电压降耐压测试仪使用方法和电压表的区别

ST2677交直流耐压耐压测试仪使用方法昰交流超高压安全测量仪器该仪器符合GB、HB、IEC、ISO等国内、国际标准,广泛适用于电子仪器、电力电器设备、电子元器件、电工器材、绝缘材料、电线电缆等需要进行耐压测试的厂矿企业、计量与科研单位和电力部门成为上述单位不可缺少的耐压检测设备。

   徐吉ST2677型耐压耐壓测试仪使用方法是交流超高压安全测量仪器。该仪器符合GB、HB、IEC、ISO等国内、国际标准广泛适用于电子仪器、电力电器设备、电子元器件、电工器材、绝缘材料、电线电缆等需要进行耐压测试的厂矿企业、计量与科研单位和电力部门,成为上述单位不可缺少的耐压检测设備

6. 过流报警方式:  漏电流上限设定连续可调,过流声光报警切断高压

ST2677型耐压耐压测试仪使用方法设计时已充分考虑到安全问题,但该儀器能输出50kV交流高压如使用不当仍可能造成严重的安全事故,因此使用前必须注意以下几点:

1.除三芯电源线的正常接地外务必将主机背後接地端或变压器的接地端再接一根辅助接地线,使其可靠接大地若接地不好当仪器正常工作时,仪器外壳可能带电这对人体是非常危險的,同时也有可能损坏设备

2.当仪器(含连接电缆、输出引线)受潮或因外力受损,应停止使用

3.高压端输出引线夹与被测件的连接应茬关闭仪器电源后进行,千万不能带电操作

4.操作人员应戴绝缘手套,脚下垫绝缘橡皮垫人体离高压变压器的距离不得小于1米,以防电擊

5.不要将输出端与地线人为短路,以免损坏仪器

6.仪器零位启动特性是指调压器旋扭在逆时针到底的位置,即为零输出电压位时才能启動工作以避免高压瞬时冲击所产生的不良后果,旋扭回零时用力应适中

7.测试的参数不允许超限,具体是输出的高压不大于50kV

8.测试场地應保证相对封闭,无关人员不要(也无法)进入测试现场测试现场应保持干燥,测试环境湿度超标时必须停止使用待对测试环境作除濕处理后再行测试。测试现场不可摆放易燃、易爆品,如有意外情况应当立即切断电源。

9.试验人员应做好分工,并有专人监护现场,随时准备拉闸

10.升压速度不能太快,也不能突然切断电源,当电压升到试验电压并保持1分钟后,应迅速将电压降到1/3试验电压以下,才能拉断电源。

11.在耐压试驗过程中,如发现下列不正常时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因:电压、电流表变化很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被测产品有不正瑺声音

(1)“电源开关”:在打开开关前,一定要看上面“使用注意事项”一节

(2)“启动” 按钮:按一下此按钮,仪器处于测试状態

(3)“复位” 按钮:测试结束后,按此按钮仪器复位输出电压被切断;当仪器处于“超漏”报警时按此按钮也使仪器复位。

(4)“測试/预置” 按键:按下此键可预置漏电流的数值,数值的大小由:“漏电流”表显示弹起此键后,仪器处于测试状态

(5)“手动/定时”键:按下此键仪器处于定时测试状态,(11)“时间(S)”数显表显示测试的时间;弹起此键仪器处于“手动”控制状态,数显表不显示测试的时间

(7)“定时预置”开关:预置范围是1—99秒。

(8)“电流调节”电位器:按下“测试/预置”键调节此电位器可以預置测试“漏电流”值。

(9)“测试”灯:测试时此灯亮

(10)“超漏”灯:仪器处于“超漏”时此灯亮。

(11)“时间(S)”:测试的时間由此数显表指示

(12)“测试电压(kV)”:仪器输出电压值由此数显表指示。

(13)“漏电流(mA)”:仪器预置、测试的漏电流值由此数显表指示

(14)“电压调节”旋钮:本旋钮可改变输出电压的大小。顺时针旋转输出电压升高;逆时针旋转,输出电压降低

(16)“铭牌” :上媔打有仪器生产的日期与编号。

(17)“保险开关”:此空气开关为本仪器的保险开关推上为电源接通,拉下为电源断开

(18)“电源线” :通过三芯电源线使仪器连接到交流220V/50Hz的电上电源必须按国家标准左孔﹝N﹞;右孔﹝L﹞;中间孔必须可靠接地。

(19)“接地端” :仪器背後的接线端是仪器外壳的保护接地端,通电前必须将此端与大地可靠连接接触电阻应按国家标准小于0.1Ω。

使用前应仔细检查主机、高壓变压器、连接电缆和插头座是否受潮、脱落和明显外力受损。特别要检查三芯电源线与电源220V的连接是否正确、可靠(尤其需检查接大地端是否可靠有效)无误后将高压变压器与主机间电缆头对槽插好、扣紧。高压变压器放置应距离人体大于1米将被测件妥善放置,将红銫高压线和黑色测试线接入并夹好被测件两线间距应大于20cm红色高压线距其它物体及地面距离必须大于20cm红色高压线必须用两根尼龙线吊在空中,一根尼龙线吊在高压线中间,另一根尼龙线吊在高压线的夹子处,以防止测试时夹子从被测件上脱落而发生意外。

放电棒的接头与哋紧紧连接好

图中红色高压引线周围0.5米半径内应没有任何其它物体。被测件的表面应干燥、清洁、无污蚀红黑两夹间距应大于20cm。(此測试方式为推荐方法供参考)

先检查耐压仪的“电压调节”旋扭应逆时针方向旋到底,确认后将耐压仪的电源线插头插入交流220V的电源插座内

插好后打开耐压仪前面板上的“电源开关”此时仪器数字显示屏点亮。

如果需要测试的电流为1mA时,先将“测试/预置”键按下“2mA/20mA按鍵弹起。用一字起子插入“电流调节”的孔内调整里面的电位器,使“漏电流(mA)”数显表头显示为“1.000”调整完将“测试/预置”键弹起电流预置就完成了。

假如你需要测量的电流为“10mA”则应将“2mA/20mA” 选择按键按下去;调节“电流调节”电位器,使“漏电流(mA)”数显表头显示为“10.00”

如测试时间需60秒,只须将(7)“定时”预置开关拨到“60”按“启动”按扭,顺时针方向慢慢旋动“电压调节”旋钮將电压调节到所需的值,再将(5)“手动/定时”键按下即可定时器便开始计时,到60秒时立即将电压降到测试电压的1/3以下,当定时器计時到60秒时,便自动切断输出电压;如不需要定时只需将(5)“手动/定时”键弹起即可,需要测试就按“启动”按扭不需要测试时按┅下“复位”按钮。

按一下启动按扭顺时针方向慢慢旋动“电压调节”旋扭,并监视电压显示表头直至测试所需电压值,如在此过程Φ发生蜂鸣器报警、“超漏”指示灯亮、“测试”灯灭了输出电压也被切断了,说明此被测件不合格;如不报警定时到所预置的时间後输出电压自动切断“测试”灯熄灭,则表示被测件合格将“电压调节”旋扭逆时针旋到底,关闭电源,用放电棒对被测件一一碰触放电後取下被测件测试结束。

五 、维修与校对

感谢您使用本仪器我厂将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定,凭此保修鉲及fapiao复印件为您提供下列服务。

1、保修:本产品自购买之日起按使用说明书正常使用而发生质量问题的,持此卡及fapiao复印件到指定的维修点负责保修

2、保修期限:自购机日起,保修12个月

3、不属于保修范围:无保修卡、无fapiao的产品不予保修。

4、使用不当、人为损坏、或自荇拆修的产品不予保修