卫生间同层排水排水预埋套管中间如何连接

下一篇:没有了
当地时间11日上午,美联储新任主席珍妮特耶伦首次在国会接受众议院金融服务...
2013年土地市场的火热得到官方数据印证。昨日(2月11日),国土部发布数据显...
台湾教育部微调历史课纲,去掉其中具有一边一国意识的用词,绿营强烈质疑马...
Copyright &【图文】卫生间排水支管预埋接漏器总结_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
卫生间排水支管预埋接漏器总结
&&卫生间排水支管预埋接漏器总结
大小:5.96MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢排水套管预埋
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:11
课程时长:22
课程时长:18
课程时长:28
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
排水套管预埋相关专题推荐xingye8860
资料总结的很好,感谢分享
toumingweixiao000
本帖最后由 toumingweixiao000 于
13:14 编辑
这东西看起来不错,但实际应用还有问题。主要是预埋时的定位精确性很难把控。一旦预埋的定位发生偏差,则无法保证立管安装的垂直度,势必返工重搞,特别是明装排水立管。
而要想保证主立管预埋这种成品套管上下一条垂直线,唯一的办法是吊铅垂,则势必要在模板上开洞,从而增加模板损耗,造成木工的不满甚至阻挠。
那位说,不用模板开洞吊垂线呀,你可以控制预埋套管至板边的距离呀,效果一样的呀。
对于这种说法,我只能“呵呵”了。
根据GB(2011版)表8.3.2-1,现浇混凝土墙的垂直度允许偏差为8mm,轴线位置允许偏差为5mm;根据GB表5.2.16,室内排水塑料管垂直度允许偏差为每m不超过3mm,全长(5m以上)不超过15mm,按一般住宅建筑常用层高3m计,则每层垂直度允许偏差最多9mm。而主体的模板定位如果偏5mm,垂直度再偏8mm,加起来就有13mm,你靠模板边来定位的套管允许偏差只允许9mm,我不知道有谁能做得到。
上述问题如果不能得到有效解决,这种成品套管的推广使用,估计还有比较长的一段路要走。
另外,这种产品只是解决(严格的说不能算是完全解决)了排水立管穿楼板的防渗漏问题,可是一般建筑中穿楼板的管道远不止排水一个系统呀,还有采暖、给水、燃气、消火栓等立管怎么办?是不是还得研发和推广针对这几个专业的专用成品套管?所以,说到底,还是要想办法解决立管穿楼板的管根封堵的有效性问题,这才是正道。