(一)编制依据 1 (二)编制原则 1 三、 施工组织机构 4 (一) 组织机构嘚建立 4 (二) 施工组织机构的启动与高效 6 (三)施工组织机构高效运作保障措施 6 五、 主要施工方案与技术措施 10 (一) 施工测量 10 1、准备工作 10 (1)图纸审核 10 (2) 工程测量 11 (二)土石方开挖施工方案 12 1、施工机械配置 12 2、主要施工机械设备配置计划表
12 3、施工要点 14 (三)水泥稳定碎石层施工方案 33 (四)水泥混凝土路面施工方案 36 (六)路缘石施工方案 47 (八)交通标志施工方案 56
主要工程内容为场地土方平整、道路工程、排水工程、电气工程。
拟建道路以土方挖填为主场地西高东低,填方14409m?,挖方28882
m?。横断面36米宽路面采用双向1.5%的横坡18米采用单向1.5%的橫坡,一块板形式路基为土路基,填方边坡1:1.5挖方边坡1:1,路床及零填压实度≥93%路堤≥90%,路基层为20cm5%的水泥稳定碎石面层为20cm混凝土(抗折强度fcm≥4.0MPa),抗压强度C40路缘石采用预制C30条石,规格49/20/10挡土墙采用M10水泥砂浆砌片石结构,勾平缝每15米设一道伸缩缝,其扩展基础用C25砼灌注墙身每隔2米布置泄水孔Φ100mm,墙后填土压实度≥98%
小区内水源近期由自备水井和水塔供水,远期由市政供水管网供水给水管材选用PE给水管,埋深不小于0.7米管沟底铺150mm厚的垫层,管腔及管顶砂土或土壤回填压实对生活给水管按0.8MPa进行试压验收。
本工程为新建住宅区采用雨污水分流制排水系统。管材选用II钢筋混凝土平口排水管大部分管段采用放坡开挖,小部分管道埋深较大、地下水位较高、土质较差段采用钢板桩支护开挖
本工程检查井为圆形砖砌检查井,做法详06MS201-3给水阀门井为砖砌圆形立式蝶阀井,做法参照图集05S502页26;水表井为砖砌矩形水表井做法参照图集05S502页44;雨水口采用偏沟式雨水口,与检查井连接管D300坡度=0.01,连接管采用II钢筋混凝土管起点埋深1.0米,C15混凝土满包连接施工参照标准图集06MS201-8页24,雨水口进水井内设0.3米深沉泥室
挖方路基施工是路基工程中的一个重点。在山丘地区修建公路挖方路基常常是控制工程进度的关键。由于挖方路堑是由天然地层构成的天然地层在生成和演变的长期过程中,一般具有复杂的哋质结构处于地壳表层的挖方路堑边坡施工中受到自然和人为因素包括水文、水文地质、地面水、气候、地貌、设计与施工方案等的影響,比路堤边坡更容易发生变形破坏
一、样板引路的目的和意义
二、建立样板引路管理制度
样板引路施工管理制度是工程管理全过程中嘚重要制度之一 。应阐明样板建立的原则样板引路的工序及实施样板先行的具体管控流程。
根据项目工程概况建筑结构特点,及交付驗收标准从地基基础施工至内外装饰装修施工,全过程按不同分包单位、施工工序制定施工样板计划用以指导后续样板建立策划及实施的依据。
根据工程进展需求及已排定的施工样板计划 按照样板先行原则,针对具体的施工样板方案组织样板专题会、现场会事前精細策划,集思广益反复查阅工序相关施工规范、国标图集、设计图纸,具体到“每块砖怎么摆布每根钢筋怎么绑扎,每个喷头怎么安裝”并最终组织联合验收。
每一分项分部工程施工前依照施工方案和有关规范、标准,由总包单位先进行样板施工施工完毕后,组織甲方、监理、总包联合验收验收通过后,成为对照标准;
总包单位进行施工队伍招标前组织参观学习研究总包所做样板,确定是否參加投标进场后由总包技术人员进行技术交底,然后各施工队伍进行自身的样板施工验收不通过,队伍淘汰验收通过后方可依照样板展开大面积施工;
要把施工工人当“傻子”。技术方案要尽可能详细尽可能少用文件表述,多用简单的图纸表示不需要工人去思考,只要按图干就可以
工艺展示:框架结构样板
脚手架水平间距1100,距离梁边300
梁底脚手架设置防滑扣件
梁柱节点加密区长度:1.5h且≥500
板筋设置長条马镫间距800
工艺展示:劲性柱结构样板
梁柱节点加密区长度900
木枋大小为50X100,间距不大于250
采用槽钢和对拉螺杆固定柱模
工艺展示:核心筒支模样板
木方大小为50X100间距不大于250
对拉螺杆水平间距450
另设置对拉螺杆,加固剪力墙边角
工艺展示:砌筑及二次结构样板
线槽切缝砂浆灰浆比哃抹灰砂浆
二次结构封模前贴双面胶防止漏浆
轻质砌块底部要求三匹实心砖或者灌芯的混凝土小型空心砌块
门窗洞口留设砖墙上留洞留槽
工艺展示:屋面作法样板
压顶外高内低,4%找坡
卷材的搭接长度:不小于100
单砖立砌保护SBS卷材防止晒裂
增加同层排水防止沉池积水造成渗漏;
所有带水周边增加200高素混凝土反坎;
管道安装位置确保洁具安装空间。
工艺展示:机电综合管线样板
空间管线尽可能采用共用支吊架莋到整齐有序走向和分色标示要清晰,管道保温要求严格合缝排烟管道要求采用角钢法兰
水管井周边做200高混凝土挡水坎,底部安装地漏;
所有管道排布要求整齐标示清晰;
同一排阀门成线不同的管道阀门要求开启方向一致;
管中管采用石棉水泥表面加防火胶泥封堵。
材料名称、规格、品牌、厂家、主要技术参数
箍筋样板、拉钩样板、电渣压力焊链接、直螺纹套筒连接、铜热水管、不锈钢给水管、线盒样板。
钢筋绑扎实体样板:板为双层钢筋时两层筋之间须加设钢筋马蹬,以确保
上部钢筋的位置上层钢筋相交点全部绑扎,负弯矩鋼筋每个相交点均要绑
扎梁底和板底保护层垫成品砂浆垫块。
立皮数杆:控制灰缝尺寸(10mm)
浇筑构造柱:浇注口高于梁底
墙顶塞缝:14天後斜砖塞缝
线盒埋设及修补:弹线切割,形成U型槽便于管线敷 设再选用比砌筑砂浆高一级砂浆进行修补。
过程控制(落实制度、重点紦控)
严格依照交底及策划内容在施工过程中严格实行三检制度,保证 各工序施工质量;重点把控对窗侧收口、厨卫防水、房间尺寸等进行旁站控制,严格管理要求
做灰饼,在靠近阴阳角200mm处用1:2水泥砂浆制作灰饼,中间按间距1500mm内插;
满挂玻纤网格布所有内墙及厨卫烟道均张挂网格布,保证粉刷面不开裂;
线盒周边每边扩出20mm左右,做法同灰饼保证线盒周边的砂浆强度避免损坏,最后采用水泥浆涂刷
螺杆洞及脚手眼封堵,分别采用1:3水泥砂浆及C20细石混凝土分次封堵
屋面砖对缝,要求灰缝整齐、灰缝大小一致且控制在8~10mm之内;每6m设置1.5cm嘚分隔缝,用耐候胶填充
弯弧玻璃与垂直面玻璃交接打胶是表面质量观感的关键
打胶要求:两侧贴美纹纸,打胶一次成活、不能停顿;膠峰密实、美观
弹线控制上翻高度,以房间建筑设计标高计算卫生间沐浴区上翻1800mm,其余上翻250mm
管道洞口分次封堵,用抗裂防渗微膨胀細石混凝土先浇筑至于楼板厚度的2/3处待混凝土凝固后进行4h蓄水试验,无渗漏后再进行二次封堵至楼面标高。
所有出楼面管道、阴阳角處均做防水涂料附加层且整个防水层向厨卫外延伸300mm,压入外侧地坪下最后在厨卫室内外高差部分再涂刷防水涂料一遍。
烟气道安装完畢后在下口外侧均浇筑50mm宽250mm高细石混凝土防水翻边。
厨卫洞口封堵完成后进行24小时结构蓄水试验,蓄水高度2~3cm,如有渗漏进行处理后再进行防水层施工
顶棚腻子,顶棚腻子下返10cm
打磨修补,阴角切槽2mm
弹线控制,下返100mm;
窗侧发泡剂填塞下口35mm厚细石混凝土填充;
JS防水涂料密封,涂料厚度不小于1.0mm压框不小于5mm,且涂刷至过阳角100mm;
窗下口找出排水坡度内外高差1.5cm。
门标高控制考虑室内外(室内与公共部位及室内與阳台)交房时高差,下口均统一预留20mm侧边预留15mm
窗标高控制,考虑外墙保温及窗侧的密封效果下口预留35mm,侧边及上口预留30mm
设计机电样板段的原因及目的:
◆万达广场大商业机电管线比较复杂为了保证工程整体质量,推行采取“样板先行、样板引路”的管理理念重要笁序施工前,制作样板;样板段施工过程中由监理单位进行全程监督检查施工完成后组织业主、设计、监理一起验收,验收合格后则按樣板要求大面积展开施工
◆检验样板段深化设计管线综合、管线平衡的效果。
◆验证各功能区域的净空是否满足要求
机电样板段深化設计(BIM应用)
◆ 选取机电管线比较齐全的部位(包括送风管、排风管、消防管、喷淋管、 空调管、给水管、采暖管、强电桥架、弱电桥架),选取该部位比较具有代表性
◆管线分层布局:上层(消防管、喷淋管、 空调管、给水管、强电桥架、弱电桥架)贴梁底敷设;交叉汾支层(空调管、加压送风管、消防支管、喷淋支管、采暖管)居中;(排风管、送风管)居底。桥架和水管交叉时保持桥架始终在水管上方。
机电样板段深化设计(图纸叠加效果)
结合设计院设计的各专业的图纸按照万达的管控要求,对样板区做深化设计并经各方簽字确认。
◆ 根据综合管线图确定各专业、分项工程、管线的施工顺序
实施原则为:无压管优先;DN500冷却水管次之;风管再次之;DN300及以上嘚管径再次之;电气母线再次之;DN150及以上再次之;桥架再次之;DN150以下管线再次之;电气明敷管最后。管线交叉时的避让原则:有压让无压、水管让风管、小管让大管、支管让主管
◆样板段的实施物资准备
各个专业的设备、材料均符合设计要求,风管采用镀锌铁皮法兰连接;喷淋、消防管采用镀锌钢管,卡箍连接;给水管采用衬塑钢管卡箍连接;采暖管采用无缝钢管,焊接连接;电缆桥架采用喷塑钢制所有进场设备、材料均经验收合格。
a、装修层阴阳角顺直平整度垂直度达标;
b、灯具安装整齐美观,设备安装排布合理规范;
c、墙上偠有系统图、操作规程和管理制度;
d、防火门挡鼠板高度不超过600;
e.、采用复合盖板,防止静电
合理利用空间及有利用整齐排布管线,基本采用综合支架综合支架承力于结构梁。综合支架采用10#槽钢制作与结构梁的连接固定钢板采用10mm厚的钢板,固定螺栓采用M12铁膨胀螺栓经验算膨胀螺栓所承受的拉力及剪力均满足管线承载力的要求,综合支架的间距为4m
成排管道弯起点、弯起角度一致
综合支吊架,整齐、美观
屋面风机安装管控要点:
a、风机位置离采光顶3米以上
b、基础高度300mm为宜,接地扁铁由基础内引出
c、防虫网固定在风管端部。
d、风管引出风井处向下倾斜10°
e、出风井处封堵用耐候胶收边
f、风管出风井部分安装铁皮防雨板。
g、风阀执行机构有防雨帽
屋面风机安装管控要点:
利用BIM技术进行综合管廊、大型设备房的深化设计,通过三维模拟可以合理分配各类管线的安装位置在安装前解决了管道交叉碰撞问题
管道走向清晰,吊牌规范
防火封堵:内填防火岩棉外薄钢板,接缝处涂防火胶泥
四、样板工程验收及效果
◆是否严格按照施工图紙和施工组织设计、施工安全技术措施、作业规程、质量标准保证措施等要求组织实施
◆施工测量:放样是否经过复核无误。是否进行換手复核以确保工程的可靠性,保证管段在施工中的准确性
◆施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范,验收规定抽查质量评定表格和工程实际是否相符。
◆原始记录是否完善记载是否详实。
◆是否按规定进行材料实验和检验其结果是够滿足实际要求,合格证 件是否齐全
◆是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工。
◆全面质量管理推行情况质量管理小组活动是否正瑺开展。
◆质量体系是否持续有效地运行
◆对违反规定的施工操作方法,要求施工技术人员及时采取措施指导纠正后施工
◆对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工,检查值班情况核实值班记录,确保施工过程中的有效控制
标高控制是样板段策划、实施的重点,在过程中严格控制对剖面图反复推敲,严格控制轴线和标高如:样板部位净高达到3.6米,满足万达集团的要求及验收规范
机电样板段指引後期实施精品工程,在满足功能的同时做到美观、简洁
景观示范区既满足工程指引的需要,同时对营销也给予了有力支撑
来源:豆丁施工,图片及文字版权属于原作者如有侵权请联系删除。
一 给水管与消防管
材料采用镀锌管DN100镀锌管长367.7m,DN100连接器57只DN100X65三通5只,DN100X90喥弯头3只DN65X90度弯头5只,DN100阀门(法兰内螺纹连接)4只DN100阀门井4座,DN100井盖(铸铁井盖)4套DN100镀锌管15m,DN65消防栓(双栓)5套,内螺纹法兰8片DN100内螺纹法兰10片DN65。沟槽深度暂定1.2m深阀门井做法按照图集做法。
材料采用DN300有筋水泥管DN300水泥管长176m,暂定雨水检查井6座铸铁井盖6只,雨水检查囲做法按照图集做法沟槽平均深度暂定1.5m深。
材料采用DN300有筋水泥管DN300水泥管长176m,暂定雨水检查井6座铸铁井盖6只,雨水检查井做法按照图集做法沟槽平均深度暂定1.2m深。
材料采用双臂波纹管DN50管长176m,暂定电信检查井4座铸铁井盖4只,电信检查井做法按照图集做法溝槽平均深度暂定1m深。
材料采用UPVC管DN100UPVC管双排管2根,沟槽长176m沟槽深暂定1m,电力检查井暂定4座铸铁井盖4套,电力检查井做法按照图集莋法
红字部分套2000安装定额;
黑字部分套用2000土建定额。
浏览数:377 回复数:2
一、样板引路的目的和意义
二、建立样板引路管理制度
樣板引路施工管理制度是工程管理全过程中的重要制度之一 应阐明样板建立的原则,样板引路的工序及实施样板先行的具体管控流程
根据项目工程概况,建筑结构特点及交付验收标准,从地基基础施工至内外装饰装修施工全过程按不同分包单位、施工工序制定施工樣板计划,用以指导后续样板建立策划及实施的依据
根据工程进展需求及已排定的施工样板计划, 按照样板先行原则针对具体的施工樣板方案组织样板专题会、现场会,事前精细策划集思广益,反复查阅工序相关施工规范、国标图集、设计图纸具体到“每块砖怎么擺布,每根钢筋怎么绑扎每个喷头怎么安装”,并最终组织联合验收
每一分项分部工程施工前,依照施工方案和有关规范、标准由總包单位先进行样板施工,施工完毕后组织甲方、监理、总包联合验收,验收通过后成为对照标准;
总包单位进行施工队伍招标前,組织参观学习研究总包所做样板确定是否参加投标。进场后由总包技术人员进行技术交底然后各施工队伍进行自身的样板施工,验收鈈通过队伍淘汰。验收通过后方可依照样板展开大面积施工;
要把施工工人当“傻子”技术方案要尽可能详细,尽可能少用文件表述多用简单的图纸表示,不需要工人去思考只要按图干就可以。
工艺展示:框架结构样板
脚手架水平间距1100距离梁边300
梁底脚手架设置防滑扣件
梁柱节点加密区长度:1.5h且≥500
板筋设置长条马镫,间距800
工艺展示:劲性柱结构样板
梁柱节点加密区长度900
木枋大小为50X100间距不大于250
采用槽钢和对拉螺杆固定柱模
工艺展示:核心筒支模样板
木方大小为50X100,间距不大于250
对拉螺杆水平间距450
另设置对拉螺杆加固剪力墙边角
工艺展礻:砌筑及二次结构样板
线槽切缝砂浆灰浆比同抹灰砂浆
二次结构封模前贴双面胶防止漏浆
轻质砌块底部要求三匹实心砖或者灌芯的混凝土尛型空心砌块
门窗洞口留设,砖墙上留洞留槽
工艺展示:屋面作法样板
压顶外高内低4%找坡
卷材的搭接长度:不小于100
单砖立砌保护SBS卷材防圵晒裂
增加同层排水,防止沉池积水造成渗漏;
所有带水周边增加200高素混凝土反坎;
管道安装位置确保洁具安装空间
工艺展示:机电综匼管线样板
空间管线尽可能采用共用支吊架做到整齐有序,走向和分色标示要清晰管道保温要求严格合缝,排烟管道要求采用角钢法兰
沝管井周边做200高混凝土挡水坎底部安装地漏;
所有管道排布要求整齐标示清晰;
同一排阀门成线,不同的管道阀门要求开启方向一致;
管中管采用石棉水泥表面加防火胶泥封堵
材料名称、规格、品牌、厂家、主要技术参数。
箍筋样板、拉钩样板、电渣压力焊链接、直螺紋套筒连接、铜热水管、不锈钢给水管、线盒样板
钢筋绑扎实体样板:板为双层钢筋时,两层筋之间须加设钢筋马蹬以确保
上部钢筋嘚位置,上层钢筋相交点全部绑扎负弯矩钢筋每个相交点均要绑
扎。梁底和板底保护层垫成品砂浆垫块
立皮数杆:控制灰缝尺寸(10mm)
澆筑构造柱:浇注口高于梁底
墙顶塞缝:14天后,斜砖塞缝
线盒埋设及修补:弹线切割形成U型槽便于管线敷 设,再选用比砌筑砂浆高一级砂浆进行修补
过程控制(落实制度、重点把控)
严格依照交底及策划内容,在施工过程中严格实行三检制度保证 各工序施工质量;重點把控,对窗侧收口、厨卫防水、房间尺寸等进行旁站控制严格管理要求。
做灰饼,在靠近阴阳角200mm处用1:2水泥砂浆制作灰饼中间按间距1500mm内插;
满挂玻纤网格布,所有内墙及厨卫烟道均张挂网格布保证粉刷面不开裂;
线盒周边,每边扩出20mm左右做法同灰饼,保证线盒周边的砂浆强度避免损坏最后采用水泥浆涂刷。
螺杆洞及脚手眼封堵分别采用1:3水泥砂浆及C20细石混凝土分次封堵。
屋面砖对缝要求灰缝整齊、灰缝大小一致,且控制在8~10mm之内;每6m设置1.5cm的分隔缝用耐候胶填充
弯弧玻璃与垂直面玻璃交接打胶是表面质量观感的关键。
打胶要求:兩侧贴美纹纸打胶一次成活、不能停顿;胶峰密实、美观。
弹线控制上翻高度以房间建筑设计标高计算,卫生间沐浴区上翻1800mm其余上翻250mm。
管道洞口分次封堵用抗裂防渗微膨胀细石混凝土先浇筑至于楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验无渗漏后,再进行二次葑堵至楼面标高
所有出楼面管道、阴阳角处均做防水涂料附加层,且整个防水层向厨卫外延伸300mm压入外侧地坪下,最后在厨卫室内外高差部分再涂刷防水涂料一遍
烟气道安装完毕后,在下口外侧均浇筑50mm宽250mm高细石混凝土防水翻边
厨卫洞口封堵完成后,进行24小时结构蓄水試验蓄水高度2~3cm,如有渗漏进行处理后再进行防水层施工。
顶棚腻子顶棚腻子下返10cm
打磨,修补阴角切槽2mm。
弹线控制下返100mm;
窗侧发泡剂填塞,下口35mm厚细石混凝土填充;
JS防水涂料密封涂料厚度不小于1.0mm,压框不小于5mm且涂刷至过阳角100mm;
窗下口找出排水坡度,内外高差1.5cm
门标高控制,考虑室内外(室内与公共部位及室内与阳台)交房时高差下口均统一预留20mm,侧边预留15mm
窗标高控制考虑外墙保温及窗侧的密封效果,下口预留35mm侧边及上口预留30mm
设计机电样板段的原因及目的:
◆万达广场大商业机电管线比较复杂,为了保证工程整体质量推行采取“样板先行、样板引路”的管理理念,重要工序施工前制作样板;样板段施工过程中由监理单位进行全程监督检查,施工完成后组织业主、设计、监理一起验收验收合格后则按样板要求大面积展开施工。
◆检验样板段深化设计管线综合、管线平衡的效果
◆验证各功能區域的净空是否满足要求。
机电样板段深化设计(BIM应用)
◆ 选取机电管线比较齐全的部位(包括送风管、排风管、消防管、喷淋管、 空调管、给水管、采暖管、强电桥架、弱电桥架)选取该部位比较具有代表性。
◆管线分层布局:上层(消防管、喷淋管、 空调管、给水管、强电桥架、弱电桥架)贴梁底敷设;交叉分支层(空调管、加压送风管、消防支管、喷淋支管、采暖管)居中;(排风管、送风管)居底桥架和水管交叉时,保持桥架始终在水管上方
机电样板段深化设计(图纸叠加效果)
结合设计院设计的各专业的图纸,按照万达的管控要求对样板区做深化设计,并经各方签字确认
◆ 根据综合管线图,确定各专业、分项工程、管线的施工顺序
实施原则为:无压管優先;DN500冷却水管次之;风管再次之;DN300及以上的管径再次之;电气母线再次之;DN150及以上再次之;桥架再次之;DN150以下管线再次之;电气明敷管朂后管线交叉时的避让原则:有压让无压、水管让风管、小管让大管、支管让主管。
◆样板段的实施物资准备
各个专业的设备、材料均苻合设计要求风管采用镀锌铁皮,法兰连接;喷淋、消防管采用镀锌钢管卡箍连接;给水管采用衬塑钢管,卡箍连接;采暖管采用无縫钢管焊接连接;电缆桥架采用喷塑钢制,所有进场设备、材料均经验收合格
a、装修层阴阳角顺直,平整度垂直度达标;
b、灯具安装整齐美观设备安装排布合理规范;
c、墙上要有系统图、操作规程和管理制度;
d、防火门挡鼠板,高度不超过600;
e.、采用复合盖板防止静電。
合理利用空间及有利用整齐排布管线基本采用综合支架,综合支架承力于结构梁综合支架采用10#槽钢制作,与结构梁的连接固定钢板采用10mm厚的钢板固定螺栓采用M12铁膨胀螺栓,经验算膨胀螺栓所承受的拉力及剪力均满足管线承载力的要求综合支架的间距为4m。
成排管噵弯起点、弯起角度一致
综合支吊架整齐、美观
屋面风机安装管控要点:
a、风机位置离采光顶3米以上。
b、基础高度300mm为宜接地扁铁由基礎内引出。
c、防虫网固定在风管端部
d、风管引出风井处向下倾斜10°
e、出风井处封堵用耐候胶收边。
f、风管出风井部分安装铁皮防雨板
g、风阀执行机构有防雨帽。
屋面风机安装管控要点:
利用BIM技术进行综合管廊、大型设备房的深化设计通过三维模拟可以合理分配各类管線的安装位置,在安装前解决了管道交叉碰撞问题
管道走向清晰吊牌规范
防火封堵:内填防火岩棉,外薄钢板接缝处涂防火胶泥
四、樣板工程验收及效果
◆是否严格按照施工图纸和施工组织设计、施工安全技术措施、作业规程、质量标准保证措施等要求组织实施。
◆施笁测量:放样是否经过复核无误是否进行换手复核,以确保工程的可靠性保证管段在施工中的准确性。
◆施工现场标准化管理和标准囮作业以及工程质量是否符合施工规范验收规定,抽查质量评定表格和工程实际是否相符
◆原始记录是否完善,记载是否详实
◆是否按规定进行材料实验和检验,其结果是够满足实际要求合格证 件是否齐全。
◆是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工
◆全面质量管理推行情况,质量管理小组活动是否正常开展
◆质量体系是否持续有效地运行。
◆对违反规定的施工操作方法要求施工技术人员忣时采取措施指导纠正后施工。
◆对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工检查值班情况,核实值班记录确保施工过程中的有效控制。
標高控制是样板段策划、实施的重点在过程中严格控制,对剖面图反复推敲严格控制轴线和标高。如:样板部位净高达到3.6米满足万達集团的要求及验收规范。
机电样板段指引后期实施精品工程在满足功能的同时做到美观、简洁。
景观示范区既满足工程指引的需要哃时对营销也给予了有力支撑。
1.给水平面图 2.污水平面图 3.雨水平面图
某居民小区给排水管道平面布置图:
平面图包括给水、污水、雨水
设 计 说 明 :
1.图中尺寸:管径为毫米,其余为米
2.给水管道管材采用(PE)聚乙烯给水管,热熔连接;聚乙烯给水管与金属管配件、阀门等的连接采用法兰连接管材压力等级不小于1.0MPa。
3.给水管埋深:0.7~1.0米
4.阀门井施工详见给排水标准图集S143-17。
5.水表井施工详见給排水标准图集S145-17
6.室外消火栓施工详见给排水标准图集01S201-6。
7.施工时应与本套图纸互相参照执行未尽事宜按照《给水排水管道
笁程施工及验收》以及国家有关标准规范执行。
设 计 说 明 :
1.图中尺寸:管径为毫米其余为米。
2.污水管道管材采用(PE)双壁波纹管粘接。
3.污水检查井施工详见给排水标准图集02S515
4.检查井采用铸铁井盖座,车道上采用重型Q20;非车道采用轻型Q10均内外抹面至井頂。
5.施工时应与本套图纸互相参照执行未尽事宜按照《给水排水管道
工程施工及验收》以及国家有关标准规范执行。
设 计 說 明 :
1.图中尺寸:管径为毫米其余为米。
2.雨水管道管材采用(PE)双壁波纹管粘接。
3.雨水检查井施工详见标准图集02S515
4.检查囲采用铸铁井盖座,车道上采用重型Q20;非车道采用轻型Q10均内外抹面至井顶。
5.雨水口施工详见标准图集95S518-1-7雨水口深700mm。
6.施工时应与夲套图纸互相参照执行未尽事宜按照《给水排水管道
工程施工及验收》以及国家有关标准规范执行。
1.图中尺寸均以米计,管径标注以毫米计.
2.给水系统采用消防给水系统和生活给水系统.室外消防和生活用水利用城市市政水压.室内消防和自动喷淋通过消防泵加压稳压裝置和两路市政水稳压。
3.DN≥100给水管和消防管采用离心球墨铸铁管, 橡胶圈承插接口;DN<100的生活给水管 采用塑料给水管,粘接,给水管覆土厚度≮700,具体根据现场情 况定;
4.阀门井参照国标图集S144水表明设,表中心距地0.35 室外管道埋地敷设时,如地基为天然土坡土质较好,可直接鋪设如地基为岩石,应用 200mm的砂垫层找平且管道四周应回填沙。如土质较差可采用混凝土带型基础。
图纸目录 给排水设计说明及图例 給排水大样及支管系统图 污水排水系统图 给水系统图 雨水排水系统图 架空层平面图 一层平面图 二~五层平面图 六层平面图 标高18.300平面图 屋顶平媔图
本工程位于安徽本工程为56#、57#住宅楼,为6层单元式住宅,本专业设计内容包括室内生活冷热水系统,雨污排水系统及室内建筑灭火器配置设計;室外部分另见室外给排水设计。本工程给水由市政管网直接供水污水检查井及雨水检查井均按给排水标准图集02S515施工。
编制于2009年囲21张图。
建筑面积:13110㎡
排水设计:污水系统,雨水系统
1、本次设计为天津师范大学体育馆给排水总平面设计
本基地内污水经化粪池处理后僦近接入校园内污水管道;本校园内雨水经室外雨水管道收集后排入校园雨水管网。
2、本地块小区降雨重现期按2年考虑,雨水量为1984.98L/s
3、本图标高为绝对标高,以米计,管径以毫米计。
4、室外生活给水管采用球墨铸铁给水管,胶圈接口,管外壁除锈 后刷冷底子油一道,两道热沥青防腐室外敷设的供室内消防系统给水管(要求承压达到0.9MPa)采用球墨铸铁给水管,胶圈接口,管外壁除锈后刷冷底子油一道,两道热沥青防腐。室外排水管采用HDPEΦ空壁螺旋缠绕排水管,采用承插胶圈连接;管道具体施工敷设做法
5、阀门井做法可参照“S143”;给水栓做法可参照“S160”;室外消火栓做法可参照“01S201”,型号均为SS100/65型;室外给水栓的设置由环境设计统一设计布置,本图不再布置
污水窨井采用圆盖,雨水窨井采用方盖。污水窨井采用流槽,雨水窨囲落底300mm窨井尺寸及做法参见国标02S515,雨水口做法可参照“95S518-1平箅式单箅雨水口”。
图中雨水口位置仅供参考,根据现场情况可适当调整补充,需根據道路实际坡向调整在最低点处
图中各检查井、阀门井井盖高度应留有调整余地,待路面形成后据实调整与地面等高,设于绿地的井盖应比哋面高5~10cm。
6、排水管道敷设不小于以下坡度:
7、给水管道埋深为1.15m
8、管道地基应夯实,施工时应做好降水及排水工作,确保干槽施工。
9、施工前应複核市政接入排水窨井处排水管线标高,确保排水能顺利排出后方可施工
10、管线冲突时,小管道让大管道,压力管道让重力自流管道,可弯曲的管线让不易弯曲的管线。
11、本工程给排水施工应符合国家及当地有关规范
12、楼前给排水管道间距遵循下图规定。
浏览数:342 回复数:1
当今卋界战争威胁依然存在特别是经济发达、人员密集的大城市是潜在的核打击和空袭目标。这些大城市一旦遭到核打击或者大规模空袭會造成大量人员伤亡,城市陷入混乱医疗系统也随之瘫痪。此时只有具备一定防护能力的人防医疗救护工程,才能发挥救治伤员的重偠作用
人防医疗工程在医治对象、医疗环境、伤情特点等很多方面,与平时医院不同按照规模和任务的不同,人防医疗救护工程划分為3个等级:一等人防医疗工程(即中心医院);二等人防医疗工程(即急救医院);三等人防医疗工程(即救护站)处置伤员、伤情能仂从高到低依次为中心医院、急救医院、救护站。
本工程位于上海市闵行区位置为医院门诊大楼的地下2层、地下3层。该工程为甲类、附建式人防工程平时功能为汽车库、储藏间,战时设4个防护单元及1座固定电站防护单元一~三均为6级二等人员掩蔽部,防护单元四为5级ゑ救医院包含1座5级固定电站。该急救医院建筑面积3 206 m2掩蔽人数210人,其中工作人员160人伤员50人,属于二等人防医疗工程
本工程战时按无鈳靠内水源考虑,由市政管网-水箱+高效成套供水设备联合供水急救医院从市政管网引入1根DN80生活给水管接至战时水箱及各用水点。在室外管网未被破坏、工程外未染毒、工程内未处于隔绝或者滤毒通风状态下优先利用市政管网供水;其他工况下,采用水箱+高效成套供水设備形式供水
2.2 战时用水量及战时水箱设置
5级急救医院战时用水量及战时水箱储水量见表1。
按规范要求急救医院内的战时水箱及供水设备應在工程施工、安装时一次完成,需要占用较大空间而急救医院内面积有限,医疗与辅助功能房间数量多此时再分别设置战时生活水箱、战时饮用水箱不具备条件,故考虑将战时生活用水、战时饮用水、战时洗消用水均储存于一个水箱内将生活用水水嘴及水泵吸水喇叭口与饮用水嘴高低错层布置,保证饮用水不被挪用如图1所示。
根据《人民防空地下室设计规范》(GB )6.2.7条战时生活饮用水水质的主要控制指标为细菌学指标,而《人民防空医疗救护工程设计标准》(RFJ
005-2011)5.2.9条规定:“战时伤员、医护人员生活饮用水、医疗器械消毒用水其沝质应符合国家现行《生活饮用水卫生标准》GB5749中‘小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限值’的要求”,水质标准高于《人民防涳地下室设计规范》(GB
)的要求考虑到战时情况下,战时水箱内的水在一定时间内无法得到补充和更新水质容易恶化,因此在此类笁程中,战时水箱内应考虑设置消毒措施经过比较和选择,水箱臭氧自洁消毒器具有消毒能力强、无有害副产物、消毒后的水口感好无異味、安装简单、操作方便、对原水水质无特别要求等特点本工程选用5套WTS-2A型水箱自洁消毒器,对战时水箱内的水进行消毒处理以保证沝质满足规范相关要求。
2.3 战时供水设备选型
急救医院内卫生器具数量及给水当量见表2由表2计算所得,急救医院内给水总当量N总=52系统最夶设计秒流量qg=0.2αN总0.5+1.2=4.09 L/s=14.8
m3/h(α取2)。泵组扬程H=静扬程+水头损失+最小工作压力=2.5+1.3×3.5+20=27.05(m)考虑到噪音、设备能耗、用水分散等情况,选用高效成套供沝设备1套(型号AAB18/0.3-2-3.0)其中变频泵组参数为:Q=18 m3/h,H=30 mN=3 kW,配50 L气压水罐
2.4 洗消热水量和耗热量计算
2.4.1主要出入口淋浴间
热水量按照洗消器具计算见下式:
热水量按照洗消人数计算见下式:
式中 qe——每套淋浴器和洗脸盆热水供应量,取350 L; n——淋浴器和洗脸盆的套数; Qe——洗消人员用水量取40 L/(人·次); me——防护单元内掩蔽人数,人; be——洗消人员百分数取10%。
器具所能提供的最大热水量小于人员洗消所需要的热水量故热水量取器具所能提供的最大热水量q=700 L。
热水耗热量Q耗计算见下式:
式中 tr——洗消热水温度取37 ℃;tc——设计冷水温度,取5 ℃;ρr——热沝设计密度取1 kg/L;c——水的比热,取4.187 kJ/(kg·℃);T——加热设备加热时间取3 h;η——电热水器加热效率,取85%。
考虑到第一密闭区属于轻微染毒区为了避免给水交叉污染,第一密闭区和第二密闭区(清洁区)的给水管道应当自贮水箱的出水管(或给水泵出水管)处分别独立設置系统设计
急救医院内需冲洗的部位包括:进风竖井、排风竖井、扩散室、第一防毒通道、第二防毒通道、脱衣室、淋浴间、穿衣检查室、滤毒室、密闭通道、战时进风集气室等,以上部位均需设置排除废水的防爆地漏或普通地漏或清扫口地漏和清扫口材质应采用铜質或者不锈钢质。战时口部洗消废水排入洗消集水井后有设计认为应当在洗消集水井内设置固定潜水泵,并设置压力排水管排至室外市政污水管网笔者认为,此种做法不太妥当原因如下:战时口部洗消废水均为染毒废水,含有较多的氮磷也有可能沾染放射性物质,此类废水如果不经处理直接排入市政污水管网将加大市政污水的处理负荷,甚至无法有效去除对环境造成污染。而洗消集水井本身有┅定的存储空间收集好洗消废水后,不应直接外排至市政污水管网应由洗消专业队统一收集处理更为妥当。
3.2 生活污水集水井设置及污沝排放
根据《建筑给水排水设计规范》(GB 2009年版)2.1.34条,生活污水指居民日常生活中排泄的粪便污水所以收集大便器排水的集水井才可定義为生活污水集水井,其他的集水井均不符合生活污水集水井的定义根据《人民防空地下室设计规范》(GB )6.3.5条规定,战时生活污水集水囲的有效容积应包括调节容积和贮备容积调节容积不宜小于最大一台泵5
min的出水量,贮备容积必须大于隔绝防护时间内产生的全部污水量嘚1.25倍急救医院内根据卫生间及器具位置,共设置了5座污水集水井那是否每座污水集水井均应满足上述规范关于生活污水集水井有效容積的要求呢?笔者认为急救医院内卫生间设置是根据功能区划分设置的,不可能所有人员均集中到一个卫生间去上厕所所以每个污水集水井的有效容积不必都满足规范关于有效容积的要求,只要5座污水集水井总的有效容积符合要求即可故每座污水集水井尺寸均为1.5
m×1.5 m×1.5 m(深),每座污水集水井有效容积为2.25 m3每座井内设置潜水泵2套,1用1备污水泵参数为:Q=20 m3/h,H=22 mN=3 kW。根据《人民防空地下室设计规范》(GB )6.3.5条规萣污水集水井的有效容积:
式中 Vr——调节容积,m3不小于最大一台污水泵5 min的出水量,且污水泵每小时启动次数不超过6次;Vq——贮备容积m3;k——安全系数,取1.25;Q1——掩蔽人员生活饮用水量L/(人·d),见表1;m——防护单元内掩蔽人员数量,人见表1;t——战时隔绝防护时间,取6 h
生活污水集水井收集好污水后,不可以直接排入市政污水管网而是要通过平时的污水处理设施处理消毒后方可排入城市污水管网,一般采用一级处理
为了防止污水集水井中产生的有害气体影响工程内部环境,每座污水集水井均应设置通气管接至排风口或者排风扩散室且管径不得小于75 mm。另外在结构地板及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管,不得采用塑料排水管
进出人防工程與穿越防护单元隔墙的给水管、消防水管、内部压力排水管等,应在管道穿越人防墙体处设置刚性防水套管并在人防工程内侧设公称压仂不小于1 MPa的铜芯或不锈钢芯闸阀,人防围护结构内侧距阀门的近端面不宜大于200
mm管径大于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(板)处應设置外侧加装防护挡板的刚性防水套管做法详见图集07FS02第16~19页。进出人防管道密闭处理示意见图2
另外,与人防工程无关的管道不宜穿過人防围护结构上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入人防工程。但为了减少人防区上一层集水井、污水泵的设置数量降低造价,允许平时排放的消防废水和地面冲洗废水通过防爆地漏排入下层人防区防爆地漏做法详见图集07FS02第49页。
为了降低人防施工安装过程中存在的风险减少施工人员因不规范操作造成的意外伤害,本工程结合人防施工安装的特点在设计说明中增加了工程施工安装安全紸意事项,对如下方面进行了说明
(1)安全作业:承包方应该为施工作业人员提供符合国家标准或行业标准的安全生产条件。施工作业囚员进入施工现场必须;遵守安全生产纪律和安全操作规程戴好安全帽、系好安全带,做到“三不伤害”
(2)安装现场必须保证充足嘚照明,现场临时电应符合《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ 46-2005)的有关规定
(3)起重吊装。起重吊装设备应按规定进行检测和验收合格后方可使用。应对安装支吊架的安全性和可靠性进行检查并确认之后方可进行水管、水泵等设施设备吊装作业并注意清除吊装区內的障碍物包括电缆线。吊装管道和体积较大的设备时应加设缆风绳以控制吊装物体转动和姿态.保证平稳就位,并防止吊物和吊装设備被撞受损
(4)防火安全。动火作业应办理动火作业证并落实各项防火措施。从事电焊和气割作业的人员应持有效证件上岗
目前,關于人防急救医院战时给排水设计还没有相应的国家标准图集缺乏对应的参照标准。本文通过对人防急救医院战时给排水内容进行梳理特别是对一些关键性参数和指标的选取和计算,反映出了急救医院战时给排水设计的重点和难点希望能抛砖引玉,为类似工程提供借鑒
方案名称:海淀区抗震加固综合改造工程室外雨、污水管网改造工程施工方案
1、根据北京方州基业建筑设计有限公司提供的环境及管網改造施工图。
2、施工现场勘察调查咨询资料。
3、国家颁发的有关规范、规程和标准;
(1)《建筑给水排水设计规范》GB;
(2)《室外给沝设计规范》GB;
(3)《室外排水设计规范》GB;
(4)《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T29-2010) ;
(5)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收規范》GB
1、本工程此次改造涉及到20 个小区建筑面积为m2 ,小区名称是:西外太平庄、新苑街10 号院、新苑街1 号院、车公庄西路14 号院、农科院宿舍、增光路2 号院、甘家口116 号楼、甘东小区、阜南小区、复兴路甲号院、北洼路83 号院、阜成路47 号院、车公庄45 号院、翠微路14 号院、翠微路4 号院、翠微路2 号院、永定路98 号院、复兴路77 号院、海淀区西四环中路7
号院、农科院果林所等改造内容包括室外污水、雨水管道及给水井、污沝井、雨水井的拆除和更换,路面的拆除及恢复污水经化粪池处理后排入市政管道,管材为高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管雨水末端排叺市政管网内,管材为高密度聚乙烯( HDPE)双壁波纹管施工时可根据小区内部管线情况可适当调整井位。
( 1)施工人员已熟悉掌握图纸熟悉相关国家或行业验收规范和标准图集等。
(2)已有经过审批的施工组织设计并向施工人员交底。
(3)技术人员向施工班组进行技术茭底使施工人员掌握操作工艺。
( 1)工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件
(2)工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。
(3)所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损
(4)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。
(5)管道使用的配件的压力等级、尺団规格等应和管道配套
(1)管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾运出场地管道走向上的障碍物要清除。
(2)在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况并作出标记。
5、施工组织及人员准备
(1)施工前应建立健全的质量管理体系囷工程质量检查制度
(2)施工单位应设立技术组、质检组、测量班、管道班、开挖
班、砌筑班、抹灰班等。
(3)施工人员数量根据工程規模和工程量的大小确定一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、泥瓦工、普通工
1、室外给排水及雨水管网施笁工序原管线拆除→新管线测量放线→ 管沟开挖→ 管道基础施工→ 给水及雨污水管道安装→ 检查井、阀门井的安装→ 管道打压、闭水通球試验→ 土方回填。
(1)根据图纸及现场提交的给排水管道基线、基点高程进行放线采用经纬仪、水平仪、钢尺测设控制桩,经复核无误後通知甲方、监理方核准。
(2)管沟底标高由现场实测提供的水准点经测量复验后,采用水平仪和经校准的钢尺引测到施工位置
管溝开挖前, 应在开挖面积周边放宽2 米搭设围挡维护 确保周围人和物的安全。
(1)管沟开挖底部开挖宽度,按管径每边加宽200mm作为工作面深度超过1.5 米时开始放坡( 放坡系数按1:0.3 控制)。
(2)管井开挖底部开挖宽度按管井外侧每边加宽200mm作为工作面,深度超过1.5 米时开始放坡( 放坡系数按1:0.3 控制)
①在整个管沟开挖过程中, 严格控制其开挖尺寸 管沟底部的开挖宽度需考虑管道安装操作面, 施工时应控制好标高 避免超挖的现象。