基础标养试块留置规范方量在100以下

混凝土试块留置-筑龙博客
施工单位技术部
混凝土试块留置
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 混凝土试块& & & 混凝土试块分类:①混凝土标准养护试块;②混凝土同条件600℃试块;③混凝土同条件拆模试块;④混凝土负温转正温试块(仅冬期施工时留置);⑤混凝土负温转常温试块(仅冬期施工时留置);⑥混凝土受冻临界强度试块(仅冬期施工时留置);⑦抗渗试块(仅抗渗混凝土留置)。& & & 注:冬期施工规程JGJ104-2011中规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。& & & 普通混凝土试块:每组3块;试块尺寸一般为100×100×100mm;检测项目:混凝土试块抗压实验。& & & 混凝土抗渗试块:每组6块;抗渗试块尺寸:圆直径175(上口)*185(下口)*高150mm;检测项目:混凝土抗渗试块抗渗试验;& & & ①混凝土标准养护试块:在标养室(湿度大于95%,温度在20±3℃)中养护龄期为28d时送检,±0.000m一下部位掺粉煤灰的混凝土标养试块龄期为60d。& & & 留置方法及组数:连续浇筑1000m?以内同一配合比混凝土时,每100m?混凝土留置一组试块,当一次浇筑的同一配合比混凝土超过1000m?时每200m?混凝土留置一组试块。& & &&②混凝土同条件600℃试块:等效养护龄期按日平均气温逐日累计达到600℃,0℃及以下龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d,也不应大于60d。& & & 留置方法及组数:对不同强度等级的混凝土,同时浇筑的混凝土按部位留置一组试块;留置组数总计不应小于3组,不宜小于10组。 && & &&③混凝土同条件拆模试块:在准备现场拆除该层混凝土构件模板前2天送检,同条件拆模试块是用来检测混凝土构件在准备拆模时的强度;& & &&④混凝土负温转正温试块:仅冬期施工时留置,龄期为由负温转正温后,养护28d送检;& & & 留置组数:同浇筑时间、同强度的混凝土留置两组;& & &&⑤混凝土负温转常温试块:仅冬期施工时留置,龄期为同条件养护28d转入标准养护28d,共计56d;& & & 留置组数:同浇筑时间、同强度的混凝土留置两组;& & &&⑥混凝土受冻临界强度试块:仅冬期施工时留置,龄期按冬期施工浇筑部位的混凝土温度降到0℃时所对应的龄期时送检。& & & 留置组数:同浇筑时间、同强度的混凝土留置两组;& & & 混凝土抗压强度:混凝土采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥配置时,混凝土强度应为30%;采用矿渣硅酸盐水泥配置时,混凝土强度应为40%;& & &⑦抗渗试块:仅混凝土为抗渗混凝土时留置,在标养室中养护28d时送检;& & & 留置组数:同浇筑时间、同强度的混凝土留置一组;& & & 混凝土送检时应在试块上标明:工程名称、代表部位、成型日期、强度等级、养护条件;并在试块上加盖见证章。& & & 混凝土浇筑留置试块时,应及时填写台账。
刘思思的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);各部位混凝土试块的留置标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
各部位混凝土试块的留置标准
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[专家答疑]关于标养试块的留置。。。。。。。。
发表于&&18条回复&&2928次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
老师:你好!根据混凝土工程施工质量验收规范GB50204相关规定:“每次连续浇筑超过1000m?时,同一配合比的混凝土每200m?取样不得少于一次。”现在一楼层连续浇筑了C30的混凝土共1050m?,施工单位只做了6组标养试块。监理工作联系单提出:“标养试块留置与规范强条要求不符,此次浇筑应留置11组标养试块。”施工单位和监理单位在规范理解上发生分歧,老师这一条规范怎么理解?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
发表于&&&&&
发表于&&&&&
发表于&&&&&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 18:28:19
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
还真是第一次有监理单位提出这个问题,施工单位只做了6组标养试块,没有问题啊,还真不清楚监理单位怎么考虑的?
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 18:27:52
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
监理对规范的理解就是超过1000m?的部分每200m?留置一组,我们通常理解就是总体上的比如1001m?也是按200m?留置的
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 18:27:58
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
嗯,建议监理兄弟上筑龙网好好学习。
发表于&&&&&
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 18:28:03
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
点评 &&牵着蜗牛飙车&&发表于&&3楼 &&&&监理对规范的理解就是超过1000m?的部分每200m?留置一组,我们通常理解就是总体上的比如1001m?也是按200m?留置的不是1000m?以内,100m?一组,超过1000m?,200m?一组吗,我们工地现在都是这样留的啊⊙▽⊙
发表于&&&&&
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 18:28:06
点赞
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 18:28:09
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
点评 &&牵着蜗牛飙车&&发表于&&1楼 &&&&老师:你好!根据混凝土工程施工质量验收规范GB50204相关规定:“每次连续浇筑超过1000m?时,同一配合比的混凝土每200m?取样不得少于一次。”现在一楼...【监理单位的要求有一定道理】试件的留置根据规范要求,是要求提前策划确定的!如果有一批次计划浇筑1050m?,考虑异常情况(突遇大雨、供料中断等)中断浇筑的风险,策划时是应该在浇筑1000m?以内时,按每100m?留置;超过1000m?部分可按照每200m?留置。否则遇到异常情况就会出现留置数量偏差过大的问题!!!
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
一次浇筑超过1000m?时,1000m?以内部分应如何取样?例如:1300方应取12组还是7组?考虑异常天气、异常中断浇筑的可能,个人理解1000方以内还应按100m?取,超过1000m?部分再按200m?取。否则浇至900m?异常中断紧取了4组,与1000m?以下应取9组偏差太大!
点赞
&&发表于&&|&
点评 &&牵着蜗牛飙车&&发表于&&1楼 &&&&老师:你好!根据混凝土工程施工质量验收规范GB50204相关规定:“每次连续浇筑超过1000m?时,同一配合比的混凝土每200m?取样不得少于一次。”现在一楼...监理的要求也没有错,GB第69页上面第五行说的就是这样,大家可以看一下。我个人认为要求留置10组符合规范要求。 上课老师讲,留置10组好,就是万一试验不合格,可以按倍数扩大检测,检测结果可以用统计法计算合不合格,留置少了,试块不合格,没法用统计法进行判断,就只能现场钻芯取样,比较麻烦。不要都说监理
点赞
&&发表于&&|&
点评 &&zhangfang&&发表于&&4楼 &&&&嗯,建议监理兄弟上筑龙网好好学习。监理的要求也没有错,GB第69页上面第五行说的就是这样,大家可以看一下。我个人认为要求留置10组符合规范要求。 上课老师讲,留置10组好,就是万一试验不合格,可以按倍数扩大检测,检测结果可以用统计法计算合不合格,留置少了,试块不合格,没法用统计法进行判断,就只能现场钻芯取样,比较麻烦。不要都说监理
点赞