[讨论]消控室、水泵房,备用照明
发表于&&4条回复&&445次阅读&&&&筑龙币+50&&&&&&
1、建规10.3.3消控室、消防水泵房、防排烟机房等应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明照度。没见过这个设计,怎么解?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
什么意思?
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
就是市电停电后,房间内还有照明。双交流电源或灯带蓄电池。
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
两种情况,1、满足双电源时,可直接用双电源互投箱给照明回路电源,(可取自公共应急照明回路或机房内控制箱,前者在机房电源故障时能持续供电,维修照明;后者形式简单方便管理)2、不满足双电源时,如水泵房最高要求三级负荷,那只能采用全部灯具都带蓄电池,来做了;
发表于&&&&&
点赞
&&发表于&&|&
点评 &&gao&&发表于&&4楼 &&&&两种情况,1、满足双电源时,可直接用双电源互投箱给照明回路电源,(可取自公共应急照明回路或机房内控制箱,前者在机房电源故障时能持续供电,维修照...了解了,大神。