压力泵管道需加什么样的管道防爆装置置?

  • 品牌:其他混凝土机械类型:混凝土搅拌机

    我公司生产的新型高压、稠浆、大流量的螺杆注浆泵解决了工程中对砂浆水灰比和注浆压力的严格要求,可以地将水灰比设計范围内的砂浆进行

  • 品牌:REXROTH/力士乐用途:管道泵原理:柱塞泵材质:不锈钢驱动方式:电动性能:不阻塞

    拒绝中介直通厂家万达混泥土機械设备公司专业从事各种型号混凝土输送泵生产,销售泵车,拖泵地泵,砂浆泵租赁维修及二手输送泵销

  • 材质:铸铁驱动方式:電动泵轴位置:卧式叶轮数目:单级用途:管道泵

    1.2CY齿轮油泵结构简单紧凑.使用和保养方便,3.2CY齿轮油泵的润滑是靠输送的液体而自动達到.故日常工作时无需另加润滑液2

  • 泰州长江机具已拥有20年生产经验、专业制造液压工具、大吨位液压千斤顶5-1500T(可定制)、电动弯管机、液壓扳手、 轴承加热器

  • 4DSY电动试压泵电动试压泵是我公司集国内外同类产品之优点更新设计制造的,它具有升压稳压性能好噪音低,操作方便移动灵活,使用

  • SSY手动试压泵单缸手动试压泵是**各类压力容器、管道、阀门、蒸汽锅炉等作压力强度试验的设备试压用介质为水为粘喥与水或粘度与水

  • SB-2.5MPa产品介绍:压力:2.5MPa流量:13ml/次适用范围适用于水、或者液压油作介质,对各种压力容器、管道、阀门等

  • SY手动试压泵一、产品概述: 本公司生产的手动试压泵是测定受压容器设备的主要测试仪器较高工作压力可达 800kg/cm2.。在

  • 备注:本店铺运费未设置好拍下后,请聯系客服改价自动拍下并付款无效,谢谢亲们的理解SB-2.5MPa产品介绍:压力:2.5MP

  • 名称:试压泵JO-25-1(手动)品牌:海婷净重:2300克装箱尺寸:30.5*18.7*10.8CM试压步骤: 1、当所有水管

  • 手动试压泵产品说明:1、产品结构紧凑输出稳定,能耗低携带方便。2、维护容易是管道施工、压力容器测试、管道壓力测试的可靠设备

  • 立勤PPR PE热熔器 20-110 电子式 手调式等规格齐全,手动电动试压泵价格优惠。 手动试压泵25公斤级(可升级到40公

  • 低价品质保证!適用于40公斤以下水压测试.使用说明:将出水软管接于被测水管道上(注:连接密封);将被测管道注满水,并将空气排出

  • SB-2.5MPa产品介绍:压力:2.5MPa流量:13ml/次适用范围适用于水、或者液压油作介质对各种压力容器、管道、阀门等

  • 材质:不锈钢性能:自动用途:增压泵泵轴位置:边竝式叶轮结构:封闭式叶轮叶轮吸入方式:单吸式

  • 材质:不锈钢性能:自动用途:增压泵泵轴位置:边立式叶轮结构:封闭式叶轮叶轮吸叺方式:单吸式

  • 本单位生产的试压泵是专供各类压力容器、管道、锅炉、钢瓶、阀门、消防器材作实验室和水压试验中获得高压液体的理想设备。试压泵产品及配

  • 材质:铸铁性能:不阻塞用途:管道泵泵轴位置:边立式叶轮结构:封闭式叶轮叶轮吸入方式:单吸式

  • 25公斤分为夶泵和小泵图为大泵小泵的区别40公斤试压泵使用说明:1.将出水软管接于被测水管道上要(注:连接密封).2.将被测漏

}

伽利略Galileo-畅销品牌-欧洲品质1、质量鈳靠使用寿命长2、运行稳定,少去操心3、服务周到维护及时控制方式:自动/停止/手动(含电磁阀)功率:90W100W120W150W260W型号:G90WB自动型G100WB自动型G120WB自动型G150WB洎动型G260WB自动型扬程:8-10m10-12m15-16m16-18m18-25m流量:10-18L/min10-20L/min12-20L/min12-20L/min15-22L/min电压:220V频率:50Hz运转:2800r/min电流:04A绝缘等级:E电容:4UF环境温度:2-60度管径:4分或6分重量:约3-6KG使用范围:热水器增压,解決热水器忽冷忽热温度过高,水压过低无法打开问题.使用环境:水管中必须有一定的水流不能用来抽水。产品概述:该微型增压泵采鼡不锈钢外壳泵与电机于一体。引进德国威乐技术造型美观,结构紧凑密封性能可靠、高效节能。可广泛应用于高层建筑生活用水冷却塔循环用水,园林喷灌该产品吸取各种增压泵之优点,结构上大胆设计创新、工艺精益合理使用寿命长。
主要用途:该微型增壓泵能在日常生活中带来许多优点和方便可达到家庭生活取水之目的,特别是带有自动控制器的型号解决了使用增压泵的过程中需要鼡手动开关或拔插头的麻烦,显得很方便全自动冷热水自吸增压泵全自动冷热水自吸增压泵参数一、全自动的概念可以在打开水龙头的時候自动启动,也可以在关闭水龙头的时候自动关闭。
当然开启水龙头在水压正常的情况下泵也是关闭的不会启动不正常的时候或者沝流很小的时候才启动,开关也是非常灵敏的不会一直常开,省点电.(由于水泵配置了压力罐和压力开关使用时无需切断电源通过开關水龙头可以直接控制水泵)水泵压力可以调节1.5kg-2.2kg电机运转声音很小,只有58-61分贝相当于一个人正常说话的声音!如果放在壁橱或者用什么東西罩一下就没什么声音了!电机内配有热保护器,过载、电机过热(120度左右)等情况下自行断开电源保护电机.电机永不烧!水泵安装好の后如果是抽地下水需要次灌水之后就不需要灌水,很方便因为泵里本身就带好止回阀了二、使用范围适用于家庭生活取水,井水取沝自来水加压,园林灌溉蔬菜大棚浇水以及养殖业等场合,也用于家庭浴室
洗衣机。厕所给水增压楼顶水塔增压,花园浇水系统洗发店,小吃店增压供水地下井或露天井自动供水,宾馆、澡堂、发廊、房间取暖以及高层住宅自动增压用水工业设备配套等自动循环供水。
特点:扬程高具备自吸功能安装方便。1.安装一楼抽井水或者自来水增压到地面或者向二楼三楼,甚至四楼也可以(越向上送沝压力越小,出水越小!2.安装楼层里抽楼下的水到家里或者楼顶太阳能里面。(水泵安装位置往下9米水管内要有水才能抽上来)3.安装樓顶往下送水
4.抽河水或者井水浇花,进水管那头安装一个过滤底阀防止杂物注意:如抽井水请跟我们客服讲下,我们给你发抽井水加強款进水口多加一个进水止回阀。三、自动冷热水自吸增压泵参数(购买此款型请点击这里)型号:G125WZ(重量:8公斤)功率:125W;电源:220V/50Hz;转速:2800r/min;压力开关:1-1.8kg/cm;口径:25毫米(G1);流量:30L/min;额定流量:16.6L/min;扬程:25米;额定扬程:10米;吸程:9米;——————————————————————————————————型号:G250WZ(重量:10.1公斤)功率:250W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:1.5-2.2kg/cm;口径:25毫米(G1);流量:33L/min;额定流量:16.6L/min;扬程:32米;额定扬程:15米;吸程:9米;——————————————————————————————————型号:G300WZ(重量:10.7公斤)功率:300W;電源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:1.5-2.2kg/cm;口径:25毫米(G1);流量:35L/min;额定流量:18L/min;扬程:35米;额定扬程:19米;吸程:9米;——————————————————————————————————型号:G370WZ(重量:11公斤)功率:370W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:1.5-2.2kg/cm;口径:25毫米(G1);流量:33L/min;额定流量:20L/min;扬程:35米;额定扬程:17米;吸程:9米;——————————————————————————————————型号:G550WZ(重量:17.5公斤这款拍下后需再补邮费,请联系客服)功率:550W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:1.8-2.6kg/cm;口径:25毫米(G1);流量:45L/min;额定流量:28L/min;扬程:40米;额定揚程:25米;吸程:9米;——————————————————————————————————型号:G750WZ(重量:18公斤这款拍下后需再補邮费,请联系客服)功率:750W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:2.2-3.0kg/cm;口径:25毫米(G1);流量:50L/min;额定流量:33L/min;扬程:45米;额定扬程:25米;吸程:9米;——————————————————————————————————型号:G1100WZ(重量:28公斤这款拍下后需再补邮费,请联系客服)功率:1100W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:2.0-3.5kg/cm;口径:40毫米(G11/2);流量:75L/min;额定流量:50L/min;扬程:55米;额定扬程:35米;吸程:9米;——————————————————————————————————型号:G1300WZ(这款拍下后需再补邮费请联系客服)功率:1300W;电源:220V/50Hz;转速:2860r/min;压力开关:1.0-1.7kg/cm;口径:40毫米(G11/2);流量:280L/min;额定流量:180L/min;扬程:20米;额定扬程:13米;吸程:6米;——————————————————————————————————全自动冷热水循环增压泵全自动冷热水循环增压泵参数☆产品概述本泵采用不锈钢屏蔽套将水与线圈绕组彻底隔离,无須机械密封从而彻底解决了水泵漏水的问题,采用陶瓷轴承使用寿命更长,并彻底解决了噪声问题置自动开关,使用更方便
部分泵体铜质材料不生锈,用水更卫生主要用途本泵适应于110℃以下的冷热水增压循环。特别是沐浴器因水压不足点火困难或水压不稳容易失吙安装本泵可以彻底解决问题;自来水压过低时增压供水;太阳能热水器增压供水;锅炉热水循环增压;工业设备液体增压循环、鱼池、鱼缸循环增氧,家用暧气、地暧水循环等☆技术参数:控制方式:自动/停止/手动(含电磁阀)(购买此宝贝请点击这里)功率:100W120W165W200W/180W/115W305W/245W/195W型号:G100WX自动型G120WX自动型G165WX自动型G200WX自动型G305WX自动型扬程:4~6m6~9m9~11m9/7/6m15/11/9m流量:30L/min50L/min70L/min125/110/80L/min110/95/65L/min电压:220V频率:50Hz运转:2860r/min管径:4分或6分☆技术特点:水泵由于耐高温抗磨损长寿命全自动免維护无泄漏超静音高效率低功耗大流量安装简便等优点。
内置高灵敏电子感应装置一开龙头水就来。无须人员值守一次安装一劳永逸!产品用途极为广泛,用于供暖系统(如地暖、散热片、壁挂炉)、生活冷热水系统(如太阳能热水器、自来水增压)、制冷和空调系统、医疗设备等例如:一.用于自动稳定太阳能、燃气热水器和自来水等家庭生活用水,增高水压增大流量1.解决燃气热水器低水压时点火鈈起、水压忽大忽小易熄火、水温忽高忽低等问题。
2.太阳能出水管冷水循环到太阳能(须安装循环管路)解决太阳能因与安装层距过低導致的热水水量不足等问题。二.用于家庭、宾馆等场所的地暖、散热片、壁挂炉等供热系统的增压和循环当热水经过水泵时无须人工操莋即可马上自动开启水泵。热水经过水泵的强压使房间温度得到更快提升同时凝结在管壁的水垢在快速强劲的水流冲刷下逐渐剥落,使管道更清洁散热更快。可谓一举多得☆购买亮点:耐高温抗磨损长寿命全自动免维护无泄漏超静音高效率大流量1.长寿命此款水泵和电机機形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离内腔冲入泵送的液体来散热,大大的延缓了绝缘老化(普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水靠自冷方式散热)2.无泄漏没有机械密封,只有两个垫圈用于外壳密封所以更加有效杜绝液体泄漏。
(普通增压泵有机械密封由于长时间高速摩擦,动、静密封有磨损后造成水泵漏液)3.耐高温叶轮、电机由耐高温材料制成适用輸送温度为2℃~110℃的液体,用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下(普通增压泵无1,24的优点,只能输送常温液体)4.抗磨損采用高硬耐磨陶瓷轴承比起以前的石墨轴套更加坚固,更加耐磨使用寿命更加长久。(普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环)5.超静音轴套通过泵送的液体润滑,噪音更低不仔细听听不出运行声音。
(使用时间越长声音越响)6.高效率叶轮采用离心设计水量大,效率高(普通增压泵叶轮叶片式设计,低效、易磨损)24v无刷直流增压泵24v无刷直流静音加压增压泵參数性能参数:(购买此宝贝请点击这里)工作电压:直流24v电流:1.8a(max)流量:20l/min(max)扬程:9m(max)流体温度:0~110℃进出水口径:4分外螺纹优点:不怕水不怕潮,不会漏電24v安全电压!不怕空转,不怕憋水无需排气,没有安装方向要求静音长寿命。
应用典例:制冷系统水循环系统,太阳能集热循环呔阳能温差循环,热水器用水管道循环(实现一开就有热水需配电磁阀)冷热水增压,饮水机开水输送,太阳能地暖床垫,地暖噴泉等此泵为水陆两用泵,可以不潜水使用也可以潜水(仅限冷水)。耐高温:采用的是聚四氟乙烯内衬(俗称特氟龙固化温度在200°以上)和电子组件换向、高性能耐瓷轴和陶瓷轴套电机,环氧树脂灌封。耐温可达130°低功耗、节电、节水:最小功率仅有5瓦(能效比极高),对应市场上大于90瓦的循环泵可节电94.4%。此无刷直流水泵低功耗性能好,使用寿命长工作时间长,可以24小时不间断工作噪声非常低,效率高低功耗,安全环保低工作电压,保护环境无垃圾,无火花无震动,无辐射性能稳定速度快,无干扰.非常低的启动电流操作简单,可以通过直流电源大阳能板和电池直接供电。
采用了电子组件换向无需使用碳刷换向,采用高性能耐磨陶瓷轴及陶瓷轴套轴套通过注塑与磁铁连成整体也就避免了磨损,因此无刷直流磁力式水泵的寿命大大增强了磁力隔离式水泵的定子部分和转子部分唍全隔离,定子和电路板部分采用环氧树脂灌封100%防水,转子部分采用永磁磁铁水泵机身采用环保材料,噪音低体积小,性能稳定
鈳以通过定子的绕线调节各种所需的参数,可以宽电压运行优点:寿命长,噪音低可达35db以下可用于热水循环。电机的定子和电路板部汾采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离可以水下安装而且完全防水,水泵的轴心采用高性能陶瓷轴精度高,抗震性好
1.寿命长,无需保养体积小效率高,功耗低2.电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离解决了电机式直流水泵长期潜水产生的漏水問题,可以水下安装而且完全防水3.水泵的轴心采用高性能陶瓷轴精度高,抗震性好由于水泵采用陶瓷轴套与陶瓷轴的精密配合,噪音低于35分贝功率小一点的甚至可以达到30分贝以下,几乎达到静音效果纸箱、泡沫或木箱包装,江浙沪皖多发快递其它地方10公斤之内发赽递,10公斤以上发物流具体请联系我们。
相关信息欢迎咨询取得阶段性进展继去年建设银行和交通银行成功上市后,今年6月和7月中國银行分别在香港、上海两地上市;月,工商银行在两地同时上市
国有企业改革的指向更加明确。月8日召开的国务院常务会议提出要通过国有资本调整和国有企业重组,进一步提高国有经济的控制力、影响力和带动力垄断行业的改革取得新进展,邮政政企合一的管理體制正在被打破按照已经确定的规划,我国邮政体制改革实行政企分开重组邮政监管机构,组建中国邮政集团农村改革在彻底取消農业税之后,又步入新阶段
国务院9月日至2日召开全国农村综合改革工作会议,决定要在试点的基础上全面推进以乡镇机构、农村义务教育、县乡财政管理体制改革为主要内容的农村综合改革在充分发挥市场配置资源的基础性作用的同时,政府更加注重履行社会管理和公囲职能以发展社会事业和解决民生问题为重点,着力解决人民群众反映强烈的教育、医疗、就业、社会保障及收入分配等方面的突出问題
党中央、国务院决定改革公务员工资制度,规范公务员收入分配秩序同时,改革和完善事业单位工作人员收入分配制度合理调整機关事业单位离退休人员待遇,完善机关工人工资制度适当提高企业离退休人员基本养老金标准、各类优抚对象抚恤补助标准、城市低保对象补助水平。国务院有关部门正积极开展深化医药卫生体制改革的研究工作
国家发展和改革委员会月初开始面向全社会征求医改意見和建议。今年以来我国文化体制改革成效显著。北京、上海、重庆、广东、浙江等9个省市35家新闻出版、广播影视和文艺院团等单位,承担起这次文化体制改革试点的重任
发展改革委体改司负责人强调:“到22年,我国要建立完善的社会主义市场经济体制从现在起直臸改革目标实现,每一年都至关重要都无可置疑的是改革攻坚年。必须以只争朝夕的精神继续打好改革攻坚战。”我国具备规模化发展可再生能源条件在日前召开的可再生能源规模化发展国际研讨会上我国可再生能源规模化发展项目办公室周凤起研究员介绍,我国可洅生能源资源可获量达到每年73亿吨标准煤而现在的开发量每年不足.4亿吨标准煤。周凤起说目前,我国可再生能源的开发技术逐步趋于荿熟产业化不断发展。
同时可再生能源开发的经济性也在不断改善,生产成本明显下降我国已具备规模化发展可再生能源的条件,極具投资价值“十一五”时期可再生能源的发展将进入快速发展期。
中国钢铁业存在产能集中度低等7大问题中国钢铁工业协会常务副会長罗冰生25日说中国是大的粗钢生产国和的钢铁消费市场,但在生产力布局、产业集中度以及自主创新等7个方面存在“发展中的问题”羅冰生在于上海举办的“我的钢铁”钢铁产业形势论坛上说,去年中国生产粗钢3.55亿吨是大的粗钢生产国;去年消费粗钢3.38亿吨,是大嘚钢铁消费市场但罗冰生同时指出,伴随中国钢铁工业的发展一系列发展中的问题也在不断呈现出来。
中国钢铁工业生产力布局不合悝、中国钢铁业产能集中度低、产品结构不合理、中国钢铁企业自主创新能力不强、总体产能过剩低水平产能过大、资源、能源、运输、环境等外部条件的制约加大。据了解去年末中国钢铁企业多达6686家,企业规模小而分散
去年大中型钢铁企业全年研究、开发费用仅占當年销售收入的.95%;全年新产品研发费用仅占当年销售收入的.79%。罗冰生说中国钢铁业今后的发展不能单纯依靠铺新摊子、上新项目,不能片面追求数量要合理控制生产规模,提高资源利用效率推进企业联合重组,调整产业布局和结构合理使用国内和国际两种資源,推进自主创新麦克维尔亮相地源热泵展示会26年月2日沈阳地源热泵技术应用展示会在沈阳市国际建材展示厅隆重开幕,麦克维尔展絀的地源热泵机组获得了与会行业内人士的一致好评沈阳地源热泵未来有近百亿的市场空间。
7年沈阳将有5万平方米的建筑采用地源热泵技术市场容量估计可以达到个亿。本次展示会由沈阳市地源热泵规划建设管理办公室主办沈阳市节能建筑工程协会协办。
共有来自国內38家地源热泵制造、设计、安装、监理企业参加了本次沈阳地源热泵技术应用展示会。麦克维尔充分利用这次展示会的机会通过图文並茂的机组介绍和项目案例,麦克维尔展会现场工作人员与行内各界人士进行了广泛的沟通和交流麦克维尔作为地源热泵市场的领导,巳经积累了四十多年地源热泵领域设计、制造及应用经验是中美能源合作项目地源、水源、水环热泵机组美方主要合作商,在中国麦克維尔是中国国家标准GB/T949-23《水源热泵机组》负责起草单位
南头低沙泵站防洪标准可达5年一遇近日,记者从南头镇水利部门了解到该镇的重點水利工程———低沙泵站工程已完成整体工程的8%,在已完成的29个单元工程中合格率达%,优良率达82.95%将于明年汛期投入使用。
南頭镇低沙排涝泵站建设项目于去年9月2日公开招标当年月8日正式开工。其中主房已于今年8月封顶,副房也于月28日封顶作为配套项目的啟闭机室、清污桥段、进水流道进水池段等均已建设完成。
防洪闸门和6台启闭机也已安装完毕同时,泵站设计所用的水泵机械已运抵工哋将于近日进行安装,泵站整体工程目前已完成8%据工程项目负责人介绍,总投资为3万元的低沙排涝泵站是集防洪、防潮、排涝为一體的重点工程
泵站设计标准为年一遇24小时暴雨一天排干设计,防洪标准按5年一遇设计整个工程预计在明年3月份全部完工。鄂州市投资36萬元更新改造7座泵站今年湖北省鄂州市把泵站更新改造作为市政府向民承诺的“十件实事“之一,投资36万元完成7座泵站更新改造,受益面积3万亩
其中完成排涝泵站7座8台.25万千瓦,受益面积25万亩抗旱泵站54座42台232千瓦,受益面积6万亩在建设中,该市成立了泵站更新改造工程领导小组制订了《泵站管理办法》和《泵站更新改造工程建设程序》,采取上级争取一点市级投入一点,区镇配套和群众自筹配套┅点的办法筹措资金严格按照“五制”的要求,确保了工程建设一处管理一处,受

}

问题1:污泥负荷大小与COD或BOD的去除率有何关系他们之间有没有联系的公式表示?

回答:原则上污泥负荷越高去除率就越低。所以宁愿低负荷,也不要高负荷运行否則,进水水质波动的话出水就容易超标了。

问题2:请问生物选择池是加曝气抑制丝状菌还是不加曝气抑制丝状菌

问题3:请问如何通过F/M徝校核MLSS值是否合适?

答:这个有点困难了最好的校正方法自然是你的出水是否是运行过程中处于最佳状态,这个比任何理论计算要更好如果要提前判断,还是通过SV30来判断MLSS值是否合理比如从颜色,沉降比值悬浮颗粒物状态等。

问题4:书上说斜管沉淀池的配水区高度应鈈小于1.2~1.5m是什么原因呢?  本人的方案中设计水量只有2m3/h,对设备体积有限制如果配水区高度设计为0.5m,是否有什么不妥哈  还有我设计嘚多级旋流式絮凝池和斜管沉淀池联合使用,根据公式算下来斜管沉淀池的占地面积比絮凝池的占地面积还要小,是不是不应该出现这種情况呢

回答:配水区高度过高,会出现短流故有所限制;太低的话,流速过快会出现紊流  斜管沉淀池效率较高,设计后比絮凝池尛也并非不正常

问题5:最近在做个大水量河道治理的工程项目,4万吨每天.想在泵前加药剂但为了更好的使其混合.除了管道混合器还有别的更好的混合装置没(不能建较大的构筑物)?是否管道混合器就可以足够满足混合效果加药点、管道泵、止回阀、混合器的咹装顺序是怎么的?

回答:管道混合器即可选型可以和厂家协商的,包括加药点你无需自己费心的,该别人做的是就不要自己参与过哆了也不是专业的。  吸水管段无需止回阀应该要底阀的,出水管看看高程出水管短,高程不的得话也不需要的

问6:一家食品加工廠,进水COD大概在15000左右我设计的工艺是格栅→隔油池(三级)→调节池→气浮→中水池→IC厌氧罐→好氧池→沉淀池→出水,进水比较集中(夜间三个小时进水量为120方)但是调节池的容积只有50方,请问怎么设置调节池的水泵参数及运行方式

答:1.这样的话,调节池小了点鈳以的话,适当加大

2.运行时,高峰前调节池要尽量抽水机到低液位

3.考虑到调节池不可能抽太低(底下沉淀后抽出水浓度很高,对系统沖击不利)实际调节池有效容积更加小。

4.水泵流量不能低于进水高峰流量否则就有溢出风险。

5你的流程里没有看到事故水池,是否偠考虑下

问题7:我厂使用中央进水周边出水辐流式二沉池,建厂的时候购买了超声波泥水界面仪但是为了安装的方便,将其安装在距外围出水堰板半米的位置据观测测量值的代表性不强。请问正常这种二沉池的泥位计最佳安装位置在哪有没有简易测量泥位的方法,潒是您以前提及的用塑料管测量的具体的步骤是怎样的

回答:应该没有太大问题的,既然是辐流式安装位置堰板半米,没有太大问题你也可以乘以一个修正系数即可(我想不会太大的,)具体按池地坡度再乘以0.95即可。

问题8:在城市污水处理中悬浮物超标是什么造荿的,如何处理进水的悬浮物在300——400mg/L左右,氧化沟污泥浓度在3.8左右

回答:就悬浮物超标,你的进水SS也不是太高我想超标的原因,因該和你的进水COD比较低导致食微比过低,最后出现活性污泥容易解体的系统老化症状所以,可以适当的降低活性污泥浓度

问题9:剩余汙泥在浓缩池停留时间过长,对系统造成什么影响指的是浓缩池的上清夜。

回答:要看什么工艺了主要是除磷工艺影响较大,停留时間过长释磷增加。不过通常回流污泥进入浓缩池后停留时间过长的上清液量有限。对系统影响也有限

问题10:低B/C比的化工废水,BOD20mg/l左右COD250mg/l左右,没有毒性为上游企业预处理过的废水,请问通过投加碳源培养好生化系统能否使出水达标,COD小于60

回答:估计比较困难,不知道水量多少呢水量小的话,后段增加活性炭吸附看看。  还有就是此COD是否伴随高SS如果是那样,去除好了SS可能导致COD下降,那么还是有希朢的

问题11:调节池cod在什么范围内。氧化池要增加泡气

回答:曝气追加与否,根据需求决定通常根据实际氧化池的检测值决定。一般控制在1~3PPM

问题12:进水流量变化在多少幅度范围内,沉沙系统生化系统等的处理效果不受影响?

回答:沉砂系统:25%左右  生化系统:要看持續时间如果不超过12小时的话,30%左右

问题13:20000mg/L的COD,盐度为4%,经气浮后COD为80004%的盐度能进行生化吗?

回答:4%的盐度基本不能生化了一般不超过2%,否则去除率减低明显生化意义不大。

问14:高碱度对污泥影响大不大应该是1月20-21号在好氧池加片碱过量,对污泥造成的影响吧我看了下检测数据17-18号情况还很好。

答:是否过量看pH值如果投加后ph值升高超过10的话,持续时间越长对系统影响越大。可以表现出泡沫增加但会伴随去除率大幅下降。并且微生物观察,原生动物活性降低数量减少。

问题15:1、细格栅能否去除总氮(不是氨氮哦)2、UASB中微苼物(这里主要是说产甲烷菌)除了能利用氨氮作为氮源外,还能利用什么氮源么?  3、用漂白粉消毒的同时能否对磷产生较好的出去效果一般含多高浓度磷的时候适合用此化学法除磷。  4、是否只要提供了硝化菌生活的适宜条件比如曝气充分、泥龄足够长,就能够采用普通的曝气法去除氨氮比如进水氨氮有400mg/l的话,仅用延时曝气的方法能否去除氨氮(只要求其变成硝酸盐氮排除)

答:1、细格栅主要去除固体悬浮颗粒,如果被去除的悬浮颗粒含有有机氮那么间接的来说是有去除总氮效果的。

2、有机氮经过微生物分解转化为氨氮则微苼物可利用作为细胞合成必要元素。

3、漂白粉可以作为化学法除氮没听说过除磷。

4、可以这么理解不过如果有总氮排放要求的话,你還是有可能不能达标的

问题16:请问V型滤池和曝气生物滤池的区别是什么啊,难道就因为是从V型槽里进水就叫V型滤池吗它的效果比曝气苼物滤池好很多吗?

答:V型滤池用在自来水过滤也比较多不具备曝气功能,故通常不作为处理污水  曝气生物滤池滤料上附着生物膜,處理废水常用

问题17:生物塔是一个什么样的构筑物,和生物接触氧化池的区别在哪里

回答:生物塔是废水通过自上而下流过生物塔内嘚填料,通过生物塔填料上生长的微生物来去除有机物停止运行时,生物塔内不留水体  而生物接触氧化池,填料是浸泡在废水内的

問18:在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度

答:具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用故无机盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS浓度、接触时间等;为此通过出水效价来判断单套系统对無机盐的承受能力比较可行

问题19:您接触过的什么类型的有机废水是生化方法没有任何效果的?

回答:1、活性污泥具备良好的吸附性能即使分解缓慢,初期吸附导致的污染物去除效果也很好的但是,实际工作中往往培菌失败导致的去除效率问题较为多见,出现这样嘚问题有一种情况就是难降解类废水有毒物质废水等。

2、由于存在抑制微生物生长的环境所以比较困难的应对这样的情况,往往是加夶物化去除效果配以厌氧处理,最后添加好氧处理的工艺实际工作中,涂装水幕循环液COD浓度上万,好氧处理直接应对含苯废水处悝效果不是太好。

问题20:染整废水的PH值11以上用硫酸(不是废硫酸)调节PH,对UASB和活性污泥池有影响吗

回答:那要看看调整后的废水硫化粅、盐度是否超过微生物的正常适应浓度了。

问题21:缺氧池的一个搅拌机坏了不知道对好氧池有没有影响。  出水COD比较高不达标了。镜檢还可以看到一些轮虫不过数量很少很少。

回答:如果缺氧池搅拌机坏了导致处理效率降低,出水底物浓度升高自然进入后段的耗氧池浓度也会升高,在耗氧池微生物尚未调整到对应浓度时出水COD升高也就成为可能了。所以确认进入耗氧池底物浓度是否升高了,如果升高了耗氧池活性污泥浓度也要适当拉高。

问题22:被淘汰的浮渣会降低SV30现在SV30  10%多一点,我想增大SV30也就是增加活性污泥的量,该具体采取什么方法呢2、溶解氧测定,我使用的电极快速测定仪探头是直接放在生化池里,还是取一点生化池水测它的上清液呢?哪种方法DO准确一点

回答:提高活性污泥浓度:  1、提高进水有机物浓度 2、降低排泥量 3、减少保期量 4、加大回流量 DO测定还是要放在生化池测定的。

問题23:我们制药高浓度废水预处理采用二氧化氯催化氧化我担心二氧化氯会转化为氯离子对低浓度微生物产生影响?另外二氧化氯本身也具有杀菌作用,它进入低浓度会对水体产生影响吗用二氧化氯催化氧化高浓度然后再和低浓度混合,这样的设计合理吗

回答:微苼物对氯离子浓度有个极限,不超过的话问题不大  高浓度采用二氧化氯催化氧化后和低浓度废水混合,这是正确的做法有利于后段系統的负荷稳定。  一般企业也是高低浓度废水分开处理后再集中处理的这样在成本和处理效率上比较合理。

问题24:莹光效果的染料用什么辦法可以去除呢还有一个问题现在混凝沉淀出水清,到厌氧池出水也清但到了好氧池出水就混浊(像洗米水一样)是什么原因?

回答:之前你的好氧出水应该不是这样的过年后,水质、水量恢复后系统受到一定的冲击,比如负荷突增(请计算确认下)或者污泥老囮、曝气过度等,请好氧前后分析下各控制指标再进行调整。比如负荷高了就减少回流、适当加大曝气负荷低了,多排泥适当提高囙流量等。

问题25:我是做糖厂废水sbr工艺设计二千COD日处理二千吨二个池;但运行废水cod一直在三千五左右;出水cod40前几日废水cod超过4500出水浑浊这几ㄖcod1200左右sv30  0. 29活性很差爆气5小时悬浮物很多出水cod130这么摆平、789三个月停产放着会有丝状菌吗 要则么做 鼓风机46min

回答:系统的问题,还是负荷变化导致的活性污泥性状波动根据操作要求,进水浓度升高时要多曝气少排泥,进水负荷突然降低时要少曝气,多排泥;不知道你是否这樣做的呢  如果789月停产的话,污泥无法维持的还是重新接种培养吧。

问题26:进水浓度低曝气大,曝气不均匀好氧池会有哪些后果!峩的工艺是4个厌氧加四个好氧池,现在我的第一个池脱膜较厉害后面三个池水较浑,请问是什么问题

回答:进水浓度低,曝气大曝氣不均匀,好氧池会出水混浊污泥絮体细小。不过你进水低所以也不一定会超标,但是浪费电力

问题27:(1)污水站的曝气池内污泥感觉沉降性能差了,不知怎么回事SV30=80%,MLSS=2.1g/L进水COD=30000mg/L,水量1t/h池子容积280t,显微镜检查没有明显丝状菌膨胀现象有较多累枝虫,其他虫子较少鈈知何故?  (2)另外以前设计的排泥系统是通过二沉池排泥的,现在发现根本来不及排望老师指点一二。  (3)如果不考虑出水质量30000mg/L嘚COD,280t的池子最大能处理的水量是多少啊

回答:理论上每天可以处理60-80吨水,问题是你进水浓度太高了对微生物处理效率也是考验,可以嘚话可以将放流水回流到首段从而减少浓度冲击。排泥也还是要尽量保证否则,供氧也不容易跟上的

问题28:.盐分过高对硝化菌生长影响大吗?  2. 硝化菌培养不起来补加含有硝化菌的污泥有用吗 3.COD降不下去硝化菌培养起来吗?

答:1、作为微生物来说盐度高都不利于微生粅繁殖生长的。所以会有最高容许浓度

2、这样做的意义不大。要找出培养困难的原因否则,接种了也会看不到好的效果的

3、这个和COD降不下来关系不大。如果有机物浓度过高硝化菌就不容易多量繁殖,继而影响硝化效果

问题29:看了很多资料说粉末活性炭用于废水处悝的,有个疑问想请教  1、粉末活性炭的投加量一般都说在20—220mg/l之间是对应进水量来说的,是每天的进水都要加这么多量吗如果是的话运荇成本会增加几毛钱/吨,但我看一些资料说的运行成本增加并不多请您帮我分析分析我的理解对不对?  2、如果是对应进水量投加一次的話那么隔多长时间在投加,结合污泥龄考虑吗?

回答:1、如果单单是用活性炭来处理废水的话处理效率,也就是出水是否达标是你投加的依据按照定量投加的话,只有在进水负荷稳定的情况下适用也就是说进水有机物或者说被吸附物质量的多少,决定了补充活性炭粉末的量和间隔

2、如果是利用活性炭粉末作为载体,使得微生物在活性炭上繁殖来去除有机物的话我想是否补充投加应该与流失量,以及处理效率来决定

问题30:水温大概有12度这样子,我们的储泥池上面的泥已经结了冰了但是下面的没有,污泥脱水效果只是和絮凝攪拌等因素有关和温度有关系吗?

回答:脱水效果和温度有关,所以有的脱水为了提高脱水率会加热污泥使泥饼含水率达到50%。  你的问题汙泥投药后污泥絮凝不佳这个和温度关系不大,主要是药剂和污泥的混合程度你可以做实验看看的。

问题31:制浆废水中的木质素要怎麼处理用FENTON处理后出水PH在3.5以下,混凝时PH调到5  左右,COD会加大是怎么回事?

回答:要看木质素的含量,如果不是太高的话水解酸化后,还是可鉯通过好氧段加以处理的  就用FENTON处理后出水PH在3.5以下,混凝时PH调到5 左右,COD会加大,不知道具体加大了多少

问题32:如果用生化处理降解含甲苯的醫药废水对污泥中细菌生长影响大吗?会不会降低它的活性啊生化处理后再加一个砂滤及超滤应该能降低含量了吧?

回答:肯定对微生粅活性有影响的即使微生物被驯化了,其去除率也不高的砂滤的话,只是去除悬浮物对溶解性有机物无效。即使是超滤也不会有特別效果的

问题33:医药废水呈现黄颜色,废水成分中含有苯氯化钠还有乙醇,怎样才能把颜色脱掉  试着加次氯酸钠,结果颜色更深鼡活性炭脱色的效果也不是太好。

回答:1、确认颜色来自溶解态还是非溶解态(混凝沉淀后过滤测定色度是否减低)

2、如果是有非溶解态嘚成分的则可以通过强化进水的物化处理来控制(即通过混凝沉淀加以去除)。

3、如果是溶解态的色度那么通过氧化不能解决的(投加各类氧化剂,如次氯酸钠等)则需要后段吸附或过滤来解决了。(通过强化活性炭吸附或膜过滤)

问题34: 1.好氧处理污水工艺中每去除1公斤COD 可以减少多少绝干污泥量? 2.厌氧处理中,每去除1公斤COD可以产生多少立方米甲烷气体?

回答:1.这个问题似乎就有点问题,废水中的COD如果是溶解态的就不存在去除绝干污泥量的问题。反而是微生物分解有机物后增殖。导致脱水后增加了污泥量  2.约0.27m3,具体还与水质以及停留时間有关

问题35:有没有好的处理甲醛废水的方法,甲醛含量最高在2%

回答:主要是物化法处理,生化法一般不用物化发的话主要是进行氧化反应,比如双氧水臭氧等。

问题36:进水量的提高生化池内的溶解氧不能马上降低。得需要5~6个小时的时间才能达到最低值。对于嶊流式曝气池来说对吗

回答:不同情况有所不同,需要考虑是否是过曝气状态如果是的话,则进水增加也不能有效抵消过曝气的话則DO减低不明显。  另外检测点也要考虑如检测点在出口,则需要增加溶解氧减低开始时间也会延后

问题37:我这么边这几天正在供暖初期,我厂收水范围内覆盖了30几个热力公司的大小锅炉房全部运用水除尘器,他们除尘器水渣全部通过水泵打到下水道进水污水厂最近经瑺有一股股锅炉房除尘器废水进入,这部分水对CASS工艺的影响如何有没有好的解决方法?

回答:可以看看往年的情况如何另外水质波动鈳以监测下,比如PH变化等在可能的范围内需要调整CASS工艺的各段时间。

问题38:如果车间停机2个月水处理如何运行能在车间开机前快速恢複运行?

回答:1、维持最低曝气量

3、充分利用回流  当然期间能够进些水哪怕是很低浓度的水,也是维持的关键不过你2个月的话,基本來说很困难了的一定要维持的话,可以碳源和自来水来维持

问题39:投加易被微生物利用的碳源,利用微生物同化作用将氨氮转化成微苼物细胞物质行吗  将氨氮由30---15以下

回答:1、我想如果你的进水没有抑制硝化菌的成分,30降低到15是很轻松的所以,抑制物质不查清楚控淛好。恐怕担当提高底物浓度是不够的(目前你的底物浓度也不缺)

2、另外,降低进水抑制物质浓度(比如稀释、混凝沉淀等)并进荇适当的微生物驯化,我想还是可以达到50%的氨氮去除率的

问题40:1、请问在什么情况下会出现这种池壁生物膜脱落的现象  2、我们采用的是妀良的A/O工艺,是因为排泥量量少污泥停留时间长等影响才会出现的吗?  3、还有一种情况是我们生化池中现在也能看到这种红虫但是那些红虫的个体较小,颜色也没这么深是不是这些虫在二沉池中有一个很好的生存环境,所以长成较大的个体颜色也加深了呢?  4、而且②沉池中捞起来的浮泥看起来有点象绿藻不像是死泥。

回答 :1、通常水质优良氮磷充分时,容易在固体物上附着生长出生物膜尤其茬曝气池和二沉池。

2、和你说的这些关系不大主要还是水质影响大。

4、所以所是生物膜一般生物膜在有阳光的地方,会夹杂生长藻类

问题41:PH:进出水在7.4左右,水温在14.5度,请问此条件下,对硝化反应是否有抑制?

回答:这些指标看来没有问题,那就要看看进水是否有问题(特别是笁业废水是否有过量抑制硝化的成分)

问题42:污水厂该如何应对进水指标的突然增高,比如说氨氮总磷,有些企业的偷排比较隐秘圵都止不住。用是A2/O工艺

回答:这是两个方面的问题,首先是要考虑建立接纳污水的指标而后成立监察体制,来管控接纳的污水这是┅般工业区综合污水厂的做法。第二就是自己系统抗冲击能力的提高除了增加设施外,适当提高活性污泥浓度是一个比较常用的方法

問题43:我负责调试的这个污水站甲方舍不得买菌种,附近也没有类似工艺的污水站所以想无菌启动,不知道行不行大概要多少时间?汙水站很小400方,接触氧化法海产品加工的,工艺很简单初沉池,调节池接触氧化池,混凝沉淀池污泥干化床。还想问问不知道城市污水厂的干污泥行不

回答:有总比没有强,至少可以节约你40%的培菌时间不过海产品废水的盐度要看看,太高的话可能启动困难。另外现在气温高所以也快的。

问题44:我这做的生物制药废水采用的主题工艺为UASB+SBR,前段时间系统崩溃后投加厌氧污泥后UASB出水达到1100mg/L(進水12000mg/L),但因UASB出水B/C只有0.1SBR基本没什么去除率了。请教该问题现该如何解决  另外因厌氧出水硫化氢含量较高,前天曝气池因风机出现故障气量不足导致曝气池表面出现一层单质硫,请教硫化氢在好氧池内转化为单质硫和硫酸盐的控制DO和机理分别是什么?

回答:B/C比低到0.1了所鉯SBR处理效果差,这个也是正常的看看延长处理时间是否可以提高点处理效果。不行的话要考虑上设备了

问题45:现正在调试一太阳能硅爿切片废水,主要成分二乙二醇经混凝沉淀后COD1500mg/L左右,设计水量1000CMD工艺为水解酸化+接触氧化(采用组合填料)。采用加大粪水进行培菌開始进水50方,然后到200方左右时生物镜检时各种微生物均比较活跃,出水COD100mg/L左右现进水量到400方后约两天,发现水解酸化池出水PH5.5左右COD110mg/L0,好氧池发白累织虫、钟虫等没有了,轮虫、红斑瓢体虫(现在温度较高)大量好氧池水沉淀效果差,COD升高到五六百原水采用自来水,含氮量少每方水约添加70g尿素和磷酸二铵。不知道叙述的怎样是什么原因造成现在的状况,应该采取些什么措施呢

回答:应该是负荷提高一下子太大了。

问题46:低COD高氨氮  一般容易引发哪些不良现象低cod 低负荷,氨氮高了抑制硝化细菌两者同时存在,是曝气呢还是不曝氣呢

回答:低有机物高氨氮,主要是导致反硝化不彻底出水总氮高。曝气还是要保证的但是也不是要特别大,满足3.0就可以了

问题47:近半个月都在下大雨,进水负荷低水量大,COD不足100这时候该怎么运行啊?

回答:主要是避免大量无机物流入生化系统导致后期出水惡化(有效成分变低,沉降快但悬浮物多)如果有多量无机物流入,就需要适当加大排泥另外,回流比可以减低些

问题48:我们做了┅个养猪废水,进行污泥处理刚开始时对初沉污泥和生化污泥进行板框压滤都还可以(业主为了省钱都没有加药),后来管理跟不上苼化污泥一直存在污泥池里没处理,过了好一段时间业主才开始处理那些泥可是压了一天出来的泥还是很稀,泄泥时喷得到处都是我昰想问:生化污泥在污泥池里存了那么久,按理来说消化的程度比刚排出来的要好不是更好处理吗,为什么反倒比之前的更难处理是什么问题?

回答:主要问题还是这些污泥的粒径正好可以堵塞滤布空言导致过滤效率低下。所以可以在混合比例上滤布型号上调整看看的。

问题49:我想请问下如果不知道BOD的情况下  要怎么计算生化池的营养的量呢

回答:1、可以根据COD按一定比例进行换算为BOD。

2、也可以暂定┅个投加量多了还是少了可以通过出水的氮磷指标来判断。

问题50:在印染废水中由于染料助剂等都含有大量的苯环,如分散染料等請问印染废水厌氧后出水中的苯胺类物质对好氧池的影响?多少浓度的苯胺类物质对好氧池的影响明显

回答:如果你的系统运行已稳定,加大进水苯胺浓度的话不超过1000ppm的话问题不大,否则去除率会下降明显

问题51:pH进水一般是7-7.3左右,出水在6.5-6.8  流程的话:进水曝气回流1h沉澱2h,滗水1h其中滗水至4.5m时开始回流。即回流时间大概为1.5h  针对是否应该加碳源这个问题应该怎么看待?或者说应该算什么数据来看是否应該加碳源

答:加碳源并不容易,对氨氮去除无太大帮助所以,意义不大如果有总氮去除要求,则需要加碳源的与其加碳源,处理調高些ph值

1、为什么沉降比上不去?一般是40-70; 2、没有污泥为什么还能去除COD

2、你的污泥不少了MLSS(参考进水COD,MLSS并不低

问题53:最近在培养一个SBR系统但培养时间将近一个月了,硝化还是比较弱一直无法变强。请你简单指导一下SBR培养硝化菌时的注意问题和主要参数控制.

答:主要控制参数是负荷(低负荷)溶解氧(不低于2),ph值(不低于7)如果这样的参数下还是培养不好,要考虑此工业废水的特性是否有抑制硝化菌的可能

问题54:在现有的A2O工艺上,可以在0池增添一些挂膜填料吗这样可以加强抗冲击能力吗?细菌不易流失效果大不大,可行吗?

回答:如果你的O池负荷比较高的话完全可以这么做的,对抗负荷冲击提高效率有益处。

问题55:关曝气的时候那些搅拌器,推流器回流泵要关吗?还有我们会补充葡萄糖营养是没问题,3班倒我们打算进水曝气1h,再曝气1h然后停曝气2h,4铬小时一个循环这么可行嗎?还想问下老师到时候我们投加营养是根据好氧池的污泥负荷来算吧?运行期间回流泵直接调小一点不用经常开与关,行吗

答:1、可以按你的方法来,但是葡萄糖不要按足量来投的按三分之一即可。补充下投加葡萄糖量一包的话,进水就不要曝气了推流器搅拌机开启。停止曝气的那个阶段推流器可以关闭。

2、核心点是进水负荷降低后曝气要减下来,污泥浓度也要减下来待恢复正常进水湔三到四天再增加葡萄糖量(两包,三包)减少或关闭排泥,以便迎接恢复生产时的负荷恢复

问题56:我这里有一个四溴双酚a废水,主偠含四溴双酚a和八溴醚cod在6000左右,用芬顿微电解效果实验降解不是很好,请问有什么好的办法可以降解COD么

回答:芬顿效果应该可以的,药剂配比多调整试试效果

问题57:想问一下生物处理对矿化度的承受极限是多少?是不是有高耐盐的菌种

回答:矿化度中所含盐分种類不同,其耐受极限也不同确实高耐盐菌种,但也要看你的原水浓度和出水要求由于去除率受限,可能达标排放比较难

问题58:之前進水碱度一直在500左右,但是最近突增到1500Ph正常,我想问高碱度进水对生化池有影响么,或者对出水有影响么

答:1、问题不大,在ph值未波动向上时通常不会导致出水异常。

2、也可借此机会观察下这个碱度升高的原因是进水导致的还是反硝化导致的。并具此观察进出水波动是否会出现明显波动

问题59:水量只是设计负荷的55%,采用的是平流链条式的矩形二沉池估计挡水裙板的水下深度不够,不知道是不昰这个的影响我查了图纸,没有具体尺寸估计只有50cm的深度。  添加了大量药剂的物化污泥大量排入生化池对活性污泥的影响到底有多夶,如果可以保证脱水机的正常运行不再让物化污泥进入生化池,之后应该怎么控制工艺运行比较好

答:1、说明飘泥和负荷关系不大。

3、大量投加肯定不行的如果排泥也不及时就会累计,久之沉降性会恶化

4、最大限度把积聚的物化污泥从生化系统中排出,置换出去

问题60:我们城镇生活污水处理厂是百乐克工艺,政府要垃圾填埋厂的渗透液拉倒我们厂来处理,请问对我们水厂有什么影响,要化驗什么指标

答:1、在系统不变的情况下,系统处理能力余量是最优先要确认的如果余量已不足以处理这些垃圾渗滤液,则系统要调整戓增加处理能力余量主要确认当初设计时的水量和污染物的设计去除率。

2、另外垃圾渗滤液属于难处理废液有的指标很高,需要事前嘚到这些数据加以分析总氮和氨氮要重点化验下。根据水量计算出到系统里的实际浓度由此判断对系统的影响度。

问题57:运行系统出現了很奇怪的事情主要进水Cl-升至1500ppm以上时,测得COD就高达300ppm以上(连华COD速测仪)  而采用国标法COD仅100ppm以下;若Cl-低于1000ppm时,出水COD仅50~60ppm请问什么原因?

答:氯离子对检测是有干扰的以国标法为准。吃不透国标法是否正确就同水样委托外部专业机构对比检测下 

问题58:我六月份要调试一脫水房项目。  30-60m3/h含水率99.2%,我不知道怎么选择计量泵流量和压力大小能这样请教吗? 我的计算: (1) 按8kg/T-DS  1500的脱水机处理量最大按40m3/h , 则投加藥2.56kg/h, 投加母液浓度0.5%则为512L/H ,  每台计量泵选大于512L/H的是这样吗? (2)两个泵都要投加2.56kg/h  ,则制备系统配制能力至少为512+512=1024我们用配制能力2000L/H的,体积4立方熟化时间约2小时,够用了吗?

回答:母液0.5%好像高了如此浓度投药后不易与污泥混合,效价较差建议  0.1% 左右,如此需要储存体积较大為应对,也可在投药管上增加稀释水管适当混合后也可,如此调节比较灵活。  泡药周期不见得2小时就够了还请向设备厂家确认为好。

问题59:我们的进水是城市生活废水不过在管网上游有几个小型的家禽屠宰场,一到过年过节的时候池子里鸡毛鸭毛的多的很,还有僦是每天下午16:00至次日凌晨4:00左右这段时间DO基本上起不来,都在1mg/l以下进水水质都较大的超过了设计标准,进水比较浑浊有一定的臭味有时候SS超标一倍。DO起不来是不是污泥负荷过高所致呢除4#池SV偏高外,其余池子SV正常池子里泡子散后,水面上就浮起一层薄薄的油濛状粅质就像炒菜放油放多了第二天冷却后的油脂一样,黄黄的

回答:1、曝气后溶解氧不能上升的话,应该和进水负荷升高相对应的

2、进沝有屠宰废水的话也就是会混入动物性油类,在你的池面浮起也是正常的  注意控制负荷波动看看。

问题60:最近我们有一个苎麻脱胶废沝改造工程因为以前采用生化处理,效果很差原因是苎麻脱胶废水的生化能力很差劲,所以我想增加一道物化工艺如果采用fenton试剂的話,从我查找的大量资料来看都是在PH值为3左右的废水中投加,此时的效果最好但是苎麻脱胶废水PH值很高,达到12  以上如果要把PH值调到3嘚话,成本是很高的这显然不可取,如果我把PH值调到7~8左右再投加fenton试剂,是不是也有效果  原水参数:PH:12以上;COD:mg/L。

回答:PH7的话几乎没囿效果的且投加成本不小。

问题61:请问其它废水里边的氨氮和尿素转化为的氨氮是一样的吗前期养菌C源用的葡萄糖,N源加的尿素培養期间尿素氨氮降解速率经常会大于刚进原水后氨氮的降解速率,而且有的时候会大不少哦但我觉得无论是什么水里边存在的氨氮或别嘚有机氮转化为氨氮之后都应该是一样的啊,都是以铵盐或游离氨的形式存在的难道不是这样的吗?我猜想换进原水之后C源变了,降解速率变慢导致氨氮降解变慢,这分析有道理吗还有其他原因吗?

回答:要判断一个指标干扰因素很多的,就如同你说的碳源变囮了,降解时间不同了也会影响氨氮的去除另外,作为降解氨氮的微生物等也会受到进水、气温、负荷等的影响  

问题62:目前处理的是含有季铵盐的工业废水,日产废水60吨COD16000mg/L,BOD6500mg/LPH为7.5,废水含季铵盐8000mg/L,采用的是A2O工艺但厌氧阶段怎么调也不行,新接种的污泥还有效果但随着廠区工业水的进入效果就下来了,水极容易变酸目前看跟季铵盐浓度高有关系。一是不知道这季铵盐浓度在什么范围可以进行生化法;②是如此高的季铵盐有什么好的办法能进行前期处理掉

回答:电渗析和膜法等物理处理可以,但投资大目前处理浓度可以看看特殊菌種的处理效果,可能投资也不

问题63:目前我正调试一套乳化油切削液处理工艺,流程如下:酸化破乳——三级隔油——调节PH6至8——PAC破乳——气浮除油该公司生产产品为镁铝合金制品,但是现在破乳总是存在问题导致油不能出去,气浮出水呈牛奶色而且气浮出水再加PAC、PAM不会有矾花出现,用漂水氧化也没什么效果怎么能把这个水做清啊?

回答:由于问题主要在破乳上所以可以通过小试,看看用氯化鈣来破乳是否有效

问题64:我们是制药废水,污水处理方式:高浓度采用铁碳微电解+双氧水芬顿预处理后进入低浓度低浓度采用生化处悝。调试有一年多了高浓度铁盐或多或少进入低浓度,导致低浓度出水颜色带红或黄色很难看。我们高浓度运行控制的已经比较好了请问老师:1、有什么物质替代铁碳,特别是铁离子且现有设施池子不变?2、如果铁碳不变什么方法能过滤色度?

回答:生化处理前段是否还有混凝沉淀处理呢?如果有的话,应该可以去除一部分的,您可以通过小试来看看效果,另外,废水脱色剂应该也是市场上有的,你可以百度搜索下,由药剂厂家来判断选型看看

问题65:细小鸭绒怎么解决,现在发现厌氧缺氧池浮泥晒干后,用手揉后是细小的鸭绒是否用气浮財能解决。还有其他方法

回答:如果非常细小无法通过细格栅去除的话,气浮是可以的但是水量大的话可能不经济,此时可以考虑单獨使用物化絮凝沉淀处理

问题66:我们现在中试废水偏碱,工艺中有生化处理需要调低Ph但是涉及到现场安全盐酸和硫酸都不能使用,请問还有没有其他酸适合调低废水的PH

回答:1、不用这2种酸调整的话,其他酸效果和安全更难保证如果你可以有其他水中和的话最好,但昰你是在试验,所以合并其他废水的话会影响试验效果吧

2、建议还是用盐酸,浓度控制在10%左右的话即使接触到人,基本上快速清洗嘚话没有什么安全上问题的

问题67:垃圾剩滤液,现在进水COD390mg/L左右之前培养到2.4g左右的泥,又是操作人员一个疏忽把生化池水加满了,流赱了很多泥只剩下1.5g左右的泥。我们现在采用间歇式进水曝气就是  进水三个小时左右,然后曝气三个小时然后静止,继续进水几个小時晚上就直接不进水,把二沉池的水抽回生化池  闷曝一天进水差不多40吨左右。这样操作泥不升也不降出水COD在200mg/L左右,经过混凝沉淀在130mg/L咗右我们要求出水100mg/L以内,接下去该怎么操作比较好需要再投加面粉么?要加的话一次性投加多少量比较合适

回答:垃圾渗虑液是比較难处理的.去除率要求75%应该还是可以达到的.  基本操作思维是提交生化反应时间,所以,你可以降低曝气量,提高曝气反应的时间,这样可以进一步提高去除率.  投加面粉的话,毕竟每天有费用产生,不太建议,请先根据上面的方法看看处理效果.

问题68:电镀废水和垃圾渗滤液里最顽固的COD多是由哪一些物质贡献的?  像电镀废水 投药沉淀 生物单元后 依然难以稳定去除的那小部分COD

回答:具体什么成分没有研究过,不过电镀前的物件需要清洗表面脏污清洗剂往往会带下来油污和乳化液,这部分的话大家知道石油类的东西微生物降解很慢的。至于垃圾渗滤液的话主要成分复杂,浓度高所以对于微生物来讲难以照顾全面,也就是说有的菌擅长这个污染物但对有的污染物擅长,如此总有一些无法彻底降解。并且降解时间较长

问题69:废水池约中有废水150吨,COD约500mg/l加入磷酸二氢钾2公斤后,计算量为3.8mg/l而实际测出P为0.43mg/l,是什么原因计算是否正确?

1、磷酸二氢钾是否100%纯度的

2、是否有和废水混合后发生沉淀,导致你取的上清液浓度偏低

3、检测方法是否有问题,标准也昰否出现偏差等

问题70:我们说的缺氧池是不是也能称作水解池,这个水解池是不是水解酸化池呢  如果说是水解酸化,为什么是放在厌氧后端

答:根据功能。按A20工艺来说厌氧段为了除磷,缺氧段是为了脱氮  而水解酸化池主要是为了提升后段生化系统的可生化性。

问題71:我刚有个小工程要设计请问这样的工艺行不:  线路板废水:磨板废水、酸性蚀刻、强氧化废水、显影废水和无铅喷漆前处理废水 水量总共:200m3/d  工艺:1、磨板废水和酸性蚀刻清洗水进行物化处理去除重金属(150m3/d)  2、显影废液先进行酸析,酸析后与强氧化废水以及无铅喷漆前處理废水进入芬顿工艺(50m3/d) 这个工艺可以达到表二标准吗

答:要看污染物浓度了。另外芬顿后的废水不进行进一步处理的话,恐怕达标囿点困难一般芬顿处理,如果原液浓度高的话也不容易降低到直接达标的

问题72:我现在参与调试一个皮毛染色废水处理工程,设计处悝规模为500t/d执行标准为一级A,工艺为气浮+水解酸化+生物接触氧化+石英砂过滤+活性炭吸附+二氧化氯实际每天进水在250t/d,其中细皮染色废水约150m3/d另有约100m3/d的洗羊皮废水,进水流量控制在16t/h鼓风机风量为4.8m3/min,水解酸化池容积约250m3生物接触氧化分为2格,每格容积为250m3COD:原水mg/l;水解后mg/l;一段曝气后250-300mg/l;二沉出水200mg/l左右,最后总出水在150mg/l左右从10月初开始接种市政污水处理场污泥进行调试,目前生物接触氧化池填料挂膜不佳按活性污泥法运行,SV30为10%MLSS3700mg/l,水温约20℃溶解氧目前采用间歇曝气,一段保持3mg/l二段基本在7mg/l,污泥回流分至曝气池首端和水解池首端曝气池表媔大量蓝绿色浮渣,与气浮浮渣类似出水为紫红色,经查阅部分资料怀疑与三价铬离子有关想请教1:该工艺是否可行,2:目前该如何調整

答:工艺应该没有问题,最高去除率也有90%以上了重点还是在气浮工艺的效果,如果OK的话后段压力就会降低。

问题73:气浮停后  PAC不停加(还是按原来的用量6吨/天) TSS以及废水中的胶体物质也可以在一沉池(直径46米)去除一部分吧如果只是依靠自然沉降好还是加药好?  の前短时间的实验停气浮 停后一沉池出水COD没有明显的变化 TSS停前100左右 停后120左右 稍有上升(约20mg/l)这样TSS会对好氧有多大的影响?

答:根据你的實验数据看停气浮是没有问题的。不投加PAC的话也要实验后看数据,再根据运行初期看系统有无异常问题

问题74:芬顿反应后,加碱为氫氧化钠时废水颜色加深而用石灰调碱脱色效果却很好,这是为什么

答:石灰的沉淀效果优于氢氧化钠,因为沉淀效果好所以,脱銫也效果好

问题75:酸化油的废水里含大量的硫酸盐,主要是硫酸钠是否会对COD有影响?对生化段会不会有抑制这种情况下  调PH选择氢氧囮钙还是氢氧化钠更适合呢?

回答:你所担心的应该在物化混凝沉淀阶段得到较好的去除由于含有酸化油,建议使用氢氧化钙作为混凝沉淀时的PH调节  后续根据处理效果,为了消减污泥产量可以再考虑使用氢氧化钠。

问题76:加氯间的压力水压力太大(有台压力泵)有沒有好的办法降低压力?

回答:如果让水流进行一部分循环的话可以消减掉一部分压力的,所以你可以配管试试看的还可以在这个循環管道上加球阀,通过阀门来灵活控制当然缺点是浪费电。

问题77:前段时间参观了一个给水厂发现厂子里的加氯点有三个,前端进水加氯中部处理构筑物中加氯,出水加氯请问这三中情况下加氯各有什么作用?

回答:前段是为了氧化进水中的有机物中段是为了抑淛生物膜或藻类繁殖。后面就是杀菌了

问题78:本人现在正在做二氧化氯消毒自来水工程,水射器工作状态不好动力水压力0.33MPa,反应釜中液体抽不上来  二氧化氯发生器出厂要求动力水管线压力达到0.3MPa的压力就可以使水射器工作良好,抽吸反应液.  本人认为为了使水射器达到良恏的工作状态除了满足压力要求外,是不是动力水的流量也有一定要求动力水管线拐弯是不是也对水射器的工作状态有影响?

回答:拐彎管路容易导致水流紊动,会有影响但也要看距离吸入口的位置了

问题79:水中突然进了一部分含油的废水,之前没有考虑过这一情况沒有设置相关的除油措施,不知道有什么办法

回答:要看流入油的数量了,不多的话对出水没什么影响的,对活性污泥短期基本无影響的长期的话影响充氧照顾。

问题80:我们厂的油水分离装置分不出油出来通常是因为什么原因?

回答:1、设计不合理稳流不到位  2、進流水水流过大,冲击明显 3、油类乳化 4、撇油不及时

问题81:我现在遇到一个项目,机械加工的乳化液废水废水量10t/月,监测COD330000mg/L,BOD147000mg/L,氨氮112mg/L,出水要求COD300mg/LBOD150mg/L,氨氮25mg/L  项目地处西安,冬天温度较低甲方以前用过生物法处理这种纯乳化液,但是效果很差所以我考虑采用物化法处理。  我选擇的工艺是破乳——两级Fenton——两级气浮——砂滤——活性炭吸附——出水请问这样可以达标么?还有Fenton试剂的加药量多少合适呢

回答:峩觉得可以上个燃烧系统,喷入焚烧炉废气处理下也可。毕竟一个月才10吨

}

我要回帖

更多关于 管道防爆装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信