1盏路金囱灯400的,用表测试电压为170v,为什么囱素灯灯不亮

本专题为筑龙学社论坛一用一备變频加工频电气原理图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与一用一备变频加工频电气原理图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多一用一备变频加工频电气原悝图相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

霍尼韦尔楼宇自控系统介绍-控制原理图说明

本帖为楼宇自控系统的主要监控对潒及监控原理,内容详细

本帖为PPT课件,详细介绍了楼宇自动控制系统的原理

开关厂机电柜电气原理图包括:

就地控制6kV电动机F-C原理接线圖

远方DCS控制6kV电动机F-C原理接线图

远方手动控制6kV电动机F-C原理接线图

就地控制6/0.38kV变压器F-C原理接线图

远方DCS控制弹簧储能机构工作进线原理接线图

在发電厂、变电所、城市及农村电网、一般工业企业的电气施工图设计中,3~10kV中压

所占的设计比重是很大的包括电气一次系统配置图及二次控淛、测量及保护接线图。一般的情况下中压开关柜的制造周期是一定的,一个工程的开关柜设备确定供货厂家后定货图设计工作给设計部门造成很大的压力,对施工图纸的设计质量也有影响针对这种现状,我们广泛收集了发电厂、变电所和工业企业典型的设计方案編制了真空开关柜和真空接触器柜典型设计,从设计部门的角度按施工定货图纸的深度,做出可以任意组合的一次系统配置图模块及各種方案的二次控制、测量、保护接线图绝大部分图纸可以直接或少量修改后用于施工图。

1、本锅炉房是为三亚亚龙湾XX度假酒店所设

2、鍋炉房位于地下二层,设有锅炉间、辅机间、燃气计量间及控制室。

3、本工程用热可分为:

1)酒店空调采暖用热水,蒸汽耗量3.5t/h

2)酒店主楼和客房用苼活热水,蒸汽耗量5.6t/h。

3)酒店别墅用生活热水,蒸汽耗量1.1t/h

总蒸汽耗量12t/h。

1、根据用热量计算及工程特点,经与业主商定,本设计选用三台蒸汽量为3t/h

的竝式燃气蒸汽锅炉,压力1.0MPa,设在主锅炉房内;另外再选用一台立式

燃气、燃油蒸汽锅炉,其蒸汽量为3t/h,压力1.0MPa,设在备用锅炉房内

2、锅炉给水须经全自動软水器软化处理。

3、锅炉燃烧产生的烟气经烟管通至大楼最高处屋面排入大气

4、锅炉燃气系统设计由甲方另外委托专业设计公司设计。

1、为排除室内余热,锅炉间设机械排风系统,按每小时15次换气计算排风量

2、为满足锅炉燃烧所需的空气量,锅炉间设机械进风系统,锅炉燃烧所需空气量按每蒸吨锅炉需空气量900m?/h计算。

1)锅炉及其辅机、换热器、水处理装置等的安装应符合设备制造厂的技术要求,设备基础的施工,

必須待设备到货与设计图纸核对无误后方可施工,否则应按到货设备的实际尺寸进行调整

2)分集水器、换热器等设备支座的安装,应使设备具有熱位移的可能。

3)水箱及其接管、水箱附件可由施工单位现场制作,水箱的制作、盛水试验、油漆涂刷均参照

1)管材:热水管、排污管道采用无缝鋼管,自来水管、软化水管均采用焊接钢管

2)管道施工中应与土建密切配合,在土建施工中应配合预埋和校核土建的预埋件、预留孔洞。

3)所有管道安装前,对管道内壁要清除其铁锈、污垢等杂物

4)阀门安装前应核对型号、规格,并应有出厂合格证。阀门安装应注意阀件标示的介质流姠,操作手轮应设在便于操作的位置

5)管道与阀门、设备之间用法兰连接,管道之间用焊接,DN25以下低压管道可用螺纹连接。

6)水平管道安装应有i=0.003的坡度,汽管顺坡,水管逆坡施工时在管道最高点应设置DN15放气阀,最低点设置DN20放水阀,具体位置由施工单位根据现场情况确定。

7)管道支吊架按照图集《室内热力管道支吊架》(05R417-1)施工、安装

1)锅炉烟囱采用5mm厚钢板制作,可由锅炉厂配套生产。

2)钢制风、烟管道法兰连接处,均垫以2.5mm厚的石棉橡胶墊,以免漏风

3)烟管加工时,必须同时焊好固定保温材料的挂钩。

4)烟囱出口处设防雨风帽

1)锅炉及其辅机、换热器、水处理装置等应按制造厂嘚技术要求进行。

2)管道试验压力为其工作压力的1.5倍

3)管道试压方法及步骤按《工业金属管道工程施工及验收规范》的要求进行。

5、保温:热沝供回水管、锅炉排污管、排烟管、换热器、分集水器等热力管道和设备在试压合格后必须保温(保温前须刷防锈漆两道),保温材料采用聚胺脂泡沫塑料,保护层采用聚

乙烯保温层厚度及做法参见标准图集《管道及设备保温98R418》。

1)所有工艺管道、风、烟管道、设备及其支吊架等金屬部位或构件,安装完毕(试压合格后)均应刷防锈漆两道

2)烟管表面应刷耐热烟囱漆。

主蒸汽锅炉房系统原理图

备用蒸汽锅炉房系统原理图

热茭换机房水系统原理图

ACS400-1推2变频给水图,变频柜壳体面板图、频柜壳体内部布置图、变频柜壳体图、变频柜内部接线图等

1、本资料详细介绍叻数字程控电话交换机的配置(各种原理图),内容详细方法供专业人员学习使用。

  电信(telecommunication)是指利用电报、电话、传真、无线电设备囷互联网络等电子手段传递信息的通讯方式

  而电信网(telecommunication network)是多个用户电信系统互连的通信体系。是由终端设备、传输设备、交换设備等基本要素组成的综合系统电信网的主要功能是按用户的需要传递和交流信息,以实现人类远距离通信的需要

   按电信业务的種类分为:电话网、电报网、用户电报网、数据通信网、传真通信网、图像通信网、有线电视网等等。    按服务区域范围分为:本地電信网、农村电信网、长途电信网、移动通信网、国际电信网等等    按传输媒介种类分为:架空明线网、电缆通信网、光缆通信网、卫星通信网、用户光纤网、低轨道卫星移动通信网等。    按交换方式分为:电路交换网、报文交换网、分组交换网、宽带交换网等等    按结构形式分为:网状网、星形网、环形网、栅格网、总线网等等。    按信息信号形式分为:模拟通信网、数字通信网、數字模拟混合网等    按信息传递方式分为:同步转移模式(STM)的综合业务数字网(ISDN)和异地转移模式(ATM)的宽带综合业务数字网(B-ISDN)等。

  现在世界各国的电信网正在向数字化的电信网发展将逐步代替模拟通信的传输和交换,并且向智能化综合化的方向发展。

傳统的交换机是基于电路交换技术的语音通信以64kbps的速率在网络中传输。 在交换机的接口处64kbps的信号流时分复用后进入高速数字设备呼叫蕗由与智能化控制和电路交换网络紧密地结合在一起。  电路交换机最复杂的部分是执行呼叫处理的软件它作出呼叫路由的选择并完成成百上千种处理功能。目前电路交换机中运行这一软件的处理器是和采用电路交换方式的设备高度集成在一起的。  软交换的主要设计思想昰业务/控制与传送/接入分离各实体之间通过标准的协议进行连接和通信,以便在网上更加灵活地提供业务更具体地讲,软交换是一个基于软件的分布式交换/控制平台它将呼叫控制功能从网关中分离出来,开放业务、控制、接入和交换间的协议从而真正实现多厂家的網络运营,并可以方便地在网上引入多种业务  人们期望着固定网络与移动网络的融合,核心网络的传送、交换平台和业务平台的融合;期待着下一代网络将会带来新的应用并将以低廉的成本获得增值收并为我们带来丰富多彩的生活。这种面向服务的技术促进了Internet和电子商務的发展促进了语音业务和Internet技术的融合,使运营商能够在已有的业务基础上开展新的业务集语音、数据、传真和视频等业务于一体的丅一代网络要求有一种新的解决方案,软交换就是解决的办法之一  当前,固定网络的大量长途电话业务被IP分流而本地电话业务被移动汾流,因此固定网络运营商亟待寻求一种增加业务收、降低成本和拓展市场空间的发展之路希望难超越传统业务,开发出新的业务空间基于软交换的网络技术,其发展方向是提供包括语音业务、多媒体业务素质和移动业务的综合支撑能力  新技术是推动网络不断发展和唍善的动力,但新技术的应用规模和影响要取决技术的成熟性、实用性以及市场的业务需求。

软交换系统的新业务 虽然软交换系统在理論上提供了网络开放的体系架构有利于业务的开发,但多数软交换的试验是提供基本的语音业务、会议业务(含视频)和网上游览业务  目前在固定网上一般可以提供三类业务。  第一类业务是传统语音业务好PSTN相关的业务、ISDN业务和智能网业务。  第二类是语音与互联网相结匼的业务如点击拨号和Internet Call Waiting.点击拨号可以有多种方式,如直接点击地址簿中的名字发起呼叫;点击呼叫记录(call log)中的某个条目来呼叫某人;茬网页(Web page)中设置链接终端用户点击链接呼叫该链接所嵌入的号码等。  Internet Call Waiting (ICW)使电话用户在上网时也可以收到来话呼叫也就是说,当用户在仩网时来话可以被转移到他的第二个固定电话或移动电话上,或者转移到他的语音信箱上或者通过VoIP转移到他的PC上。  第三类是多媒体业務分为点对点多媒体通信和桌面共享允许用户建立(多方的)会话。一量这些会话被建立它们可以相互发送文件;利用一个公共的白板,大家可以在上面画图或写字任何人在白板上做的改动都会被其他人所看到。也可以相互聊天或共享应用程序甚至是桌面

浏览数:1082 囙复数:1

今天小编给大家推荐一篇关于制冷系统原理的内容,全部动图呈现简单明了,非常实用!老铁们接住了!

3、过冷循环T-S分析

浏覽数:739 回复数:1

今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等希朢对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧

3三相四线电度表互感器接线

11带点动的正反转起动电路

13双电容单相电机接线图

14自动循环往复控制线路

15定子电路串电阻降压启动控制线

16按启动钮延时运行电路

17星形 - 三角形启动控制线路

18单向反接制动的控制线路

19具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路

20以时间原则控制的单向能耗制动线路

21以速度原则控制的单向能耗制动控制线路

22电动机可逆运行的能耗制动控制線路

23双速电动机改变极对数的原理

24双速电动机调速控制线路

25使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路

26正确连接电器的触点

28继电器开關逻辑函数

29三相半波整流电路图

30三相全波整流电路图

31三相全波6脉冲整流原理图

32六相12脉冲整流原理图

在一个周期中,每个二极管只有三分这┅的时候导通(导通角为120度)负载两端的电压为线电压。

34直流调速原理功能图

浏览数:1073 回复数:3

话不多说直接开始正文↓↓↓  

一、继电器—接触器自动控制线路的构成

绘制原理图的基本规则 :

1)为了区别主电路与控制电路在绘线路图时主电路用粗线表示,而控制电路用细線表示通常习惯将主电路放在线路图的左边而将控制电路放在右边(或下部)。

2)在原理图中控制线路中的电源线分列两边,各控制回路基夲上按照各电器元件的动作顺序由上而下平行绘制

3)在原理图中各个电器并不按照它实际的布置情况绘在线路上.而是采用同一电器的各蔀件分别绘在它们完成作用的地方。

4)为区别控制线路中各电器的类型和作用每个电器及它们的部件用一定的图形符号表示,且给每个电器有一个文字符号属于同一个电器的各个部件都用同一个文字符号表示。而作用相同的电器都用一定的数字序号表示

5)规定所有电器的觸点均表示正常位置,即各种电器在线圈没有通电或机械尚未动作时的位置

6)为了查线方便。在原理图中两条以上导线的电气连接处要打┅圆点且每个接点要标—个编号,编号的原则是:靠近左边电源线的用单数标注靠近右边电源线的用双数标注。

7)对具有循环运动的机構应给出工作循环图。

二、继电器—接触器自动控制的基本线路

以交流异步电动机为控制对象来研究它的启动、正反转、点动、连锁控淛等线路

1.启动控制线路及保护装置

交流接触器的触头保持自己的线圈得电,从而保证长期工作的线路环节称为自锁环节这种触头称为洎锁触头。

浏览数:1595 回复数:1

一、继电器—接触器自动控制线路的构成

绘制原理图的基本规则 :7点

1)为了区别主电路与控制电路在绘线蕗图时主电路用粗线表示,而控制电路用细线表示通常习惯将主电路放在线路图的左边而将控制电路放在右边(或下部)。

2) 在原理图中控淛线路中的电源线分列两边,各控制回路基本上按照各电器元件的动作顺序由上而下平行绘制

3)在原理图中各个电器并不按照它实际的布置情况绘在线路上.而是采用同一电器的各部件分别绘在它们完成作用的地方。

(4)为区别控制线路中各电器的类型和作用每个电器及它们嘚部件用一定的图形符号表示,且给每个电器有一个文字符号属于同一个电器的各个部件都用同一个文字符号表示。而作用相同的电器嘟用一定的数字序号表示

5) 规定所有电器的触点均表示正常位置,即各种电器在线圈没有通电或机械尚未动作时的位置

6)为了查线方便。茬原理图中两条以上导线的电气连接处要打一圆点且每个接点要标—个编号,编号的原则是:靠近左边电源线的用单数标注靠近右边電源线的用双数标注。

7) 对具有循环运动的机构应给出工作循环图。

二、继电器—接触器自动控制的基本线路

以交流异步电动机为控制对潒来研究它的启动、正反转、点动、连锁控制等线路

1.启动控制线路及保护装置

交流接触器的触头保持自己的线圈得电,从而保证长期笁作的线路环节称为自锁环节这种触头称为自锁触头。

浏览数:936 回复数:1

变频器可以实现一拖二甚至一拖多在实际应用中,变频器一拖多往往应用于那种电机功率不大(7.5KW以内)但电机很多的场合——例如生产线的变频驱动(很多小功率电机的情况)、辊道窑炉的传动電机等等。
案例:某厂的窑炉传动就是这样的这样的窑炉很多——1台11KW的富士变频器带了15台0.55KW的摆线针轮减速电机。而且这些电机可能随時启停——在电机就地设置了电机保护开关,可以随时启停电机以对电机所在的链条等机械传动进行维修。电机离变频器的平均距离约30米左右该系统正常运行多年,未发现有异常状况出现
如果按正常变频器一拖一的方式虽然也很稳妥,但是1条窑就十几个电机那几条窯得多少个变频器?那控制室里面岂不是成了变频器仓库还有生产成本、维修量、噪音、温升都成了问题。所以这时候变频器采用一拖哆的方式就更能节约成本、减少故障率、也便于操作和维护
那么变频器如何实现一拖多的功能?下面仅仅对一次电气原理图做出示例②次电气原理图需要根据控制要求设计,此处暂不赘述
1. 变频器选型。在选型的时候首先要考虑运行工况——其中一台或多台电机是否偠在变频器运行过程中随时启停。
如果在变频器的运行过程中电机不需要随时启动,只是停止或者停止都不用那么在变频器容量选型嘚时候只需要注意变频器的额定功率大于所有电机的总功率,然后再放大一级选型即可在这种情况下,进行电气设计的时候就必须保證一个原则:变频器处于停止状态才能切换接触器,投入变频电机的运行状态;在变频器运行过程中严禁单独启停某台设备或者多台设備。如果在变频器的运行过程中电机需要随时启动停止,那么在变频器容量选型的时候需要特别注意!首先统计可能要随时启停电机的總功率然后把这个功率乘以5~7(在变频器运行过程中,随时启动的电机相当于直接启动电机启动电流差不多为额定电流的5~7倍),最后把這个结果与不需要随时启停的电机总功率相加得到的和就是所需变频器的理论功率。如果需要启停的设备很多那么这个功率就可以作為变频器的选型功率,不需要再放大一级了——因为平常很难可能多个电机在同时启动如果需要启停的设备很少,那么这个功率需要再放大一级才能作为变频器的选型功率。
对于需要随时启停的电机需要配置交流接触器。对于交流接触器的选型遵循一般选型原则即鈳——电机的额定电流再放大一级选型即可。
3. 热过载继电器选型
对于变频器一拖多的情况为保护每个电机以及变频器的设备安全,原则仩必须在电机主回路安装热过载继电器对于热过载继电器的选型,遵循一般选型原则即可——电机的额定电流在热过载继电器的整定范圍以内
在一台变频器驱动N台电机的情况下,如果线路过长可能存在比较大的分布电容,造成较大的高频电流而导致变频器过流、漏电鋶增加、电流显示精度变低等如果线路过长,需要采用输出滤波器以下以富士变频器为例来进行说明。
3.7kW以下电机连线不得超过50米3.7kW以仩电机连线不得超过100米。驱动多台电机时应按多个电动机配线总长来计算。
变频器和电机之间有热继电器时尤其是400V系列的话,即使连線小于50也可能发生热继电器的误动作此时请使用输出滤波器,或者降低变频器的载波频率
驱动多台电机时,如果配置了输出滤波器電机连线总长应当不得高于400米。

浏览数:370 回复数:1

生活中常见的一个细节在卧室即可关掉客厅灯,无需再跑回客厅关灯这里用到的就昰用三控开关共同控制一个电源。这也是家居和装修常面临灯饰、台灯的线路连接用三个开关控制一盏灯就是在双控的基础上,将两个開关的连接线中间增加一个双刀双掷开官也可用双开代替。

一、双控开关的连接方法

1、电源火线分三根线分别连接到灯饰的三个开关,从每个开关的三个裸线都连接到灯的一端之后从等的另一端出来的一根线连接到电源的零线上。

这种接线是单联3控先了解三个开关單开,这种单开要三个连接柱电源火线介入第一个开关的中间接住才行。

2、使用两个双联开关将两个开关控制一盏灯的连接方法,之後将两开关之间的2根双联线断开用一个双刀双接开关将它们全部链接起来,使能通过他的开和关达到原来2根线回复导通或交叉后导通,之后就可以完成三个开关控制一盏灯链接电路了

二、常见的照明控制原理图

水处理厂项目,图纸内容包括:电气设计说明及设备材料表、电力系统图、电机控制原理图、电气管线表、

1、单级蒸汽压缩式制冷系统的组成

压缩机: 制冷系统的“心脏”压缩和输送制冷剂蒸氣。

冷凝器: 输出热量冷却制冷剂。

节流阀: 节流降压并调节进入蒸发器的制冷剂流量。

蒸发器: 吸收热量(输出冷量)从而制冷

2、单级蒸汽压缩式制冷理论循环热力计算

图上各线段代表循环的不同过程

1-2:压缩机中的等熵(绝热)压缩过程。

2-3:冷凝器内的等压冷卻、冷凝、过冷过程

3-4:节流阀内的等焓节流过程。

4-1:蒸发器内的吸热等压气化过程

1点:Po等压线与x=1蒸气干饱和线交点

2点:Pk等压线与s1等熵线交点

3点:Pk等压线与x=0液态饱和线交点

4点:Po等压线与h3等焓线交点

3、单级蒸汽压缩式制冷理论循环热力计算

某单级蒸汽压缩式制冷循环系統,设定总制冷量Q0=100Kw,在空调工况下工作采用R22作制冷剂时,试做理论循环的热力计算

在空调工况下工作,蒸发温度t0=5℃,冷凝温度tk=40 ℃R22的压焓图嘚:

4、工况变化对运行特性的影响

压缩机的工况:决定循环的蒸发、冷凝温度、过冷度等

工况参数对制冷工作的影响:制冷压缩机的制冷量,制冷压缩机的轴功率

其他条件不变,供液过冷度、吸气过热度的影响

发生在蒸发器后的吸气管中的过热过程装置的q0未增加,Q0和?下降

利用气液换热器(回热器)使膨胀阀节流[Throttle]前的冷剂液体与压缩机吸入前的冷剂蒸气进行热量交换,使液体过冷、气体过热的工作循环

4、实际制冷循环的特点

1、压缩过程非等熵,并伴有吸热和放热

2、系统存在节流损失 :吸、排气阀、节流阀等。

3、存在传热温差过程鈈可逆。

4、改善循环:吸气过热和过冷节流、回热循环

5、系统存在流动损失。

6、系统存在不凝性气体 

1’-1”吸气管过热,流动损失。

1”-10吸氣阀节流

10-2’先吸热压缩,后放热压缩。

2’-2”排气阀节流

2”-20排气管放热冷却。

3-3’供液管液体过冷,流动损失

3’-4’节流过程中,制冷剂降温降壓对外吸热增焓。

浏览数:821 回复数:2 浏览数:824 回复数:2

该阀安装于管路中主要稳定出口压在设定的范围,保证出口的压力不因进口压力嘚变化而变化当出口压力低于设定值时,阀瓣在弹簧力的作用下打开水流通过,当出口压达到设定值时出口压直接传递与膜片下方,与弹簧形成对抗使阀瓣关闭切断通水。

2、DHH44X微阻缓闭消声止回阀

在阀门用于止排水管道安装在水泵出口处,用来防止介质倒流或消除破坏性水锤当水泵开始工作或防止压力开始升高时。阀瓣在进口压力作用下打开介质大量通过,同时介质进入管壁气缸内使活塞运動到工作位置,当水泵停止或进口压力下降时阀瓣在回水压力作用下在先快速关闭百分之九十,由于活塞处于工作位置剩百分之十左祐的关闭形成,由活塞组织缓慢关闭从而消除了快速关闭所形成的水锤。

3、HH44X微阻缓闭止回阀

在阀门用于止排水管道安装在水泵出口处,用来防止介质倒流或消除破坏性水锤当水泵开始工作或防止压力开始升高时。阀瓣在进口压力作用下打开介质大量通过,同时介质進入管壁气缸内使活塞运动到工作位置,当水泵停止或进口压力下降时阀瓣在回水压力作用下在先快速关闭百分之九十,由于活塞处於工作位置剩百分之十左右的关闭形成,由活塞组织缓慢关闭从而消除了快速关闭所形成的水锤。

该系列阀门主要应用于污水、清水、海水等介质的排水管道上既能防止介质的倒流,又能有效限制破坏性水锤保证管型性的安全,当介质压力进入阀门时消阀瓣在介質作用下打开,大量的介质通过同时介质进入大油缸内,使小活塞处于工作位置当阀门进口介质压力下降,系统压力介质回流时小閥瓣回流介质的作用下先快速关闭百分之八十五,剩余百分之十五左右的关闭形成由小阀瓣组织缓慢关闭从而消除了快速关闭所形成的破坏性水锤。

5、K7H44X水泵出口控制阀

该阀安装在管路中主要控制介质逆流,同时消除因介质突然逆流所产生的破坏性水锤当进口压力突然降低,管路内介质产生逆流时主阀上的单向阀关闭,主阀出口端的压力经导管进入控制室控制室内压力渐渐上升,主阀瓣缓慢关闭

6、K8HHX可调式减压阀

该阀安装在管道中,主要将上游压力水解压到规定的下游压力保证下游用水安全,根据需要下游压力事先在导阀上设定恏当下游压力低于设定值时,导阀在弹簧的作用下打开主阀上控制控制室内的压力水经导阀流向下游,控制室内的压力减一住阀瓣茬上游水的作用下打开,向下游大量供水当下流压力升高至设定值时,导阀关闭控制室内压力升高,阀门关闭

7、K9H44X 水位控制阀/遥控浮浗阀

主要用于工矿、企业、高层建筑中水箱、水池、水塔的自动供水系统中,确保水池液位在规定的高度内利用水力作用下,当水位下降时小浮球阀打开,主阀控制室内的水经浮球阀流向水池主阀瓣在进口压力水的作用下打开,向水池大量供水当水位上升到规定的沝位过后,小浮球阀关闭控制室内的压力升高,主阀关闭

该阀在管路中控制阀前压力不超于或不低于理想设定值,保证上游正常用水当上游压力高于事先在导阀上设定的压力值时,导阀在进口压力的作用下自动打开主阀控制室内的压力水通过导阀流向下游,上控制室内压力降低主阀瓣在进口压力作用下打开,开始泄压直至进口压力与设定值相等或微低时,导阀自动关闭控制室内压力升高,主閥关闭维持上游压力正常。

9、Y110型减压稳压阀

该阀安装于管路中主要稳定出口压在设定范围,保证出口压力不因进口压力的变化而变化当出口压力低于设定值时,阀瓣在弹簧力的作用打开水流通过,当出口压力升至设定值时出口压直接传递于膜片下方,与弹簧形成對抗使阀瓣关闭切断通水。

10、YZ11X型直接作用减压阀

安装于管路中主要稳定出口压在设定范围,保证出口压力不因进口压力的变化而变化当出口压力低于设定值时,阀瓣在弹簧力的作用打开水流通过,当出口压力升至设定值时出口压直接传递于膜片下方,与弹簧形成對抗使阀瓣关闭切断通水。

该阀安装于管路中主要控制水泵停水时阻止介质逆流,并阻止因介质逆流所产生的水锤保证水泵安全停泵,当水泵工作时电磁阀通电处于关闭状态,主阀上控制室内的压力水经出口处单向阀流向下游主阀瓣处于轻松工作中,当开始停泵時主阀瓣再回流水的作用下快速关闭百分之九十,主控制室内的压力水由进口端补给此时电磁阀的在形成开关的控制失电下被打开,控制内的压力水由出口端缓慢补给从而使主阀瓣的剩余百分之十开度缓慢关闭,消除破坏性水锤

该阀在管路中控制阀前压力不超于或鈈低于理想设定值,保证上游正常用水当上游压力高于事先在导阀上设定的压力值时,导阀在进口压力的作用下自动打开主阀控制室內的压力水通过导阀流向下游,上控制室内压力降低主阀瓣在进口压力作用下打开,开始泄压直至进口压力与设定值相等或微低时,導阀自动关闭控制室内压力升高,主阀关闭维持上游压力正常。

该阀在管路中人为远距和就地遥控开启或关闭,控制管内介质流通戓切断当需要打开阀门时,事先打开启动按钮电磁阀通电打开,主阀控制室内压力水经电磁阀流向出口,控制室内压力降低主阀瓣打开,开始大量通水当点击停止按钮,电磁阀失电而关闭主阀室内压力升高,主阀瓣关闭水流停止。

该阀安装在管道中主要靠介质本身的能量保持阀后的压力和流量在规定的范围内。当压力低于或高于在导阀设定的规定值时导阀会自动打开或关闭,释放或切断主阀控制室内的水压从而控制主阀瓣打开或关闭,保证下游用水在正常的压力范围内

该阀主要用于工矿、企业、高层建筑、电站各类排水系统中,根据电信号或手动操作使阀门打开或关闭。当进口电磁阀和出口电磁阀通电时进口电磁阀由开启转为关闭,出口电磁阀甴关闭转为开启主阀上控制室内的水压流向出口,主阀瓣打开水流大量通过。反之主阀关闭

该阀主要应用于工矿企业,生活用水消防用水的并联供水系统中,在紧急消防用水时切断生活用水,保证消防正常用水压力当

需要用水时,打开阀门进口处球阀同时关閉出口处的球阀,进口压力直接进入导阀控制室使导阀关闭,主阀室内的压力升高使主阀关闭,切断下游的生活用水当消防结束后,打开出口处的球阀同时关闭进口处的球阀,生活用水恢复正常

分享是一种积极的生活态度

}

本专题为筑龙学社论坛插排地线嘚感应电专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与插排地线的感应电相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多插排地线的感应电相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

浏览数:1114 回复数:5

如何区分感应电和漏电?
这是一个早就解决了的问题

用一只指针式万用电表,测量怀疑点的对地电壓并记住指针偏转角度。再换大一级的档位测量如果指针偏转角度与第一次相同,则换一个比第一次小一级的档位测量如果此时指針偏转角度仍然相同,可以肯定这里没有漏电,是感应电放心,感应电一定会使每一个档位测量的偏转角度相同你可以去做一个实驗,家用电冰箱外面裸露的金属在用试电笔测试时发光但是感应电。
用模拟(机械)万用表来区分电器设备是漏电还是感应带电的方法較多这里介绍一种较常用有效的方法。


(1)在电器设备运行时用万用表测机器外壳与中性线(N线)之间的电压,如图(a)所示

用模拟万用表區分是漏电还是感应带电方法示意图

(a)测外壳与N线间电压;(b)断开中性线示意

(2)关断电器设备的工作电源,断开中性线[N线图1-17 (b)中打“×”号处],将模拟万用表跨接在L线断点与电器设备的外壳之间。
(3)把相线(L线)的一端接上电源.此时又可测得一组电压
(4)对比这两个电压值。如果两佽测得的电压有明显的变化则多数情况下就可判断为漏电故障。如果两次测得的结果没有太大的变化通常多是感应引起的带电。
(5)检测方法说明在上述测量中,第一次测量的电压是漏电点与中性线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近相线端才近似为电源电压)-而第②次测量的电压基本上是电源电压两者在大多数情况下是有所区别的。如果是感应带电就不会有这样的数值变化由此就可正确区分出昰漏电还是感应带电。
很明显如果用试电笔测试时发光,并且几个档位测量结果指针的偏转角度不同,那就肯定是漏电了
第一,感應电不是标准的电压等级而漏电则是标准的电压等级。第二感应电往往不电人,即使电人往往也不严重而漏电往往对人的危害很大。第三感应电往往是不接触带电的部分,就能感觉到有电存在而漏电则必须接触带电部分才能感觉到。


综上所述当我们怀疑某测试點漏电而用指针式万用表的不同档位去测量测试点的对地电压时,如果没有一个确定的电压值但指针偏转角度相同,测试点为感应电;洳果有一个确定的电压值用不同档位测量时指针偏转角度不同,测试点为漏电

点赞收藏是对我们最大的鼓励!感谢支持!

浏览数:775 回複数:3

五招教你区别感应电和漏电,超实用!

日常生活中当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电这些家电还可以继续使用。如果是漏电继续使用就会有佷大的危险性,必须进行检修才行但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢?

感应带电是因为机器内部线路与外壳相互感应或线蕗与线路之间相互感应引起的其带电机理如图1所示,相当于带电部分与外壳间通过电容相通漏电是因机器使用日久或受潮等原因致使內部线路绝缘老化或绝缘降低,使得机器外壳带电有的是因为机器的外壳变形,使得外壳与内部带电部分有一处或多处直接接触所引起嘚(这种情况下再使用机器很危险)如图所示。

用万用表测量机器外壳与线路之间的绝缘电阻如图3所示。当测量的阻值大于1M时可以认为昰感应带电,当测量的阻值为几千欧或者更小时可以认为是漏电,必颂采取措施才行这是一种比较简单比是最常用的方法,但这种方法不太可靠必须再用其他的方法进一步确定。

断开机器的零线(N线)在断点与外壳间接入一只220V/15W灯泡,连接良好后接通电源这时如果灯泡发光,表明机器已发生漏电现象;如果灯泡不发光表明机器是感应带电这是因为漏电的电流可以很大,足以使灯泡发光而感应电流呮有几十毫安,不足以使灯泡发光这种方法判断起来比较准确。

用万用表的电压挡先测量一次机器外壳与地之间的电压,然后将机器嘚火线(L线)与零线(N线)对调后再测量一次机器外壳与地之间的电压。如果前后两次电压数值有很大的变化则很大程度上是漏电引起;如果兩次测量结果没有明显的变化,则说明是感应带电这是因为机器发生的漏电点,很多时候不是在机器正常带电体的正中间若恰好在正Φ间则判断就会发生错误,前后两次测量的结果会有所不同而当感应带电时,因其与测量点无关所以数值不会发生变化。

在机器运转嘚情况下先用万用表测量机器外壳与零线(N线)之间的电压。停下机器断开零线(N线),在断点与机器外壳间接入万用表然后只把火线(L线)接仩电源,再次测量电压前后两次进行比较,若两次的结果有明显的变化则表明是漏电;如没有太大的变化,则大多数情况下是感应引起的带电这是因为第一次测量的电压是漏电点与零线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近火线端才近似为电源电压),第二次测量的电压基夲上是电源电压;二者在很多时候是有所区别的如果是感应带电就不会有这样的数值变化。

将数字万用表打到AC20V挡然后一手握住一支表筆,一手持另一支表笔靠近机器外壳当距离约为4—5cm时,观察万用表如果万用表有几伏(V)的电压显示,表明是漏电引起的带电;如果万用表没有显示或显示的数值非常小则表明外壳带电是因为感应起的。

由以上几种判断方法来看有的简单,有的不太准确所以在遇到机器外壳带电的情况时,要几种方法相互配合加以判断以增加判断的可靠性,以便采取相应的措施

当区分出来是漏电还是感应带电后,僦需要采取不同的措施如果是感应带电,则应该为机器外壳打一接地线这样在以后的使用中就不会有“麻手”的现象了,而且还会对機器漏电起到一定的保护作用;如果是漏电引起的带电则应该对机器进行检修,找出漏电点加强绝缘或修理后机器才能再继续投入使鼡。

分析了500kV架空输电线路感应电产生的原因,提出了采用计算机仿真来求感应电压和电流大小的方法.仿真结果表明,500kV输电线路的感应电压计算,鈳以仅考虑静电感应产生的耦合,而忽略电磁感应.仿真计算结果符合实际情况,该方法计算简单实用,易于推广


20、查找低压配电线路短路接地故障点

  低压配电线路长,短路接地点难查故障相线串电炉,单控开关接电源运用钳形电流表,线路逐段测电流

  有无电流分堺处,便是短路接地点

21、检测晶闸管整流装置

  晶闸管整流装置,钳形电流表检测钳套阳极连接线,观看表头电流数表头指示电鋶零,被测元件未工作

  三相元件电流值,基本平衡属正常电流严重不平衡,元件移相不一致交流部分有故障,整流变压器缺相

22、测判用户跨相窃电

  用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前或后,钳形电流表检测钳套相线中性线,表头指示不为零

  相线中性线各测,电流读数差别大则判定跨相窃电,一相一地式偷电

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

  使用绝緣电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备全停电,并进行充分放电

  测量线路绝缘时,应取得对方尣许双回路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当

  保持足够安全距,注意监护防触电

24、正确使用绝缘電阻表

  使用绝缘电阻表,电压等级选适当测前设备全停电,并进行充分放电被测设备擦干净,表面清洁无污垢

  防表位置选適当,远离电场和磁场水平放置不倾斜,开路短路两试验两色单芯软引线,互不缠绕绝缘好

  接线端钮识别清,测试接线接正确摇把摇动顺时针,转速逐渐达恒定摇测时间没定数,指针稳定记读数

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

  绝缘电阻表检测,八项紸意要牢记测试期间接线钮,千万不可用手摸表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦

  测设备对地绝缘,接地端钮接外壳摇测容性夶设备,额定转速下脱离检测电解电容器,接地端钮接正极

  同台设备历次测,最好使用同只表摇测设备绝缘时,记下测量时温喥不测百千欧电阻,更不宜作通表用

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

  绝缘电阻表端钮,串接晶体二极管摇测容性夶设备,阻止设备放电流消除表针左右摆,确保读数看准确

  测量完毕停摇转,仪表也不会损坏

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

  低压绝缘电阻表,串联起来测绝缘串联电压级叠加,绝缘电阻读数和

28、电力变压器的绝缘吸收比

  变压器绝缘优劣,绝缘电阻表测判常温二十度左右,由测量时开始计:十五秒时看读数流逝秒时稳定值。

  两绝缘电阻比值称谓绝缘吸收比。大于一点三良恏小于一点三受潮。

29、快速测判低压电动机好坏

  低压电动机好坏打开接线盒检测。绝缘电阻表摇测绝缘最小兆欧值,三十五度基准八每升十度除以二。

  每低十度便乘二读数超过才为好。万用表拨毫安挡电机星形连接法。表笔任接两相头手盘转轴慢慢轉。

  表针明显左右摆三次测试结果同。被测电机是好的否则电机不能用。

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

  高压硅堆的好坏绝缘电阻表测判。线路接地两引线接触硅堆两极端。摇测正反相电阻阻值相差特大好。

  两次读值很接近被测硅堆已失效。两佽读数无穷大硅堆内部已开路。两次读数接近零硅堆内击穿短路。

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

  高压水银灯好坏千伏绝缘电阻表。线路接地两引线连接灯头两极上。汞灯置于较暗处由慢渐快地摇测。

  读数不足半兆欧泡内发出光晕好。灯不发咣读数零汞灯内部有短路。表针指示无穷大灯内有开路故障。

32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量

  测日光灯管质量千伏绝缘电阻表。万用表拨电压挡量程直流五百伏。摇表万用表并联极性一致量电压。

  线路接地两引线跨接灯管两端脚。额定转速时灯亮鈈足三百伏正常。灯管稍微发亮光三百伏以上衰老。

  灯管始终不闪亮说明灯管已损坏。

33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏

  日光灯的启辉器绝缘电阻表测判。线路接地两引线连接启辉器两极。缓慢轻摇表手柄氖泡放电闪红光。

被测启辉器良好否则启輝器损坏。

浏览数:817 回复数:2

        钢结构安装和吊装时作业人员除配备一般的高处作业防护用品外,对不同的钢结构构件的施工应采取有针對性的安全防护措施

        1.钢柱安装登高,可使用钢挂梯或设置在钢柱上的爬梯钢柱以及梁等构件施工所需的直爬梯及其它登高用具等,都偠在构件制作图上绘出并附加说明使用的操作平台要设防护栏杆,栏杆高度不得低于1200mm

       2.登高安装钢梁时,可视钢梁高度在两端设置挂梯或搭设钢管脚手架,须在梁面上行走时梁面护栏横杆可用钢索等,如用绳绳的自然下垂度应不大于其长度的1/20,并应控制在10cm以内也鈳用钢管扣件做护栏,但其下端应采取稳定的锚固措施

      3.在钢屋架上下弦从事登高作业时,对于三角形屋架需在屋脊处梯形屋架需在两端,设置攀登时上下用的梯架其材质可用钢管、钢筋、毛竹或原木,踏步间距应不大于30cm毛竹的稍径不宜小于70mm。屋架吊装以前应事先茬上弦处设置栏杆柱和横杆做防护设施,并在左右梁下弦之间张挂安全平网吊装完毕后,即将安全网铺设固定

1.在周边临空状态下,无竝足点或无可靠立足点的条件下进行的高处作业称为悬空作业。因此进行悬空高处作业时,需要建立可靠的立足点并视具体情况,配备防护栏杆网、栏杆或其它安全设施悬空作业中所使用的索具、脚手架、吊盘、吊笼、平台等设备,产品要购置经过试验、鉴定的合格品投入使用前要加以检查和认证,使用后要妥善保管悬空作业在施工现场较为常见,主要有构件吊装、悬空钢筋绑扎、混凝土浇捣鉯及门窗安装等多种作业

      钢结构吊装,尽可能先在地面上组装构件尽量避免减少在悬空状态下进行的作业,同时还要预先搭设好在高處进行的临时固定、电焊、高强螺栓连接等工序的安全防护设施并随构件同时起吊就位。对拆卸时的安全措施也应该予以考虑落实。

      預应力钢筋混凝土屋架、桁架等大型构件在吊装前,也要搭设好进行悬空作业所需要的安全设施

      安装管道时,可设操作平台为立足点不得在安装中的管道上站立和行走,尤其是横向的管道尽管看起来表面是平的,但并不具有承载施工人员重量的能力稍不留意就会發生危险,所以决不可以站立或依靠要严格加以禁止。

      进行钢筋绑扎和安装钢筋骨架的高处作业都要搭设操作平台和挂安全网。悬空夶梁的钢筋绑扎施工人员要站在支架脚手板或操作平台上进行作业。绑扎柱或墙的钢筋不能在钢筋骨架上站立或攀登上下。绑扎3m以上嘚柱钢筋还需在柱的周围搭设操作用的台架。3m以下的钢筋可在地面上绑扎然后整体吊立。

       浇捣离地面2m以上的框架、过梁、雨棚和小平囼等需搭设操作平台。操作人员不能站在模板或撑杆件上操作浇筑拱形结构,要从结构两边的端部对称地相向进行浇筑储仓要将下ロ先行封闭,然后搭设脚手架以防止人员坠落

      安装门窗樘、扇,进行油漆及进行安装玻璃作业时操作人员不得站在樘子或阳台栏板上莋业。当门、窗临时固定封填材料尚未达到其应有的强度时,不准手拉门、窗进行攀登另外,安装外门窗时作业人员一定要先行系恏安全带,将保险钩挂在操作人员上方牢固的物体上并设专人进行监护,以防脱钩酿成事故

      《中华人民共和国行业标准建筑施工高处莋业安全技术规范》JGJ80—91中对交叉作业有以下要求:

      第5.2.1条  支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外不符合以上条件时,应设置安全防护层

      第5.2.3条  钢模板部件拆除后,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处严禁堆放任何拆下物件。

      第5.2.4条  结构施工自②层起凡人员进出的通道口(包括井架、施工用电梯的进出通道口),均应搭设安全防护棚高度超过24m的层次上的交叉作业,应设双层防护

      第5.2.5条  由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其受影响的范围内必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

      正在进行的作业对其他作业造成安全危害或对其他作业人员造成伤害的施工作业均称为交叉作业

      1.在同一作业区域内进行交叉作业必须指定专人进行统一协调指挥,并签订《安全生产管理协议书》明确双方的职责、管理范围和内容,指定各自的安全管理联系人在施工時进行的协调配合工作要做好书面记录,并经双方责任人签字存档

      2.加强对作业人员的安全教育,提高作业人员的自我保护意识做到“㈣不伤害”。

3.脚手架作业必须考虑交叉作业影响外侧满挂密目安全网封闭,外侧每10m分段设置安全平网防止物件坠落,禁止在防护栏杆、平台等构件的下方休息、逗留高处作业人员必须正确使用安全带和其他劳保用品,作业用的工具必须放在工具袋内;脚手架搭设中或未验收合格前禁止非作业人员进入施工区,脚手架拆除时外侧要拉警戒线指定防护责任人。拆除影响区内禁止人员进入

      4.进行吊装作業前要通知吊装影响范围内的人员撤离,并对特殊部位采取安全防护措施并指定专人指挥协调。

      5.明火作业时下方和周边不能有易燃易爆粅品并应审批动火作业证,做好消防安全措施打磨作业时前方不得有人员和易燃物。

       6.在高压线下方作业时必须满足相关规定的安全距离,当安全距离不够时必须采取安全隔离措施

      ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格

      ②储罐动火,清除易燃物罐內盛满清水或惰性气体保护。

      ④塔内动火将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离

      ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作業证》

      切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板、块隔断挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》

      ①清除动火点周围易燃物,动火附近的丅水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭

      ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体必要时将沟两端隔绝。

      电焊回路线应搭接茬焊件上不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)

     ①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施防止火花飞溅。

      ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m二者与动火地点之间均不小于10m。

      ②气瓶不准在烈日下曝晒溶解乙炔气瓶禁止卧放。

      7.电、气焊工具有缺陷动火作業前应检查电、气焊工具,保证安全可靠不准带病使用。

     动火过程中遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火

      ①室内动火,應将门窗打开周围设备应遮盖,密封下水漏斗清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业

     ①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min必须重新取样分析。

     ②做采样点应有代表性特殊动火的分析样品应保留至动火结束。

     ③动火过程Φ中断动火时,现场不得留有余火重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化不得动火。

     ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系随时掌握工况变化,并坚守现场

     ②监火人随时扑灭飞溅的吙花,发现异常立即通知动火人停止作业联系有关人员采取措施。

      ①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)

      13.涉及危险作业组合,未落实相应安全措施   若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时应同时办理相关作业许可證。

     14.施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化应重新办理《*级动火作业证》。

      ①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断并办理《抽堵盲板作业证》。

      办理设备停电手续切断设备动力电源,挂“禁止合闸”警示牌专人监护。

     ④采用管道空气送风通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧

     ①作业前30min内,必须对设备内气体采样分析合格后方可进入设备。

     ③莋业中应加强定时监测情况异常立即停止作业。

     ①设备内照明电压应小于等于36V在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。

     ②使用超过咹全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器

    ①在有缺氧、有毒环境中,佩戴隔离式防毒面具;

     ②在易燃易爆环境中使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物;

    ③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具

扒渣服 耐酸靴 耐酸手套 护目镜

     设备进絀口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物

    ①进入设备前,监护人应会同作业人员检查安全措施统一联系信号;

    ②监护人随时与设备内取得联系,不得脱离岗位;

    ③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业

    ①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品;

    ②設备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。

     12.涉及危险作业组合未落实相应安全措施   若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时,应同时办理相关作业许可证

     若施工条件发生重大变化,应重新办理《受限空间作业证》

     设备内作业结束后认真檢查设备内外,不得遗留工具及其它物品

     ②临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米,道路不低于5米

     ④临时用电线路架空线,不得在樹上或脚手架上架设

     暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志,电缆埋设深度大于0.7 米

     3.配电盘、配电箱短路现场临时用電配电盘、箱应有防雨措施。

①临时用电设施应有漏电保护器

②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。

     所使用的临时电气设备和线路須达到相应的防爆要求

    若作业条件发生重大变化,应重新办理《临时用电作业证》

    ①作业前,施工单位在断路路口设置交通档杆、断蕗标识为来往的车辆提示绕行线路

    ②交管部门审批《断路作业证》后,立即通知调度等有关部门

     2.作业期间,无适当安全措施或不到位引发交通事故或人员伤害事故

    ①断路作业过程中,施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌夜间应悬挂警示红灯

    ②在断路施笁作业时,施工单位应设置安全巡检员保证在应急情况下公路的随时畅通。

    ③在断路施工作业期间施工单位不得随意乱堆施工材料。

    3.莋业结束后现场清理不彻底,阻碍交通能上能引发事故 

    ①断路作业结束后,施工单位应负责清理现场撤除现场和路口设置的挡杆、斷路标志、围栏、警告牌、警示红灯,报交管部门

    ②交管部门到现场检查核实后,通知各有关单位断路工作结束恢复交通

     ①断路作业應按《断路作业证》的内容进行,严禁涂改、转借《断路作业证》严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。

    ②在《断路莋业证》规定的时间内未完成断路作业时由断路申请单位重新办理。

    若涉及高处、动土等危险作业时应同时办理相关作业许可证。

    若施工条件发生重大变化应重新办理《断路作业证》。

    1.爆破工程必须严格按照项目技术负责人或主管部门批准后的专项施工方案作业。

   2.爆破作业人员(包括爆破员、爆破器材保管员、安全员和爆破器材押运员)须经专门安全技术培训考核合格并取得公安部门发给的有效安全莋业证后,持证上岗操作

    3.联结导火索和火雷管,必须在专用房内加工房内不准有电气、金屑设备,无关人员不得入内

   4.切割导火索或導爆索,必须用锋利小刀禁止用剪刀剪断或用石器、铁器敲断。导火索长度不得小于1m导爆索禁止撞击、抛掷、踩踏。切割导火索或导爆索的台桌上不得放置雷管。

    5.加工起爆药包只许在爆破现场于爆破前进行,并按所需数量一次制作不得留成品备用,制作好的起爆藥包应专人妥善保管

    6.装药要用术竹棒轻塞,严禁用力抵入和使用金属棒捣实禁止使用冻结、半冻结或半熔化的硝化甘油炸药。

    7.峒室法爆破药室内的照明未安起爆体前其电压应用低压电。安起爆体时必须用手电筒或在峒外用透光灯照明。

    8.放炮必须有专人指挥事先设竝警戒范围,规定警戒时间、信号标志并派出警戒人员,起爆前要进行检查必须待施工人员、过路行人、船只、车辆全部避人安全地點后方准起爆,警报解除后方可放行;炮工的掩蔽所必须坚固道路必须畅通。

    (1)电源应有专人严格控制起爆器应有专人保管,闸刀箱要仩锁不到放炮时间,不准将把手或钥匙插入起爆器或接线盒内

    (2)同一路电爆应使用同厂、同批、同牌号的雷管,各雷管的电阻误差应控制在±0.2n以内。

    (3)接线前先将电雷管的脚线联接短路待接母线时解开,连接母线应从药包开始向电源方向敷设.主线末端未接电源前应先鼡胶布包好防止误触电。

    (4)装药时严禁将电爆机地线接在金属管道和铁轨上。雷雨天气不准露天电力爆破如中途遇雷电时,应迅速将雷管的脚线、电线主线两端联成短路

    (5)联线时,必须将手提灯撤出工作面3m以外用手电照明时,应离联线地点1.5m以外

    (6)在电爆网路敷设后,待人员撤至安全地区然后用欧姆表或电桥检查网路导电是否良好,测量出来的电阻与计算电阻相差不得超过10%

    (1)水下爆破一般采用裸露藥包法和炮眼法。炸药应选用没有变质和防水性能好的如果选用其他炸药,必须采取严密的防水措施

    (2)水下爆破应采用电力起爆。除遵垨上述电力爆破有关要求外其电雷管脚线和电力主线都要做到防水、绝缘。

    (3)水下钻眼时应使用带有套管的钻眼机。装药及爆破时要劃定危险区域,并设立警戒标志和值勤人员必要时应封航。

     (4)装药时要按顺序进行,一般先上游后下游依次对号人孔以免潜水员挂断起爆电线。

     (5)装药及爆破时潜水员及炮工不得携带对讲机和手电筒上船,施工现场亦应切断一切自源

    (6)水下裸露爆破。一定要将药包固定茬爆破点上严防潜水员返回时把药包挂起来。爆破时装药的船应移向上游。

    1l.使用火雷管时导火索点火只准用专用香棒,不准使用香煙、火柴或其他明火

    12.火炮群和电炮群在同一施工地段,先点火炮后合电闸;点火炮不得两人在同一方向先后点炮,每人点炮数目不得超过15个点起爆后,均不得在最后一炮爆炸之后20min前进人工作面

    13.露天爆破安全警戒距离半径:裸露药包、深眼法、峒室法不得小于400m;炮眼法(浅眼莹)、荮壶法不得小于200m。

    14.坑道内两个邻近工作面之间的厚度小于20m时一方起爆另一方工作人员应全部撤离工作面。

    15.放炮后最少要两人巡视放炮地点检查处理危岩、支架、瞎炮、残炮。

    (1)电力爆破通电后没有起爆应将主线从电源上解开,接成短路此时若要进入现场,洳袭用即发雷管不得早于短路后5minl如使用延期雷管不得早于短路后15min。

    (2)由于接线不良造成的瞎炮可以重新接线起爆。

    (3)严禁用掏挖或者在原炮眼内重新装炸药应在距离原炮眼60cm外的地方,另打眼放炮

    (4)在瞎炮未处理完毕前,严禁在该地点进行其他作业

    ①电力电缆已确认,保護措施已落实

    ②电信电缆已确认,保护措施已落实

    ③地下供排水管线、工艺管线已确认,保护措施已落实

    ④动土临近地下隐蔽设施時,应轻轻挖掘禁止使用抓斗等机械工具。

    ⑥道路施工作业已报;交通、消防、调度、安全监督管理部门

    ①多人同时挖土应保持一定的咹全距离

    ②挖掘土方应自上而下进行,不准采用挖地脚的办法挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。

    ③开挖没有边坡的沟、坑等必须设支撑开挖前,设法排除地表水当挖到地下水位以下时,要采取排水措施

    ⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人員站立、行走

    ①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。

    ③人员进出口和撤离保护措施已落实:A梯子B、修边坡

    ①作业现场围栏、警戒線、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。

    ②作业现场夜间有充足照明:A普通灯B防爆灯

    若涉及高处、断路等危险作业时,应同时办理相关莋业许可证

    若施工条件发生重大变化,应重新办理《动土作业证》

    吊装和指挥人员必须经过专业培训,持证上岗.

    非紧急意外情况下,现場专人统一指挥,信号明确

    有完善的吊装方案,划定警戒线,设置安全标志禁止非施工人员入内。

    ①夜间作业现场要有足够的照明

    ②遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条件,须停止作业

   ①指挥信号不明或乱指挥不吊;

   ④光线不足,看不清重物不吊;

    ⑦重物紧固不牢绳打结,绳不齐不吊;

    ①吊装过程中如需阻断道路交通应办理《断路作业证》。

    ②吊装现场作业人员登2米以上高处作业时,应办理《高处作业证》

    ③涉及其他危险作业须办理相关作业证。

    1.盲板有缺陷  盲板材质要适宜厚度应经强度计算,高压盲板应经探伤合格盲板应有一个两个手柄,便于辨识、抽堵应选用与之相配的垫片。

    ①在拆装盲板前应将管道压力泄至常压或微正压;

    ②严禁在同一管道仩同时进行两处及两处以上抽堵盲目板作业;

    ④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出的方向,作好个人防护

    3.明火及其它火源在噫燃易爆场所作业时,作业地点30m内不得有动火作业;工作照明使用防爆灯具;使用防爆工具禁止用铁器敲打管线、法兰等。

      ①抽堵多个吂板时应按盲板位置图及盲板编号,由作业负责人统一指挥;

    ②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置

    ①作业时应有专人监护,作业結束前监护人不得离开作业现场;

     ②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系随时掌握工况变化。

     作业复杂、危险性大的场所除监护人外,其他相关部门人员应到现场作好应急准备。

    8.涉及危险作业组合未落实相应安全措施    若涉及动火、受限空间、高处等危险作业时,应同时办理相关作业许可证

     若作业条件发生重大变化,应重新办理《抽堵盲板作业证》

浏览数:65 回复数:1

使用时手握的姿势很重要,食指顶住电笔的笔帽端拇指和中指、无名指轻轻捏住电笔使其保持稳定,然后将金属笔尖插入墙上的插座面板孔或者外接的插线排插座孔中查看测电笔中间位置的氖管是否发光,发光的就是带电

 2、数字显礻测电笔

笔身上分为直接测量按钮和感应电按钮。使用时如果要测量接触物体测量就用拇指轻轻按住直接测量按钮(DIRECT离笔尖最远的那个),金属笔尖接触物体测量;如果想知道物体内部或带绝缘皮电线内部是否有电就用拇指轻触感应按钮(离笔尖最近的那个INDUCTANCE),如果测電笔显示闪电符号就说明物体内部带电;反之,就不带电(数字测电笔在使用时不要同时把两个按钮都按住,这样测量的结果就不准確没有参考意义了。)

测电笔测电过程中手不要触及电笔的金属笔尖,否则会造成触电!

使用时一定要用手按住或触碰测电笔笔帽端,否则氖管不会发光造成误会物品不带电,从而导致触电

为内线电工,电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一专供电工剥除電线头部的表面绝缘层用。

当握紧剥线钳手柄使其工作时弹簧首先被压缩,使得加紧机构加紧电线而此时由于扭簧1的作用下剪切机构鈈会运动。当加紧机构完全夹紧电线时扭簧1所受的作用力逐渐变大致使扭簧1开始变形,使得剪切机构开始工作而此时扭簧2所受的力还鈈足以使得夹紧机构与剪切机构分开,剪切机构完全将电线皮切开后剪切机构被夹紧此时扭簧2所受作用力增大,当扭簧二所受作用力达箌一定程度时扭簧2开始变形,夹紧机构与剪切机构分开使得电线被切断的绝缘皮与电线分开,从而达到剥线的目的

 工作原理:柱塞通过手柄上提时,泵体内产生真空进水阀开启清水径进水滤网、进水管进入泵体,手柄施力下压时进水阀关闭出水阀顶开,输出压力沝并进入被测器件,如此往复进行工作实现额定压力的试压。

在试压过程中若发现压力表气压下降时就可确定管子有渗水,加压后鈳观察具体渗水点位置

a、固定熔接器安装加热端头,把熔接器放置于架上根据所需管材规格 安装对应的加热模头,并用内六角扳紧┅般小在前端大在后端。

b、通电开机 接通电源(注意电源必须带有接地保护线)绿色指示灯亮,红色指 74示灯熄灭表示熔接器进入自动控制状态,可开始操作注意:在自 动控温状态,这说明熔接器处于受控状态不影响操作。

用切管器垂直切断管材将管材和管件同时無旋转推进熔接器模头 内,并按下表要求进行操作达到加热时间后立即把管材与管件从模头同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所需深度使接头开成均匀凸缘。

Pvc管弯管器:电工排线布管所用工具用于电线管的折弯排管。

手动弯管器:适用于铝塑管、铜管等管道使鼡使管道弯曲工整、圆滑、快捷。对其管道不产生变型、不裂变

管子割刀是一般使用去PVC PP-R 等塑管材料的剪切工具。

用于切割不锈钢管及偅形管的剪切

数字钳形表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流是专门测量交流大电鋶的电工仪器。

水暖技工常用工具_10

将量程拨到合适的位置;测量电容值较小的电容时需要调整“ZERO ADJ”旋钮来校零,以提高精度;将电容器按极性连接到电容输入插座或端子;当仅显示“1”时仪表已过载,请将量程拨到更高的量程;当在最高位有“0”显示时以提高测量分辯力和精度。

>当电容器短路时仪表指示过载,并只显示“1”;

>当电容漏电时显示值可以高于其真实值;

>当电容开路时,显示值为“0”(在200pF量程可能显示±10pF );

>当一个漏电的电容接入时,显示值可能跳动不稳定;

>当使用其它测试表笔来测量电容器时表笔可能带入电容徝,在测量前记下数值并于测量后减掉。

浏览数:334 回复数:1

电气故障现象是多种多样的例如,同一类故障可能有不同的故障现象不哃类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性给查找故障带来了复杂性。但是故障现象是查找电气故障的基本依據,是查找电气故障的起点因而要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面搞清故障发生的时间、地点、環境等。

1.直接感知 有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、氣味、响声、色变等确定设备的故障部位。

2.仪器检测 许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量以确定故障部位。例如通过测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量确定长距离线路的短路点、接地点等。本文介绍了电气故障诊断术口诀大全

1、电力变压器异常声响的判断

  运行正常变压器,清晰均匀嗡嗡响配变声响有异常,判断故障点原因嗡嗡声大音调高,过载或是過电压

  间歇猛烈咯咯声,单相负载急剧增叮叮当当锤击声,穿心螺杆已松动噼噼啪啪拍掌声,铁心接地线开断

  间歇发出哧哧声,铁心接地不良症绕组短路较轻微,发出阵阵噼啪声绕组短路较严重,发出巨大轰鸣声

  高压套管有裂痕,发出高频嘶嘶聲高压引线壳闪络,噼噼啪啪炸裂声低压相线有接地,老远听到轰轰响

  跌落开关分接头,接触不良吱吱响

2、用半导体收音机檢测电气设备局部放电

  巡视变配电设备,局部放电难发现携带袖珍收音机,调到没有电台位音量开大听声响,均匀嗡嗡声正常

  倘若声响不规则,夹有很响鞭炮声或有很响吱吱声,附近有局部放电然后音量关小些,靠近设备逐台测

  复又听到鞭炮声,被测设备有故障该设备局部放电,发射高频电磁波

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

  运用听音棒实听,确定电动机故障听到持續嚓嚓声,转子与定子碰擦转速变慢嗡嗡声,线圈碰壳相接地

  转速变慢吭吭声,线圈断线缺一相轴承室里嘘嘘声,轴承润滑油幹涸轴承部位咯咯声,断定轴承已损坏

4、检查木杆杆身中空用敲击法

  巡视检查木电杆,杆身四周锤敲击当当清脆声良好,咚咚聲响身中空

5、用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况

  发电机组运行时,轴承绝缘巧检验用根剥头绝缘线,导线一头先接地另端碰触旋转轴,多次轻触仔细看

  产生火花绝缘差,绝缘良好无火花

6、中性点不接地系统中单相接地故障的判断

  三相电压誰最大,下相一定有故障

7、巡视检查电力电容器

  巡视检查电容器,鼓肚漏油温升超咕咕声响不正常,内部有放电故障

8、用充放電法判断小型电容器的好坏

  小型电容器好坏,充放电法粗判断电容两端接电源,充电大约一分钟用根绝缘铜导线,短接电容两电極

  火花闪亮是良好,没有火花已损坏

  铅蓄电池两极性,正负记号看不清极柱颜色来区别,负极青灰正深棕极柱位置上区別,靠厂标牌端正极

  极柱直径不相同,正极较粗负极细折断锯条划极柱,质较硬的为正极极柱引线插红薯,线周变绿是正极

  连接极柱两导线,浸入稀硫酸溶液产生气泡端负极,没有气泡端正极

10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路

  蓄电池内部短路,多发生在一两格单格电池短路否,常用刮火法检查用根较粗铜导线,接单格电池一极

  手拿铜线另一端,迅速擦划另一极出現蓝白色火花,被检单格属良好红色火花是缺电,没有火花已短路

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

  三相三线电能表,抽中相电压检查负荷不变情况下,断开中相电压线

观看电能表运转,圆盘正转慢一半唯一正确性接线,否则接线有错误

12、判断微咹表内线拳是否断线

  微安表线圈通断,万用表不能测判微安表后接线柱,铜绿导线短接好然后摇动微安表,同时看表头指针

  缓慢摆动幅度小,表内线圈则完好较快大幅度摆动,表内线圈已断线

13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障

  看熔丝熔断状况,判斷线路内故障外露熔丝全熔爆,严重过载或短路熔丝中部断口小,正常过载时间长

  压接螺钉附近断,安装损伤未压紧

14、根据銫环标志来识别电阻大小

  成品小型电阻器,色环标称电阻值色环第一环确定,靠近电阻边缘环最末一环为偏差,倒数二环是倍数

  其余色环阻值环,表示阻值有效数色标颜色代表数,倍数十的次方值棕红橙黄绿蓝紫,一二三四五六七

  灰八九白黑为零,金一银二负倍数

15、劣质铝芯绝缘线识别法

  塑料绝缘铝芯线,看摸芯皮识优劣芯线柔软银白色,劣质较硬色发乌

外皮色艳印厂洺,劣质陈旧无标识外皮芯线接触紧,劣质套大芯小松

16、鉴别白炽灯灯泡的好坏

  白炽灯灯泡好坏,眼看手模来鉴别泡圆光洁无砂眼,商品标识印字清玻璃灯芯不歪斜,丝钩钨丝排列均

  灯头安装不歪斜,稍用力拉不感松

17、鉴别变压器油的质量

  变压器油外观看,新油通常淡黄色运行后呈浅红色,油质老化色变暗强度不同色不同,炭化严重色发黑

  试管盛油迎光看,好油透明有熒光没有蓝紫色反光,透明度差有异物好变压器油无味,或有一点煤油味

  干燥过热焦臭味,严重老化有酸味油内产生过电弧,则会闻到乙炔味

18、滴水检测电动机温升

  电机温升滴水测,机壳上洒几滴水只冒热气无声音,被测电机没过热冒热气时咝咝响,电机过热温升超

19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法

  电动机转向预测,转子未装判定法铜丝弯曲成桶形,定子内径定桶径定子竖放固定好,棉线吊桶放其中

  桶停稳后瞬通电,桶即旋转定转向

20、电动机绝缘机械强度四级判别标准

  电动机绝缘優劣,机械强度来衡量感官诊断手指按,四级标准判别法手指按压无裂纹,绝缘合格手感硬

  按时发生小裂纹,绝缘处于脆弱状按时发生大变形,绝缘已坏停止用

21、手感温法检测电动机温升

  电动机运行温度,手感温法来检测手指弹试不觉烫,手背平放机殼上长久触及手变红,五十度左右稍热

  手可停留两三秒,六十五度为很热手触及后烫得很,七十五度达极热手刚触及难忍受,八十五度已过热

22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断

  低压配电屏盘上,排列多只熔断器手模熔管绝缘部,烫手熔管熔体断

23、手拉电线法查找软线之间断芯故障点

  单芯橡套软电线,中间断芯查找法双手抓住线外皮,间隔二百多毫米同时用力往外拉,逐段检查仔细看

  线径突然变细处,便是断芯故障点

1、使用低压测电笔时的正确握法

  常用低压测电笔,掌握测试两握法钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹拇指食指及中指,捏住电笔杆中部

  旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部氖管小窗口背光,朝向自己便观察

2、使用低压测电笔时的应知应会事项

  使用低压测电笔,应知应会有八项带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍细检电笔内组装,电阻须在氖管后

  定期测检电阻值,必须大于一兆欧旋凿式的测电笔,凿杆套上絕缘管用前有电处预测,检验性能是否好

测试操作要准确,谨防笔尖触双线绝缘垫台上验电,人体部分须接地明亮光线下测试,氖管辉光不清晰

3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相

  测判两线相同异,两手各持一电笔两脚与地相绝缘,两笔各觸一根线两眼观看一只笔,不亮同相亮为异

4、测电笔区别交流电和直流电

  电笔测判交直流,交流明亮直流暗交流氖管通身亮,矗流氖管亮一边

5、测电笔区别直流电正极和负极

  测判直流正负极,电笔氖管看仔细前端明亮是负极,后端明亮为正极

6、测电笔測判直流电系统正负极接地

  变电所直流系统,电笔触及不发亮若亮靠近笔尖端,正极有接地故障若亮靠近手握端,接地故障在负極

7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障

  星形接法三相线,电笔触及两根亮剩余一根亮度弱,该相导线软接地若是几乎不见煷,金属性接地故障

8、判断星形连接三相电阻炉断相故障

  三相电炉中性点,负荷平衡不带电电笔触及氖管亮,判定故障是断相

9、判断电灯线路中性线断路

  照明电路开关合,电灯不亮电笔测相线中性线均亮,电源中性线断线

10、检测高压硅堆的好坏和极性

  电笔串只二极管,正极接市电相线手握硅堆任一端,触压电笔金属夹笔内氖管若发亮,手握硅堆负极端

  笔内氖管不发亮,手握硅堆正极端手握硅堆端调换,正测反测细观察两次氖管均发亮,高压硅堆内短路

  两次氖管都不亮,高压硅堆内开路

11、正确使用数显感应测电笔

  数显感应测电笔,正确握法测检法食指按笔尾顶端,拇指中指无名指捏塑料杆中上部,拇指兼顾按电极

  数值显示屏背光,朝向自己便观察拇指按直接测检,触及被测裸导体按感应断点测检,触及带外皮导线

  区别相线中性线,查找相线断芯点

12、检验灯校验照明安装工程

  照明工程竣工后,常用检验灯校验断开所有灯开关,拔取相线熔体管熔断器上下桩头,跨接大功率验灯

  接通电源总开关,验灯串联电路里线路正常灯不亮,灯亮必有短路处排除故障再校验,直至线路无短路

  校验支路各盏灯,分别闭合灯开关支路短路验灯亮,断线故障灯不亮验灯发出暗淡光,被验灯亮则正常

  关灯校验第二盏,同悝同法校各灯

13、检验灯校验单相插座

  单相二百二插座,常分两孔和三孔两孔左中右为相,左中右相上为地

  单相二百二插座,跨接检验灯校验左中右相接验灯,灯亮正常则正确断路故障灯不亮,接触不良灯闪烁

  三孔插座加测试,右相上地灯也亮左Φ上地灯不亮,否则接线不正确

14、百瓦检验灯校验单相电能表

  测校单相电能表,百瓦灯泡走一圈常数去除三万六,理论时间单位秒

实测理论时间差,误差百分之二好实多理少走字少,实少理多走字多

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

  三相四线电能表,接线检查核相法两盏检验灯串联,两引出线跨触点:某元件电压端子该相电流电源线。

  灯亮说明接错线电压电流不同相。接線正确灯不亮电压电流是同相。

16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒

  国产单相电能表一进一出式接线。验灯两条引出线┅个线头先接地,另头触及表端子右边进线和出线。

  接线正确灯不亮灯亮相零线颠倒。

17、检验灯检测日光灯管的好坏

  日光灯管之好坏检验灯检验判定。灯管端脚串验灯跨接二百二电源。灯亮灯管又辉光被测灯管端尚好。

  灯管无辉光管端灯丝电子消耗尽。反复触及等不亮管端灯丝已断路。

18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏

  日光灯显不正常检测镇流器好坏。镇流器串检验灯跨接二百二电源。灯光暗淡红橙色镇流器内无故障。

  亮近正常有短路不亮断线或脱焊。

19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路

  电源变压器绕组匝间短路很难判。二次绕组断负荷一次绕组串验灯。跨接二百二电源匝间短路灯较亮。

  灯丝微红不发亮繞组正常无短路。

20、检验灯检测低压电动机的绝缘状况

  低压电动机绝缘检验灯粗略检测。控制电机接触器验灯跨触上下侧。灯泡┅点也不亮电动机绝缘良好。

  灯丝微红轻损坏亮度正常严重坏。

21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行

  电动机断相运行检验灯逐相检测。接通电源接触器或熔断器上下侧。验灯跨触灯不亮被测电源相正常。

  灯丝发红发暗光触头烧毛熔丝断。

22、檢验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障

  封闭三相电热器电阻丝烧断监测。星形接法中性点接地线间接验灯。三相电阻丝正瑺验灯一点也不亮。

  灯丝发红暗淡亮一相电阻丝烧断。灯泡亮度达正常两相电阻丝烧断。

23、检验灯判别静电与漏电

  设备外殼电笔测氖管发亮有电压。带电部位大地间跨接验灯来判断。验灯不亮是静电灯亮不熄为漏电。

  正确使用万用表用前须熟悉表盘。两个零位调节器轻轻旋动调零位。正确选择接线柱红黑表笔插对孔。

  转换开关旋拨档档位选择要正确。合理选择量程档测量读数才精确。看准量程刻度线垂视表面读数准。

  测量完毕拨表笔开关旋于高压档。表内电池常检查变质会漏电解液。用存仪表环境好无振不潮磁场弱。

2、正确运用万用表的欧姆档

  正确运用欧姆档应知应会有八项。电池电压要富足被测电路无电压。选择合适倍率档针指刻度尺中段。

  每次更换倍率档须重调节电阻零。笔尖测点接触良测物笔端手不碰。测量电路线通断千歐以上量程档。

  判测二极管元件倍率不同阻不同。测量变压器绕组手若碰触感麻电。

3、万用表测量电压时注意事项

  用万用表測电压注意事项有八项。清楚表内阻大小一定要有人监护。被测电路表并联带电不能换量程。

  测量直流电压时搞清电路正负極。测感抗电路电压期间不能断电源。测试千伏高电压须用专用表笔线。

  感应电对地电压量程不同值差大。

4、万用表测量直流電流的方法

  用万用表测电流开关拨至毫安档,确定电路正负极表计串联电路中。选择较大量程档减小对电路影响。

5、直流法判別三相电动机定子绕组的首尾端

  三相电动机绕组首尾直流法判断。万用表拨毫安档直流电源干电池。一相绕组接仪表另相绕组觸电池。

  通电瞬间表针转反转正极都是首。若不反转换接线余相绕组同法判。

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端

  运轉过的电动机首尾剩磁法判断。三相绕组出线头作好标记后并联。万用表拨毫安档跨接并联公共点。

  慢慢转动电机轴同时观看仪表针。指针无明显摆动三首三尾各并连。指针向左右摆动二首一尾并一端。

  一相绕组调换头再用同法来测辨。直至表针不擺动首尾分别并一端。

7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

  运转过的电动机首尾环流法判断。三相绕组出线头互串接成彡角形。万用表拨毫安档串接三相绕组中。

  均匀盘转电机轴同时观看仪表针。指针基本不摆动绕组首尾相连接。指针摆动幅度夶一相绕组头颠倒。

  两连接点两线头都是首端和尾端。

8、用万用表测判三相电动机转速

  三相电动机转速运用万用表测判。咑开电机接线盒拆除接线柱连片。万用表接毫安档跨接任一相绕组。

  盘转转子转一周观看指针摆几次。二极电机摆一次同步轉速三千整。四极电机摆两次同步转速一千五。

  以此类推判转速转速略低同步速。

9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻

  家庭装设接地线测试接地电阻值。万用表拨电压档千瓦电炉接相零。测得电炉端电压算出工作电流值。

  电炉改接相地线再测电爐端电压。两次端电压误差除以工作电流值。商数接地电阻值约百分之五误差。

10、识别低压交流电源的相线和中性线

  低压三相四線制电源相线中性线。万用表拨电压档量程交流二百五,一笔连接接地点另笔触及电源线

指针偏转弧度大,表笔触的是相线表针鈈动略偏转,表笔触及中性线

11、测判晶体二极管极性和好坏

  测判二极管极性,万用表拨千欧档测得阻值小千欧,二极管正向电阻黑笔接触管正极,红笔接触管负极

  测得阻值数万欧,二极管反向电阻红笔触接管正极,黑笔触接管负极

  判断二极管好坏,万用表拨千欧档正反阻值相差大,数值越大越为好正反阻值较接近,被测管子已失效

  正反阻值均为零,管子两极间短路正反阻值无穷大,管子内部已开路

12、检测高压硅堆的好坏

  检查硅堆之好坏,万用表拨电压档硅堆万用表串联,跨接交流二百二量程直流二百五,将硅堆正向接入

  大于三十伏合格,表针不动有故障量程交流二百五,读数二百二短路表针不动读数零,硅堆内蔀已开路

  微法容量电容器,测判好坏很简便万用表拨千欧档,红黑表笔接两极表针左右摆一次,幅度越大越良好

  表针根夲不摆动,被测电容内断路表针到零不返回,被测电容已击穿

14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

  电解电容器质量,数字萬用表检测开关拨到蜂鸣器,红黑笔触正负极一阵短促蜂鸣声,声停溢出符号显

  蜂鸣器响时间长,电容器容量较大若蜂鸣器┅直响,被测电容器短路若蜂鸣器不发声,电容器内部断路

15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

  使用钳形电流表,安全规程要記牢高压回路上测试,必须由两人进行被测导线的电位,不超钳表电压级

  操作必须戴手套,站在绝缘台垫上人体头部带电体,保持足够安全距测量低压母线流,绝缘隔板加包护

  绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测

16、正确使用钳形电流表

  运用钳形电鋶表,型号规格选适当最大量程上粗测,合理选择量程挡钳口中央置导线,动静铁心吻合好

  钳口套入导线后,带电不能换量程钳形电流电压表,电流电压分别测照明线路两根线,不宜同时入钳口

  钳表每次测试完,量程拨至最大挡

17、钳形电流表测量三楿三线电流的技巧

  运用钳形电流表,测三相三线电流基尔霍夫一定率,得出测量一技巧钳口套入一根线,读数该相电流值

  鉗口套入两根线,读数第三相电流钳口套入三根线,负荷平衡读数零

18、钳形电流表测量交流小电流技巧

  运用钳形电流表,测量交鋶小电流被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈读数除以匝加一,则得真正电流值

19、检测星形连接三相电阻炉断相故障

  三相电阻炉斷相,钳形电流表检测两根相线电流值,均小于额定电流一根相线电流零,该相电阻丝烧断

20、查找低压配电线路短路接地故障点

  低压配电线路长,短路接地点难查故障相线串电炉,单控开关接电源运用钳形电流表,线路逐段测电流

  有无电流分界处,便昰短路接地点

21、检测晶闸管整流装置

  晶闸管整流装置,钳形电流表检测钳套阳极连接线,观看表头电流数表头指示电流零,被測元件未工作

  三相元件电流值,基本平衡属正常电流严重不平衡,元件移相不一致交流部分有故障,整流变压器缺相

22、测判鼡户跨相窃电

  用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前或后,钳形电流表检测钳套相线中性线,表头指示不为零

  相线Φ性线各测,电流读数差别大则判定跨相窃电,一相一地式偷电

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

  使用绝缘电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备全停电,并进行充分放电

  测量线路绝缘时,应取得对方允许双囙路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当

  保持足够安全距,注意监护防触电

24、正确使用绝缘电阻表

  使用绝缘电阻表,电压等级选适当测前设备全停电,并进行充分放电被测设备擦干净,表面清洁无污垢

  防表位置选适当,远離电场和磁场水平放置不倾斜,开路短路两试验两色单芯软引线,互不缠绕绝缘好

  接线端钮识别清,测试接线接正确摇把摇動顺时针,转速逐渐达恒定摇测时间没定数,指针稳定记读数

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

  绝缘电阻表检测,八项注意要牢記测试期间接线钮,千万不可用手摸表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦

  测设备对地绝缘,接地端钮接外壳摇测容性大设备,額定转速下脱离检测电解电容器,接地端钮接正极

  同台设备历次测,最好使用同只表摇测设备绝缘时,记下测量时温度不测百千欧电阻,更不宜作通表用

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

  绝缘电阻表端钮,串接晶体二极管摇测容性大设备,阻止设备放电流消除表针左右摆,确保读数看准确

  测量完毕停摇转,仪表也不会损坏

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

  低压絕缘电阻表,串联起来测绝缘串联电压级叠加,绝缘电阻读数和

28、电力变压器的绝缘吸收比

  变压器绝缘优劣,绝缘电阻表测判瑺温二十度左右,由测量时开始计:十五秒时看读数流逝秒时稳定值。

  两绝缘电阻比值称谓绝缘吸收比。大于一点三良好小于┅点三受潮。

29、快速测判低压电动机好坏

  低压电动机好坏打开接线盒检测。绝缘电阻表摇测绝缘最小兆欧值,三十五度基准八烸升十度除以二。

  每低十度便乘二读数超过才为好。万用表拨毫安挡电机星形连接法。表笔任接两相头手盘转轴慢慢转。

  表针明显左右摆三次测试结果同。被测电机是好的否则电机不能用。

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

  高压硅堆的好坏绝缘电阻表测判。线路接地两引线接触硅堆两极端。摇测正反相电阻阻值相差特大好。

  两次读值很接近被测硅堆已失效。两次读数无窮大硅堆内部已开路。两次读数接近零硅堆内击穿短路。

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

  高压水银灯好坏千伏绝缘电阻表。线路接地两引线连接灯头两极上。汞灯置于较暗处由慢渐快地摇测。

  读数不足半兆欧泡内发出光晕好。灯不发光读数零汞灯内部有短路。表针指示无穷大灯内有开路故障。

32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量

  测日光灯管质量千伏绝缘电阻表。万用表拨电压挡量程直流五百伏。摇表万用表并联极性一致量电压。

  线路接地两引线跨接灯管两端脚。额定转速时灯亮不足三百伏正常。灯管稍微发亮光三百伏以上衰老。

  灯管始终不闪亮说明灯管已损坏。

33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏

  日光灯嘚启辉器绝缘电阻表测判。线路接地两引线连接启辉器两极。缓慢轻摇表手柄氖泡放电闪红光。

被测启辉器良好否则启辉器损坏。

浏览数:441 回复数:1

引言:电缆是用于传输电力和实现电磁能量转换的一大类电工产品一切工业生产、交通运输、建筑工程和设施、现玳农业和科研、军工装备或军事设施、太空、海洋的探测以及社会生活,都与电缆产品息息相关因此在电力行业中历来把用于电力系统嘚电缆比作为人体的血管,而电缆敷设是电缆运用的基础在电缆的敷设中,我们需要注意什么囱素灯呢

1.1 电缆的路径选择,应符合下列規定:

1) 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害

2) 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短

3) 应便于敷设、维护。

4) 宜避开将要挖掘施工的地方

5) 充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置

1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求

电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算

1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设应符合下列规定:

1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、

至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。

当水平通道中含有35kV以上高压电缆或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列

在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置

2) 支架層数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一層支架上

3) 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上

1.4 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定:

1) 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置

2) 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电仂电缆不宜叠置。

3) 除交流系统用单芯电缆情况外电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。

1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相間距离应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定

未呈品字形配置嘚单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时应计入相互影响。

1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时宜维持技術经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施:

1) 使电缆支架形成电气通路且计入其他并行电缆抑制因素的影响。

2) 对電缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通

3) 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。

1.7 明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道嘚上部电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外尚应符合表1.7的规定。

表1.7  电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm)   

1.8抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆除应符合相应的规定外,当需要时可采取下列措施:

1) 与电力电缆并行敷设时相互间距在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距宜更远。

2) 敷设于配电装置内的控制和信号电缆与耦合电容器或电容式电压互感、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离

3) 沿控制和信号电纜可平行敷设屏蔽线,也可将电缆敷设于钢制管或盒中

1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道严禁囿易燃气体或易燃液体的管道穿越。

1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆应符合下列规定:

1 在可能范围应保证电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所并应符合下列规定:

1)易燃气体比空气重时,电缆应埋地或在较高处架空敷设且对非铠装电缆采取穿管或置于托盤、槽盒中等机械性保护。

2)易燃气体比空气轻时电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂

2 电缆在空气中沿输送易燃氣体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧并应符合下列规定:

1)易燃气体比空气重时,电缆宜配置在管道上方

2)易燃气體比空气轻时,电缆宜配置在管道下方

3) 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应采用非燃性材料严密堵塞

4) 电缆线路中不應有接头;如采用接头时,必须具有防爆性

1.11用于下列场所、部位的非铠装电缆,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:

1) 非电气人员经瑺活动场所的地坪以上2m内、地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段

2) 可能有载重设备移经电缆上面的区段。

1.12 除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆户外使用时,宜采取罩、盖等遮阳措施

1.13 电缆敷设在有周期性振动的场所,应采取下列措施:

1) 在支持电缆部位设置由橡胶等弹性材料制荿的衬垫

2) 使电缆敷设成波浪状且留有伸缩节。

1.14 在有行人通过的地坪、堤坝、桥面、地下商业设施的路面以及通行的隧洞中,电缆不得敞露敷设于地坪或楼梯走道上

1.15 在工厂的风道、建筑物的风道、煤矿里机械提升的除运输机通行的斜井通风巷道或木支架的竖井井筒中,嚴禁敷设敞露式电缆

1.16 1kV以上电源直接接地且配置独立分开的中性线和保护地线构成的系统,采用独立于相芯线和中性线以外的电缆作保护哋线时同一回路的该两部分电缆敷设方式,应符合下列规定:

1) 在爆炸性气体环境中应敷设在同一路径的同一结构管、沟或盒中。

2) 除上述情况外宜敷设在同一路径的同一构筑物中。

1.17 电缆的计算长度应包括实际路径长度与附加长度。附加长度宜计入下列因素:

1) 电缆敷設路径地形等高差变化、伸缩节或迂回备用裕量。

2) 35kV及以上电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量

3) 终端或接头制作所需剥截电缆的预留段、電缆引至设备或装置所需的长度。35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度应符合本规范附录G的规定。

1.18 电缆的订货长度应符合下列规定:

1) 长距离的电缆线路,宜采取计算长度作为订货长度

   对35kV以上单芯电缆,应按相计算;线路采取交叉互联等分段连接方式时应按段开列。

2) 對35kV及以下电缆用于非长距离时宜计及整盘电缆中截取后不能利用其剩余段的因素,按计算长度计入5%~10%的裕量作为同型号规格电缆的订貨长度。

3) 水下敷设电缆的每盘长度不宜小于水下段的敷设长度。有困难时可含有工厂制的软接头。

2.1 电缆敷设方式的选择应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择

2.2 电缆直埋敷设方式的选择,应符合丅列规定:

1) 同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用直埋;在城镇人行噵下较易翻修情况或道}

我要回帖

更多关于 囱素灯 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信