一道钢筋算量的小题,算钢筋下料的,跪求各位大神帮我算下,真心想学习下,

钢筋下料计算方法
我的图书馆
钢筋下料计算方法
基于中心线长度的钢筋下料计算方法
&&& 钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度、钢筋几何形状和钢筋弯钩增加长度等条件进行计算。&&& 1. 提到钢筋下料计算,一般都会涉及“量度差值”或“弯曲调整值”这两个概念。特殊角度的“量度差值”或“弯曲调整值”一般教科书上都有,但是非特殊角度,譬如70°、80°的“量度差值”或“弯曲调整值”在现成的文献内就查找不到。&&& 2. 各相关文献上的“弯曲调整值”或“量度差值”是取弯曲直径2.5d演绎得到的。现如今的纵向钢筋弯曲成型的弯曲直径也不仅仅限于2.5d,已经有4d、8d、12d、16d等几种不同弯曲直径的要求,现有文献上的“弯曲调整值”或“量度差值”没有考虑这种变化了的要求。&&& 3. 钢筋在弯曲成型时,外侧表面纤维受拉伸长,内侧表面纤维受压缩短,钢筋中心线的长度保持不变。&&& 4. 电脑和AutoCAD已在业界普及,专业计算器的编程计算功能也日益强大。&&& 鉴于上述几点因素,我们认为依据工程施工图设计文件,用AutoCAD或徒手绘制一些简单的计算辅助图形,直接进行基于中心线长度的钢筋下料长度计算,可以有效指导钢筋下料。&&& 本文就当前最常用的一些角度,从基于钢筋中心线长度出发,进行了详尽的演绎,可供同行师友在从事钢筋的施工下料、监理、造价计量和审计等N多工作环节中参考使用。&&& 1.180°弯钩增加6.25d的推导(如下图)&&& ·现行规范规定,Ⅰ级钢的弯心直径是2.5d&&& ·钢筋中心线半圆的半径就是2.5d/2+d/2=1.75d&&& ·半圆周长为1.75dπ=5.498d取5.5d& 平直段为3d&&& ·所以180度弯钩增加的展开长度为&&& 8.5d-2.25d=6.25d
基于中心线长度的钢筋下料计算方法
2.135°箍筋弯钩增加11.9d的推导(弯心直径2.5d)(如图)
&135°弯钩增加的展开长度推导用图
&&& 现行规范规定,抗震箍筋需要做135°弯钩,弯钩的平直段需要10d,且不得小于75mm。我们还是遵循“钢筋弯曲时,外侧纤维伸长,内侧纤维缩短,中心线长度保持不变”思路来演绎这个135°钩所需要的增加长度。&&& 弯心直径还是2.5d,钢筋中心线半圆的半径还是2.5d/2+ d/2=1.75d,&&& 135°圆心角对应的圆周长度=5.498d×135°/180°=4.123d。&&& 所以,135°钩所需要的展开长度为&&& 10d+ 4.123d-2.25d=11.873d可取11.9d&&& 这个11.9d仅仅适用于箍筋,不适用于纵向钢筋。这是从箍筋的外缘计算的长度,如果从箍筋的弯前平直段算起,则为14.123d。&
&&& 3.135°机械锚固弯钩需增加7.89d的推导
图3 135°弯钩增加的展开长度推导用图
& 现行规范规定,纵向钢筋机械锚固的一种做法是在端部做135°弯钩,弯钩的平直段长度为5d,弯心直径是4d,所以纵向钢筋中心线圆的直径是5d。&&& 135°圆心角对应的圆周长度=5d×3.5°/360°=5.89d&&& 所以,135°钩所需要的展开长度为:&&& 5d+ 5.89d-3d=7.89d&&& 这个7.89d适用于纵向钢筋的机械锚固。是在纵向钢筋外缘计算的长度的基础上,每个机械锚固另外增加7.89d的长度。
钢筋验收常见问题100答(连载3)
&11、如何准确运用《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB“当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次”的规定制作试块?&&& 答:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB第7.4.1条第1款、第3款规定:“每拌制100盘且不超过1000 m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。”对此不少工程理解为“超过1000m3时总体上每200m3取样一次”!如此操作,甚至发生这样的不正常现象,今天某幢号连续生产900m3混凝土取样9次制作试块,明天某幢号连续生产1050m3混凝土取样6次制作试块,这显然是对规范条文的不正确理解与运用。正确的理解应该是:不是超过1000 m3时总体上每200 m3取样一次,而是指对超过1000 m3的部分每200 m3取样一次。因此对于连续生产1050 m3混凝土,取样应为11次,即在达到1000 m3前,每100 m3取样一次,共10次,超过100 m3的50 m3取样一次(不足200m3时也按一次考虑)。&&&
12、在工程中经常遇到柱钢筋由于采取措施不得当导致柱筋偏位,在柱底部对钢筋进行校正,有没有更合适的处理方法?&&&
答:柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭”引起,解决问题的根本办法是改革搭接形式。&&&
13、如何选择地下室墙体止水榫的做法?&&&
答:应在施工组织设计中予以明确。&&& 《地下工程防水技术规范GB 》对地下施工缝的构造形式做了较大的改动。原规范推荐的凹缝、凸缝、阶梯缝,均已取消。原因是凹缝、凸缝、阶梯缝均有不同的问题,凹缝清理困难,这使施工缝的防水可靠性降低,凸缝和阶梯缝则支模困难,不便施工,但目前实践中许多工程这几种形式仍在应用,施工组织设计审批过程中如遇此类情况应提醒其慎重选择。&&&&
14、剪力墙水平筋用不用伸至暗柱柱边?(在水平方向暗柱长度远大于lae时)&&
&答:要伸至柱对边,其构造03G101-1已表达清楚,其原理就是剪力强暗柱与墙身本身是一个共同工作的整体,不是几个构件的连接组合,暗柱不是柱,它是剪力墙的竖向加强带;暗柱与墙等厚,其刚度与墙一致。不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。剪力墙遇暗柱是收边而不是锚固。端柱的情况略有不同,规范规定端柱截面尺寸需大于2倍的墙厚,刚度发生明显变化,可认为已经成为墙边缘部位的竖向刚边。如果端柱的尺寸不小于同层框架柱的尺寸,可以按锚固考虑。&&&
15、柱墙以基础为支座、梁以柱为支座、板以梁为支座,是这样的吗?。&&&
&答:是的。搞清楚谁是谁的支座是一般的(初级)结构常识,如果深入探讨,从系统科学的整体观出发看问题,结构中的各个部分谁也不是谁的支座(正如肩臼并不是胳膊的支座的道理相同),大家为了一个共同的目标(功能)结合到一起。我们根据各部分构件的具体情况,分出谁是谁的支座,只是为了研究问题和规范做法更方便一些。相对于剪力墙(含墙柱、墙身、墙梁)而言,基础是其支座,但相对于连梁而言,其支座就是“墙柱和墙身”。&&&
16、剪力墙竖向分布钢筋和暗柱纵筋在基础内插筋有何不同?&&&
&答:要清楚剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋与墙身分布纵筋所担负的“任务”有重要差别。对于边缘构件纵筋的锚固要求非常高,一是要求插到基础底部,二是端头必须再加弯钩≥12d。对于墙身分布钢筋,请注意用词:“可以”直锚一个锚长,其条件是根据剪力墙的抗震等级,低抗震等级时“可以”,但高抗震等级时就要严格限制。其中的道理并不复杂。剪力墙受地震作用来回摆动时,基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点),平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变化,拉应力或压应力值越往外越大,至边缘达最大值。边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身,只要保证边缘构件纵筋的可靠锚固,边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏,墙身不可能先于边缘构件发生破坏。&&&
17、在非框架梁中,箍筋有加密与非加密之分吗?&&&
答:通常所说的箍筋加密区是抗震设计的专用术语。非框架梁没有作为抗震构造要求的箍筋加密区,但均布荷载时可以设置两种不同的箍筋间距,支座端承受剪力大,要求的箍筋间距自然应较密一些。&&& 平法将创造性设计内容与重复性设计内容合理分开,设计者采用平法提供的数字化符号化的设计规则完成创造性设计内容,而重复性设计内容则实行大规模标准化以标准设计的方式提供,两大部分为对应互补关系,缺一不可,合并构成完整的平法设计;对应互补的方式为设计时采用各种构件代号,以其作为连接信息的纽带,与标准设计中有相应代号的构造图一一对应。所以,平法标准设计为“指令性的设计文件”,而不是“参考性的设计资料”
18、平法图集与其他标准图集有什么不同?&&&
&答:以往我们接触的大量标准图集,大都是“构件类””标准图集,例如:预制平板图集、薄腹梁图集、梯形屋架图集、大型屋面板图集,图集对每一个“图号”(即一个具体的构件),除了明示其工程做法以外,还都给出了明确的工程量(混凝土体积、各种钢筋的用量和预埋铁件的用量等)。然而,平法图集不是“构件类”标准图集,它不是讲某一类构件,它讲的是混凝土结构施工图平面整体表示方法,简称“平法”。&&& “平法”的实质,是把结构设计师的创造性劳动与重复性劳动区分开来。一方面,把结构设计中的重复性部分,做成标准化的节点—“标准构造详图”;另一方面,把结构设计中的创造性部分,使用标准化的设计表示法—“平法制图规则”来进行设计,从而达到简化设计的目的。这就是“平法”技术出现的初衷。所以,看每一本“平法”图集,有一半的篇幅是讲“平法制图规则”,另一半的篇幅是讲“标准构造详图”。(李德兵)
钢筋看图与构造做法施工常见问题解析(连载4)
&&& 1.(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)第69页 基础连梁与框架柱连接,锚入框架柱的长度有何规定(分端部与中间部位),多跨连梁支座部位没有加密箍筋,是不是这些梁本来就不需要箍筋加密?
对此,有读者在.cn上回应说: 06G101-6图集第68页的下图“基础连梁JLL纵筋构造”中清楚地标明:基础连梁的纵筋锚入柱内“≥La”。这个回应是错误的。06G101-6图集第68页的下图“基础连梁JLL纵筋构造”中清楚地标明:基础连梁的纵筋锚入位于柱下面的基础中,长度自其上柱外缘计算“≥La”。&&& 笔者指出,基础连梁是拉接基础的,与柱没有发生直接联系,所以不存在基础连梁的纵向钢筋在柱中锚固多少的问题。&&&从概念上讲,基础连梁是整个基础系统的一个组成元素,它是支持支承柱子的独立基础、他向条形基础或桩基承台的一种连接构件。因此是柱子锚入基础,而不是作为基础组成部分的连梁之纵向钢筋锚入柱子。《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台) 第68页也清楚地标明:基础连梁的纵筋锚入柱子下方的基础中,长度可取为柱边向内“≥La”,而不是像有些读者理解的:“基础连梁的纵筋锚入柱内≥La。”这样一件事情在早于柱子形成前就已经发生。其次,才有柱纵向钢筋插入基础。也就是讲,基础和基础连梁施工结束时,柱子还仅仅只有插筋,根本没有形成柱子,因此,“基础纵向钢筋锚入柱子”的说法在施工工艺逻辑关系上也是绝对讲不通的。柱以基础为支座,基础连梁是基础系统的组成部分。
&&&2. 如何判别±0.000以下的梁究竟是基础梁还是基础连梁、地下框架梁?
从结构分析角度来说,基础梁是受到地基反力作用的梁。&&& 作用于建筑结构上的荷载和结构物自重,通过柱和墙传递到基础,基础又将其传递到地基土。基础对地基土产生了作用力,同时地基土对基础产生反作用力,这个反作用力,工程界称其为地基反力。凡是受到地基反力作用的梁,我们称其为基础梁。&&& 基础梁受地基反力的作用,在跨中无墙区域,产生向上隆起的变形趋势。与上部结构的腾空梁在受到竖向荷载向下作用后向下弯曲变形恰恰相反,所以在过去没有电脑、没有AutoCAD的年代,习惯上把基础梁视作“倒梁楼盖”体系,就是这么一个原因。&&& 与基础梁相反,不受地基反力作用,或者地基反力仅仅是地下梁及其覆土的自重产生,不是由上部荷载的作用说产生,这样的地下梁,就不是结构分析意义上的“基础梁”,是“基础拉梁”、“基础连梁”,或者是地下框架梁。&&& 顺便提一句,单层工业厂房,杯形基础的杯口上方,紧靠柱放置在杯口上的预制“基础梁”,它是用来托墙的,是将其上墙体的重力荷载传递到杯形基础,这梁本身不受地基反力的作用,不是结构分析意义上的“基础梁”,是上世纪50年代初期,俄语翻译不懂专业而翻错的一个前苏联的专业名词,将错就错,错到现在。&&& 若这梁的上表面与基础(承台)顶面持平或者低于基础(承台)顶面,这梁是JLL,其纵向钢筋必须锚入基础,不是锚入柱子,因为在施工JLL时,KZ还仅仅只有插筋,没有形成柱子,所以不存在锚入柱子的说法。&&& 若某梁的下表面与基础(承台)顶面持平或者高于基础(承台)顶面,这梁是DKL,在《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)第38页第2节第5.2.1条中阐述得明白:地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高±0.000(室内地面)并以框架柱为支座的梁。其纵向钢筋必须按照上部框架梁的相关要求锚入柱子。因为此种情形,DKL梁与基础顶面存在一个≥0的广义空间,梁必须锚入柱子。
钢筋看图与构造做法施工常见问题解析(连载5)
这3页的内容是一、二级抗震等级楼层框架梁KL、三、四级抗震等级楼层框架梁KL和抗震屋面梁WKL的纵向钢筋构造。内容非常丰富,不仅仅是一个注5,整个8条注都很重要,现分别解答如下:&&& 跨度值l n i(i=1-n),分别表示由左而右第1到第n跨的净跨度值。当某支座左右两跨的净跨度值之比相差≤20%时,跨度值l n可取左右两净跨的较大值;当某支座左右两跨的净跨度值之比相差>20%时,跨度值l n的取值应由具体设计注明。&&& 像图集31页中的KL3、KL4和KL5的B-C跨,上部钢筋已经不是取多取少的事,而是必须在该跨拉通,不得有任何接头,因为这一跨全长没有力矩零点。&&& 框架有外伸梁的时候,外伸部分可按照图集66页的详图B和详图C进行构造。当为WKL带外伸时,顶层边节点和角节点,应尽量采用图集37页详图A、B、C和55页的形式,也就是柱外侧钢筋的65%锚入梁,而将梁的顶部纵向钢筋中与外伸梁直径相同的那些钢筋外伸出去,作为外伸梁的上部受力钢筋,这样的构造受力比较好,因为跨内与外伸部分连续之后,跨内部分的跨中垂直荷载,理论上可以减少外伸部分自由端的弯曲变形值,这对外伸部分是极大的利好。如果采用66页的A节点,就很难构成连续节点,跨内跨中垂直荷载,能不能够减少外伸部分自由端的弯曲变形值,笔者持不肯定意见。&&& 本页图中的l aE、l lE按照混凝土强度等级查阅图集34页的表格,计算确定。&&& 图中h c为柱截面沿框架方向的边长,当柱子不是正方形,那么它在两个方向的框架中,h c 是不一样的,这是必须注意的。我们把图集11页的19.470-37.470柱平法施工图和31页的15.870-26.670梁平法施工图作为一个典型工程来讨论,31页楼层框架梁KL1 (4)的支座h c=650mm,而楼层框架梁KL4 (3A) 的支座h c=600mm。可见楼层两个方向柱截面边长不同,支座的宽度就不
一样。&&& 接下来,我们讨论注5,请看我们在这里给出相应的图解:如果角筋1和角筋2直径不一样,我们只好用具体设计给定通常筋在图示位置两次连接,这个连接因为3根钢筋的直径各部相同,可优先选用绑扎搭结连接,连接的长度是l a E 。这是图示2个接头的情况,接头长度按照直径较细的倍数来取用。&&& 如果角筋1和角筋2的直径相同,通常筋的直径又与角筋1、2的直径相同,那么尽量用定尺给出的整根钢筋,譬如讲,6m跨度的KL,9m的定尺钢筋,那就整根通过,到邻跨的可连接区域内进行连接。这是没有接头或邻跨有1个接头的情况。&&& 上排钢筋中,除角筋外,在支座往往还有其他钢筋,在中路,还因为多肢箍的需要,设置架立钢筋,架立钢筋与支座其他钢筋的连接长度,一般可取150mm。架立钢筋本身不受“力”,不用考虑接头面积百分率,不随直径大小变化,不需乘任何系数。
连梁腰筋的讨论二
&&& 网友瑾瑾:老师的意思是说洞口高度范围墙筋间距250mm,无洞区域(连梁高度范围)调整为200mm。&&& 一丁:对,你的理解正确。原因是因为LL不另外设置侧向钢筋,而是利用剪力墙的水平钢筋“连续通过”,所以如果剪力墙水平筋设计为250mm时,当连梁高度大于700mm时,在LL高度范围内剪力墙水平筋间距也要跟着调整为200mm。&&&& 网友瑾瑾:如果设计真是这样,整栋楼下来,会多用剪力墙水平筋,但这多用的却算不到。&&& 一丁:对,这是我们在审图过程中经常碰到的设计常见问题。就连咱这标准图集的典型示例工程都出现此等暇疵,所以更多的对规范条文不很熟悉、不大理解的普通设计人员,图面发生这种事情,更是很多见。&&& 这个事情我们要在设计交底、图纸会审会上提出,请设计出具修改设计出具修改文件,因为不是一碗豆腐汤的钱,你出我出都无所谓!网友瑾瑾:侧面拉筋与两侧剪力墙相同,原来关于连梁腰筋的问题终于弄明白了,谢谢老师!&&& 像下图这种情况,LL左右的YJZ只有箍筋,没有水平分布筋,那LL两侧还需不需要单独设置腰筋呢?
&&& 一丁:肯定需要单独设置腰筋。&&& 网友瑾瑾:我也是这么认为的,可是腰筋是伸入两边墙肢LaE还是效仿KL侧面构造G筋锚入KZ中15d?&&& 腰筋伸入两边YJZ内LaE,且≥600mm,不是效仿KL侧面构造G筋锚入KZ 中15d,LL腰筋与KL的腰筋受力情形不一样。&&& 本来是要求剪力墙水平钢筋连续通过,现在支承LL的YJZ本身没有配置水平分布分布钢筋,所以另外需要另外配置腰筋。&&& 网友瑾瑾:陈青来老师在回复连梁箍筋时指出:“…但只指对应连梁的顶层,并不是工程的顶层”。这话怎么理解?&&&& 一丁:陈青来老师的原话是:“中间楼层连梁,在其支座范围不需要设置箍筋,但顶层LL在支座范围要求设置箍筋;但只指对应连梁的顶层,并不是工程的顶层。”&&& 这句话什么意思呢?譬如某个建筑,一共有25层,这个建筑“工程的顶层”就是25层上面的屋面顶板;“对应连梁的顶层”是指支承某代号连梁LLx所在的剪力墙Qy范围不是从1~25层,而是只到19层,第20层开始,LLx所在的剪力墙Qy没有再上来,那么这个19层的顶就是LLx所“对应连梁的顶层”。
图集“梁”钢筋锚固长度取值
字号:& & & & |
09:51 && 作者: 唐才均 && 来源: 本站原创 && 查看:
群网友甲发帖指出:在03G101-1第65页中,次梁(L)底筋的锚固长度为12d,如果,我有一根次梁的下部钢筋是2级钢直径圆14的,那么锚固长度12d应该为168 mm。&&& 然而,在03G101-1第33页中,有 “在任何情况下,锚固长度不得小于250mm” 这样一条备注。&&& 群网友乙问:我这根次梁下部钢筋的锚固长度,究竟是取168mm,还是取250mm ?&&& 群网友丙跟贴认为:框架结构中非框架梁,上部纵筋贯通设置,在端支座弯锚La;下部纵筋宜在主梁外连接,也可在主梁内锚固,螺纹钢筋的锚固长度:12 d。&&& “受拉”钢筋—受拉钢筋在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。&&& 群网友丁跟贴则认为,此处应该在12d与250mm之间取大值。&&& 鉴于此,一丁解析如下:除了在群讨论之外,我们在浏览各专业网站过程中、在讲学面对面的与听友的互动交流中,发现还有许许多多群/网友也还没有搞明白这个问题。&&& 首先我们向大家宣传,在现行《混凝土结构设计规范》(GB )中,对梁纵向钢筋的锚固根据不同情况分为3种类型:即&&& 1& 受拉钢筋的最小锚固长度la(见(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)33页的表格);&&& 2& 钢筋混凝土简支梁和连续梁间支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度las(见《混凝土结构设计规范》(GB )129页的10.2.2条);&&& 3& 受拉钢筋的最小抗震锚固长度laE(见(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)34页的表格)。&&& 对la和laE,大多数网友并不陌生,对于las,还有许多网友没有掌握,今天做些宣传,先把规范条文摘录如下:&&& 10.2.2钢筋混凝土简支梁和连续梁间支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度 las(图 10.2.2)应符合下列规定:&&& 1当 V≤0.7ftbh0 时&&& las≥5d&&& 2当 V>0.7ftbh0 时&&& 带肋钢筋las≥12d&&& 光面钢筋las≥15d&&& 此处,d 为纵向受力钢筋的直径。&&& 其次我们一起来看“在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。”这句话出现在(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力 墙结构)33页la的表格之注3,这显然只是对la提出的要求,而不是对las和laE提出的要求;&&& 接下来我们再来看(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)第65页中,次梁(L)底筋的锚固长度为12d,这符合《混凝土结构设计规范》(GB )关于 las的规定要求的,不需要在“在12d与250mm之间取大值”。&&& la、las、laE在不同梁的不同的部位有不同的用途。我们大家千万不要混淆la、las、laE这三类不同锚固长度的规定长度和使用范围。这就好比愣要拿青菜的口味和营养成分来与胡萝卜、西葫芦的口味和营养成分进行比较一样,是一件比较前提不成立所以没有意义的事情。我们再来看“梁”的上部钢筋,《混凝土结构设计规范》(GB )是如何规定的:&&& 10.2.6 当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受边钢筋计算所需截面面积的四分之一,且不应少于两根;该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于 0.2l0,此处,l0 为该跨的计算跨度。 在这里我们给出《民用建筑工程设计常见问题及图示》05SG109-3(混凝土结构)在38页的序号5.2.12对这个条文进行了解析,给出了图示,请看:
(唐才均)
梁柱钢筋根数须注意奇偶吻合
&&& 一丁:如果梁筋必须居中,那柱筋也要居中,普通人怎么做得到?&&& 网友瑾瑾:老师,柱中间的钢筋能不能往上移一点?&&& 一丁:那检查就说这柱筋偏位&&& 因为那根钢筋理论上“必须”在柱中间。那根梁钢筋也“必须”在梁中间,要不,也是偏位,因此,这种偏位,是非施工因素造成的质量瑕疵!&&& 非施工因素造成的质量瑕疵在2005年全国质量大检查中,提出之后,对一些当事质监站震动满大。所以梁柱纵向钢筋事先要做好奇偶匹配!这里我着重指出,柱梁中心对称,梁宽度方向奇数根钢筋,柱这侧也是奇数根钢筋,柱中间那根钢筋与梁中间那根钢筋顶牛。&&& 必须建议设计修改为奇偶配,不得奇奇搭配。&奇奇搭配,施工无法实施,不能保证工程质量,必须提出合理化建议设计变更。
剪力墙水平钢筋与竖向钢筋相对位置
群友甲:剪力墙竖向钢筋和水平钢筋的位置是如何肯定的?竖向钢筋在外,水平钢筋在内或竖向钢筋在内,水平钢筋在外,二种情况是如何确定?&&& 群友乙:剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限,平面外受力如与剪力墙垂直方向搁置梁的情况则必须经过特殊处理。剪力墙可能出现弯曲、剪切或施工缝抗滑移等多种破坏形态,一级抗震结构的剪力墙应进行施工缝抗滑移验算。由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内侧都是可以的。但放置外侧对抗裂有利且施工方便。&&& 03G101-1图集统一将剪力墙水平筋放置在竖向筋的外侧,更多的还是从方便施工角度考虑的,即由外到内是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。&&& 群友乙:地下室内墙,与上部结构的剪力墙一样水平筋放置在外侧是可以的。地下室外墙可视其厚度和深度,具体分析,比如墙厚400mm以上,埋深一共就只有3~5米,水平筋放哪里都无所谓;但是墙厚300mm以下,埋深有10来米 ,土压力就很大,就要争取竖向钢筋之间的较大距离,来抗御土压力。当土压力不大,墙较厚时,竖向钢筋放里面去,对安全储备没有影响;反之,当土压力较大,墙较薄,竖向钢筋跑里面去,对安全储备影响很大。&&& 群友乙:剪力墙水平筋放在内侧或外侧并没有规定,规范上的例图或构造手册不能作为绝对依据。从抗剪来讲,剪力墙水平筋与混凝土一起,起抗剪作用,但这和其位置是在竖向分布筋内外没有关系。&&& 至于说水平筋作为暗柱的箍筋使用,这话不准确,实际上是为了满足箍筋体积配箍率而算在内的,但这是有前提的,就是水平筋在暗柱内要有可靠锚固,一般做法是在暗柱外一定范围即由外侧弯进暗柱内达到锚固长度。现在也有一种做法,是水平筋直接作为暗柱的箍筋使用,这种做法要求水平筋与其交错布置的箍筋总量要满足体积配箍率要求,在体积配箍率较高的情况下并不容易实现,因为可能造成水平筋浪费。在体积配箍率要求较低时,水平筋应在端部做成U形筋回插,与墙内水平筋按搭接连接长度搭接,并设置必要的拉筋。但这种做法同样不影响墙内水平筋放在内侧,只要处理好搭接部分就可以了。
&&& 对于墙体裂缝,因为大多数裂缝是由温度收缩或施工时浇筑混凝土出现冷缝引起,而剪力墙上的裂缝大多是竖向或斜向的,所以水平筋在外侧对这种裂缝确实有一定好处。但是,如果仅仅因为这个好处就要求水平筋在外侧并不必要,因为裂缝的形成和开展与施工质量包括养护等在内有极大关系。楼上有位朋友说的对,水平筋放在外侧,主要的原因是施工方便。这是由施工现场的实践得来的,并不是纯粹的书本上的理论。&&& 群友丙:我们一般是剪力墙的水平筋在外,挡土墙的水平筋在内。&&& 一丁:剪力墙的剪切变形趋势是剪力墙各平剖面截面间相对水平错动的趋势。&&& 剪力墙的剪切变形是剪力墙各平剖面截面间相对水平错动的变形。&&& 抵抗这种水平错动,遏阻这种水平错动趋势,起主导作用的不是钢筋,而是剪力墙水平钢筋所围成的核心混凝土,钢筋的存在,主要是保 护和防止核心混凝土不在受力中散架,而间接发挥作用。&&& 一丁:规范计算抗震抗剪,都是限制截面条件,归结为对水平钢筋所围有效抗剪截面的大小的限制,就好比梁箍筋所围核心混凝土对梁抗剪的贡献,在一定程度上,道理是相同的!&&& 如果谁对该截面提供的抗剪抗力不要求极大值,那就钢筋放在那里都没有关系,钢筋放与不放也没有关系!规范上的例图或构造手册—是多少代抗震科学家的经验结晶,别把规范不当一回事。&&& 但是,一个国家的专业规范不是所有人都可以妄加评说的。&&& 这个问题,在3年前,在某论坛已经讨论得满透彻,想如今又在该论坛掀起一股剪力墙水平钢筋放那都没有定规的“浪潮”,钢筋混凝土构造知识普及任重道远。
梁多肢箍内箍宽度的合理确定
H:我在算基础主梁箍筋时,譬如:&&& 梁截面,板厚800,&&& 配筋:10B25(上部为10根二级直径为25的钢筋),&&& 12C32(下部为12根三级直径为32的钢筋),&&& A10-100(6)箍筋为一级直径为10(六肢箍),&&& 在支座处还有支座负筋,上部钢筋和下部钢筋都单排不用双排,满足钢筋之间的净距要求,请问内箍的尺寸是以顶部钢筋数量确定还是以底部钢筋数量来确定?&&&& L:对,好浇注混凝土。&&& 一丁:第一步,比较上下配筋中各单排配筋根数的多少。&&& 在同一跨梁内,当箍筋设计肢数相同时,在左右两个支座截面和中间截面3个截面的上下共6组单排配筋中,比较上下排配筋中各单排配筋根数的多少。&&& 实际上部钢筋,支座截面肯定多于跨中截面,下部钢筋跨中截面肯定不会少于支座截面,故只要比较左右支座上一排较多根数与跨中下一排钢筋根数哪排根数多,就从那排纵向钢筋下手。&&& 第二步,将根数较多的那排钢筋的间距首先分匀。&&& 第三步,画上箍筋,箍筋肢距宜基本匀称。&&& H:明白&&& 一丁:第4步,确定上排/或下排缺少的钢筋的空位。这个具体的梁,上排筋的空位可选取在中间。&&& 为什么上面少2根,少在中间比较好?因为那样布置,在混凝土浇注时下料比较爽。&&& L:在梁的同一个跨度内,内箍筋的宽度一般不需要改变。&&& 一丁:对。&&& H:明白,先从相比钢筋较多的那排钢筋下手,全跨以它为主导确定箍筋之内箍宽度。&&& 一丁:顺便提请广大群网友注意,在确定梁内箍宽度时,应兼顾梁柱纵向钢筋配筋之间的协调。&&& 譬如,某个框架设计,梁的纵向钢筋为奇数,柱的纵向钢筋也是奇数,还要求梁中对准柱中,那样的话,梁中间的那根钢筋就会与柱中间的那根钢筋“相顶”,遇到这种情况,最好事先请设计人员将柱的纵向钢筋根数改为偶数。如果不改,势必会造成梁柱钢筋因为“顶牛”而发生偏位。如果事先没有提请设计单位修改,就要优先保证梁的钢筋位置,“请”柱的钢筋让位于梁的钢筋,一是因为梁的可调整余量往往很少,而柱的调整空间就比较大;二是因为梁是悬空构件,在平时受力比柱重要得多,而所谓的强柱,在平时,并不发挥作用。平时的作用是经常的,地震的作用是瞬时的。如果我们对经常性的荷载作用都不能保证安全,谈瞬时作用下的安全储备就没有工程意义。要理解抗震设防是保证平时安全前提下对工程结构物的加强。&&& 我们在2003年和2005年两次参加全国工程质量大检查中,都遇到过许多个工地柱中间那根钢筋不在柱截面中间的偏位情况,这是因为要保证梁的纵向钢筋位置而“不得已”请柱钢筋让位于梁所造成的不可豁免的偏位。我们把在全国质量大检查中看到的柱中间这根钢筋的偏位叫做“非施工因素”造成的质量瑕疵。这是需要工程参与各方(设计、施工、监理)在事先控制中予以解决的问题,现在设计采用软件,许多设计人员缺少工程构造实战经验,往往考虑不了这么细致。遇到这种情况,如果谁指责钢筋工技术水平差,只能说明指责的这些人自己个人的技术水准尚有很大的提高空间。
HPB235光面钢筋做为温度筋时要不要设钩
&&& 参加群友:A、B、C、D、E、F、一丁
&&& A:谁知道温度筋做不做钩?帮帮忙急用。
&&& B:这个没有硬性规定吧,急用就打个电话问一下设计师,我们一般不做的。
&& A:一般都不做是吗?
&&& C&D:一般都不做的。
&&& 一丁:按理说,温度筋是受拉钢筋,要做钩。
&&& E:温度筋应该是防止混凝土表面开裂,它一般布置在混凝土板上部。而受拉筋它应该设了负弯矩筋的,我个人认为不要弯钩
&&& 一丁:温度筋是为了扼阻混凝土在温度作用下受拉开裂后裂缝发展而设置的受拉钢筋。温度筋受到的是拉力,温度筋要么不设,设了,就应当按照受拉钢筋构造,不是受压钢筋。
&&& 混凝土开裂的本质是什么?是混凝土中混凝土受到的主拉应力≥混凝土的极限抗拉强度后将混凝土拉开——于是裂缝就发生了。
&&& 那种认为温度筋不受拉力、或者不受力的观点,是非结构师的观点。
&&& F:温度筋原来是受拉钢筋。
&&& 一丁:构造配筋不是不受力配筋,而是设计师不需要通过计算来确定的配筋,构造配筋也是受力钢筋,许多按构造要求配置的钢筋甚至是受力异常的复杂、以致于专家们在现阶段一时拿不出合适的计算模型,因此规定按照某种“构造要求”来配置——有不少“构造配筋”是属于这样的情况。
&&& 那种认为构造钢筋是不受力钢筋的信息是比较荒唐、比较有害的非结构师观点。
&&& 一丁:如果广大群/网友能够理解温度筋是受拉钢筋,再讨论设不设钩就没意思了!因为光面受拉钢筋规范明确规定需要设钩,没有调和的余地。
&&& 关键是要思考这些个钢筋为什么要放到混凝土里面,这些个钢筋放在里面,受到什么样作用——究竟是受拉还是受压——这样思考一下,设不设钩的疑惑就可以得到解决。
(唐才均)
平法看图要点之——梁平法施工图看图
&&& 看图重点:根据建筑图的门窗洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等重点检查梁的截面尺寸及梁面相对标高等是否正确;
&&& 逐一检查各梁跨数、配筋; 对于平面复杂的结构,应特别注意正确区分主、次梁,并且检查主梁的截面与标高是否满足次梁的支承要求。
&&& 看图要点:
&&& 1.根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;
&&& 2.根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确;
&&& 3.仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确;
&&& 4.若为主梁时,检查附加横向钢筋有没有遗漏,截面尺寸、梁的标高是否满足次梁的支承要求;
&&& 5.检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾;
&&& 6.检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;
&&& 7.梁的标注有无遗漏;
&&& 8.检查楼梯间平台梁、平台板是否没有支座;
&&& 9.结合平法构造详图,确定箍筋加密区的长度、纵向钢筋切断点的位置、锚固长度、附加横向钢筋及梁侧构造钢筋的设置要求等;
&&& 10.非矩形截面梁,还得结合截面详图看图,且应看与建筑图中的详图有没有矛盾;
&&& 11. 初学者可以通过亲自翻样,画出梁的配筋立面图、剖面图、模板图、甚至画出各个钢筋的形状和尺寸;
&&& 12.检查各设备专业的管道、设备安装与梁平法施工图有无矛盾,楼层较大设备基础下方,一般应设置梁。若有管道穿梁,应预埋套管,并应满足构造要求;
&&& 13.看看结构设计,施工有无困难,能不能保证施工质量,提出合理化建议;
&&& 14.注意梁的预埋件是否有遗漏,特别是公共建筑外墙,装修所要求的埋件。
四级抗震框架与非抗震框架的区别
&四级抗震时,因为laE=la,所以不少人误认为四级抗震与不抗震没有分别,四级抗震就与非抗震一样的构造,我们指出,这种看法是不对的。
&&& 让我们一起来看《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)图集,有图集的朋友,请把图集翻到36页,在36页提出一~四级抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:
&&& 底层底部≥h1/3以后,方可连接,楼层下部是≥hn/6、≥hc、≥500mm以后,方可连接;
&&& 大家再把图集翻到42页,我们看非抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:
&&& 底层底部即可绑扎连接,≥500mm可机械连接或焊接;
&&& 从36页和42页的比较中,我们看到了四级抗震与不抗震的柱在纵向钢筋可连接区域上的不同要求。
&&& 接下来,我们再来看KZ的箍筋,请把图集翻到40页,我们先一起看四级抗震要求:
&&& 底层下部≥h1/3加密,底层上部和楼层上下各方hn/6、≥hc、≥500mm必须加密;纵向钢筋搭接连接区域也必须加密。
&&& 大家再把图集翻到45页,我们一起来看非抗震要求:
&&& 仅仅在纵向钢筋绑扎搭接连接区域对箍筋进行加密。
&&& 这是四级抗震与非抗震KZ箍筋的不同要求。
&&& 我们再看KL的顶部的纵向钢筋,54页下面的KL图是三、四级抗震的要求,具体要求是什么呢?要求顶部的纵向角筋需设置“通常钢筋”
&&& 57页:非抗震框架,顶部不须设置通常角筋。
&&& 因此54页角筋的连接有laE要求,而57页角筋的连接只有150mm的要求,没有laE的要求。
&&& 这是上部角筋的区别。
&&& 再看KL的底部纵向钢筋,一起看54页下面那张图,我们可以看到:
&&& 底部钢筋伸入支座的长度应≥laE,且应≥0.5hc+5d;
&&& 我们再来看57页的图,可以看到:
&&& ①底部钢筋伸入支座的长度≥la,无需满足≥0.5hc+5d的要求。
&&& ②允许底部钢筋在支座外近支座ln/3范围内搭接连接。
&&&57页有3行图,第一行和第三行各画了3柱两梁组成的非抗震框架,中间的右边是一个“支座、节点范围之外的下部钢筋搭接”,在这个小图中,柱子的左边,明示了:在距离支座≤ln/3进行ll搭接连接的做法。
&&& 这是梁下部纵向钢筋的四级抗震与非抗震的不同要求。
&&& 最后,我们再来看梁的箍筋构造,我们一起来看63页的图,可以看到:
&&& 在梁端≥1.5hb、≥500mm的区域加密,纵向钢筋搭接连接区域也必须加密。
&&& 我们一起来看64页的图,可以看到:
&&& 梁端箍筋无需加密,仅仅在纵向钢筋搭接连接区域加密。
&&& 这是梁箍筋的不同要求&
&&& 好,我们现在来总结一下,请先看下面这张图表:
&& 通过今天的讲解,希望大家知道,房屋抗震设防,不仅仅只是考虑采用抗震连接长度llE或抗震锚固laE长度。
&&& 抗震连接长度llE和抗震锚固长度laE只是在抗震设防环节上的重要构造,但不是唯一构造。当基础、楼板和楼面梁,采取了其他一些抗震措施之后,就是不再需要采用llE和laE,这些部分也还是抗震结构,只要一个结构物是抗震的,那么,这个结构物从头顶到脚底各到各处所有元素全都是具有抗震能力的。
《建筑抗震设计规范》关于基础、楼板等抗震规定(摘编)
&&&&基础的抗震规定
&&&&<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year=".4 地基和基础设计应符合下列要求:&&&&1.同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上;&&&&2.同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;&&&&3.地基为软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时,应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响,并采取相应的措施。&&&&4.2.1下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:&&&&1.砌体房屋。&&&&2.地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:&&&&1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;&&&&2)不超过 8 层且高度在 25m 以下的一般民用框架房屋;&&&&3)基础荷载与 2)项相当的多层框架厂房。
&&3.本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。&&&&注:软弱粘性土层指 7 度、8 度和 9 度时,地基承载力特征值分别小于 80、100 和 120kPa 的土层。&&&&<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year=".11框架单独柱基有下列情况之一时,宜沿两个主轴方向设置基础系梁:&&&&1.一级框架和IV类场地的二级框架;&&&&2.各柱基承受的重力荷载代表值差别较大;&&&&3.基础埋置较深,或各基础埋置深度差别较大;&&&&4.地基主要受力层范围内存在软弱粘性土层、液化土层和严重不均匀土层;&&&&5.桩基承台之间。
&&& 板的抗震作用和要求
5.2.6& 结构的楼层水平地震剪力,应按下列原则分配:&1.现浇和装配整体式混凝土楼、屋盖等刚性楼盖建筑,宜按抗侧力构件等效刚度的比例分配。&&& 2.木楼盖、木屋盖等柔性楼盖建筑,宜按抗侧力构件从属面积上重力荷载代表值的比例分配。&&& 3.普通的预制装配式混凝土楼、屋盖等半刚性楼、屋盖的建筑可取上述两种分配结果的平均值。&4.计入空间作用、楼盖变形、墙体弹塑性变形和扭转的影响时,可按本规范各有关规定对上述分配结果作适当调整。&&& <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year=".7采用装配式楼、屋盖时,应采取措施保证楼、屋盖的整体性及其与抗震墙的可靠连接。采用配筋现浇面层加强时,厚度不宜小于50mm。&&& 6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构。其楼板厚度不宜小于 180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于 0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的 2 倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的 1.1 倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第 6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。&&& 6.2.12部分框支抗震墙结构的框支层楼板应符合本规范附录E.1 的规定。&&& E.1.1.框支层应采用现浇楼板,厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不应小于0.25%。&&& E.1.4.框支层楼板的边缘和较大洞口周边应设置边梁,其宽度不宜小于板厚的2倍,纵向钢筋配筋率不应小于1%,钢筋接头宜采用机械连接或焊接,楼板的钢筋应锚固在边梁内。&&& 7.5.3底部框架-抗震墙房屋的楼盖应符合下列要求:&&& 1.过渡层的底板应采用现浇钢筋混凝土板,板厚不应小于 120mm;并应少开洞、开小洞,当洞口尺寸大于 800mm时,洞口周边应设置边梁。&&& 2.其他楼层,采用装配式钢筋混凝土楼板时均应设现浇圈梁,采用现浇钢筋混凝土楼板时应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并与相应的构造柱可靠连接。
&&& 非结构构件的抗震规定
&&& <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year=".1& 非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。&&& 3.7.2& 非结构构件的抗震设计,应由相关专业人员分别负责进行。&&& 3.7.3& 附着于楼、屋面结构上的非结构构件,应与主体结构有可靠的连接或锚固,避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备。&&& 3.7.4& 围护墙和隔墙应考虑对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。&&& 3.7.5& 幕墙、装饰贴面与主体结构应有可靠连接,避免地震时脱落伤人。&&& 3.7.6& 安装在建筑上的附属机械、电气设备系统的支座和连接,应符合地震时使用功能的要求,且不应导致相关部件的损坏。
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》2
&&& (06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)若干问题解析
&&& 6& 06G101-6 Page51,基础梁的内容是否与04G101-3 Page28的内容相同?还有其他类似的内容,是否也相同?&&& 答:这个是不同的,看图的时候要仔细,非贯通纵筋在04G101-3中取值除了l0/3以外,还有一个a值来控制的,在06G101-6中没有这个控制条件了。其它的内容有相同也有不同的地方,仔细阅读即可。
&&& 7& 06G101-6Page53柱宽基础梁时,加腋筋竖筋如¢8@200 在封闭范围内全部布置吗?还是仅图上示意根数?&&& 答:在加腋的这个位置,布置的是钢筋网片,如果只是图上的3根,那要200的间距 干嘛!只是在计算的时候la长度范围是不用布置的,图示主要表达的是这个意思。这一段距离是锚固了。而且伸入相邻的基础梁,想布置钢筋也比较费事了,梁里面多的是钢筋。仅仅沿梁外的斜线@200间距排布竖向钢筋。
&&& 8& 06G101-6 Pape 56是否是取消04G101-3 Pape 28取消了a=1.2la+hb+0.5hc的要求?&&& 答:06G101-6中的基础梁在取值的时候是没有提出这个控制条件,但是,这不代表取消03G101-3中的相关要求,06G101-6这本图集包括的内容是独立基础、条形基础、桩基承台,这些和筏板基础是不同的,两本图集可以对照进行学习,但是,不能用一本的要求否定另一本的内容。
&&& 9& 06G101-6 Page54梁高加腋处箍筋与梁的箍筋不用重复布置吧?&&&& 答:不需要重复布置,与架梁加腋是一样的,是直接取代,布置这些个变高度箍筋就不需要布置登高的箍筋了,加腋区域每个箍筋的高度是不一样的。
10& 06G101-6 Pape 52基础梁端无外伸构造与04G101-3 Page 29不同,为什么?&&& 04G101-3 Page29基础梁端部无外伸处要求上下钢筋对接连通布置,而06G101-6 Page52基础梁端部无外伸处上下钢筋可不对接,弯曲12d锚固即可,实用时能否把筏板基础梁梁端无外伸构造套用06G101-6做法?04G101-3 Page29基础梁端部外伸构造要求顶部二排伸至柱外缘对应下方再下弯12d,但06G101-6 Page52基础梁端部外伸时上部二排钢筋只伸至柱外缘对应下方,没有弯折,这
是为什么,能否在筏板基础梁梁端外伸时上部二排钢筋构造套用06G101-6不弯的做法?
&答:06G101-6和04G101-3所涉及的基础类型不同,它们的受力情况是不一样的,同时在新的图集中也考虑了一些新的处理方式,像柱的插筋构造也是有区别的。&&& 不过,这个构造需要作协改进,因为没有水平方向的匚形筋,对柱植栽后的安全是存在问题的。不可以,按照现在的情况,只有在设计明确或以后的图集改版中提出才可以, 否则,现阶段还是按照各自的构造进行。&&&& 我们首先克隆陈青来老师的一句话:项目设计选用了(04G101-3)(筏形基础),就以(04G101-3)(筏形基础)为准;项目设计选用了(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台),就以(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)为准。其次,我们分析,(04G101-3)(筏形基础)是伸至柱外侧内缘的对应下方,在下弯12d,而(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)是自柱内侧外缘对应下方开始,进入梁内一个la,当柱的边长在一定区间内,两者在数值上是相当的。我们举例说明:有某柱边长650mm,混凝土强度等级C30,HRB335钢筋,直径园25。我们看到,按照06G101-6 Page52,直锚la=34d=34×25=850mm;按照04G101-3 Page29伸至柱外侧内缘的对应下方,再下弯12d,此时的锚固总长度=650-30+9.57d=620+239=859mm,与850mm基本相当。
11& 06G101-6 Page58条形基础地板钢筋构造(转角梁板端部无纵向延伸)大样中,有人认为转角梁外侧无需分布板主筋,只须放分布筋即可,请解析。&&& 答:本题所指如果是转角无外伸的构造,在转角的位置两个方向条形基础的受力钢筋布置成网状,分布筋与另外一个方向的受力钢筋按照注2 搭接150mm就可以了。
平法看图要点之剪力墙平法施工图
&&& 看图原则:先校对平面,后校对构件;根据构件类型,分类逐一细看;先看各构件,再看节点与连接。
&&& 1.看结构设计说明中的有关内容。明确底部加强区在剪力墙施工图中的部位及高度范围;&&& 2.检查各构件的平面布置与定位尺寸。根据相应的建筑平面图墙柱及洞口布置,查对剪力墙各构件的平面布置与定位尺寸是否正确。特别应注意变截面处上下截面与轴线的梁轴线的关系;&&& 3.从图中(截面注写方式)及表中(列表注写方式)检查剪力墙身、剪力墙柱、剪力墙梁的编号、起止标高、截面尺寸、配筋、箍筋。当采用列表注写方式时,应将表和结构平面图对应起来一起看;&&& 4.剪力墙柱的构造详图和剪力墙身水平、竖直分布筋构造详图,结合平面图中剪力墙柱的配筋,搞清从基础到屋顶整根柱或整片墙的截面尺寸和配筋构造;&&& 5.剪力墙梁的构造详图,结合平面图中剪力墙梁的配筋,全面理解梁的纵向钢筋、纵向钢筋锚固、箍筋设置要求、梁侧纵向构造钢筋的设置要求等;&&& 6.其余构件与剪力墙的连接,剪力墙与填充墙的拉接;&&& 7.全面理解剪力墙的配筋图,读者可以自己动手画出整片剪力墙各构件的配筋立面图。·
平法:既平凡又不平凡的平面整体表示方法
字号:& & & & |
09:21 && 作者: 李德兵 && 来源: 本站原创 && 查看: 87次 平法是建筑结构施工图平面整体设计方法的简称,与传统的将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法不同,平法设计是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,而相关的节点做法则由标准构造详图提供,这是一种全新的设计方法。平法的表述简洁、高效,每张图纸的信息量高度集中,极大地缩短了混凝土结构出图周期,对结构设计和施工看图是一次革命性的变革。平法是一种平凡的表示方法。在施工和设计的实践中早已存在,钢筋翻样往往综合图纸内容,把钢筋集中地直接注写在结构平面上以方便钢筋工看图;结构工程师将结构计算出的配筋等结果直接标注在结构平面图上交由绘图员绘制构件详图,这种初级阶段的平法雏形缺少技术含量。将平法理论化、系统化,最终以国家标准设计G101的形式在全国推广,确实是一项不平凡的创举,是我国工程结构界的盛事。正如平法创始人陈青来教授所说,在具备同样功能的前提下,方法愈简单效果愈好。平法就是用简单来阐述复杂的一种技术规则。
&&& 平法以国家标准设计G101系列在全国推广使用,至今已正式出版发行五本图集,平法图集有其自己独特的组成体系,任何一本平法图集,都包含两部分的内容,第一部分是平法制图规则,第二部分是平法标准构造。平法制图规则是平法所独有的精髓,是发明、是创造,不掌握平法制图规则,即无法绘制平法结构施工图,亦无法准确阅读平法结构施工图;而平法标准构造则是按平法制图规则绘制的目前国内常用的且较为成熟的构造详图,是平法设计的一个范例,是广义标准化的通用节点详图。平法标准构造的每个节点都依据可靠,图形直观,除了框架梁上部纵向钢筋延伸位置ln/3、ln/4的规定由平法首创外,所有标准构造几乎都可以从《混凝土结构设计规范》(GB )等设计规范里面找到依据,初学者面对平法表现出的茫然无助往往并不是因为平法深奥,而是对混凝土结构构造的规定不熟悉所致。如果能够耐下心来、认真学习、寻根溯源,找出规律并理解其中的细微变化,便可明晰透彻、融汇贯通。如03G101-1第38页中柱纵向钢筋在柱顶收头的做法就源自设计规范,设计者应该据此要求保证梁的高度,中柱不存在锚固的概念,掌握了这些知识,就可深刻理解“柱头纵筋无论是否弯折、无论从梁底往上延伸多长均须伸至柱顶”的道理。平法把分散在许多专业著作中的钢筋混凝土结构构造详图,进行系统整理分类、归纳总结使之系列化条理化,让设计师、建造师、造价师、监理师、工长直到工人从上到下一条龙的做到了通用化标准化,应用的普遍、广泛和深入,使其甚至每一个标点符号都在爱好者、使用者、编制者的反复推敲中不断得到改进和完善成为一种必然,平法创造者的 “从不追求完美”、“始终不断改进”的科学哲学理念保证了平法作为一项应用技术的可持续发展。凡是钢筋混凝土专业人员,没有理由不学习不钻研不精通平法。
( 李德兵 上海福达工程建设监理咨询有限公司注册监理工程师、一级建造师)
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》1
&&& 1 请解释06G101-6 Page 11图2.3.2-13中钢筋标注含义
&&& 答:这个直接看图集中的说明即可明了,譬如
&&& O:4C20/C16@220/C16@200
&& A10@150/200
&&& 其中O表示杯壁外侧和短柱配筋:
&&& 4C20表示4个角部的竖向钢筋/ C16@220表示长边单侧中部竖向钢筋/C16@200表示短边单侧中部竖向钢筋;
&&& 箍筋直径为A10,杯口范围间距150mm,短柱范围间距300mm。
&&& 抗震设防烈度为8度及8度以上时,循具体设计要求,具体设计未作要求时,可取150mm
&&& 短柱部分拉筋应紧靠竖向钢筋,拉住外箍,通过拉住外箍间接拉住竖向钢筋。
&&& 拉筋直径/根数/间距等均应循具体设计,当具体设计未作出要求时,根数从图上数,直径间距可与外箍相同。
&&& 12页的图2.3.2-14是双高杯口独立基础杯壁配筋示意,同样可以像上面说的这样来看图:
&&& O:4C22/C16@220/C16@200
&& A10@150/200
&&& 其中O表示杯壁外侧和短柱配筋:
&&& 4C22表示4个角部的竖向钢筋/ C16@220表示长边单侧中部筋/C16@200表示短边单侧中部筋。
&&& 箍筋直径为A10,杯口范围间距150mm,短柱范围间距300mm。
&&& 抗震设防烈度为8度及8度以上时,循具体设计要求,具体设计未作要求时,可取150mm
&&& 短柱部分拉筋也是要紧靠竖向钢筋,拉住外箍,通过拉住外箍间接拉住竖向钢筋。
&&& 拉筋直径/根数/间距等均应循具体设计要求,当具体设计未作出要求时,根数可从图上数,直径间距可与外箍相同。
&&& 2&06G101-6 Page23 “底部一平”的配筋如何解答:该页右9行已经作出详细说明,说的是当梁的底标高相同的两个基础梁相交的时候,柱两侧的底部梁配筋规格数量不同时,下部钢筋就有可能会打架,要考虑钢筋如何通过更合理的问题。
&&& 需要注意的是,柱两侧梁配筋规格数量不同的底部非贯通纵筋,先用较小面积的钢筋通过,再在较大一侧加上二者的差值补足,合理均衡排布。
&&& 3 从06G101-6 Page44/45/46/47看到:对独立基础底板钢筋离边缘距离的要求是≤S/2,≤75,是小中取小的要求,可否按离边缘一个保护层计算?
&&& 答:是在≤S/2,≤75,二者中小中取小,都必须满足,计算的时候是要按照图集的要求进行计算的,但是,如果双方协商好了,也可以按照约定的方式计算。但是施工的时要按照图集的要求进行钢筋排布。
&&& 4& 06G101-6Pape45注3,如ex尺寸大,较大者方向钢筋设置在下,请问到底是哪个方向?
&&& 06G101-6Page45双柱独立基础底板,顶面配筋是否放置支撑筋呢?
&&& 答:该页注5已约定了水平为x方向,竖向为y方向,而且图示也已经非常清晰了,ex指的是x方向的柱外缘到基础外缘的长度,ex′指的是y方向的柱外缘到基础外缘的长度,二者要比较大小,判断哪个值大,哪个方向的钢筋就放置在下面。
&&& 图集中只规定受力钢筋和构造要求的钢筋的布置情况。
&&& 图集没有给出梁的钢筋如何绑扎,现场也得支起来,筏板基础的上部钢筋也得用马凳支撑,施工工艺所需要的措施类钢筋,可由施工单位在施工方案或施工组织设计中提出,报监理/业主审批后作为施工和结算的依据。
&&& 顺便我们提醒一点,咱们这本图集,还有(04G101-4)(现浇混凝土楼面与屋面板)图集,所用的xoy坐标系统,恰巧与大地测量坐标不同,大地测量坐标x轴垂直向上为正指向北,y轴水平向右为正指向东;这是问题的一方面,在另外一方面,非平法制图标准要求一层建筑平面图,水平向右为东,垂直向上为北,这样一来,平法(04G101-4)(现浇混凝土楼面与屋面板)和(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)的xoy系统与大地测量系统彻底对换。所以既会测量,又要统管钢筋的同志们,千万不要将xoy的两个系统闹混,在建筑物定位放线,x轴垂直向北,y轴水平向东;在基础绑钢筋的时候,x轴水平向东,y轴垂直向北;在现浇混凝土楼面与屋面板绑钢筋的时候,也是x轴水平向东,y轴垂直向北。5& 06G101-6Page48&50为什么当双杯口的中间杯壁宽度t5﹤400mm时,需设A12@200 构造筋,t5≥400mm时不设?
&&& 答:在中间杯壁厚度t5小于400mm以后,不管是双杯口还是双高杯口的独立基础,都要设置这样的构造钢筋,主要是当中间杯壁厚度小于400mm以后,这部分混凝土特别是双杯口的基础,比较弱小,有可能会产生开裂甚至发生破坏,所以需要布置构造钢筋来予以加强。
抗震柱KZ的箍筋还是外箍加拉筋好
&&& 一位呢称为涵秋1234的网友不久前在中国建筑标准设计研究院发帖说:03G101-1中讲到柱复合箍筋时,有一点让人很疑惑的地方,就是柱的复合箍筋里面套的小箍筋可以用拉钩代替,大家可以仔细看03101-1的46页注2的这句话,如果那样,能够省下一些制作箍筋的钢筋,尽管是笔误,但是估计没人敢那样做,我把那句话挑出来问过技术负责人、监理总监、设计院设计师,大都认为是笔误,但是所表达的意思没人敢表态,这也印证了对03G101的评价,作为参考可以,依据只能选取有用的。
&&& 一丁老师指出,03G101-1关于柱复合箍的这个要求提得非常好,不是笔误,而是一项有科学试验研究成果做坚强依托的切实有效的抗震构造措施。
&&& 大箍套小箍,(03G101-1)主要是对梁箍筋的设计要求;对抗震框架柱子的井字复合箍,(03G101-1)则推崇外箍加拉筋的抗震构造。
&&& 在柱子当中,外箍加拉筋,对框架柱的横向配筋约束功能优于大箍套小箍的方案,因为大箍套小箍方案中的小箍对大箍是不产生约束的,因而大箍的无支长度未得到减少,当柱受到大量级的轴向载荷作用后,大箍的侧向变形迅即发育,接踵而至的就是由大箍负责围圈的那些个纵向钢筋因为被围乏力而迅即出现侧向变形的趋势,从而造成柱承载能力的骤然下降,直至失效。外箍加拉筋的情况就不一样,拉筋紧靠竖筋拉住外箍,使外箍的无支长度明显减少,外箍所围的每一根纵向钢筋均受到充分的横向约束,在大量级的轴向载荷作用时,由于混凝土受到足够的横向约束而不易破坏,这就是二者破坏机理的区别。
&&& 当然,对于有抗震设防要求的混凝土框架柱来说,这种过程只会在试验室看到,更会在像唐山大地震那样的大地震作用下才会发生,如果我们所设计/施工/监理的结构物,在全寿命期没有遭遇到唐山大地震那样的大地震,那么不用说箍筋怎么怎么做,就是纵向钢筋稍微打点这样那样的折扣,也未必就会发生问题,即便是1个C50的×1000mm的混凝土块,也要在4~50,000kN轴向压力作用才可能被压碎。我在这里给朋友们讲清楚二点,第一抗震设防对抵御地震破坏的作用是不言而谕的,在真实地震作用下,设防与不设防,后果截然不同;第二,抗震框架柱子井字复合箍采用“外箍加拉筋”(紧靠纵向钢筋,拉住外箍,将外箍、拉筋和柱纵向钢筋3者用同一组加长绑丝紧密地绑扎在一起)的构造形式,因为拉筋拉住外箍减少了外箍的无支长度,限制了外箍的横向变形从而约束了柱的各纵向钢筋的侧向变形,提高了框架柱的抗破坏能力,因此比“大箍套小箍”要好的多得多!
平法看图要点 柱平法施工图的看图要点
&&& 看图原则:先校对平面,后校对构件;先看各构件,再看节点与连接。
&&& 1 看结构设计说明中的有关内容;
&&& 2 检查各柱的平面布置和定位尺寸,根据相应的建筑结构平面图,查对各柱的平面布置与定位尺寸是否正确。特别应注意变截面处,上下截面与轴线的关系;
&&& 3 从图中(截面注写方式)及表中(列表注写方式)逐一检查柱的编号、起止标高、截面尺寸、纵向钢筋、箍筋、混凝土强度等级;
&&& 4 柱纵向钢筋的连接位置、连接方法、连接长度、连接范围内的箍筋要求;
&&& 5 框架结构房屋外墙设窗时,窗洞口紧挨框架柱时,洞口区段无填充墙,而在窗口上下两端则设有刚性填充墙,刚性填充墙体的约束使框架柱中部形成了短柱。如果这种短柱的高度(即洞口高度)≤4hc,柱箍筋就要全高加密;如果这种短柱的高度(即洞口高度)>4hc,柱箍筋就无须全高加密;
&&& 6 注意柱与填充墙的拉接筋及其它二次结构预留筋;注意安装设备或装饰装修用的预埋铁件。
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信