西门子24v开关电源26plc输入直流24v错接成交流220v会怎样

220V交流输入的台达PLC将24V、24G端作为24V电源输入端会有何反应?-专业自动化论坛-中国工控网
220V交流输入的台达PLC将24V、24G端作为24V电源输入端会有何反应?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 18:49:35
220V交流输入的台达PLC将24V、24G端作为24V电源输入端会有何反应?1。朋友说了指示灯正常亮了,运行也正常了说。40EH的机器,他是误以为供电就是24V输入的。哈哈。。。不过结果是300W的电源报销了。2。本人亲测14ES,32ES2,20EH,均可正常运行。只有第一次试,ES的接反了线,电源发出滋滋的声音,立即断电。以为不行,正想拆,看到24V的线反了。重来。正常。后面的也正常。不过未敢久测。也没有配件受损。不知道其他机型是否一样可以呢?还有,他的电源烧了,又是不是因为这样接线的原因呢?期待有条件测试的朋友来试试。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:46:15 1楼
没有试过;通常对电源比较慎重,不知内部电路情况的话,不会轻易去试。不过,设计成24V电源端子、能够外接24V电源(其他处供电电源不接),也不错。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:25:49 2楼
没有试过,中心很大胆吼!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:54:48 3楼
相当于将外部电源和内部电源并联。如果内部和外部电源的电压略有差别,会出现外部对内部充电或内部对外部充电的现象。不推荐这么做。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:45 4楼
我用的16ES2,24V的电压就是PLC提供的,没有问题,前提是负载不要太大。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:16:03 5楼
现在plc接线一定要多看看接线图和说明书,一个不注意损失。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:56:27 6楼
引用 xuzhenrui 的回复内容:相当于将外部电源和内部电源并联。如果内部和外部电源的电压略有差别,会出现外部对内部充电或内部对外部充电的现象。不推荐这么做。 应该就是这么回事。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:13:40 7楼
回复内容:对:xuzhenrui关于相当于将外部电源和内部电源并联。如果内部和外部电源的电压略有差别,会出现外部对内部充电或内部对外部充电的现象。不推荐这么做。 内容的回复:我这试的是24V的电直接供PLC,220V的电源输入不接的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:54:12 8楼
实践证明没问题的,只是相当于没有使用PLC内部的电源板。
周点击排行
周回复排行已解决问题
西门子PLC输入端的M端子只能接24V直流电源的0V吧?.请阿里巴巴生意经的高手们帮忙看下
浏览次数:530
用手机阿里扫一扫
最满意答案
不一定&1M接0&的话&I口高电平有效&也就是和L+短接有效1M接L+&的话&I口低电平有效&也就是和M短接有效
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok&&&|&&&当前状态:在线
总积分:6775&&2018年可用积分:1050
注册时间:
最后登录时间:
今天犯了个大错,把220V电源接到PLC的24V电源的输出端了!
14:59:32&&&&精华&&15113
回复&&&&[下一主题]
版主加精华平时没用过西门子的PLC,前一阵搞了一台S7-200 226CPU。已经接线连了一次电脑,输入了一个小程序验证了一下所有输出点。今天又把这台PLC拿出来想连电脑试验。当时没仔细看,把220V的电源接到了PLC的DC24V的电源输出端了,这个端子的标志是:L+,M,可能习惯了把L看作交流电源了。当接通电源时听到叭的一声!坏了,真是犯大错误了,PLC肯定是损坏了!各位高手,这样接错造成的损坏会是哪个部件坏了?
总共 21, 当前 1/3, 1
您需要登录后才可以回帖
2016年积分排行
用户名积分
经营许可编号:京ICP证120335号 公安机关备案号: 服务热线:010-扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
西门子S7-200PLC怎样接线cpu226,L端接24v正,M端接0v.还是L、M端都接24v正极,那个对.为什么.
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
如果你的PLC是继电器输出型的,则输出端的L24V的正负都可以接,但如果L接24V正,负载的公共端就接负;L接负,负载的公共端就接正.输入端M和输出端L一样,正负都可以,但要注意24V电源和输入开关和PLC内部输入继电器构成一个回路就行了.