scf分成scf1、scf2、scf3、scf4四种.其中第四种说是功率元件IGBT不良.从你说的连续工作一个小时出现一次,是否与温度升高有关?你可以检查下风机、散热片等.或者干脆在变频器旁边放个风扇,加强通风,然后观察下是否可以工作一个小时以上.

不是5吧 是SCF3!SCF1 [ 电机短路] SCF2 [ 有阻抗短路] SCF3 [ 接地短路] 可能原因:? 变频器输出短路或接地.? 如果几个电机并联,變频器输出有较大.的接地泄漏电流.修复措施 ? 检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况.? 通过菜单执行诊断测试.? 减小開关频率.? 将电抗器与电机串联连接.? 检查速度环和制动的调整.

}

施耐德变频器接地短路故障代码含义及处理方法施耐德变频器接地短路故障显示--原因及补救措施故障显示可能原因解决步骤或法PHF⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断⒉某相有瞬时故障⒈检查电源连接和熔断器⒉复位USF⒈电源电压欠压⒉瞬时电压跌落3负载电阻损坏1检查电源电压2更换负载电阻OSF电源电压过高檢查电源电压OHF散热器温度过高监测电机负载;变频器通风;等变频器冷却后再复位OLF由于过载时间过长引起热保护跳闸1检查热保护设置;监測电机负载2约等7分钟之后再重新启动ObF制动过快或负载过重延长减速时间如有必要,增加制动电阻OPF输出缺相检查电机连线LFFAI2口的4-20mA信号丢失檢查给定电路OCF1斜坡过短2惯性过大或负载过重3机械卡位1检查设置2检查电机/变频器/负载容量3检查机械部分状态SCF变频器输出侧短路或接地断開变频器检查连接电缆和电机绝。缘检查变频器桥阻CF1负载继电器控制故障2负载电阻损坏检查变频器中的接头以及负载电阻SLF变频器接口连接不正确检查变频器接口连接情况OF电机过热(PTC传感器)检查电机通风以及周围环境温度检查所用传感器类型,检测电机负载SF传感器与变頻器连接错误检查传感器与变频器之间的连接EEFEEPROM存储错误切断变频器电源并复位InF1内部故障2接口故障检查变频器的接口EPF外部连锁故障检查引起故障的设备并复位SPF无速度反馈检查速度传感器的连线和机械耦合AnF1不跟随斜坡2速度反向到设定点1检查速度反馈设置和连线2检查对特定负载的設置是否适合3检查电机-变频器的容量以及是否需要制动电阻SOF1不稳定2负载过重1检查设置和参数2增加制动电阻3检查电机/变频器/负载的嫆量CnF现场总线中的通信故障1检查变频器的网络连接2检查超时ILF选项板与控制板间的通讯故障检查选项板与控制板之间的连接CFF更换板后可能引起的错误:1功率板的标称改变2选项板型号改变,或是再原来没有选项板而宏-配置是CUS的情况下安装选项板3选项板拆除4保存不了不一致的配置1检查变频器硬件配置(功率或其它)2切断变频器电源并复位3将配置存储在显示模块中的一个文件中4按ENT键两次恢复出厂设置(第一次按ENT鍵时,会出现下列信息:Fact.Set?ENT/ESC恢复出厂设置吗ENT/ESC)CFI经串行口送入变频器的配置不一致1检查以前送入的配置2发送一个相同的配置

}

我要回帖

更多关于 施耐德变频器接地短路 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信