今天的数据中心功率密度、设備分布密度与日俱增,KEYDAK(金盾)网络服务器机柜标准规格、服务器服务器机柜标准规格和机架在安装网络布线设施时能提供安全地、全面地對至关重要的物理架构的保护。H3C服务器机柜标准规格解决方案产品包括服务器服务器机柜标准规格、网络服务器机柜标准规格、机架和线纜管理组件等具体到服务器机柜标准规格的选择,可以基于以下两种角度来作规划设计:

一、基于框架结构选择服务器机柜标准规格

1.1综匼布线服务器机柜标准规格分解图

1.2专业服务器服务器机柜标准规格分解图

 综合布线柜与服务器服务器机柜标准规格的主要机械指标

现主流嘚19英寸标准服务器机柜标准规格有600mm,800mm950mm,1070mm四个深度可供选择服务器机柜标准规格的深度选择,需要充分考虑您需要安装的设备深度取其中最深设备的尺寸。在最深设备尺寸的基础上增加200mm左右,作为预留的走线空间当然,特殊情况下您甚至可以选择两台设备背靠褙安装在服务器机柜标准规格内,增加服务器机柜标准规格、机房的空间利用率为了让您能充分利用服务器机柜标准规格深度空间,H3C服務器机柜标准规格在设计时增加了立柱深度方向可调节功能,您可以根据设备实际深度调整立柱的安装位置。

注意:如果要在同一服務器机柜标准规格中安装不同型号的设备在选择服务器机柜标准规格深度时,必须以最大深度的设备为准

标准服务器机柜标准规格,叒称19英寸标准服务器机柜标准规格按照IEC60297标准尺寸进行生产。严格保证内部安装尺寸满足19英寸要求800 mm宽的服务器机柜标准规格两侧均有 123 mm宽嘚电缆管理空间,每侧的正面设有矩形孔便于穿线使用可容纳大量线缆。600 mm宽的网络服务器机柜标准规格两侧均有30mm宽的电缆管理空间侧媔设有线缆固线槽,方便线缆固定和整理

一般而言,设备重量不会对服务器机柜标准规格构成问题如您计划将服务器机柜标准规格内铨装上存储磁盘系统,则建议您选择服务器服务器机柜标准规格因为这种服务器机柜标准规格的承重能力达 1000 kg

服务器机柜标准规格的高度,一般会以“U”进行表示“U”是一种表示服务器外部尺寸的单位,是Unit的缩略语1U=44.45mm=1.75英寸。也是IEC297系列标准规定的服务器尺寸国际标准选择垺务器机柜标准规格的高度时,需要计划并列出所有需要装在服务器机柜标准规格内的设备计算它们的总高度。根据这个总高度就可鉯选择您需要多高的服务器机柜标准规格。服务器机柜标准规格高度要多出20%到30%以备系统扩充这些空间也改善了设备的通风条件。为了保證您充分利用利用空间立柱每U安装位置,丝印了编号标示

二、基于功率和冷却要求选择服务器机柜标准规格

实际应用中,散热管理不善的传统服务器机柜标准规格的进气温度可能发生不利变化如下图所示。

在相同的地板送风顶部回风结构机房坏境中通风率分别为50%、60%鉯及75%的情况下,内部热学仿真模拟温度分布如下图所示:


    架高活动地板的高度数据中心广泛采用76cm 高的活动地板活动地板的高度直接影响著地板下的空气循环,不建议采用低于 24 in/60cm 的活动地板保留足够的空间或通道非常重要,以使冷空气均匀分布到整个房间

网络电缆既可安裝在活动地板以下,也可架空安装如果将网络电缆与电源电缆并排安装,则必须遵循适用的间隔距离要求

废热气可能在服务器机柜标准规格内外再循环。为避免这种情况必须用空白配线架或散热填充物将间隙或闲置机架空间填塞起来。为了避免热气在电脑机房中发生洅循

环可使用烟囱和空气回流导管。

  使热密度散布于整个服务器机柜标准规格或电脑机房

    不建议将服务器机柜标准规格装满高功率密度設备如刀片服务器。尽可能将高功率密度设备

避免将 10 个或以上的高热密度服务器机柜标准规格安置在同一排尽量将高热密度服务器机櫃标准规格分散在多排。

    利用电缆管理组件避免服务器机柜标准规格中出现气流受阻现象


2.2热密度级别和解决方案

    下表总结KEYDAK针对采用服务器机柜标准规格和配件的不同热密度类别的解决方案。









































    数据中心的平面布局最好采用矩形通常将 10 至 20 个服务器机柜标准规格并排放置成一荇。更重要的是最好将计算机房空调 (CRAC) 装置与热通道(而不是冷通道)对齐。热学研究结果表明将 CRAC 装置与热通道对齐和将其与冷通道对齊两种情况相比,前者的致冷效率更佳

    接地与结合数据中心内的所有金属或导电物体都应当按照明确的建议进行正确结合和接地。这样莋的目的是多方面的其中涉及人员安全、削弱静电放电、雷电保

护、减少电磁干扰的问题。现代计算机设备以及网络交换机、路由器和存储相

关设备的工作频率远高于前几代设备从而显著提高了数据中心的工作频率。

以下是H3C服务器机柜标准规格解决方案产品的一些突出特性和优势

? 包层易于拆装

? 可兼容目前市场上所有主要服务器和网络设备

? 服务器机柜标准规格门通风孔区域达 61.25%,独特的通风门设计荿就出色的散热管理

? 提供服务器机柜标准规格深度和宽度的多种组合选择

? 有多种服务器机柜标准规格门可供选择

}

IDC数据机房服务器机柜标准规格是哆功能、多专业的系统集成工程除电子计算机系统的各类设备外,还有各类环境保障设备比如冷通道系统、列头柜、服务器服务器机櫃标准规格、PDU电源插座、动力环境监控系统、KVM系统。只有合理的规划设备布局才能充分发挥各子系统的功能,便于今后的扩充方便运維人员的管理,达到节省投资节约成本的作用。

大唐卫士数据中心机房服务器机柜标准规格PDU怎么布局规划设备布局建议考虑如下原则:

(1)服务器主机、存储设备、服务器服务器机柜标准规格宜分区布置主机、存储设备、服务器服务器机柜标准规格及UPS、空调机等设备应按产品要求留出检修空间,允许相邻设备的维修间距部分重叠

(2)设备之间走道净宽不应小于1200mm,才可以包装充足的安装检修空间

(3)劃分阶段进入机房的设备及预留扩充设备的相对位置,既要符合计算机系统的工艺流程又要方便今后扩充设备的进场就位及线缆的连接。

(4)服务器服务器机柜标准规格侧面可无间距排列并柜,以便于强、弱电线(缆)的敷设每排服务器机柜标准规格之间的距离最好苻合地板模数,以避免服务器机柜标准规格前后出现小于30Omm的补边地板

(5)放置发热量较大的服务器如IBM690、670等服务器服务器机柜标准规格时,其服务器机柜标准规格前面之间的净距离不应小于2.lm以免热密度太高从而影响设备的散热。

(6)设备较多的服务器机房建议列头柜方式使综合布线线缆汇集到列头柜而不是核心柜从而节省双绞线与光纤,同时便于使用二级网络交换设备也便于安装使用服务于某列服务器机柜标准规格的KVM系统。

(7)新风机的安装位置应保证新风是取自室外新鲜、清洁的空气新风人口应不影响大楼外观,迸风口下缘距室外地坪不宜小于2m;当新凤入口设在绿化地带时进风口下缘不宜小于lm,以减少尘埃污染延缓空气过滤器的清洗时间,延长空气过滤器的壽命

(8)机房精密空调机在有效送风距离内,送风方向应与设备排列方向一致;采用地板下送风方式时空调机送风方向应与地板下强、弱电线槽顺向布置的方向一致,以减少空调系统的阻力、充分发挥空调系统效率

(9)排风机安装位置应保证其排风口高于新风入口并避免送风、排风短路。

(10)新风管道的送风口位置应使新风与空调机回风充分混合

(11)配电柜布置宜靠近末端负载以减少线缆,方便维護管理

(12)应有畅通的疏散通道。

(13)鉴于市场上主流服务器及服务器服务器机柜标准规格的散热方式大多数为前后向通风方式因此湔后向通风的服务器服务器机柜标准规格宜采用面对面、背靠背的布置方式。在服务器机柜标准规格正面布置地板送风口使气流形成冷熱通道,以减少前排服务器机柜标准规格排出的热气流对后排服务器机柜标准规格的影响充分发挥空调系统的效能。

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

1.一般来说列头柜分配支路的电路功率+安全余量=这条线路上PDU的功率总和。

2.一个服务器机柜标准规格内的设备数量+安全余量=柜内所有PDU的插孔数量若双路冗余线路则PDU参数需翻倍。

3.对于大功率的设备我们应该尽量分散到不同嘚PDU中以平衡各相电流

4. 以电源线不能分离的设备插头为基础标准来定制PDU的孔型,一旦电源线能分离的设备插头不兼容时可采取更换电源线來解决

5. 服务器机柜标准规格内设备密度高,PDU选用多插孔竖装为宜服务器机柜标准规格内设备密度低,PDU选用少插孔横装为宜最后要给PDU单獨的报价预算以免预算严重不足

6.在选择PDU时应该选择正规专业厂家的产品。因为PDU的好与坏对其服务器机柜标准规格的影响力是非常之大稍有不慎可能会造成无法挽回的后果。

7.选择正规厂家的PDU是前提同时还需要有关国家的检测认证,才可以放心使用

本回答由电脑网络分類达人 郭强推荐

1.一般来说列头柜分配支路的电路功率+安全余量=这条线路上PDU的功率总和。

2.一个服务器机柜标准规格内的设备数量+安全余量=柜內所有PDU的插孔数量若双路冗余线路则PDU参数需翻倍。

3.对于大功率的设备我们应该尽量分散到不同的PDU中以平衡各相电流

4. 以电源线不能分离嘚设备插头为基础标准来定制PDU的孔型,一旦电源线能分离的设备插头不兼容时可采取更换电源线来解决

5. 服务器机柜标准规格内设备密度高,PDU选用多插孔竖装为宜服务器机柜标准规格内设备密度低,PDU选用少插孔横装为宜最后要给PDU单独的报价预算以免预算严重不足

6.在选择PDU時应该选择正规专业厂家的产品。因为PDU的好与坏对其服务器机柜标准规格的影响力是非常之大稍有不慎可能会造成无法挽回的后果。

7.选擇正规厂家的PDU是前提同时还需要有关国家的检测认证,才可以放心使用

如何选择服务器机柜标准规格专用电源分配单元PDU?

首先应该先计算出自己的服务器机柜标准规格里放了哪些设备(或者可能用到哪些设备),计算出需要多少个插孔设备都是什么插头?(什么插插头配什么插座GB2099.3万用插座是可以使用IEC60906美标插头和GB1002/10A三扁插头以及BS1363英标插头的,虽然GB2099.3兼容性好但在大电流工作时,最好是采用专业配套插座的好),只有计算准确了才可以避免浪费和不够用

其次,再考虑你希望PDU上带有什么控制和保护功能(如过载保护器、防浪涌保护滤波功能等)希望在服务器机柜标准规格里如何安装(通常有标准19英寸和垂直加长型PDU等),占用多大空间以及安装方式等

再次,通过对服务器机柜标准规格里总体设备额定工作状态的统计计算出PDU应该能够承载功率的合适值(通常情况下也可以估算,按每个服务器额定工作电鋶2A计算此法不准确,请慎用)再选择合适配置的PDU(目前的PDU最大可以做到64A/16KW)

最后,再考虑价格、售后服务等其它因素从而选择合适的供应商。毕竟你是由于需要而采购保证质量、满足需求才是最重要的。

}