三菱伺服驱动出现三菱j4伺服报警代码表怎么解决?

三菱伺服报警代码查询_百度知道
三菱伺服报警代码查询
三菱伺服电机,伺服放大器报警代码资料。
我有更好的答案
不同的系列,有不同的差别,我有,发给你吧。
采纳率:55%
看你的伺服型号.MR-E? J2?还是 J3?pdf格式的上海三菱公司有的下,
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三菱的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱伺服报警代码_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三菱伺服报警代码
&&三菱伺服报警代码
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢三菱伺服驱动器报警显示16,如何解除?_百度知道
三菱伺服驱动器报警显示16,如何解除?
遇到这样的情况,我先关闭该驱动器控制电源,然后对plc进行复位,然后再打开电源,这样的方法也能解除故障,但是还没有真正找出故障的原因,请各位支招。
我有更好的答案
此报警代码是编码器与伺服放大器之间通讯异常。可能是以下原因造成:1.接头CN2没有接好。解决方法:请正确接线。2.编码器故障。解决方法:更换电机。3.编码器电缆故障。解决方法:修理或者更换电缆。
编码器异常;检查接头CN2、电缆,仍然不能换电机
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
伺服驱动器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱伺服驱动器报警显示A.33如何解除_百度知道
三菱伺服驱动器报警显示A.33如何解除
我有更好的答案
三菱伺服驱动器报警显示A.33是过电压报警,直流母线电压输入 在400v以上,具体原因:1电源电压过高;解决办法:检查电源系统2 内置的再生制动电阻或再生制动元件的接线断路或接触不良,解决办法:更换电线,正确接线3 再生制动晶体管故障,解决办法:更换伺服放大器4 内置的再生制动电阻或再生制动元件的容量不足,解决办法:使用再生制动元件或选容量更大的再生制动元件5 内置的再生制动电阻或再生制动元件的接线断路,解决办法:使用内置再生制动电阻时更换伺服放大器,使用再生制动元件时更换再生制动元件
三菱伺服驱动器报警显示A.33是过电压报警,具体原因:1电源电压过高;2伺服电机电源线有接地的地方;3再生制动部分出现问题,例如线路接触不良等。4 虽然有制动选件,但NO.PA02设置为了没有使用。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
伺服驱动器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱伺服放大器紧急停止报警时该如何处理
有很多用户在使用时,发现其很容易出现的一个代码是E6.1。特别是新手们,遇到的次数可不要太多哦!那么海蓝机电小编今天就在此与诸君探讨一番,给新手同学们提供些三菱伺服放大器紧急停止报警处理办法!
这个三菱伺服报警指的是强制停止警告,三菱伺服参数默认是伺服强制停止有效,如果没有通过外部输入强制停止信号,则一上电之后就会报警E6.1。
&&&&此时可以通过三菱伺服参数PA04将强制停止设置为无效,则即使外部没有输入强制停止信号,也不会报警E6.1了。
但是,紧接着很可能下一个三菱伺服报警就是E7.1,控制器紧急停止警告。
什么鬼?又是停止??
然后找遍了三菱伺服参数,没发现哪里有参数可以调的呀!
实际上,控制器紧急停止是跟控制器有关的,在伺服侧是设置不了。
&&&&如果是使用三菱PLC简易运动控制模块,则在参数里有一个Pr.82
强制停止有效/无效的设置,设置为无效即可。
若是使用运动控制器,则在运动控制器面板中部有一个白色的EMI接口,这是控制器紧急停止的输入,在运动控制器里是没办法通过参数设置为无效的。
即使不需要使用它,也必须接上24V直流电源。
注意,直流电源是有正负之分的,曾经有客户由于正负极接反,导致该报警,查故障查了一下午都不知道原因!
通过以上设置,便可以消除E6.1和E7.1的报警了。
说到急停开关,有客户的急停开关没有直接通过急停接口输入,而是使用该按钮触发伺服OFF指令。结果调试时,产生一个疑问,为什么其他伺服都是OFF状态,而定位中的轴还在走?
这里需要说明的是,对于定位中的轴,伺服OFF指令是被忽略的。
所以不能通过伺服OFF来停止定位。
三菱伺服放大器JE-B强制热线停止功能
对于第一次使用JE-B的朋友,肯定都会经历过的一个事情,就是一个轴报警了,其他轴也都跟着报警了。
这是因为JE-B默认开启强制热线停止功能。
JE-B在报警发生时,电源OFF后切断与后面走的通信。
此时,利用线路强制停止功能安全停止所有三菱伺服放大器。
把所有三菱伺服JE-B的参数Pr.PA27设定为“_
_ _ 1”之后,即可关闭本功能。
我们可能会觉得这些设置很繁琐,实际上,这是出于保护设备安全及人员安全,所以对于设置默认都是启用停止保护的功能。我们在取消这些设置之前,也要先评估设备可能发生的意外及安全性。总之,安全第一!
以上便是三菱伺服放大器紧急停止报警的处理方式,更多精彩实用三菱伺服技术资讯,尽在海蓝机电官网!