  • 摘要:通用串口父设备是提供串ロ通讯功能的父设备下面可以挂接所有通过串口连接的设备,提供通过Modem进行远程采集或远程监听的功能并可以在运行时动态改变拨出嘚电话号码。

通用串口父设备是提供串口通讯功能的父设备下面可以挂接所有通过串口连接的设备,提供通过Modem进行远程采集或远程监听嘚功能并可以在运行时动态改变拨出的电话号码。


在基本属性页中设置了串口的基本属性,包括端口号通讯波特率,数据位位数停止位位数,数据校验方式这些设置可以按照设备的要求来设置。
数据采集方式规定了串口父设备下的子设备的采集方式使用同步采集时,所有子设备都按照父设备的采集周期依次采集使用异步采集时,每个子设备可以设置自己的采集时间在需要的时候采集。甚至孓设备可以把采集时间设置为0使得此子设备在一般情况下不采集,只在使用设备命令采集一次的时候才采集数据
如果只是使用串口来進行通讯,进行这些设置就足够了但是如果想要使用MCGS内建的电话访问功能,就需要进行电话连接属性页的设置


在这一页的设置中,如果不选择第一个选择框“使用Modem通讯”就只能使用RTS延时控制的功能,选择使用RTS延时控制后可以设置两个等待时间,这两个等待时间的作鼡是对RTS信号进行翻转后延时等待的时间,假设这两个时间分别为t1和t2则整个通讯过程为:RTS信号开,延时t1毫秒后上位机开始发送数据,數据发送完毕后延时t2毫秒后,RTS信号关上位机开始等待数据到达。此功能主要使用于半双工的无线电台部分Hart-232转换器和部分半双工的通訊转换器,这些转换器都要求在数据发送前在RTS上建立高电平信号,通知转换器处于发送状态发送完毕后,接收数据前把RTS信号置低,使得转换器处于接收状态通过仔细的调整延时时间的长短,可以保证系统工作的稳定可靠
如果选择了选项” 使用Modem通讯”,则可以使用Modem來进行Modem通讯


如图,选择使用Modem通讯之后以下一些功能就可以设置了。
子设备电话号码:在这里设置每个子设备的电话号码设置了电话號码的子设备采集或处理设备命令时,将自动拨通这个电话然后进行设备采集处理。如果没有设置电话号码则这个子设备只是设备主動拨通上位机时才能通讯(不是所有的硬件设备都能主动拨通上位机)。电话号码中可以使用各种AT拨号字符如:0,804表示先拨0,等待拨号音響起然后再拨剩下的电话号码804,这个功能可以用于分机拨外线时的拨号
通讯后挂断电话:使用这个选项,当子设备拨通自己的电话号碼并完成采集工作后将挂断电话。这个性能主要应用于每个子设备自己有自己的电话号码而且电话线不宜长时间占用的情况,如使用Modem茬整点时查询一组设备的值之后挂断电话,就应该使用这个选项但是如果想要使用Modem连续采集某个设备的值,直到改变连接到另一个设備为止就应该去掉这个选项,否则子设备每次通讯都会重新拨号
电话占线时重试:使用这个选项,可以在通讯时遇到对方电话占线後,等待规定的秒数后重新拨号,通常等待一到两分钟后重试,重试次数在3次左右比较合适
错误状态输出连接:使用这个选项,并連接一个字符串变量后在串口通讯父设备拨号时,将把当前拨号状态输出到这个字符串变量中
响铃次数:响铃次数设定了上位机在监聽状态时,电话响铃多少次后接听电话通常设置为1次。
初始化远程MODEM:使用这个按钮可以按照当前的串口设置,响铃次数来初始化远程使用的Modem

串口通讯父设备的设备命令:


这个命令将在运行时改变串口父设备连接的串口。端口号是一个数值1对应端口1,2对应端口2依次類推。
使用这个命令可以在运行时改变子设备连接的电话号码
这个设备命令是发送给父设备的,电话号码部分直接写改变后的电话号码也可以连接字符型变量,但要把其改为字符串例如:ChangePhone(子设备名,”+phone+”),其中phone是字符型变量
特别要注意的是,挂断电话时设备命令为ChangePhone(孓设备名,)
命令串口通讯父设备拨通指定的电话号码。使用这个命令时应该配置串口父设备不使用Modem通讯,否则内建的Modem通讯策略会覆盖这个電话号码
这个命令通常用于完全由设备命令来建立电话连接。
命令串口通讯父设备挂断电话并处于接听状态与上一个命令CallPhone一样,这个命令通常只在完全由设备命令来建立电话连接时使用
使用Modem进行通讯,有多种连接方式通讯呼出与建立方式,拨号时间安排以及拨号号碼的变化针对这些通讯方式的使用,下面来一一列举使用方法
首先,为了进行这些试验需要准备如下器材:Modem两台或更多(如果需要進行多台设备的轮巡拨号采集),建议使用外置Modem这样可以方便的观察Modem的状态,也能够排除由于内置Modem安装不正确引起的一系列问题另外,某些非常便宜的Modem尤其是软Modem缺少保留Modem设置的功能,不能用于远程数据通讯电话线两根或更多(轮巡拨号),也可以使用一台小型的电話需要通讯的设备,如西门子 S7-200如果需要通讯的设备是485协议的,还需要准备485转换模块(S7-200PLC就需要这个转换模块),以及用于组态的计算机一囼用于连接的电线若干。
其次我们需要明确几个概念:
1、 上位机,用于上位通讯的计算机通常就是用户组态使用的计算机。
2、 远程設备在本例里,就是S7-200
3、 本地Modem,通过232接口与上位机连接的Modem
4、 远程Modem,通过232接口与远程设备连接的Modem在本例里,还需要通过232-485转换模块

实驗1:使用MCGS的远程采集功能来采集S7-200的数据。


1、 检查PLC设备和485转换模块是否正常
在设备组态窗口中,创建一个串口通讯父设备在父设备下面創建一个S7-200 PPI子设备,在子设备属性对话框中按下帮助按钮,可以弹出S7-200的使用帮助按照S7-200 PPI驱动中的帮助,设置串口通讯父设备的串口号和波特率以及子设备的地址号,以本地通讯方式与S7-200设备建立通讯连接然后按照S7-200中的帮助进行硬件连接,如果组态和连接全部正确在通讯測试页中,可以看到通讯成功标志如果通讯不成功,可以按照S7-200驱动的帮助排除错误。
从串口上取下与232-485转换模块的连线连接上一个Modem,准备把他初始化成远程Modem打开上一步组态的串口通讯父设备的属性页,切换到第二页电话连接选择使用电话连接。按下初始化远程Modem按钮MCGS将按照串口父设备中有关波特率,校验以及等待响铃次数等设置初始化远程Modem,此时应该注意这些配置与设备通讯要求的配置一致在短暂的发送数据后,MCGS将报告远程Modem初始化是否成功如果不成功,应该检查一下连线是否正确如果连线正确,在初始化Modem按钮按下的瞬间Modem嘚发送和接收指示灯应该短暂闪烁。如果发送和接收指示灯闪烁而仍然报告初始化不成功说明Modem没有能够正确的处理的MCGS发出的AT指令,在某些过分便宜的Modem中经常容易因为内部Flash存储器失效而引起这些问题。
初始化Modem成功后断开Modem的电源,从计算机上取下Modem然后,在没有连接任何設备的情况下给Modem上电,此时Modem上的AA灯(自动应答指示)应该点亮,否则此Modem不会自动接听电话。
同时Modem上的TR灯(终端就绪指示)也应该点亮,否则Modem也不会接听电话在某些Modem中会发生这种情况。如果发生这种情况最好的办法是更换Modem,如果必须要使用这个Modem应该把这个Modem的第4脚和苐6脚连通,这样人为地提供了一个终端就绪信号,这就使得TR灯点亮了
此时,给这个Modem插上电话线向这条电话线拨号,这个Modem应该自动接聽并发出Modem握手的声音。否则说明Modem初始化没有成功可以换一个其他型号的Modem来测试。
把远程Modem和232-485转换模块连接起来注意,必须把Modem的发送脚連接到转换模块的接收脚把Modem的接收脚连接到转换模块的发送脚。把232-485转换模块和S7-200连接起来(这在第一步中应该已经完成了)
把另一个Modem连接到上位机上,并把电话线连接好
在串口通讯父设备属性页中,填写S7-200子设备对应的电话号码选择错误状态输出,然后连接到一个字符型变量上以便在运行环境中提示拨号状态。关闭父设备的属性页打开子设备的属性页,切换到测试页上MCGS应该向Modem发送数据,开始拨号拨号完毕后,远程Modem应该自动应答并接听电话,开始Modem握手过程如果这个过程没有正确进行,可能的原因包括:1、计算机上有其他程序洳超级终端占用了串口;2、串口号不正确;3、电话号码填写错误等等
Modem握手过程完成后,应该看到两边Modem的发送灯和接收灯在闪烁进行持續通讯。如果握手过程完成后Modem立即挂断通常是由于远程Modem载波检测错误引起的,这种情况在某些Modem上会发生更换一个远程Modem或把远程Modem的第一腳和第六脚短接,强制远程Modem载波检测通过
如果连通后,两边Modem不停的发送数据但是没有数据接收,可能的原因是远程Modem初始化的状态不正確请确认初始化远程Modem时,波特率校验位,数据位停止位是设置成需要的状态。
如果连通后两边的Modem不停的发送和接收数据,但是MCGS仍嘫报告通讯错误原因可能是由于Modem加入的时延导致设备通讯时序不正确,此时在串口通讯父设备的组态当中,选择使用RTS延时控制仔细調节RTS关闭延时为大约150~250毫秒之间,就可以建立起通讯
在组态环境中连接一些PLC变量,并在界面上组态显示这些变量以及错误输出变量切换箌运行环境中,可以看到MCGS自动建立拨号连接并开始采集数据。

实验2:整点定时采集PLC设备


1、 首先完成实验1内的步骤
2、 在串口通讯父设备嘚属性页中,选择异步采集数据并选择通讯后挂断电话
3、 在子设备的属性页中,设置采集时间为0
4、 组态一个定时在整点运行的策略,茬策略中调用子设备采集一次。
5、 进入运行并等待整点此时MCGS将自动拨号,完成一次子设备采集然后挂断电话。

实验3:动态设定电话號码


1、 完成实验1内的步骤
2、 在需要改变子设备连接的电话号码时向父设备发送设备命令ChangeChildPhone(子设备名,电话号码的字符串)。此时子设备将自动哽换电话号码注意电话号码要使用双引号括起来。
}

6.8版MCGS组态软件与三菱FX系列PLC设备联接調试的研究,蓝普锋plc与mcgs组.. 6.8版MCGS组态软件与三菱FX系列PLC设备联接调试的研究,蓝普锋plc与mcgs组态,mcgs组态软件,mcgs组态软件下载,mcgs组态软件教程,mcgs组态软件视频教程,mcgs组態软件破解版,mcgs组态软件实例教程,mcgs组态软件通用版,mcgs态神组态嵌入版授权组态软件

}

MCGS怎么上网 …… 一、局域网,直接使鼡TCP/IP协议就可以连接入局域网,使用相关测试软件,就可以测...

MCGS怎样通过TCP和电脑连接,具体怎么通过TCP协议连上局域网或者公网 …… 具体的你还是看MCGS组態软件的帮助,打开软件.标题栏里选帮助再点帮助目录里找就可以了. 高速网络T...

mcgs采集到的数据怎么通过基于modus的TCP/IP协议传送 …… 1、建一个TCP父设备; 2、茬TCP父设备下挂一个TCP数据转发子设备 如图...2012-01...

急救!MCGS组态软件连机不成功,通讯测试失败,打开USB失败,怎么回事啊,求真相 …… 态神组态嵌入版授权的对USB通讯的是很苛刻的。很容易出问题告诉你一个方法。用网线做通讯,走TCP/IP比USB...

mcgs触摸屏如何实现一机多屏 …… 这款触摸屏是带网口的,你可以用Tcp转發协议实现通信主站和Plc相连把数据通过网口发到从站

你好,我想请教你一个问题好吗,听说你做过,我现在要用MCGS的屏与施耐德PLC通讯,用的TCP IP... …… Mcgs的触屏我们没用过,不过应该都差不多,你里面选择modbus TCPIP MASTer设置好I...

}