给排水管道安装图集系统中是否所有的管道都要做压力试验和水冲洗

给排水调试方案_文库下载
1亿文档 免费下载
当前位置: &
& 给排水调试方案
给排水调试方案
给排水调试方案
给水系统调试主要内容是管道系统试压、冲洗、消毒试验,通水能力检查。本大厦生活给水系统调试根据设计所划分的不同供水方式分别进行:停车库地面冲洗、道路冲洗和绿化浇洒、水景补水等用水采用城市自来水;2F~5F采用变频加压供水方式,在地下一层水泵房设置63m³ 生活储水池,经变频加压泵加压并配稳压罐供水;6F~28F办公用水供水方式由地下一层水泵房设置63m³生活储水池,经加压泵至屋顶水箱,给水系统采用上行下给式减压分区供水.各给水分区最低点静水压力小于等于0.4MPa..
1)系统试压: A 灌水前的检查工作:
a 检查全系统管路、设备、阀件、支架等必须安装无误,各连接处均无遗漏。 b 检查全系统试压的实际情况,检查系统上各类阀门的开、关状态,不得漏检。 c 检查试压用的压力表灵敏度。
d 水压试验系统中的阀门都处于全关闭状态。待试压中需要开启时再打开,控制阀门打开后,派专人巡视。
B 向管道系统注水:
用总包临时自来水从下往上向系统送水,注水时,应该将楼内给水系统最高点的阀门打开,待管道系统内的空气全部排净见水后,才可将阀门关闭,此时表明管道系统注水已满(应反复关闭数次进行验证)。
C 向管道系统加压:
管道系统注满水后,启动加压泵使系统水压逐渐升高,先升至工作压力(不小于0.6MPa),停泵检查,观察各部位无破裂、无渗漏时,再将压力升至试验压力(1.5倍工作压力),并稳压1min,压力降不大于0.05 MPa,表明系统强度试验合格。然后再将试验压力缓慢降至工作压力,再较长时间观察,此时全系统的各部位仍无渗漏,试压合格。
a系统试压合格后,放掉管道内的全部存水,特别注意将系统低处的存水泄掉。
b在试压过程中发现意外,或管道存在漏点需要泄水时,放掉管道内全部存水,待管道修复后,重新灌水,试压,直至合格。
2)冲洗、消毒
给水系统冲洗应该先冲洗底部干管,后冲洗各环路支管。冲洗前,将管道系统内的止回阀阀芯等拆除,待冲洗合格后重新安上。
将临时自来水接至供水水平主管向系统供水。关闭其他支管控制阀门,只开启干管末端支管最底层的阀门,由底层放水并引至排水系统内。观察出水口处水质的变化。底层干管冲洗后再依次冲洗各分支。直至全系统管路冲洗完毕为止。
冲洗时水压应该大于系统供水工作压力,保证出水口的排水流速υ≮1.5m/s。 出水口处的管径截面不小于被冲洗管径截面的3/5。
冲洗前,结合生活饮用水消毒规定,先进行处理,即用每升水中含20-30mg游离氯的水灌满管道,并在
Word文档免费下载:(下载1-5页,共5页)
给排水调试方案-_建筑/土木_工程科技_专业资料。给排水调试方案-金宝街 5#地 励骏皇宫酒店工程 给排水调试方案 北京市设备安装工程公司 金宝街项目部 2007 年 3...1.2 给排水系统调试内容 给排水系统调试内容 调试 该调试方案包括生活给水系统、排水系统等系统。 第二章 第二章 给排水系统试压及调试 各试压、冲洗及调试应...给排水调试方案 春夏秋冬项目三期 春夏秋冬项目三期 给排水系统 调试方案 第 1 页共 24 页 给排水调试方案 目录 一、给排水调试序言 1、检查地漏 2、通水程序...调试,主要是进行给水系统试压、冲洗,排水系统灌水、通水、通球试 2 湛江市粤西建筑工程公司 商业、住宅、办公楼工程 5 幢(自编东方文德广场)给排水调试方案 验...给排水系统调试,主要是进行给水系统试压、冲洗,排水系统灌水、通水、通球试验。给水系统调试主 要检验管道系统是否存在“堵” 、 “漏”现象,给水水质是否达标、...1.2 给排水系统调试内容 给排水系统调试内容 调试 该调试方案包括生活给水系统、 排水 系统等系统。 第二章 给排水系统试压及调试 各试压、冲洗及调试应执行...给排水调试方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。给排水调试方案给排水系统调试方案一、 工程简介 此项目给排水系统包括生活给水系统,中水系统,雨水系统,污废水系统。 ...办公楼给排水系统调试方案 给排水系统 XXXX 办公楼给排水系统调试方案 系统简介: 一、 系统简介: 本工程包含给水系统、 热水供应系统及污废水排放系统和消防给水系...虹吸排水系统调试方案 1. 调试说明: 1.1.给排水专业进行调试的有:给水系统;雨水、污水系统;消火栓系统。给排水系统 及消火栓系统小礼堂内其它机电系统多有关联, ...给排水调试方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。给排水系统调试方案调试说明: 1. 调试说明: 1.1.给排水专业进行调试的有:给水系统;雨水、污水系统;消火栓系统。给...1、管道安装完毕、按设计要求对管道系统进行强度试验、严密性试验。
2、试验前对管道、节点、附属构筑物进行外观检查;对埋地管线的坐标,标高、坡度及管基垫层进行复查;对管道个放空点和排液点进行检查。
3、管道试验用的压力表不得少于两块,并校正合格,精度等级不低于1.5级其刻度上限值为试验压力的1.5~2倍。
4、试验前将不参与试压的设备、仪表、消火栓、安全阀和自动排气阀等加以隔离。
5、试压前,管道的支墩,锚固设施达到设计要求强度;未设支墩,锚固设施的管件,应采取加固措施。
6、非埋地的管道进行试压时,压力缓慢升至试验压力,保压10min压力降不大于0.05Mpa,且未发生异常现象,再将压力将至工作压力,进行外观检查,无渗漏现象为合格。
7、埋地的管道进行强度试验时,压力缓慢升至试验压力,保压时间不少于10min,检查接口及管件等无异常现象,强度试验合格后,降压至工作压力进行渗水量试验,实测渗水量应符合相关的规定。
8、给水管道在施工验收前应进行通水冲洗,冲洗应根据系统内可能达到的最大压力和流量连续进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一为合格。冲洗后应做记录。 责任编辑:soso
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。重庆&|&凤凤
给排水系统中是否所有的管道都要做压力试验和水冲洗?
在给排水中,有给水管JL,排水管PL,污水管WL,雨水管YL,阳台雨水管YT,空调管KTN,请问在给水系统中,这些所有的管道都要做水冲洗和压力试验吗?一般具体如何分的?雨水管是否要做压力试验和水冲洗?请给 个明确的答案!在 办理结算中,哪些一般不用做压力试验和水冲洗?还是说这些管道都必须要做压力是呀和水冲洗?