380的电只烧了一根380的两根火线共用一根零线是什么意思

扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
三根火线220v 能当三项电使吗我有个烤箱 说是 380 220 都能用 买回来 接220v 一共四根管 结果两根热 去接 380v的时候 给烧坏了 去修 修好了 380v能用 220v连一根管都不热 有谁有解绝的办法
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
肯定是不能的啦三相电每相之间有120相位差,两两之间的电压是380V,一些电机需要380V电压才能正常工作,三根火线没有相位差,电压为0V,达不到使用条件撒
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
三相电的三根火线能和零线组成三组220V的线吗懂我的意思吗?简单的说就是把一组三相380V电变成三组220V电,三组电共用一根零线这样接有什么坏处?那根零线是不是要承受所有的电流,把零线规格加大可不可以?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
不会的零线只承受1/3的电流,因为三相电有个相序的问题,同一个时刻,只导通一相的波形.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码为什么零线断了会带电,有时还会烧毁电器为什么零线断了会带电,有时还会烧毁电器睿立科技百家号我前面文章曾经写过,变压器低压侧三个绕组出来A/B/C三根火线,三个绕组中性点接地后引出的就是零线。零线在三相不平衡的情况下,可以导通不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。零线还是单相220v电气设备的电源回路。正常情况下是不带电的,这是因为正常时零线和大地是导通的也就是同电位的缘故。但是在零线断线后就不与大地联通了,电流从火线经过负载走到零线遇到断点回不去了,所以此时的火线、负载、零线都是是带电的,但是因为是同相所以没有电压,负载也不会运转。如果主零线断线就可能烧毁电器,我们知道三根火线之前的电压为380V我们称之为线电压,任意一根火线和零线之间的电压是220V我们称之为相电压。我们通常家里用的电就是相电压220V的,但是在供电局供电的时候主线是三相四线制的,打个比方,现在有三个房子需要用电,为了三相电流平衡,这三根火线会分别给三个房子用,A相给甲房,B相给乙房,C相给丙房,三根火线一家一根,而零线只有一根则是三家公用。一旦主零线断开,这三根火线就通过各自带的电器设备互相联通,串联成电压为380V的回路,因电器设备各自的功率不一样,所以容易导致小功率的设备烧毁,而功率大的设备不能额定正常运行。如果当零线断开时三家的电阻相同,三相平衡,那么三家的负载就相当于串联在380V的电压之间,那么三家就会平分380V电压,电压就会降低,但是这种情况是不可能出现的,因为现实中不可能出现三家负载电阻一模一样的情况,都是有大有小的,那么当主零线断时,负载电阻大的一家承受的电压就大,就有可能烧毁电器。负载电阻小的一家所承受的电压就小,就有可能欠压。有假设甲房现在用了一个3000W的电炉,乙房只用了一个60W的灯泡。因为功率越大电阻越小,那么甲房的电阻相对乙房的来说就很小,A相上的电流通过甲房的电炉串到零线,就相当于一根电线把A相跟零线直接联接在一起,这时乙房的灯泡所承受的电压就是甲房的A相跟乙房的B相之间的相电压380V,灯泡额定电压是220V的,肯定就会烧毁。那如何预防呢:1、导线的合理选择,零线截面不得小于相线截面的50%,最好采用与相线相同的截面。还要有足够的机械强度。2、线路接头要规范,接头一定采用线头压板或线夹连接,确保连接牢固。铜铝连接时要采用铜铝过渡线夹,以免产生电化腐蚀。3、要尽量平衡三相负荷,使零线电流减小,一般零线电流应不大于变压器额定电流的25%。4、零线上不能装设熔断器或单独的开关装置。5、零线末端及沿线,变压器台及主干线,主要分支线,接户线入口等处都要采取重复接地措施,重复接地的接地电阻应不大于10欧姆。为了防止和降低零线断线造成事故,动力电和照明电最好分开供电。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。睿立科技百家号最近更新:简介:专注穿戴设备产品,行车记录仪等业务。作者最新文章相关文章}

我要回帖

更多关于 三根火线一根零线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信