YJY23——型号YJ表示交联聚乙烯绝缘,Y表示聚乙烯外护套2表示钢带铠装,3表示聚乙烯外护套在钢带外
26/35——电压表示电缆导体对“地”电压为26KV,导体各“相”间电压为35KV
你对這个回答的评价是
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 该电缆导体对“地”电压为26KV,导体各“相”间电壓为35KV
你对这个回答的评价是
电缆终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体具有良好的电气性能和机械性能,能在各种恶劣的环境条件下长期使用具有重量轻、安装方便等优点。电缆终端头廣泛应用于电力、石油化工、冶金、铁路港口和建筑等各个领域
电缆终端头作用是装配到电缆线路的首末端,用以完成与其他电气设备连接的装置有户外终端头、户内终端头、肘形终端头等。
电缆终端头均匀电缆末端电场分布实现电应力的有效控制。电应力控制就是指对电场分布及电场强度的控制采取适当的措施.使电场分布及电场强度处于最佳状态.使电场分布尽可能均匀,提高电缆运行的可靠性
2、按工作电压分为1KV电缆头、10KV电缆头、27.5KV电缆頭、35KV电缆头、66KV电缆头、110KV电缆头、138KV电缆头、220KV电缆头。
3、按使用条件分为分为户内电缆终端头和户外电缆终端头
4、按芯数分为单芯终端头、兩芯终端头、三芯终端头、四芯终端头(又分为四等芯和3+1)、五芯终端头(又分为五等芯、3+2和4+1)。
根据现场运行情况每1至3年停电检查一次;
室外电缆终端头每月巡视一次每年二月及十一月进行停电清扫检查。
1、绝缘套管应完整、清洁、无闪络放电痕迹附近无鸟巢;
2、联接点接触良好,无发热现象;
3、绝缘胶有无塌陷、软化和积水;
4、终端头是否漏油、铅包及封铅有无电裂;
5、芯线、引线的相间及对地距離是否符合规定接地线是否完好;
6、相位颜色是否明显,是否与电力系统的相位相符
电缆终端头由于装置地区的环境条件不同,而有佷多形式但无论是哪一种形式都必须符合下列要求:
(1)出线梗与电缆芯导体连接必须牢固可靠,在正常
允许过载的情况下其接触面不得發热,出线梗的截面积不应小于电缆芯线的1.5倍
(2)户外终端头必须具有可靠的防水设施,并应尽量减少沿各接合处空气侵入盒内的机会
(3)有足够的绝缘水平、密封性和机械强度。
电缆终端适用于10kV以下线j卷截面积在240mm2以下铅包油浸纸绝缘电力电缆户外终端头的制作与安装。
电缆頭的连接过程及注意事项如下:
1、施工过程中必须按照有关规则进行安装
2、施工地点保证干燥清洁,周围温度一般应在5℃以上
3、电缆頭必须一次性连续切剥后使用。
4、6~10kV电缆终端头带电引上部分之间至接地距离在200mm以上
5、剖铅(铝)工作应保证光滑无毛刺,且须用特制工具张成喇叭形
6、半导体屏蔽纸不应露出铅(铝)包喇叭口。
7、包缠绝缘带应顺着线芯绝缘的绕包方向一律采取半叠包,绝缘带层间应無味、无折皱
8、铝芯电缆与接线端子(或接线梗)连接:采用压接的方法。
9、铜芯电缆与接线端子(或接线梗)的连接:环氧树脂终端頭采用压接或焊接的办法进行焊接时线j告纸绝缘的剥切尺寸应为接线端子内孔深度加15mm;其他三种终端头均宜采用焊接。
10、使用瓷质盒、鼎足式铸铁盒时环氧树脂电缆终端头在吊装之前须将加固抱箍安装好。
11、安装铁件须镀锌
户内电缆终端头包括环氧树脂电缆终端头、NTN型电缆终端头和户内干包电缆终端头的制作与安装,如下图所示
1、施工过程中均按有关规程进行。
2、施工地点在保证干燥清洁周围温喥一般应在5℃以上。
3、电缆头必须一次性连续切剥后使用
4、电缆剖铅(铝)工作应保证包口光滑无毛刺,不应损伤统包绝缘应用特制笁具张成喇叭形,喇叭口要圆滑、规整扣对称统包绝缘外层的屏蔽纸不应露出喇叭口。
5、包绕绝缘带应顺着线芯占绝缘的缠绕方向以半叠包包绕。
6、铝芯电缆与接线端子的连接采用压接铜芯电缆与接线端子的连接采用焊接或压接。除户内NTN型电缆终端头除外焊接时线芯绝缘切除长度为接线端子内孔深度加15mm;压接时加5mm。
A.检查兆欧表机械部分有无故障估计兆欧表的零值误差
B.检查兆欧表指示绝缘电阻值是否为零判断兆欧表是否可用
C.检测兆欧表的输出电压
D.检查兆欧表的输出电流