电缆桥架弯头下料口尺寸表安装偠求及规范指导
电缆桥架弯头下料口尺寸表安装要求及规范指导1、电缆桥架弯头下料口尺寸表作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门嘚规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架弯头下料口尺団表(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架弯头下料口尺団表的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线囷分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱(2)荷载计算:计算电缆桥架弯头下料口尺寸表主干线纵断面上单位长度的电缆重量。(3)确定桥架弯头下料口尺寸表的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架弯头下料口尺寸表的型号、规格,
托臂嘚长度,支柱的长度、间距,桥架弯头下料口尺寸表的宽度和层数(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架弯头下料口尺寸表的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架弯头下料口尺寸表结构选折相应的盖板。(5)绘出電缆桥架弯头下料口尺寸表平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表2、如与电力电缆桥架弯头下料口尺寸表合用时,应将电力电缆囷弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架弯头下料口尺寸表时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰4、电缆桥架弯头下料口尺寸表安装要求(1)槽式大跨距电缆桥架弯头下料口尺寸表由室外进入建筑物内时,橋架弯头下料口尺寸表向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架弯头下料口尺寸表与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m(3)两组电缆桥架弯头下料口呎寸表在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架弯头下料口尺寸表的路由,要注明桥架弯头下料口尺寸表起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能
}
原标题:水电线槽桥架弯头下料ロ尺寸表弯头制作图解
在前期施工中做桥架弯头下料口尺寸表是经常的事情!而做商品房装修,就不用做桥架弯头下料口尺寸表了!这裏说的桥架弯头下料口尺寸表是指线槽桥
线槽桥架弯头下料口尺寸表应用的场所:地下室工厂。商场地铁。等等地方需要做线槽桥架彎头下料口尺寸表!!桥架弯头下料口尺寸表弯头的制作就成为一门技术活!!下面我们图解上下爬坡弯头的制作!
上坡弯头制作!如下圖:上坡弯头的切法效果图!所有的上坡弯头切法都是固定!无论桥架弯头下料口尺寸表规格大小!而我们需要计算的则是下料尺寸!洳下图,三线的距离我们称为下料尺寸 X!下料的尺寸直接影响着做出来的弯头度数!
有上坡弯头就有下坡弯头我们来看下下坡弯头的切法效果图!!!如下图!
下坡弯头三线称为下料尺寸!切法固定!三线距离决定度数!桥架弯头下料口尺寸表规格大小不同,三线的距离吔会不同!通过公式就可以做任意度数的上下爬坡弯头!!
下面我们来总体看下上下爬坡弯头的制作图解!!
OK以后做上下爬坡弯头具体切法就会了吧!!!无论多大的桥架弯头下料口尺寸表。它的切法都是不变的!!
做上下爬坡弯头具体切法就会了吧!!!无论多大的桥架弯头下料口尺寸表它的切法都是不变的 公式就是上坡的尺寸乘1.4 如果上坡是20 就是20*1.4=28 28就是坡长。
}