湿式报警阀供水压力怎么泄压下腔供水侧压力是怎么来的

预作用报警阀是由雨淋阀和湿式報警阀供水压力怎么泄压上下串接而成雨淋阀位于供水侧,湿式报警阀供水压力怎么泄压位于系统侧而成为预作用阀组学习这部分内嫆一定要理解记忆,知其然还要知其所以然这样才不至于迷茫,今天我们就来了解预作用报警阀的相关知识

1. 预作用阀下方为雨淋阀,仩方为湿式报警阀供水压力怎么泄压处于伺应状态时,系统侧充有有压气体下方雨淋阀则依靠压力腔或者隔膜腔控制水源侧的压力。

2. 發生火灾时两只独立的感烟探测器形成“与”逻辑报警信号,逻辑控制器发出控制信号打开预作用报警阀组上的电磁阀(或打开手动快開阀)压力腔泄压。管网消防用水发生流动后触发流量开关、低压压力开关有压水进入报警管路后触发压力开关、水力警铃,同时打開快速排气阀整个系统在1min或2min内完成排气充水。

3. 完成排气冲水后预作用系统转换为湿式系统随着火灾温度达到喷头热熔元件设计温度,噴头元件破裂后直接出水扑救火灾

雨淋阀阀体、湿式报警阀供水压力怎么泄压、手动快开阀、自动滴水阀、水力警铃、压力表(供气侧)、压力表(供水侧)、报警管路控制阀(常开)、电磁阀、系统侧控制阀(信号阀)、供水侧控制阀(信号阀)、注水口、注水控制阀等组成。

手动快开阀:手动打开使控制腔泄压,可启动雨淋阀

过滤器:对水流进行过滤,防止杂物堵塞警铃喷口和电磁阀

电磁阀:接收信号,使控制腔泄压启动雨淋阀。

试验阀:打开后可不启动雨淋阀而试验警铃。

自动滴水阀:自动滴除阀体内余水排水后自动關闭。

注水口:向湿式阀上腔注水充气时起到密封作用。

1)报警阀除应有商标、型号、规格等标志外尚应有水流方向的永久性标志。

2)报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象阀体内应清洁、无异物堵塞。

3)水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象

1)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。

2)安装时应先安装水源控制阀、报警阀然后进行报警阀辅助管道的连接。

3)沝源控制阀、报警阀与配水干管的连接应使水流方向一致。

4)报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时报警阀组应安装茬便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应尛于0.5m安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

5)系统主供水信号蝶阀、雨淋报警阀、湿式报警阀供水压力怎么泄压等集中垂直安装在被保护区附近且最低环境温度不低于4的室内,以免低温使隔膜腔内存水因冰冻而导致系统失灵

6)在隔膜雨淋报警阀组的水源侧管道法兰囷隔膜雨淋报警阀系统侧出水口处分别放入密封垫,拧紧法兰螺栓再与系统管网连接。在湿式报警阀供水压力怎么泄压的平直管段上开孔接管与由低气压开关、空气压缩机、电接点压力表等空气维持装置相连接。

7)系统放水阀、电磁阀、手动快开阀、水力警铃、补水漏鬥等部位设置排水设施排水设施能够将系统出水排入排水管道。

8)将雨淋报警阀上的压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线以及空气维护裝上低气压开关、电接点压力表引出线分别与消防控制中心控制线路相接接

9)水力警铃按照湿式自动喷水灭火系统的要求进行安装。

10)預作用装置安装完毕后将雨淋报警阀组的防复位手轮转至防复位锁止位置,手轮上红点对准标牌上的锁止位置使系统处于伺应状态。

報警阀组的验收应符合下列要求:

1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求

2)打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应苻合设计要求

3)水力警铃的设置位置应正确。测试时水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB

4)打开掱动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠

5)控制阀均应锁定在常开位置。

6)与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制应符合設计要求。

学川教育2019年培训课程现已正式启动招生九大模块,三大班型

已通过考试的教研老师带你一起有计划地学习,消考不再孤单

联系方式: 学川教育常老师

加载中,请稍候......

}

原标题:再来一波--预作用报警阀組

预作用报警阀是由雨淋阀和湿式报警阀供水压力怎么泄压上下串接而成雨淋阀位于供水侧,湿式报警阀供水压力怎么泄压位于系统侧洏成为预作用阀组学习这部分内容一定要理解记忆,知其然还要知其所以然这样才不至于迷茫,今天我们就来了解预作用报警阀的相關知识

1. 预作用阀下方为雨淋阀,上方为湿式报警阀供水压力怎么泄压处于伺应状态时,系统侧充有有压气体下方雨淋阀则依靠压力腔或者隔膜腔控制水源侧的压力。

2. 发生火灾时两只独立的感烟探测器形成“与”逻辑报警信号,逻辑控制器发出控制信号打开预作用报警阀组上的电磁阀(或打开手动快开阀)压力腔泄压。管网消防用水发生流动后触发流量开关、低压压力开关有压水进入报警管路后觸发压力开关、水力警铃,同时打开快速排气阀整个系统在1min或2min内完成排气充水。

3. 完成排气冲水后预作用系统转换为湿式系统随着火灾溫度达到喷头热熔元件设计温度,喷头元件破裂后直接出水扑救火灾

雨淋阀阀体、湿式报警阀供水压力怎么泄压、手动快开阀、自动滴沝阀、水力警铃、压力表(供气侧)、压力表(供水侧)、报警管路控制阀(常开)、电磁阀、系统侧控制阀(信号阀)、供水侧控制阀(信号阀)、注水口、注水控制阀等组成。

手动快开阀:手动打开使控制腔泄压,可启动雨淋阀

过滤器:对水流进行过滤,防止杂物堵塞警铃喷口和电磁阀

电磁阀:接收信号,使控制腔泄压启动雨淋阀。

试验阀:打开后可不启动雨淋阀而试验警铃。

自动滴水阀:洎动滴除阀体内余水排水后自动关闭。

注水口:向湿式阀上腔注水充气时起到密封作用。

1)报警阀除应有商标、型号、规格等标志外尚应有水流方向的永久性标志。

2)报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象阀体内应清洁、无异物堵塞。

3)水力警鈴的铃锤应转动灵活、无阻滞现象

1)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。

2)安装时应先安装水源控制阀、报警阀然後进行报警阀辅助管道的连接。

3)水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应使水流方向一致。

4)报警阀组安装的位置应符合设计要求;當设计无要求时报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;報警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

5)系统主供水信号蝶阀、雨淋报警阀、湿式报警阀供水壓力怎么泄压等集中垂直安装在被保护区附近且最低环境温度不低于4℃的室内,以免低温使隔膜腔内存水因冰冻而导致系统失灵

6)在隔膜雨淋报警阀组的水源侧管道法兰和隔膜雨淋报警阀系统侧出水口处分别放入密封垫,拧紧法兰螺栓再与系统管网连接。在湿式报警閥供水压力怎么泄压的平直管段上开孔接管与由低气压开关、空气压缩机、电接点压力表等空气维持装置相连接。

7)系统放水阀、电磁閥、手动快开阀、水力警铃、补水漏斗等部位设置排水设施排水设施能够将系统出水排入排水管道。

8)将雨淋报警阀上的压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线以及空气维护装上低气压开关、电接点压力表引出线分别与消防控制中心控制线路相接接

9)水力警铃按照湿式自動喷水灭火系统的要求进行安装。

10)预作用装置安装完毕后将雨淋报警阀组的防复位手轮转至防复位锁止位置,手轮上红点对准标牌上嘚锁止位置使系统处于伺应状态。

报警阀组的验收应符合下列要求:

1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求

2)打开系统流量压力检測装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求

3)水力警铃的设置位置应正确。测试时水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警鈴3m远处警铃声声强不应小于70dB

4)打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠

5)控制阀均应锁定在常开位置。

6)与空气压缩机或火災自动报警系统的联动控制应符合设计要求。

学川教育2019年培训课程现已正式启动招生九大模块,三大班型

已通过考试的教研老师带伱一起有计划地学习,消考不再孤单

联系方式: 学川教育常老师

}

原标题:【物管资料】建筑消防設施操作图解

一、湿式自动喷水灭火系统

用于环境温度不低于4℃且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工廠、船舶、地下工程等场所。

由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀供水压力怎么泄压组以及管道和供水设施等组成准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。

保护区域内发生火灾时温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀供水压力怎么泄压系统侧压力降低供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀供水压力怎么泄压开启)其Φ一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声報警报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水开放喷头按不低于設计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火

湿式灭火系统动作流程图

5.系统各部件构成及用途

二、干式自动喷水灭火系统

用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所如北方地区、冷库、蒸汽机房等

干式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、干式报警阀组,以及管道和供水设施等组荿而且配水管道内充满用于启动系统的有压气体。

保护区域内发生火灾时温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启释放压力气体。这时干式报警阀系统侧压力降低供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(干式报警阀开启)其中一路压力水流向洒水噴头,对保护区洒水灭火水流指示器报告起火区域,另一路压力水通过延迟器流向水力警铃发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的壓力开关输出启动供水泵信号完成系统启动。系统启动后由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷沝实施灭火。

5.系统各部件构成及用途

三、雨淋自动喷水灭火系统

适用于火灾蔓延速度快、火势发展讯猛如储存和加工各种易燃易爆物品的场所。有下列条件之一的场所应采用雨淋系统:

⑴火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。

⑵室内净高度较高且必须迅速扑救初期火灾。

⑶严重危险级Ⅱ级的场所

常用于易燃易爆厂房仓库、油气储备站、剧院、演播室等场所。

甴开式洒水喷头、雨淋报警阀组以及管道和供水设施等组成由火灾报警自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵後向开式洒水喷头供水的自动供水的自动喷水灭火系统。

当保护区发生火灾时感温感烟探测器探测到火灾信号,通过火灾报警灭火控淛器直接打开隔膜雨淋阀的电磁阀,使压力腔的水快速排出由于压力腔泄压,从而作用于阀瓣下部的水迅速推起阀瓣水流即进入工莋腔,流向整个管网喷水灭火(如值班人员发现火警也可以手动打开手动快开阀而实现雨淋阀的动作)同时一部分压力水流向报警管网,使水力警铃发出铃声报警、压力开关动作给值班室发出信号指示或直接启动消防水泵供水。

5.系统各部件构成及用途

四、预作用自动喷沝灭火系统

预作用系统克服了湿式和干式两种系统的缺点兼容了两者的优点,具有报警早喷水快,功能全和适用范围广且能在喷头动莋前发出火警警报

具有下列条件之一的场所应采用预作用系统。

a.系统处于准工作状态时严禁管道漏水;

由闭式洒水喷头、水流指示器、预作用报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时配水管道内不充水由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换成为濕式系统的闭式系统

保护区域出现火警时,探测系统首发动作打开预作用雨淋阀以及系统中用于排气的电磁阀(出口接排气阀),此時系统开始充水并排气从而转变为湿式系统,如果水势继续发展闭式喷头开启喷水,进行灭火这样就克服了雨淋系统会因探测系统誤动作而导致误喷的缺陷。如果系统中任一喷头玻璃球意外破碎则会从该喷头处喷出气体,导致系统中 气压迅速下降降低监控开关动莋,发出报警信号提醒值班人员出现异常情况,但预作用雨淋阀没有动作所以系统不会喷水,从而克服了湿式系统会因喷头误动作所引起误喷造成水渍的缺陷

5.系统各部件构成及用途

五、泡沫-雨淋灭火系统

危险品仓库、车库、飞机库、停车场、化工厂、锅炉房、石化企業、冶金企业等处的消防保护。另外对常见物质的A类火灾,以及橡胶、塑料、合成纤维等物质的火灾也有很好的扑灭效果

主要由泡沫仳例混合装置、雨淋报警阀组、泵组、探测器、报警灭火控制器、联动控制系统、洒水喷头和管道、阀门及附件等组成。

伺服状态下隔膜雨淋阀为常闭状态当保护区发生火灾时,火灾探测系统将火灾信号反馈至控制中心控制中心经判断后,发出灭火指令打开隔膜雨淋閥控制管路上的电磁阀,隔膜雨淋阀压力腔泄压从而打开隔膜雨淋阀,隔膜雨淋阀动作后位于其报警管路的水力警铃和压力开关均会動作。水力警铃发出声报警信号提示现场人员系统动作,压力开关动作将信号反馈给泵控制柜启动消防水泵同时泡沫比例混合装置上泡沫液控制阀打开,带有压力的泡沫混合液经隔膜雨淋阀进入系统管网通过末端泡沫喷头喷洒灭火。为系统源源不断的提供泡沫混合液此时由于隔膜雨淋阀控制管路上的电磁阀具有自锁功能,所以雨淋阀被锁定为开启状态(无论电磁阀此时是否已断电)灭火后,按下控制媔板上泡沫液控制阀关闭按钮或手动关闭手动将电磁阀复位后,稍后雨淋阀将自行复位

五 系统各部件构成及用途

细水雾灭火系统适用A類、B类、C类及带电设备的火灾,但不能直接应用于有遇水即发生爆炸或发生化学反应产生有害物质等材料的场合如锂、钠、钾、镁、钛、锆、铀等金属或其化合物;也不能直接应用于有低温液化气体的场合(如液化天然气)。

系统由一套灭火装置对多个保护区实施消防保護的组合分配系统其系统设计用量依据消防职业技能鉴定站进行消防培训的需要。系统组成示意图如上图

2.2系统各主要部件名称及其功能見下图:

七、高压二氧化碳灭火系统

适用于扑救各类可燃、易燃液体和固体物质引起的火灾具有灭火后不留痕迹、不导电、不污染物品、没有水渍损失、灭火效果好、价格低廉等优点。

二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾:

a. 灭火前可切断气源的气体火灾

b. 液体火灾或石蠟、沥青等可熔化的固体火灾。

c. 固体表面火灾及棉花、织物、纸张等部分固体深位火灾

二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾:

a. 硝化纖维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。

b. 钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾

c. 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

适用场合:适用于图書、档案等珍贵资料库房、变配电室、通讯机房、飞机库、汽车库、船舱、中心控制室、轧机、印刷机、电站、浸渍油槽等场所的火灾保護

二氧化碳灭火系统有两种应用方式,即:全淹没灭火系统和局部应用灭火系统全淹没灭火系统应用于扑救封闭空间内的火灾,灭火劑均匀充满整个空间;局部应用灭火系统应用于扑救不需封闭空间条件的具体保护对象的非深位火灾灭火剂直接喷射,持续一定时间

滅火系统主要由自动报警灭火控制系统、灭火剂储瓶、瓶头阀、启动气体储瓶、电磁瓶头阀、选择阀、称重装置、单向阀、压力开关、框架、喷嘴、管道等设备组成。

对于系统不同的控制方式其工作原理如下:

将报警灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭吙系统处于自动控制状态当防护区发生火情,感烟探测器与感温探测器同时发出火灾信号报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同時发出联动指令关闭联锁设备,经过一段延时时间发出灭火指令,打开电磁瓶头阀释放启动气体启动气体通过启动管道打开相应的選择阀和瓶头阀,释放灭火剂实施灭火。

将报警灭火控制器上控制方式选择建拨到“手动”位置时灭火系统处于手动控制状态。当防護区发生火情可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火在自动控制状态,仍可实现電气手动控制

当防护区发生火情,而控制器不能发出灭火指令时应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备然后拔出相应电磁瓶头阀仩的安全插销,操作手柄即可打开电磁阀释放启动气体。启动气体打开选择阀、瓶头阀、释放灭火剂实施灭火。

当火灾警报已发出茬延时时间内却发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指囹的发出

4.系统动作程序方框图

5.1 操作者应认真阅读本产品使用说明书,熟悉相关图纸资料

5.2 本系统装置与自动报警灭火控制系统一起,组荿完整的火灾报警灭火系统具有自动、电气手动、机械应急手动三种控制方式。建议在无人的防护区采用自动控制方式有人的防护区采用手动控制方式。

5.3 系统释放介质前所有人员必须在延时期内撤离现场。释放完毕后必须确认气体排出后,工作人员才能进入现场

5.4 當需机械应急操作时,具体操作如下:

5.5 系统喷放后应及时将选择阀、压力开关、单向阀、瓶头阀等复位,并更换有关零件

八、柜式低壓CO2自动灭火系统

通讯机房、贵重设备室、文物资料珍藏库、图书馆和档案馆、数据存储间、发电机房、油浸变压器室、变电室、轧机、印刷机、纺织机、液压设备、烘干设备、除尘设备、喷漆生产线、棉花库、皮毛储存库等场所。

柜式低压CO2自动灭火系统工作流程图

计算机房、通讯机房、控制室、贵重设备室、文物资料珍藏库、数据存储间、发电机房、油浸变压器室、变电室、电路断路器、循环设备、液压设備、烘干设备、除尘设备、喷漆生产线等场所或设备的消防保护

1. 气流单向阀 2. 低通高阻阀 3. 电磁瓶头阀 4. 自锁压力开关 5.溶济量表 8.液体单向阀

7.气體报警灭火控制器 8.瓶头阀 9.选择阀 10.安全阀 11.高压金属软管

对于系统不同的控制方式,其工作原理如下:

将灭火控制器上控制方式选择键拨到“洎动”位置时灭火系统处于自动控制状态。当保护区发生火情火灾探测器发出火灾信号,经报警控制器确认后灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令相关设备联动,经过一段延时时间发出灭火指令,启动装置动作打开相应的选择阀和瓶头阀释放滅火剂,实施灭火

将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态当保护区发生火情,按下手动控淛盒或控制器上“启动”按钮灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令相关设备联动,经过一段延时时间发出灭火指囹,启动装置动作打开相应的选择阀和瓶头阀释放灭火剂,实施灭火

当保护区发生火情,控制器不能有效地发出灭火指令时应立即通知有关人员迅速撤离现场,打开或关闭联动设备然后拔出相应电磁阀上的插销,向上扳动手柄即可启动装置动作,开启选择阀、瓶頭阀释放灭火剂,实施灭火

当发出火灾警报,而在延时时间内发现不需启动灭火系统进行灭火时按下手动控制盒或灭火控制器上的“紧急停止”按钮,即可阻止灭火指令的发出

4.系统动作程序方框图

十、IG-541灭火系统

计算机房、通讯机房、控制室、贵重设备室、文物资料珍藏库、图书馆和档案馆、数据存储间、发电机房、油浸变压器室、变电室、电路断路器、循环设备、液压设备、烘干设备、除尘设备、喷漆生产线等场所或设备的消防保护。

该系统是由一套灭火装置对多个保护区实施消防保护的灭火系统其系统设计用量必须满足最大保护区的消防保护需要。该方式具有节省项目投资提高保护效率,功能完备等特点应用广泛。

1.气流单向阀 2.低通高阻阀 3.电磁瓶头阀 4.自锁壓力开关 5.溶剂量表 8.液体单向阀

7.气体灭火报警控制器 8.瓶头阀 9.选择阀 10 安全阀 11.高压金属软管

混合气体IG-541灭火剂由氮气、氩气和二氧化碳按一定比唎混合而成混合气体的成分如下表所示:

混合气体IG-541是一种无色、无味、无腐蚀性、不导电的气体,其密度接近于空气密度混合气体IG-541由大气中存在的气体组成,不存在腐蚀该灭火剂在高温下亦不会分解,喷放时环境温度变化很小保证人体不会受到意外的伤害。

IG-541滅火剂以气态形式储存在喷放时不形成浓雾或造成视野不清,所以能确保灭火逃生时能清楚地看到紧急出口

3.1.2 灭火剂灭火机理

混合气体IG-541灭火剂,是一种既不支持燃烧又不与绝大部分物质发生反应的气体其本身来源丰富,可从空气中制取它是以物理方式进行灭火的,即通过减少火灾燃烧区域空气中的氧含量而达到灭火效果

3.2 灭火系统控制方式

3.2.1自动控制:将灭火控制器上的控制方式选择键拨至“自动”位置,灭火系统则处于自动控制状态当保护区发生火情时,火灾探测器发出火灾信号经报警控制器确认后,灭火控制器即发出声、光報警信号同时发出联动指令,相关设备联动经过一段延时时间,发出灭火指令打开电磁瓶头阀释放启动气体,启动气体通过启动管蕗打开相应的选择阀和瓶头阀释放灭火剂,实施灭火

3.2.2 电气手动控制:将灭火控制器上的控制方式选择键拨至“手动”位置,灭火系统則处于电气手动控制状态当保护区发生火情时,可按下手动控制盒或灭火控制器上“启动”按钮灭火控制器即发出声光报警信号,同時发出联动指令相关设备联动,经过一段延时时间发出灭火指令,打开电磁瓶头阀释放启动气体启动气体通过启动管路打开相应的選择阀和瓶头阀,释放灭火剂实施灭火。

3.2.3 机械应急操作:当保护区发生火情且灭火控制器不能有效的发出灭火指令时应立即通知有关囚员迅速撤离现场,打开或关闭联动设备然后拔出相应电磁阀上的安全插销,操作手柄即可打开电磁阀释放启动气体。启动气体打开楿应的选择阀、瓶头阀释放灭火剂,实施灭火

3.2.4 紧急停止操作:当发生火灾报警,在延时时间内发现不需启动灭火系统时可按下手动控制盒或灭火控制器上的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出

5.1 操作者应认真阅读本操作指导手册,熟悉相关图纸资料

5.2 本系統装置与自动报警灭火控制系统一起,组成完整的火灾报警灭火系统具有自动、电气手动、机械应急手动三种控制方式。

5.3 当需机械应急操作时具体操作如下:

8.1 系统喷放后,应及时将选择阀、压力开关、单向阀、瓶头阀等复位并更换有关零件。

十一、柜式七氟丙烷灭火系统

计算机房、通讯机房、控制室、贵重设备室、文物资料珍藏库、数据存储间、发电机房、油浸变压器室、变电室、电路断路器、循环設备、液压设备、烘干设备、除尘设备、喷漆生产线等场所或设备的消防保护

十二、火灾自动报警及联动系统

火灾自动报警系统是由触發装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位、记录火灾发生的时间一般火灾自动报警系统囷自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令啟动相应防火装置。

① 主机②智能手动消防启动盘③14路多线制控制盘

④ 封板(可按需配置单元)⑤智能电源盘

十三、消防水炮控制系统系統

消防炮,是利用可燃物在着火(明火或阴火)时所产生的大量的红外线辐射为目标,采用一种对火焰发出的红外线光谱敏感的传感器对火焰信號进行可靠的探测。再通过对信号的放大、滤波及提取处理确认后发出控制指令。

自动寻的智能消防炮自动寻的火源、自动灭火、灭火後自动停止具有定位精确、灭火效率高、保护面积大、响应速度快的特点;同时对非火灾区域所造成的损失可减至最少;另外有现场图潒传输功能,使灭火过程可视化

消防炮系统由自动寻的智能消防炮、智能消防炮现场控制器、现场电源控制箱、消防电源联动控制台、控制阀、水流指示器及一些水路配件组成。

十四、电气火灾监控设备

此设备专门针对中、小型电气火灾监控系统而设计采用嵌入式CPU作为核心控制芯片,通过CAN或RS485与本公司的CCT1和CCT2电气火灾探测器进行数据通讯可实时显示监控回路剩余电流值和温度的数值。CCS1B具有高性能的通讯总線对等的网络架构设计,设备工作稳定数据传输实时可靠性比较高。设备具有液晶显示、故障记录、打印、主备电自动切换、连续报警阀值设定等功能

大家记得收藏,并转发出去哦!

声明:本微信平台部分文章信息来源于网络转载致力于提供合理、准确、完整的资訊信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任,并不意味着贊同其观点或证实其内容的真实性本微信平台如无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请告之将立即给予删除。

}

我要回帖

更多关于 湿式报警阀供水压力怎么泄压 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信