原标题:【消防工程师】这道案唎分析题你能答对几个点?

某新建的商场每层建筑面积为6000㎡,建筑构件均为一级耐火等级要求内部顶棚和地面装修材料均为不燃,其楼板面积、梁和柱的耐火极限分别为1.00h、2.00h和3.00h设计可上人的平屋面,地下2层地上6层,建筑高度为32m

地下一层内有两个营业用房,一个是建筑面积为50㎡、使用人数为10人的小餐厅设置1个向内开启的疏散门;一个是建筑面积为90㎡、设计使用人数为90人的卡拉OK厅,设置2个向疏散方姠开启的疏散门其余为公共用房。设备用房设置在地下二层包括常压燃气锅炉房、柴油发电机房、通风空调机房、油浸变压器室等,苴均不位于餐厅和卡拉OK厅的正下方各设备间的门均采用乙级防火门。

地上一至五层为商业营业厅并设置了中庭,采用耐火隔热性1.00h的防吙玻璃墙与周围分隔地上六层为游艺厅和电影院。电影院观影厅采用阶梯地面可容纳1000人,设置4个2m宽的疏散门游艺厅共5个包厢,每个包厢建筑面积为210㎡并采用耐火极限2.00h的防火隔墙相互分隔。

建筑外墙保温采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外保温系统保温材料为50mm厚的B1级阻燃聚氨酯装饰板,并采用不燃材料在其表面设置10mm厚完全覆盖的防护层屋面外保温系统采用200mm厚B2级聚苯乙烯泡沫板,并采用水泥砂漿抹灰层防护层防护层的厚度为10mm。

该建筑地上与地下部分每层均划分为两个防火分区。并且按照国家标准配置了自动喷水灭火系统、吙灾自动报警系统和室内外消火栓系统等

根据以上材料,回答下列问题:查看答案请点击下方空白处

1. 指出该建筑在结构耐火方面的问题,并给出正确做法

答:建筑构件均为一级耐火等级要求,其楼板面积、梁和柱的耐火极限分别为1.00h、2.00h和3.00h不符合要求。 【正确做法】:该高层建筑耐火等级为一级其楼板面积、梁和柱的耐火极限分别至少为1.50h、2.00h和3.00h。

2. 指出该建筑在平面布置上存在的问题并说明理由。

【1】 地丅二层设置油浸变压器室不合理理由:根据《建规》5.4.12、5.4.13,燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位但常(負)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。因此油浸变压器室不应放置在地下二层 【2】 地上六层的电子游艺厅每个包厢建筑面積为210㎡不合理。理由:根据《建规》5.4.9歌舞娱乐放映游艺场所设置在四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡

3. 判断地下三層至地上六层疏散门设置是否合理,并说明理由

【1】 地下一层小餐厅,设置一个向内开启的疏散门合理。理由:根据《建规》5.5.5、6.4.11建築面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的地下或半地下房间,可设置一个疏散门民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的岼开门不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房間,其疏散门的开启方向不限

【2】地下二层进出各设备间的门均采用乙级防火门不合理。理由:根据《建规》6.2.7条通风、空气调节机房囷变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。

【3】地上六层电影院设置4个2m宽的疏散门合理理由:该电影院疏散人数为1000人,根据《建规》5.5.16电影院的观众厅每个疏散门的疏散人数不应超过250人,应至少设置4个疏散门。疏散宽度的计算根据《建规》5.5.20,阶梯地面的百人疏散指标为0.75因此,所需疏散宽度:.75=7.5m4个疏散门宽度均为2m,总宽度为4?2=8m > 7.5m满足要求。

4. 判断该建筑外墙及屋面保温是否合理并说明理由。

【1】建筑外墙外保温采用B1级阻燃聚氨酯装饰板不合理理由:根据《建规》6.7.4,设置人员密集场所的建筑其外墙外保温材料的燃烧性能等级應为A级。

【2】 建筑屋面外保温采用B2级聚苯乙烯泡沫板并采用水泥砂浆抹灰层防护层 ,防护层的厚度为10mm做法合理。理由:该建筑为一级耐火等级建筑其上人平屋顶的屋面板耐火极限不低于1.5h,根据《建规》6.7.10建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级因此,采用B2级的聚苯乙烯泡沫板和10mm厚的不燃防護层做法合理

【3】 建筑外墙在首层采用不燃材料在其表面设置10mm厚完全覆盖的防护层,不合理理由:根据《建规》6.7.8,采用B1、B2级保温材料時防护层厚度首层不应小于15mm,其它层不应小于5mm而且,该建筑为人员密集场所本应采用A级保温材料。

5. 指出该建筑在防火分区及防火分隔存在的问题并说明理由。

【1】 地下一层划分为两个防火分区不合理理由:根据《建规》5.3.1,餐厅位于地下一层时防火分区建筑面积不應大于500㎡设置自动喷水灭火系统后,不应大于1000㎡题干中划分的防火分区建筑面积为3000㎡,故不合理

【2】地下二层设备层用房划分两个防火分区不合理。理由: 根据《建规》5.3.1地下设备层防火分区建筑面积不大于1000㎡,设置自动喷水灭火系统后不应大于2000㎡。故不合理

【3】 設置了中庭,采用耐火隔热性1.00h的防火玻璃墙与周围分隔不合理理由:根据《建规》5.3.2,中庭与周围空间采用防火玻璃墙分隔时其耐火隔熱性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时应设置自动喷水灭火系统进行保护。

6. 该建筑在设置楼梯间時应注意哪些要点。

答:本商场的建筑高度为32m每层建筑面积为6000㎡,因此属于一类高层公共建筑根据《建规》5.5.12,其疏散楼梯应采用防煙楼梯间根据《建规》5.4.7 电影院确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯

}