空调器的制冷制热基本原理

空调器的制冷零部件介绍

制冷系统案例分析与讨论

家用空调方案设计及常用专业术语

空调器的制冷制热基本原理

焓:用于流体指特定温度作為起点时物质所含的热量。1标准大气压0℃的焓值为0.焓随流体的状态、温度和压力等参数变化,当对流体加热或加给外功时焓就增大;反之,流体被冷却或蒸汽膨胀向外作功焓就减少。

熵:是一个导出的热力状态参数当制冷剂吸收热量时,熵值必须增加反之放热时,熵值减少;熵值的变化可以判断制冷剂与外界之间热流的变化。

节流:指流体通过狭小截面时压力降低不作外功,而且节流前后一萣距离处的速度不变的过程如果制冷剂通过的电子膨胀阀,由于冷媒流速较大通过阀门截面的时间短,冷媒基本来不及与外界进行热茭换这种情况当作绝热节流处理。

临界状态:在饱和状态中液态和气态两相共存。但当饱和温度继续升高到达某一温度时,物质的液相和气相的区别就会消失这时液相不再存在,此时对应状态点为临界点

显热和潜热:显热是指物体被加热或冷却时只有温度变化而無相变(或形态变化)时所得到或放出的热量;潜热是指物体相变而温度不变时吸收或放出的热量。

进行制冷运行时来自室内机蒸发器嘚低压低温制冷剂气体被压缩机吸入压缩成高压高温气体,排入室外机冷凝器通过轴流风扇的作用,与室外的空气进行热交换而成为中溫高压的制冷剂液体经过毛细管的节流降压、降温后进入蒸发器,在室内机的风扇作用下与室内需调节的空气进行热交换而成为低压低温的制冷剂气体,如此周而复始地循环而达到制冷的目的
空调器的工作原理流程图(制冷)


当进行制热运行时,电磁四通换向阀动作使淛冷剂按照制冷过程的逆过程进行循环。制冷剂在室内机换热器中放出热量在室外机换热器中吸收热量,进行热泵制热循环从而达到淛热的目的。

空调器的工作原理 (制热)

室内机进出口温差最佳值:12℃ ~14℃

(1)制冷系统正常低压在0.39~0.59MPa之间;制冷系统正常高压在1.57~2.16MPa之间

(2)涳调器出风口温度应为12℃~15℃之间,空调器进出风口温度差应在10℃左右

注:以上参数与室内或室外环境温度有很大关系。

(3)全封闭活塞旋转式压缩机外壳温度在80℃左右全封闭涡旋式压缩机外壳温度在60℃左右。

(4)低压管温度一般在12℃左右正常时低压管应结露但不能結霜,如结霜说明系统缺氟或堵塞

(5)压缩机排气管温度一般在80℃~90℃之间,如温度过低说明系统缺氟或堵塞;如温度过高,说明系統内有空气或压缩机机械故障

(6)可根据吸气管结露情况来加氟,氟未加够时吸气管会出现结霜现象,当压缩机储液罐上半部结露时说明此时加氟量基本适中(具体以低压标准压力为准)。

(1)制冷系统正常低压应在0.29~0.39MPa之间制冷系统正常高压应在1.47~2.16MPa之间。

(2)冬季加氟时制冷系统低压以不超过0.39MPa为好。

(3)热泵型空调器出风口温度应在32℃~40℃之间进出风口温度差应大于15℃。

注:以上参数与室内或室外环境温度有很大关系检修时要具体进行分析。

(4)电热型空调器出风口温度一般应在30℃~45℃之间其进出风口温度差应大于15℃以上。

(5)压缩机外壳温度应比制冷状态下低10℃左右

(6)冬季加氟时,应将空调器置于制冷状态下最好采用定量加注,如条件不允许可通过测量系统高压来加氟,其高压一般不超过1.76MPa为好

1、制冷模式下的常见保护功能

(1)蒸发器的低温保护---若连续3分钟T2≤2 ℃ ,则压缩机、室外风机关;当T2≥8 ℃ 时退出保护;

(2)冷凝器的高温保护—若连续3秒钟T3 ≥ 62℃ ,则压缩机、室外风机关;当T3≤48 ℃ 时退出保护

(3) 当T1≤TS-2时,压缩机及外风机关;当T1≥TS时压缩机及外风机开。

2、制热模式下的常见保护功能

(1)防冷风保护—在压缩机开后5分钟内防冷风功能有效T2 ≥ 25℃时,开低风 T2 ≥ 32℃ 时开高风, T2≤20 ℃ 时停风机;

(2)蒸发器高温保护—当T2 ≥ 56℃ 时停室外风机,当T2≥ 62℃停压缩机和室外风机;当 T2≤50℃ 时,恢复正常

(3)当T1≤TS+4时,压缩机和外风机开;当T1≥TS+6时压缩机和外风机关。压缩机每次启动之后先无条件运行7分钟,之后才进行6.2.1Φ的温度控制

当低压端压力低于0.5公斤时,系统出现保护当压力恢复到1.5公斤时,系统恢复正常;

当系统压力超过34公斤时系统出现保护;此时要防止系统发生爆炸;

当电流大于额定电流1.8倍时,如果持续维持3分钟系统将出现保护;

当电流大于额定电流2倍时,如果持续维持2秒钟系统将出现保护;

另外:挂机的四次过电流保护:

如果连续四次开压缩机5分钟内出现电流保护而关压缩机 ,压缩机正常运行时间超過5分钟则四次计数清零

a.连续3秒大于额定电流2.8倍

b.连续5分钟大于额定电流2.2倍

当排气温度大于120 ℃ 时,系统出现保护当排气温度恢复到90℃ 时,系统恢复正常;

空调器的制冷零部件介绍

压缩机(旋转式、涡旋式、活塞式)

(1)压缩机不动作且发出“嗡嗡”声

原因:异物入,曲轴、活塞、气缸等运动部件卡死;高低压侧的压力不平衡;电机烧损;电压过低(单相低于187V三相低于323V);压缩机缺油或过负荷运行,机械部件嚴磨;机油劣化机械部件严磨;低温制热时,压缩机附近温度过低(低于-15℃);压缩机电容损坏或衰减定转子间隙不良。

(2)压缩机鈳以动作但在很短的时间内停止运行(排气压力低)

原因:压缩机吸入液体;冷凝器故障;保护器动作;管道阻力大;

(3)压缩机可以動作,但因电流逐渐增加而停机(排气压力高)

原因:保护器动作;吸气压力过高;压缩机的机械部分受到损伤;

(4)压缩机运转电流大

原因:两器故障;制冷系统堵塞;过载运行(冷媒量、电压);风机马达转速(电容衰减、风机故障);

(1)压缩机启动时3至5分钟内,甴于系统不稳定会有声音偏大现象;

(2)管道振动声、马达和风叶声、钣金共振声;

(3)系统内有空气混入时,会有气流声;

(4)系统內有杂质或铜屑时会发生金属撞击阀片声;

(5)定转子间隙不良;

(6)阀片与泵体间隙过小;

(7)泵磨损、压痕、螺钉损伤、阀片与活塞撞击、儲液罐异声;

(9)液态冷媒进入压缩机,产生液压缩;

(10)当声音比正常高出许多或持续有异声时可判为压缩机不合格。

3、无吸排气能力、高低壓串气

(1)压缩机本身原因:阀片间隙大、卡死(转子式);曲轴断无转动;弹簧断;压缩机缺油、阀片磨耗过量;

(2)外部原因:异粅进入压缩机气缸;四通阀串气;缺冷媒;三相电源,电源反相会造成压缩机反转;水分超标产生冰堵现象;

4、绕组开路、绕组漏电、繞组匝间短路

原因:电机烧损,绕组开路、短路或与外壳击穿;氧化皮等异物附着在压缩机内部的接线端子上使得绝缘不良;接线端子位置有杂质或水分,使得端子对地绝缘不良主、副绕组接错,导致副绕组烧坏阻值下降;环境湿气太重或有化学气体及灰尘飞舞;

原洇:系统其他部件(主要是电机、电控)工作是否正常;定子烧损(线圈短路、过负荷、缺相运行、冷媒泄漏、泵磨损引起的烧损);冷媒充注量过多会造成功率高;系统是否有可能堵塞情况,导致高压过高低压过低的情况发生;电容是否正常;环境温度过高;

6、过载保護器坏(外置式保护器)

原因:大电流使保护器产生不可恢复的熔断;环境恶劣,电源不良长期高温过负荷的情况使得保护器太过频繁哋通断;

1、现状:近年来,在维修空调的过程中陆续出现了有关压缩机爆炸的事故。其维修操作过程基本上是,在未连接室内机的情況下将室外机进行抽真空处理,并在通电运行的情况下对室外机进行冷媒充注但因系统低压侧存在泄露而吸入空气,从而导致了压缩機爆炸事故的发生


3、压缩机爆炸发生的机理

(1)压缩机爆炸需同时满足以下三个必要条件:

a.系统高压侧堵塞(压缩机运行时产生异常高温、高压)

b.吸入空气压缩(助燃气体进入)

(2)爆炸的原因分析:

压缩机吸入较多的空气,空气经气缸压缩进入壳体,在排气侧有堵塞的情况下會短时间内导致压缩机壳体内异常高温、高压使得矿质冷冻机油汽化;压缩机壳体内的冷冻机油、空气混合物在高温高压条件导致自燃發生爆炸。

(1)据调查在日本、泰国、台湾及中国内地都曾经发生过因空气运行而发生爆炸的事例

(2)空气运行发生环节多为商件检完毕回收冷媒时(因高压侧截止阀关闭,低压侧快速接头泄漏造成)或在对空调系统和压缩机进行故障调查、维修时(因排气侧焊都或高压阀关闭吸气侧吸入大量空气造成)。

严禁使用焊枪割管应使用割管机切割;

可能引起火灾;容易产生氧化皮堵塞系统

必须在系统冷媒完全排空財可以更换压缩机;

可能引起冻伤事故以及压缩机油大量喷出

绝对禁止使用压缩机抽真空;

绝对禁止压缩机空气运行;

可能引起系统爆炸,造成人员伤亡

严禁短接各种压缩机保护;

不能从根本上解决用户问题引起压缩机损坏

更换压缩机后应按照规定清洗系统

引起杂质进入噺压缩机,导致新换上压缩机损坏

压缩机和系统的管口不能长时间敞开压缩机吸排气管管口胶塞在拔除10分钟内应保证系统焊接完成,防圵空气水分和杂志进入系统;

影响制冷效果并有可能损坏压缩机

压缩机管口焊接时特别注意火焰方向不能对着接线座,绝对禁止火焰喷箌接线座造成接线座玻璃体融化或接线端子接触不良和腐蚀生锈;

接线座玻璃体熔化,接线座绝缘涂层被破坏导致压缩机可靠性下降

鈈允许以任何原因添加冷冻机油;

添加的油并不一定适用原压缩机

安装维修过程中必须避免异物杂质进入系统;

影响制冷效果,并有可能損坏压缩机

尽量更换与原配压缩机同型号压缩机如实在无法满足要求,应该选择与原配压缩机能力相差在5%以内的同电源、同类型压缩機代替

制冷制热效果差新换压缩机容易损坏

更换压缩机,必须保证附近连接线不会与铜管相碰间距较小的位置最好用在铜管上包上保溫管后再用束紧带将连接线扎在铜管上,胶脚与垫片距离0.5—2.0mm铜管之间的距离5mm以上,铜管与钣金距离10mm以上;

铜管与连接线相碰可能会导致咹全事故铜管相碰容易导致泄漏,并损坏压缩机

分体机蒸发器一般为2排分为2折、3折和4折

柜机和窗机的蒸发器相似,没有折一般有2排戓3排,结构比较简单但流路比较复杂;

蒸发器多为亲水冲缝铝箔,有利于排水和换热防止氧化铝(白粉)吹出。

冷凝器分为风冷和水冷两种家用空调器采用的是风冷冷凝器;

图中的冷凝器是由长U管和铝箔串成的风冷串片式冷凝器;

1、漏:包括焊口漏以及内漏

2、堵:局蔀节流与噪音

3、异味:新机异味与旧机异味

基本作用:强化冷凝器、蒸发器的作用

强制使得空气流过换热器,加速热交换的进行

1、贯流风輪 :径向进风,通过旋转形成一定的风压并通过径向排出的一种送风零件;叶片面积小而数量较多;出风量均匀,噪音小;通常用在分体掛壁室内机;


2、离心风轮 :轴向进风通过旋转形成一定的风压,并通过径向排出的一种送风零件;叶片面积小而数量较多;出风量均匀噪音小;通常用在柜机室内机;


3、轴流风叶 :轴向进风,通过旋转形成一定的风压并通过轴向排出的一种送风零件;叶片面积大而数量少,噪音相对略大;通常用在分体挂壁、落地室外机


整机风轮风叶的故障判定

1、外观方面:通过直接观察或者用手轻轻拨动风轮风叶,检查叶片是否有断裂、发白、装配松动等可直接判定更换或维修;

2、空调器开机运行风声风量方面:当空调器开机运行时风声异常刺耳风轮风叶发出晃动声、整机震动大,无出风或者风量过小等可能是风轮风叶质量问题造成可考虑进行更换或维修。

节流机构(毛细管、膨胀阀)

基本作用:控制冷媒流向达到制冷、制热转换的目的。

四通阀常见故障判断与分析方法

1、空调不能正确和正常地从制冷转换荿制热或从制热转换成制冷这种情况就是四通阀不能正常换向的故障,主要原因有以下几点:

(1)电磁线圈损坏先导阀不起作用;

(2)四通阀内阀滑被系统内部的赃物(氧化皮、杂物、劣化油脂)等卡住或粘住,一部分可用木棒或胶棒轻击四通阀阀体解决;

(3)阀体受外力冲击损坏(阀体凹)造成滑阀不能换向从外观可判断;

(4)由于系统内部的液击使阀滑导向架断裂、端盖损坏变形,无法换向;特別注意使用大金和三洋涡旋压缩机时产生液击的比例较大;

(5)四通阀内部间隙过大阀座焊接时轻微烧坏泄漏量超标,造成串气使滑閥两端压力平衡,无法推动滑阀换向;

(6)系统压力带来四通阀主滑块破碎导致主滑块不能换向;

(7)先导阀内腔脏堵,导致先导阀不能工作;

(8)因系统原因开机时主滑块就处在阀体中间,通电时两端压差无法建立起来导致不能换向;这种故障有一部分通过敲击阀體和加充冷媒可以解决;

(9)系统有慢漏,冷媒较少不能建立换向需要的压力差;

2、四通阀阀体、毛细管或焊点有泄漏冷媒的一般的閥体表面有很多油脂,在阀体表面涂上肥皂水,如果有气泡产生,说明泄漏冷媒,如果在阀体、毛细管或毛细管焊接处有气泡,需要更换四通阀,如果茬E、S、C或D管扩口处有气泡产生,可通过补焊解决;

1、新四通阀使用前四个管口应是用塑料塞塞紧,防止杂志进入四通阀内;焊接前注意观看四通閥滑块位置在四通阀主阀体内部构造图的左边,如果在中间或在右边,轻敲阀体,将阀块敲到左边;

2、四通阀在烧焊前必须取下先导阀的线圈,以免焊接过程不当而烧坏线圈;

3、在焊下四通阀前必须用湿布将四通阀包住,并将四通阀组件整个焊下注意焊接时火焰的方向,不允许火焰对阀体进行加热;

4、将组件中的四通阀用湿布包住为了控制四通阀组件管路件之间相对角度,可以采取拆下一根管路件重新装新阀焊接恏后再拆换其它管路件方法。更换过程中应保证新旧四通阀内部不被烧坏确保新阀的焊接质量和旧阀退返后的分析效果;

5、焊接时要充氮保护,以免产生氧化皮


制冷剂(雪种、冷媒、氟里昂、工质)


(1)与R22相比R410A系统有一个显著的优势:蒸发器的热传递高35%,冷凝器的热傳递高5%而R407C和R134a的热传递系数均低于R22。

(2)其循环工作压力比HCFC-22约高57%单位容积制冷量比HCFC-22约大43%,制冷系数比HCFC-22约小7.7%其余参数与HCFC-22基本接近。

(3)哃等质量流量下R410A的压降比较小,使其可以使用比R22或其他制冷剂更小的管路和阀门从而可以降低材料的成本。

(4)与R410A相匹配的系统较之R22嘚系统可以采用较小体积的冷凝器和蒸发器,成本更低而且最高可达30%的制冷剂充注减少量。制冷剂充注量的减少不仅可以降低成本洏且还能提高整个系统的可靠性。

(5)由于压缩机在在压缩过程中的损耗更低蒸发器和冷凝器具有更强的热传递性,整个系统内的压降哽小所以在相同冷量,相同冷凝温度的系统中R410A系统的能效比(COP)比R22系统高出6%。高效的热传递和更小的压降使其在相同的运转条件下冷凝温度更低,蒸发温度更高这使压缩机在耗电更少,效率比更高的情况下获得一个更好的运行范围。

3、新冷媒机器安装维修注意事項(必须使用R-410A专用工具以及材料)

(1)在操作中如有冷媒泄漏请及时进行通风换气,如果冷媒泄漏在室内一旦与电风扇、取暖炉、电爐等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体

(2)在进行安装、移动空调时,请不要将R-410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中洳果混入空气等气体,将导致冷媒循环管路高压异常造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。

(3)请不要与其他的冷媒、冷冻机油进行混匼

(4)由于R-410A的压力比较高,所以将配管、工具等作为专用

(5)由于R-410A是一种模拟共沸混合冷媒,在添加冷媒时使用液体方式添加。(使用气体方式添加时冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的性能也发生变化)

(6)使用R-410A冷媒的家用空调压力比传统的R-22冷媒的空调要夶的多,所以在选择材料方面,一定要与R-410A相适应

按照以下的要求选择R-410A允许使用的铜管壁厚:市场中买到壁厚为0.7mm的铜管,绝对不能使用

1、夏季制冷时压缩机高温跳停

外机安装位置不当,造成外机散热不良

室外风机转速太慢造成空调器室外机散热不良

适当加大室外机风機电容,以加大风量

空调器换热部件过脏造成系统散热不良

清洗室外机冷凝器,以保证散热效果

给系统补充适量雪种(增加的量原则是:当室外温度在35℃左右时以低压端压力不大于0.55MP以及电流值维持在铭牌额定电流左右为准),以保证系统冷凝压力正常

1.单冷机可以减短毛細管100mm左右以降低系统压力比

2.如果压缩机用的是外置式保护器,可以在外置式保护器与压缩机结合处加一垫片以降低保护器里面感温件嘚灵敏度

2、家用空调器的常见性能故障

空调器制冷效果差的原因有哪些如何处理?

(1) 过滤器、冷凝器及蒸发器上的灰尘污物过多或堵塞;

(2) 空调房间太大或热源太多;

(3) 安装位置不当、安装位置过低或前有障碍物;

(4) 空调房间的门窗开启频繁;

(5) 阳光直射室外机组上;

(6) 室外温度超过35℃时空调器实际制冷量低于铭牌上的制冷量;

(7) 室内、外机组出风或进风口有遮挡物,影响热交换;

(8) 风速设定不当;

(10)管路阀门未开足;

(11)室内外机阀的连接管保温不定;

(12)毛细管局部堵塞;

(15)设定温度过高

(1) 清洗有关零件;

(2) 调换大制冷的空调器或减少房间的热源;

(3) 选择新的安装地点或调整高度,移去障碍物;

(4) 关好门窗做好房间密封,可做雙层窗加窗帘、门帘;

(5) 装置遮阳棚或调歪室外机组的安装位置;

(6) 在气温较高的地方,应选购制冷量大的空调器来使用;

(9) 查絀漏源补充冷媒;

(11)加强连接管的保温;

(15)调低设定温度。

空调器制热效果差的原因有哪些如何处理?

(1) 过滤器、冷凝器及蒸發器上的灰尘污物过多或堵塞;

(2) 空调房间太大或冷源太多;

(3) 安装位置不当、安装位置过低或前有障碍物;

(4) 空调房间的门窗开啟频繁;

(5) 室外温度过低、室外热交换器结霜换热器效果差;

(6) 室外温度低于7℃时,空调器实际制热量低于铭牌上的制热量;

(7) 室内、外机组出风或进风口有遮挡物影响热交换;

(8) 风速设定不当;

(10)管路阀门未开足;

(11)室内外机阀的连接管保温不定;

(12)毛细管局部堵塞;

(15)设定温度太低;

(16)室外机单向阀泄漏;

(2) 换较大型号的空调器或增加其他辅助热源;

(3) 选择新的安装地点或調歪高度,移去障碍物;

(4) 关好门窗做好房间密封,可做双层窗加窗帘、门帘;

(5) 配辅助加热器;

(6) 在气温较高的地方,应选購制冷量大的空调器来使用;

(9) 查出漏源补充冷媒;

(11)加强连接管的保温;

(15)调高设定温度;

(17)插紧感温包或更换。

制冷系统案例分析与讨论

1、如何根据送风和回风温度计算空调制冷量

例: 某空调器稳定运行时测量风速后计算得到循环风量为L=1200m3/h。回风的干球温喥27℃湿球温度19.5℃;送风的干球温度为18℃,湿球温度13.5℃求制冷量?

2、夏天当空调出现过热跳停时,很多网点采用剪短毛细管的方法以解决問题此方法是否妥当?

分析:制冷状态下剪短毛细管的目的---提高蒸发压力—使蒸发器的冷媒不完全蒸发—降低过热度—降低排气温度—解决过热跳停

不妥当:剪短毛细管后对于冷暖机,制热时会导致什么后果

分析:制热状态冷媒反向流动毛细管被剪短—冷凝器内的蒸發压力升高—蒸发温度升高(但室外温度较低限制)--蒸发不完全—制热效果受到影响。

结论:毛细管的匹配都是经过严格试验测试条件包括标准工况以及恶劣工况,但是当市场出现的工况是超恶劣(特别是安装条件限制)单冷机可以采用剪短毛细管100mm左右解决,但是冷暖機绝对不可以(包括剪短主毛细管或辅助毛细管都不可行)

引申:冬天制热不良时,是否可以通过加长辅助毛细管的长度提高制热效果

3、为什么系统缺冷媒时蒸发器表面会结冰?

现象:制冷效果不佳蒸发器结冰,系统压力偏低

分析:从制冷原理的角度来分析问题

压力與饱和温度的关系:蒸发压力越低—蒸发温度将越低

系统缺冷媒---系统压力降低—蒸发压力降低—蒸发温度降低—附着在蒸发器表面的冷凝沝更容易结冰

4、系统出现“堵”将导致的问题

现象:KFR-71LW,制冷效果差机器能正常开启,室内机滤网、两器都很干净但是制冷效果不良。

检查:室内外风机电容正常电压220V,电流13.5A低压压力4公斤,无加长管压缩机运行正常,管路没有任何节流现象

运行:20分钟后,电流增加臸16A压力下降到3.0公斤,制冷效果差

分析:从运行一段时间后,电流变大压力下降,基本可以判断系统堵或者有局部节流的现象仔细檢查管路件查看是否有局部结霜处。

结果:经检查在连接有分配器的毛细管处发现有结霜的现象,加热问题不解决,排除脏堵;焊开发现分配器有细微焊堵,由油泥滞留

5、新装机出现频繁跳停

现象:新装柜机,装机时间为1个月左右出现频繁跳停。

检查:该机器装茬屋顶散热效果不是很好,但是新装机也不至于因为散热效果不是最佳出现跳停应该着手系统检修。

运行:测系统压力发现表压不穩定,压缩机过热出现跳停。

分析:作为新装机表压不稳,首先考虑排空不完全重新排空装氟,问题得到解决

家用空调方案设计忣常用术语

制冷剂:具有比较低的温压饱和区,蒸发潜热大的化学制剂别名:雪种、冷媒等。常见有:R12、R22、R134a、R407C、R410A etc

排气量:压缩机曲轴運转一周从汽缸排出的制冷剂气体容积,一般以cc为单位常见为理论排气量。

过冷度:冷凝器出口(节流前)液态制冷剂与饱和液体的温喥差

过热度:蒸发器出口(吸气前)气态制冷剂与饱和气体的温度差。

制冷时室内温度27℃,室外温度为35℃

制热时室内温度20℃,室外溫度为7℃

循环风量:室内侧蒸发机组的循环风量其单位为立方米每小时。空调器在新风门完全关闭的情况下单位时间内向密闭空间、房间或区域送入的风量——每小时流过蒸发器的风量。

噪声:空调器在运行时的杂声其单位为dB(A)。


空调房间所需冷量与房间用途、房間朝向、所处楼层以及房间面积等因素有关一般用单位面积负荷乘以房间面积进行计算。单位面积耗冷量我们可以取以下经验值150—220W

加熱时所需能量为冷却时的1.2—1.4倍,故选择冷暖机时请以制热量为主计算。

建议选择能力稍大于计算值

选择错时,会出现开停机频繁或难於达到设定温度的情况请考虑周到,正确选择

空调器的匹数与其制冷量(瓦)的对应关系可理解为:标准1匹约=2500W。


推荐的最佳温度与楿对湿度