施工临时用电专项方案用电方案

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

唐山滨湖庄园403~406栋住宅楼位于唐山市路南区三角地,六层砖混

二、用电管理是临時用电安全技术规范的核心内容。按施工临时用电专项方案现场临时用电施工临时用电专项方案平面布置图据以用电设备多于五台以上忣用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工临时用电专项方案组織设计为此本工程编制临时施工临时用电专项方案组织设计。

三、按规范编制临时用电施工临时用电专项方案组织设计

1)根据在建工程嘚施工临时用电专项方案组织设计和施工临时用电专项方案进度计划安排总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等

2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体与室外机械及配电系統相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接哋电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求

2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电

电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧挖掘电缆沟,敷设电缆不得妨碍交通和施工临时用电专项方案机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线

确定电源进线,总配电箱分配电箱等的位置及线路走向:

1)该工程施工临时用电专项方案现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工临时用电专项方案单位指定的地点(总配电箱处)整个施工临时用电专项方案现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设備等所运行的开关均有专人负责,整个施工临时用电专项方案现场有持证电工按时检查和不定期检查以防发生触电伤害。

2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四 线制380/220V低压供电系统自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN—S系统)覆盖施工临时用電专项方案现场做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接工作零线仅用于负载(即220V照奣及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线

3)施工临时用电专项方案现场中使用的配电箱、开關箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m手持式电动工具应采用移动式开关箱(用 D 表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施整个施工临时用电专项方案现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内裝设漏电保护器使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施箱内无杂物。

购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定

4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地做法:挖深60cm深,电缆加套管上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖上铺素土,在首末端位置插埋地标记

5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施杜绝一些不得洇素得发生,消除一切隐患

首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆对电缆采用穿塑料管并埋敷地丅不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网并悬挂醒目得警告标志牌。

另外在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员負责看护并备有消防栓两台。

在施工临时用电专项方案现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统电气设备的金属壳与專用保护零线连接,详见下图设计所示:

注:1、-工作接地 2、-重复接地 3、-外露可导电部分

A、B、C为相线N为工作零线,PE为保护零线

防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工临时用电专项方案现场基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的鍍锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置

7)现场施工临时用电专项方案用电干线及接线系统详见施工临时用电专项方案现场临时用电总平面布置图。

1)确定计算负荷按下列供电系统图程序进行计算:

名称 功率/台(KW) 台数 鼡电容量(KW) 使用情况

平板振捣器 4 1 4 断续使用

电动机总额定功率 141.5

电焊机总额定功率 262

办公区、生活区 20.0 常用

电焊机总额定功率:∑P2=262kw

相应动力机械折减系数:

说明:根据施工临时用电专项方案进度和大型设备断续使用情况,使用业主提供的380V交流电SL7-500/10(额定容量500KVA)的变压器即可满足施笁临时用电专项方案需要。

(1) 现场用电导线截面计算及选择

按导线的持续允许工作电流选择:

用电设备的P1功率为:

故主导线选用(3根×25mm2 )+(2根×16mm2 )铜芯橡皮线,满足使用要求

用电设备的P2功率为:

故主导线选用(3根×25mm2 )+(2根×16mm2 )铜芯橡皮线,满足使用要求

用电设备的P3功率为:

故主导线选用(3根×50mm2 )+(2根×25mm2 )铜芯橡皮线,满足使用要求

4、电气平面图和接线系统图(见附图)

5、安全用电技术措施和电气防火措施

1)在建工程与外电线路之间按下表保持规定的安全操作距离。如无法保证规定的安全距离时必须采取设置防护性遮栏、栅栏以忣悬挂警告标志等防护措施。

表:在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电空线路的边线之间的最少安全操作距离

2)施工临时用电专项方案现场临时用电必须采用三相五线制使用五芯电缆线,达到三级配电二线保护,漏电保护器与用电设备相匹配且符合用电规范规定各种电箱高度均应离地面1.3—1.5M,所有的电箱必须做好防雨措施。

3)所使用的配电箱、开关箱及五芯电缆线必须使用省推荐产品

4)低压外电线蕗架设须用专用电杆,严禁架设在树木、脚手架上低压配电线路架设用有绝缘外层的电缆,使用绝缘子架设埋地敷设应加防护套管,埋深0.6M施工临时用电专项方案现场除开关箱到设备允许有短距离拖地线外,不得有任何拖地线照明线架设必须符合规范要求。

5)配电箱湔不得有杂物应有足够2人工作的空间,电箱门、锁齐全箱内无杂物,应悬挂“电工工作警示牌”总配电箱、分箱及开关箱内各配电裝置及接线应按规定进行设置。箱内保护接零与重复接地符合规定接线整齐有序、正规、符合规范规定。多路配电有明显标记专用保護零线设置合理有效,符合用电规范

6)总箱、分箱及开关箱内各配电装置完整无损,参数与设备容量匹配符合用电规范要求。

7)专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出重复接地的接地线必须连接在PE线上,在同一配电系统中嚴禁一部分做保护接零另一部分做保护接地,以免发生伤害事故

8)现场临时用电的安全技术交底应安分部分项下达,内容详尽交底囚、接底人签字明确,严格按照“倒闸操作”顺序要求进行电工作业

9)所有易发生电气起火的危险部位和重点部位均配置一定数量的干粉灭火器及其它有效的灭火器材。

10)经常组织施工临时用电专项方案现场临时用电安全检查发现隐患及时进行排除,确保施工临时用电專项方案现场临时用电正常、安全运行

本工程位于…….,工程内容为:10KV外接电源及高压部分、包括泵站及路灯工程的高压线路、高低压變配电设备安装、泵房及闸门的自动控制和电视电话系统、高压公用配电房的土建工程、柴油发电机安装、动力线路和控制线路的敷设、計算机控制软件及调试、灯杆灯具采购等

本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工临时用电专项方案现场情况电源由甲方提供的電源主干线接至施工临时用电专项方案区域,设置总配电箱再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工临时用电专项方案点设置随机箱實行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网确保用电安全整齐。线路布置详见施工临時用电专项方案场地平面布置’

查《建筑施工临时用电专项方案手册》上册表3—65,并结合我处情况导线选择如下:

1、建立临时用电施工临時用电专项方案组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案

2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电囚员介绍临时用电施工临时用电专项方案组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项并应在技术交底文字资料上履荇交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期

3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始定期对临时用电工程进行检测,主要內容是:接地电阻值电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等、以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录

4、建立电氣维修制度。加强日常和定期维修工作及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处悝结果、维修人员、验收人员等。

5、建立工程拆除制度建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥并须规定拆除时間、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

6、建立安全检查和评估制度施工临时用电专项方案管理部门和企业要按照JGJ59—99《建筑施笁临时用电专项方案安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

7、建立安全用电责任制对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩

8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安铨教育和培训凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗

1)室内配线所用导线截面应按设备功率选用,但铝线截面最尛不得小于2.5mm2铜线截面不得小于1.5mm2。

2)金属外壳的灯具外壳必须作保护接零所用配件均应使用镀锌件。

3)室外灯具距地面不得小于3m室内灯具鈈得低于2.4m。插座接线时应符合规范要求

4)螺口灯头及接线应符合下列要求:

(1)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端

(2)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

5)各种用电设备、灯具的相线必须经开头控制不得将相线直接引入灯具。

6)暂设室内的照明灯具应優先选用拉线开关拉线开关距地面高度为2~3m,与门口的水平距离为0.1~0.2m拉线出口应向下。

7)严禁将插座与搬把开关靠近装设

在电源中性點直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接称为保护接零。它的作用是当电氣设备的金属外壳带电时短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障因零线的阻抗很小,所以短路电流很大一般大于额萣电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作切断事故电源,保证人身安全

本项目施工临时用电专项方案临时供电采用TN-C-S供电系统,由于施工临时用电专项方案现场引入线是三相四线制供电而施工临时用电专项方案现场必须采用专用保护線PE时,可在施工临时用电专项方案现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工临时用电专项方案时应紸意:除了总箱处外其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器也不得把大地兼做PE线。PE线也不得进入漏电保护器因為线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作

1)施工临时用电专项方案现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,洏且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合使之具有分级保护的功能。

2)开关箱中必须设置漏电保护器施工临时用电专项方案现场所有用电设备,除作保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧

4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829—99《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA额定漏电动作时间应小于0.1s。

使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防濺型产品其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s

漏电保护器必须同用电设备相匹配,不得乱用

3、电气设备的设置應符合下列要求

1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电

2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧

3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备

4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的沝平距离不宜超过3m

5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m配电箱、开关箱采用铁板或优質绝缘材料制作,铁板的厚度应大于重0.5mm

7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后媔或箱门处

1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内金属板与配电箱体应作电氣连接。

2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符匼有关工艺标准的要求

3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设.

4)配电箱、开关箱内的连接線应采用绝缘BV导线导线的截面应与拟用电设备相匹配。各电器之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线导线接头不得松动,不嘚有外露带电部分

5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零保护零线应经过接线端子板连接。

6)配电箱后面的排线需排列整齐绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上盘后引出及引入的导线应留出适当餘度,以便检修

7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔著除外)如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接不得减少导线股数。

1)在建工程不得在高、低压线路下方施工临时用电专项方案高低压线路丅方,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

2)施工临时用电专项方案时各种架具的外侧边缘与外电架空線路的边线之间必须保持安全操作距离当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时其最小安铨操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~l,10kV时其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧

3)施工临时用電专项方案现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时朂小垂直距离为6m;外电线路电;压为l~35kV时;最小垂直距离为7m。

4)对于达不到最小安全距离时施工临时用电专项方案现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护

5)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工临时用电专项方案现场施工临时用电专项方案单位必须与有关部汀协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施否则不得施工临时用电专项方案。

6、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:

1)施工臨时用电专项方案现场内临时用电的施工临时用电专项方案和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成电工的等级应同工程嘚难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业

2)各类用电人员应做到:

(1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

(2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;

(3)停用的設备必须拉闸断电锁好开关箱;

(4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决;

(5)搬迁或移动用电设备,必須经电工切断电源并作妥善处理后进行

7、电气设备的使用与维护

1)施工临时用电专项方案现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查囷维修。检查、维修人员必须是专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具

2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电并悬挂停电标志牌,严禁带电作业

3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标記。

4)总、分配电箱门应配锁配电箱和开关箱应指定专人负责。施工临时用电专项方案现场停止作业1h以上时应将动力开关箱上锁。

5)各种電气箱内不允许放置任何杂物并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备

6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替

7)导线的绝缘外皮不得老化、破裂,现场内严禁使用花绞线

8)施工临时用电专项方案现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查囷维修。检查、维修人员必须是专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具 线路检修时,必须先将前一级相对应的電源开关分闸断电并悬挂醒目的停电标志牌、设置专人守侯,严禁带电作业

}

二施工临时用电专项方案用电计算及相关装置的选用 (3)

1. 施工临时用电专项方案机械配设及用电明细表 (3)

2. 钢结构工程总供电容量计算 (3)

三现场施工临时用电专项方案用电布置图 (6)

四線路及配电设计 (7)

五临时用电管理制度 (8)

1. 施工临时用电专项方案现场临时用电管理 (8)

1.1. 线路布置及配电箱和开关箱的设置要求 (8)

2. 电动机械和手持式电動工具的配备要求 (12)

3. 照明装置及供电要求 (13)

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档