消防减压压力调节阀原理怎么前后压力一样

当前位置: &
消防可调式减压阀
产地:上海
规格:DN100
公司所在地:上海上海
电话:86-021-
联系人:叶佳福
阀财通指数:40
工商注册信息:已通过阀门网认证
电 话:86-021-
(联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
传 真:86-021-
地 址:上海市奉贤区柘林镇兴隆路209号
消防可调式减压阀的简单介绍
上海蝶泉阀门机械有限公司生产的200X型可调式减压阀,用于调节与控制主阀的出口压力,主阀出口压力不因进口压力变化而改变,亦不因主阀出口流量的变化而改变其出口压力.可用于生活给水,消防系统及工业给水系统.
消防可调式减压阀的详细信息
200X型可调式减压阀
上海蝶泉阀门机械有限公司生产的200X型可调式减压阀,用于调节与控制主阀的出口压力,主阀出口压力不因进口压力变化而改变,亦不因主阀出口流量的变化而改变其出口压力.可用于生活给水,消防系统及工业给水系统. 欢迎使用本公司的产品,本公司产品自售出之日起一年内出现质量问题(不包括用户安装使用不当或其它原因所造成的质量问题)实行免费保修和更换,同时实行永久有偿保修。
上海蝶泉阀门机械有限公司是一家集设计开发,制造、试验、销售服务为一体的科技创新企业,公司自创建以来,一贯坚持“诚信至上、信誉第一、服务为本”的理念,贯彻“质量是企业命脉、精心制造、争创一流”的原则。自主设计开发了一系列产品,其主导产品:蝶阀、闸阀、过滤器、止回阀、静态平衡阀、动态平衡阀、压差旁通阀、限流止回阀 、防污隔断阀、遥控浮球阀、泄压/持压阀、可调式减压阀、缓闭式止回阀、 电动弹性座封闸阀等30多个系列上百种规格阀门,广泛用于高层建筑、给排水工程、消防、暖通工业等系统。本企业将不断开拓市场,开发新产品,谒诚欢迎各界人士来人、来函、来电洽谈业务,欢迎使用蝶泉阀门。
我公司拥有先进齐全的生产及测控设备,完善的质量保证及工艺管理系统,并于2008年通过了ISO9001国际质量体系认证。公司技术力量雄厚,拥有独立开发、设计新品种的能力,
我们有着多年生产电动阀门、气动阀门等产品的丰富经验,欢迎对电动阀门、气动阀门等有需求的企业来电联系,我们竭诚为您提供优质的电动阀门、气动阀门等产品及良好的服务!欢迎登录本企业的官方网站了解更多的阀门信息 www. 网络实名上海蝶泉阀门。
联系人:叶佳福
联系电话:86-021-
传真:86-021-
地址:上海市奉贤区柘林镇兴隆路209号1高层民用建筑消防给水系统减压要求;现行《建筑设计防火规范》8.4.3条第9款规定,;上述的规定,设计人员在做工程设计中必须严格执行;高层建筑消防给水分区供水方式通常有以下几种:串联;上述几种分区给水方式各有优缺点,应根据建筑物功能;3正确选择和采用减压阀;减压阀是通过启闭件的节流将进口压力稳至某一个需要;比例式减压阀的主要特点是阀后压力与阀前压力有一定;减
1 高层民用建筑消防给水系统减压要求
现行《建筑设计防火规范》8.4.3条第9款规定,室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统。《高层民用建筑设计防火规范》7.4.6.5条规定,消火栓栓口的静水压力不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,应采取减压措施。
上述的规定,设计人员在做工程设计中必须严格执行。规定高层民用建筑消防给水系统的竖向静水压力超过1.0MPa时必需进行分区,主要是考虑到室内消防给水系统中的管材及符件的承压能力问题;规定消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时应设置减压设施原因有两个,一是消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,水枪的反作用力大,1个人难以操作;二是水枪的出流量超过5L/s。高位消防水箱内的贮水可能在较短的时间内被用完,对扑救初期火灾极为不利。
高层建筑消防给水分区供水方式通常有以下几种:串联给水方式(图1)、减压阀并联给水方式(图2)、减压阀串联给水方式(图3)等。
上述几种分区给水方式各有优缺点,应根据建筑物功能、初期投资、能耗、平时维护管理等技术经济效益综合考虑,确定合理的供水方案。减压阀给水方式的原理与中间水箱给水方式相同,应用减压阀可以节省分区水泵,减少电机装机容量,不占楼层面积。采用稳压减压阀不仅能解决高低区交错层发生火灾时开泵的矛盾,而且还可以解决消防给水系统试验时管网超压等问题。所以高层建筑消防给水常常应用减压阀来调压、稳压。
3 正确选择和采用减压阀
减压阀是通过启闭件的节流将进口压力稳至某一个需要的出口压力,并能在进口压力及流量变动时利用本身介质能量保持出口压力基本不变的阀门。减压阀按其结构形式和功能特点可分为比例式减压阀和可调式减压阀。
比例式减压阀的主要特点是阀后压力与阀前压力有一定的比例,减压效果好,不需人工调节,构造简单,结构紧凑,阀体体积小,安装维护简便,使用寿命长,保出口压力不能调节。可调式减压阀的主要特点是阀后压力可以调节,且出口压力变化小,能保持相对稳定,使用比较灵活,但阀门构造比较复杂,体积大,阀体内的弹簧和隔膜使用时间较长时,会有弹性疲劳和老化,需及时调整和更换。
减压阀的选用应根据工程性质、建筑标准、特点等进行,一般地讲,在消防给水系统中,采用比例式减压阀不如采用可调式减压阀,因为比例式减压阀一旦安装,就难以调节,若设计中水压计算有误差时,安装后系统调试十分困难,而采用可调式减压阀,调试和使用都比较方便。
当采用比例式减压阀时,应注意减压比的选用,一般宜采用低减压比,《建筑给水排水设计规范》(GB5)规定:“比例式减压阀的减压比不宜大于3:1”。因为采用高减压比的比例式减压阀时,将可能有汽蚀现象产生。当采用可调式减压阀时,要求阀前最低压力应大于阀后压力0.2MPa,但阀前与阀后的最大压差也不应大于0.4MPa,要求环境安静的场所,不应大于0.3MPa。消防给水系统设计考虑竖向分区并采用减压阀时,应注意减压阀前后压力的设置和调节范围,若遇到前后压差大时,可采取减压阀串接分级减压。
4 正确设置减压孔板及减压稳压消火栓
按消防给水系统消火栓栓口的静水压力不大于1.0MPa作为判定标准进行分区后,为使分区底层的消火栓栓口处的出水压力不大于0.5MPa,仍需对分区下部的消火栓进行减压。通常消火栓都是靠近消防立管设置的,一般不便采用节流管或减压阀进行减压,通常是采用设置减压孔板的方式,也可采用减压稳压消火栓,消除消火栓口处的剩余水头。
减压孔板的设计计算应注意如下问题:1.减压孔板的孔口直径,不应小于设置管段直径的30%,最好不小于20mm;2.计算减压孔板的水头损失(减压量)时,要注意不能只考虑高位消防水箱所产生的栓前静压,而应考虑启动消防泵后的动压,用栓前动压来计算栓口的剩余水压力,从而正确计算出减压孔板的孔口直径。
有一幢30层(层高3.1m)的高层民用建筑,消火栓给水系统设有高位消防水箱和消防泵,高位消防水箱的最低水位高于室内顶层消火栓栓口7m,设计标高为96.90m,那么底层消火栓栓口的静水压力 H静=96.90-1.10=95.80(mH2O)。按规范要求,系统水压不大于1.0MPa,可以不分区。此时底层消火栓超静压:
△P静=95.80-50=45.80(mH2O)。
假设消防水泵设在底层,由消防水池供水,按满足建筑物顶层最不利消火栓水枪出水的充实水柱长度10米计算消防水泵扬程,则:
H泵=(1.05~1.10)?(∑hx+Z+P0)
式中:H泵DD消防水泵扬程(MPa);
1.05~1.10DD安全系数,取1.05;
∑hxDD管道的沿程和局部水头损失之和,取∑hx=0.09(MPa);
ZDD最不利点消火栓与消防水池最低水位间之高程差,假设消防水池最低水位为
1.10m,则高差为89.9m,Z=0.899(MPa);
P0DD最不利点消火栓栓口所需工作水压,取P0=0.17(MPa)。
计算得:H泵=1.05(0.09+0.899+0.17)=1.217(MPa)。
此时底层消火栓超动压△P动=1.217-0.50=0.717(MPa)。
若按减动压0.717(MPa)选择减压孔板,孔板孔径约为16mm,与设置设置管段直径相比,只有23.5%,远小于30%的最低要求。若要满足减压孔板的孔口直径不小于设置管段直径的30%,DN65的消火栓设置减压孔板的孔口直径就应不小于20mm,这时的减压孔板水头损失值在30m左右,也就是说最低层消火栓栓口处动压值应为:30+50=80(mH2O),即0.8MPa左右。
通过以上分析,可以看出以静压不大于1.0MPa作为判定标准进行分区,很难满足低层消火栓经设一次减压孔板而达到防火规范的要求,从本例看,应至少串联两组减压孔板,实际工程中消火栓总是靠近消防立管安装的,串联两组减压孔板并不容易实现。
采用减压稳压消火栓是另一选择。减压稳压消火栓外形与一般消火栓相同,但集消火栓与减压阀于一身,完全不需人工调试,只要消火栓的栓前压力(P1)保持在0.4~0.8MPa的范围内,其出口压力(P2)就会保持在0.3MPa左右,且压差波动在±0.05MPa的范围内。 SN65消火栓,流量不小于5L/s,即使栓前压力达到1.0MPa,栓后的压力也不会超过0.5MPa。因此笔者建议当采用减压稳压消火栓时,栓前动水压力可控制在1.0MPa以下。
消火栓给水系统分区除要考虑静水压力外,还应认真考虑系统所采取的减压措施,消火栓栓前压力超过0.8MPa时,采用减压孔板消除剩余压力已不太合适,消火栓栓前水压超过1.0MPa时,采用减压稳压消火栓消除剩余压力也有困难。此时最好是采用减压阀对给水系统进行分区。要结合工程的具体情况正确选用减压阀,在消防给水系统中,采用可调式减压阀比采用比例式减压阀更好一些。消火栓减压应以栓前的动水压力值来计算其剩余压力,栓前动水压力超过1.0MPa,若采取单一的减压措施,无论是选减压孔板还是选择减压稳压消火栓都不很合适,所以,消火栓给水系统当底层消火栓栓前动水压达1.0MPa以上时,就应考虑进行分区。
三亿文库包含各类专业文献、高等教育、行业资料、中学教育、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、消火栓系统减压问题70等内容。 
 减压稳压消火栓的原理及应用_生活休闲。介绍了稳压消火栓的原理以及一些基本的常识 减压稳压消火栓的原理及应用作者:灭火器 发布时间:
07:17:36 消防...  还有的生产厂家在消火栓接口上铸出孔板,以解决消火栓减 压问题。上述各种方法...设计人员一般只需在系统静压大于0.3―0.4Mpa 的位置开始设置减压稳压消火栓,而...  浅谈消防水泵接合器的设置问题_建筑/土木_工程科技_专业资料。龙源期刊网 http:...笔者认为,低区的水泵接合器应设在减压阀后。对低区消火栓系统而言,低区下部...  经 过测试不同的高层建筑中的消防设施,结果发现,消火栓给水系统的超压和减压 是比较突出的问题。 本文就对高层建筑消防给水系统超压与减压相关问题进行了 简要分析...  消防水泵接合器设计中的几个问题 摘要根据消防规范中水泵接合器设计的相关规定,...对低区消火栓系统而言,低区 下部消火栓为减压稳压消火栓,而对低区自喷消防系统...  较好地解决了消防给水分区的供水问题。 二、减压阀给水系统 减压阀消防给水系统如图二所示。 此消防给水系统以减压阀代替减压水箱。 图二所示中 减压阀安装在分区层...  室内消火栓的减压及选用_工程科技_专业资料。室内消火栓的减压及选用 摘要:在民用及工业建筑消防系统设计中,室内消火栓给水系统为其重要 灭火系统之一, 而消火栓的...  消火栓给水系统(一)消火栓给水系统验收常见问题: 1、 消防水池: 有效容量偏小、...5、减压装置:消火栓口动压大于 0.5Mpa 的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。 ...  请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,...对减压型室内消火栓的认识 姜文源 (上海沪标工程建设...现场,车上的消防水泵通过室内消火栓向消防 给水系统...为什么消防管道的控制阀门要设在减压阀后_其它_家居生活 【一号家居网】
&& 为什么消防管道的控制阀门要设在减压阀后
安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东陕西上海四川天津香港云南浙江重庆
基础施工装修预算
主材造价预算
已解决用户50283个问题
135****5165
限量1000个
安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东陕西上海四川天津香港云南浙江重庆
159*****634 抢到一个名额
159*****442 抢到一个名额
131*****081 抢到一个名额
189*****597 抢到一个名额
159*****634 抢到一个名额
138*****008 抢到一个名额
其它热门问题
10秒钟预算早知道&·&真实&精准&本地化
获取验证码
扫一扫,关注我们!
免责声明:部分内容来源于互联网,本站只负责对文章进行排版编辑,如有版权等问题可联系本站客服进行沟通处理。
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。
版权所有 @一号家居网 爱家,家生活,给家更多的爱!
安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东陕西上海四川天津香港云南浙江重庆
请选择您的城市
请输入面积
您家装修大约要花?元
今天已有2364人
获取了爱家的报价明细
您家装修大约要花0000元
稍后您的专属家装顾问将提供免费咨询服务
您确定采纳为最佳答案?
还可以输入{2}个字
你还可以输入{2}字
您还有0个金币
请选择体验馆地址
广东湖北浙江山东重庆河南湖南江苏安徽江西云南四川贵州
安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东陕西上海四川天津香港云南浙江重庆
(提示:图片需为jpg、png、gif格式,图片不大于1M)
提交成功!
感谢您提出的宝贵意见!}

我要回帖

更多关于 电动压力调节阀 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信