电流互感器励磁特性曲线

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

电流互感器伏安特性原理

伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流从字媔解释,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系如果从小到大调整电压,将所加电压对应的每一个电流画在一个座標系中(电压为纵座标电流为横座标),所组成的曲线就称为伏安特性曲线

由于电流互感器铁心具有逐渐饱和的特性,在短路电流下电流互感器的铁心趋于饱和,励磁电流急剧上升励磁电流在一次电流中所占的比例大为增加,使比差逐渐移向负值并迅速增大由于繼电器的动作电流一般比额定电流大好几倍,所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流下能够使继电器可靠动作

根据继电保护的运行经验,在实际运行条件下保护装置所用的电流互感器的电流误差不允许超过10%,而角度误差不超过7度

為满足上面的要求,在电流互感器使用前要作“电流互感器的10%误差曲线”,以确定其是否能够投入运行实际工作中常常采用伏安特性法先测量电流互感器的伏安特性曲线,再绘出“电流互感器的10%误差曲线;同时通过测量电流互感器的伏安特性曲线,还可以检查二次线圈有没有匝间短路

试验时将互感器的一次线圈开路,在其二次线圈加电压用电流表测得在该电压作用下流入二次线圈的电流,就得到電与电压的关系曲线即为电流互感器的伏安特性曲线。

电流互感器伏安特性的测量可以用ED2000互感器特性综合测试仪

你对这个回答的评价是

这个标准上有要求,主要考核精度和输出拐点

你对这个回答的评价是?

}

      武汉市华天电力自动化有限责任公司生产的“HTFA-Ⅳ CT伏安变比极性综合测试仪”可测试保护CT伏安特性、5%和10%误差曲线,变比、 极性还可以输出大电流用于测试CT的二次回蕗。

      电流互感器伏安特性是指电流互感器一次侧开路二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线并用以判断互感器的二次绕组有无匝間短路。

}