电流互感器电流比比开关小会怎么样

电流互感器变比选择是大好还是小好?_百度知道
电流互感器变比选择是大好还是小好?
我有更好的答案
  1、相同准确度等级的情况下,互感器量程越接近实际电流,准确度越高。根据个人的情况,30A/5A比50A/5A更合适。
2、变比不宜低于50/5的说法是不科学的。 测量用电流互感器主要有两个作用,一是变化电流,二是隔离一次和二次回路。隔离必须满足必要的电压等级和绝缘要求。电流变换没有变比的要求,实际上,原边电流等于副边电流,甚至原边电流小于副边电流都是很正常的。
比如说,1A电流测量,就可以采用1A/5A的电流互感器。此外,还有作为升流器使用标准互感器,可以达到很高的准确度等级。
采纳率:79%
一般电流互感器变比为:?/5?就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器,总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少),?一定不要小于你测试电流,但也不能比实际电流大的太多,一半控制在实际电流的1.5陪就行。还有个简单的办法,看你要装的互感器的上端或者下端有么有空气开关,如果有,看空气开关是多少A的,例如:空气开关为300A,那你就选择300/5的互感器
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电流互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电气工程分区
你选电流互感器是怎么选的呢?按计算电流还是开关大小
你选电流互感器是怎么选的呢?按计算电流还是开关大小
我个人的看法是根据计算电流来选,尽量使电流表的指针在满程的70%左右。但有些同事坚持根据开关来选,由于开关配合的关系,320A的控制箱总开关,可能箱子的计算电流只有一百多A,这样选我觉得不妥。我想知道各位的意见,谢谢!
我个人的看法是根据计算电流来选,尽量使电流表的指针在满程的70%左右。但有些同事坚持根据开关来选,由于开关配合的关系,320A的控制箱总开关,可能箱子的计算电流只有一百多A,这样选我觉得不妥。我想知道各位的意见,谢谢!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)电流互感器如何正确使用
快速了解上海圣约的企业概况、远景目标...
强强联手,铸造美好明天
获取我们的联系方式
圣约实业(上海)有限公司
电流互感器如何正确使用
电流互感器的正确使用
  1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联;
& & & 2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故;
  3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起&m和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。
  另外,二次侧开路使E2达几百伏,一旦触及造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。
  & 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均 设具有2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置;
  5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中;
  6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧;
  7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。
文章:电流互感器如何正确使用由圣约实业(上海)有限公司原创或收集整理,转载注明地址:http://www.cmsyo.com/zixun/1198.html电流大小控制开关_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电流大小控制开关
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢开关电源利用互感器检测电流电路图
我的图书馆
开关电源利用互感器检测电流电路图
开关电源利用互感器检测电流电路图&&&在电路中,使用的是电流互感器检测电流,电流互感器检测电流在保持良好波形的同时还具有较宽的带宽,电流互感器还提供了电气隔离,并且检测电流小,损耗也小,检测电阻可以选用稍大的阻值,比如20R。电流互感器将整个瞬态电流,包括直流分量耦合到副边的检测电阻上进行测量,同时也要求电流脉冲每次过零时磁芯能正常复位,尤其在平均电流模式控制中,电流互感器检测更加适用。这是因为在平均电流模式控制中,被检测的脉冲电流在每个开关周期中都回零。& 为了使电流互感器安全地复位,就需要给磁芯提供大小相等、方向相反的伏秒积。在多数控制电路拓扑中,电流过零时占空比接近100%。所以,电流过零时磁复位时间在开关周期中只占很小的比例。要在很短的时间内复位磁芯,常需在电流互感器上加一个很大的反相偏压,所以在设计电流互感器电路时,应使用高耐压的二极管并耦合在电流互感器副边和检测电阻之间。
喜欢该文的人也喜欢}

我要回帖

更多关于 小电流互感器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信