消防设备发电机房用什么灯具的备用照明灯具应符合什么标准

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

工业与民用配电设计手册

高层民用建筑设计防火规范

你对这个回答的评价是?

}

一、火灾自动报警系统 1.了解火灾洎动报警系统的设置场所 级别 特级 保护对象 建筑高度超过 100M 的高层民用建筑 建筑高度不超过 100M 的高层民用建筑 建筑高度不超过 24M 的高层民用建筑忣建筑高度超过 24M 的单层公共建筑 工业建筑 地下民用建筑 建筑高度不超过 100M 的高层民用建筑 建筑高度不超过 24M 的高层民用建筑 工业建筑 地下民用建筑

2.了解火灾自动报警系统报警区域的概念 所谓报警区域就是人们在设计中将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的部 分涳间 是设置区域火 灾报警控制器的基本单元。一个报警区域可以由一个防火分区或同楼层 相邻几个防火分区组成 但同一个防火分区不能在两个不同的报警区域内;同一报警区域也不 能保护不同楼层的几个不同的防火分区。 3.掌握火灾自动报警系统探测区域的概念 探测区域僦是将报警区域按照探测火灾的部位划分的单元是火灾探测部位编号的基本单元。 一般一个探测区域对 应的系统中具有一个独立的部位編号 4.掌握火灾探测器安装间距的概念 安装间距是指两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 5.掌握火灾探测器保护半径的概念 保护半径昰指一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离 6.了解区域报警系统的组成 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成 功 能简单的火灾自动报警 系统称为区域报警系统,适用于较小范围的保护 7.了解集中报警系统的组成 由集Φ火灾报警控制器、 区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成, 或由火灾报警控制器、 区 域显示器和火灾探测器等 组成功能较复杂的火災自动报警系统称为集中报警系统。 8.了解控制中心报警系统的组成 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控淛器和火灾探测器等 组成 或由消防控制室的消 防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成, 功能复杂的火灾自动报警系统称为控制中心报警系统 系统的容量较大,消防设施控制功能较 全适用于大型建筑的保护。 9.了解火灾事故广播的设置场所 火灾应ゑ广播扬声器应设置在走道和大厅等公共场所 扬声器的数量应能保证从本楼层任何 部位到最近一个扬声器的步 行距离不超过 25m,在环境噪聲大于 60db 的场所设置的扬声器其 播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15db。 每个扬声器的额定功率不应小于 3w额 房内设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1w 涉外单位的火灾应急广播应用两种以上的语言。 10.掌握探测器的特点及适用场所 不同种类火灾探测器其响应原理、结构特点、适用场所等均不同。 根据国家标准《火灾自 动报警系统设计规范》的规 定火灾探测器的选择应符合下列要求。 (一)一般規定(1)对火灾 初期有阴燃阶段产生大量的烟和少量的热,很少或 没有火焰辐射的场所或部位应选择感烟 探测器。(2)对火灾发展迅速可产苼大量热、烟和火焰辐射的场所或部位,可 选择感温探测器、 感烟探测器、火焰探测器或其组合(3)对火灾发展迅速、有强烈的火焰辐射和尐量的烟、热的 场所或 部位,应选择火焰探测器(4)对火灾形成特征不可预料的部位或场所,可根据模拟试验 的结果选择探测器(5)对使用、 苼产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所或部位,应选择可 燃气体探测器 11.点型火灾探测器的选择 (1)对不同高度的房间,可按此表选择点型火灾探测器 感温探测器 房间高度 感烟探测器 火焰探测器 H(M) 一级 二级 三级

不适合 适合 适合 适合 适合

不适合 不适合 适合 适合 适合

不适合 不适合 鈈适合 适合 适合

不适合 不适合 不适合 不适合 适合

适合 适合 适合 适合 适合

(2)下列场所宜选择点型感烟探测器 ①饭店、旅馆、教学楼、办公室的廳堂、卧室、办公室等; ②电子计算发电机房用什么灯具、通讯发电机房用什么灯具、电影或电视放映室等; ③楼梯、走道、电梯发电机房用什么灯具等; ④书库、档案库等; ⑤有电气火灾危险的场所 (3)符合下列条件之一的场所不宜选择离子感烟探测器 ①相对湿度经常大于 95%; ②气流速度大于 5m/s; ③有大量粉尘、水雾滞留; ④可能产生腐蚀性气体; ⑤在正常情况下有烟滞留; ⑥产生醇类、醚类、酮类等有机物质。 (4)符合下列条件之一的场所不宜选择光电感烟探测器 ①可能产生黑烟; ②有大量粉尘、水雾滞留; ③可能产生蒸汽和油雾; ④在正常情况丅有烟滞留 (5)符合下列条件之一的场所宜选择感温探测器 ①相对湿度经常大于 95%; ②无烟火灾; ③有大量粉尘; ④在正常情况下有烟和蒸气滯留; ⑤厨房、锅炉房、发电发电机房用什么灯具、烘干车间等; ⑥吸烟室等; ⑦其他不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所; (6)不宜选择感温探测器的场所 ①可能产生阴燃或发生火灾不及早报警将造成重大损失的场所,不宜选用感温探测器; ②温度在 0 度以下的场所不宜选鼡定温探测器; ③温度变化较大的场所,不宜选用差温探测器 (7)符合下列条件之一的场所宜选择火焰探测器 ①火灾时有强烈的火焰辐射; ②无阴燃阶段的火灾(如液体燃烧火灾等); ③需要对火焰作出快速反应。 (8)符合下列条件之一的场所不宜选择火焰探测器 ①可能发生无焰火灾; ②在火焰出现前有浓烟扩散; ③探测器的镜头易被污染; ④探测器的镜头“视线”易被遮挡; ⑤探测器易受阳光或其他光源直接或间接照射; ⑥在正常情况下有明火作业以及 X 射线、光等影响 (9)在下列场所宜选择可燃气体探测器 ①使用管道煤气或天燃气的场所; ②煤气站和煤气表房以及存贮液化石油气罐的场所; ③其他散发可燃气体和可燃蒸气的场所; ④有可能产生一氧化碳气体的场所,宜选择一氧化碳气體探测器 (10)探测器的组 合:装有 联动装置,自 动灭火系 统以及用单一 探测器不 能有效确认火 灾的场 所宜采用感烟探测器、感温 探测器、火焰探测器(同类型或不同类型)的组合。 12.线型火灾探测器的选择 (1)下列场所宜选择红外光束感烟探测器 无遮挡大空间或特殊要求的场所 (2)下列场所戓部位宜选择缆式线型定温探测器

①电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等; ②配电装置、开关设备、变压器等; ③各种皮带输送裝置; ④控制室、计算机室的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等; ⑤其他环境恶劣不适合点型探测器安装的危险场所 (3)下列场所宜选择涳气管式线型温差探测器 ①可能产生油类火灾且环境恶劣的场所; ②不易安装点型探测器的夹层、闷顶。 13.掌握探测器的保护范围及布置间距

10.0 9.0 17.1 120 9.0 11.0 18.7 14.了解消防控制室的要求 (1)消防控制室的门应向疏散方向开启且入口处应设置明显的标志。 (2)消防控制室的送回风管在其穿墙处应设防火阀 (3)消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。 (4)消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房 (5)消防控制室内设备的布置应符合下列要求: ①设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于 1.5m;双列布置时不应小于 2m; ②在值班人员经常工作嘚一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m; ③设备面盘后的维修距离不宜小于 1m ④设备面盘的排列长度大于 4m 时,其两端应设置宽度不小于 1m 的通道 ⑤集中火灾报警控制器(火灾报警控制器)安装在墙上时其底边距地高度宜为 1.3-1.5m,其靠

近门轴的侧面距墙不应小于 0 .5m,正面操作距离不应小于 1.2m 15.了解系统供电的要求 系统供电首先应符合国家标准《建筑设计防火规范》 《高层民用建筑设计防火规范》等有关 、 规定的基本要求。 同時 根据火灾自动报警系统本身的特点和实际需要,还应符合下列要求: (1)火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源 (2)火灾自动报警系統的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用 蓄电池或集中设置的蓄电池 系统的负荷等级应按一级负荷来考慮。当直流备用电源采用集中 设置的蓄电池时 火灾报警控制器应采用单独供电回路 ,并应保证在消防系统处于最大负载状 态下不影响吙灾报警控制器的正常工作。 (3)火灾自动报警系统中的 CRT 显示器、消防通信设备等的电源宜由 UPS 装置供电以防止突 然断电造成装置不能正常工莋。 (4)火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用漏电保护开关以防止造成系统断电,不能 正常工作 16.了解线路敷设的要求 火灾自动报警系统的布线首先应当符合一般建筑电气系统布线的基本要求,同时 还应当根 据国家标准《火灾自动报警 系统设计规范》的规定,符合鉯下要求: (一)一般要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和 50v 以下的控制线路 应采用电压等级不低于交流 250v 的 铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 采用交流 220-380v 嘚供电或控制线路应采用电压等级不低于交流 500v 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆 (2)火灾自动报 警系统的 传输线路的线 芯截面选 择,除应满足 自动報警 装置技术条件 的要求 外还应满足机械强度的要求。 铜芯绝缘导线、铜芯电缆的最小截面面积不应小于下表规定 2 序号 类别 线蕊最小截面积(MM ) 1 导管敷设的绝缘导线 1.00 2 线槽敷设的绝缘导线 0.75 3 多蕊电缆 0.50 (二)屋内布线 (1)火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、阻燃型硬质塑料管或葑闭式线槽保护方式 布线。 (2)消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时宜采用金属管或阻燃型硬质塑料管保护,并应 敷设在不燃烧体的结構层内 且保护层厚度不宜小于 30mm。当采用明敷设时应采用金属管或 金属线槽保护, 并应在金属管或金属线槽上采取防火保 护措施 采用經阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措 施的封闭式线槽内 (3)火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用低压配电线路电缆井分别设置如受 条件限制必须合用,两种电 缆应分别布置在竖井两侧 (4)从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属管保护。 (5)火灾探测器的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。 “十”线應为红色 “一”线 应为蓝色。同一工程中相 同用途导线的颜色应一致接线端子应有标号。 (6)接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊点嘚端子板其接线端子上应有相同的标号。 (7)火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统的传输网络合用 17.掌握系统日常检查的要求 (一)外觀检查 (1)查所有设备(如探测器底座、接线端子箱、手动按钮及报警控制器)是否已全部安装布线、 接线就绪。 (2)系统的接地应符合规范所提出的各项接地要求 ①火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于 4 欧 姆采用共用接地装置时,接 地電阻值不应大于 1 欧姆 ②火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板 专用接地干线 应从消防控制室专用接哋板 引至接地体。 ③专用接地干线应采用铜芯绝缘导线其芯线截面积不应小于 25 平方毫米。专用接地干线宜 穿硬质塑料管埋设至接地体 ④由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯塑料绝缘导线,其芯线 截面积不应小于 4 平方毫米 ⑥消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地接地线应与 电气保护接地干线(PE 线) 相 连接。 (3)查探测器外型是否有损坏 (4)查报警控制器的各种旋钮、开关、插座、插件等外型和结构是否完好。

(二)报警控制器的功能、性能检查 (1)通过火灾报警控制器上的手动检查装置 檢查报警控制器的各项功能是否正常, 包括火警、 各类故障监控功能、消音 功能等是否正常 (2)切断交流电源,观察备用电源自动投入工作凊况各项功能是否正常。 (3)观察各电压表、电流表的指示值 (4)所有指示灯、开关、按钮应无损坏及接触不良情况。 (5)通过手动检查装置检查報警控制器的功能、性能时自动灭火 、输出控制接点等均不应 动作,时钟亦不应停止计时 (三)系统的功能、性能检查 (1)进行探测器的实效模拟试验时,观察报警控制器的声光显示报警是否正常探测区域号与 建筑部位的对应是否准确。 (2)拧下任何一个火灾探测器时报警控制器上应有故障显示。 (3)如自动报警系统与自动灭火装置连接时在进行系统功能、性能检查前,应切断自动灭火 装置与报警控制器的电气连 接但应检查报警控制器输出的灭火控制接点动作情况,如检查输 出电压值或电流值是否符合要求等。 18.了解系统维护管理的要求 火灾自動报警系统是建筑特别是高层建筑物和其他重要建筑物中必不可少的重要消防设施。 为确保建筑物消防安全 火灾自动报警系统与其它消防设施必须经当地消防监督机构验收合格 后方可设入使用, 且在投入使用后应保持系统连续 正常运行任何单位和个人不得擅自随意中 斷运行,如一旦中断必须及时通报当地消防监督机构。 (一)一般规定 火灾自动报警系统一旦投入使用就应该严格管理: (1)系统必须要有专人負责,坚持 24 小时值班制度无关人员不得随意触动。系统的操作维 护人员应是经过专门培训并经消防监督机构组织考试合格的专门人员,值班人员应熟悉掌握本 系统的工作原理和操作规程 应对本单位火灾自动报 警系统的警报区域和探测区域的划分熟悉 掌握。 (2)使用单位必須有系统竣工图、设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣 工验收情况表等有关资料建立系统的一套完整技术档案,鉯利系统的使用和维护 (3)应建立系统操作使用规程,明确值班人员职责做好系统运行记录和维护图表。 (二)定期检查 系统投入正常使用后为确保运行正常和可靠性,必须严格按定期检查制度进行定期检查和 试验: (1)每日检查 使用单位值班人员应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常有关指示灯是 否损坏, 值班人员应将每日检查、处理问题情况记录在日登记表中 (2)每周检查 进行主、备电源自动轉换试验。 (3)季度试验和检查 使用单位每季度对火灾自动报警系统的功能应作下列试验和检查: <1>按生产厂家说明书的要求用专用加烟等试验器分期分批试验探测器的动作是否正常,确 认灯显示是否清晰试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换。 <2>试验火灾警报装置的声、咣显示是否正常在实际操作试验时,可一次性全部进行试验 也可部分进行试验,但试验前一定要作好妥善安排以防造成不应有的恐慌和混乱。 <3>自动喷水灭火系统管网上的水流指示器、压力开关等电动报警装置应试验它们的报警功 能、信号显示是否正常。 <4>备用电源进荇 1-2 次充放电试验1-2 次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是 否正常具体试验方法: 切断 主电源,看是否主电源换到备用电源供电备用电源指示灯是否 亮灯,4 小时后再恢复主电源供电,看是否自动转换 再检查一下备用电源是否正常充电。 <5>有联动控制功能的系统应用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能是否正常: ①防排烟设备、 电动防火总阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备②室内消火栓、自动喷水 灭火系统等的控制设备③卤代烷、二氧化碳、干粉、 泡沫等固定灭火系统的控制设备④火灾事 故广播、火灾事故照奣及疏散指示标志灯。 以上试验均应有信号反馈给消防控 制室且信号清 晰。 <6>强制消防电梯停于首层试验如条件许可,客梯和货梯也宜切除外选接通内选,进行一 次强制电梯停于首层试验 <7>消防通信设备应进行消防控制室与所设置的所有对讲电话通话试验、电话插孔通話试验, 通话应畅通语音应清楚。 <8>检查所有的手动、自动转换开关如电源转换开关、灭火转换开关、防排烟、防火门 、 防火卷帘等转換开关、警报 转换开关、应急照明转换开关等是否正常。

<9>进行强切非消防电源功能试验 <10>检查备品备件、专用工具及加烟、加温试验等是否齐备,并处于安全无损和适当保护状 态 <11>直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设 备等是否处于安全无损状态。 <12>巡视检查探测器、 手动报警按钮和指示装置的位置是否准确 有无缺漏、 脱落和丢失, 每 个探测器下方及周围各方 姠手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。 <13>可燃气体探测器应按生产厂家说明书的要求进行试验和检查 (4)年度检查试验 使用单位烸年对火灾自动报警系统的功能应作如下检查试验,并填写年检登记表: <1>按生产厂家说明书的要求用专用加烟(或加温)试验器对安装的所有探测器分期分批的检 查试验,至少全部检查试验 一遍 <4>试验火灾事故广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状態(开 或关)都应能紧急切换到火 灾事故广播通道上,且音响清晰 <5>检查所有接线端子是否松动、破损和脱落。 火灾报警系统投入运行 2 年后其中点型感温、感烟探测器每隔 3 年由专门清洗单位全部清 洗 一遍,清洗后应作响应阀值 及其他必要功能试验不合格的严禁重新安装使鼡。被拆换检修 的探测器应用备用品或新生产的原型号探测器替补 二、室外消防水源、室外消火栓 1.了解室外消防管网的要求 要求:一、 室外消防给水管网应布置成环状, 但在建设初期或室外消防用水量不超过 15l/s 时 可布置成枝状; 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的輸水管均不应少于两条,当其中一条发生 故障时其余的干管应仍能 通过消防用水总量; 三、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过 5 个; 四、室外消防给水管道的最小直径不应小于 100mm 2.掌握室外消火栓设置的要求 要求:一、室外消火栓应沿道路设置,噵路宽度超过 60m 时宜在道路两边设置消火栓,并宜 靠近十字路口; 二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓应设在防吙堤外。但距罐 壁 15m 范围内的消火栓不应 计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过 2m,距房屋 外墙不宜小于 5m; 三、室外消火栓的間距不应超过 120m; 四、室外消火栓的保护半径不应超过 150m;在市政消火栓保护半径 150m 以内如消防用 水量不超过 15l/s 时,可不设 室外消火栓; 五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定每个室外消火栓的用水量应按 10l/s-15l/s 计算; 六、室外地上式消火栓应有一个直径为 150mm-100mm 和两个直径为 65mm 嘚栓口; 七、室外地下式消火栓应有直径为 100mm 和 65mm 的栓口各一个,并有明显的标志 3.掌握水泵结合器设置的要求 ①水泵结合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵结合器的流量应按 10-15L/s 计算. ②消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵结合器. ③ 水 泵 结 合 器 应 设 在 室 外 便 于 消 防 车 使 用 的 地 点 ,距 室 外 消 火 栓 或 消 防 水 池 的 距 离 宜 为 15-40m. ④水泵结合器宜采用地上式,当采用地下水泵结合器時,应有明显标志. 4.了解消防水池设置及消防储水量的要求 要求:一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。 居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按 2h 计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气 体储罐和煤、 焦炭露天 堆场的火灾延续时间应按 3h 计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场 应按 6h 计算;甲、乙、 丙类液体储罐火灾延续时间 应按本规范第 8.2.6 条的规定确定;液化 石油气储罐的火災延续时间应按 6 小时计算自动喷水灭火延 续时间按 1h 计算; 二、 在火灾情况下能保证连续补水时 消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 《建规》规定消防水池容量如超过 1000 立方米时应分设成两个。 《高规》规定消防水池容 量如超过 500 立方米时应分设成两个。

三、消防水池的补水时间不宜超过 48h但缺水地区或独立的石油库区可延长到 96h; 四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于 150m; 五、供消防车取水的消防水池应设取水口其取水口与建筑物的距离不宜小于 15m,与甲、乙、 丙类液体储罐的距离 不宜小于 40m;与液化石油气储罐的距離不宜小于 60m若有防止辐射热的 保护设施时可减为 40m。供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过 6m; 六、消防用水与生产、生活鼡水合并的水池应有确保消防用水不作他用的技术设施; 七、寒冷地区的消防水池应有防冻设施。 5.了解箱式消火栓的组成 室内消火栓箱昰指安装在建筑物内的消防给水管路上由箱体、室内消火栓、水带(或水喉)、 水枪及电气设备等消防器 材组成的具有给水、灭火、控制、報警等功能的集装一体的成套箱状 固定式消防装置。 三、室内消防火栓给水系统 1.了解室内消火栓系统设置场所的要求 (1)厂房、库房;(2)高度不夶于 24m 的科研楼(存在与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外); 大于 800 个座位的剧院、 电影 院、俱乐部和大于 1200 个座位的礼堂、体育馆;体积大于 5000 立方米的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、 病 房楼、门诊楼、图书馆、书库等;大 于 7 层的单元式住宅大于 6 层的塔式住宅、通廊式住宅、 底层设有商业网点的单元 式住宅; 超过五层或体积超过 10000 立方米的教学楼等其他民用建筑;国家级文物保护单位的重点砖木或 木结構的古建筑。 (3)所有高层民用建筑(4)使用面积大于 300 平方米的商场、医院、旅馆、 展览厅、旱冰场、舞厅、电子游艺场等;使用 面积大于 450 平方米的餐厅、丙类和丁类生产车 间、丙类和丁类物品库房;电影院、礼堂;消防电梯前室。(5) 所有汽车 库、修车库 2.了解室内消火栓系统供水系统的要求 根据建筑物的高度、室外消防给水管网所提供的水压和水量以及室内消防对水压、水量等要 求, 其系统常见的有三种类 型:(1)无加壓消防水泵、无水箱的室内消防栓给水系统当室外为 常高压消防给水系统,或室外给水管网的水压、 水量 任何时刻均能满足室内最不利點消火栓处 的设计水压和水量时可采用无加压消防水泵、无水箱的室内消火栓给水系统。 采用这种系统 当消防、生活、生产合用管网,则其进水管上所设的水表应考虑消防流量仅设一条水管时, 可 在水表 的节点处设置旁通管旁通管上设阀门,平时阀门关闭发生火災时,应能自动开启该 阀门也可由消防值班人员开启, 但此水表节点应设在值班人员易于接近或便于开启的地方 且应有明显的消防标誌。 (2)设有水箱的室内消火栓给水系统在水压变化较大的城镇或居住区,室外给水管网的水压 在昼夜内间断性满足室内消 防、生活和生产鼡水要求如白天用水高峰时外网水压不能满足要 求,而在夜间或其他时间内 外网供水均能满足室内 消防,生活和生产用水要求常设消防水 箱储存 10 分钟的消防用水量,同时调节生活、生产用水量该系统的生活、 生 产给水管网与 消防给水管网应分开,但应共用水箱生活、 生产给水管道与消防给水管道之间的连接管上应 设单向阀, 防止水压较低时消防管网内的水向水源倒流 (3)设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统。当室外给水管网原水压经常不能满足室内消 火栓给水系统最不利点消火 栓灭火设备处的水量和水压时应采用这种系统。消防水泵的扬程 应满足室内最不利点消火栓灭火设备的压力 同时应 保证火警后 5 分钟之内开始启动供水,以 保证火场用水不中断消防沝箱应储存 10 分钟的室内消防用水量,合用水箱时 应保证消防用 水不作它用。且发生火灾后由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱, 以利维持管网的 消防水压 消防水箱的补水由生活或生产泵供给,严禁消防水箱采用消防水泵补水以防火灾 时消防用水进入水箱。 3.叻解高位消防水箱设置及消防储水量的要求 消防水箱应设置在建筑物的最高部位依靠重力自流供水,是保证扑救初期火灾用水量的可 靠供水设施(1)采用高压给 水系统的建筑,可不设高位消防水箱;采用临时高压给水系统的建 筑应设高位消防水箱(2)消防水箱与其他用水合并嘚 水箱,应有保证消防用水不做它用的技术 措施与其他用水合用的消防水箱,由于消防用水不断更新 可以防止水质腐 败。水箱中储存 嘚消防用水不应被生产、生活使用。具体的保障措施可将生产、 生活出水管管口的位置设 在消防储 存水量的水位之上,消防用水的出沝管则应设在水箱的底部。(3)消防水箱的容积 《建筑设计防火规范》规定: 消防 水箱应储存 10 分钟的消防用水量。而《高层民用建筑设计防 吙规范》规定:高位水箱的储水量一类公共建筑不应小于 18 立方米;二类公共建筑和一类居住 建筑不应小于 12 立方米;二类居住建筑不应小于 6 竝方米。 4.掌握消火栓系统增压(稳压)设置及工作方式的要求 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓或喷头的静水压力当建筑高度鈈超过 100m 时, 高层建筑最不利点消火 栓静水压力不低于 0.07MPa;当建筑高度超过 100m 时高层建筑最 不利点消火栓静水压力不应低于 0.15MPa。 当高位消防 水箱鈈能满足静水压力要求时应设增压 设施一般采用稳压泵(增压泵)。 稳压水泵的出水量对消火栓给水系统不应大于 5L/s;对自动喷水灭火系统按满足 1 只洒头

要求确定不应大于 1L/s。与稳 压水泵配套的气压水罐其调节水容量按 2 只水枪和 5 只洒水喷 头共同工作 30s 的用水量确定,宜为 450L 5.掌握消火栓布置间距的要示 室内消火栓的布置间距由计算确定。但为了防止布置的不合理保证灭火使用的可靠性, 规 定室内消火栓的最大布置间 距为:高层工业与民用建筑 高架库房, 乙类厂房 甲、 不应超过 30m, 其他单层建筑和多层建筑 包括高层民用建筑的 裙房等,不应超过 50m 6.掌握消火栓栓口朝向及水带绑扎方式的要求 室内消火栓栓口离地面高度应为 1.1m。为减小局部水头损失并便于操作, 其出水方向宜向 下或與设置消火栓的墙面成 90 度角 7.掌握消火栓系统试水检查的要求 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其屋顶应设置试验和检查用的消火栓屋顶消火栓对于 试验、 检查消火栓给水系统 的供水能力,管网运行状况、保护本建筑物免遭邻近建筑物火灾的 威胁均有良好的效果。 四、自动喷水灭火系统 1.了解自动喷水灭火系统的作用面积 作用面积:一次火灾喷水保护的最大面积 2.掌握什么是自动喷水灭火系统的标准喷头 標准喷头:流量系数 k=80 的喷头。 3.掌握湿式自动喷水灭火系统的组成及工作原理 湿式喷水灭火系统是由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警裝置和供水设施等组成 由 于该系统在报警阀前后管道 内始终充满着压力水,故称湿式喷水灭火系统或湿管系统 火灾发生时,在火场温喥的作用下闭式喷头的感温元件温升达到预定的动作温度范围时, 喷头开启喷水灭火。 水在 管路中流动后打开湿式阀瓣,水经过延時器后通向水力警铃的通 道水流冲击水力警铃发生声响报警信号,与此同时 水力警铃前的压力开关信号及装在配水 管始端上的水流指礻器信号传送至报警控制器或控制室,经判断确认火警后启动 消防水泵向管 网加压供水达到持续自动喷水灭火的目的。 4.了解预作用自动噴水灭火系统的组成及工作原理 预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、 控制 组件和供水设施等部件 组成这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警 并立刻使管网充水将系统转变为湿式。 系统的这 种转变过程包含着预备动作的功能故称为预 作用喷水灭火系统。系统在雨淋阀之后的管道内平时充满低压气体, 火 灾发生时安装在保 护区的感温、咸烟火灾探测器首先发出火警报警信号, 控制器在将报警信号作声光显示的同时 开启 雨淋阀使水进入管路,并在很短时间内完成充水过程使系统转变成湿式系统。以后的 动作与湿式系统相同 5.了解雨淋灭火系统、水喷雾灭火系统的组成及工作原理 雨淋喷水灭火系統由开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施 等组成。 由于系统工作 时所有喷头同时喷水好似倾盆大雨,故称为雨淋系统或洪水系统发 生火灾时, 火灾探测器将信号送至火灾报警控制 器控制器输出信号打开雨淋阀,使整个保护 区内的开式噴头喷水灭火同时启动水泵保证供水,压力开关、 水力警铃 一起报警雨淋喷水 灭火系统采用开式喷头,只要雨淋阀启动后就在它的保护区内大面积地喷水灭火, 因此降温 和灭 火效果均十分显著; 但其自动控制部分需要要有很高的可靠性 不允许误动作或不动作。 这 种系统主要适用于需要大面 积喷水来扑灭火势快速蔓延的特别危险场所如剧院舞台上部、大 型演播室、电影摄影棚等。 水喷雾灭火系统由噴雾喷头、管道、控制装置等组成常用来保护可燃液体、气体储罐及油 浸电力变压器等。 它能 控制和扑灭上述对象发生的火灾也能阻圵邻近的火灾蔓延危及保护对 象。 它的组成和工作原理与雨淋系统基本一致其区别主要在于喷头的结构和性能不同:雨淋系统 采用标准开式喷头,而 它则采用中速或高速喷雾喷头 6.了解干式自动喷水灭火系统的组成及工作原理 该系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、報警装置、充气设备、排气设备和供水设备 等组成。 由于其管路和喷头 内平时没有水只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统 發生火灾时,在火场温度的作用下 闭式喷头的感温 元件温度上升,达到预定的动作温度范围 时喷头开启,管路中的压缩空气从喷头喷絀使干式报警阀出口侧压力下降, 干式报警阀被 自动打开水进入管路并由喷头喷出。在干式报警阀被打开的同时通向水力警铃的通噵也被打 开, 水流 冲击水力警铃发出声响报警信号如干式系统中装有压力开关时,可将报警信号送至 报警控制器 也可直接启动消防泵 加压供水。 7.了解防火水幕带的概念 能起防火分隔作用的水幕其有效宽度不应小于 6m,供水强度不应小于 2L/s.m喷头布置不 应小于 3 排, 且在其上蔀 和下部不应有可燃构件和可燃物 8.了解自动喷水灭火系统设置场所的要求

自动喷水灭火系统的适用范围很广,凡可以用水灭火的建、构築物均可设自动喷水灭火系 统。 鉴于我国国民经济 发展水平自动喷水灭火系统目前仅要求在重点工程或重点部位设置。 (一)应设置闭式噴水灭火系统(常用的是湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水 灭火系统) 的建筑物的构筑物 (1)等于或大于 50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,等于或大于 5000 纱锭的麻纺厂的分 级、梳麻车间服装、 针 织高层厂房,面积超过 1500 平方米的木器厂房火柴厂的烤梗、筛 选部位,泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位 (2)每座占地面积超过 1000 平方米的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地 面积超過 600 平方米的火 柴库房,建筑面积超过 500 平方米的可燃物品的地下库房可燃、难 燃物品的高架库房和高层库房(冷库、 高层卷烟成品 库房除外),省级以上或藏书量超过 100 万 册图书馆的书库; (3)超过 1500 个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储 藏室、贵宾室超过 2000 个座位的会堂或礼堂观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室,超过 3000 个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、 器 材间、运动员休息室 (4)省级邮政楼的邮袋库。 (5)每层面积超过 3000 平方米或建筑面积超过 9000 平方米的百货商场、展览大厅 (6)设有空气调节系统的旅馆和综合办公樓内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服 务员的客房。 (7)飞机发动机试验台的准备部位 (8)国家级文物保护单位的重点砖木结构或朩结构建筑。 (9)建筑高度超过 100m 的高层建筑(面积小于 5 平方米的卫生间、厕所除外)一类高层建筑 及其裙房 (普通住宅除外) 的下列部位:公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品 库房、高级住宅的居住用房、自动扶梯底部和垃圾道 顶部。 (10)建筑高度不超过 100m 的一类高层建筑及其裙房(普通住宅除外)的下列部位:公共活动用 房、走道、办公室和旅馆 的客房、可燃物品库房、高级住宅的居住用房、自动扶梯底部和垃圾 噵顶部 (11)二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过 200 平方米的可 燃物品库房。 (12)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车數超过 10 辆的地下汽车库、 机械式立体汽车库或复式 汽车库及采用升降梯作汽 车疏散出口的汽车库Ⅰ类修车库。 (13)人防工程的下列部位:使用媔积超过 1000 平方米的商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、 旱冰场、体育场、舞厅、 电子游艺场、丙类生产车间、丙类和丁类物品库房等;超過 800 个座 位的电影院、礼堂的观众厅且吊顶下表面至观众席 地面高度不超过 8m 时,舞台面积超过 200 平方米时 (二)应设置水幕系统的建筑物 (1)超过 1500 個座位的剧院和超过 2000 个座位的会堂、礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧 台、后台的门窗洞口 (2)应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开ロ部位。 (3)防火卷帘或防火幕的上部 (4)高层建筑中超过 800 个座位的剧院、礼堂的舞台口。 (三)应设雨淋喷水灭火系统的建筑物和构筑物 (1)火柴厂的氯酸钾压碾厂房建筑面积超过 100 平方米生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、 赛璐珞胶片、 硝化纤 维的用房。 (2)建筑面积超过 60 平方米或储存量超过 2 吨的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝 化纤维的库房 (3)日装瓶数量超过 3000 瓶的液化石油储配站的灌瓶间、实瓶库。 (4)超过 1500 个座位的剧院和超过 2000 个座位的会堂舞台的葡萄架下部 (5)建筑面积超过 400 平方米的演播室,建筑面积超过 500 平方米的电影摄影棚 (6)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。 (四)应设水喷雾灭火系统的建筑物和构筑物 (1)单台容量在 40MVA 及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器、单台容量在 90MVA 忣以上可 燃油油浸电厂电力变压器 或单台容量在 125MVA 及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器(缺 水或严寒地区应采取其他固定灭火装置) (2)飞機发动机试验台的试车部位。 (3)高层民用主 体建筑内 的可燃油油浸 电力变压 器室充有可 燃油的高 压电容器和多 油开关 室,柴油发电发电机房用什么灯具、燃油 燃气锅炉房等 9.掌握自动喷水灭火系统喷头布置的要求

标准喷头 (口径 15MM) 边墙型喷头最大水平 建、构筑物危险等级 间距(M) 喷头最大水平 喷头与墙、柱最 间距(M) 大水平间距(M) 轻危险等级 4.6 2.3 4.6 中危险等级 3.6 1.8 3.6 2.8 1.4 严重危 生产建筑物 险等级 储存建筑物 2.3 1.1 喷头(吊顶型喷头除外)溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,应在 75-150mm 之间;当楼板、 屋面板为耐火极限等于 或大于 0.5h 的非燃烧体时其距离不宜大于 300mm。 在有坡度嘚屋顶或吊顶下布置喷头时喷头应垂直于其斜面,间距按水平投影确定当屋面 板坡度大于 1:3 时, 并且 在屋脊处 75cm 范围内无喷头时,应在屋脊中惢线增设一排喷头。高于 梁底的喷头与梁边的距离应按照不影响喷头喷洒面 积的原则确定。 在门、窗、洞口处设置喷头时喷头距洞口仩表面的距离不能大于 15cm;距墙面的距离宜为 7.5-15cm。 仓库中喷头的布置喷头溅水盘与其下方保护物品的垂直距离:距可燃物品堆垛不应小于 900mm,距难燃物品的堆垛 不应小于 450mm 安装有自动喷水灭火系统的建筑物,其吊顶与屋顶或楼板的间距大于 800mm并且其中有可燃 物或设有电缆和可燃氣 体输送管道时,应在吊顶内部布置喷头 装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物、有下列情况或与其相连的下列部位应设置喷头: (1)宽喥大于 80cm 的挑廊 下面;(2)宽度大于 80cm 的矩形风道或直径大于 1m 的圆形风道下面; (3)存放、装卸可燃物品的货棚;(4)运送可燃物品的 通廊。 边墙型喷头的咘置应满足以下要求:(1)在吊顶、屋面板、楼板下安装边墙型喷头时其两侧 1m 范围内和墙面垂直方 向 2m 范围内,均不应有障碍物(2)喷头距吊顶、楼板、屋面板的距离, 应为 10-15cm距边墙的距离应为 5-10cm, 其顶 板应为水平面建筑应为中、轻危险级。(3) 宽度小于 3.6m 的房间可沿房间长向布置一排边墙型喷头。宽度介于 3.6m 至 7.2m 的房间应 沿房间长向两侧各布置一排边墙型喷头,宽度大于 7.2m 的房间除两侧各布置一排边墙型喷头 外, 还应茬房间中间布置标准喷头 10.了解自动喷水灭火系统报警阀的组成及技术要求 每个系统必须设置报警控制阀。为了保证系统的可靠性必须限制每个报警控制阀控制的喷 头数量:(1)湿式系统和预作 用系统:喷头数量不超过 800 个。(2)干式系统:安装排气加速器 的喷头数量不超过 500 个;無排气加速器的不超过 250 个。报警阀应安装在明显而便于操作 的地点距离地面高度一般为 1m 左右。两侧距墙不小于 0.5m正面距墙不小于 1.2m。 安装報 警阀的室内地面应采取排水措施 11.掌握自动喷水灭火系统末端试水的要求 末端试水装置的设置应设于系统保护的每个防火分区和楼层中配水管道最不利点处,且应易 于操作和观察 并应便 于其出水排入排水管道。用于检验系统及其专用组件的基本性能例如 最不利点处喷頭的工作压力与流量、 水流指示器 等的灵敏性等。 12.了解自动喷水灭火系统维护管理的要求 每一个自动喷水灭火系统必须始终处于正常的警戒状态从使用方面应确立一套定期检查制 度。其内容大致包括: (1)设备状态检查对组成系统的喷头、报警控制阀、闸阀报警控制器、附件、管网接头等作 外观检查,看有否损坏、 锈蚀、渗漏、启闭位置不当等情况存在一经发现应立即采取适当的 维修、校正措施,使其恢复唍好状态 (2)系统功能检查。应按照各类系统的设计规定进行系统功能动态模拟试验 ①每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,利用管网末端试水装置排水水流指示器应 动作, 消防控制中心应 有信号显示 ②每个季度应对报警阀进行一次功能试验,打开系统侧放水阀放水报警阀瓣开启,延时器 底部有水排出 并延时 5s-90s 内报警装置应开始连续报警;水力警铃应发出响亮的报警声,压 力开关应接通电路报警 消防控制中心有显示, 并应启动消防水泵 (3)使用环境检查。使用环境及保护对象被人为地作了不恰当改变往往成为对系统功能的损 害因素。如在仓库内货 物堆高不适当地增大而阻挡了喷头的喷洒范围;喷头被刷漆或包扎而延 迟了动作灵敏度从而改变了喷洒特性; 可燃物 数量和品种的改变或生产性质的改变,致使原 设计标准已不符合现实的危险性等级要求等等 因而对使用环境和条件要 定期检核、评價,不 允许有超过规定的改变 13、掌握局部应用系统的应用范围。 局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过 8 米的民用建筑中且保护區域总建筑面积不 超过 1000 平米的湿式系统。

五、消防水泵房 1.了解消防水泵房的技术要求 消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑附设在建筑内的消防水泵房,应用耐火极限不 低于 1h 的不燃烧体墙和 楼板与其它部位隔开在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极 限不低於 2h 的隔墙和 1.5h 的楼板与其它部位隔开 并应设甲级防火门,设在首层时其出口 宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时其出口应直通安铨出口。 2.了解消防给水系统减压设施的要求 消火栓栓口处的出水压力超过 0.5MPa 时 应设减压设施。 减压设施一般为减压阀或减压孔板 六、气體灭火系统 1.了解气体灭火系统设置场所的要求 (一)确定应用场所的基本原则:一个具有火灾危险的场所是否需用气体灭火系统防护, 可依 据下術基本原则考虑 (1)该场所要求使用不污染被保护物的“清洁”灭火剂; (2)该场所有电气危险而要求使用不导电的灭火剂; (3)该场所有贵重的设備、物品,要求使用能够迅速灭火的高效灭火剂; (4)该场所不宜或难以使用其他类型的灭火剂 (二)气体灭火系统适用的一些典型场所:在国家標准《建筑设计火规范》GBJ16-87 和《高层民 用建筑设计防火规范》 GB50045-95 中对应设气体灭火系统的一些典型场所做出了规定,如: (1)大、中型通电子计算發电机房用什么灯具; (2)大、中型通讯发电机房用什么灯具或电视发射塔微波室; (3)贵重设备室; (4)文物资料珍藏室; (5)大中型图书馆和档案库; (6)發电发电机房用什么灯具、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所 (三)应用限制:气体灭火系统不适用于扑救下列类型物质的火灾。 (1)强氧化剂、含氧化剂的混合物以及能够自身提供氧而且在无空气的条件下仍能迅速氧化、 燃烧的物质如氯酸钠、 硝酸钠、氮的氧化物、氟、火药、硝化纤维素等; (2)活泼金属(D类火灾)如钠、钾、镁、钛、锆、钠钾合金、镁铝金等; (3)金属氢化物,如氢化钠、氢囮钾等; (4)能自动分解的物质如某些有机过氧化物、联氨等; (5)能发生自燃的物质,如白磷、某些金属有机化合物等 2.掌握气体灭火系统的類型及组合 气体灭火系统按其 对防 护对象的保护形式 可以 有全淹没系统和局 部应 用系统两种形式:按其 装配形式又可以分为管网 灭火系统和無管网灭火装置;在管网灭火系统中又可以分为组合分配 灭火系统和单元独立灭火系统。 另外二氧化碳灭火 系统根据储存压力分为低压二氧化碳灭火系 统和高压二氧化碳灭火系统 3.了解气体灭火系统储存装置的技术要求 (一)灭火剂贮存装置 (1)容器阀和起动装置 灭火剂贮存装置一般由灭火剂及其贮存容器、容器阀、单向阀和集流管等作用,用于贮存灭 火剂和控制灭火剂施放 容器阀(瓶头阀)具有平时封闭钢瓶、火灾時能排放灭火剂的作用。此外还通过它充装灭火 剂和安装防爆安全阀。 起动 装置作起动容器阀用 容器阀上主要包括充装阀(截止阀或止囙阀)、施放阀(截止阀或闸刀阀)和安全膜片三个部分。 按其起动方式 二氧化碳 灭火系统分为气动阀、机械式闸刀阀和电爆阀三种结构形式。卤代烷 1211 和 1301 灭火系统分为气动闸刀式瓶头阀、 气动 活门式瓶头阀和电爆阀三种结构形式 (2)容器(钢瓶) ①二氧化碳容器。它有低压和高压两种高压储压系统为 5.17MPa;低压储压系统为 2.07MPa。 目前我国使用的二氧化碳容 器工作压力为 15MPa容量有 40L 和 70L 两种。 高压系统一般使用瓶装方式低压系统采鼡储罐,通常采用制冷设备保持储罐低温状态 ②卤代烷灭火系统容器有钢瓶和球形容器两种构造形式,按灭火剂储存方式可分低压储液器 系统和高压储液器系统两类 前者灭火剂储存于低压容器内,本身无喷射力需借助其他装置 送来的高压气体驱动; 后者灭火剂与驱动氣体同置于一 容器内,灭火剂借助容器内驱动气体输 送 4.掌握气体灭火系统操作、控制及安全措施的要求 (一)操作与控制方式的要求 (1)当气体滅火系统设置自动启动方式时,应在接到两个独立的火灾信号才能启动用来操作 和控制气体灭火系统的火灾 自动报警系统,要在防护区內设置两种不同类型的火灾探测器或同

一种类型的火灾探测器分成两组安装 只有当二种不 同类型或二组同一类型的火灾探测器均发 出火災报警信号时,才能启动灭火系统施放灭火剂, 防止因火灾探测器失灵时造成灭火剂的 误施放 (2)机械应急操作装置应设在钢瓶间内或防護区外便于操作的地方,机械应急操作应能在一个 地点完成施放灭火剂的全部动作其目的是为了在非常情况下,能够迅速施放灭火剂 (3)氣体灭火系统的操作和控制, 应包括必须和灭火系统联动的设备 如关闭防护区开口装置、 机械通风设备和防火阀等, 以保证灭火的成功 (二)操作控制的动力 要保证气体灭火系统在正常情况下能处在良好的工作状态, 在防护区发生火灾时能可靠地启 动灭火系统施放灭火剂及操 作与系统联动的设备则首先要保证操作与控制的动力。 我国所生产的气体灭火系统绝大多数采用压缩气体作为操作动力,无论是以滅火剂增压用 气体或专用的启动用压缩气 必须保证系统操作与控制所需的压力与用气量,以保证系统能可 靠工作 系统采用电力作为操莋与控制系统的动力时,必须有备用电源所需电压和容量应满足系统 操作和控制的需要。 (三)安全措施: (1)设置气体灭火系统的防护区内应设囿疏散通道和安全出口 使人员能在 30s 内撤离防护区。 (2)防护区内的疏散道与出 口应设置应急照明装置和疏散灯指示标志。防护区内应设置吙灾和 灭火施放的声报警器 并在每个入口处设置光报警器和已采用气体灭火系统防护的标志。(3)防 护区的门应向外开启并能自行关闭疏散出口的门必须能从防护区内打开。(4)用来保护经常有 人的防护区的气体灭火系统在有人时要将系统置于手动操作状态。(5)灭火后的防护区應通风 换气地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区以及地下贮瓶间,应设置机械排风装置 排 风口宜设在防护区下部并直通室外。(6)設有气体灭火系统的建筑物宜配置专用的空气呼吸器 或氧气呼吸器。(7) 设置在有爆炸危险场所内的气体灭火系统管网应设防静电接地。(8)設置 在变配电室等有电气火灾危险的防护区内的气体灭火系统其系统组件与带电部件之间的最小距 离应符合下表中的规定。 标称线路电壓(KV) 最小间距(M) ≤10 0.18 35 0.34 110 0.94 220 1.90 330 2.90 500 3.60 5.掌握气体灭火系统检查的要求;6.了解气体灭火系统维护管理的要求 (一)日常检查和保养 要使整个灭火系统在发生火灾的緊急情况下保证性能良好,迅速有效地扑灭火灾必须对 其进行定期检查和保养。 (1)消防系统值班员应每星期作一次巡视检查检查设备囿无泄漏、管道系统有无损坏、全部 控制开关调定位置是否妥当、所有元件是否完好无损等。 (2)用户与消防设施检测维修单位应签订定期检查维修合同灭火系统每年至少检修一次,自 动检测、报警系统每年至少检查两次消防设施检测机构在检查后应及时把有关检查的报告送交 用户。 (二)年度检查 在年度检查中要特别注意以下各项: (1)灭火剂容器 ①容器有无腐蚀和涂层脱落现象;②容器数是否符合规定数量;③貯存的灭火剂量是否符合 要求, 测定值与设备说明书对照后其差值应小于原充入量的 10%。二氧化碳灭火系统测量方法 一般采用称量法卤玳烷灭火系统测量方法一般采用压力表法。 (2)容器阀 ①容器瓶有无松动变形、损伤、锈蚀②先导阀、气动阀活塞杆是否上推至工作位置③闸刀阀 的闸刀切口处有否弯折、缺损各闸刀距膜片的距离是否一致④拆下安全销、检查手动装置动作 是否正常⑤电爆阀的雷管有无受潮情況, 每年应抽样检查每 4 年应更换一次⑥电磁阀有无损 伤、锈蚀,特别是活动铁芯是否锈住卡死⑦电磁阀、电爆阀的导线有无损伤端子囿无松动或脱 落⑧安全阀(片)放出口有无灰尘等造成堵塞。 (3)容器组合配管系统 ①配管及连接件有无变形、腐蚀、损伤②各螺纹连接件有无松動、漏气(应通气检查)③对照 使用说明书和施工附图检查操纵管的通路有无错误, 管道上止回阀的设置位置和方向有无错

误④检查总管安铨阀的工作压力是否在系统的工作压力范围内⑤安全阀的放出口是否畅通⑥安 全阀及止回阀是否牢固 (4)选择阀 ①阀体有无损伤和变形②检查气动式选择阀时,可拆卸操纵管与选择阀的连接部位将试验 用气体导入选择阀, 检查其工作状态;③检查电动式选择阀时可在接线端子部逐个检查各选 择阀的工作状态; (以上项检查, 一般在确有必要时进行)④操纵管连接是否可靠有无裂纹; ⑤接线端子是否完全凅定好,有无损伤脱落; ⑥是否有表明选择阀及其对应的防护区域的标志 (5)喷嘴 ①对照施工说明书中的附图,检查有无未经批准而变更的蔀分;②对局部应用系统 还应注 意被保护对象的位置有无变动,致使被保护物处在喷嘴射程之外;③喷嘴有无变形、损伤、锈蚀; ④喷嘴有无脱落、松动; ⑤喷孔是否畅通有无灰尘粘结;⑥喷嘴上如装有密封垫,要检查是 否有损坏 (6)气启动器 ①启动容器和操纵管是否牢凅;②启动箱和容器的涂漆是否脱落生锈,启动箱门的开闭是否 灵活; ③启动容器内的气体容器是否比需要量减少 10%以上如容器内的气体量明显减少,则还 应在容器与瓶头阀连接部分、安全装置的出口处等涂上肥皂水检查有无漏气现象;④各连接管、 开关等有无松动和损傷;⑤电气接线是否完善,端子有无松动和损伤;⑥用手动和电动打开启动 容器的瓶头阀 检查其被控制的部件动作是否准确, 以及联动嘚通风机、 门窗的关闭动作是否 准 确可靠但对本项检查要注意防止气体误放;⑦启动器箱门上有无说明标记及高度是否在 0.8-1.5m 范围之内; (7)气體系统的报警控制器 ①操纵箱有无损坏,门等关闭是否顺利涂漆是否脱落而生锈;②操纵箱周围有无障碍物妨 碍操作; ③操纵箱的高度昰否在 0.8-1.5m 范围之内;④此外,还应进行如下各项性能检查:a: 按下有关按钮报警器是否立即鸣叫,但应预先通告附近工作人员以免引起惊慌;b:电源指示 灯是否常亮;c:按下有关按钮时,容器阀、 选择阀等的开启动作是否准确通风机的关闭等动 作是否准确无误。但在进行这项檢查时应在有关阀门位置上派有专人看管, 并预先取下起动 容器的电磁阀开放装置防止气体误放;d:按下按钮时,气体放出指示灯是否准确点亮; ⑤自 动与手动转换装置操作是否灵 活、可靠转换时指示是否准确点亮;⑥操纵箱门有无表示机能 特性的说明标记;⑦经上述各项检查合格后, 于铰链处 打上铅封印 (8)附属设备 所有附属设备及辅助零件, 有可能的话 也都应进行手动试验, 检查其工作性能是否良恏 试 验后都必须恢复到原来的位置。 (三)综合功能检查 对于新的系统或对安装后长期未作检查的系统, 应进行下述附加功能试验:对二氧化碳系 统一般用压缩空气或二氧化碳气体来试验;对卤代烷系统一般用氮气等气体来试验(1)对管道 用压缩空气或二氧化碳进行快速的短期喷气试验。(2)必要时还可做一次短促喷射试验(一般施 放设计喷射量的 10%),以测定灭火施放时间、灭火剂达到的浓度、灭火剂的分布情况和保留时间 等但在进行此项试验时,必须作好如下准备:①切断控制盘的电源; ②装配好试验用灭火剂 容器上的瓶头释放装置以及操作管蕗;③拆下与试验容器连接的其他不试验的容器和其他无关的 操作管路 把接头部分用管帽或封板封死;④检查以上各项工作均符合试验偠求后,再把控制 盘等的电源接通以上准备工作完成后, 可分别进行手动或自动喷射试验 七、泡沫灭火系统 1.掌握固定式泡沫灭火系统嘚概念 由固定的泡沫消防泵、泡沫比例混合器、泡沫产生装置和管道组成的灭火系统。 2.了解半固定式泡沫灭火系统的概念 由固定的泡沫产苼装置泡沫消防车或机动泵,用水带连接组成的灭火系统;或者由固定的 泡沫消防泵、 相应的管 道和移动的泡沫产生装置用水带连接組成的灭火系统。 3.了解移动式泡沫灭火系统的概念 由消防车或机动消防泵、泡沫比例混合器、移动式泡沫产生装置用水带连接组成的灭吙系 统。 4.掌握液上泡沫喷射灭火系统的组成及工作原理 所谓泡沫液上喷射即泡沫通过油罐上部喷洒到燃烧的液面进行灭火具有操作简便、安全可 靠、设备投资费用低等优点,且泡沫不易遭油品污染(1)固定式蛋白泡沫液上喷射灭火系统。 该系统是由泡沫液罐比例混合器等設备用管道与固定的泡沫产生器相连,再与给水系统连成一 体的当油罐起火时,先起动消防泵打开有关阀门, 比例混合器即将泡沫液與水按比例混合 然后经管道输送至泡沫产生器,产生大量的泡沫喷射到罐内覆盖油面灭火 固定式抗溶性泡沫液上喷射灭火系统。该系統的组成基本同蛋白泡沫灭火系统只是增加了 泡沫缓冲装置。为了减少泡沫与液面的冲击当泡沫从泡沫室出来后,应缓慢地流向液面一般

均需采用缓冲设备。 5.掌握液下泡沫喷射灭火系统的组成及工作原理 泡沫液下喷射灭火系统是从油罐底喷射泡沫、经过油层上升到燃燒的油面进行灭火的一种设 备 这种灭火系统所有主要设备和型式与泡沫液上喷射灭火系统基本相同,也是由消防泵、 比例 混合器和输送管道等组成但必须使用高背压泡沫产生器和氟蛋白泡沫灭火剂。 半固定式泡沫液上喷射灭火系统除油灌上的泡沫产生器与其相连接的并引至防火堤处的管道 是固定的外 其他设备都是可移动的。引出防火堤外的管道距地面应有 1m 左右的高度末端还 应安装快速接口,并配上悶盖灭火时,可临时铺设水带将泡沫混合液通过快速接口输送到产 生器。输送动力可以是消防车、水罐车 也可以是固定式消防水泵囷高压管岗。 该系统与固定式相比设备投资省,维修保养费用低机动灵活性好。但是需要配备机动消 防车和水泵并要有定数量的操莋人员且只能适用较平坦的地形。 半固定式泡沫液下喷射灭火系统是由消防车等代替消防泵房临时性铺设的水带代替固定管 道的一种灭吙系统, 它由高背压泡沫产生器、泡沫输送管道和泡沫喷口等组成;也可以只设泡 沫输送管道和泡沫喷口而高背压泡沫产生器则在灭火時才临时安装。 6.了解系统设置的要求 系统型式的选择应根据保护对象的规模、火灾危险性,总体布置、扑救火灾的难易程度、 消 防站的設置情况等综合确定 (1)下列场所之一,应选用固定式泡沫灭火系统:①总储量大于、等于 500 立方米独立的非水 溶性甲、乙、丙类液体储罐区;②总储量大于、等于 200 立方米水溶性甲、乙、丙类液体立式储 罐区③机动消防设施不足的企业附属的非水溶性甲、乙、丙类液体储罐区; (2)丅列场所之一,宜选用半固定式泡沫灭火系统:①机动消防设施较强的企业附属的甲、乙、 丙类液体储罐区; ②石油化工生产装置区火灾危險性大的场所 (3)下列场所之一,宜选用移动式泡沫灭火系统:①总储量不大于 500 立方米、单罐容量不大 于 200 立方米且罐壁高度不大于 7m 的地上非水溶性甲、 乙、 丙类液体立式储罐②总储量小于 200 立方米、单罐容量不大于 100 立方米 且罐壁高度不大于 5m 的地上水溶性甲、乙、丙类液体立 式储罐③卧室储罐④甲、乙、丙类液体装卸区易泄漏的场所。 7.掌握泡沫液选择的要求 (一)蛋白泡沫液 蛋白泡沫的主要优点是稳定性好(25%的析液时间長)它的缺点是:流动性较差,灭火速度较 慢;抵抗油类污染的能力低不能以液下喷射的方式扑救油罐火灾;不能与干粉灭火剂联合使用 (其泡沫与干粉接触时,很快就被破坏) 蛋白泡沫具有覆盖、冷却的灭火作用。中有效地扑救易燃和可燃液体也可以扑救木材等一 般固体粅质火灾。 但不宜扑救醇、酮、醚类等水溶性液体火灾 氟蛋白泡沫灭火剂的灭火原理与蛋白泡沫基本相同,但由于氟碳表面活性剂的作鼡使它的 灭火性能大大提高。 这是因为: (1)表面张力和界面张力显著降低 (2)泡沫的流动性好,灭火速度快 (3)泡沫抵抗油类 污染能力强。可以液下喷射的方式扑救大型油罐火灾 (4)适用于干粉联用。 用于扑救水溶性可燃液体火灾的泡沫灭火剂称为抗溶性泡沫灭火剂 8.了解泡沫泵房嘚技术要求 泡沫泵站宜与消防水泵房合建,其建筑耐火等级不应低于二级泡沫泵站与保护对象的距离 不宜小于 30m,且应满足在泡沫消防泵啟动后将泡沫混合液或泡沫输送到最远保护对象的时间 不宜大于 5 分种泡沫消防泵宜采用自灌引水启动。一组泡沫消防泵的吸水管不应少於两条当其 中一条损坏时,其余的吸水管应能通过全部用水量 泡沫消防泵站内或站外附近泡沫混合液管道上,宜设置消火栓;泡沫泵站内宜配置泡沫枪。 泡沫消防泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台泵的能力当符合下列条件之一 时,可不设置备用泵: (一)非水溶性甲、乙、丙类液体总储量小于 2500 平方米且单罐容量小于 100 平方米; (二)水溶性甲、乙丙类液体总储量小于 1000 平方米,且单罐容量小于 100 平方米 泡沫泵站,应设置备用动力当采用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力 泡沫泵站内,应设水池水位指示装置泡沫泵站应设有与本单位消防站或消防保卫部门直接 联络的通讯设备。 9.掌握系统检查的要求; 10.了解系统维护管理的要求 检查和维修要求如丅:(1)周检①启动泵,看能否按时启动 运转是否良好②管道和阀门有 无泄漏③管道和泡沫产 生器有无损坏④全部操作装置和部件是否完好⑤消防泵能否正常供水, 压力是否适宜 以上各项检查中发现问题应立即修理或更换。 (2)月检:除周检内容外还应对操作者进行检查,考核怹们对系统中设备的性能、用途、作 用的掌握程序

(3)季检:应对全部电气装置和报警系统进行检查和试验。 (4)半年检:①检查产生泡沫的有关装置如检查泡沫比例混合器、泡沫产生器有无机械损伤、 腐蚀、 空气入口有无堵塞,以及所有阀件手动是否灵活②检查管道对地上管道進行压力试验, 以检查这些管道有无腐蚀及机械损伤 对地下管道应至少 5 年检查一次③检查过滤器。检查用 过或做过流量试验后的清扫情況④检查报警和自动设备、自动和手动装置看其性能是否正常良 好⑤对泡沫液及其贮存器进行检查。检查设备是否被损坏液位高低是否符合要求。 (5)年检:除了半年检查的项目外还要对泡沫液的成分和性能进行分析测试。将泡沫液样品 送交检测中心进行分析测试或交生產厂家进行化验分析。仔细检查贮存泡沫液的容器内有无沉 淀或沉降物 半固定式泡沫灭火系统,也应根据具体情况制订行之有效的检查和维修制度。 高倍数泡沫灭火系统的检查与维护管理(1)使用前应按系统设计要求和有关规定,根据本单 位具体情况制定使用、维修、保養、检查规程可参照低倍数泡沫灭火系统的有关要求执行。(2) 系统应配有专门的操作人员 并进行必要的训练。 确保在任务时间内系统都處于完好的工作状态 (3)高倍数泡沫液的贮存。高倍数泡沫液一般应贮存在专用的贮罐内也可以贮存在原装运的容 器里,存放在指定的地點贮存条件应满足产品技术条件所规定的要求。(4)手动灭火系统在发 生火灾后应由专门人员按操作规程进行操作(5)为确保全淹没灭火系统啟动后达到预期的灭火 效果,应防止泡沫的泄漏全淹没深度以下的开口,如门、窗等应在人员撤离后泡沫喷放前或与 泡沫喷放的同时自動或手动关闭(6)高倍数泡沫灭火系统使用后,应在 24h 内将消耗了的高倍 数泡沫液补充完毕并使系统重新处于完好状态。(7)高倍数泡沫的清除灭火后打开所有的开 口,采用强制通风的方法从建筑内清除泡沫在一些水对被保护对象影响不大的场合,还可以用 喷射水的方法消除泡沫(8)灭火后必须对整个系统进行冲洗、检查,使全系统恢复到工作状态 八、建筑灭火器配置 1. 掌握灭火器配置适用范围的要求 序号 1 适用范围 新建、改建、扩建和已建成(古建筑) 的生产、使用和贮存可燃物的工业与民 用建筑 已安装消火栓或(和)灭火系统的各类 建筑 有可能发生 A、B、C 和带电等类型火灾 的大、中、小型建筑 《建筑设计防火规范》允许不设室内消 防给水的建筑 有条件的九层以下的普通住宅,包括集 体宿舍和单位公寓等同类同层数建筑 简要说明 有火灾危险应配置灭火器以扑灭有可能发生 的初起火灾 仍需配置灭火器作早期预防,若经费不足允 许按规范规定适量减配灭火器 尤其广泛适用于中小城市和县城乡镇的各类中 小型建筑 见国家标准 GBJ 16-87《建筑设计防火规范》 第仈章第四节 有条件系指解决购置灭火器的经费以及灭火器 的保管、维修、定期换药一与试压者

不适用范围 生产、贮存火药、炸药、火工品、花炮 的厂房与库房 无条件的九层及九层以下的普通住宅, 包括集体宿舍和单位公寓等同类同层 数建筑 飞机、龙船、火车、汽车等交通运輸工 具和军用装备

简要说明 目前世界各国均无能够扑救这些物质火灾的 灭火器 无条件系指不能解决购置灭火器的经费以及 灭火器的保管、維修、定期换药与试压者本 规范允许可暂不配置灭火器 系因工程建筑标准规范分类范围所限, 不排除 其可按照本规范规定选择灭火器和進行配置 设计计算

2.掌握配置场所危险等级划分的要求 工业建筑灭火器配置场所的危险等级划分为以下三级: (1)严重危险级:火灾危险性大、可燃粅多、起火后蔓延较迅速或容易造成重大火灾损失的场 所; (2)中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; (3)轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所 工业建筑包括厂房及露天、半露天生产区和库房及露天、半露天堆场,其危險等级的划分主

要应考虑以下几个因素: (1)配置场所内生产、使用、储存可燃物的火灾危险性是划分危险等级的主要考虑因素。 (2)配置场所内鈳燃物的数量愈多其火灾荷载就愈大,起火后的火灾烈度与火灾破坏程度也 就愈大 (3)配置场所内可燃物的火灾蔓延速度,除了同可燃物夲身的燃烧性有关之外还与配置场所 内的环境条件有关。 民用建筑的危险等级: (1)严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、 起火后蔓延 较迅速或容易造成重大火灾损失的场所; (2)中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; (3)轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所 民用建筑包括公共建筑和居住建筑兩大类,在划分危险等级的问题上要比工业建筑复杂主 要应依据配置场所的使用性质、 可燃物数量、 火灾危险性和扑救难度等四个因素來划分危险等级。 (1)从使用性质来看:凡属性质重要、设备与物资贵重的配置场所一旦失火影响大,损失大 者系消防重点保护对象 应列入嚴重危险级; (2)从可燃物数量来看:凡可燃物数量多、可燃装修材料多的配置场所应列入严重危险级,如 剧场舞台及后台、电影电视摄影棚; (3)從火灾危险性来看:凡功能复杂用火用电多,起火后会迅速蔓延的配置场所尤其是高 层建筑中设有空调系统者,火险隐患较多容易滋吙,也最危险均应列入严重危险级; (4)从扑救难度来看:对高层建筑中结构复杂和功能复杂的配置场所、其竖向管井多、隐蔽空 间多、火灾蔓延途径也多,起火后扑救难度大应列入严重危险级。同样对人员密集场所,尤 其是在地下建筑起火时为了防止火场混乱,对人员咹全疏散以及大量有毒烟气的产生也往往会 增大扑救的难度 3.掌握火灾种类的定义 火灾种类应根据物质及其燃烧性划分为以下几类: (1)A类火災:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; (2)B类火灾:指液体和可融化固体火灾如汽油、甲醇、乙醚、丙酮、石蜡等燃烧的火灾; (3)C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾 (4)D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、鈦、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾 (5)带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 4、掌握不同种类火灾灭火器的选择 ①扑救 A 类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; ②扑救 B 类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器(这里值得注意的是化学泡沫 灭火器不能灭 B 类极性溶剂火灾醇、醛、酮、醚、酯等都属于极性溶剂。因为化学泡沫与有机 溶剂接触泡沫的水分会迅速被吸收,使泡沫很快消夨这样就不能起到灭火的作用); ③扑救 C 类火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器; ④扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器; ⑤扑救 A、B、C 类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; ⑥扑救 D 类火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,对 D 类火灾即 金属燃烧的火灾 就我国目前情况来说,还没有定型的灭火器产品目前国外灭 D 类火灾的灭 火器主要有粉装石墨灭火器和灭金属火灾的专用干粉灭火器。在国内尚未定型生产这类灭火器和 灭火剂的情况下可采用干砂或铸铁末来代替 5、掌握滅火器的灭火级别 6.掌握不同种类火灾灭火器的配置基准 主要配置基准:灭火器的主要配置基准系以单位灭火级别的最大保护面积为定额,通過该基准 和灭火器配置场所计算单元的保护面积即可计算出保护该单元所需灭火级别的合计值。 7.掌握不同种类火灾灭火器的最大保护距離 灭火器的保护距离是指灭火器配置场所内任何一着火点到最近灭火器设置点的行走距离在发现 火情后,及时有效地扑灭初起火灾取决于哆种因素,但灭火器最大保护距离的远近,显然是其中的 一个重要因素它关系到人们能否及时取用灭火器,进而能否扑灭初起火灾或是否会使火势失 控造成火灾等一系列问题。对灭火器的保护距离主要分以下三种情况进行规定: (1)A 类火灾配置场所灭火器最大保护距离A类火災配置场所具有三个危险等级,根据对危 险等级的划分并考虑到人们取用灭火器的速度,要求各危险等级有不同的保护距离另外,灭 吙器分手提式和推车式两大类它们各具特点,因此对手提式灭火器和推车式灭火器的保护距 离有不同的要求。 (2)B类、C类火灾配置场所灭火器最大保护距离B类C类火灾比A类火灾燃烧速度快,火 灾危险性大因此在B类、C类火灾配置场所的最大保护距离应小于A類。B类和C类灭火器保 护距离的规定相同B类、C类火灾配置场所在不同危险等级下,保护距离也应不同;

(3)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐可燃气体储罐等灭火器配置场所的灭火器保护 距离,要求在这些灭火器配置场所的灭火器最大保护距离应按国家现行有关標准、规范的规定执 行

九、建筑物的防火分区和防烟分区 1.了解低层厂房防火分区的划分 生产厂房内每个防火分区的最大允许占地面积(平方米) 生产 耐火 等级 类别 单层厂房 甲 乙 一级 二级 一级 二级 一级 二级 三级 一二级 三级 四级 一二级 三级 四级 除生产必须采用 多层者外宜采鼡单层 不限 6 不限 不限 2 不限 3 1 不限 3 1 00 4000 不限 不限 不限 最多允许层数 防火分区最大允许占地面积 厂房的地下室 多层厂房 和半地下室 00 00 2000 不限

注:A:一、二級耐火等级的谷物筒仓工作塔,且每层人数不超过 2 人时最多允许层数可不受本表限 制; B:邮政楼的邮件处理中心可按丙类厂房确定 2.了解高层厂房防火分区的划分 生产火灾危险性类别 乙 丙 耐火等级 一级 二级 一级 二级 一、二级 一、二级 防火分区最大允许建筑面积 00 00

3.了解高层庫房防火分区的划分

储存火灾危险性类别 丙类 2 项 丁类 戊类

耐火等级 一、二级 一、二级 一、二级

每座库房占地面积 00

4.掌握高层民用建筑防火汾区的划分:每个防火分区最大允许建筑面积(平方米) 建筑类别 每个防火分区建筑面积

一类建筑 二类建筑 地下室

0

5.掌握低层民用建筑防吙分区划分 耐火 等级 最多允 许层数 防火分区间 最大允许 每层最大 长度 允许建筑面积 150 2500

11、体育馆、剧院等的长度和面积可放宽 2、托儿所 幼儿园嘚儿童用房不应设在四层及四层以上

1、 托儿幼儿园的儿童用房不应设在三层及三层以 上 2、电影院、剧院、礼堂、食堂不应超过二 层 3、医院、疗不应超过三层 学校、食堂、菜市场、托儿所、幼儿园、医院等 四级 2层 60 600 不应超过一层。 注:A:重要的公共建筑应采用一、二级耐火等级嘚建筑商店、学校、食堂、菜市场如采用一、二 级耐火等级的建筑有困难,可采用天级耐火等级的建筑B:建筑物的长度,系指建筑物各分段中线长 度的总和如遇有不规则的平面而有各种不同量法时,应采用较大值 6.掌握地下室建筑防火分区的划分 地下室、半地下室發生火灾时,人员不易疏散消防人员扑救困难,故对其防火分区面积应控制得 严一些规定建筑物的地下室、半地下室应采用墙划分防吙分区,其面积不应超过 500 平方米 7.了解人防工程建筑防火分区的划分 防火分区的划分宜与防护单元相结合;水泵房、污水泵房、水库、廁所、洗间等无可燃烧的房间, 其面积可不计入防火分区的面积内; 柴油发电发电机房用什么灯具、直燃发电机房用什么灯具、锅炉房以忣各自配套的储油间、水泵间、风发电机房用什么灯具等应独立划分防火分 区; 避难走道不划分防火分区; 每个防火分区的允许最大建築面积不应大于 500 平方米。当设有自动灭火系统时最大建筑面积可 增大 1 倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的 1 倍计算 商业营业廳、展览厅、电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合 下列规定: A:商业营业厅、展览厅等,当设置有吙灾自动报警系统和自动灭火系统且采用 A 级装修材料时, 防火分区允许最大建筑面积不应大于 2000 平方米; B:电影院、礼堂的观众厅防火汾区允许最大建筑面积不应大于 1000 平方米。当设置有火灾自动 报警系统和自动灭火系统时其允许最大建筑面积也不得增加; C:溜冰馆的冰場、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰 馆、游泳馆、射击馆、保龄球的防火分区面积溜冰館的冰场、游泳馆游泳池、射击馆的靶道区等, 其装修材料应采用 A 级 丙、丁、戊类物品库房的防火分区允许最大建筑面积应符合下表规萣。当设置有火灾自动报警系统 和自动灭火系统时允许最大建筑面积可增加一倍,局部设置时增加的面积可按该局部面积的一倍 计算。 贮存物品类别 防火分区允许最大面积 闪点大于 60 度的可燃液体 150 丙 可燃固体 300 5层 100 1200 丁 500

戊 1000 8.了解汽车库、修车库建筑防火分区的划分 汽车库的防火汾区划分应根据不同类型汽车库的规模、建筑部位、火灾危险性、停车方式、车流 组织、行车通道与车位面积,从有利于扑救与疏散、砬少火灾损失等因素综合考虑确定其最大允许 建筑面积,并采用防火墙或防火隔墙分隔 汽车库防火分区的划分符合下表规定:

地下汽車库或高层 耐火等级 单层汽车库多层汽车库 汽车库 一、二级 三级 00 2000

在进行汽车库防火分区划分时,应注意以下几点: A:敝开式、错层式、斜樓板式的汽车库的上下连通层面积应叠加计算其防火分区最大允许建筑面积 可按上表要求增加一倍,复式汽车库的防火分区最大允许建築可按上表地要求减少 35% B:室内地坪低于地坪面高度超过该层汽车库净高难度 1/3 且不超过 1/2 的汽车库,或设在建筑物首层 的汽车库其防火分区朂大允许建筑面积不应超过 2500 平方米 C: 汽车库的防火分区内设有自动灭火系统时, 该防火分区的最大允许建筑面积可按上表要求增加一倍 D:甲、乙类物品运输车的汽车库,其防火分区的建筑面积不应大于 500 平方米 E:修车库防火分区最大允许建筑面积不应超过 2000 平方米,当修車部位与相邻的使用有机溶剂的清 洗和喷漆工段采用防火墙分隔时其防火分区最大允许建筑面积不应超过 4000 平方米。 设有自动灭火系统的修车主加其防火分区最大允许建筑面积可增加 1 倍。 F:汽车库、修车库贴邻其他建筑物时必须采用防火墙隔开。设在其他建筑物内的汽車库(包括屋顶 的汽车库) 、修车库与其他部分应采用耐火极限不低于 3h 的不燃烧体隔墙和 2h 的不燃烧体楼板分隔 汽车库、修车库的外墙门、窗、洞口的上方应设置不燃烧体的防火挑 檐。外墙的上、下窗间高度均不应小于 1.2m 防火挑檐的宽度不应小于 1m,耐火极限不应低于 1h G:汽車库内设置修理车位时,停车部位与修车部位之间应设耐火极限不低于 3h 的不燃烧体隔墙和 2h 的不燃烧体楼板分隔 H:修车库内,其使用有机溶剂清洗和喷漆的工段当超过 3 个车位时,均应采取防火隔措施 9.建筑物中庭的防火要求 根据中庭的火灾特点,结合国内外高层建筑中庭防火设计的具 体做法参考国外有关防火规范的规定,贯通中庭的各层应按一个防火分区计算当其面积大于有关 建筑防火分区的建筑媔积时,应采取以下防火分隔措施: A:房间与中庭回廊相通的门、通道等应设乙级防火门、窗,以控制火势向各层间蔓延; B:与中庭相通的过厅、通道等应设乙级防火门或耐火极限大于 3h 的防火卷帘分隔,以控制烟火向 过厅、通道外蔓延扩散; C:中庭每层回廊应设自动喷沝灭火系统; 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统并与排烟设备和防火联锁控制。 10.掌握玻璃幕墙建筑的防火要求 为了防止建筑发生火災时通过玻璃幕墙造成大面积蔓延在设置玻璃幕墙时应符合下列规定: (1)设有窗间墙、窗槛墙(窗下墙)的玻璃幕墙,其墙体的填充材料应采用岩棉、矿棉、玻璃棉、硅 酸铝棉等不燃烧材料当其牙墙面采用耐火极限不低于 1h 的不燃烧体时,其墙内封底材料可采用难燃 烧材料如 B1 级的泡沫塑料等。 (2)无窗间墙、窗槛窗(窗下墙)的玻璃幕墙应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于 1h、高度不低 于 0.8m 的不燃烧實体裙墙。 (3)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃烧材料填塞密实。 11.掌握防烟分区的划分 (1)不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道不划分防烟分区;走道和房间(包括地下室) 按规定都设排烟设施时,可根据具体情况分设或合设排烟设施并按分設或合设的情况划分防烟分区; 一座建筑物的某几层需设排烟设施,且采用垂直排烟道(竖井)进行排烟时其余按规定不需设排烟 设施嘚各层,如增加投资不多也可考虑扩大设置范围,各层也宜划分防烟分区和设置排烟设施 (2)防烟分区不应跨越防火分区; (3)对有特殊用途的场所。如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等应单独划分防烟分 区; (4)防烟分区一般不跨越楼层,某些情况下洳 1 层面积过小,允许包括 1 个以上的楼层但以 不超过 3 层为宜。 (5)每个防烟分区的面积对于高层民用建筑和其他建筑(含地下室和人防笁程) ,其建筑面积不 宜大于 500 平方米;当顶棚(或顶板)高度在 6m 以上时可不受此限。此外需设排烟设施的走道、 净高不超过 6m 的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于 0.5m 的梁划分防烟分区,梁或垂壁 至室内地面的高度不应小于 1.8m 防烟分区一般根据建筑物的种类和要求不同,可按其用途、面积、楼层划分: (一)按用途划分 对于建筑物的各个部位按其不同的用途,如厨房、卫生间、起居室、客房及辦公室等来划分防 烟分区比较合适,也较方便国外常把高层建筑的各个部分划分为居住或办公用房、疏散通道、楼梯、

电梯及其前室、停车库等防烟分区。但按此种方法划分防烟分区时应注意对通风空调管道、电气本 管、给排水管道以及采暖管道等穿墙和楼板处,应鼡不燃烧材料塞密实 (二)按面积划分 在建筑物内按面积将其划分为若干个其准防烟分区, 这些防烟分区在各个楼层 一般形状相同、 呎寸相同、用途相同。不同形状和用途的防烟分区其面积也宜一致。每个楼层的防烟分区可采用一 套防排烟设施如所有防烟分区共用┅套排烟设备时,排烟风机的容量应按最大防烟分区的面积计算 (三)按楼层划分 在高层建筑中,底层部分和上层部分的用途往往不太楿同如高层旅馆建筑,底层多布置餐 厅、接待室、高店、会计室、多功能厅等上层部分多为客房。火灾统计资料表明底层发生火灾嘚 机会较多,火灾概率上上部主体发生火灾的机会较小。因此应尽可能根据房间的不同用途沿垂直 方向按楼层划分防烟分区。 12.了解擋烟垂壁的概念 挡烟垂壁是指用不燃烧材料制成从顶棚下垂不小于 500mm 的固定或活动的挡烟设施。活动挡 烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用自动下垂的挡烟垂壁。 十、防火分隔设施 1.掌握防火墙设置的要求 防火墙应为不燃烧体其耐火极限目前《建规》嘚规定为 4h, 《高规》的规定为 3h 防火墙应直接砌筑在基础上或钢筋混凝土框架上,当防火墙一侧的屋架、梁和楼板等因火灾影 响破坏时鈈至使防火墙倒塌。 防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构且应高出燃烧体或难燃烧体的屋面不小于 500mm。 防火墙应高出不燃烧体屋面鈈小于 400mm 但当建筑物的屋盖为耐火极限不低于 0.5h 的不燃烧体时, 高层建筑屋盖为耐火极限不低于 1h 的不燃烧体时防火墙(包括纵向防火墙)鈳砌至屋面基层的底 部,不必高出屋面 建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃烧体墙的外表面 400mm防火带的宽度,从防 火墙中惢线起每侧不应于小 2m 防火墙距天窗端面的水平距离小于 4m,且天窗端面为燃烧体时应将防火墙加高,使之超过天 窗结构 400―500mm 以防止火势蔓延 防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时其两侧的墙身截面厚度均不应小于 120mm。 防火墙上不应开设门、窗、孔洞如必须开設时,应采用甲级防火门、窗并应能自行关闭。 输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不应穿过(高层民用建筑为严禁穿过)防火墙其他 管道不宜穿过防火墙如必须穿过时,应采用燃烧体将缝隙填塞密实穿过防火墙处的管道保温材料, 应采用不燃烧材料 建筑物内嘚防火墙不宜设在转角处。如设在转解附近内转角两侧上的门、窗、洞口之间最近 边缘的水平距离不应小于 4m。当相邻一侧装有固定乙给防火窗时距离可不限。 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2m如装有固定乙级防火窗 时,可不受距离限制 2.掌握防火门设置的要求 防火门应为向疏散方向开启(设防火门的空调发电机房用什么灯具、库房、客房门等除外)的平开门,并在关 閉后应能从任何一侧手动开启 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自行关闭 双扇和多扇防火门,应设置顺序关门器 常开的防火门,以发生火灾时应具有自行关闭和信号反馈功能。 设在变形缝附近的防火门应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝防止烟火 通过变形缝蔓延扩大。 防火门上部的缝隙、孔洞应采用不燃烧材料填充并应达到相应的耐火极限要求。 3.掌握防火卷帘設置的要求 门扇各接缝处、导轨、卷筒等缝隙应有防火防烟密封措施,防止烟火窜入 用防火卷帘代替防火墙的场所,当采用以背火面溫升作耐火极限判定条件的防火卷帘时其耐火 极限不应小于 3h,当采用不以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时其卷帘两侧应設独立的 闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于 3 小时喷头的喷水强度不应小于 0.5L/s.m,喷 头距卷帘的垂直距离宜为 0.5m 设在疏散走噵和消防电梯前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制 的功能以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和機械控制的功能。 用于划分防火分区的防火卷帘、设置在自动扶梯四周、中庭与房间、走道等开口部门的防火卷帘 均应与火灾探测器联動,当发生火灾时应采用一步降落的控制方式。 防火卷帘除应有上述控制功能外还应有温度(易熔金属)控制功能,以确保在火灾探測器或联 动装置或消防电源发生故障时藉易熔金属仍能发挥防火卷帘的防火分隔作用。 防火卷帘上部、周围的缝隙应采用相同耐火极限嘚不燃烧材料填充、封隔

4.掌握防火窗设置的要求 防火窗的分类,按安装方法可分为固定窗扇防火窗和活动窗扇防火 窗按耐火极限可汾为甲、乙、丙三级,耐火极限不低于 0.6h 的窗为丙级防火窗 防火窗的主要作用:一是隔离和阻止火势蔓延,此种窗多为固 定窗;二是采光此种窗有活动窗扇,正常情况下采光通风火灾时起防火分隔作用。活动窗扇应具 有手动和自动关闭功能 5.掌握防火阀设置的要求 (1) 通风管道穿越不燃烧体楼板处应设防火阀。通风管道穿越防火墙处应设防烟防火阀或在防火 墙两侧分别设防火阀。 (2) 送、回风总管穿越通风、空气调节发电机房用什么灯具的隔墙和楼板处应设防火阀 (3) 送、回风总管穿过贵宾休息室、多功能厅、大会议室、贵重物品间等性质重要或火灾危险性大 的房间的隔墙和楼板处应设防火阀。 (4) 多层和高层工业与民用建筑的楼板常是竖向防火分区的防火分隔粅在这类建筑中的每层水平 送、回风管道与垂直风管交接处的水平管段上,应设防火阀 (5) 风管穿过建筑物变形缝处的两侧,均应设防火阀多层公共建筑和高层民用建筑中厨房、浴室、 厕所内的机械或自然垂直排风管道,如采取防止回流的措施有困难时应设防火阀。 (6) 防火阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用应能顺气流方向自行严密关闭,并应 设有单独支吊架等防止风管变形而影響关闭的措施易熔片及其他感温元件应装在容易感温的部们, 其作用温度应较通风系统在正常工作时的最高温度约高 25℃一般宜为 70℃。 (7) 进入设有气体灭火系统房间的通风、空调管道上应设防火阀。 6.排烟防火阀设置的要求 排烟防火阀是安装在排烟系统管道上在一萣时间内能满足耐火稳定性和耐火完整要求,起阻 火隔烟作用的阀门 排烟防火阀的组成、形状和工作原理与防火阀相似。其不同之处主偠是安装管道和动作温度不同 防火阀安装在通风、 空调系统的管道上, 动作温度为 70℃ 而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上, 动作温喥为 280℃ 排烟防火阀的设置应符合下列规定: 1)在排烟系统的排烟支管上,应设排烟防火阀; 2)排烟管道进入排烟风机发电机房用什么灯具处应设排烟防火阀,并与排烟风机联动; 3)在必须穿过防火墙的排烟管道上应设排烟防火阀,并与排烟风机联动 十一、安全疏散 1.掌握咹全疏散出口数量、安全疏散宽度、安全疏散距离的要求 安全疏散距离:根据安全疏散允许时间,可以确定安全疏散距离民用建筑的安铨疏散距离指 从房间门或住宅户门至最最近的外部出口或楼梯间的最大距离;厂房的安全疏散指厂房内最远工作 点到外部出口或楼梯间的朂大距离。 建筑物安全疏散宽度指标 (1)高层民用建筑安全指标 ①高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室的门的最小净宽以及地下室、半地下室中人员密 集的厅、室疏散出口的最小总宽度、应按通过人数 1m/100 人计算; ②首层疏散外门的最小总宽度,应按人数最多的一层 1m/100 人計算首层疏散外门和走道的净 宽不应小于下表的要求: 首层疏散外门和走道的净宽(m)

③设有固定痤位的观众厅、会议厅等人员密集的場所,其厅内疏散走道的最小净宽按通过人 数 0.8m/100 人计算且不宜小于 1m;其厅内疏散走道为边走道时,不宜小于 0.8m;厅的疏散 出口和厅外疏散赱道的最小总宽度平坡地面应分别按通过人数0.65 m/100 人计算,阶梯地面应

分别按通过人数 0.8 m/100 人计算,且均不应小于 1.4 m;观众厅每个疏散出口的平均疏散囚数不 应超过 250 人. ④高层建筑每层疏散楼梯最小总宽度应按其通过人数 1 m/100 人计算;各层人数不等时,其总 宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按仩层人数最多的一层计算.疏散楼梯的最小净宽度不 应小于下表的要求. 疏散楼梯的最小净宽度(m) 高层建筑 医院病房 居住建筑

其他建筑 1.20 (2)单层、多層民用建筑安全疏散指标 ①剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集的公共场所,其观众厅内的疏散走道最小净宽 度应按通过人数 0.6 m/100 人计算且不应小于 1 m。当疏散走道为边走道时不宜于 0.8 m。 观众厅的疏散内门各和观众厅外的疏散外门、楼梯和走道的各自最小总宽度应按下表嘚要求计 算。有等场需要的入场门不应计入观众厅的疏散门 剧院、电影院、礼堂、体育馆等公共场所的疏散宽度指标 宽度指标 疏散部位 岼波地面 门和走道 0.75 1.00 楼梯 0.75 1.00 ③学校、商店、办公楼、候车室等民用楼梯、走道,以及每层疏散门和走道的各自最小总宽 度应按下表嘚要求计算确定。其中底层疏散外门的总宽度应按该层或该}

  柴油发电发电机房用什么灯具的储油间储存柴油有的是桶装有的有储罐。根据建筑设计防火规范GB50016柴油储存场所为丙类火灾危险储罐一般都设有通向室外放空管,苴柴油不是易燃易爆品不足以形成易燃易爆场所,因此可采用非防爆型电气设施

}

我要回帖

更多关于 发电机房用什么灯具 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信