35平方通电缆和70平方的35平方铝电缆价格比较

当前位置: > 70平方铝芯电线
天津市小猫线缆ZR-YJLV22 4*150+1*70平方铝芯国标电力电缆电线
天津市小猫线缆ZR-YJLV22 4*70平方铝芯国标电力电缆电线
天津市小猫线缆ZR-YJLV22 3*150+2*70平方铝芯国标电力电缆电线
天津市小猫线缆ZR-YJLV22 4*70+1*35平方铝芯国标电力电缆电线
天津市小猫线缆JKLYJ
1KV 1*70平方铝芯架空电缆电线
电线 电缆 黑色铝芯电缆 VLV22带铠 VLV3*70平方铝电缆线 铝芯线
电线 电缆 铝芯电缆 VLV22带铠 VLV3*70+2X35平方铝电缆线 铝芯线
电缆线4芯150平方三相四线电缆ZR-YJLV/VLV3*150+1*70国标铝芯线
电线电缆70平方4芯三相四线ZR-YJLV/VLV3*70+1*35阻燃国标铝芯线
电缆线4芯YJLV4*70+1平方顺通国标铝芯电力电缆4芯70平+1不带铠正
YJLV/VLV 4*70平方四芯铝电缆/架空电缆线/电力电缆/国标铝芯电缆
电线电缆单股铝芯JKLYJ-1KV -70平方室外架空绝缘导线防老化线
铝芯阻燃电线电缆ZRVLV/YJLV3*70+1*35国标4芯70平方三相四线
70平方4芯铝芯电力电缆线三相四线yjlv/vlv/国标电缆/3*70+1*35
国标铝芯高压电缆线YJLV22 3X95平方 10KV 15KV 三芯铝电缆70 120
阻燃ZR电线电缆不带铠铝芯电缆线3+1芯可零剪YJLV 3芯120+70平方
铝芯电力电缆线YJLV22钢带铠装3*120+1*70平方顺通国标电缆三芯线
5芯电缆四相五线电缆 铝芯电力电缆 VLV4*120+1*70平方国标电缆线
电缆VLV4x120+1x70平方上海起帆五芯铝芯电缆工程电力电缆线
离石电线缆YJLV4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150平方工程铝芯线
最近更新的...
友情链接:
& 看图网,,该页图片不可商用
在线图片处理软件开发,始创于09年,距今7年。DS:3/20/0
70平方铝芯电线素材下载大家都在搜
35平方的电线最大负荷是多少千瓦!!
90千瓦需要用多少平方的电线!!和多少安培的分路器!!
pigbazhu500的答复:
一平方电线最大载流9安培。 3相电,每千瓦用电2安培,就是说你可以带4.5千瓦。@_@1000w。70平方毫米的铜芯电缆型号没有告诉,是何种绝缘材料的电缆?电缆的芯数结构、是否铠装?这些都与电缆的允许载流量有关,因此能够带的负荷千瓦数也不会一样。现告知常用的供你参考 对于70平方毫米铜芯电缆,常见规格:3X70+1X35 的(3+1)结构电缆: 1、交联聚乙烯绝缘电缆(如YJV-0.6/1型),参考载流量:200安培(在空气中、环境温度40℃),大约能带100千瓦的负荷; 2、聚氯乙烯绝缘电缆(如VV-0.6/1型),参考载流量:145安培(在空气中、环境温度40℃),大约能承担73千瓦的负荷。出题简化,回答起来也费劲!根据口诀: 10下五,100上二。 25,35,四三界。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 铝芯线35mm:载流量=35*3=105A 设备功率=105*1.732*0.8*0.38=55kw 铜芯线35mm:按50mm铝芯线算,载流量=50*3=150A 设备功率=150*1.732*0.8*0.38=78kw 以上计算是以25℃环境温度条件下,若果环境温度过高,计算结果还要打9折 查载流量手册: YJV22-0.6/1kV-35mm型3-5芯电缆,载流量:铜芯170A,铝芯130A VV22-0.6/1kV-35mm型3-5芯电缆,载流量:铜芯140A,铝芯110A 根据载流量再算出设备功率 电缆过长,要校验电压损耗,一般要求小于5% 计算电压损耗要知道电缆单位长度的阻抗R0和电抗X0,及设备的有功P30和无功负荷Q30,才能算出,公式如下: △U=[(P30*R0*l)+(Q30*X0*l)]/Uc l为电缆长度,u为额定电压。@_@这个主要是看你的使用距离的 100米以内的距离每平方大约可以带动0.9千瓦的功率 就是31千瓦左右 过了100米的距离要考虑衰减 不过电器启动电流会更大 所以不能算太紧 要放松一个型号 这个楼上说能用55kw的绝对是理论行业的 让他卖给你 烧了找他。绝对实用的电缆选型_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
绝对实用的电缆选型
助理工程师|
总评分3.9|
用知识赚钱
&&绝对实用的电缆选型
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩16页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢70平方铜芯电缆可否用120的铝线代替?急!!_百度知道
70平方铜芯电缆可否用120的铝线代替?急!!
70平方铜芯电缆可否用120的铝线代替?急!!
我有更好的答案
载流量没有问题,只要敷设和穿插外径满足就行。 一般来说只要铝芯比铜芯大一个规格即可,就是说(70铜)约等于(95铝),你这120比70大两个规格,更没问题。 常用规格(截面积):1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630... 根据电缆不同,电压等级而不同。 例:1kV,空气中敷设,空气温度40度,3芯电缆载流量 VV 3*70 =145A VLV 3*120=165A 例:10kV YJV 3*70 =200A YJLV 3*120=220A
采纳率:94%
来自团队:
完全可以,我给你查过表,虽然你没说是几芯的电缆,但是从两芯的到四芯的电缆,70平方的铜芯电缆和120平方的铝芯电缆的安全载流量几乎是一样大的。可以放心使用。
本回答被提问者采纳
载流量没有问题,只要敷设和穿插外径满足就行。一般来说只要铝芯比铜芯大一个规格即可,就是说(70铜)约等于(95铝),你这120比70大两个规格,更没问题。常用规格(截面积):1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630...根据电缆不同,电压等级而不同。例:1kV,空气中敷设,空气温度40度,3芯电缆载流量VV
3*70 =145AVLV 3*120=165A例:10kVYJV
3*70 =200AYJLV 3*120=220A
完全可以。如果你用单芯铝线多股并联使用,单位面积相同的情况下电流可承受的更大。
可以,70平方铜芯电缆可承受300A电流,120的铝线也可承受300A电流。
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
铝线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。70平方的电缆载流量
70平方的电缆载流量
70平方的电缆载流量
70平方的电缆载流量
70平方的电缆载流量知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关70平方的电缆载流量最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&近期以来,陕西省超限高层建筑工程显著增多,工程建设项目技术难度不断增大,为加强超限高层建筑工程抗震设防审查监督管理,进一步做好我省超限高层建筑工程抗震设防审查管理工作,现将有关事项通知如下。
&&&&昨日,记者从智能大会政策发布仪式上获悉,杭州市将实施大数据战略行动计划和大数据应用示范工程,引进和培育大数据企业,加快大数据产业发展。
&&&&本月起,全省建设工程造价咨询市场执法检查工作正式启动,将随机抽查我省境内开展工程造价咨询业务的企业。
&&&&从5月到今年年底,我省开展建筑施工安全专项治理行动,防范各类建筑施工事故和坚决遏制建筑施工较大生产安全事故。
&&&&为合理确定和有效控制工程造价,提高工程投资效益,规范建设市场计价行为,推动建设行业持续健康发展,根据相关规定,结合重庆市实际,重庆市城乡建设委员会、重庆市发展和改革委员会和重庆市财政局联合编制了2018年《重庆市建设工程费用定额》。
&&&&5月16日-18日,第二届世界智能大会在天津举办。作为世界智能大会专题论坛之一的大数据产业发展高峰论坛,16日下午在天津梅江会展中心举办,聚焦大数据产业的新时代应用。
&&&&记者从广西壮族自治区住房和城乡建设厅了解到,今后,严重违反建筑行业有关法规规章的建设、勘察、设计、施工、监理等单位,注册执业人员及房建市政工程评标专家等建筑市场相关主体将被列入“黑名单”,受到重点监管,并在评优、招投标、办理行政许可等方面受到限制。
&&&&为进一步规范建设工程工程量清单计价行为,完善市场决定工程造价机制,促进建筑市场健康有序发展,依据《建设工程工程量清单计价规范》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等有关法律法规,结合自治区实际,我厅组织制定了《新疆维吾尔自治区建设工程工程量清单计价管理办法》。
&&&&为合理确定和有效控制工程造价,提高工程投资效益,规范建设市场计价行为,推动建设行业持续健康发展,结合我市实际,我委编制了2018年计价定额,现予以办法。
&&&&日前,贵州省建设工程造价管理协会印发一则关于颁发《贵州省2016版计价定额宣贯培训》学时证明的通知,具体内容如下所示。
70平方的电缆载流量相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-}

我要回帖

更多关于 70平方铝芯电缆载流量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信