配电变压器容量站 能不能跟车间的配电室放在一个房间里呀?

  买的小高层,当时一楼便宜,被售楼小姐忽悠就买了一楼,后来交房后也没注意就收房了,再后来去地下室一看,原来客厅和次卧室下面就是配电室,去了地下室那小屋子的门上面就标着配电室,和开发商交涉过,开发商说他们的房子符合国家标准,都验收了的,请问大家对这种情况有没有了解?  现在这个房子还能住吗?不想住的话如何解决这件事?这个小区每栋楼的负一地下室都有配电室,估计这配电室就是给这栋楼配电的,这种情况对人的健康有没有什么影响?请专业人士给解答一下,非常感谢!
楼主发言:8次 发图:0张 | 更多
  请大家说说。
  建议测一下工频电场,很容易的。
  谁说没法住人,你去问问电力工作人员,哪个不是与电力运行设备在一起工作,并没有特殊劳动保护  你要琢磨,哪家哪户哪个办公室内不是布满各种电线路的  越是大楼盘,越需要更大的变电站供电,有些大盘只能高压供电、变压器只能直接设在地下室。  小高层配电不可能有多大的电力负荷,更算不了什么事。  现在的电力设备及其保护设备本身就需要多层次屏蔽、即避免外界电磁干扰,  水泥结构内还有钢筋网,有屏蔽作用;  只是非专业人士觉得可怕,纯属心理作用,产生心结。
  不小心,哪个地板商、墙纸商“开发”所谓抗静电地板、抗静电墙纸出来保护人(忽悠人),(如孕妇防辐射服)
  @理想生活97
23:42:00  买的小高层,当时一楼便宜,被售楼小姐忽悠就买了一楼,后来交房后也没注意就收房了,再后来去地下室一看,原来客厅和次卧室下面就是配电室,去了地下室那小屋子的门上面就标着配电室,和开发商交涉过,开发商说他们的房子符合国家标准,都验收了的,请问大家对这种情况有没有了解?   现在这个房子还能住吗?不想住的话如何解决这件事?这个小区每栋楼的负一地下室都有配电室,估计这配电室就是给这栋楼配电的,这种情况对人的健康有没有什么影响?请专业人士给解答一下,非常感谢!   —————————————————  确认下是配电室还是配变电室,一个只有220-380伏,一个是10000伏,两个差别大了。  简单的辨别方法,有变压器就是配变电室。  10000伏的电磁辐射强度,跟家里220伏电线产生的辐射不是一个数量级。  变压器产生的噪音和热量也不容忽视。  
  @理想生活97   电磁辐射是最好屏蔽的。  要求开发上在地下室的屋顶,做一层金属箔(丝)吊顶,可以隔绝绝大部分的电磁辐射。  成本很低,开发商应该可以答应。  关于电磁辐射,有一个简单的问题可以回答你的担心:  打雷的时候做在车里,雷击中了车子,车里的人会有事吗?
  我当时问过施工人员,他们说是380伏的,我觉得电压不会太高,毕竟每栋楼都是这么设置的,地下室小房间门上标的是配电室,每栋楼负一层有三个小屋子,不过我们家下方就有两个,还有一个在旁边那家下方,那个小屋子还没有用,就我们家下方这两个小屋子是配电室,不过真是让人恶心,有专业人士懂得吗?  开发商这样做违反不违反规定? 毕竟配电室是一直工作的啊。
  辐射不用担心,配电室让人讨厌的是低频噪音。
  我是做建筑电气设计。如果只是380的配电室,也就是强电间,那没问题。如果是变配电房,即有变压器(10kV降为400V),那先不说辐射,单是变压器本身的噪音就不易居住。
  找找看,能补偿最好,其实影响也不大  
  @理想生活97
22:29:00  我当时问过施工人员,他们说是380伏的,我觉得电压不会太高,毕竟每栋楼都是这么设置的,地下室小房间门上标的是配电室,每栋楼负一层有三个小屋子,不过我们家下方就有两个,还有一个在旁边那家下方,那个小屋子还没有用,就我们家下方这两个小屋子是配电室,不过真是让人恶心,有专业人士懂得吗?   开发商这样做违反不违反规定? 毕竟配电室是一直工作的啊。   —————————————————  如果是380V就没什么可担心的了,你家里走的电线产生的辐射对你的影响就比它强的多。  
  作者:家住青山碧水间 来自:Android客户端 时间: 08:57:06   @理想生活97 8楼
22:29:00  我当时问过施工人员,他们说是380伏的,我觉得电压不会太高,毕竟每栋楼都是这么设置的,地下室小房间门上标的是配电室,每栋楼负一层有三个小屋子,不过我们家下方就有两个,还有一个在旁边那家下方,那个小屋子还没有用,就我们家下方这两个小屋子是配电室,不过真是让人恶心,有专业人士懂得吗?   开发商这样做违反不违反规定? 毕竟配电室是一直工作的啊。   —————————————————  如果是380V就没什么可担心的了,你家里走的电线产生的辐射对你的影响就比它强的多。  ——————————————————————————————————————  是真的吗?
为什么家里的电线会比它辐射大呢? 我最初下去看到过,当时配电室的门还没有锁,里面可能是个仪表柜,但是是一直通电的,还有个恒温的啥仪器,就在客厅的正下方?  这东西按规定可以放在居室的正下方吗?  会不会发热?  为什么会比家里的电线辐射还小?
  @理想生活97
22:03:00  作者:家住青山碧水间 来自:Android客户端 时间: 08:57:06   @理想生活97 8楼
22:29:00   我当时问过施工人员,他们说是380伏的,我觉得电压不会太高,毕竟每栋楼都是这么设置的,地下室小房间门上标的是配电室,每栋楼负一层有三个小屋子,不过我们家下方就有两个,还有一个在旁边那家下方,那个小屋子还没有用,就我们家下方这两个小屋子是配电室,不过真是让人恶心,有专业人士懂得吗?   开发商这样做违反不违反规定? 毕竟配电室是一直工作的啊。   —————————————————  如果是380V就没什么可担心的了,你家里走的电线产生的辐射对你的影响就比它强的多。   ——————————————————————————————————————   是真的吗? 为什么家里的电线会比它辐射大呢? 我最初下  —————————————————  它跟你家的电线是一个电压等级,距离比你家电线要远,磁场在空间里衰减非常大,所以说它比你家电线的辐射小得多。  不清楚你说的是什么设备,配电室里不会有恒温设备,除湿机倒是有可能。  
  @家住青山碧水间 14楼
22:50:50  @理想生活97
22:03:00  作者:家住青山碧水间 来自:Android客户端 时间: 08:57:06  @理想生活97
22:29:00  我当时问过施工人员,他们说是380伏的,我觉得电压不会太高,毕竟每栋楼都是这么设置的,地下室小房间门上标的是配电室,每栋楼负一层有三个小屋子,不过我们家下方就有两个,还有一个在旁边那家下方,那个小屋子还没有用,就我......  -----------------------------  问题是电线才多少根,那配电室里有个挺高的柜子,离地下室的房顶也就最多两尺远,上面就是卧室啊。
  380v就是市电,三相市电。  家庭用就用一相,单相220v。  有的家庭还会申请三相380v入户。
  我家楼下外面距离5米有个10kv的变压箱、我家六楼、有影响吗?我到楼下变电听了、没有声音啊、  
  配电室的电压跟你家用的电是一样的。楼主多虑。
  @家住青山碧水间 6楼
09:50:18  @理想生活97
23:42:00  买的小高层,当时一楼便宜,被售楼小姐忽悠就买了一楼,后来交房后也没注意就收房了,再后来去地下室一看,原来客厅和次卧室下面就是配电室,去了地下室那小屋子的门上面就标着配电室,和开发商交涉过,开发商说他们的房子符合国家标准,都验收了的,请问大家对这种情况有没有了解?  现在这个房子还能住吗?不想住的话如何解决这件事?这个小区每栋楼的负一地下室都有配......  -----------------------------  我在50万伏升压站工作,至今活的好好的,我前面的师傅基本也都活到退休了,倒在岗位上的还没看到。女同志也都生儿育女了,孩子智商有问题的也没看到。
  回复第19楼(作者:@冷雪冰梅 于
00:02)  @家住青山碧水间 6楼
09:5  0:18  这个有参考性  @理想生活97
楼主 ……  ==========  
  19楼有参考性  
  19楼有参考性?
  380v低压配电室,没事。  高压配电不会在室内的。  
  楼主,楼上说的基本都对,对你的影响忽略不计。  放心吧。  
  小区的配电室基本就是一些开关柜,估计连变压器都没有,楼主估计多虑了,如果有变压器可能会有点影响,就是变压器工作时候的震动(50HZ),具体的分贝不知道,估计到不了30|40,,你在楼上不太可能听到声音,电磁辐射之类更没必要了,首先也就是10kV变400,强度太小,其次配电柜本身铁质屏蔽,在加上距离或者楼板里钢筋,没有影响。
  说点玄幻的:配电室一般没人值守,一间屋子里就一些开关柜,五行八卦里这属于至阴的地方,如果没有神马东西压着,容易滋生一些脏东西,你在楼上直接受影响,如果你命硬或者阳气旺不会有啥影响,如果你。。。。。。就不太好。
  @aa4-03-12 22:48:56  我是做建筑电气设计。如果只是380的配电室,也就是强电间,那没问题。如果是变配电房,即有变压器(10kV降为400V),那先不说辐射,单是变压器本身的噪音就不易居住。  —————————————————  那如果一楼是变配电房,住几楼以上会没影响?  
  影响基为为零,你可以认为是没有。  那些以为钢筋网有屏蔽作用的可以闭嘴了,因为楼主家本身必须用电,电线穿入屏蔽笼,等于没屏蔽。  楼主家电线网密布,又距离你近,辐射是楼下十倍。  
  说阴阳八卦的更扯淡。老祖宗发明八卦时,还不知道啥叫交流电,啥是绝缘体呢  
  声音啥的在配电室门口能听到,但不大,在楼上应该是听不到。  不知道谁栋电气设计?难道这些配电室都是放在负一地下室吗?
  要是电表箱和空气开关能伤到你的话,你干脆用干电池吧!  还“电磁辐射”?搞一辈子雷达和诱饵雷达的老空军地勤别活啦……文盲科盲真可怕!
  @buddytone 28楼
08:13:38  影响基为为零,你可以认为是没有。  那些以为钢筋网有屏蔽作用的可以闭嘴了,因为楼主家本身必须用电,电线穿入屏蔽笼,等于没屏蔽。  楼主家电线网密布,又距离你近,辐射是楼下十倍。  -----------------------------  这个你是专业人士吗?  每个住户家里都是电线密布,可是电线和那个配电柜相比,不是配电柜本身辐射更大吗?  还有个问题,因为楼主买的一楼,一楼有楼梯通向地下室,地下室负二层是地下车库,虽然通向地下室的楼梯有门,但是从门缝里还是有风? 那风都是有毒的吧? 都是从地下室和地下车库上来的,所以看,这一楼确实是很多地方让人不满意啊。
  配电房还好的。 变压器房则可怕些, 不能长期住
  铺地板的时候,下面铺上大铁板,屏蔽一下  
  这个破事还在说,楼主智商很捉急。  
  @aa4-03-12 22:48:56  我是做建筑电气设计。如果只是380的配电室,也就是强电间,那没问题。如果是变配电房,即有变压器(10kV降为400V),那先不说辐射,单是变压器本身的噪音就不易居住。  -----------------------------  高人  
  电磁辐射的说法纯属扯淡。  但是配电间的噪声可是相当给力的。尤其是一些高频噪声……
  @一个卖煤的 37楼
09:41:24  电磁辐射的说法纯属扯淡。  但是配电间的噪声可是相当给力的。尤其是一些高频噪声……  -----------------------------  说一点感受,不知是不是扯。  曾去过两个地方,都是手机信号很弱的地方,一个是内蒙东乌旗,一个是云南泸沽湖。  那种静是能感受得到却形容不出来的,  似乎觉得自己的心肺得到的了彻底的清洗,  除了静,还是净,好像血压都低了,  我们长期生活在各种电磁辐射的环境中已经习惯了,  我觉得电磁辐射听不到,看不到,却能感觉得到,那就是“燥”。
  @一个卖煤的
09:41:24  电磁辐射的说法纯属扯淡。  但是配电间的噪声可是相当给力的。尤其是一些高频噪声……  -----------------------------  @ctrcawt 38楼
10:49:42  说一点感受,不知是不是扯。  曾去过两个地方,都是手机信号很弱的地方,一个是内蒙东乌旗,一个是云南泸沽湖。  那种静是能感受得到却形容不出来的,  似乎觉得自己的心肺得到的了彻底的清洗,  除了静,还是净,好像血压都低了,  我们长期生活在各种电磁辐射的环境中已经习惯了,  我觉得电磁辐射听不到,看不到,却能感觉得到,那就是“燥”。  -----------------------------  楼主别介意呀,我不过是从你的帖中想起来的。  其实我们大家都是生活在各种污染中,躲不过,逃不掉。
  @一个卖煤的
09:41:24  电磁辐射的说法纯属扯淡。  但是配电间的噪声可是相当给力的。尤其是一些高频噪声……  -----------------------------  @ctrcawt 38楼
10:49:42  说一点感受,不知是不是扯。  曾去过两个地方,都是手机信号很弱的地方,一个是内蒙东乌旗,一个是云南泸沽湖。  那种静是能感受得到却形容不出来的,  似乎觉得自己的心肺得到的了彻底的清洗,  除了静,还是净,好像血压都低了,  我们长期生活在各种电磁辐射的环境中已经习惯了,  我觉得电磁辐射听不到,看不到,却能感觉得到,那就是“燥”。  -----------------------------  别说民用设备,就算是工业设备的电磁辐射,也不可能被人感觉到。  麻烦搞大功率机电的专家出来说两句。
  多虑了楼主。只要不影响正常生活起居,就没有问题。你要谈辐射的话,那自家墙体里暗敷的线管多了去了,但是对人的健康不会有影响。还有车库出来的空气怎么会有毒呢,难道出来的都是汽车尾气?不可能吧。  
  《住宅设计规范》GB 5  6.10.3 水泵房、冷热源机房、变配电机房等公共机电用房不宜设置在住宅主体建筑内,不宜设置在与住户相邻的楼层内,在无法满足上述要求贴临设置时,应增加隔声减振处理。  6.10.3 水泵房、冷热源机房,变配电机房等公共机电用房都会产生较大的噪声,故不宜设置于住户相邻楼层内,也不宜设置在住宅主体建筑内;当受到条件限制必须设置在主体建筑内时,可设置在架空楼层或不与住宅套内房间直接相邻的空间内,并需作好减振、隔声措施,其隔声性能应符合本规范第7.3.1条和第7.3.2条的要求。
  虽然是老帖,还是回一个。  去年开始为了方便,在店铺附近租房住,房子对面有个配电所(距离12米的样子),里面有变压器。一开始我是没在意的,在意就不会租在那了。  白天听着没声音,夜深人静的时候就有声音了,低低的。房子是二室一厅,睡在看不见配电所的一边,就挺正常,只要睡在靠配电所的那个房间,总是有说不清抓不着的难受,没一次能睡好的。  我一开始甚至以为是床没铺好,找了各方面原因。只要睡那边一星期左右,我就头晕眼花,哈欠连天。  总之,现在那个房间空着,希望快点到期好搬走。  这些配电所变电站,是不是对人有致命的危害不清楚,但是,肯定有不好的影响。那些砖家什么说的话,全当放屁了。
  请问各位老师,辨别一个配电室有无变压器。是不是听有没有噪音。如果有噪音就是有变压器。
  我打算怀孕,而且是42高龄。我办公室墙外是小区配电室或者说是变电室。具体我也不清楚。反正开窗户噪音不小。关上窗户没噪音。我跟领导说想换房间。
  可以用仪器测一下电磁场强度,及低频噪音强度!!!不适合居住可以要求赔偿!!!
  @理想生活97   我现在也是有这个情况,刚买的楼,是二楼,一楼是地下室,在楼前,有个配电室,正在盖,买的时侯,售楼不说,现在才知道,我一想到就烦人,我都想退了
  @成熟就是学坏
15:18:25  我打算怀孕,而且是42高龄。我办公室墙外是小区配电室或者说是变电室。具体我也不清楚。反正开窗户噪音不小。关上窗户没噪音。我跟领导说想换房间。  -----------------------------  配电室有多大,
  @我是败家女来来
14:10:08  虽然是老帖,还是回一个。  去年开始为了方便,在店铺附近租房住,房子对面有个配电所(距离12米的样子),里面有变压器。一开始我是没在意的,在意就不会租在那了。  白天听着没声音,夜深人静的时候就有声音了,低低的。房子是二室一厅,睡在看不见配电所的一边,就挺正常,只要睡在靠配电所的那个房间,总是有说不清抓不着的难受,没一次能睡好的。  我一开始甚至以为是床没铺好,找了各方面原因。只要睡那边一......  -----------------------------  你好,那个配电所是小区配电所吗?有多大
  @一个卖煤的
09:41:24  电磁辐射的说法纯属扯淡。  但是配电间的噪声可是相当给力的。尤其是一些高频噪声……  -----------------------------  变压器是高频吗
  @理想生活97   你好,能不以拍个图, 我想看看什么样,我不知道我们楼下还按不按,我们楼前有个大配电室,
  请问有解决吗?我也一楼同样的问题,晚上还有噪音,qq
<span class="count" title="万
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)甲类车间控制室位置选择方案:甲类车间内部现在不允许设置自控室,我们找了一个300米的房间作为控制室_装修流程问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
甲类车间控制室位置选择方案:甲类车间内部现在不允许设置自控室我们找了一个300米的房间作为控制室
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
甲类车间控制室位置选择方案:甲类车间内部现在不允许设置自控室我们找了一个300米的房间作为控制室
浏览319次 悬赏: 0
,距离太远;怕信号传输衰减,想在现场设置本安IO站,进行中转,但是院死活不同意,怕现场出现问题,本安箱损坏,不能执行保护措施连锁;怎么办?
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(0 )
A:一般腻子批好都需要打磨的,确实是要平整了以后才刷漆的,如果做的不平整是需要返工的。
A:这个是非常科学使用的东西
A:能通风能走电缆 &高于地面的架子 &还可以固定机柜 &一般网线和光纤都在机柜上的线缆架上 &
A:1、消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或
其组合设备组成;应能监控消防系统及相关设备(设施),显示相应设备(设施)的动态信
息和消防管理信息,向远程监控中心传输火灾报警及其它相应信息。
2、消防系统及其相关设备(设施)应包括火灾探测报警、消防联动控制、消火栓、自
动灭火、防烟排烟、通风空调、防火门及防火卷帘、消防应急照明和疏散指示、消防应急广
播、消防设备电源、消防电话、电梯、可燃气体探测报警、电气火灾监控等全部或部分系统
或设备(设施)。
3、建筑或建筑群具有二个及以上消防控制室时,应符合下列要求:
3.1、上一级的消防控制室应能显示下一级的消防控制室的各类系统的相关状态。
3.2、上一级的消防控制室可对下一级的消防控制室进行控制。
3.3、下一级的消防控制室应能将所控制的各类系统相关状态和信息传输到上一级的消防
3.4、相同级别的消防控制室之间可以互相传输、显示状态信息,不应互相控制。
4、消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。
5、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、
系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等。
A:推荐两款:
1、AKG-K701,AKG出品的经典耳机,外观时尚,佩戴舒适,声场足够宽广,超强解析力,细节出色;
2、铁三角ATH-M50s/LE
解析力超群,基本听什么都不出恶声。第一耳朵高音有毛刺,煲开后提升明显。低音量感、下潜、层次都有不错表现,最大惊喜是超强的解析力加上控制完美的齿音。
防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能)。
消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥2.0h(2.5h)的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。
高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。
4、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限2.0h,楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。
5、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m的房间房门应为甲级防火门。
6、地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
7、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、二层,并采用耐火极限≥2.0h的隔墙和≥1.5h的楼板与其他部分隔开,门应采用甲级防火门。储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)。
8、设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。
燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。
有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:
(1)变压器室位于高层主体建筑内;
(2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库;
(3)变压器室位于建筑物的二层或更高层;
(4)变压器室位于地下室或下面有地下室;
(5)变压器室通向配电装置室的门;
(6)变压器室之间的门。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&级别: 家园常客
发帖数量: 576 个
工控威望: 821 点
下载积分: 13252 分
在线时间: 464(小时)
注册时间: 最后登录:
各位大师,因前期三个厂房用一个变压器800KVA,负载正好满足,可是又新加一个9层的楼房,他们自己增加了一个800KVA的变压器,而把其中一个厂房的负载全部接到了他们新增的变压器中,可是原来的变压器负载只有五分之一的用电量,公司现领导想把自己厂房的工作区接回到我们原来变压器中,可是我想一个动力柜里有两个变压器的电源,这样应不符合用电规范的,可是领导又要要求接入,这样能接吗?
级别: 家园常客
发帖数量: 576 个
工控威望: 821 点
下载积分: 13252 分
在线时间: 464(小时)
注册时间: 最后登录:
因为这个动力柜中接了四个回路,其中有三个回路是我们自己用,而有一个回路是另外一个公司用,别人公司的那个回路又不能用我们这个变压器的电源,所以才出现一个配电柜中有两个电源了。
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1514 点
下载积分: 6684 分
在线时间: 529(小时)
注册时间: 最后登录:
你不是出售商品,使用中注意安全就中。
吉圆电气 QQ
每天学一点
级别: 工控侠客
发帖数量: 718 个
工控威望: 3854 点
下载积分: 370 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 最后登录:
二路电源必须配二个刀开并零线分开才可
工控一家人&(老薛)
级别: 家园常客
发帖数量: 576 个
工控威望: 821 点
下载积分: 13252 分
在线时间: 464(小时)
注册时间: 最后登录:
如果是跟发电机配用,那零线,地线是怎样处理的呀那应是接在一起的吧
每天学一点
级别: 工控侠客
发帖数量: 718 个
工控威望: 3854 点
下载积分: 370 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第5楼何工控学于 11:47发表的 : 如果是跟发电机配用,那零线,地线是怎样处理的呀那应是接在一起的吧
这里指的不是二路切换,而是二路分别使用的是二台变压器,所以零线分开为好。
工控一家人&(老薛)
级别: 正式会员
发帖数量: 26 个
工控威望: 82 点
下载积分: 1056 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 最后登录:
已经很清楚,两台800KVA的变压器未并列运行。那最好不装在一个动力柜中。两变压器的零线不能有电气连接。如果和发电机配用,就用四极的一刀双掷开关来切换供电来自市电或者自发电32被浏览3,863分享邀请回答7333 条评论分享收藏感谢收起}