四川眉山公司220kV镇江变电站带电合接地刀闸事故调查报告书
作者:220kV镇江变电站 &&&&文章来源:220kV镇江变电站&&&&更新时间:日 &&&&
四川眉山公司220kV镇江变电站带电
合接地刀闸事故调查报告书(摘要)
    日,四川省电力公司眉山公司东坡供电局镇江变电站运行值班人员在进行10kV电容器961开关由热备用转冷备用的操作过程中,由于9611刀闸传动轴变形,分闸不到位,操作人员也未按规定逐相核查刀闸实际位置,发生一起带电合接地刀闸恶性误操作事故。
    一、事故概况
    1、镇江变电站10kV 主接线图:
    2、事故经过
    3月11日,220kV镇江变电站当值值班员王&&、黄&巡视时发现10kV 1号电容器961开关弹簧储能不到位,控制回路异常的缺陷,立即向站长和多能建设公司检修人员作了汇报。3月12日9时53分,眉山地调张&&电话命令&将10kV 1号电容器961开关由热备用转冷备用&。10时03分,镇江变电站当值操作人袁&、监护人姚&&、值班负责人王&&执行09016号操作票(操作任务:10kV 1号电容器961开关由热备用转冷备用),操作第5项&拉开1号电容器9611刀闸&后,检查刀闸操作把手和刀闸分合闸指示均在分闸位置,但未认真检查刀闸触头位置,操作完毕后向地调张&&作了汇报;10时06分,张&&电话命令,根据建J03-12号第一种工作票对10kV 1号电容器961开关补做安全措施。10时22分,镇江变电站当值操作人袁&、监护人姚&&、值班负责人王&&在执行09017号操作票(操作任务:根据建J03-12号第一种工作票补做安全措施)第3项&合上1号电容器96110接地刀闸&时,发现有卡涩现象并向值班负责人王&&进行了汇报,值班负责人王&&到现场也未对9611刀闸实际位置进行认真核实,便同意继续操作,导致三相接地短路。同时,造成10kV 1号电容器961开关后柜门弹开并触及#2主变10kV侧 A相母线桥,#2主变差动保护动作,202开关、102开关、902开关跳闸,110kVⅡ母、10kVⅡ段母线失压,镇江站所供110kV变电站备自投装置均正确动作,未造成负荷损失。
    事故造成961开关、9611刀闸及后柜门损坏,柜内CT绝缘损坏,961间隔控制电缆损坏,其余相邻设备无异常。
    3、抢修恢复情况
    检查#2主变无异常后,于15时45分#2主变送电正常。
    二、事故原因分析
    1、10kV电容器开关柜9611刀闸传动轴弯曲变形,9611刀闸分闸未到位,操作联锁机构不能正常闭锁接地刀闸,造成带电合96110号接地刀闸,是造成此次事故的直接原因。
    2、当值运行人员违反倒闸操作规定,未认真检查9611刀闸操作后的实际位置,仅凭分合指示来判断刀闸位置,是造成此次事故的主要原因。
    3、961开关柜(成都科星电力电器有限公司生产,型号YB-10)从2007年投运以来,长期存在带电显示装置装设点不合理等装置性违章安全隐患,是造成此次事故的次要原因。
    三、事故暴露的问题
    近期,国家电网公司系统接连发生了3起恶性误操作事故,公司安监部及时通报了事故相关情况。3月11日,国家电网公司紧急召开安全生产电视电话会议,就防止恶性误操作事故作出重要指示。省公司领导当即要求各单位认真传达会议精神,结合反违章工作开展,迅速组织开展&预防电气误操作事故专项整治行动&,严格贯彻落实各项防止误操作事故措施。
    然而,就在安全生产紧急电视电话会议召开的次日,眉山公司东坡供电局运行人员有章不循,有禁不止,不认真执行&防止恶性误操作相关规定&,不认真检查刀闸操作后的实际位置,导致了带电合接地刀闸恶性误操作事故的发生。充分暴露出部分一线员工安全意识淡薄、工作作风漂浮、责任心欠缺、违章行为滋生的严峻现实。
    眉山公司&3.12&(带电合接地刀闸)恶性误操作事故原因与天津&2.11&500kV 吴庄变电站(带接地刀闸送电)恶性误操作事故如出一辙,原因极为雷同。设备隐患缺陷长期存在得不到处理、倒闸操作制度贯彻执行不到位、他人的事故教训没有认真总结汲取,造成了类似事故的重复发生,暴露出眉山公司对上级安全指示精神领悟不够,落实上级要求和规章制度上存在层层衰减、层层弱化现象以及&三基&管理严重滑坡等诸多问题。
    四、事故责任认定及处理决定
&下载信息&&[文件大小:30.50 KB 下载次数: 次]
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:1条评论
会员:&&<font color="#13-9-22
受益非浅啊
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
WWW.52data.CN All Rights Reserved.陕ICP备号110KV隔离开关的主刀闸和接地刀闸之间应有可靠的机械联锁,是指的什么?_百度知道
110KV隔离开关的主刀闸和接地刀闸之间应有可靠的机械联锁,是指的什么?
我有更好的答案
1、110KV隔离开关的主刀闸和接地刀闸之间应有可靠的机械联锁是指110KV隔离开关的主刀闸和接地刀闸之间有机械的制约,二者联锁;即当主刀闸在合位时,接地刀不能闭合,同时接地刀在合位时,主刀闸也不能闭合,这就是互相联锁,二者的联锁是靠机械实现的;2、在制造中,110KV隔离开关的主刀闸和接地刀闸被集成为一体,二者的操作机械距离很近,所以实现机械联锁非常方便。
采纳率:72%
来自团队:
主刀闸和接地刀闸之间的机械联锁,可以实现:当主刀闸在合闸位置时,接地刀闸无法合闸。当接地刀闸在合闸位置时,主刀闸无法合闸。从而避免带电合接地刀闸和带地刀合闸。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
隔离开关的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。接地刀闸闭锁是什么意思_百度知道
接地刀闸闭锁是什么意思
我有更好的答案
接地刀闸闭锁的意思:当隔开开关合闸的时候,利用隔离开关上的机械结构,将接地刀闸闭锁住。方法:主刀闸合闸时,闭锁接地刀,使接地刀无法合上。只有当主刀闸打开时,组刀闸非电源侧的接地刀才允许合上。只有在电源侧的断路器跳开后,主刀闸电源侧的接地刀才能够合上。这是一般的要求,很多特殊要求应当根据接线实际情况确定。主刀闸和接地刀之间可以是通过操作机构机械闭锁,也可以通过电气二次回路电气闭锁,但考虑到电气可能出现断电情况,所以大多数都是机械闭锁。
采纳率:64%
来自团队:
当隔开开关合闸的时候,利用隔离开关上的机械结构,将接地刀闸闭锁住,已避免在隔离开关合闸的状态下合上接地刀闸,从而造成接地故障。
本回答被网友采纳
防止恶性误操作的一种措施,主要为防止带负荷拉闸刀,带地线(地刀)合闸。只有当开关处冷备用或某一刀闸拉开之后,才能进行接地刀闸的操作。否则闭锁。
机械联锁部分:接地开关与断路器有联锁,只有断路器在分闸的状态下,才可以合接地开关,防止带电合接地开关;电气联锁部分:装有闭锁电磁铁的装置在出线侧带电的情况下处于闭锁状态,接地开关操作面板无法按下,不可以合接地开关,同样也是防止带电合接地开关;