地脚圈梁在复古砖地面踢脚线上好,还是在复古砖地面踢脚线下好

建筑结构分区
查看: 6659|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
砖混结构,室内外高差1米,首层层高3.6米,地圈梁设在室内地坪下还是设在室外地坪下对结构抗震或不均匀沉降有好处?
[ 本帖最后由 lxzhxny 于
15:09 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
一般设在±0.00以下-0.06处,也能起到防潮的作用,还没见过在±0.00以上。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分120帖子
二星助理工程师, 积分 120, 距离下一级还需 30 积分
不是还有设在基础里么?我们这里基础里也有个圈梁,那个叫什么 暗梁?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
要不设两道,那貌似有点浪费
要看你的首层层高为多少,取到基础还是-0.050处。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分251帖子
五星助理工程师, 积分 251, 距离下一级还需 249 积分
一般设在±0.00以下-0.06处,也能起到防潮的作用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
先不考虑防潮,首层层高是指室内地面至首层顶板的高度
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
一般设在±0.00以下-0.06处,也能起到防潮的作用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
建议设置在-0.06~-0.05位置,太低了,就靠近基础,基础也可看成是一道梁,这样就不太合理
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1792帖子
五星工程师, 积分 1792, 距离下一级还需 708 积分
一般设在±0.00以下-0.06处,也能起到防潮的作用,还没见过在±0.00以上。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
一般设在±0.00以下-0.06处,也能起到防潮的作用,还没见过在±0.00以上。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
地圈梁是否可以代替防潮层
发表于&&12条回复&&13131次阅读&&&&&&&&
好吧,我有点纠结了~,来求个帮助~设计图纸上在一层所有有墙的地方墙下设置了封闭地圈梁。地圈梁240*300高;地圈梁顶标高为-0.060m。室内地坪为花岗岩地坪。设计图纸上,除了建筑图上有一句话“基础防潮层详XXX图集XXX做法”该图集中该做法为“1:2水泥砂浆掺5%防水浆,20厚。一般标高在-0.060m处”除此之外,设计图其它任何地方都没有关于防潮层的图示或是文字说明,包括基础大样图。我们认为此地圈梁完全可以代替防潮层作用。于是开始砌筑一层墙体。――――――――――结果甲方说,要做防潮层。我们和甲方解释说此处混凝土圈梁完全可以替代防潮层作用。甲方不让于是我们问他防潮层做在什么地方甲方说直接做在地圈梁上。……甲方还说,砌好的墙体要全部推倒重来……――――――――――――这个……该怎么整了~
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:52:21
&&发表于&&|&
防潮层分水平和垂直两种地梁上面在砌砖时都要用水泥砂浆找平 这就是水平的啦从室内地平到室外地平的墙体外侧在抹水泥砂浆找平就好啦
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 08:02:48
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用风xxx雨在 22:40:00的发言:防潮层分水平和垂直两种地梁上面在砌砖时都要用水泥砂浆找平 这就是水平的啦从室...――――――你说的~没错??只是……怎么说呢~我说的那房子,室内外高差300。-0.060以下是地圈梁,以上墙体嘛,当然是用水泥砂浆加防水剂抹墙体了――这是垂直的。但是水平的……室内地坪是花岗岩地坪,混凝土厚度加上面层厚度绝对超过60。也就是地圈梁顶面的-0.060这个标高已经在室内地坪混凝土的上下表面之间。这个水平防潮层实在是设得没必要~~――――――有一点我不同意你的。按防潮层是必须保证20厚,而不能考虑用防潮层来找平墙体(不过这里我这么理解:可以用来找平,但是必须保证最薄处20,不知道对不对。)――――――今天我们悲剧的返工了~~~看着那些砌好的墙体就那样被砸掉了~~~悲剧啊~~~啊啊啊啊啊……明天我再来和大家讨论今天先睡觉了~
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 08:04:09
点赞
&&发表于&&|&
看了楼主的施工经历,表示理解和感叹。。。。。。 我可以说:你们返工的最根本的原因在于:建设单位代表是一群什么人啊,我估计是没考虑成本,没考虑施工单位的难处的一群所谓的学究啊。。。。 悲哀。。。感叹。。。为了显示自己的水平,什么掺3%的防水粉的水泥砂浆做防潮层,那是因为地圈梁设置的高度问题而引发的,如果地圈梁在-0.06米处,个人觉得:完全可以取消防潮层的做法。 可惜我不在那个工地,如果他们真这样要求,我认为:他们是在立威,没别的意思。也许我说的偏激了点。 期待楼主有好的表现。。。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 18:57:33
点赞
&&发表于&&|&
谢谢楼上的~~我也不怎么来不过貌似筑龙里看帖的人多回帖的人少想讨论总觉得撞了空气墙~~呼呼~
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:52:52
点赞
&&发表于&&|&
:@他们是在立威,没别的意思。
点赞
&&发表于&&|&
你们那里的甲方讲的其实也有一定的道理,但是这样的一点问题也没用必要返工啊,我看啊就是你们老板没有把关系处理好,其实他们也不是针对你个人的,就是想你们老板多给点红包,工地要找毛病到处都是的,他们做的真过分啊,哎
点赞
&&发表于&&|&
如果混凝土圈梁顶-0.06位置位于室内混凝土地坪上、下层之间,那么应该水平防潮层是肯定可以取消的~~建议楼主把设置水平防潮层的涵义给甲方讲清楚。已经堵塞了潮气通道路径,那么当然可以不做,不过你的决算上面当然也需要予以工程量的扣减。
点赞
&&发表于&&|&
站在施工角度和思路完全是没有问题的,首先这一点是肯定的。站在甲方的角度和思路,我们来理顺以下。首先你们认为此地圈梁完全可以代替防潮层作用。请问你们通过监理、甲方。设计认可了吗?你们不做防潮层这不是偷工减料了吗,工程量怎么结算?再往后,你们要是认为C30的混凝土降格为C20的时候咋办,咋处理?总结:现在不是谈是否可以替代的问题,而是上升为“程序问题”演变为一种具有中国建筑业特有的“政治”问题,这个已非技术问题层面能解决的,还是叫你老板出面解决就好了,他会,立刻、迅速、马上的解决掉的。忠告:做建筑的,最好还是按照要求,丁是丁卯是卯的一丝不苟按照正常程序认真去做就好。这样才不会“输理”
点赞
&&发表于&&|&
这个问题在施工中应该是经常遇到的 一个纠结的问题。个人认为:首先你应该理解什么叫防潮层。为什么要做防潮层,然后考虑怎么做,做不做的问题。防潮是为了防止土壤倒流的湿气或是室外雨水侵袭的潮气,那么久要考虑你的室内垫层的位置和室外标高的位置。如果你的土壤范围在圈梁以下,室外雨水侵袭面也在圈梁以下当然圈梁可以代替。两者有一点不能满足都应该再适当位置坐防潮层,现在的图纸基本上不会标出准确位置的防潮层了,以前在基础大样上是可以看到的,我想可能就是这个原因。
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066留学6年回归工作,底薪只有两千,海归“贬值”了吗?如何将海归的思维更加创新、语言优势,沟通更主动等这些优点发挥出来,不要自我评价太高,稳稳当当制定求职标准,写好求职简历,告别低薪不是问题。
在此可输入您对该资料的评论~
(window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({
id: '4540180',
container: s,
size: '250,200',
display: 'inlay-fix'
热门资料排行
添加成功至
资料评价:
所需积分:0问:关于构造柱。构造柱为啥要做成五进五出。答:构造柱的五进五出也是构造柱的构造做法,就是间隔五皮砖凸,五皮砖凹,最小部位仍保持构造柱的截面尺寸。并且要求先出后进,主要是争加本层的混凝土接触面,加强...
问:边挺构造柱是否可以从新生根答:这是框架结构填充墙大门窗框边挺的‘构造柱’,不同于砌体结构的抗震构造措施的构造柱必须上下拉通,这种‘构造柱’可以用植筋或已预留的筋等办法适时生根。
问:关于构造柱你好的我在网上想找关于加气块砌体与构造柱的结构图真是找不到能...答:对不起,我手头没有现成的,你可以去以下看看,这个,我没,也没有新筑币,下不了...
问:是不是一层有的构造柱都伸入基础里生根呢?答:首层构造柱必须像你所说生根到基础梁等承重基础上;那么从基础梁处砌筑的砖基础按范设置马牙槎及砌体加筋。但对基础层而言,如果基础层高较小,即存在基础层...
问:一个让哭笑不得的构造柱建筑为了造型在阳台挑梁的端部设一个(XX层高)的砌体,结构图就在这个砌...答:一个(XX层高)的砌体?这就是一个尺寸很大的砖柱了,无论承载力还是高厚比都可以满足要求了(就是一阳台嘛),阳台挑梁的端部怎么支撑啊,这个搞设计的...
问:框架结构,基础构造柱在哪生根,图纸是:基础为基础,填充...是在拉梁上,还是在条基上?说说原因,或者牵扯到什么图集!小弟谢谢了,急用答:范明确定了:构造柱可以从基础生根,也可以从基础圈梁上生根,或者入室外地坪下
问:关于建筑构造柱构造柱设置的范图集谁哪有呢?答:建筑书店都有的,每个省都有专门的建筑书店的
问:砌体石条基结构基础,构造柱生根有什么范?答:当有基础圈梁时,伸入基础圈梁并端部弯d。当为砖基础或石基础且无基础圈梁时,构造柱须伸入室外地面以下。生命愉悦!理解请采纳。疑问可追问。
问:什么是构造柱!越详细越好!答:顾名思义,构造柱是起构造作用,增加墙体的整体,与圈梁形成一个"小框架",是砖混结构有效的抗震措施.它不是单独承重的柱.这是与框架柱和其它承重柱的根本别...
问:构造柱在筏板基础中怎么生根应深入筏板多少答:构造柱在筏板基础中直接将钢筋锚入筏板d。
问:墙构造柱如何配筋砖墙上构造柱应当如何配筋,尺寸采用x还是x比较好呢?答:墙不能作为承重墙,只能是填充墙。作为非承重墙体,没有必要设置构造柱。你要担心它的,可以沿高度增加圈梁就可以了,范围在—米之间,不要影响门窗...
问:构造柱怎么生根答:框架结构中的构造柱原本就是各层的,其纵筋底部在相应位置的框架梁上筋生根,上部应与上方的框架梁底部柔连接,切记!这很重要,绝对不能直接与上部预留...
问:关于构造柱请问构造柱生根于哪到哪结束?定额上说通长算,是算至板底吗?还是算至圈梁底?...答:构造柱一般生根于圈梁或大梁,结束于上层大梁(或圈梁),是上下层连接。如果上层是楼板,则结束于板顶;是圈梁则结束于圈梁顶。如果门窗口两侧是构造柱的,则该...
问:构造柱在基础墙中如何生根答:我见过的有一种是加长构造柱下部的弯锚钢筋,直接立在基础上即可。当然上部隔cm记得加拉结筋。楼上的应该也行。
09-0709-1809-0409-15