一组三个双绕组电流互感器器可不可以同时带电流表跟电表

电表与互感器的选择与型号_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电表与互感器的选择与型号
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢求教:我用一组互感器(3个)能同时接电度表与电流表吗......【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:344,255贴子:
求教:我用一组互感器(3个)能同时接电度表与电流表吗......
「天猫618」电工工具,大牌狂欢,疯抢大额优惠券!千亿购物津贴,跨店满减,上不封顶!「天猫618」理想生活狂欢季,&嗨&购大品牌!
不能的亲 在弄3块吧
一个电流回路里,不得超过3个电流串联元件。
楼主你是动力柜装电表是吗,看来只有把电流表不用了
当然可以了,我就这样接过,电流表和电度表用同一组互感器。
电流表和电度表用同一组互感器。串联用
配电柜的电流表不行,并联有分流作用,影响电度表的准确度。串联电能表使用会限制5A以内,而且电流表读数与真实电流值对不上。
电度表10个接线孔(1-S1,2-A相,3-S2),(4-S1,5-B相,6-S2),(7-S1,8-C相,9-S2)10-N线。S1,S2为电流互感器接线桩,S1接进表另一根接PA左接线桩,右接线桩接地,S2也要接地
看要求精度了
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴三个电流表,三个互感器一个电压表一个电度走的接法_百度知道
三个电流表,三个互感器一个电压表一个电度走的接法
三个电流表,三个互感器一个电压表一个电度走的接法
我有更好的答案
参考附图接线:电流表两接线端可以不分彼此,但电度表接线不能错,否则将逆行或计量欠准确,接线正确是不存在误差的(电流表可忽略内阻).
为您推荐:
其他类似问题
电压表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 10217|回复: 7
动力屏上有三个电流表,又有一个计量电表的,怎么接那三个电流互感器
该用户从未签到
各位师傅,我们厂要做几个动力屏,屏门上有三个电流表,下还有一个电表,怎么接那三个电流,即能显示各相电流,又能计量,以前只有电流表,电流表直接和联结起来,再并一个地线下来就可以了,
签到天数: 63 天[LV.6]常住居民II
把电流表与电度表电流线圈串联就可以了。如果计量要求精度高且与供电部门有直接关联,必须把计量互感器与电流表互感器分开。
该用户从未签到
真是胡搞,说重点,坛主等下又有话要说了,说轻了,又怕出事,搞电不可乱,轻则设备损坏,重则人员伤害!
没有这么严重,不懂的可以回复交流
签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II
发一份图纸给你参考,三相四线有功表无功表功率表电流互感器电流表接线图。
(120.17 KB, 下载次数: 30)
16:57 上传
签到天数: 419 天[LV.9]以坛为家II
这个有一种专用的组合开关,可以实现你说的功能,不过楼主如果是初学,可要注意安全哟
签到天数: 419 天[LV.9]以坛为家II
这个有一种专用的组合开关,可以实现你说的功能,不过楼主如果是初学,可要注意安全哟
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
唉!看楼主发问就知道是初学,而且没有老师带。做这些东西之前还是站内搜索一下吧!坛主有互感器的详细解法,找找看完全明白了才动手,电工是特别操作,需要严格规范安全。
该用户从未签到
谢谢大家,已经搞定了!三相l4线电流表串联电流互感器,另输入三个电压就可以了