三相电弧炉炉缺相能保温吗?

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
三相交流电缺相时的电流怎么计算?
shfkieyrn0105D
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
首先你的问题太笼统了 说明你对这个还不是很了解对于3相5线制供电的系统来说 缺一相对系统没有影响(对需要使用三相电的设备除外 如三相电机等) 其他回路照常工作 只是断相的回路不工作 此时断相回路电流为0 正常工作回路的电流=电压/负载=220V/R 零线此时将带上电流 电流大小是剩余两相电流的向量和.不过他永远都是小于单相电流的.若是发生2相断路,则零线电流=相电流.对于3相制供电系统来说,缺相将导致剩余两相的电压不平衡 负载大的电压大 将可能烧毁用电设备 负载小的将不能达到额定工作 (除非他们负载一样) 此时先算出他们的各自电压再除以负载就行了!所以配电系统必须有零线且零线不能过空开!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码技术小站:
厂商活动:
地点:北京
时间:10月14日 13:00 - 17:30
地点:北京
时间:10月16日 14:00 - 17:00
地点:武汉
时间:10月19日 9:00 - 18:00
地点:深圳
时间:11月8日 13:00 - 17:30
零基础快速成为Android项目开发工程师
ARM裸机开发实战(第1期加强版)
张飞硬件设计与开发视频教程
从0到1自己动手写嵌入式操作系统
张飞电子视频全套共十部
移入鼠标可放大二维码
三相缺相报警灯电路
来源:未知 作者:summao日 17:30
[导读] 三相缺相报警灯电路
三相缺相报警灯电路:本电路是场合是三相三线制的 也就是说没零线,判断到缺相时只要亮个灯就可以的,不用管缺的是哪相。
灯相关文章
灯相关下载
报警相关文章
报警相关下载
三相相关文章
三相相关下载
厦门新页无线充电芯片的核心优势是什么?新页为何与华强芯城强强联合?华强芯城如何助力新页的市场推进?9月22日,厦门新页董事长林桂江博士和华强...
德国E+H(恩德斯豪斯)是一家员工数超过1万人的家族企业,去年营收21亿欧元,其中工业压力传感器贡献了2.3亿人民币,小量程、低功耗、可靠性和高精度...
创新实用技术专题
供应链服务
商务及广告合作
Jeffery Guo
关注我们的微信
供应链服务 PCB/IC/PCBA
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
三相AC380V突然一相缺相,控...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
三相AC380V突然一相缺相,控制电机,会造成其余两相的电流增大到多少? - 已解决问题
目前我们项目出现了缺相,造成接触器烧毁的情况。虽然断路器跳闸了,但是由于瞬间电流太大,接触器直接坏了。高手能否原理性的讲一下,缺相后,另外两相的电流情况,以及接触器烧毁的原因
问题补充:看到两种说法AutoStart&是3.5倍阿鸣&是1.73倍两个不统一啊如何通过公式进行计算说明?
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 08:33:17 | 提问者:& - 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
问题ID:138136
额定电流的3.5倍,且电能不能全转换机械能大部变为热能毁绝缘恶性循环这时电流已为短路电流远超3·5倍,要装热继,它会缺相保护。你找个电机运行时拆一相用钳形表测一下不就好了,只要时间短还不会造成电机损坏。
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
来自手机Wap客户端
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
HUANGZE75:
缺相后另外两相电流增大为1.732倍。不是3.5倍,如果电机启动时缺相。电机会因为堵转。造成很大的启动电流。接触器容易损坏。电机主电路设计需要配置过载保护。使用电机断路器可实现这个功能。
5/1/:22 AM
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
这个时候不能产生旋转的磁场,电能不能转换为机械能,只能转化为热能,绕组会发烫,绝缘性能会极速下降,这时如果没有热继电器保护会很危险,电机很容易烧掉!
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 18:40:34
来自手机Wap客户端
1、电机电源缺相以后,停止的电机,不能启动,没断相的两相电流是最大的启动电流。运行的电机断相以后会继续运行,断相的一相电流为零,其余两项电流上升为电机额定电流的1.73倍,时间稍长将烧毁绕组。2、一般配置缺相保护器、
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 18:52:27
交流电机的阻抗等效为电感和电阻串联,电阻是不变的,但感抗随频率而变化。缺相后,转子与定子铁芯磁阻增大,定子绕组感抗就会变小,使得定子电流大增,和堵转一个性质。打个比方,你看交流电磁铁,用一个不导磁的材料卡住动铁,磁路不通,因而电流较大且呈阻性。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 19:30:11
电动机在启动时缺相,无法启动,电流是额定电流的10倍以上,很快会烧毁电动机;电动机在运行时缺相,电流是额定电流的2-3倍,3-7分钟会烧毁电动机。
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 14:26:29
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!电磁炉不能保温怎么办_百度宝宝知道
&电磁炉不能保温怎么办
宝宝1岁LV.13
电磁炉故障情况有很多,如使用时只能加热,却不能保温,要怎么办呢?妈网来解答一下。
能加热但不能保温,一般是温控器有故障。排查时,如还出现加热的食物被烤焦的情况,就能确定这一原因。
另外,电磁炉一般有三种温度,即保温温度、烧煮温度及油炸温度,如温控器故障,炉内温度升高,热敏电阻阻值减少,LED灯不亮,就会出现不能保温的情况,但依旧能加热和油炸食物。
最简单的维修方法就是更换温控器,如不会更换,建议找专业的人员上门修理,但需注意的是,自己要先排查原因,不然被忽悠了都不知道,另外,修理后要测试功能,正常才支付相应的费用。
扫码或保存
邀请好友扫一扫分享给TA或者三相缺相检测电路的原理分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三相缺相检测电路的原理分析
&&介绍三相缺相检测电路的原理
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 三相电机缺相保护器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信