剪力墙钢筋绑扎跳扎间距20公分一下的可以跳扎么?

查看: 4843|回复: 7
建筑工程钢筋间距合格性判定标准的讨论
在线时间 小时
工程检测网微信订阅号
一分钟快速注册,轻松融入检测圈
才可以下载或查看,没有帐号?
钢筋间距的质量要求在正文中钢筋分项工程表5.5.3中提到“对于纵向受力钢筋的间距,采用尺量的方法,其允许偏差为±20mm&,同时表中还给出了梁类构件箍筋纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差为±5mm,这与附录中结构实体钢筋保护层厚度验收规定的+8mm,-5mm不符,作出这样的规定,我的理解是钢筋完成安装之后,在浇筑混凝土之后钢筋位置不可避免会受到一些影响所以会降低要求。那么对于钢筋间距在实体验收时应该采用什么样的标准,因为实体检验并没有对间距进行要求是否依然按照钢筋安装的要求来验收,请大家发表自己的看法。
(43.11 KB, 下载次数: 9)
11:02 上传
在线时间 小时
钢筋绑扎时对保护层厚度要求高一些,浇筑后实体检验按照梁+10,-7,板+8,-5来,这时编制组专家宣贯时讲的,因为混凝土浇筑后,钢筋不可能没有偏移的
在线时间 小时
推荐只出检测数据,不出判定结果。要找依据只能是在50204验收规范上去找,这样一来,就出现适用不适用的问题了;首先验收规范的标准的确是考虑到现场施工验收,而方法也只是尺量......
在线时间 小时
推荐只出检测数据,不出判定结果。要找依据只能是在50204验收规范上去找,这样一来,就出现适用不适用的问 ...
设计如果有要求还好说,如果设计文件也没有要求,那么只能参考验收规范中的钢筋安装相关的规定来执行,可以这样理解?
在线时间 小时
纵向受力钢筋偏差不是正负10?绑扎箍筋、横向钢筋间距为正负20吧
在线时间 小时
纵向受力钢筋偏差不是正负10?绑扎箍筋、横向钢筋间距为正负20吧
我写错了,帖子发表了就没法修改
在线时间 小时
钢筋绑扎时对保护层厚度要求高一些,浇筑后实体检验按照梁+10,-7,板+8,-5来,这时编制组专家宣贯时讲的,因 ...
规范并没有对浇筑后的钢筋间距允许偏差作要求,也就是说结构实体没有检测钢筋间距的必要?
在线时间 小时
规范并没有对浇筑后的钢筋间距允许偏差作要求,也就是说结构实体没有检测钢筋间距的必要? ...
我的理解是施工时要按照设计和施工标准严格去做,在检测时按照验收标准走,至于你说的结构实体检测钢筋距离我认为在实际操作中你可以知道这应该会有多大的误差在里边,验收没有做钢筋间距有要求。但是并不是说钢筋间距没有必要,因为你在做钻芯取样时候是要检测钢筋距离位置的,这样可以避开钢筋取到混凝土芯样。个人理解不一定权威。
[问][问][问][问][问]
三峡工程行驾西藏
2000KN、3000KN电液伺服压力试验机
杭州鑫建筑门窗 开启逢长的测量方法是什么
招聘信息台
免费咨询电话:400-025-5580关于钢筋现场施工,应该注意的十五个关键点!
使用钢筋切断机或切割机,一定要注意安全,手持钢筋离刀口必须超过一尺远。下料时首先考虑使用料头,再根据钢筋原材的长度,按作 业单或料牌,进行搭配计算。下料先长后短,尽量节省,少剩料头,形成习惯,不许浪费钢筋和出现过多的料头,下完料把料头分直径、 长短,拿到上级指定的地点摆放可一头对齐,以便再下料时选用。
首先细看配料单或料牌,量一下箍筋料长是否准确,查一遍根数是否对数,然后进行试弯,当试弯准尺后再批量成型,成型过程中要勤量 尺,勤修正,要求平整,不翘楞,归方成90度角,注意:不是平行四边形,两个钩等长平整呈135度角,不往外张,不咬嘴且自然重 叠,并且按要求调口,打捆,放到指定地点,摆放整齐,拴好料牌。
首先按配料单或料牌上的下料长度测量料长,核查根数,当准确无误后调直弯料,先进行试弯,把料摆齐,双边划线,划线时勿忘减去弯 曲延伸率,试弯准尺后再批量成形。产品要求弯钩的长度、各个直段的长度、弯曲方向和角度都要准确无误,成完形按要求的根数打捆拴 上料牌,放到指定的地点可一头对齐,务使摆放整齐美观。
对于1级两头有半圆弯钩的半成品钢筋必须打上捆,以免在使用时钩连不易拾取;对于零散型号5根以内的半成品钢筋也应打捆,以防在 使用时不易寻找;对于三层以上才使用的箍筋最好也要打捆,框架梁楼梯梁过梁简支梁的箍筋最好在打捆前调好开口,两角错开朝向一面 ,这样使用起来非常方便;柱子和圈梁的箍筋应当四角错口,一般打捆的最佳根数为每10个一捆,或者按构件需用的根数捆扎,打捆时 把料两头礅齐,按作业单或料牌上要求的根数捆扎,端头的扎线必须捆在紧靠端头处,每道绕的间隔不可大于两米,捆紧后放到指定地点 可一头对齐,拴上料牌。
纵筋的端头都要对齐,按照伸入支座的锚固长度留准端头的保护层和余量,箍筋的开口朝向上角左右错开,圈梁的箍筋四角错口,上排筋 和下排筋根数直径都相同时,箍筋的开口四角错开,箍筋与主筋垂直绑扎,在角上间隔使用转角扣绑紧,纵筋、箍筋的间距都要均匀正确 。梁头必须按间距套箍,用绑线锁准梁头上下的纵筋间距,箍筋上角用转角缠扣绑紧,拉筋要钩住箍筋与腰筋。四级抗震与非抗震的梁箍 筋加密一般按梁高的1.5倍取值。梁绑完后,用垫块垫好保护层,找上级检查验收,如不合格马上修整,直到合格为止。
主筋与分布筋的两头也就是4个边都要对齐,主筋两头和钩里都要绑一根分布筋,运送钢筋之前先在模板上按要求划间距线,然后再摆筋 、定位,先绑边,定线,固定间距,后绑大面,保证间距均匀。绝对不允许不划线光凭目测摆筋。扣筋要顶到边上或绑准位置。 双向板的扣筋先绑各角,后绑中间部位。当板底层钢筋的间距小于@150时,可以绑扎梅花扣,但是靠边上的两排钢筋应绑全扣,扣筋 和悬挑筋必须绑扎全扣。
柱纵筋搭接位置要相互错开,箍筋开口四角错开,箍筋位置必须在柱纵筋上划间距线,按要求加密,一层下部的加密区按柱净高的三分之 一计算,其它的加密区按柱净高的六分之一计算或不小于500毫米。梁柱节点处全部加密。箍筋一定要绑平,箍筋和柱纵筋的间距都要 绑扎均匀,在角上间隔用转角扣绑紧。预绑柱骨架时,必须四角划间距线,直角钩那头必须对齐且垂直于柱纵筋,并采取加固措施,以防 在运输和安装时走样变形。
无论用汽车或卷扬机、绞磨,都必须把盘圆钢筋抻到屈服强度,使锈皮脱落,一定要注意躲开行人,防止把人刮伤。当用调直机调直钢筋 时,盘圆钢筋每到末尾最容易发生危险,此时要十分注意,把最后的剩头出料端用断线钳夹紧,或者用一人把已调直的那头弯成二尺多长 90度的直角弯用力扯紧,试探性的调完盘圆的最后一根,这样才能确保安全。调直钢筋时的头一根,要仔细观察所调出钢筋的直线程度 是否合格,当钢筋上有勒痕时说明调直块过紧,容易加速调直机的磨损,当调出的钢筋有慢弯,须调整旋转架内的螺杆,使其合理夹紧。
一般情况下,20号线切3刀,22号线切4刀,切完的绑线不许有钩,切完的线要捆成匝,切完拣净落地线。在绑扎钢筋时,必须先挑 散乱的绑线使,绑筋时使绑线不许打绕,注意随时拣净落地线,不许把绑线拿回家中,更不许送人,剩余绑线必须入库或交公。
相邻的搭接位置必须错开,为了节省钢筋,一般情况下,每隔3根钢筋才允许有1根搭接处在同一区段。搭接槎所错开的尺寸要求不小于 1.3倍的搭接长度。钢筋的搭接是根据锚固长度计算而来,而锚固长度要根据混凝土的强度等级来确定,钢筋施工的常用参数离不开1 01图集。在遇到钢筋搭接时,一定要问明白其搭接长度和修正系数各是多少,按规定操作。
十一.弯钩:
箍筋的单钩长度为10倍的钢筋直径且不小于75毫米,还必须要达到135度角,如果达不到135度角时,在绑扎过密的相邻纵筋和 二排筋时,就将遇到麻烦,须把箍筋的钩加劲才能处理好,135度角的重要性不可忽视。纵筋的直角弯钩长度为直径的15d,越接近 90度越便于使用,弯钩的角度过大或者过小在绑扎穿筋时都将会遇到困难,而且也不合乎规范。钢筋的弯钩要求处在同一平面上,弯钩 宁可短些不可过长,弯钩太长在穿筋时将会增加难度。
每一位员工都必须随身携带一把5米长的卷尺,不带尺就意味着不想把活干好只图混工钱。使用皮尺要注意0点,轻拉慢缠。量尺时要认 真看准,划完印让同伙复查再重新量一次以免出错,这是量尺的规矩,每一位员工都必须这样做,是为了确保质量不是信不着谁。
十三.垫筋:
二排扁担筋和二排纵筋都要用粗短钢筋头间隔不超过两米垫上钢筋排距,出现三排时当然更不例外,垫铁要垂直于纵筋垫,不许斜着垫。 在任何情况下,钢筋绑扎完成时,都要垫上保护层垫块,尽量不用或少用钢筋头来垫,以免透锈出现阴影。
十四.垫楞:
钢筋原材和半成品严禁就地摆放,还有骨架和网片,都必须用大木方加红砖或用条石垫上楞,楞高不小于20公分,楞间距不小于1米, 以防潮气和雨水浸泡锈蚀钢筋。
十五.焊接:
工地最常用的是搭接焊,钢筋搭接焊的长度为,单面焊10倍直径,双面焊5倍直径,焊缝必须饱满、鼓起,不许出现咬肉、夹碴现象, 粗钢筋至少焊两遍,焊完后一定要打掉药皮,焊粗钢筋时必须将焊把线全部放开,以免过热烧坏焊把线。用完电焊机要及时收回电缆线, 防止丢失或发生危险。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
赣公网安备 20号
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台
1688/淘宝会员(仅限会员名)请在此登录
cbulogin.center.eu13Server is OK已解决问题
钢筋绑扎满扎跳扎问题
提问时间: 21:18:25
浏览次数:10093
该答案已经被保护
钢筋交叉点是否满扎,规范有明确的规定。GB《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7-2条,& 墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;&@_@当然要满扎了,受力钢筋都需要满扎,板筋按相关要求可采用梅花扎。钢筋绑扎必须将钢筋交叉点全部绑扎,基础梁箍筋采用缠扣绑扎,板钢筋绑扎采用八字扣满绑,且必须保证钢筋不移位。底板钢筋网片下铁的扎丝头一律朝上,上铁扎丝头一律朝下。&br/&&br/& 2、基础底板绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳,马凳应摆放在下层钢筋上面,不应直接放在防水保护层上面。&br/&&br/& 3、根据弹好的柱、暗柱、墙体位置线,插柱、暗柱、墙体插筋,墙体插筋从距框架柱、暗柱钢筋一个墙竖筋间距插第一根墙体竖筋,暗柱、墙体插筋全部插至板底。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题虽然现在的自建房领域在大力发展各种新型房屋、装配式房屋,但由于老百姓的传统观念和各种因素影响,农村还是砖混房比较多见。但是农村施工队质水平参差不齐,很多房屋建出来都质量堪忧!为了帮咱们老百姓建好房,最近“住宅公园”请了位老专家来解答各位自建房朋友在施工中碰到的实际问题,从这些朋友的问题中咱们发现了9个农村建房中常见的错误施工做法,大家自己建房时一定要多加注意!
一、基础过大或不足基础形式未结合房子结构和地基的地质情况进行选择。举个例子来说:本身宅基地地质情况差,土质软弱,比如在水田和池塘中,这时应优先选择桩基础。但桩基础施工较复杂,一般农村施工队不会,而采用了其它的基础形式凑合,导致根本无法满足地基承载力。或是基础承载力足够,但由于自己不了解,被黑心包工头忽悠,造成基础的挖深和尺寸过大而费钱。
二、基础未垫层钢筋应该绑扎在混凝土垫层上面,不然时间一长,地下水上升钢筋就会锈蚀。当没有素混凝土垫层时,钢筋王最少要垫起10cm以上。
三、未设置钢筋垫块钢筋每间距60公分左右应放好稳定的垫块,不然一打混凝土钢筋被冲下去了,也就没有保护层了。
四、构造柱箍筋间距太大一般箍筋间距不宜大于20公分,两端一米范围内不宜大于10公分。
五、钢筋焊接在同一个截面梁底钢筋和立柱主筋不能在同一个截面接头,而且每个截面接头钢筋面积不能大于总面积的50%,同一根钢筋只允许有一个接头。
六、砖混房只在1楼设置构造柱很多农村地区建砖混结构的房屋虽说都有设置构造柱,但只在1楼设置,2、3楼往上的墙体没有做,这将对房屋的整体性和抗震性产生很大的影响!
七、漏振、振动不到位导致混凝土构件出现质量问题振捣混凝土时因漏振、或是振捣不到位导致混凝土构件出现麻面、蜂窝、露筋等质量问题,尤其是露筋,钢筋长期暴露在空气中会使钢筋生锈、腐蚀。
八、混凝土养护不到位混凝土浇筑完毕的养护日期一般为7-14日,如果在特别炎热干燥地区或季节,还应加长洒水养护日期。在混凝土进行覆盖养生布防止表面水分蒸发,然后进行洒水养护。
九、砌体质量差砖墙砌筑质量差,灰缝不饱满空隙多,这样建出来的房子质量堪忧!砌体要做到基本的横平竖直、砂浆饱满、灰缝均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固。
建房子一直是咱们农村人的百年大计,在房屋的安全性上万万不能马虎。有一套专业的别墅图纸和专业的建房施工队,才能让咱们花了大半辈子积蓄建出来的房子物有所值!
特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
一键安装官方客户端
重大事件及时推送 阅读更流畅
http://dingyue.nosdn.127.net/o3ViApKbgC1nYbCRauZn5ktD3DxVlP2bJGPfmvDw7WgtC5compressflag.jpg}

我要回帖

更多关于 钢筋绑扎是否可以跳绑 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信