圈梁和接地母线用镀锌圆钢现货连接怎么计算工程量

防雷接地工程量计算
防雷接地工程量计算
来自:密云汉子 发布时间:
防雷接地工程量计算
推荐回答:  1)接闪器安装工程量计算  避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。  (1)定额单位  ①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。  ②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。  (2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。  (3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。  2)避雷网安装  (1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算式如下:  避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)  式中
3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。  (2)混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个  (3)均压环安装,以“m”计量  ①单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。  ② 利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。  (4)柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量  柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。  2、引下线安装工程量计算  避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分,其定额划分有:沿建筑物、沿构筑物引下;利用建(构)筑物结构主筋引下;利用金属构件引下等。  1)引下线安装,按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量,定额包括支持卡子的制作与埋设。其引下线工程量按下式计算:  引下线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)  2)利用建(构)筑物结构主筋作引下线安装:按下列方法计算工程量。  用柱内主筋作“引下线”时,定额按焊两根主筋考虑,以“m”计量,超过两根主筋时可按比例调整。  3)断接卡子制作、安装,按“套”计量。按设计规定装设的断接卡子数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。  3、接地体装置安装工程量计算  接地装置有接地母线、接地极组成,目前建筑物接地极利用建筑物基础内的钢筋作接地极,接地母线是从断接卡子处引出钢筋或扁钢预留,备用补打接地极用。  1)接地母线安装,一般以断接卡子所在高度为母线的计算起点,算至接地极处。接地母线材料用镀锌圆钢、镀锌扁钢或铜绞线,以“延长米”计量。其工程量计算如下:  接地母线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)  2)接地极安装  (1)单独接地极制作、安装,以“根”为计量,按施工图图示数量计算。  (2)利用基础钢筋做接地极,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量,引下线通过断接卡子后和基础钢筋焊接。  4、接地跨接线工程量计算  接地跨接是接地母线、引下线、接地极等遇有障碍时,需跨越而相连的接头线称为跨接。接地跨接以“处”为计量单位。  接地跨接线安装定额包括接地跨接线、构架接地、钢铝窗接地三项内容。  1)接地跨接一般出现在建筑物伸缩缝、沉降缝处,吊车钢轨作为接地线时的轨与轨联接处,为防静电管道法兰盘连接处,通风管道法兰盘连接处等。  2)按规程规定凡需作接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。  3)钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。(玻璃幕墙)  4)其它专业的金属管道要求在入户时进行接地的,按管道的根数进行计算。  5)金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍处的连接线,定额已包括其安装工作,不得再算跨接。  5、其它问题  1)高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。  2)接地装置调试  (1)接地极调试,以“组”计量,  接地极一般三根为一组,计一组调试。如果接地电阻未达到要求时,增加接地体后需再作试验,可另计一次调试费。  (2)接地网调试,以“系统”计量。  接地网是由多根接地极连接而成的,有时是由若干组构成大接地网。一般分网可按10至20根接地极构成。实际工作中,如果按分网计算有困难时,可按网长每50m为一个试验单位,不足50m也可按一个网计算工程量。设计有规定的可按设计数量计算。
防雷接地装置工程量都计算那些量?计算方法是什么?谢谢各位了。
推荐回答:防雷及接地装置工程量计算规则一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。\r二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。\r三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处” 计算。\r四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。\r五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。\r六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位, 每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。\r七、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。\r八、均压环敷设以“10m”为单位计算,主要按利用圈梁内主筋作均压环接地连线考虑的,其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。\r九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。\r十、柱主筋与圈梁筋连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。\r十一、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。
防雷接地工程量怎么计算
推荐回答:要算接地极、接地母线、避雷针、避雷网、均压环、钢窗接地、卫生间等电位、避雷引下线、接地端子箱等。按定额计算规则计算
防雷基础接地 如何焊接
推荐回答:
[企业回答]&
防雷接地工程量怎么计算 要算那哪些东西
推荐回答:防雷接地工程量计算规则 (一)接地装置分规格以组计算,利用基础钢筋作接地极的以平方米计算,利用护坡桩做接地极以护坡桩的根数计算。 (二)接地母线敷分明、暗敷设,按材质、规格以米计算。 (三)避雷针分安装方式,按针长以根计算。 (四)避雷网、高层均压环按建筑物轴线长度以米计算。 (五)钢、铝窗跨接地线以樘计算,玻璃幕跨接地线按构架材质以处计算。 (六)卫生间等电位联结按住宅、公寓及公共卫生间以间计算。 (七)避雷引下线分明、暗敷设,以米计算。 (八)烟囱、水塔避雷装置按其高度以座计算。 (九)室外带地极钎子的环型接地极计算方法:地极钎子的总数量除以三,执行三根一组的要应子目,其余的钎子及母线数量,执行每增一根接地极子目及接地母线埋设子目。
广联达软件安装算量中,防雷接地的工程量怎么算?
推荐回答:  分三部分计算,屋面的避雷带,避雷带引下线,下面基础的接地线或接地极。  分别套用这三个的定额子母。    另还应有测试点,及接地电阻测试  软件算量时,有些工程量需要变通处理,在此提示,安装就两个构件,点个数、量长度,也可以称之为点数图元和线式图元,只要能分清楚软件中的这两个情况,就完全可以计算任何安装工程量,防雷接地亦是如此
安装工程中,防雷接地那一块都需要计算什么内容
推荐回答:防雷接地工程量计算规则 (一)接地装置分规格以组计算,利用基础钢筋作接地极的以平方米计算,利用护坡桩做接地极以护坡桩的根数计算。 (二)接地母线敷分明、暗敷设,按材质、规格以米计算。 (三)避雷针分安装方式,按针长以根计算。 (四)避雷网、高层均压环按建筑物轴线长度以米计算。 (五)钢、铝窗跨接地线以樘计算,玻璃幕跨接地线按构架材质以处计算。 (六)卫生间等电位联结按住宅、公寓及公共卫生间以间计算。 (七)避雷引下线分明、暗敷设,以米计算。 (八)烟囱、水塔避雷装置按其高度以座计算。 (九)室外带地极钎子的环型接地极计算方法:地极钎子的总数量除以三,执行三根一组的要应子目,其余的钎子及母线数量,执行每增一根接地极子目及接地母线埋设子目。
住宅防雷接地平面布置图的工程量计算问题
推荐回答:问题一 你可以去翻翻GB
上面有详细解释问题二 9跟是图纸上的设计量,你注意看图纸上、左、右三处
各有三个特别小的圆圈,那就是接地极的位置问题三 户外接地母线埋置深度,同样是《建筑物防雷设计规范》GN 关于接地体埋置深度的相关规定。问题四 同问题二,分为三组 每组使用3根接地极问题五 图上共有5个接地点 故数量是5问题六 每两个接地极之间称之为一段.所以是6段,每组接地两段。如果还不明白可以继续追问
如何计算防雷及接地装置工程量
推荐回答:1)接闪器安装工程量计算避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。(1)定额单位①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。(2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。(3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。2)避雷网安装(1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算式如下:避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)式中
3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。(2)混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个(3)均压环安装,以“m”计量①单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。② 利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。
防雷接地的清单工程量计算规则与定额计算规则有什么区别
推荐回答:主要表现在四个方面:   第一,计量单位的变动   工程量清单项目的计量单位与全统基础定额相应定额子项的计量单位基本一致,只对其中少数项目进行了调整以求更能切合实际。   第二、计算口径及综合内容的变动   工程量清单是以实体为主,做到可算并计算的结果唯一,这样在清单规范中出现的与基础定额不同的是“按图示尺寸进行计算”,清单不考虑施工工艺、施工方法所包含的工程量。把基础定额中的如按实际施工、实辅面积或按展开面积计算的规则在清单中认为是不可算规则。这主要是把按施工工艺量由施工完后才能确定的量一律包括在报价内,招标人不提供此量。   第三、计算的主体改变   工程量清单工程量由招标人计算,是以招标文件的形式提供给投标人,不属于投标人的竞争部分,由于工程量的错误及变更引起的工程量变更风险由招标人承担。而在定额模式下工程量是由投标人计算的并承担风险。   第四、计算方法的改变   主要表现在清单项目工程量均以工程实体的净值为准,这不同于以往定额工程量计算规则要求对工程量的计算是按净值加规定预留及裕量。
防雷接地工程量计算方法有了解的吗?
推荐回答:防雷及接地装置工程量计算规则一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。
三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”
四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。
五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。
六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,
每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
七、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
八、均压环敷设以“10m”为单位计算,主要按利用圈梁内主筋作均压环接地连线考虑的,其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
十、柱主筋与圈梁筋连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。
十一、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。
防雷接地工程量计算 单位量需注意!
推荐回答:
防雷接地怎么计算工程量
推荐回答:1、利用基础钢筋做接地时,柱子钢筋与基础圈梁焊接连接数量(假设引下线为两根钢筋,与圈梁两根底筋连接),数量为1处,定额1处是按两根钢筋考虑,如果是4根,就是2处;
2、避雷网为圆钢,用支架敷设在女儿墙上,引下线向上引申至与避雷网连接处,也是按柱子钢筋与圈梁焊接连接按处计算计算;
3、接地跨接线是接线不连续或连续不可靠时需要计算,定额是按-60*6的扁铁考虑;
怎么进行外墙工程量计算?
推荐回答:具体方法如下:条形基础:外墙按设计外墙中心线长度、内墙按设计内墙净长度乘以设计基础断面以立方米计算.外墙:
外墙按设计外墙中心线长度、内墙按设计内墙净长度乘以墙高乘以墙体设计厚度以立方米计算.
楼梯栏杆工程量计算该怎么进行?
推荐回答:楼梯栏杆的工程量有以下几个问题:
1:工程量计算规则,每个地区都有每个地区的计算规则
2:一般是按照图纸来的
3:图纸上没有表明,按照计算规则来计算
固要清楚当地的计算规则
上一篇:下一篇:
我们知道,一座高层建筑需要有一些防雷的措施,有了这些防雷的措施,这座高层建筑的安全才能够得到保障,只是对于这些防雷接地的工程你是否了解?其中的规则你知道吗?比如接地极制作安装会以什么为单位计算,接地母 ...
一、楼地面1、找平层、整体面层按房间净面积以平方米计算,不扣除柱、墙垛、间壁墙及面积在0.3
最近很多消费者都询问关于自己家里装修的时候墙面涂料、墙面瓷砖等的面积的计算方法,这个问题也就是装饰行业的业内人士经常说的装修工程量的计算。
墙壁面积计算方法让人迷惑  很多咨询者希望得到关于以下问题的 ...
教你如何避免陷入装修工程量计算的陷阱?
对装修工程量计算的陷阱破解方法:首先,自己要有一把尺子,把各种可能的工程量列一详细的表格,并与装修心司的工程量进行比对。其次是把各种工程量及价格明确固定下来,并 ...
“家装的工程量计算现在没有统一的计算规则,但每家家装公司都有内部规范。”浙江省建筑装饰行业协会家装分会资深专业专家邬春雷认为,装修公司一般除了平顶、穹形、拱形吊顶以外,其他吊顶都是按照展开面积计算,并 ...
装修知识专题
防雷接地工程量计算
/nb/zhishi/00a2c70cdd75ce73.html  【提问】利用基础钢筋做接地怎么计算工程量?  【答案】学员isayyesei您好,您的问题答复如下:  图纸设计一般都有基础接地平面图,你按平面图算就OK,若没有你就结合地圈梁算外围周长加上需做等电位连接的部位与地圈梁外围之间的距离就行。 责任编辑:莫回头
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。钢柱接地极怎么与基础钢筋连接
钢柱接地极怎么与基础钢筋连接
09-11-05 &匿名提问
请参看下列要求新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求
   
 1 防雷设计审核
   1.1 应提供的资料(防雷设计图纸一式两份,审核合格后一份退回建设单位,一份留防雷所验收存档)
       1.1.1 防雷设计说明(包括分类依据及设计方案);
       1.1.2 基础防雷平面图;
       1.1.3 天面防雷平面图;
       1.1.4 高层建筑物防雷均压环设计图;
       1.1.5 立面图;
       1.1.6 防雷设施施工大样图;
       1.1.7 规划报建审核书、施工资质证书(复印件)
   1.2 上述设计资料若属分段设计,办理防雷设计审核时,必须提交设计说明、基础防雷平面图,并保证按施工进度提前补交相应的图纸。
   1.3 经审核合格后,凭市防雷设施检测所签发的《广东省防雷设施设计审核书》到建设行政主管部门办理建筑施工许可证。 2 工程验收
   2.1 隐蔽部分的验收
   为保障建筑物防雷设施施工质量,在以下环节必须通知市防雷设施检测所到现场进行检测、验收。施工过程应作好隐蔽工程施工记录(一式三份),验收合格后才能进入下一道工序。
       2.1.1 桩筋与承台钢筋焊接完成并在浇注混凝土之前;
       2.1.2 完成承台浇注,焊接完地梁钢筋时;
       2.1.3 有裙楼的建筑物,裙楼顶防雷设施施工完毕时;
       2.1.4 完成层板浇注,开始驳接柱钢筋时;
       2.1.5 每次均压环焊接完成时;
       2.1.6 转换层防雷设施施工完毕时;
       2.1.7 最顶层绑扎板筋,焊接完天面避雷网格时;
       2.1.8 焊接完天面避雷带、避雷针时(暗装的,应在封装之前);
       2.1.9 均压环与外墙金属门窗或玻璃幕墙等大的金属物体相连接完尚未填封时;
       2.1.10 对已发出整改通知的,在整改完毕后;
   2.2 工程总验收
       2.2.1 防雷工程竣工后,建设单位或施工单位应提前一天通知市防雷设施检测所进行综合检测、验收。若验收合格,领取《广东省防雷设施合格证》;若不合格,限期整改。
       2.2.2 建设单位持《广东省防雷设施合格证》到有关部门办理建筑工程综合验收手续。 3 注意事项    3.1 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》是强制性国家标准,新建建筑物的防雷设计、施工均必须按此规定严格执行。下列行为可导致建筑物防雷能力先天不足,留下永久性的雷击隐患:
       3.1.1 防雷设施设计未经市防雷设施检测所审核合格,擅自开工的;
       3.1.2 建筑物没有防雷设计或未有防雷设计先开工;
       3.1.3 不按《建筑物防雷设计规范》和其他防雷设计规范设计;
       3.1.4 不按防雷设计图施工;
       3.1.5 隐蔽部分未经验收便进入下一道工序;
       3.1.6 不按&整改通知&及时整改;
       3.1.7 防雷设施未经市防雷设施检测所验收合格,擅自投入使用的。
   3.2 属于第3.1.1条和3.1.7条的将按《广东省防御雷电灾害管理规定》第十四条处以元的罚款。
   3.3 新建建筑物为综合性建筑物,涉及到通信、计算机等弱电设备的安装,其防雷设计将涉及气象、供电、通信、计算机等多个专业的技术规范,设计单位应同建设单位到市防雷设施检测所进行咨询,确定设计方案,以避免人力和财、物力的浪费。 4 施工要求    4.1 接地装置 (埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的金属导体)    一般情况下应充分利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为防雷接地装置,当不能利用其钢筋混凝土基础作为接地装置时,应围绕建筑物四周敷设成环形的人工接地装置。电气、电子设备等接地装置宜与防雷接地装置共用接地体,并宜与埋地金属管道相连,此时,接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地装置分开,两接地装置的距离一般情况下不应小于3m;电子设备不应小于20m。
   4.1.1 自然接地装置
   利用建筑物的基础结构钢筋作防雷接地装置。把周边地梁上部的两条钢筋(如只有承台而没有地梁的,必须用两条≥Φ16的镀锌圆钢)通长焊接作水平接地体;利用每根桩内两条钢筋(如没有桩筋的,必须在承台底或地梁底补装人工垂直接地体)与承台钢筋焊接作垂直接地体(用作垂直接地体的承台数不少于总承台数的25%)。
   4.1.2 人工接地装置
       4.1.2.1 垂直接地体用∠50*50*5*2500mm的镀锌角钢,每一接地极的间距一般为5m,不小于3m。
       4.1.2.2 水平接地体用-50*5镀锌扁钢或≥Φ16的镀锌圆钢。
       4.1.2.3 接地装置应围绕建筑物四周敷设,并按≤18m的间隔与建筑物的地梁筋连接。埋设深度应大于0.5m,一般取0.8m。     4.2 引下线 (连接接闪器与接地装置的金属导体)
       4.2.1 引下线应沿建筑物周边均匀或对称布置,并应以最短最直路径接地,第一类防雷建筑物的引下线间距不应大于12m;第二类不应大于18m;第三类不应大于25m。
       4.2.2 尽可能设置多一些引下线,减小电磁脉冲强度和提高电子设备在室内的有效使用面积。
       4.2.3 建筑物的主要阳角位置应尽可能设置引下线,因为这些部位最容易遭受雷击。
       4.2.4 从柱筋引出天面的引下线必须是直径≥Φ10的镀锌圆钢。
       4.2.5 在有金属管道进出处、总电源进线处、或有电气、电子设备等需要接地的地方,其附近的引下线应在距地面30cm处,用≥Φ12镀锌圆钢或-40×4镀锌扁钢焊出10cm,作为这些设备的接地连接处。
       4.2.6 可直接利用建筑物构造柱内的两条对角主筋(≥Φ12)作防雷引下线,其上端与接闪装置(避雷带、网、针),下端与接地装置通长焊接连通。中间环节应利用箍筋(每层至少一个)设置短路环。
       4.2.7 明装引下线(≥Φ10镀锌圆钢)应安装在人员不常接触到的地方。
       4.2.8 暗装引下线(≥Φ12圆钢)应安装于外墙批荡层内。
       4.2.9 烟囱上的引下线应采用≥Φ16镀锌圆钢或截面积≥160mm2且厚度≥4mm的镀锌扁钢,当烟囱高度≥40m时,应设置两根引下线。
       4.2.10 金属构架、金属烟囱或消防梯等金属构筑物在一般情况下可利用其作防雷引下线(易燃易爆场所另有规定)。    4.3 均压环    高层建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果确定其防雷类别。当高度超过临界高度(第一、二、三类防雷建筑物分别为30m、45m和60m)时,应采取防侧击雷和等电位的保护措施。        4.3.1 从上述临界高度开始每隔一层将建筑物外侧圈梁上部两条主筋通长焊接,并与所经的引下线连通形成闭合通路(即均压环)。当该建筑为综合性建筑物时,可根据需要从首层直至最顶层设置均压环。
       4.3.2 从上述临界高度开始,每一层外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙支架等较大的金属物与均压环连接(每一构件不少于两处)。     4.4 接闪器 (直接截受雷击的避雷带、避雷网格、避雷针以及用作接闪器的金属屋面和金属构件等)    4.4.1 避雷带、避雷网格的安装
       4.4.1.1 避雷带(≥Φ10镀锌圆钢)安装在建筑物屋面(或女儿墙顶)的外侧(距建筑物外沿不大于15cm),屋面梯屋顶、水池顶四周以及屋脊、屋角、屋檐和檐角等易受雷击的部位。
       4.4.1.2 明装避雷带安装高度以15~20cm为宜。如采用暗装避雷带形式,则非金属覆盖物不应超过2cm,同时每隔5m装设一根短避雷针(Φ12*600),以弥补暗装避雷带防雷效果的不足。
       4.4.1.3 避雷带支持卡的间距以80~100cm为宜,拐弯处为30cm。
       4.4.1.4 避雷网格宜利用屋面板筋焊接而成。具体做法是利用屋面板筋(或梁筋)焊接成10m*10m或12m*8m的网格(网格越小越好),所有网格应与就近的圈梁钢筋或避雷带连接。
       4.4.1.5 金属屋面或金属烟囱等构筑物在一般情况下宜利用其本身的金属物作接闪器(易燃易爆场所另有规定)。
   4.4.2 避雷短针的安装
   在建筑物天面安装了避雷带的前提下,必须在建筑物阳角拐弯处的避雷带上安装短避雷针(Φ12*600),以加强易受雷击部位的防雷效果。     4.5 等电位措施
       4.5.1 埋地进入建筑物内的各种线路、金属管道,在入户端将电缆的金属外皮、金属线管与接地装置连接。
       4.5.2 供电线路应埋地引入,埋地长度不小于15m。
       4.5.3 架空金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连。低压架空线在入端处装设低压电源避雷器。
       4.5.4 竖直敷设的金属管道及金属物(如电梯井导轨等)的底端和顶端与防雷接地装置连接。
       4.5.5 电缆井每层预留接地端子。
       4.5.6 玻璃幕墙龙骨(金属支架)与均压环相连,连接点按防雷网格尺寸布置。
       4.5.7 平衡敷设的金属管道、构架等,其净距离小于10cm时应每隔30m采用金属线跨接一次。交叉净距离小于10cm时,其交叉处亦应跨接。     4.6 材料的焊接
       4.6.1 实心圆材、方材均应采用双面搭接连续焊,焊缝长度不小于6cm,焊缝外观应良好(单面焊接长度不小于12cm)。
       4.6.2 扁钢、角钢宜采用三棱边连续焊,焊缝长度为所用材料宽度的2倍。如采用对口焊接时,应在焊口处增焊一段金属物跨接(圆钢为12cm,扁钢为8cm)。
       4.6.3 金属管材宜采用管对焊接,但管内应设置合适的衬管,衬管外径应与被连接管内径相吻合,衬管长度不应小于其外径的4倍。 4.7 防雷装置材料     防雷装置所用金属材料一般为热镀锌钢材、不锈钢材和铜材。下表为基本要求规格:
接闪器 引下线 接地体 避雷针 避雷带 圆钢(热镀锌) 针长1m以下:Φ12 针长1~2m:Φ16 烟囱顶上:Φ20mm 明装:Φ10 暗装:Φ12 烟囱顶:Φ16mm 明装:Φ10 暗装:Φ12 烟囱上:Φ16mm Φ16mm 钢管(易燃易爆场所,壁厚≥4mm,一般场所,壁厚≥2.5mm) 针长1m以下:Φ20 针长1~2m:Φ25 烟囱顶上:Φ40mm Φ20mm Φ20mm Φ40mm 扁钢(热镀锌,厚度≥4mm)
明装:100mm2(截面); 暗装:160mm2(截面); 烟囱:160mm2(截面) 明装:100mm2(截面); 暗装:160mm2(截面); 烟囱:160mm2(截面) 160mm2(截面) 角钢(热镀锌,厚度≥4mm)
160mm2(截面)
160mm2(截面) 4.8 安装工艺
   避雷带(针)及引下线等应横平竖直,牢固可靠;无倾斜,无弯曲和高低起伏。 资料来源:广东江门气象局
请登录后再发表评论!}

我要回帖

更多关于 镀锌圆钢理论重量表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信