作业层下必须保留一高层模板支撑撑的是哪本规范规定

160mm厚的地下室顶板能承受5kN/m2的荷载是指修建完成后使用过程中的活荷载,没有包括顶板的覆土和装饰荷载,在修建过程中,覆土和装饰荷载还没有上,故此时顶板的承载能力远不止5kN/m2。120mm厚的二层顶板同样存在装修和吊顶荷载还没有上,所以其承载能力不会只有3kN/m2。实际施工中也没有谁施工120mm厚的板还用多层支撑的,也没有出过事故。要验算支撑层的承载能力需要根据实际结构的几何尺寸、混凝土强度等级和配筋,以及实际荷载情况进行验算,而不是估计。以上意见供参考。
这是混凝土强度的要求。
luo470829 发表于
160mm厚的地下室顶板能承受5kN/m2的荷载是指修建完成后使用过程中的活荷载,没有包括顶板的覆土和装饰荷载, ...
不是吧,每个板的配筋,我还得每个板都算,我的一个亲戚是结构设计,我问来着,说120厚的板是按照最小配筋率考虑的,如果每个板我都计算,那也太麻烦了吧,应该能根据板厚来确定荷载大小,然后设计出回顶方案吧?
yajeed 发表于
不是吧,每个板的配筋,我还得每个板都算,我的一个亲戚是结构设计,我问来着,说120厚的板是按照最小配筋 ...
呵呵,如果你觉得计算麻烦,一定要拍脑袋,你还是别问了
保持施工层下有两层连续支撑,是必须的
一帆风顺00 发表于
保持施工层下有两层连续支撑,是必须的
规范好像是这么规定的,但是实际需要吗?回顶不是也要钢管,要人工的吗?
yajeed 发表于
规范好像是这么规定的,但是实际需要吗?回顶不是也要钢管,要人工的吗?
没有哪本规范这样规定。
luo470829 发表于
没有哪本规范这样规定。
好像也是啊,我找找看啊,谢谢
砼强度达到设计要求,只回顶作业层下一层就好啊。
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'正在初始化报价器行家说一说楼梯模板支撑规范是什么?freely_2249采用双面镀膜防水胶合板配制,墙体200~300厚的模板竖楞采用50?100木枋,纵向间距为400mm,横楞采用?48?3.5钢管,横向间距为550mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ12mm对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,对拉螺杆外套?14硬质塑料管,对拉螺杆的纵向间距550mm,横向间距500mm
查看更多更多回答北风潇潇南边叫  建筑模板支撑规范
  浇筑离地面高度2M以上的框架、过梁、雨篷和小平台等,需搭设操作平台,不得站在模板或支撑杆件上操作。
  浇筑拱形结构,应自两边拱角对称地相向进行。浇筑储仓,下口应先进行封闭,并搭设脚手架以防人员坠落。特殊情况下进行浇筑,如无安全设施,必须系好安全带,并扣好保险钩或架设安全网防护。
  支搭和拆卸模板时的安全防护:
  支撑和拆卸模板,应按规定的作业程序进行。前一道工序所支的模板未固定前,不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装、卸模板。结构复杂的模板,其装、拆应严格按照施工组织设计的措施规定执行。支大空间模板的立柱的竖、横向拉杆必须牢固稳定。防止立柱走动发生坍塌等事故。支设高度在2M以上的柱模板,四周应设斜撑,并设有操作平台。低于2M的可使用马凳操作。
  支搭悬挑式模板时,应有稳固的立足点。支搭凌空构筑物模板时,应搭设支架或脚手架。模板面上有预留洞时,应在安装后将洞口盖严。混凝土板面拆模后,形成的临边或洞口,必须按有关规定予以安全防护。
  拆模高处作业,应配置登高用具或设施,不得冒险操作。
蓝儿喜洋洋楼梯上面有一个钢架结构的,在靠墙的位置会有膨胀螺丝固定的,然后木板直接铺在上面就可以了,加上墙面的承受力就够了。很安全的哦
热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
关于模板拆模的一些相关要求
关于拆模板的问题:1关于侧模板的,(包括剪力墙,柱子,楼梯踏步,吊模)砼浇筑完需要多久可拆模板,《具体在哪本规范当中》,
2,关于楼板的,一般情况下一层模板什么时候可以拆除,(正常是砼浇筑完28天,二层、3层楼板浇筑完)以上条件是否要同时达到,或者是达到设计要求强度的百分之七
关于拆模板的问题:1关于侧模板的,(包括剪力墙,柱子,楼梯踏步,吊模)砼浇筑完需要多久可拆模板,《具体在哪本规范当中》,
2,关于楼板的,一般情况下一层模板什么时候可以拆除,(正常是砼浇筑完28天,二层、3层楼板浇筑完)以上条件是否要同时达到,或者是达到设计要求强度的百分之七十五就可以拆模?在哪本规范中可以找到?
关于模板拆模问题,国家混凝土施工验收规范上有明确的规定。我资料中有这个规范,下载看一下就清楚了。上有
柱浇筑完成后,看天气情况啊,夏天12个小时就可以。拆模时以柱表面混凝土、柱角不破坏就可以了。
正常情况下是不需要的,那要看你的砼强度等级了,要是强度等级比较高的话,一般建议在C35以上使用,因为养护的不到位可能造成砼表面失水率过高,千万不要在实体原位检测...
一般网页制作的过程是:策划-》设计-》制作-》添加程序。
psd文件就是设计步骤的成果,是设计师在photoshop里生成的网页设计文件。一般在下一步制作页面的...
凡是承重结构的模板及支撑拆除都需要同条件试块的强度作为拆模的依据。但在实际情况中,有部分施工单位不这么做,给工程留下质量隐患(楼板变形、裂缝)。侧模的拆除不需要...
答: 山体挖基础如何开挖
答: 先看看这个,直接114接潍坊建设局,找他们问培训的方式,据我所知,政府下设的培训机构通过率还行!如受益,请采纳!
答: 没有什么限制 第一 学期成绩好点就可以了 因为电信院基本上对转进来的学生都接受的
答: 建造师必须是通过国家资格监考人员进行查看
你用的是工行的卡吗?到工行网站问了一下,下面是它们版主的回答——您好~
1、您可以拨打95588或通过网上银行等渠道查询消费明细。
2、若您的信用卡开通了网上银行。请您按照以下地址进行登录。工行网站地址: 点击“个人网上银行登录”或工行个人网上银行地址: 按照系统提示输入相关信息后即可登录。
“网页错误”请您进行以下操作:
(1)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“高级”标签--&点击“还原默认设置”,点击“确定”后关闭所有IE浏览器窗口;
(2)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“常规”标签--&Internet临时文件设置中的“检查所存网页的较新版本”选择“每次访问此页时检查”。并在Internet临时文件设置中点击“删除文件”,在“删除所有脱机内容”前打勾后点击确定关闭对话框,关闭所有IE窗口;
(3)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“安全”标签,在“请为不同区域的Web内容制定安全设置(z)”窗口内选择“Internet”,然后选择“自定义级别”,将“Activex控件和插件”中“下载已签名的Activex控件”、“运行Activex控件”等设置为“启用”或“提示”,点击确定后,请重新启动电脑;
(4)若您安装了3721上网助手之类的软件,请您将其完全卸载;
(5)请登录工行门户网站 ,点击“个人网上银行登录”下方的“下载”。进入下一个页面后,下载并安装控件程序。
(6)若仍无法正常使用,建议您重新安装IE6.0或以上版本的IE浏览器,并使用WINDOWS系统的UPDATE功能安装补丁。
3、您可以通过网上银行查看对账单进行还款。
4、是可以的。您需要通过网上银行办理跨行转账业务。
如果您想在网上办理跨行汇款,请使用“工行与他行转账汇款”功能,您除了需要申请开通网上银行对外转账功能,还需要您所在地区开通网上跨行汇款功能。若未开通,那么在操作时系统会提示您的(国际卡及香港信用卡无法使用此功能)。
从日起,柜台注册且未申请U盾或口令卡的客户,单笔交易限额、日累计限额以及总支付交易限额均为300元,9月1日前支付额度已经达到300元的客户需到网点申请电子口令卡或U盾(从注册日起计算支付额)。
若目前已达到交易限额但急需支付,建议您可通过下列方法变更交易限额:
1.申请U盾。u盾客户不再受交易限额和支付次数的限制。此外,使用u盾,您可以享受签订理财协议等服务项目,并在您原有使用基础上大大加强了安全性。如需办理U盾,请您本人携带有效身份证件和网上银行注册卡到当地指定网点办理U盾,办理手续及网点信息请您当地95588服务热线联系咨询。
2.申办口令卡。您本人可持有效身份证件、网上银行注册卡到当地指定网点申办口令卡。申办电子口令卡后,个人网上银行单笔交易限额1000元;日累计交易限额5000元,没有总支付额度控制;电子银行口令卡的使用次数为1000次(以客户输入正确的密码字符并通过系统验证为一次),达到使用次数后即不能使用,请及时到我行营业网点办理申领新卡手续。
工行的网银没有软键盘,主要通过安全控件来保证安全,只有安装了工行的安全控件,才能在工行网页上输入密码。
修改密码的操作,你可以在登陆工行网银以后,在“客户服务”的“修改客户密码”里找到相关链接。
手机密码被锁住了,那么只有拿到客服去解锁了。
如果你使用的是PIN码,被锁,那么去移动营业厅解锁。
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
合肥政务区网络广告推广网络推广哪家公司比较好 一套能在互联网上跑业务的系统,被网络营销专家赞为目前最 有效的网络推广方式!
1、搜索引擎营销:分两种SEO和PPC,即搜索引擎优化,是通过对网站结构、高质量的网站主题内容、丰富而有价值的相关性外部链接进行优化而使网站为用户及搜索引擎更加友好,以获得在搜索引擎上的优势排名为网站引入流量。
良工拥有十多位资深制冷维修工程师,十二年生产与制造经验,技术力量雄厚,配有先进的测试仪器,建有系列低温测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌的压缩机,冷凝器,蒸发器,水泵,膨胀阀等备品库,能为客户提供迅捷,优质的工业冷水机及模温机维修和保养。
楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
是指本书吗?
建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程目录
编辑本段图书信息
  作 者:浙江省建设厅,浙江大学,等   编 丛 书 名:   出 版 社:浙江大学出版社   ISBN:4   出版时间:   版 次:1   页 数:54   装 帧:平装   开 本:32开   所属分类:图书& 建筑& 标准和规范   图书& 工具书& 标准
编辑本段内容简介
  《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程[1]》是根据浙江省建设厅建设发[号文件的要求,由浙江大学、浙江工业大学、浙江省建设投资集团有限公司和温州建设集团公司共同主编。   《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》共有八章,其主要技术内容是:总则、术语与符号、材料、荷载、设计计算、构造要求、施工、安全管理及相关的附录。本规程规定黑体字标志的条文为强制性条文。   《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》由浙江省建设厅负责管理,授权主编单位负责解释。   1 总 则   1.0.1为了规范扣件式钢管模板支架的设计与施工,确保安全生产和工程质量,制定本规程。   1.0.2本规程适用于工业与民用建筑水平混凝土结构工程施工中模板支架的设计与施工。网架、钢结构的施工支撑架,斜向混凝土梁板结构的模板支架在考虑水平荷载影响后可参照使用。   1.0.3建筑施工扣件式钢管模板支架的设计与施工除应符合本规程的规定外,尚应符合国家和地方法律法规、标准的规定。   2 术语与符号   2.1 术 语   2.1.1模板支架formwork support   用于支撑水平混凝土结构模板的临时结构。   2.1.2钢管steel tube   用于搭设模板支架的专用材料,标准规格为f48′3.5mm。   2.1.3扣件coupler   采用螺栓紧固的扣件连接件。   2.1.4直角扣件right-angle coupler   用于垂直交叉杆件间连接的扣件。   2.1.5旋转扣件swivel coupler   用于平行或交叉杆件间连接的扣件。   2.1.6对接扣件butt coupler   用于杆件对接连接的扣件。   2.1.7底座jack base   设于立杆底部的垫座。   2.1.8垫板bearing pad   设于立杆下的支承板。   2.1.9立杆upright tube   模板支架中垂直于水平面的竖向杆件。   2.1.10水平构件horizontal member   模板支架中水平布置的构件,包括底模、方木、横向和纵向水平杆。   2.1.11底模bottom form   与新浇筑混凝土下表面直接接触的承力板。   2.1.12方木rectangular timber   支撑底模的矩形承力木材。   2.1.13水平杆horizontal tube   模板支架中水平杆件。   2.1.14横向水平杆transverse horizontal tube   垂直于梁设置的水平杆。   2.1.15纵向水平杆 longitudinal horizontal tube   沿梁长度方向设置的水平杆。   2.1.16扫地杆bottom horizontal tube   贴近楼(地)面,连接立杆根部的水平杆。   2.1.17剪刀撑diagonal bracing   模板支架中成对设置的交叉斜杆。   2.1.18竖向剪刀撑vertical diagonal bracing   沿模板支架竖直面设置的剪刀撑。   2.1.19水平剪刀撑horizontal diagonal bracing   沿模板支架水平面设置的剪刀撑。   2.1.20抛撑bracing skewed from lateral surface of formwork support   与模板支架外侧面斜交的杆件。   2.1.21可调托座adjustable shoring head   设于立杆顶部的能够调节高度的支撑件。   2.1.22模板支架高度height of formwork support   模板支架立杆底到新浇筑混凝土上表面的距离。   2.1.23立杆步距lift height   上下水平杆轴线间的距离。   2.1.24立杆间距space between upright tubes   模板支架相邻立杆之间的轴线距离。   2.1.25立杆纵距longitudinal space between upright tubes   模板支架立杆的纵向间距。   2.1.26立杆横距transverse space between upright tubes   模板支架立杆的横向间距。   2.1.27连墙件connecting tube   连接模板支架与建筑物的杆件。   2.1.28主节点main node   立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。   2.2 符 号   2.2.1荷载和荷载效应   M —弯矩设计值;   Mw—风荷载设计值产生的弯矩;   Mwk—风荷载标准值产生的弯矩;   Nut—立杆轴向力设计值;   Ni —验算点处立杆附加轴力;   ∑NGk —恒载标准值产生的轴向力总和;   ∑NQk —活载标准值产生的轴向力总和;   Q —剪力设计值;   R —纵向或横向水平杆传给立杆的竖向力设计值;   p —立杆基础底面处的平均压力;   q —均布荷载;   P —跨中集中荷载;   v —挠度;   wk —风荷载标准值;   w0 —基本风压;   m—弯曲正应力;   —正应力;   —剪应力。   2.2.2材料性能和抗力   E —弹性模量;   Rc —扣件抗滑承载力设计值;   f — 钢材的抗拉、抗压强度设计值;   fm— 抗弯强度设计值;   fa — 修正后的地基承载力特征值;   fak— 地基承载力特征值;   [] —容许挠度。   2.2.3几何参数   A —截面面积,基础底面面积;   H—模板支架高度;   W —截面模量;   a —外伸长度、伸出长度;   D —钢管外直径;   d —钢管内直径   h —立杆步距,方木高度;   b—方木宽度;   i —截面回转半径;   —截面惯性矩;   —长度、跨度;   La—模板支架的纵向长度;   Lb—模板支架的横向长度;   la —立杆纵距;   lb —立杆横距;   —计算长度。   2.2.4计算系数   —永久荷载的分项系数;   k —计算长度附加系数;   KH —考虑模板支架高度的高度调降系数;   kc —地基承载力调整系数;   —考虑模板支架整体稳定因素的单杆计算长度系数;   —挡风系数;   —风压高度变化系数;   —风荷载体型系数;   —轴心受压构件的稳定系数;   —长细比;   —容许长细比。   3 材 料   3.1 钢 管   3.1.1模板支架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A 级钢的规定。   3.1.2模板支架的钢管应采用标准规格f48′3.5 mm,壁厚不得小于3.0mm。钢管上严禁打孔。   3.1.3钢管尚应符合下列规定:   1钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合7.2.3条的规定;   2 每根钢管的最大质量不宜大于25kg。   3.2 扣 件   3.2.1扣件式钢管模板支架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。采用其它材料制作的扣件时,应经试验证明其质量符合相关标准的规定后方可使用。   3.2.2扣件应符合7.2.4条的规定。   3.2.3模板支架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。   3.3 其 它   3.3.1方木、底模的材料应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》(GB 50206)的有关规定。   3.3.2模板支架中其它辅助材料的质量应符合相关规定。   4 荷 载   4.1 荷载分类   4.1.1作用于模板支架上的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。   4.1.2永久荷载(恒荷载)包括:模板及支架自重、新浇混凝土自重、钢筋自重。   4.1.3可变荷载(活荷载)包括:   1 施工活荷载:施工人员及施工设备荷载、振捣混凝土时产生的荷载;   2 风荷载。   4.2 荷载标准值和荷载效应组合   4.2.1模板及支架的自重标准值应按下列规定取值:   1模板自重标准值应根据模板设计图纸确定。无梁楼板及肋形楼板模板的自重标准值,也可参照表4.2.1采用;   表4.2.1 模板自重标准值(kN/m)   模板构件名称 木模板 组合钢模板 钢框架胶合板模板
无梁楼板模板 0.30 0.5 0.40
肋形楼板模板(其中包括梁的模板) 0.50 0.75 0.60
  2支架自重标准值应根据模板支架布置确定。   4.2.2钢筋混凝土自重标准值应按下列规定取值:   1新浇混凝土自重标准值,对普通混凝土可采用24kN/m,对其它混凝土应根据实际重力密度确定;   2钢筋自重标准值,对一般梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值,对楼板可采用1.1kN/m;对梁可采用1.5kN/m。当采用型钢混凝土结构时,型钢重量应根据实际情况确定。   4.2.3施工人员及设备荷载标准值,按1.0 kN/m取值。   4.2.4振捣混凝土时产生的荷载标准值,对水平模板按2.0kN/m取值。   4.2.5作用在模板支架上的水平风荷载标准值,应按下列公式计算:   wk=0.7·μz·μs·w0 (4.2.5)   式中:wk— 风荷载标准值(kN/m);   μz— 风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定采用;   μs— 模板支架风荷载体型系数,按4.2.7条的规定采用;   w0— 基本风压(kN/m),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定采用。   4.2.6模板支架的风荷载体型系数,应按表4.2.6的规定采用。   表4.2.6 模板及支架的风荷载体型系数
广东省有个规范标准,由于篇幅较长,自己可以查阅http://wenku.baidu.com/link?url=TZzN2JvbpPq84k-NAOhvMXneQKPPU5cukvVEMMsMqbyV-P8adRuXW-f5_xFhZiRnkaokzK-dAt57X6Khdoz6WxVXGWSOi6ECvw-m7d5PIjm
关于模板拆模问题,国家混凝土施工验收规范上有明确的规定。我资料中有这个规范,下载看一下就清楚了。上有
你要什么规范?具体要求是?
补充一点:最主要的是政协委员可以从政协相关部门得到提案纸.是专用的啊.
说的是暂缓就业申请吧
学校一般都有固定的表要让你填的
问问学院和就业指导中心吧
你好,⑴模板的冬期施工措施:①合模前,必须将模板内杂物清理干净,不得有积雪等杂物。 ②施工过程中,随时用彩布条盖住模板上口,避免雨雪进入模内。已落入模内的积雪,用吹风机吹向未合的模板或清扫口处进行清理。③大风雪后,要对模板的牢固性及时进行检查,防止模板倒塌,并对已经进入模板内的冰雪进行清扫。 ⑵模板的保温 顶板模板采用15mm厚木模板,50×80mm木方进行支设,且木方间距比较密故不考虑顶板做特殊保温,在门洞口处挂双层防火草帘。外墙模板、内墙模板、柱模板采用15mm厚木模板,在模板周围和顶部采取覆盖棉被的方法。⑶侧模拆除时,混凝土应保证其表面及棱角不受损伤,方可松动模板螺栓,使模板稍微脱离混凝土,再合上模板,稍加拧紧螺栓,继续养护达到受冻临界强度4MPa后,方可拆除模板。模板的拆除时间以混凝土同条件试块强度值为最终标准。模板在混凝土达到受冻临界强度后方可拆除,拆模后混凝土表面应及时用塑料布和防火草帘覆盖,使其缓慢冷却。当混凝土温度与环境温度差小于20℃时保温材料方可拆除。大体积混凝土拆除模板和保温除需满足上述要求外,在大体积混凝土拆除模板和保温时,还必须满足混凝土内最高温度与混凝土表面温度之差小于20℃。
你可以参考下,希望对你有用!如果对你有用,请给予“好评”作为对我的鼓励,谢谢!
显得比较正规 比较美观一些 祝你好运
液压滑动模板施工安全技术规程JGJ65-89
  建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008
  建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128-2000
  建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(2002年版)JGJ130-2001
  建筑施工木脚手架安全技术规范JGJ164-2008
  建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ166-2008
  建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 建筑管理工程karpsen答案
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415模板施工必须执行的规范规定1_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
模板施工必须执行的规范规定1
&&建筑工程模板施工规范
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢周热销排行
用户评论(0)
在此可输入您对该资料的评论~
添加成功至
资料评价:}

我要回帖

更多关于 模板支撑体系搭设规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信