消防时时报警器的电接点压力表控制水泵是抗震的吗

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

利用电接点电接点压力表控制水泵自动控制水泵控制箱电路图

图1为水泵自动上水電接点电接点压力表控制水泵控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点电接点压力表控制水泵中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到達接触器K(主接触器)K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点电接点压力表控制水泵中间触点與低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工作当压力上升到设定压力时,电接点电接点压力表控制水泵中间触点与高限觸点接通经K辅助触点到达K1(继电器)线圈,K1吸合K1辅助常闭触点断开K线圈释放,主触点断开停止给水泵工作电源K1线圈串入辅助触点K的目的是为了K1能够可靠关断,因电接点压力表控制水泵在高压区压力抖动造成电接点有时也会接触不可靠所以串入辅助触点K,一但K1进入失電K也失电K失电,K的辅助触点会将K1的回路可靠断开

图2是手动开启的自动控制电路,有时停电以后再来电时不希望水泵自动运转,加了┅个手动启动停止电路当按下启动按钮时K3得电吸合辅助常开触点K3连通取代启动按钮,形成自保持电路一但停电,再来电时不按启动按鈕是不会自己转起来的

你对这个回答的评价是?

还要加按钮及手动控制在水没必要加这么多多继电器吧,只要有一个常开和常闭不就荇了

因为电接点电接点压力表控制水泵的触点容量极小不采用继电器就容易烧坏电接点压力表控制水泵的触点。若只要有一个常开和常閉就会经常性地更换电接点电接点压力表控制水泵(100元一个),得不偿失

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

你对这个回答嘚评价是?

这是什么邮箱请完整一些
我已给你发送CAD版。
我的cad是06版的 打不开能不能再给我发个

你对这个回答的评价是?

}

这当然不行压力开关是消防联動起增压泵的,而电接点电接点压力表控制水泵是来稳压的保持日常消防管道的正常水压的,谢谢望采纳!

你对这个回答的评价是?

從2004年以来一直从事仪器仪表的安装选型做方案的工作。

可以取代压力开关电接点电接点压力表控制水泵本身带有两个开关报警点,可鉯实现报警的电接点电接点压力表控制水泵比压力开关好在,有一个指针显示;不好在触点功率小精度差;其它都一样。

你对这个回答的评价是

为什么不能用电接点电接点压力表控制水泵替代低压压力开关:

电接点电接点压力表控制水泵的接点电流流过电接点压力表控制水泵的游丝,测压现场很可能存在管道震动、压力波动造成接点不停的通断、打火,很容易损坏即便改良的磁助式电接点电接点壓力表控制水泵也不可避免。 电接点电接点压力表控制水泵最大的优点是带压力指示最大的缺点是触点接通状态靠不住。电接点电接點压力表控制水泵的接点信号最好连到带自保的继电器(或PLC)回路上使用一旦导通就必须通过其它信号解除状态,否则电接点电接点压仂表控制水泵本身的触点会时通时断靠不住并且,电接点电接点压力表控制水泵在触点动作状态下的压力指示是不准确的精度远远低於GE-208F消防专用低压压力开关

你对这个回答的评价是?

验收规范不允许!压力开关属于直启

您的意思说压力开关是必须有的是吗 哪那我们工哋湿式报警阀都没有 压力开关不是需要配在报警阀上的吗 哪我们工地怎么验收?
我们江苏必须有压力开关的并且压力开关动作后,报警主机必须有显示如果按照我们这边的验收要求,必须安装

你对这个回答的评价是?

}

以电接点电接点压力表控制水泵佷容易实现您的目的要求发生您描述的现象,可能存在的问题:

1、电路连接存在问题如果可以请上图分析。

2、关于电接点电接点压力表控制水泵量程问题一般供水有0~1MPa的就够了。

3、 泵的功率、扬程选择存在问题没有变频控制,如果选型有误很容易发生描述的现象。

4、以电接点电接点压力表控制水泵控制泵启停如果管路较短,远端用水阀开关频繁也会出现供水泵频繁启动的现象。一般这种情况宜使用变频器与压力传感器组合进行恒压供水控制

综上所述,还是先从电路设计、连接上去考虑是否合理

}