电房出线三相和零线230V,到配电箱进出线规则三相ABC和零线N用万用表打有430V,是什么原因?

三相电用万用表打U,W之间没电压,u,v和v,w之间是400V,但是单独和零线打电压都是220V,是什么问题?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
三相电用万用表打U,W之间没电压,u,v和v,w之间是400V,但是单独和零线打电压都是220V,是什么问题?
总开关上的电压是对的,都是400V左右
我有更好的答案
u、w短接了。
采纳率:39%
很快会找出故障点的不会短路的短路就烧变压器了,是缺相,可检查总开关,空开等,用万用表一级一级查
U,W是一相 .其实你的三根线只有两相
楼上正确,用相顺表就能量出来。
u或w断相了
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
万用表的相关知识
等待您来回答三相五线制供电系统中,断电后,用万用表测得ABC三相都与零线和地线接通。通电后又正常,请问这是怎么回事_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
三相五线制供电系统中,断电后,用万用表测得ABC三相都与零线和地线接通。通电后又正常,请问这是怎么回事
通电后用电笔测ABC三相都有电,零线和地线没有电,请问这是怎么回事呢?这样有什么影响吗?谢谢了
我有更好的答案
!,如果这时突然送电很危险通电后当然是ABC有电,abc是火线嘛,零线和地线在配电室变压器输出端是接地的。当断电后,这些用电器的阻抗并联起来很小很小,你测量的结果肯定是通的,其实并非是绝对通的。另外特别提示千万别这么测电阻,在整个电网线路上存在着大量的用电器
那请问有什么办法先测量线路是否正常?(是否有线路接错,比如说火线或者零线接到地线上)然后在送电呢?
1、在一幢建筑启用之前都会对所有的电气进行检测,如果有问题是不能满足各个电气使用条件的,是不能交工的,你不用去测。2、如果是对部分房屋改造,那么你只需按照设计图纸施工即可,只要在最前端的总输入端进行必要的相序对照保证不接错就好了。3、你提什么问题,跟你从事的工作以及你想要做什么有很大关系,尽量把客观情况介绍清楚才好对症回答。
前辈你好,我是新手,才从事建筑行业,很多地方不懂,谢谢你多多指教。我们这个工程马上就要消防验收了,之前电工接好线后没有检查(其中一根火线和地线接反了),搞得发电机通电后烧坏一些线路。后来才进行全面的检查,就发现了那些问题(火线接零和接地现象)但是通电后又没有出现问题,很纳闷了。(可能万用表也有问题,根本查不到阻值,就看到指针动)
测量线路时要从配电室到用电线路末端分段检查,而且要逐一送电测量,确保每一段检查过的线路没有问题,并且做好记录备查。确保交工时资料完整。在测量时要不同的端口都有人,配合必要的通信设备互相对照数据。测量完毕在正式送电时也要分段分系统逐一合闸,并随时观察仪表的各项数据,如有意外随时断电。这项工作要有一定的工作经验的工人操作才能可靠完成。
采纳率:31%
这时火线和零线之间接有好多用电设备,所以肯定是通的。零线和地线本身在变压器处或重复接地处接在一起,所以也是导通的。您测量的情况完成正常断电后,用万用表测得ABC三相都与零线,这是因为您用的是万用表的电阻档测量导通情况的,您测得的就是这些用电设备的并联电阻
这是因为负载(如线圈)的影响。万用表测量的电阻是直流电阻,交流电路中的负载,其直流电阻远小于交流电阻,所以测试时,因直阻小,所以显示导通。通电时,因为是交流电,负载所呈现正常的交流阻抗,所以供电正常。
测量方法不对,线路断电后测量线路电阻,需要先把线路上的负载全部断开。否则,测量的结果就是你说的这种情况。
在供电变压器前面断电,,因为变压器线圈还接在线路上,线路电阻和变压器内阻都很小,你测得电路一定是通的,而且电阻很小。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
三相五线制的相关知识
等待您来回答这里测量的 380V 和 220V 你不能确认是就是 A-B 或者 A-C 因为有可能是线路烧断了,从某点的反送电!
fatman1234
jyre 发表于
这里测量的 380V 和 220V 你不能确认是就是 A-B 或者 A-C 因为有可能是线路烧断了,从某点的反送电!
如果是某点的反送电,那么不管是其中的哪一相,(A/B/C),至少应该和其中一相之间没有电势差,也就是和其中某一相测量电压应该为0吧。但是我实际测量没有呀!
会不会空开质量问题,带上负载后电流变大使空开无法正常工作
别想那么多,对于一个电源来说,开路电压等于电源电压,你不带负载,测出的就是开路电压。
这是电工的基本原理。
你的这个故障,属于线路有接触不良故障,不是短路故障。
fatman1234
xiayangy 发表于
会不会空开质量问题,带上负载后电流变大使空开无法正常工作
空开已经换过了,但是还是出现同样的故障现象。
fatman1234
老灰兔子 发表于
别想那么多,对于一个电源来说,开路电压等于电源电压,你不带负载,测出的就是开路电压。
这是电工的基 ...
您说的对,如果从开路电压的角度来解释倒是很明确的能判断故障原因了。
但是,我想再问一问,那为什么我把空开断开,用万用表测量进线电压的话,数值又正常呢?如果
出现接触不良故障,那么此时电压也是应该不正常的吧。
我们先来看 楼主的解决方案,是换进线电源,那么就是说问题不是在终端。
前端有什么,无非就是塑壳开关+电缆。
那么很简单啊,检查全部接头,然后电缆测量绝缘和电阻啊。开关可以单独接根线接负载测试,实在不方便就拆开看看就是。
个人感觉电缆问题!
楼主的问题应该是火线问题,你的充电电筒不能完全反映三相火线,还有就是万一后面的插座线什么的有人把零不小心接地了呢?那只要有火线一样能用啊。
我原来遇到的一个问题更奇葩:
用数字万用表对零线测量对地电压,理论上是0电压,或者有感应电压。可是我们发现每8秒左右,会测量到一次160V的电压,时间持续0.5秒左右。由于这个现象出现的时间很短,并且有时间间隔,导致我们谁都没发现,有个同事电了下,我们还笑说他对感应电台敏感。但就是这个问题差点把用户设备搞烧了。好在是几秒一次,设备烧毁前,出现了预兆。
我们关掉全部负载,保留分支空开,确保线路带电,进行测量还是一样,确认了此现象的存在和设备差点烧毁的原因,零线带火,那么另二相火相当于就是过电压了。
最后我们通过逐步关分支找到是那个分支对零有反送,然后再逐步将零线一个一个的拆开测量找到是那个零线。这时我们认为应该是非接触式短路或者中间有T接负载,刚好又坏了,造成负载内部形成通路。
但是,我们将故障零线从分支端子上断开后,将反送至零线的故障火线送电上去试试的时候,发现测量零线就没有时间间隔了!持续160V电压!
然后我们就有点不明白为什么会这样了!
既然有 “刺鼻焦糊味”
要么接触不好
要么和我这里一样过电压烧了什么
多检查下吧
niziqian007
fatman1234 发表于
您说的对,如果从开路电压的角度来解释倒是很明确的能判断故障原因了。
但是,我想再问一问,那为什么我 ...
那位大神说得对,应该是电源侧N线接触不好,这种情况万用表是测量不出来的,只有带一定负荷才能产生较大压降,所以在负载两端测量不到电压。
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'用万用表量三相电压正常,用验电笔A相无显示,B、C正常。开关柜电压表三相电压显示也正常,用验电笔测零线带火,车间机器运车专也正常。不知问题出在哪?望高人指教。_突袭网-提供留学,移民,理财,培训,美容,整形,高考,外汇,印刷,健康,建材等信息
用万用表量三相电压正常,用验电笔A相无显示,B、C正常。开关柜电压表三相电压显示也正常,用验电笔测零线带火,车间机器运车专也正常。不知问题出在哪?望高人指教。
来源:互联网 时间: 0:28:52
&&为了解决用户可能碰到关于"用万用表量三相电压正常,用验电笔A相无显示,B、C正常。开关柜电压表三相电压显示也正常,用验电笔测零线带火,车间机器运车专也正常。不知问题出在哪?望高人指教。"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"用万用表量三相电压正常,用验电笔A相无显示,B、C正常。开关柜电压表三相电压显示也正常,用验电笔测零线带火,车间机器运车专也正常。不知问题出在哪?望高人指教。"相关的详细问题如下:用万用表量三相电压正常,用验电笔A相无显示,B、C正常。开关柜电压表三相电压显示也正常,用验电笔测零线带火,车间机器运车专也正常。不知问题出在哪?望高人指教。===突袭网收集的解决方案如下===解决方案1:A相接地了,找找吧。方法很简单:关掉总电源,一个一个分开关开一下,一边关一边用验电笔试,就知道故碍在哪条线路上了。答:用试电笔测A相220v B相220v,C相显示12v,零线显示220v,用万用表测AB为380v 并没有接反。楼主上述情况的出现是某一相线故障接地造成的。举例,如A相接地了,用表测ABC之间仍为380V左右,ABC分别与零线之间仍为220V,用测电笔测量A相显示无电,B相C...答:典型的缺项答:既然abc三相与零线电压均为220V,说明3根相线电压正常,零线也正常,不存在C相接地的问题,你说的情况是不符合逻辑的。地线是在用户端才埋设的(比如小区处、加工厂房处等),零线是在电力变压器处埋设的,两者实质上没有多大区别。答:你好: ——★1、中性线就是零线啊,你 “用电笔测中相线没有电” ,而 “零线用电笔测有电” 不是前后矛盾吗? ...... 问题能不能交代清楚?! ——★2、中性线是变压器三个绕组的 “星中点” ,由于变压器中性线是直接接地的,所以被称为零线。需要特别注...答:这种情况 我遇见过 380v分三相四线和三相五线制两种 你说的用万用表测量有电是 单相对N线有电 而电笔是通过感应测量的 是对PE线 说明你 A B C三项中 有一相接PE线了答:三相用电不平衡,零线上有回流电流了,电势比大地高所以就亮啊,只要你变压器旁有电容设备,没关系的。答:所谓380V三相交流电。通常是ABC三条相线和一条0线组成,这是三相4线制,星形接法。测量每一相的电压(例如A和0 之间)是220V,同样每一相(B和0之间,C和0之间)都是220V。这个叫做相电压。如果测量线电压(A和B,之间,A和C之间,B和C之间)都是38...答:说明氖管所在的回路没有电流。 比如: 1、氖管坏了,或其它零部件坏了; 2、没有站到大地上,而是站在了和大地绝缘的物体上; 3、电压是隔离过的电压,没有和大地连接的零线,和大地形不成回路; 4、电压过低,达不到氖泡发光。 等等。答:你的变压器供电系统内有一相接地[就是用试电笔测试没电那相],相当于你站在火线测量火线,[并且还有一相电压要升高],答:你确定电笔没有问题?电笔的额定电压是多少?为您准备的相关内容:
你可能还关注
淘宝折扣专区扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
在工地上测试三相电.a b c n 刚开始用手无意间碰触了一下零线,结果被电了一下.用万用表量了一下a b与n都是220v,c与n为20v左右.abc两两相量都是220v.请问大侠 什么时候会出现这种情况?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
三相四线系统,AB相与N之间220v是正常的相电压.C相与N之间20v说明C相断线开路.ABC三相之间都是220v?这是不可能的!至少AB之间应该是380v.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 配电箱零线排 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信