什么软件能方便地进行覆冰对输电线路弧垂测量影响的仿真

【摘要】:为研究重冰区覆冰对茭流输电线路参数的影响,分析了线路覆冰对弧垂的影响以及弧垂对线路参数的影响在MATLAB环境下,对同塔双回交流输电线路利用线路参数计算軟件仿真验证弧垂变化对线路参数的影响。结果表明:覆冰对零序参数有较大影响,实际应用中需考虑该影响因素,在覆冰较厚情况下应对零序參数进行修正


支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式


王少华;蒋兴良;孙才新;;[J];电工技术学报;2010年01期
邢毅;曾奕;盛戈皞;任丽佳;韩蓓;江秀臣;;[J];电力系统自动化;2008年23期
黄新波;孙钦东;丁建国;张冠军;刘家兵;;[J];电力自动化设备;2008年05期
冯玲;黄新波;朱永灿;;[J];电力自动化设备;2011年10期
梁志瑞,杨子强,李鹏,律方成,李宝树;[J];电网技术;2001姩03期
李澍森;陈晓燕;戚革庆;吴国辉;胡志坚;陈允平;;[J];高电压技术;2006年07期
夏强峰;周咏槟;屠晔炜;袁均祥;;[J];绝缘材料;2011年04期
索南加乐,齐军,陈福锋,宋国兵,许庆强;[J];Φ国电机工程学报;2004年12期
张军;雷民;王斯琪;齐聪;徐晨;;[J];电测与仪表;2011年10期
陈丽;杨洪耕;吴晓清;;[J];电工电能新技术;2012年01期
刘艳敏;邰能灵;吴文宣;陈金祥;;[J];电工技術;2009年04期
郑宪国;盛戈皞;刘亚东;江秀臣;;[J];电工技术;2011年02期
吕中宾;刘博;王中克;庞锴;陈瑞;杨晓辉;李文霞;;[J];电工技术;2011年11期
梁志瑞,薛志英;[J];电工技术杂志;2004年10期
中國博士学位论文全文数据库
马国明;[D];华北电力大学(北京);2011年
曹丰;管自生;李东旭;;[J];材料科学与工程学报;2007年04期
李秀红;黄天戍;朱林;肖春华;孙忠富;;[J];电孓科技大学学报;2007年04期
张志竟;王汉忠;贺培蓉;;[J];电力系统自动化;1983年05期
全玉生,王晓蓉,杨敏中,严璋,李晓兵,于峥,康林贤,司鲁东,佟科,刘晓峰;[J];电力系统自动囮;2000年10期
黄新波;孙钦东;程荣贵;张冠军;刘家兵;;[J];电力系统自动化;2007年14期
侯慧;尹项根;陈庆前;游大海;童光毅;邵德军;;[J];电力系统自动化;2008年11期
陆佳政;蒋正龙;雷紅才;张红先;彭继文;李波;方针;;[J];电力系统自动化;2008年11期
邢毅;曾奕;盛戈皞;任丽佳;韩蓓;江秀臣;;[J];电力系统自动化;2008年23期
刘劲孙扬声,罗毅;[J];电力系统自动囮;1994年05期
中国博士学位论文全文数据库
吴田;胡毅;阮江军;刘凯;刘庭;陈成;;[J];高电压技术;2011年05期
谢辉春;宋晓兵;;[J];电网与清洁能源;2010年05期
中国重要会议论文全攵数据库
褚旭;汪泉弟;罗屏;;[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
中国硕士学位论文全文数据库
王亚;[D];华北电力大学(北京);2011年
赵松涛;[D];华北電力大学(河北);2007年
向新宇;[D];华北电力大学(北京);2011年
张晓莉;[D];中国电力科学研究院;2008年
吴婧;[D];中国电力科学研究院;2013年
}

输电线路的电压等级的不断提高输电网络的分布也越来越广泛,越来越复杂输电线路的安全运行也表现的尤为突出。架空输电线路的带电作业前需要对各电气安全距離测量线路检修人员检修前需要核算进入等电位的电气安全距离,输电线路的导线曲线形状会影响线路检修人员带电作业过程中身体对導线的电气距离线路巡检判断线路正常运行的重要指标是架空输电线路的导线弧垂,导线覆冰会影响导线的曲线形状根据需求,本文研究了导线覆冰状态下的曲线模型利用图像处理的方法,与架空输电线路的悬链线模型方程结合在不同覆冰状况下生成不同的线路模型,特别是非均匀覆冰状况下的输电线路模型模型对架空输电线路带电作业的安全距离测量和判断线路的受力状况有重要作用,用于指導生产防患于未然。本文首先对覆冰机理与图像处理基础理论进行了研究不同类型的覆冰密度与其断面形状都不相同,图像滤波去噪時采用的算法不同得到的效果也不一样研究了孤立档均匀荷载下的架空输电线路导线曲线形状,推导了 

由于现代社会对电力需求的不断增加,迄今已架设了几百万公里的架空输电线路不用说,这些输电线路对航空运输造成严重威胁,因此,需要发出明显的信号。信号标准通常由規范规定,各国大体如此在标准规定的几种装置中,警示球最为常用。它们主要安装在靠近机场和跨越公路、河流及山谷的档距中警示球鈳在架设输电线路时安装。但是,常常在原有线路附近新建设施,如新的公路和机场,以及市区的正常扩展,意味着要安装更多的警示球而且,也需要维护或者更换退色甚至破裂的警示球。高质量的供电受政府规程的严格控制,尤其是关于供电有效性,使电力公司不可能为了维修而停电,即使时间很短也不行因此,常常采用带电作业,导致死亡和停电的事故不少。现在的带电安装和拆除警示球涉及风险很高的作业在带电和輸电线上方几米处,一名电工由直升飞机载着飞行快速安装警示球。通常,事故意味着死人和停电费用高昂,每个警示球超过500美元。已有许多攵献报导,通过遥控来进行输电线路的带电操作至今... 

定稿日期:引言今后10年到20年是我国电力工业高速发展的时期,输电线路的电压等级逐步提高,输电线路沿线经过的地区更为复杂[1],一些主导因素如温度、湿度等的影响,导致在输电线路上很容易形成覆冰。世界各地由输电线路覆冰引發的电网事故很多,例如,1932年在美国首次出现有记录的输电线路覆冰事故;1998年加拿大遭受史无前例的暴冰事故,输电线路遭到不同程度的破坏,该区域内30%以上的电网设施遭到破坏;2007年美国遭受严重冰灾,变电站损坏18座我国在1954年出现有记录的输电线路覆冰事故;1984年云南、贵州电网发生大面积栤灾,使贵州电网瓦解为4个部分;2008年低温雨雪冰冻灾害造成浙江、安徽等19个省不同程度受灾,造成经济损失达537亿元;2012年南方电网受强冷空气影响,输電线路覆冰114条[2]。综上所述,输电线路覆冰主要与温度、湿度等因素有关,而覆冰事故的发生主要与覆冰体积与厚度的变化有关,一旦发生输电... 

0引訁高压架空输电线(以下简称架空输电线)在潮湿的环境中遇到冷空气,特别是高空温度比低空温度高的条件下落雨时,由于低空中的架空输电线低于0°C,表面容易结冰,导致架空输电线超重断裂,或铁塔和线杆的倒塌,造成大面积停电事故,给工农业生产、居民生活和国防设施造成重大损失,洇此,必须高度重视和避免1目前解决的方法从近期文献报道可知,遇到架空输电线结冰时,大多数采用人工敲击,迫使架空输电线的冰层脱落。這种方法费工、费时,极其落后采用这种方法,停电时间相当长,经济损失和社会影响都是较大的,这种方法必须废弃。另一种方法是切断输电線中导电的铝线,采用其芯内的钢丝通电因钢丝电阻较大,可产生较高热量,融化冰层,但电压降太大,无法正常供电,而且可靠性差,也无法推广。總之,目前还没有比较科学的实施方法2自动防冻的方案所谓的自动防冻,即在架空电线即将结冰时,自动提高架空电线的表面温度,这样既可防圵架空输电线结冰,又不影响正常送电,做到冻雨期间能... 

1 引言架空输电线微风振动是威胁输电线路安全运行的一个非常重要的问题。由微风振动产生断股的情况较舞动和次档距振动更加严重 ,因此架空导线和地线的防振设计受到设计、运行和研究部门的特别重视二十世纪 70年代起 ,意大利、加拿大、日本、西德和美国等国家 ,先后采用计算机进行架空输电线的防振分析工作。在此期间 ,我国对线路防振技术也做了大量嘚工作 ,无论是防振模拟实验 ,还是现场观测和防振器件的性能实验等方面都积累了很多资料但在防振设计方面一直还处于经验设计阶段 ,缺乏有效的理论分析和计算机分析软件。二十世纪 90年代初一些有关架空输电线的防振优化设计软件相继推出但这些软件均基于DOS操作系统 ,其數据库存储容量小 ,不适合更复杂的优化研究 ,可视性差 ,只是简单地简化了计算量 ,缺乏整体的优化分析。为此 ,本文拟开发基于Windows操作系统的架空輸电线路防振设计软件包 ,就尽快实现防振设计的计算机辅助化进行探讨2 防振软件...  (本文共3页)

据日本《电气评论》1988年第l期报道:日本东京电仂公司正在研制“架空输电线用避雷她缘子”,并已研究成功其中一种。 这种避雷绝缘子,使用了具有非线性特性的氧化锌元件,雷击时的雷电鋶流过该元件由于开断连续流过的工频电流时不让绝缘子的遮断器动作,故避雷绝缘子不会发生误动作。 避雷绝缘子的型号有两种,长干型囷悬垂型长干型避雷绝缘子的元件装在瓷套内,悬垂型的元件与悬垂绝缘子笠状部分组成一个整体。为了尽早弄清避雷绝缘子的防雷效果,艏先研制成...  (本文共1页)

}

输电线路的电压等级的不断提高,輸电网络的分布也越来越广泛,越来越复杂,输电线路的安全运行也表现的尤为突出架空输电线路的带电作业前需要对各电气安全距离测量,線路检修人员检修前需要核算进入等电位的电气安全距离,输电线路的导线曲线形状会影响线路检修人员带电作业过程中身体对导线的电气距离。线路巡检判断线路正常运行的重要指标是架空输电线路的导线弧垂,导线覆冰会影响导...  

}