浆砌毛石挡土墙石挡墙高度超过10米时错台砌筑有何要求?

在毛石砌筑挡土墙时,是否对基层有所要求,是否必须水平,还是可以有坡度。有何依据呢?!_百度知道
在毛石砌筑挡土墙时,是否对基层有所要求,是否必须水平,还是可以有坡度。有何依据呢?!
我有更好的答案
5.7.2.2操作工艺
1、毛石墙砌筑前,应先清扫基础面,后在基础面上弹出墙体中心线和边线;在墙体两端竖立皮数杆,在皮数杆之间拉准线,以控制每皮毛石进出位置,挂线分皮卧砌,每皮高度约300~400mm。
砌筑方法可采用铺浆法。用较大的平毛石,先砌转角处、交接处和洞口处,再向中间砌筑。砌前应先试摆,使石料大小搭配,大面平放朝下,外露表面要平齐,斜口朝内,各皮毛石间应利用自然形状经敲打修整使其能与先砌毛石基本吻合,搭砌紧密,逐块卧砌坐浆,使砂浆饱满。上下皮毛石应相互错缝,内外搭砌,每0.7m2墙面上不少于1块拉结石(水平间距不大于2m),石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。墙体中间不得有铲口石(尖石倾斜向外的石块)、斧刃石和过桥石(仅在两端搭砌的石块)。如图5.7.2.2-1所示。灰缝宽度一般控制在约20~30mm,铺灰厚度为40~50mm。2、砌筑时,避免出现通缝、干缝、空缝和孔洞,同时应注意合理摆放石块,不应出现图5.7.2.2-2所示类型砌石,以免墙体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。3、如果砌筑时毛石的形状和大小不一,难以每皮砌平,亦可采用不分皮砌法,每隔一定高度大体砌平。
4、在转角及两端交接处应用较大和较规整的垛石相互搭砌,并同时砌筑,必要时设置拉结筋。如不能同时砌筑,应留阶梯形斜槎,不得留锯齿形直槎。
5、毛石墙每日砌筑高度不应超过1.2m,正常气温下,停歇4h后可继续垒砌。每砌3~4层应大致找平一次,中途停工时,石块上表面须待继续砌筑时再铺砂浆。砌至楼层高度时,应使用平整的大石块压顶并用水泥砂浆全面找平。
6、墙中门窗洞可砌平拱或放置钢筋混凝土过梁,并应与窗框间预留10mm下沉高度。7、在毛石和实心砖的组合墙中,毛石墙体与砖砌体应同时砌筑,并每隔4~6皮砖用2~3皮丁砖与毛石墙体拉结砌合。如图5.7.2.2-3所示。两种砌体间的空隙应用砂浆填满。8、毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑。
转角处应自纵墙(或横墙)每隔4~6皮砖高度引出不小于120mm与横墙(或纵墙)相接。如图5.7.2.2-4和图5.7.2.2-5所示。交接处应自纵墙每隔4~6皮砖高度引出不小于120mm与横墙相接(如图5.7.2.2-6和图5.7.2.2-7所示)。9、石墙面的勾缝:石墙面或柱面的勾缝形式有平缝、平凹缝、平凸缝、半圆凹缝、半圆凸缝和三角凸缝等,一般毛石墙面多采用平缝或平凸缝。如图5.7.2.2-8所示。10、缝砂浆宜采用1:1.5水泥砂浆。毛石墙面勾缝按下列程序进行:
(1)拆除墙面或柱面上临时装设的揽风绳、挂钩等物;(2)清除墙面或柱面上粘结的砂浆、泥浆、杂物和污渍等;(3)剔缝,即将灰缝刮深10~20mm,不整齐处加以修整;(4)用水喷洒墙面或柱面,使其湿润,随后进行勾缝。勾缝线条应顺石缝进行,且均匀一致,深浅及厚度相同,压实抹光,搭接平整。阳角勾缝要两面方整。阴角勾缝不能上下直通。勾缝不得有丢缝、开裂或粘结不牢的现象。勾缝完毕应清扫墙面或柱面,早期应洒水养护。11、砌筑毛石挡土墙时,除符合上述有关砌筑要点外,尚应注意以下几点:(1)毛石的中部厚度不小于200mm;(2)每砌筑3~4皮毛石为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;(3)外露面的灰缝不得大于40mm;
(4)上下皮毛石的竖向灰缝应相互错开80mm以上,避免形成通缝。如图5.7.2.2-9所示。(5)泄水孔在每1m高度上间隔2m左右设置一个,并在泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。5.7.3质量标准5.7.3.1一般规定
1、毛石墙体的灰缝厚度不宜大于20mm。
2、砂浆初凝后,如移动已砌筑的石块,应将原砂浆清理干净,重新铺浆。
3、毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑。每个楼层(包括基础)砌体的最上一皮,宜选用较大的毛石砌筑。5.7.3.2主控项目
1、毛石及砂浆强度等级必须符合设计要求。2、毛石墙体的组砌形式应符合下列规定:
(1)内外搭砌,上下错缝,拉结石交错设置;
(2)毛石墙拉结石每0.7㎡墙面不应少于1块。
抽检数量:外墙,按楼层(4m高以内)每20m抽查1处,每处3延长米,但不应少于3处;内墙,按有代表性的自然间抽查10%,但不应少于3间。
检验方法:观察检查。3、砂浆饱满度不应小于80%。
4、毛石墙体的轴线位置及垂直度允许偏差应符合表5.7.3.2的规定。毛石墙体的轴线位置及垂直度允许偏差
表5.7.3.2的规定。相次 项 目 允许偏差(mm) 检 验 方 法1 轴线位置 15 用经纬仪和尺检查,或用其他测量仪器检查2 墙面垂直度 每层 20 用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查全高 30 5.7.3.3一般项目毛石墙体的一般尺寸允许偏差应符合表5.7.3.3的规定。毛石墙体的一般尺寸允许偏差
表5.7.3.3相次 项 目 允许偏差(mm) 检 验 方 法1 毛石墙体顶面标高 ±15 用经纬仪和尺检查,或用其他测量仪器检查2 墙体厚度 +20、-10 用尺检查3 墙、柱表面垂直度 20 用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查
采纳率:100%
为您推荐:
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大路李枢纽和葫芦湾枢纽两个泄水闸为Ⅱ等
时间: 17:50:14
中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&CB01&&&&施工技术方案申报表&&&&(中原水利水电Ⅰ标[2013]技案001号)合同编号:SYH004&&&&合同名称:沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段致:河南卓越工程管理有限公司大路李枢纽水闸项目监理部&&&&我方今提交沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段工程的:□施工组织设计□施工措施计划□安全措施计划□工程放样计划□施工进度计划横道图□详细施工方法、顺序和时间□材料、设备、人员进场计划,资源安排□资金流动计划□项目管理组织设置及人员分工□质量控制方法和手段□重点工程施工措施□质量保证体系&&&&请贵方审批承包人:河南省中原水利水电工程集团有限公司沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李枢纽施工一标项目经理部项目经理:日监理机构将另行签发审批意见。期:年月日&&&&监理机构:河南卓越工程管理有限公司大路李枢纽水闸项目监理部签收人:日期:年月日&&&&说明:本表一式3份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、各1份。&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李枢纽施工一标&&&&施工组织设计方案&&&&河南省中原水利水电工程集团有限公司航运开发工程大路李枢纽施工一标项目经理部月&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李枢纽施工一标&&&&编制:审核:批准:&&&&河南省中原水利水电工程集团有限公司日&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&目&&&&第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章&&&&录&&&&工程概况...........................................................1设备、人员、材料施工配置与管理方法...............6主要工程项目的施工方案、施工方法................11确保工程质量和工期的措施........................45冬季和雨季的施工安排...........................53质量、安全、环境保证措施........................57详细工序及日期安排............................89防汛应急预案...................................93安全应急预案...................................99重点工程施工措施..............................112&&&&附件一场地平面布置附件二资金流动计划附件三施工进度计划横通道附件四主体工程砼浇筑时间分配表附件五详细施工顺序附件六质量保证体系附件七导流明渠和围堰平面布置图附件八导流明渠、新筑堤防断面和上、下游围堰断面&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&第一章&&&&1.1工程概述&&&&工程概况&&&&项目名称:沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李枢纽工程建设地点:沙颍河周口市商水、西华境内。本工程是沙颍河周口至漯河段航运开发工程的重要项目,位于周口市商水县郝岗乡大路李村(北岸为西华县逍遥镇),其中泄水闸布置在河床中部,船闸位于主河床右侧滩地上。工程总述:河南省沙颍河周口至漯河段航运开发工程位于河南省周口市和漯河市境内,工程起于周口港,止于漯河港,航道里程83.9公里,建设内容包括两个航运枢纽、一个船闸、三个港区、二座桥梁改建及两个服务区和83.9公里航道建设。大路李枢纽和葫芦湾枢纽两个泄水闸为Ⅱ等,设计洪水流量3000方/秒,校核洪水流量3500方/秒。船闸建设规模均为500吨级,通航标准为四级。航道工程,建设标准为Ⅳ级,航道尺度为水深2.5米、航宽50米、弯曲半径330米,航标按重点航标布置。本次施工原则:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期与远期、局部与整体的关系。结合工程现状和相关工程建设情况,按总体效益最优的原则确定工程规模。1.2工程内容项目位于沙颍河大堤内,施工期应对工程施工的防汛工作有充分的认识,并做好相关工作,施工期间要确保基坑安全,确保工程的顺利实施。施工渡汛方案应书面报监理人批准。在施工期间,如因洪水而必须提高防汛标准,应采取必要措施,保证防洪设施满足安全渡汛要求。本工程包括(但不限于)下列工程项目:(1)泄水闸主体工程:土石方开挖、基础处理、土石方填筑与&&&&1&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&回填、混凝土浇筑、砌体、附属设施等土建工程。(2)连接段:包括土方回填、护坡、路面等。(3)护坡工程:护坡的土石方开挖、基础处理、土石方填筑与回填、混凝土浇筑、砌体等土建工程。(4)补水泵站工程:包括补水泵站的泵房、引水设施、出水管等工程的土石方开挖、基础处理、土石方填筑与回填、混凝土浇筑、砌体、附属设施等土建工程;水泵装置制造安;设备的控制系统、设备系统联合试运行等工程。(5)原型观测工程:包括仪器设备的购置、相关设备的埋置和施工期效果观测分析等。(6)临时工程:包括为完成上述工程需要完成的临时围堰、临时防护、临时排水等。(7)承包人自用的各种临时设施:包括临时码头、进场道路及施工营地的设计、修建、管理及维护、拆除、清理等。1.3计划工期计划工期:总工期30个月,其中本标段工期24个月。计划开工日期:2013年6月;计划竣工日期:2015年11月。1.4气象条件本地区属暖温带季风型气候,四季分明,温差较大,降水不均。总的气候特点是冬季寒冷雨雪少,夏季炎热雨集中,春秋温暖季节短,春夏之交多于风。全年降水量平均为696.5-889.6毫米,周口年平均气温在14.5℃—15.8℃之间。全市平均霜期为146天,无霜期219天。1.5工程地质及水文地质条件按照河南省地貌区划和等级系统划分,周口市内以沙颍河为界,以北为黄河冲积平缓平原区,以南为淮河及其支流冲积湖积平原区。周口属于淮河流域,有沙颍河、涡河、西肥河、汝河四大扇形水系。其中沙颍河是淮河的最大支流。全市地势平坦,土质肥沃,海拔高度在35.5—64.3米之间。周口水资源较为丰富,地下水质良好。&&&&2&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&1.6编制依据及原则1.6.1编制依据(1)按照招标文件要求。(2)工程设计图纸、各项目工程量、施工技术要求、施工规范。(3)现场施工条件。(4)主要施工机械的生产效率的工作范围。(5)我公司现有可供机械设备的数量和施工人员情况。(6)施工人员现场工作时间:不考虑节假日,每天正常工作时间初定16小时,采取两班倒。1.6.2编制原则(1)严格执行基本建设程序,遵照国家有关政策、法令和有关法规范,以及招标文件相关内容。(2)做到各项目之间施工程序前后兼顾、衔接合理,减少相互干扰,均衡施工。对于地基比较复杂的地段受外界因素影响较大的项目,适当留有余地。力求均衡生产,合理投入资源,在确保工程施工质量和进度的前提下,降低施工成本。(3)围绕施工关键线路和重点段统筹兼顾,确保各节点工期的同时,其他施工项目协调有序整体进行。(4)充分发挥我公司丰富的施工经验及技术、设备的优势,采用先进合理的施工技术方案和机械化施工,确保工程工期和质量。1.6.3技术标准国家标准:1.《生活饮用水卫生标准》(GB);2.《安全标志及其使用导则》(GB);3.《职业健康安全管理体系规范》(GB/T2)。4.《地表水环境质量标准》(GB);5.《环境空气质量标准》(GB);6.《污水综合排放标准》(GB);&&&&3&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&7.《大气污染物综合排放标准》(GB1);8.《建筑施工场界噪声限值》(GB1);9.《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17—2004);10.《水土保持综合治理验收规范》(GB/T1)。11.《防洪标准》(GB5);12.《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部第30号令);13.《水利工程工程量清单计价规范》(GB5);14.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5);15.《预应力混凝土用钢绞线》(GB);16.《预应力混凝土用钢丝》(GB);17.《堤防工程设计规范》(GB);18.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB);19.《道路工程制图标准》(GB50162-92);20.《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)(2002);21.《建筑设计防火规范》(GB)22.《民用建筑设计通则》(GB)23.《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)(2001版)24.《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(2009版)25.《公共建筑节能设计标准》(GB)26.《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)27.《屋面工程技术规范》(GB)28.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB)29.《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GBl499-1998)30.《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB)31.《钢筋焊接及验收规范》(JGJl8-96)32.《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)33.《中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》(GB200-2003)34.《低热微膨胀水泥》(GB.《水泥胶砂强度检验方法》(GB/T)&&&&4&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&36.《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T.《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146-90)38.《混凝土结构设计规范》(GB)39.《预应力混凝土用钢丝》(GB/T.《木结构设计规范》(GB5)41.《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T1);42.《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007);43.《混凝土外加剂应用技术规范》(GB5);行业标准:1.《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004);2.《水利水电工程施工测量规范》(SL52—1993)。3.《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398—2007);4.《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400—2007);5.《水土保持监测技术规程》(SL277—2002);6.《水环境监测规范》(SL219—1998);7.《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008);8.《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251—2000);9.《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000);10.《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174—1996);11.《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62—1994);12.《水利水电工程物探规程》(SL326—2005);13.《泵站安装及验收规范》(SL317-2004)14.《泵站施工规范》(SL234-1999)15.《无粘结预应力钢绞线》(JG161—2004);16.《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—2003)、(J257—2003);17.《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27—2001);&&&&5&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&18.《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》(DL/T);19.《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T);20.《水工混凝土施工规范》(DL/T);21.《水运工程土工织物应用技术规程》(JTJ239-2005)22.《混凝土用水标准》(JGJ63—2006)。&&&&第二章&&&&设备、人员、材料施工配置与管理方法&&&&2.1设备、人员配置我们将认真履行投标书中所作承诺,调集有资质、有专业技术水平、有组织管理能力人员组建一支精干高效的施工管理班子进驻现场,同时调集我企业自有的、性能状态良好的施工机具根据进度安排,陆续进驻现场,确保工期按时完工。同时,我们承诺我公司参加本工程施工的人员和机具设备以满足业主、监理工程师的要求为原则,同时依据现场施工情况变化随时调整,稳步进度满足施工需求。2.2材料管理由项目经理带队,进入现场,落实生产、生活等各项准备工作,快速调集工程所需分部人员、机械设备、材料进入施工现场,并在最短时间内完成施工组织设计报审、工程材料报验、施工方案审批、施工测量布置及其他各项开工准备工作,形成全面开工条件。前期施工所需的机具设备及水泥、砂、石等材料,依据相关设计文件规定结合业主、监理的要求前提,就近取材,以优为先满足施工需求,加快进度,缩短施工准备周期。2.3施工总平面布置2.3.1施工平面总布置原则施工总体规划布置的基本任务是根据工程的特点和施工条件,研究和解决主要工程施工期间所需的各种施工在平面和立面上的布置,以期在施工总进度规定的期限内完成整个工程的建议任务。&&&&6&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&施工场地的规划布置在业主提供的临时设施场地范围内进行平面布置,本着节约用地,方便施工,操作安全,合理布局的原则,选定施工作业场地,拟定分区规划,研究施工场地的划分,料场的划分、场内运输组织场地防洪、防火、排水等问题,指定各种可能布置方案,通过比选推荐合理的方案,并提出各项施工设施布置的建筑项目,建筑面积,工程量及相应的机械设备,建筑材料数量等技术经济指标。采用分区分块,可方便施工和管理,功能集中科学有效合理布置,并尽量利用现有的交通,减少临时设施费用,减少对围边环境的影响,保证施工工作的正常运行。2.3.2施工总体布置的主要内容施工总体布置的主要内容包括:(1)对外运输方案,选择场内运输以及两岸交通联系方式、布置路线等;(2)选择合适的施工场地,确定场内区域划分原则,布置办公、生活、等设施;(3)选择给水,供电等系统的位置,布置干管,干线;(4)确定防洪、防火、施工排水等系统;(5)规划弃碴、堆料场地,选定土石料场、做好开挖,回填土石方的平衡和调配工作;(6)研究安全、保安和环保等保护措施。2.3.3施工总体布置规划设计施工总体布置规划设计应在因地制宜,因时制宜和利于生产,方便生产,快捷安全,经济可靠,易于管理的原则指导下进行,并注意以下几点:(1)施工场地选择应综合考虑地形、地质条件、场内外交通布置、给水、供电、防洪等要求,尽量选择在地形平坦宽阔、靠近主体工程、地质条件好的场地。(2)场地的划分和布置应符合国家有关的安全、防水、卫生、环境保护和保安等规定。&&&&7&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&(3)合理利用地形,合理使用场地,布置尽量紧凑,减少占地面积和减少准备工程量。(4)各种施工设备的布置,应能满足主体工程工艺,避免干扰,避免和减少场料的重复,往返运输,并为均衡生产创造条件。(5)施工布置应满足各施工工期的特点,满足运输要求,运营方便、可靠、经济。(6)选定用适合的防洪、排水标准,其系统布置应能保证施工场施工的安全。2.4施工部署及施工组织机构的设立做好前期的施工准备工作是非常重要的,它能保证工程的顺利开工及工程有条不紊的进行,是保质保量完成工程项目的必要条件。所以必须认真对待施工部署,做到在人员机械进场后,根据业主、监理、项目的要求,按照施工组织计划来安排人员准备工作,部署前期计划等。在进行大面积施工之前,先维护当地道路的正常交通,保证水系的畅通,保证施工时不影响当地的生活及生产工作。施工组织机构的设立应本着确保安全、优质、文明、高效地完成该工程的各项施工任务,组建一个优秀的施工管理班子,按项目法组织施工,来承担整个工程的过程控制施工。按项目部施工管理要求,结合本工程特点、规模、施工条件及我公司以往管理经验,在充分利用我局优良设备、人员资源的前提下,同时为建成精品工程提供良好的条件和可靠的保障。针对本工程,公司设咨询专家组和技术顾问组对工程中的重大技术问题进行研究和指导。技术顾问组为常设机构,及时参与解决现场施工遇到的技术问题。咨询专家组分阶段进驻工地进行研究和指导。技术顾问组成员由我公司水电施工经验丰富的各专业专家组成。施工部下设五个主要专业职能部室,对施工过程中各环节进行管理。各部门业务分工见下表。&&&&8&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&各专业管理部门业务分工表部门名称生产技术办质量安全办物资设备办经营财务办综合管理办主要工作内容周计划制定、落实,前方现场机械调配、生产指挥、协调。中、长期计划,施工技术、组织措施,小型项目设计,竣工、检查验收。工程质量控制,施工安全、文明生产安排和监督,环保控制,对外联络。大型设备管理、配件供应、生产用设备系统技术改造、物资采购。编制单价、工程结算、分析成本,外用工管理。财务管理。人事、党政工团、后勤服务、局本部联络。&&&&施工项目部下设五个施工队进行工程项目的施工,并对承担的工程项目施工进度、质量、安全、环保等负责。施工队主要人员在工程建设期不进行大的调整,施工力量将依生产规模的变化及时调整充实。各专业队分工见下表。部门名称主要工作内容&&&&开挖队负责本工程所有土石方明挖、洞挖、土石方填筑、安全支护。浇筑队负责本工程范围内所有砼施工。机械队绿化队综合队负责本工程所需施工设备的安装、运行、维护;供电、供水系统安装、运行、管理。负责本工程范围内草皮护坡。负责砼件预制,木材、钢材加工,模板制作。&&&&9&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&现场组织机构关系图:&&&&公司总部&&&&决策层&&&&咨询专家组技术顾问组&&&&项目经理&&&&质检总工程师&&&&总工程师&&&&总经济师&&&&管理层&&&&生产技术办质量安全办物资设备办经营财务办综合管理办&&&&执行层&&&&开挖队浇筑队机械队绿化队综合队&&&&10&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&第三章&&&&主要工程项目的施工方案、施工方法&&&&本工程总的施工方案是:先主要后次要,先难后易,多上人机,多班施工,并努力做到劳动力与机械的平衡配置,搞好主次搭配,交叉作业,针对技术难点、重要部位、关键线路,高度重视,精心组织,科学施工,以提高工效,加快工程进度,高质量高标准按期完工。本工程计划将施工任务分解给各个作业队同时进行施工,包工期,包质量,包安全,包投资,包交工。3.1、施工准备施工准备工作是优质、高效、快速完成本标段工程施工的重要保证,是施工程序中的一个重要环节。因此,施工准备工作必须实行统一领导、分工明确、落实到人,有计划、有步骤、分阶段地进行,并贯穿于整个施工过程的始终。3.1.1、施工调查施工调查主要内容如下:(1)收集当地水文、气象地质等有关资料,特别是灾害性天气如大风、大雪、暴雨、寒流等出现季节及危害程度,并提出防范措施。(2)了解当地资源和生活物资供应情况。A、建筑材料的产地、质量、规格、运输方式及单价情况。B、施工用的电源、电压、电量及计算办法,是否架设临时供电线路。C、可以利用的水源并测定水质水量是否满足生活和施工要求。D、施工现场的大小,能否满足临时用地需要。E、现场附近有无可租用房屋及租赁办法。F、了解医疗、主副食供应、日用品及燃料等供应情况。3.1.2、技术准备(1)主体工程开工前,会同设计单位进行技术交底。接桩(高程桩或定位桩)后,要复核定位线,并在开工前进行施工贯通测量,&&&&11&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&建立施工控制网。(2)对设计文件、图纸进行现场核对和复测,对存在的问题或与现场情况不符的应及时提请设计单位解决。同时,根据需要作出补充施工详图。(3)根据施工调查资料、设计文件及建设单位要求,编写实施性施工组织设计。3.1.3、施工场地准备(1)清除施工界内的杂草、垃圾及树木等,根据答疑纪要配合建设单位进行。(2)安排项目部及各施工队伍进驻场地,修筑施工道路,平整机械设备停放场地,搭建仓库、预制场、施工用房,办理场地和房屋租赁手续及建设用水、用电等各项临时设施工作。3.1.4、人员物资准备组织施工人员和各类设备按时进场,与所需要的材料供货单位签订供应合同确保各类材料及时供应。3.1.5、外部环境准备做好与当地政府、公安、交通、工商等有关部门以及周边企、事业单位和居民的联系工作,为工程顺利进行创造良好的外部环境。3.2、施工测量放样在本工程或每项单位工程开工前6天,我方根据监理人的指示和施工详图及有关规范的规定,将包括下述内容的施工措施计划,报送监理工程师审批,其内容包括(但不限于):(1)施工开挖平面布置图(含施工交通线路布置);(2)开挖方法和程序;(3)施工设备的配置和劳动力安排;(4)排水或降低水位措施;(5)开挖边坡保护措施;(6)土料利用和弃渣措施;(7)质量、安全与环境的保证措施;&&&&12&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&(8)施工进度计划(施工进度计划横道图见附表);(9)混凝土工程施工措施;(10)钢筋工程施工措施等。施工措施计划经监理工程师批准后,应进行测量放样。在施工测量前,首先对测量仪器设备全站仪、经纬仪、精密水准仪、钢尺等进行检验校正,使用已进行周期检验校核的测量仪器并检查其标识的有效性,使仪器各项指标合乎规范要求,处于受控状态。根据施工图纸进行施工现场实地考察,明确各分部分项工程之间的相互关系,施工道路走向,熟悉施工区内的地形地貌,分析其对施工测量的影响程度,拟定对应解决办法。3.3.施工导流及降排水3.3.1.施工导流枢纽工程等级为II等,主要建筑物级别为2级,次要建筑物级别为3级,临时建筑物级别为4级,根据《水利水电工程施工组织设计》(SL303-2004)的规定,本工程采用土石结构,导流标准取10年一遇洪水,度汛期间按照当地水行政主管部门要求进、出水两个口进行封堵,以保障当地防汛行洪安全。3.3.2导流方式导流方式采用明渠导流,根据现场场地情况,导流明渠位置只能布置在左岸堤防外侧,采用开挖式导流明渠。3.3.3导流流量导流流量按设计导流量十年一遇标准为1520m?/s。3.3.4导流明渠布置及规格导流明渠渠底高程46.00m,底宽20m,边坡1:2,在51.00m高程处两侧各设一宽4m腰台,导流明渠所在位置地面高程基本在56.0m高程左右。(见附件6)导流明渠外侧按现有堤防标准新筑临时堤防以保证汛期行洪安全,临时堤防堤顶高程60.5m与老堤防一致,顶宽7.0m(以保证通行),堤顶泥结石路面,临水1:3,背水坡1:3。(见附件6)&&&&13&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&3.3.5施工围堰围堰分两个层次。(图见附件7)(1)右岸汛期用围堰,高出现有滩地1—2m,堰顶高程49.00。纵向围堰放在泄水闸5孔和6孔上,顶宽8m,坡度1:2,纵横向围堰总长562m。堰体为均质土围堰,有粘土,砂土,粉土,交错组成为中等透水性。为防止围堰堰基渗流需对堰基进行截渗处理,截渗方案可采用单头直径50cm搅拌桩套打形成水泥土截渗墙,搅拌桩桩顶高程46.50,桩长10m,套打15cm,水泥渗量12%,截渗墙在纵横向围堰中线位置。(2)主体围堰,2014年汛后填筑拦河围堰,同时导流明渠挖通导流,保证非汛期能通过十年一遇标准1520m/s。3.3.6导流工程施工导流建筑物包括导流明渠和横向围堰。(1)导流工程施工顺序先开挖导流明渠,再做横向围堰。大路李枢纽导流明渠堤外开挖在日完成,进、出水两个口汛期不开挖。纵横向围堰在3月底完成填筑。(2)导流明渠施工土方开挖采用2.0m?挖掘机开挖,15t自卸汽车运输。新堤填筑,采用15t自卸汽车运土上堤,推土机推平,推土机碾压。(3)横向围堰施工横向围堰在明渠开挖形成才可全河填筑合龙截流,筑堰采用15t自卸汽车运输上堰,推土机平整,推土机碾压,截渗施工,采用PH-5F型桩机进行施工。(4)围堰拆除围堰拆除时先水上,后水下,先背水,最后迎水面。采用2.0m?及反铲挖掘开挖,15t自卸汽车运输至堆土区。(5)导流明渠回填&&&&14&&&&3&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&明渠回填先上游,后下游,排水后,全渠道填筑。采用15t自卸汽车运输,推土机推平,推土机碾压。(6)汛期围堰拆除,汛后重建汛期必须按照当地水行政主管部门指示对横向围筑进行拆除,日开始拆除,5月底必须完成,同时报水利部门验收,汛后重拆筑堤开始日,9月底必须完成,汛期围堰拆除与讯后重做围堰同上围堰填筑和拆除做法。(7)下游出水口消能措施由于导流明渠出口方向水流对河床和对面堤防有很大的冲刷,故顺着出口水流方向铺设一层长、宽各50米,厚度为10cm的10%水泥土模袋进行消能防护。(8)老堤防两个破口处在汛期的处理办法汛期依照当地水利行政主管部门指示,对进、出水的两个破口进行封堵,回填土方压实系数为0.90,内外边坡坡度均为1:3。汛后拆除进、出水两个口的封堵。(9)工程完工后对两个堤防破口的恢复工程结束后,回填时老堤防的两个破口处的新老堤防接合部位要打截渗桩,同时内外边坡按1:3的坡度进行放坡,根据《堤防工程设计规范》确定压实度为94%,每层填土厚度不大于30cm碾压一次,所填土料的粒径不大于5cm,压实机具以推土机为主,采用轮迹排压法,轮迹搭压宽度为10cm,控制行车速度不超过4km/h,碾压遍数为6遍。之后由当地水利行政主管部门验收合格后方可离场。3.3.7截流围堰截流在2014年汛后开始,同时开挖导流明渠两个进、出水口,注意在导流明渠进、出水口开挖过水后,横向围堰才能进行合龙截流。围堰从左右两岸同时进占,明渠过水后在河中央合龙。本工程截流难度小,可直接用推土机推土向前进占。流速大时,可采用编织袋装土联连堵龙口。3.3.8基坑排水&&&&15&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&围堰合龙闭气后,先进行基坑排水。为了避免基坑边坡因渗透压力过大,造成边坡失稳事故,基坑水位下降速度控制在0.5m~1.0m/d,采用单级双吸离心式水泵排水。大路李枢纽的初期排水参数和水泵配置见表基坑初期排水设备表基坑排水排干天工程名称总量(m?)数(天)(m?/h)10台10SA-3JB型水,流大路李枢纽54量500m?/h,扬程28m,功率55km3.3.9施工降排水主要考虑基坑明排和井点降排水相结合的方法,基坑内初期排水选用离心泵抽排即可。初期排水水位下降速度应限制在0.5-0.7m/昼夜,以防止围堰或基坑边坡因排水速度过快而产生坍坡。地下渗流采用井点降排,井点布置在施工区段范围之内,间距为30-50米,深度为20米,保证工程在干地上施工。3.4、土方工程3.4.1、土方开挖根据本工程特点和我单位的机械条件,确定本工程土方开挖的一般施工工序为:&&&&测量放样土方开挖边坡整修隐蔽验收&&&&排水强度水泵配置&&&&在土方开挖以前,需清除地面的草皮、树根及其他杂物,场地清理由人工作业,挖掘机配合并将废弃物装车运至业主和监理指定的弃渣场。本工程土方开挖用PC200挖掘机、自卸汽车运输配合开挖,机械开挖预留20—30厘米的保护层,技术人员旁站监测,严禁超挖。岸&&&&16&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&边采取有效的预防保护措施,仔细检查边坡的稳定性,机械无法到达的部位、表面保护层由人工开挖,并将废弃物装车运至业主和监理指定的弃渣场。弃渣采用挖掘机直接装车,自卸车将弃渣运至监理和业主指定的弃渣场。土方开挖完成后,绘制开挖工程平面图、剖面图,报业主和监理人员验收合格后,进行下一道工序施工。土方施工严格按下列要求进行。?在开挖过程中,经常测量和校核施工区域的平面位置、水平标高和边坡坡度,加强土方开挖时的标高和边坡测量,控制开挖质量,做到不欠挖,不超挖,确保基础土方开挖符合设计要求。?开挖应从上至下分层分段依次开挖,严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法,施工中随时作成一定的坡势,以利排水,开挖过程中避免边坡稳定范围内形成积水。?使用机械开挖土方时,实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量,再用人工修整,土方开挖按照要求分成两次开挖,即一般土方开挖和保护层开挖,保护层开挖指开挖垂直坡面预留的5㎝~10㎝的保护层。?土方明挖过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,立即暂停施工和采取应急抢救措施,并通知监理人。及时观测边坡变化情况,并做好处理准备工作。?在土石方开挖过程中,定期测量校正开挖平面的尺寸和标高,以及按施工图纸要求检查开挖边坡的坡度和平整度。?进行土方明挖和临时道路施工时,根据地形、地质采取工程或生物防护措施,防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失。?在施工期间始终保持工地的良好排水状态,修建临时排水渠道,并与永久性排水设施相连接,保证不引起淤积和冲刷。?施工时要编制具体《土石方开挖专项方案》?对施工现场施工人员及各班组明确工程轴线位置、永久征地线、开挖边线、桩号位置。?施工中遇到阴雨天,保证施工区无积水,有效防止雨水冲刷边&&&&17&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&坡和侵蚀地基土壤。平时施工时做成一定的坡势,利于排水。3.4.2、土方回填土方填筑施工工序:&&&&整理、刨毛&&&&铺土&&&&压实&&&&取样&&&&合格不合格&&&&整理铺土&&&&重压&&&&合格&&&&取样&&&&整个工序紧密相连,有条有序地进行施工。在设计边线外侧各超填30cm为宜,利于边坡压实。当达到填土高度时,可作整坡压实及削坡处理,之后可进行边坡护坡施工等。土方回填土料可使用开挖土方的适用土料,含水量过高的淤泥或粘性土料、粉细砂、冻土块及水稳定性差的膨胀土、分散性土等,不适合作回填土料。作业面应分层统一铺土、统一碾压,并配备专业人员或平土机具参与整平作业,严禁出现界沟。每层土料的填筑厚度不得大于30cm,所铺填的土料限制粒径不应大于10cm。相邻施工段的作业面宜均衡上升,若段与段之间不可避免出现高差时,应以斜坡面相接,坡度为1:3~1:5,。地面起伏不平时,应按水平分层由低处开始逐层填筑,不得顺坡铺填,地面坡度陡于1:5时,应将地面坡度削至缓于1:5。应按设计要求将土料铺至规定部位,铺料至边界时,应在设计边线外侧超填一定余量:人工铺料宜为10cm,机械铺料宜为30cm。严禁将砂(砾)料或其它透水料与粘性土料混杂,回填土料中的杂质应予清除;分层铺料厚度、压实机械类型和夯实遍数应通过试验确定,并须经监理工程师批准。回填土经压实后,相对密度和干容重应符合施工详图的规定。3.4.3、土方压实3.4.3.1素土夯实坡面挖好后,进行素土夯实,夯实机械采用蛙式打夯机(280KG),&&&&18&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&利用偏心块在旋转中产生的能量,使夯头上下周期夯击,打夯机自行前进,夯实质量好,功效高。夯实过程中要打到边,夯实遍数直至达到符合质量标准或监理工程师认可为止。3.4.3.2、回填土压实回填夯实采用机械碾压和蛙式打夯机相结合的施工办法,?本工程压实机具以推土机、蛙式打夯机压实为主,小面积或局部压实以人工夯实为辅。?推土机碾压采用“进退错距法”或轮迹排压法,轮迹搭压轮宽的1/3,并控制行车速度不超过2KM/h,或为2档,碾压遍数为6~8遍,具体数据根据试验确定。?推土机行走方向应沿长度方向,采用进退错距法碾迹,搭压宽度应大于10cm,分段分片碾压,相邻工作面搭接宽度,不小于0.5m。?分段填筑,分段压实时,各段应设立标志,以防漏压欠压或过压,分段接缝位置,上、下层应错开。?铺土料后,在控制适宜的含水量范围内,当土料晒干时,表面晒干土层应洒水湿润。?新铺料前对压光的层面作刨毛处理,凡填筑层检验合格后,若搁置五天以上或经雨淋表面产生疏松层时,复工前应进行复压处理。?发现“弹簧土”,层面光滑、层面中空、基土层或剪切破坏等问题,应及时进行处理,并经检验合格后,方可铺料筑新土,并由质检员、施工员、填写施工及质检记录。?夯实机械采用蛙式打夯机时,夯实过程中要打到边,尽量不碰基槽侧壁,夯实遍数以达到符合质量标准或监理工程师认可为止。?机械碾压不到的部位,辅以夯具夯实,采用连环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行压行1/3,分段、分片夯实时,夯迹搭压宽度不小于1/3夯径。3.4.3.3、土方压实质量检查与验收压实质量检查是保证土方回填质量的重要手段。土方填筑完工后,应通知监理工程师进行检查验收。每层土料必须经检查合格后,&&&&19&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&才能进行下道工序施工,检查方法和程序应参照相关规范的有关内容和办法进行。试验用环刀容积:对细粒土,不宜小于100CM,(内径50MM),对于砂砾质土和砂砾料,不宜小于200CM,(内径70MM)。取样部位、数量应符合下列要求:?取样部位应有代表性,要在面上均匀分布,不得随意挑选。?在压实厚度的下部1/3处取样,并记录压实层厚度。?每次检测的作业面,机械碾压时不小于600M,人工夯实时不小于300M。?每层取样数量:自检时填筑量每100M~150M取样1个,抽检时为自检量的1/3,但不少于3个。?特别狭长的作业面,每20M~30M一段取样1个。?若作业面或局部返工部位按填筑量计算的取样数量不足3个时。也应取样3个。?每一填筑层自检、抽检后,凡取样不合格部位,要补压或局部处理,经复验合格后方可继续下道工序。3.5.1主要工程项目的施工工序方案3.5.1.1泄水闸主体工程(1)土石方工程①陆上开挖工程:土方开挖→填筑工程②填筑工程:填筑砂夹卵石垫层→填筑碎石倒滤层→填筑粗砂倒滤层→填筑粗砂倒滤层→铺设土工织物→安放钢筋(铁丝)笼块石护坡、护脚→场地填土③砌筑工程:干砌块石护坡(2)地基与基础工程:软土地基加固工程→钻孔灌浆工程(3)混凝土工程:混凝土构件预制及安装工程→现浇混凝土工程(底板→挡土墙→闸墩→垫层→上游铺盖护底→门库轨道梁→消能设施→二期混凝土)(4)钢筋工程:非预应力钢筋工程(现浇混凝土钢筋→预制构&&&&20&&&&33223&&&&3&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&件钢筋)→预应力钢筋工程(先张法预应力钢筋)(5)金属结构工程(钢轨安装→扶梯→栏杆→钢盖板→管道支架)(6)其他工程:沉降缝→止水缝→排水软管→电缆沟盖板3.5.1.2泄水闸护坡工程(1)土石方工程岸坡土方开挖→护坡基槽土方开挖→填筑砂石垫层→填筑碎石垫层→铺设土工织物→上游边坡回填。(2)混凝土工程①混凝土构件预制及安装工程②护坡实心方块→踏步预制砼块③现浇混凝土工程:护坡→砼护脚→排水沟、截流沟(3)其他工程沉降缝→草皮护坡(测量放样→场地整理→表土预备、铺设→草种选购、播种→完工清理→管理与养护→交工验收)3.5.1.3泄水闸启闭机房土建工程填充墙砌筑→构造柱、圈梁、过梁等钢筋绑扎及浇筑→梁板钢筋绑扎及浇筑→平屋面工程→地面、墙面、顶棚工程→其他附属工程3.5.1.4泵站土建工程平整场地→挖基础土方→土方回填→实心砖墙→满堂基础→构造柱→矩形柱→C35圈梁→C20过梁→直形墙→有梁板→天沟、挑檐板3.5.1.5连接段工程(1)土石方工程清表挖方→填筑砂石垫层→填筑碎石垫层→填筑粗砂倒滤层→填筑混合倒滤层→铺设土工织物→坝体回填(2)地基与基础工程、混凝土工程软土地基加固工程→混凝土预制构件及安装→电缆沟、排水沟现浇混凝土&&&&21&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&3.5.1.6其他附属工程(1)金属结构安装工程闸门埋件安装工艺流程:底槛和门槽凿毛、清理→底槛、主反轨测量控制点设置→埋件检查→底槛安装→底槛二期砼浇筑→脚手架搭设→主反轨拼接→主、反轨埋件吊装→主、反轨调整加固→门槽二期砼浇筑→门槽清理复查→涂装→脚手架拆除清理(2)消防、监控安装等工程。3.6、混凝土工程须遵照原水利电力部颁发的规范《水工混凝土施工规范》(DL/T)及《水工混凝土结构设计规范》(DL/T)的规定执行。有关混凝土的试验,应按原水利电力部颁发的《水工混凝土试验规程》执行;骨料勘察,应按原水利电力部颁发《SL16-68》规范规定执行,粗骨料力学性能的要求和检验按国家建工总局标准的《JGJ653-93》规范规定执行。日平均气温在5℃以下,或日最低气温在-3℃以下时,应按低温季节混凝土施工。高温季节施工时,混凝土最高浇筑温度不得超过25℃。(1)原材料技术质量要求①水泥:必须符合现行的国家标准及有关部颁标准的规定。选用的水泥标号与混凝土设计标号相适应。对于低标号混凝土,当其标号与水泥标号不相适应时,应在现场掺加适量的活性混合料。对于水位变化区的外部混凝土和经常受水流冲刷部位的混凝土,以及有抗冻要求的混凝土,其水泥标号不宜低于425号。运至工地的水泥应有厂家的出厂试验报告,并对水泥进行复检,必要时还应进行化学分析。复检取样在监理的见证下进行,以400t同品种、同标号水泥为一个取样单位,不足400t也作为一个取样单位,取样可从20个不同部位水泥中等量取获,混合均匀后作为样品,样品数量不小于10kg,复检应按国家标准进行。其检测项目包括水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重、和水化热试验。发现质量问题应及时报告业主和监理工程师,严禁使用不合格水&&&&22&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&泥。对发包人提供的不合格水泥,我方有权拒绝使用。水泥供货应固定厂家。应优先用散装水泥。②外加剂:为改善混凝土性能,提高混凝土质量,合理降低水泥用量,需要在混凝土中掺加适量的外加剂时,任何外加剂的使用及其掺量必须通过试验确定。我方在使用之前必须将每一种混凝土外加剂的名称、来源、样品、鉴定外加剂品质的其他资料,以及掺量试验成果报告递交监理工程师,征得其同意方可实施。外加剂必须与水混合搅拌均匀,配成一定浓度的溶液,各种成份用量应准确。含有大量固体的外加剂,其溶液应通过0.6mm孔眼的筛子过滤。工业用氯化钙只宜用于素混凝土中,其掺量不应超过3%,而在砂浆中的掺量不应超过5%(系指无水氯化钙占水泥重理的百分比)。在钢筋混凝土中应掺加非氯化盐早强剂,以免氯化钙腐蚀钢筋。使用早强剂的混凝土,应尽量缩短运输和浇筑时间,并注意洒水养护,使混凝土表面温润。当外加剂贮存时间过长,对其质量有怀疑时,监理工程师有权要求我方进行试验鉴定。严禁使用变质的外加剂。外加剂的品质应符合原水利电力部颁发的《水工混凝土外加剂技术标准》(SL108-83)的规定执行。配制混凝土所用的外加剂应有厂家出厂合格证,否则必须按国家标准鉴定。严禁使用变质的不合格的外加剂,现场掺用的减水剂浓缩物,以5t为取样单位,加气剂以200kg为取样单位,对配制的外加剂溶液浓度,每班至少检验一次。③工程用水:凡适于饮用的水,均可用来拌制和养护混凝土。拌和及养护混凝土所用的水,除经常按规定进行水质分析外,宜每季度检查一次。在水源改变或对水质怀疑时,应随时进行检查。检查采用取砂浆强度试验的方法。如果水样制成的砂浆的抗压强度低于饮用水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%,则不得再予采用。④骨料:粗骨料及砂料由我方在当地市场直接就近采购,严禁使用不合格骨料。&&&&23&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&骨料质量检查应分别按下文规定在拌和场进行。在拌和场应检查砂子、碎石的含水量、砂的细度模数、以及骨料的含泥量、超逊径,砂、碎石的含水率变化每班应检查二次,宜分别控制在±0.5%、±0.2%之内。当气温变化较大,雨后骨料贮存条件突变等情况下,每两个小时应检查一次。砂子细度模数每天至少检查一次,如超过±0.2%时,则须调整混凝土的配合比,骨料的超逊径、含泥量每班检查一次。此外,每季度应以对骨料进行一次全面分析检查。⑤原材料的贮存:水泥及骨料的运输、保管使用应符合下列要求:A水泥的品种、标号不得混杂;B运输过程中应防止水泥受潮;C应专设足够数量和容量的仓库贮备水泥,水泥仓库宜设置在干燥地点,并应有排水,通风措施;D堆放袋装水泥时,应设防潮层,距地面、边墙至少30cm,堆放高度不超过15袋;E骨料贮存应有足够的数量和容积,并应维护一定的堆料厚度,砂仓的容积,数量还应满足砂料脱水的要求;F应避免泥土混入骨料和骨料的严重破碎。(2)配合比的确定不同结构部位混凝土,根据设计要求,应分别满足骨料最大粒径、抗压、抗渗、抗冻、抗裂(拉)、抗冲耐磨、抗风化和抗侵蚀等要求,并同时满足施工和易性等要求,水灰比应根据不同结构部位对混凝土性能的要求,由试验确定。其最大值不应超过规范《水工混凝土施工规范》(DL/T)的有关规定。粗骨料级配及砂率的选用,应考虑骨料生产的平衡,混凝土和易性及最小单位用水量等要求,进行综合分析确定。混凝土坍落度应根据结构部位的性质、含筋率、混凝土运输与浇筑方法和气候条件等决定,并尽可能采用小的坍落度。配合比必须通过有资质的试验室试验确定,根据确定的配合比,将选用的各项指标及试验成果经总监理工&&&&24&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&程师签署批准后实施。在施工实施过程中不论何种原因引起配合比设计改变时,仍须重新向监理工程师递交上述文件,经批准后方可实施。(3)混凝土拌和与运输施工前,必须结合工程混凝土配合比的情况,检验拌和设备的性能。如发理不相适应时,则应适当调整混凝土配合比,或者更换设备。在整个混凝土生产运行过程中,拌和设备也须经常进行检验,包括混凝土拌和物的均匀性,适宜的拌和时间,衡量器的准确性,设备及叶片的磨损程度等,发现问题应立即进行处理。我方必须严格遵守规定,按试验确定并经监理工程师批准的混凝土配料单进行配料,严禁擅自更改。水泥、混合材料和骨料均应以重量计,水与外加剂溶液可按重量折算成体积。称量偏差不应超过下列规定数值。水泥、混合料±1%;骨料±2%;水、外加剂溶液±1%;混凝土拌和过程中必须采取措施保持骨料含水率稳定。砂的含水率应控制在6%以内,使用外加剂时,应将外加剂溶液均匀地配入拌和用水中。拌和机必须按其铭牌规定转速运行,混凝土必须拌和均匀。拌和程序和时间应通过试验确定。混凝土不应拌和过度,以致为维持所需坍落度而添加用水量,但最少纯拌和时间不得小于下表所规定:拌和机进料容量(m3)1.01.62.45.0最大骨料粒径(mm)8.52.53.5坍落度(cm)5~82.52.02.03.0>82.02.02.02.5&&&&在混凝土拌和场每班至少应进行三次检查各种原材料配合比的计量,衡量器准确度。为检查混凝土拌和均匀性,每班至少抽样二次&&&&25&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&检查拌和时间及拌和物容量,其差值应不大于30kg/m3。用筛分法测定粗骨料在混凝土中所占的百分比,其差值不应大于10%。混凝土坍落度的检查,每班应在出料口进行四次,在仓面进行两次。此外,在取样成型时,应同时测定坍落度,其值应控制在规定范围内。掺加外加剂的混凝土,每班至少应检查二次含气量,其变化范围应控制在±0.5%以内。现场混凝土质量检验以混凝土试块抗压强度为主,每一浇筑块内同一标号混凝土试件的数量应符合下表规定。如果每一浇筑块混凝土方量不足以下规定数字时,也应取样成型一组试件,下表规定所述一个试件应取自同一盘混凝土,试件必须在出料口随机取样成型,不得任意挑选,除此以外,也必须在浇筑地点取一定数量的试件,以资比较。混凝土类别大体积混凝土非大体积混凝土28天龄期试件数设计龄期试件期&&&&每150m3成型试件3个每1000m3成型试件3个每100m3成型试件3个每200m3成型试件3个&&&&注:对于抗压强度,28天龄期每2000m3成型试件3个。对混凝土原材料和生产过程中的检查资料,以及混凝土抗压强度试验成果,应及时进行统计分析。对原始资料的统计方法及其质量评定标准必须按原水利电力部颁布《水工混凝土施工规范》(DL/T)规范规定执行。选用的混凝土运输设备和运输能力,应与拌和、浇筑能力、仓面具体情况及钢筋、模板安装的需要相适应,以保证混凝土运输的质量,充分发挥设备效率。砼水平运输采用2台F15机动翻斗车运输,基础板砼由F15机动翻斗车运砼上仓面脚手架直接入仓,运输能力,满足浇筑强度要求。不论采用何种方式,都应使混凝土在运输过程中不发生分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象。混凝土自由下落高度不得大于2m,否则应增设缓降设施。混凝土在运输过程中应尽量缩短运输时间,并减少转运次数。运&&&&26&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&输时间不宜超过下表所规定。气温(℃)20~~10混凝土运输时间(min)304560&&&&选用混凝土泵送或其他运输方式时必须遵循规范《水工混凝土施工规范》(DL/T)的有关规定。不论采用何种运输设备,倘因停歇时间过长,混凝土已经初凝,则必须作废料处理。在任何情况下严禁混凝土在运输途中加水入仓。(4)砼入仓浇筑、振捣钢筋、模板经检查符合要求后对仓面进行清洗湿润,但不得残留积水。然后把砼卸入仓内。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定:A.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。B.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。C.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m。振捣采用插入式振动棒或平板震动器进行振捣,振捣次序梅花形排列,避免振捣过度及漏振;振捣器距模板的垂直距离不小于振捣器有效半径的1/2,并不得触动钢筋及预埋件;无法使用振捣器的部位,辅以人工捣固。浇筑砼使用插入式振动器时,紧插慢拔,移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍;与侧模应保持50-100mm的距离;插入下层砼50-100mm;每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒;应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。对每一振动部位,必须振动到该&&&&27&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&部位砼密实为止。钢筋较密集、结构尺寸较小的构件振捣应以砼不再明显下沉,不再有气泡冒出,表面大量泛浆为宜。在浇筑过程中或浇筑完成时,如砼表面泌水较多,须在不扰动已浇筑砼的条件下,采取措施将水排除。继续浇筑砼时,应查明原因,采取措施减少泌水。结构砼浇筑完成后,对砼裸露面应及时进行休整、抹平,待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。当裸露面面积较大或气候不良时,应加盖防护,但在开始养生前,覆盖物不得接触砼面。混凝土的浇筑层厚度,应根据拌和能力,运输距离、浇筑速度、气温高低及振捣器的性能等因素确定。一般情况下,浇筑层的允许最大厚度,不应超过规定的数值;如采用低流态混凝土及大型强力振捣设备时,其浇筑层厚度应根据试验确定。混凝土的最大间歇时间是根据水泥凝结时间、水灰比及水泥的硬化条件等情况而定,当缺乏资料难以确定时,可通过实验测定。若混凝土的间歇时间超过规定,而前层混凝土已开始凝结,此时应中断浇筑,但必须按施工缝处理,其方法如下:A须待前层混凝土具有一定强度后,一般达到2.5Mpa时方可进行;a洗凿毛时,须达到0.5Mpa;b用人工凿除时,须达到2.5Mpa;c用风动机凿毛时,须达到10Mpa;B凿除混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,并凿毛后用水冲洗干净;C对垂直施工缝应刷一层水泥净浆,水平缝铺一层后1~2cm的1:2砂浆。为增加混凝土界面强度,代替凿毛处理的传统做法,可采用界面剂或ZV胶聚合物砂浆,则效果更佳。D施工缝为斜面时应浇筑成或凿成台阶状。(5)混凝土拆模后的修补饰面混凝土表面的所有缺陷应进行修补。立模浇筑的混凝土缺陷应在拆模后24小时内完成修补,任何蜂窝、凹陷或其它操作坏了的有缺陷的混凝土应及时通知监理人同意后方可进行处理,并须有详细的记&&&&28&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&录。修补时应先予清除洗净,再用砂浆、混凝土或规定的填料重新填补修饰,填补部分应加强养护,使之与周围外露混凝土表面融为一体,颜色接近,无明显痕迹,不应有收缩缝。混凝土浇筑成型后的偏养不得超过规定的模板安装偏差的50%~100%,平整度应符合施工详图或监理人的规定。混凝土表面有抹面、油漆等特殊饰面要求时,应严格按施工详图或监理工程师的规定执行。(6)混凝土养护及保护混凝土浇筑完毕后,当硬化到不因洒水而损坏时,就应采取洒水、覆盖等养护措施,使混凝土表面经常保持湿润状态。混凝土表面一般在浇筑完毕后12~18小时后即可开始养护,根据实际情况采用适宜方法养护。混凝土养护时间不得少于14天,在炎热或干燥气候情况下,应延长养护时间,一般不得小于28天。在所有混凝土工程正式验收之前,均要加以维护和保护。浇筑块的棱角和突出部分更应加强保护。(7)混凝土工程质量统计分析为保证混凝土质量达到施工详图和监理工程师规定的要求,必须对混凝土原材料、配合比及施工过程中的各项工艺实施及硬化后的混凝土质量进行控制和统计分析。对混凝土原材料和生产过程中的检查记录、实验资料,以及混凝土抗压强度试验报告,应及时进行统计分析。对原始资料的统计方法及其质量评定标准必须按原水利电力部颁布《水工混凝土施工规范》(DL/T)规范规定执行。已建成混凝土建筑物,是否需要进行钻孔取样、压水试验、结构荷载试验,以及钻孔取样的部位、数量、压水试验的部位、吸水率的评定标准、是否需要进行超声波、回弹仪等无损试验法测定混凝土质量,均应按监理工程师的要求执行。设立混凝土质量控制的专门机构和试验室,拟定必要的工作制度,在混凝土施工期间整理上述规定的各项试验成果,并按月报送监&&&&29&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&理工程师。一旦发现混凝土质量不符合要求,应查明原因,及时报送监理工程师,并提出相应的措施,征得监理工程师同意后执行。3.7、钢筋工程钢筋混凝土中的钢筋作业的施工实施,应按照施工详图或监理工程师通知,提供工程制作和架设所需的全部钢筋。钢筋作业必须遵照规范《水工混凝土施工规范》(DL/T)的规定执行。(1)钢筋品种的选用钢筋混凝土结构用的钢筋,其类别、钢号、直径等均应符合施工详图规定,并经过材质试验,如因某种原因,要求以另一种钢号或直径的钢筋代替施工详图规定的钢筋时必须征得监理工程师同意。热轧钢筋的性能必须符合国家标准《GB1499-79》的要求。钢筋的切割、弯曲除监理工程师另有规定外,应遵照《水土混凝土施工规范》(DL/T)的规定执行。加工后的钢筋允许偏差不得超过规范《水工混凝土施工规范》(DL/T)中规定的数值。钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。钢筋应平直、无局部弯折,钢筋中心线同直线的偏差不得超过其长度的1%。成盘的钢筋或弯曲的钢筋均应矫直后,才能允许使用。(2)钢筋的安装钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋大小的尺寸均应符合施工详图的规定,其偏差不得超过规范《水工混凝土施工规范》(DL/T)中的规定。在已经架设好的钢筋工程中,不应沾土、有害的铁锈、松散的铁屑、油漆、油脂或其它有害的物质。现场焊接或绑扎的钢筋网,其钢筋交叉的连接,应按施工详图规定执行。如图中未作规定,且钢筋直径在25mm以下时,除楼板和墙内靠近外围两行钢筋之相交点应逐点扎牢外,其余按50%的交叉点进行绑扎。为了保证混凝土保护层的必要厚度,应在钢筋与模板之间设置强度不低于结构物设计强度的混凝土垫块,垫块应埋设铁丝并与钢筋扎&&&&30&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&紧。垫块应相互错开,分散布置。在各排钢筋之间,应用短钢筋支撑以保证位置准确。钢筋架设完毕后须经检查,并符合施工详图规定后,方能浇筑混凝土。如架设有误,连同已浇的混凝土,监理工程师可令其清除返工,由此引起的费用应由我方自己承担。(3)钢筋的焊接及搭接钢筋的接头遵照规范《水工混凝土施工规范》(DL/T)的规定执行。钢筋的接头应采用闪光对光焊接,当不能进行闪光对光焊接时,宜采用电孤焊(搭接焊、帮条焊、榕槽焊等)。焊接钢筋接头前,应将施焊范围的浮锈、漆污、油渍清除干净,直径小于25mm的钢筋可采用绑扎接头,但轴心受拉、小偏心受拉构件和承受振动荷载的构件,其钢筋接头不得采用绑扎接头。对于直径为10mm以上的热轧钢筋,其接头采用搭接、帮条电弧焊时,应符合以下要求:①搭接焊、帮条焊的接头应做成双面焊缝,对有钢筋的搭接和帮条的焊接长度不应小于钢筋直径的4倍,对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋和5号钢筋,其搭接和帮条的焊接长度不应小于钢筋直径的5倍。②帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍,当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋和5号钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.5倍。帮条宜采用与主筋同钢号、同直径的钢筋。③搭接焊接的两根搭接钢筋的轴线,应位于同一直线上。在征得监理人同意后,我方可采用冷挤压接头,接头的施工应遵照《带肋钢筋挤压连接技术及验收规程》(GB9250-93)的规定执行。(4)钢筋工程注意事项:在整个钢筋工程施工过程中,从材料、存放、焊接至现场绑扎施工,将实行责任落实到人,层层把关,具体如下:①钢筋加工形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面确保洁净、无损伤、无麻孔斑点、无油污,不得使用带有颗粒状老锈的钢筋。&&&&31&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&②钢筋加工的允许偏差,对受力钢筋顺长度方向+10mm,对箍筋边应不大于+5mmm③钢筋的弯钩按施工图纸规定执行,同时满足有关标准和规范的规定。④钢筋加工后按规格、品种分开堆放,并在明显处挂识别标记,以防错拿。⑤钢筋的焊接接头形式,焊接工艺和质量检验,符合国家现行有关规定。⑥钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。⑦受力钢筋的焊接接头在同一构件上,要按照规范和设计要求相互错开足够距离。⑧冬季、雨天钢筋焊接按规范要求和钢筋的性质特点采取科学有效地保护措施,以保证焊接质量达到设计和规范的要求。⑨对梁、柱节点等部位的钢筋绑扎,在施工时详细编制绑扎顺序,钢筋工长和质量员需层层把关,严防出现钢筋规格错项和钢筋数量错漏。3.8、浆砌石工程(1)材料要求①砌石:A砌石体的石料应采自施工图纸规定或监理人批准的料场,石料的开采方法应经监理人批准。砌石材质应坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹,石料表面无污垢、水锈等杂质,用于表面的石料,应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。B毛石砌体石料外形规格如下:毛石应呈块状,中部厚度不应小于15cm。规格小于要求的毛石(又称片石),可以用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%。②砂、砾石砂和砾石的质量应符合规范的规定。砂浆采用的砂料,要求粒径&&&&32&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&为0.15~5mm,细度模数为2.5~3.0。砌筑毛石砂浆的砂,其最大粒径不大于5mm。③水泥和水A砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合规范、招标文件和施工图纸的规定,到货的水泥按品种、标号、出厂日期分别堆存,受潮湿结块的水泥,禁止使用。B应按规范、招标文件和施工图纸规定的用水质量标准,拌制砂浆。对拌和及养护的水质怀疑时,应进行砂浆强度验证,如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%以下时,则此水不能使用。④胶凝材料(用于砌筑工程的砂浆)A胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和易性要求,配合比必须通过试验确定。施工中承包人需要改变胶凝材料的配合比时,应重新试验,并报监理人批准。B拌制胶凝材料,应严格按试验确定的配料单进行配料,严禁擅自更改,配料的称量允许误差应符合下列规定:水泥为±2%;砂、砾石为±3%;水、外加剂为±1%。C胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率和稳定性,根据骨料含水量的变化情况,随时调整用水量,以保证水灰比的准确性。D胶凝材料拌和时间:机械拌和不少于2~3min,一般不应采用人工拌和。局部少量的人工拌和至少干拌三遍,再湿拌至色泽均匀,方可使用。E胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定,或参照有关规范选定。在运输或储存中发生离析、析水的砂浆,砌筑前应重新拌和,已初凝的胶凝材料不得使用。&&&&33&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&胶凝材料的允许间歇时间允许间歇时间(min)砌筑时气温(℃)普通硅酸盐水泥硅酸盐水泥20-0矿渣硅酸盐水泥及火山灰质&&&&(2)浆砌石体砌筑①一般要求A砌石体应采用铺浆法砌筑,砂浆稠度应符合规范和招标文件规定,当气温变化时,应适当调整。B采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。C毛石砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的平毛石砌筑。E毛石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布、相互错开,一般每0.7m2墙面至少应设置一块,且同皮内的中距不应大于2m。F毛石砌体每日的砌筑高度,不应超过1.2m。G在毛石和实心砖的组合墙中,毛石砌体与砖砌体应同时砌筑,并每隔4~6皮砖用2~3皮丁砖与毛石砌体拉结砌合,两种砌体间的空隙应用砂浆填满。H毛石墙和砖墙相接的转角和交接处应同时砌筑。③料石砌体料石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。阶梯形料石基础的上级阶梯石应至少砌下级阶梯的1/3。料石各面加工的允许偏差应按下表规定执行。如有特殊要求,应&&&&34&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&按监理人的指示加工。料石加工的允许偏差允许偏差料石种类宽度、厚度细料石、半细料石粗料石毛料石±3±5±10长度±5±7±15&&&&料石砌体的灰缝厚度,应按料石种类确定,细料石砌体不大于5mm,半细料石砌体不大于10mm,粗料石和毛料石砌体不大于20mm。砌筑料石应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采用顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;若在同皮内采用丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m。在料石和毛石或砖砌的组合墙中,料石砌体和毛石砌体或砖砌体应同时砌筑,并每隔2~3皮料石层用丁砌层与毛石砌体及砌体拉结砌合。丁砌料石的长度与组合墙厚度相同。④浆砌石挡土墙A采用的毛石料砌筑挡土墙,应符合下列要求:a毛石料中部厚度不应小于200b每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;c外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间的错缝不得小于80mm。B料石挡土墙应采用同皮内丁顺相间的砌筑形式,当中间部分用毛石填砌时,丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。C砌筑挡土墙应按监理人要求收坡或收台,并设置伸缩缝和排水孔。3.9、模板工程:包括模板的材料供应、设计、制作、安装支撑直至最终拆除。模&&&&35&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&板的设计、制作和安装应该使混凝土得以正常浇筑和捣实,使其形成准确的形状、尺寸和位置。模板应有足够强度,能承受混凝土的浇筑和捣固的侧压与振动力,并应牢靠地维护原样,不移位、不变形。每块模板表面应光洁平整,接缝严密,不漏浆,以保证混凝土表面的质量。每块模板应制成使每节可以单独拆除,而不损伤混凝土。如果要求采用特种模板,监理工程师将根据我方递交的图纸和文件,另作专门规定。(1)材料及制作模板及支架材料的种类、等级应根据其结构特点,质量要求及周转次数确定。我方应优先选用钢、混凝土和钢筋混凝土等材料,尽量少用木材。模板材料的质量标准应符合现行国家标准和部颁标准的规定。腐蚀严重扭曲或脆性的木材不应使用。木材须提前备料,干燥后使用,湿度为18%~23%,水下施工用的模板材料湿度宜为23%~45%。木面板宜烤涂石蜡或修补其表面缺陷。钢面板及活动部分应涂防锈的保护涂料(如模板油),其他部分应涂防锈漆。模板的金属支撑件(如拉杆、锚筋及其它锚固件)材料应符合有关规定。(2)清理及涂刷模板在使用之后和浇筑混凝土之前应清洗干净,为防锈或为速拆模而涂在模板面上的涂料,应为矿物油或一种不会使混凝土留有污点的油剂。按惯例模板应在立模前涂好。涂刷作业不因污染而影响混凝土和钢筋的质量。一旦发现已浇混凝土或架设钢筋上染有涂刷污迹,应采取有效措施予以清理。(3)安装模板安装,必须按混凝土结构物的施工详图测量放样,重要结构应多设点,以利检查校正。模板安装过程中必须经常保持足够的临时固定设施,以防倾复。模板的钢拉条不应弯曲,直径要大于8mm,拉条与锚环的连接必须牢固。预埋在下层混凝土中的锚固件(螺栓、钢筋环等),在承受荷载时,必须有足够大的强度。模板之间的接缝必&&&&36&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&须严密。建筑物分层施工时,应逐层校正下层偏差,模板下端不应有“错台”。模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料及设备。(4)允许偏差除监理工程师另有规定外,模板制作和安装的允许偏差不得超过规范《水工混凝土施工规范》(DL/T)中规定的数值;滑模装置安装的允许偏差不得超过规范《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL32-1992)中规定的数值。混凝土梁、柱、基础模板安装的允许偏差不得超过下表的规定值。混凝土梁、注、基础模板安装的允许偏差序偏差名称号相邻两侧表面的高低(1)刨光模板1(2)不刨光模板3平面模板表面的最大局部不平(用2m直尺检查)(1)刨光模板2(2)不刨光模板全高竖向偏差(1)基础3(2)柱或轴横截面内部尺寸对设计尺寸的偏+4、-3差4轴线对设计位置的位移815851允许偏差(mm)&&&&37&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&(1)独立基础(2)其它基础(3)柱或墙5(4)梁67(5)拆模有装配式构件支承面标高的偏差楼层标高&&&&±5±10±8±10±2-5、+10&&&&拆除模板的期限,除征得监理工程师的同意外,一般应遵守下列规定:①不承重的侧面模板,应在混凝土强度达到2.5Mpa以上,并能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时,才有拆除。②钢筋混凝土结构的承重模板,应在混凝土强度达到下列强度后(按混凝土设计标号的百分率计),才能拆除。悬臂板、梁:其他梁、板、拱:度>8m,100%。拆模作业必须使用专门工具,按适当的施工方法十分小心地进行,以避免或尽量减少混凝土及模板的损伤。模板质量控制如下:跨度≤2m,60%;跨度>2m,100%。跨度≤2m,50%;跨度2~8m,60%;跨&&&&38&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&模板工程质量程序控制&&&&模板设计&&&&前导工序互检&&&&学习图纸和技术资料&&&&工具及材料准备&&&&施工准备工作&&&&模板编号、整理&&&&熟悉操作规程和质量标准&&&&书面交底、操作人员参加精确放线定位技术交底弧形、圆形模板等特殊物施工安排模板面刷隔离剂&&&&设置防倾覆的临时固定设施&&&&模板支设由技术负责人组织进行&&&&拆模时间均应符合规范要求&&&&模板施工&&&&运行前检查、中记录值班、后总结&&&&伸缩缝材料固定&&&&办理模板工程测量复核验收&&&&39&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&准确定位、牢固设置清理现场、文明施工自检执行评定标准质量评定&&&&1.测量复核2.技术安全交底3.模板设计资料4.质量评定记录5.自互检表&&&&不合格的处理(返工、修补)&&&&资料整理&&&&3.10、空心板制作安装3.10.1、空心板制作(1)首先制作模胎,表面要光滑,并涂隔离剂.(2)施工时,先进行砼钢筋的制作安装,按照图纸要求进行布筋,并进行自检、互检,然后请监理验收合格后,进行立模.(3)模板:侧模板在钢筋安装完成后安装,模板采用轧制钢模板,并将模板固定在台座上,确保模板的稳定性.(4)混凝土浇注:分两次完成,下层使用小石子砼,振捣以平板振捣器振捣为主,密实后放入内模胶囊,然后进行第二次浇注,混凝土采用轨道车卷扬机循环牵引浇注.(5)养生:混凝土浇注后用草袋进行覆盖养生,养生合格至设计要求.&&&&40&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&3.10.2、空心桥板安装采用汽车起重机配合拖车运输的方法施工。首先用专用运输车将空心板运至施工现场,并将空心板放在靠近吊装位置的地方,安装使用汽车式起重机进行吊装,事先将制作好的垫块和支座放置好,空心板直接放置就位。3.2.11金属结构安装3.11、闸门埋件安装(1)底槛和门槽凿毛、清理利用浇筑闸墩时架设的脚手架将底槛和门槽二期砼浇筑部位凿毛并清理干净,凿毛后将插筋调直。(2)底槛、主反轨测量控制点设置按照门槽埋件安装图和土建安装图相互校对主要尺寸控制点高程,并确定门槽安装基准控制点。校对无误后做为门槽安装的依据。采用经纬仪、水准仪等检测器具对门槽中心线、孔口中心线进行测定,选择高程、中心位置,把安装所需的全部尺寸放样定位备用。(3)埋件检查检查埋件的外形尺寸、形位公差是否达到图纸、规范的技术要求,检查运输、搬运过程中是否碰撞扭曲,做好检查记录,以备安装。(4)底槛安装底槛安装前,将搭焊筋、连接板底槛腹板、肋板焊接,再与一期砼的预埋插筋按设计要求焊接,焊接后,根据底槛的腹板、肋板的位置相应调整搭焊筋的位置。安装前,按设计要求将待拼接的底槛焊接部位打坡口。底槛用人工抬运就位。底槛焊接后人工进行精确调整底槛安装位置。底槛的位置调整准确后,用钢筋与底槛肋板和一期预埋插筋焊牢。(5)底槛二期砼浇筑底槛安装就位后,开始浇筑底槛二期砼。砼浇筑时,注意振捣棒不要碰到底槛及其它埋件,底槛下的砼从腹板处向两边浇筑,并用钢筋插捣使砼密实。砼浇筑后,在底槛部位的上方搭设防护设施。&&&&41&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&(6)脚手架搭设底槛砼浇筑后,开始架设门槽二期砼浇筑用的脚手架,架设脚手架时注意保护底槛不被破坏。(7)主反轨拼接拼接场地设在上游铺盖上。拼接前,首先按设计要求将待拼接的主反轨焊接部位打坡口。主、反轨节间焊接时,在满足焊接要求的前提下,尽量将电焊机电流调小,并采用薄层焊,这样可以有效的控制焊接变形。主、反轨焊接后将焊缝余高磨光。(8)主、反轨埋件吊装就位反轨吊装前搭焊筋、连接板与砼一期插筋焊接,焊接后调整搭焊筋的位置,防止搭焊筋与反轨肋板接触。吊装时,在主、反轨肋板上绑牵引绳,用以吊装时调整主、反轨位置。主、反轨就位后,主、反轨与底槛的焊接同样采用反变形焊接方法。(9)主、反轨调整加固焊接后,再用千斤顶做主、反轨位置的细调工作。用钢筋与搭焊筋及反轨肋板焊接;主、轨位置调整好后,将螺栓、连接板、一期砼插筋按设计要求焊接好,并将螺栓拧紧。(10)门槽二期砼浇筑主、反轨加固好后,开始门槽二期砼浇筑。门槽二期砼浇筑时,模板每75cm高立一次,待该部分的砼浇筑后,继续向上立模板。砼浇筑每30cm一层,振捣时注意不要碰到主、反轨及其它预埋件。(11)门槽清理复查门槽二期砼拆模后,将门槽内的杂物清理干净,并复查主、反轨的位置及垂直度。(12)涂装用细砂纸将焊缝部位及其它磨损部位的污物及铁锈打磨干净。&&&&42&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&在打磨干净后,首先将表面做喷锌防腐处理,喷锌厚度为0.16mm;表面喷锌后涂环氧云铁防锈漆;待环氧云铁防锈漆干燥后再涂0.08mm厚的氯化橡胶铝粉漆做面漆。涂装要均匀无杂物,表面光滑,颜色一致,严禁出现漏涂、流挂、皱皮、凹凸不平等缺陷。做涂装时,空气相对湿度超过85%时不能进行涂装,施工现场环境温度低于10℃不能进行涂装,钢材表面温度未高于大气露点3℃以上不能进行涂装。(13)拆除脚手架涂装完成后,开始拆除脚手架。脚手架拆除时,注意保护成品砼和金属构件不被破坏。脚手架拆除后,对二期砼拆模后的闸室进行全部清理。3.12、闸门安装本工程根据水力机械、闸门铁件、启闭机、电气设备安装的施工土建工程施工时存在大量的预埋件,结合土建标本次的施工的情况,我们在施工时首先全面的熟悉其他辅助标段的设计、技术资料;积极和业主、监理工程师做好配合,认真作好预埋铁件的施工工作。3.12.1.施工前全面的熟悉本工程各个标段的设计图纸和有关的规范和规定,作到心中有数。3.12.2.根据土建工程的施工进度提前向监理工程师做出书面报告,和材料的计划、进度,避免由此引起的窝工。3.12.3.积极配合好监理工程师作好铁件的进场验收工作。3.12.4.在施工时严格按设计图纸和有关规范、规定作好技术交底、精确测量定位,确保埋设位置准确无误。3.12.5.在混凝土施工前,自检无误后,提交监理工程师对埋件的施工进行联合验收,并作好隐蔽验收记录。3.12.6.关于闸门铁件及止水的安装。A、闸门埋设铁件的安装允许误差±3mm。B、闸门的封水表面平整度不得超过±2mm,侧止水及顶止水距离允许误差为±3mm。C、闸门支承滚轮跨度的偏差Δ=±3mm,&&&&43&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&且同一侧轮子的中心偏差不得超过±2mm。3.12.7.关于闸门的运输吊装。无论是闸门的场内搬运或吊装运输,首先要对所使用的25吨吊车及平板拖车进行严格检查,操作人员必须持证上岗,做到万无一失。在吊装移动期间千万注意轻起轻放,垫木垫稳,防止碰撞,以保持良好的外观及结构完好无损,提高其耐久性,真正做到“百年大计,质量第一”。3.13、启闭机的安装3.13.1.启闭机安装的技术要求(1)应按制造商承包商提供的图纸和技术说明要求进行安装、调试和试运行。安装完成后的启闭机其机械和电气设备等各项性能应符合施工图纸及制造商技术说明的要求。(2)安装启闭机的基础,必须安全、牢固,机座与基础构件的砼应按施工图纸的规定浇注。在砼强度尚未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行调试及试运转。(3)启闭机电气设备的安装,应符合施工图纸及制造商技术说明的规定,全部电器应设置安全接地。(4)每台启闭机安装完毕,承包商应对启闭机进行清理,修补损坏的护面油漆并依据制造商技术说明要求,灌注润滑脂。3.13.2.启闭机、闸门的试运行试验(1)闸门与启闭机安装完毕以后,首先进行启闭机的空载运行及闸门的静平衡试验。待两项调整均达到设计要求后,进行连接安装后,可进入运行试验。(2)闸门的运行试验。闸门的运行试验包括A:无水情况下的全程启闭试验。B:静水情况下的全程启闭试验。C:动水启闭试验三个部分。(3)检查验收。闸门及启闭机安装完成,并经试验运行合格后,可向监理提出申请验收,并提供相应的设备清单、检查评定记录、中间验收记录、试运行记录及竣工图等,以备竣工交验。&&&&44&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&第四章&&&&确保工程质量和工期的措施&&&&(一)质量保证体系及确保工程质量的措施1、质量方针:我公司质量方针是:质量第一、用户至上。2、质量目标:本工程质量目标是:单元工程合格率100%,单元工程优良率90%以上,分部工程合格率100%,分部工程优良率70%以上,工程一次交验合格率100%,确保标书要求的合格工程,争创优良工程。3、质量管理体系根据本工程实际需要及GB/T17002idtISO9001控制体系要求,拟在本施工项目设置质量管理领导小组,监督质量控制程序的顺利运行,设置质量检查科,负责工程质量的全过程管理和控制,作业班组为施工质量保证人,材料采购员为原材料质量保证人,工区工段为施工质量复核检查人,质量检查科为施工质量终检责任人。质量管理领导小组组长:项目经理副组长:项目总工成员:质检科长、技术科长、实验室主任、各工区负责人质量检查机构:&&&&项目经理&&&&项目总工&&&&质检科&&&&试验室&&&&施工科&&&&45&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&施工班组&&&&4.1、质量管理措施4.1.1、实行现场管理人员质量终身责任制。4.1.2、严格按照国家强制性质量标准进行质量管理。4.1.3、施工过程控制?严格执行ISO9001系列标准,并根据本标段工程的合同要求,补充完善质量保证体系,保证工程质量优良率达80%以上。?建立以项目经理为组长,项目总工和质检科长为副组长,经理部各部门和各工区负责人为组员的质量创优小组,主持和组织项目质量创优活动,实行项目总工质量总负责,质检科长全过程把关,质量管理工程师专职监察,各单项工程和施工工序负责人质量责任制,把创优落实到人头和各项具体工作中,做到分层把关,层层包干。?运用全面质量管理原理,抓好施工全过程质量控制,开工前即组织技术人员及有关管理人员、生产骨干熟悉设计标准和相关施工规范,制定实施性施工组织设计的同时,一并制定施工细则和质量措施。施工中,首先把好技术标准关,作好技术交底;其次抓好测量复核、试验、检验;第三,严格施工纪律和劳动纪律,严格各工序质量检验和控制,确保工程一次合格,一次成优。?认真执行质量管理制度,把施工图审签制、技术交底制、质量自检、复检、终检“三检制”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖罚制、验工计量质量签证制、分项工程质量评定制、质量事故(隐患)报告处理制等行之有效的质量管理制度,落实到施工活动中去,使质量控制做到群众结合、上下结合、内外结合、贯穿施工全过程。?开展技术培训,组织技术攻关,解决质量管理中的难点,对本项目工程中关键部位,分别成立QC小组和技术攻关小组,解决施工技术难关,确保工程创优。&&&&46&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&?坚持“预防为主,检验把关”相结合的方针,加强对原材料、中间产品质量的检验,杜绝不合格材料在工程中使用,按规定及时检验和试验,据以指导或改进施工工序,达到结构工程内实外美。?工程质量、工作质量与分配挂钩,质量不合格的,不能计产量,不准验工,出了质量事故,按有关文件予以处罚,将优良工程质量奖,奖励给施工中表现好的施工班组和个人。4.1.4、检验和试验?进场材料必须具备材料批次出厂合格证明。重要材料检验试验报告应由取得国家专门机构认定的检测站出具,并将试验报告送监理单位审批。?施工过程检验和试验即工序的检验和试验,实行“三检制”,即自检,复检、终检。只有“三检”合格,才能进入下道工序,当监理有规定时,按监理规定办。4.1.5、不合格品的控制?对不合格原材料、不合格半成品及不合格成品(工程)要进行有效控制,确保不合格的材料不投入使用,不合格产品不转序、不交付。?在施工中若发现不合格原材料、不合格半成品、成品要进行及时有效的处理,以满足其使用功能。?在施工中若发现质量事故,坚决按“三不放过”原则进行处理。4.1.6、纠正和预防措施:在施工过程中,全面贯彻以预防为主的原则,有效地采取纠正和预防措施,防止发生不合格产品。对施工中可能出现的质量事故或质量通病,应立即停工,并通知现场工程师,分析原因,找出可能出现的影响因素,归纳出主要影响因素,再针对主要影响因素制订相应的纠正措施,并责成专人负责执行,专人检查,限期完成。对重大工程质量事故,应立即停工,报告上级机关和建设单位,采取措施进行处理。4.1.7、质量记录:质量记录是提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的真实、准确的依据。因此,质量记录按规定要求做&&&&47&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&到真实、准确、及时、完整。质量记录严格按施工合同要求建立,并指定专人进行填报。质量记录由技术部门归档管理,项目经理部每月组织相关业务部门进行监督检查,以确保质量记录的连续性和完整性。4.2、质量保证制度4.2.1.会议制度:每周召开一次由质量管理小组主持的质量通报会。由各工区抓质量的负责人汇报一周来已完工程的每道工序质检情况,领导小组在充分查找不足和协调各单位、各工种、各工序工程的基础上,对下周要完成工程的质量检查控制工作做出详细安排。各单项、分部工程开工前,召开“三级”技术交底会议,每级交底都应详细记录存查。项目总工对工程、质检、各作业工区及相关部门负责人交底,各单位负责人对各班组长(施工员、质检员)交底,各班组长对作业人员交底。技术交底应详细记录,存档备查。不定期召开质量缺陷处理分析会。针对出现的质量缺陷,做到及时发现、及时处理,并对缺陷发生的原因进行分析,按照“缺陷产生的原因不查清不放过、主要责任者及群众不受到教育不放过、整改措施不落实不放过”的原则进行处理。4.2.2.学习制度:每周一次由质量领导小组组织全员参加的“质量意识教育”专题学习。通过学习质量控制文件、管理制度并结合本工程实际,认识质量的重要性、树立“质量责任重于泰山”的思想和“质量第一、预防为主”的意识。项目经理部每周组织一次技术学习。组织施工员、质检员、各工序班组长、相关科室和工区负责人参加的以学习技术文件、规范规程、施工工艺技术为主要内容的学习活动。各科室、工区每周组织本单位职工学习相关的规程规范、施工技术、生产工艺、设计图纸等,并不定期的组织职工开展技术攻关活动,解决生产实践中的技术问题。4.2.3.文件资料的搜集、整理、传递、存档制度所有来文均由办公室登记并贴签交有关领导批阅。政府主管部门、建设单位、设计单位、监理单位及本公司发送的关于质量管理方&&&&48&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&面的通知、规定、文件等,由质量管理领导小组组长批阅,办公室存档并复印交质检科存查;关于设计变更通知、工程计量及变更通知、增加或补充勘察(检查)的通知、对施工单位的报告(请示、函件)的批复、对施工管理等做出的批示、指令等文件,由项目经理批阅,办公室存档并复印交工程科、质检科各存查一份。凡构成主体工程的外购材料(钢材、木材、水泥、外加剂等)由后勤科负责按规范规定的批次收集生产许可证及产品出厂合格证(无合格证的材料仓库不验收、财务不付款或报销),每周向质检科递交一次,质检科负责存档,后勤科留一份备查。构成主体工程的地方材料、自生产材料、需复检的外购材料由质检科按规范规定的批次、逐次取样复试并将结果存档。基础验槽记录、隐蔽工程验收、单元工程及分部工程质量评定、验收等记录及表格,由质检科负责填写并报监理工程师复核签字后整理、复制、存档。质量总结会议记录、质量通报会议记录、技术交底会议记录、质量缺陷(事故)调查处理记录等由质检科纪录整理,与会人员签字,质检科存档:调查处理记录、处理意见经项目部签字后报送建设、监理单位并由质检科存档一份。建设、监理单位的口头通知,由受通知人整理,经质检科(工程科)长复核后请发通知人签认后由质检(工程)科存查。发送给建设、监理单位的有关质量方面的函件、报告、请示等由质检科行文,项目经理(或质量领导小组长)签字后发送各有关单位。凡批阅的处理意见、会议决定、接受的通知相关部门必须遵照执行,执行完毕后执行情况整理成文并交原件存档部门存档。4.2.4.质量缺陷、事故处理制度(1)处理原则①国家有关规定。②“三不放过原则”。即事故原因不查清不放过,事故主要责任人及群众未受到教育不放过,整改、补救措施不落实不放过。(2)处理方法&&&&49&&&&&&&&中原水利水电&&&&施工组织设计&&&&直接经济损失在800元以下,由经理部组织处理;直接经济损失在800元以}

我要回帖

更多关于 浆砌片石挡土墙图集 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信