线路过流保护的动作原理是什么?

三段式过流保护
三段式过流保护是把速断、限时速断及过流三种过电流保护综合在一起的电流保护,其区别为:
1.速断保护:电流定值很大,一般为额定电流8~10倍(我厂经验),无延时出口跳闸
2.限时速断:电流定值较大,一般为额定电流5~7倍,短延时出口跳闸
3.过流:电流定值较小,一般为额定电流2~3倍,较长延时出口跳闸
电流速断、限时电流速断和过电流保护都是反应电流增大而动作的保护,它们相互配合构成 一整套保护,称做三段式电流保护。三段的区别主要在于起动电流的选择原则不同。其中速 断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最 大负荷电流来整定的。
电流三段保护
3段保护中----动作时间最长是( 1 )段, 动作时间最短是( 3)段
----最灵敏是( 3 )段,
最不灵敏是( 1)段
----动作电流最大是( 1 )段, 动作电流最小是( 3 )段
三段式电流保护由:定时限、瞬时速断保护、定时速断保护组成。
定时限中,这样选择的:离电源较近的上一级保护动作时限,比相邻电源较远的下一级保护时限要大,也就是说不能越级:
t1&t2&t3 或者:ti=t2+△t
△t:电流保护的时间差,以此画出来的时限特性曲线,就是阶梯曲线,一般取△t的可靠系数:0.35S~0.6S之间。
动作电流的整定:1. 动作电流&线路最大负荷电流
2. 已经动作的,在被保护线路通过最大负荷电流时,应可靠
瞬时速断保护、定时速断保护的电流、时间整定就看整定值了。
一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定
二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。
三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,保护范围最大,时限最长。
电流三段保护
为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的, 与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
三段式电流保护的作用,是利用不同过电流值下,设置不同的延时动作时间来规避工作尖峰电流和使发生短路故障时,只有事故点最近的断路器动作以减少断电的影响范围。
三段就是三个时限,一般一段时间最短电流最大(又叫瞬时速断) 比如20A 0S
二段三段电流比一段小时间稍微长(叫带时限的过流)一般参照一段可以设 二段10A 0.5S 三段8A 1S (具体数值只是告诉你大概意思)
各段均可经低电压元件或方向元件闭锁.
意思就是过流可以经复压或方向闭锁,及在满足过流和时间情况下还须满足电压低于定值和方向需满足故障电流方向保护才能动作
三段式零序电流保护和上面的过流原理一样,第三段可选择告警或跳闸就是由于三段电流相对比较小可以选择只告警,当然也可以选择跳闸。
没有更多推荐了,过流保护阀工作原理
过流保护阀工作原理
过流保护阀工作原理
过流保护阀工作原理
过流保护阀工作原理知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关过流保护阀工作原理最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
过流保护阀工作原理相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-> 问题详情
过流保护的动作原理是什么?
悬赏:0&答案豆
发布时间:
过流保护的动作原理是什么?请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1中性点接于接地网的明设接地导线应涂以()A.紫色带黑色条纹漆B.紫色漆C.黑色漆D.褐色漆2在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流称为()A.额定电流B.额定开断电流C.峰值耐受电流峰D.允许最大工作电流3操作断路器时,操作中操作人要检查()是否正确A.位置表计B.灯光信号C.灯光、表计D.光字牌表计4浮充电运行的铅酸蓄电池单只电池的电压应保持在()A.2.00±0.05VB.2.05±0.05VC.2.10±0.05VD.2.15±0.05V
我有更好的答案
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
每天只需0.4元
选择支付方式
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜你被选中为
扫一扫-免费查看答案!
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
提示:请截图保存您的账号信息,以方便日后登录使用。
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:当前位置:电气值班员考试题库>
问题:  &#xe6
[问答题,论述题] 方向过流保护用途和原理是什么?
细菌人工培养基普通肉汤是由牛肉汁与()及氯化钠组成。 ["A、矿物质","B、氨基酸","C、血清","D、蛋白胨"]
砥砺 dǐ lì
芫荽 yán su&
占空比就是输出的PWM中,()之比。 ["低电平保持的时间与该PWM的时钟周期的时间","高电平保持的时间与该PWM的时钟周期的时间","高电平保持的时间与低电平保持的时间","低电平保持的时间与高电平保持的时间"]
试说明建筑工程施工质量不符合要求时应如何进行处理。
方向过流保护用途和原理是什么?
参考答案:方向过流保护是在过流保护上加装一个方向元件而组成的保护装置。它广泛用于多电源的网络中,用来保护电网中相间短路和单相接地短路。由于加装了方向元件,它可以使线路小电源一端过流保护的动作值与对端过流保护同一时限段取较小的定值,并能选择性地切除故障。方向过流保护原理接线如图F-9所示。电流继电器3、4作为启动元件,功率方向继电器1、2作为控制元件。为防止保护安装处附近两相短路时,母线故障相间电压很低造成功率方向元件拒动,所以采用90°接线,即A.相功率元件接入和,C.相功率元件接入和。各相电流继电器触点和对应的功率方向继电器的触点是按相串联的。时限元件5是使保护装置获得必要的动作时限,其触点闭合经信号继电器7后,使出口中间继电器启动,发出跳闸脉冲,使断路器跳闸。方向过流保护由于加装了功率方向继电器,因此在线路上发生短路时,虽然电流继电器都能动作,但只有流过功率方向继电器的电流与功率方向继电器规定方向一致时(即一次电流由母线流向线路时),功率方向继电器才动作,可使断路器跳闸。而当流入功率方向继电器的电流与功率方向继电器规定的方向相反时(即一次电流从线路流向母线时),功率方向继电器不动作,将方向过流保护闭锁,保证了方向过流保护的选择性。在正常情况下,负荷电流方向也符合功率方向继电器的动作方向,使其触点闭合。但由于电流继电器和功率方向继电器的触点串联,虽然功率方向继电器动作,但此时电流继电器未动作,所以整套方向过流保护被闭锁不动作。
●&&参考解析豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
实验指导书实验,帮助,实验指导书,指导书,实验指导,反馈意见
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
实验指导书
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址: