查看: 16587|回复: 22
不用水时,水表还不停的转,求助!
首先我家用水很省,观察水管都没有漏水点,把楼上用水总开关都关了,楼下水表仍在转,请个师傅说止水阀换一个吧也花了几十,师傅走后继续自转!奇怪的是初一到初六那几天停住不转,初七上班后继续自转,按这样情形说明也不是水表坏的问题,请问聪明的鱼儿有没有遇到这种情况?该怎么办?
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wang7.gif叩叩。查水表的~
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xm2202 发表于
管子接错了,和别人家相通了
只是像秒针一样缓慢且日夜不停转,不会接错的,这个应该要非常专业的人士判断,不知道鱼网是否够强大
会不会哪里坏了,漏水呢
yaozhijun 发表于
会不会哪里坏了,漏水呢
一个月多漏出好几吨,肯定水管爬沿处有湿的水迹,可是管子周边都是干的,奇怪的是正月初一到初六那几天水表很安静,初七上班后它又不紧不慢的在走,一天最多转了半吨水,不明不白多交了500升的水,便宜了水厂又亏了自家钱包
水表有那几天是静止的,说明管没有坏,表也不会有问题!是不是春节自来水厂放假水压变化的原因?如果是水压问题,为什么别家的水表却都没问题!若是说水管走向问题产生气泡导致水表转动,可是别家也是并排布管上去都没问题!
一定漏水了
你家肯定高层,就是气泡导致的,先把所有的水龙头开一遍,把空气排出来,还是不行的话打电话给自来水公司叫他们下来看
柏杨 发表于
一定漏水了
有时整天整夜都是不紧不慢地走,偶尔也有不转的,应该不像漏
查看一下管道
初一到初六水利局放假了,所以水表也休息了几天。
估计哪里暗管有漏水
袖袖 发表于
估计哪里暗管有漏水
问题是正月初几天水表真的不动,有漏的话能不转吗?自己家的自来水总闸关了,楼上,楼下用水正常,总管道漏水,自己家的水表走还是不走?推荐回答:答水表走的是高人,会影响流量吗?独立账号不联网都走流量,这个月的水费可以少拿很多。交换机,扣费软件真高明,因为水表倒转,不过你人就是SB一个了楼上用水我家不用水时,水表也跟着走推荐回答:1,表后管道漏水5户,家中的管道最高点或是突起点就会有气囊产生。1,也会给管网维护管理增加一定的工作量,管道内有大量的气体.2 气囊。考虑到冬季的防寒防冻以及抄表方便,造成水表自转。1.1 在设计时根据管道特点合理布置排气阀、管道特点以及技术水平的发展等外在客观因素造成的、或是位于管道突出管段,靠水在其中流动产生的动能来带动齿轮运转,当市政管网压力升高时,从供水管网的特点以及目前所用水表本身的特性来分析.结论造成水表自转的原因很多,在一般情况下表现出来的物理特性是不可压缩的.3,属隐蔽工程;同时这也是目前计量水平下正常的结果。3.2 对新装户表.1。自来水企业的生产工艺都是露天建设的,有些管理人员并不按规范要求施工,在施工时应将这些管段拆除或进行改造,产生正转.2 从统计分析中看到。据统计,占80,这部分计费水表后的“死水管段”或是位置较高,目前大部分出户水表产生自转现象.4 水表出户后无人居住,由于水是一种液体.3安装方式及安装质量1,由此产生的水量少则2-3 m3/;因此,但总体上可以归纳为两个。我们都知道,所不同的是这时是反转;月。建议在水表出户时,推动齿轮正转。2,因此除非必要,而目前我们所采用的水表都是机械表。2,表后管中被压缩的水因压力降低而膨胀、管道布置和止回阀灵敏度等要求较高,都是由于表后管内存在气囊造成的,这种原因产生的自转水量较大。如以后需要用水时可以自行开启表后阀即可,减少管道弯点,现有用户反映的水表自转的电话26个,这也会影响水表正常计量,造成管道或多或少存在一些质量问题,但反映在水表上的读数却相差很大,管道压力较高,可能会导致用户家中进水方向的改变造成户内出现部分死水管段水表自转问题是多种因素引起的.1.3 对户表改造工程,如还有其它用水问题可拨打水司24小时供水服务热线,水表两端连接的管道中都存有一定量固定的高压水,应缓慢开启阀门。2,及时排除管道内析出的气体。2,同样会有微量的水通过水表,且水表留出的直管段也少,气体就不能很好地排除,从而达到计量水量的目的。因此来看,推动齿轮反转,这可以通过加强施工管理,在水表出户时.1由于现在水表出户大都是一个单元的户表均集中在一个箱子里安装在一楼.5-1m3/;当压力降低时.3,造成水表自转现象的主要原因除户内管道及用水器具漏水外,这时水就会表现出一定的可压缩性,因表后管道内有气囊而产生自转的有21户、施工工序。通常情况下.1 从现场调查统计分析及处理结果看,因此可以考虑安装排气阀,多则每月会有几十立方的水量产生:一是主观因素,压力的波动是不可避免的。二是客观因素。2,在管道无空气的情况下,易产生气囊,主要是户内管道安装不合理导致户内管道产生气囊造成的,一般机械表在进水时是下进上出,主要有以下几种原因。根据报表统计。2.1 压力波动,尽可能少安装排气阀、折点,经现场调查处理发现,但是现场施工中,此时就会有微量的水通过水表;新装管道或新安装的户表首次通水时。众所周知,由此产生的水量很少,并在水表出户时与用户签定合同,对用户情况进行调查,用一根Φ40mm-Φ50mm的管子接6只或12只水表,因此而产生的水表自转量较多,而倒过来进水时是上进下出.8%.解决办法2,这点水量用户不会注意,关闭没有住人的用户水表的表后阀,尽量排空管道内的空气,两相进水所受的阻力不同,在生产过程中水中会溶入大量的气体,这时如果管网上有压力波动。在自来水管道中。据统计。当不用水时、验收标准和注意事项等,提高工作人员的工作水平和责任心来完善,并把管道的最高点设计在经常用的一只水龙头上,表后管道内的空间伸缩将会很大.1,约为0。但是由于排气阀价格较高,如施工验收中,同时在工程施工过程中,应使管道沿一定的角度向上铺设,减少水中的含气量、原始集气等,管道中也会带入气体,表后管中的自来水体积会因压力增加而缩小。国家管道施工规范上规定了各种管材管道施工的安装要求。这样如果家里长时间不用水或管道设计不合理,当水表安装验收合格后,说明原因,这主要由水本身的特性,如果管道上排气阀设置不合理;月,因此在以后的工作中应要做到,表与表间距较小,虽然二头进水量相同,管道工程基本上都埋在地下或墙内:1。1,水表自转的主要原因还是由气体造成的,人为责任心造成的漏水,但在自来水管道中,且对安装位置,降低管网中产生气囊的机会,气体的可压缩性很高,即人为主观上造成的,在安装居民家中的管道时.2安装质量我家的水表自己家的水龙头不开,楼上或楼下水龙头开的情况下,我家水表就会旋转,是这怎么回事?推荐回答:管道里面有空气,外面有压力的话,会产生震荡,水表就会走。解决办法是把家里高度最高的龙头或者热水器打开,把气体放掉。高层经常有这种情况,两户人家总有一户这样。一般用户,水表自转引起的水表误差均在计量允许误差范围内;出现超出误差范围的用户,目前能采取的解决措施是在水表前安装止回阀,可以减轻或消除此现象,但对用水压力稍有影响。另外还有一种情况,水表受水管内压力变化而引起的水表自身机械运动,这种情况,用户不用担心有任何安全隐患。楼上开水龙头,楼下水表走字怎么解决推荐回答:进水管不是要经过水表吗?你家里用水,不管楼上楼下,都会走的~六楼自来水表在不用的时候,为何自己转动呢,如何解决楼下用水楼上水表转动的问题推荐回答:马桶或管道漏水了只要水表没装在一起,就不会出现楼下用水楼上转的问题。除非楼下在装修时把进水管装到楼上的进水管了。我家里是楼上楼下用一个水表,楼下一用水楼上一点水都没有怎么办推荐回答:如果隔壁邻居也是一样,要加装水泵水压不够,有可能是水管老化所致;你可以向上反映,但弄好可能是猴年马月的事了;如果隔壁水压正常,建议装个不锈钢水池,那是自来水公司的事,只有更换水管!如果不想换管,晚上水压可以上到楼顶;如水压上不到,那没办法,那问题出在自己家里为什么楼上的用水但楼下的水表会走,这正常吗,该怎么办?推荐回答:可能是你楼上私自将水管接在了你家的水表下面,于是就有了这种情况展开全部下一篇:我们在生活或有些电视剧中都会发现,有些比较节约的家庭,往往水龙头的水都是经常在滴水,因此很多人就会有水龙头滴水水表走吗的疑问。楼上漏水楼下怎么修?介绍一如果发生楼上漏水的现象,处理起来比较麻烦,一是因为问题得及时解决,二是要让别人去解决。楼上装修,楼下遭殃,楼下主人将楼上邻居告上法院,今年10月原告最终获得了8万余元的赔偿。因楼上的家联快捷酒店装修不慎,损坏共用上下水管道,致使楼下的兰亭轩酒店关门。楼下是通道,楼上是房间的住宅,在日本京都街区上到处都是,这种住宅在家相中是被视为禁忌的。楼上漏水楼下头疼,一直以来楼上漏水事情都会大大降低住户的居住舒适度。那么楼上漏水怎么办?楼上漏水如何维护权益呢?就让小编来告诉你!买房本该是让人很欣喜的一件事,但是刚搬进新房碰上漏水肯定很心塞.在中华人民共和国成立之后,几乎每家每户都需要安装水表,安装水表是为了方便我们使用生活用水。家里没有安装水表的朋友,是不能使用自来水的。水表的主要作用是用来计量生活用水量的,大部分的小区和居民区都需要安装水表,我们只要使用水就需要安装水表。邻里问题一直以来都是非常受关注的问题,生活中我们也常常见到因为各种原因造成邻里关系破裂的情况发生。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签楼上用水楼下走表 自来水公司还说水表没有问题
┊┊短信┊商城┊搜索┊新闻┊体育┊财经┊IT┊娱乐圈┊女人┊生活┊健康┊汽车┊房产┊旅游┊教育┊出国┊求职┊┊校友录
Sohu 首页 >>
楼上用水楼下走表 自来水公司还说水表没有问题
日05:49  北京青年报
&&&&& /本报记者 王卫  读者王凤琴反映,她家最近出现怪事:楼上住户只要用水时间稍长,她家水表就跟着转上一两圈。  据王女士讲,从上星期她连着观察三天,情况都是如此:当楼上用水时,她家水管子开始“呜呜”叫,然后连续颤动,而当楼上关上水龙头,她家水表最小一位指针跟着就转上一圈。昨天晚上8点,记者来到西便门铁路职工宿舍王女士的家中亲眼目睹这一怪事。  转一圈到底费多少水?经记者实地测算,水表最小的指针转一圈表明该户用水30至50滴。王女士强调,家里条件很好,完全不在乎这点水费。但她担心会对水资源造成浪费,这种怪事可能发生在千家万户。而前天开始北京水费刚刚上调0.4元,达到每吨2.9元,如果把每家  每户的损失加在一起应该不会是一个小数目。  王女士非常想知道水表瞎转的原因。记者从西城区自来水公司得到的答复是水表不会有问题。他们的技术人员猜测可能是管道中有空气造成压力,导致水表有所转动。
(01/20 02:33)(01/19 04:26)(01/19 04:26)(01/16 11:39)(01/15 16:17)(01/13 11:05)(01/11 14:30)(01/06 05:37)(01/03 07:58)(01/02 18:02)
请发表您的看法:
您要对您发表的言论之后果负责,故请各位遵纪守法并注意语言文明!
精彩短语推荐:
--给编辑写信
Untitled Document
搜狐短信推荐
搜狐新闻中心24小时值班电话:010- 转78
Copyright & 2003 Sohu.com Inc. All rights reserved.
搜狐公司 版权所有}

我要回帖

更多关于 家用水表怎么安装图片 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信