我这有一台西门子变频器ruxigsMM430变频器,总是报f0070故障,检查dp接头的螺丝以及接线都没问题,

西门子品牌变频器的MM430系列故障代码详表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子品牌变频器的MM430系列故障代码详表
&&故障代码
你可能喜欢每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
mm440故障F0070
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
mm440故障F0070 - 已解决问题
13台MM440与s7-300采用PROFIBUS通讯,其中一台变频器运行时报故障F0070,监控PLC给该变频器的主设定值并无异常,请问是什么原因
问题补充:不是一直报故障F0070,有时正常,有时给运行信号或点动信号时报F0070,点动是并不需要设定值
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 14:46:39 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:93418
看看下述的答案:
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢大家的回答,其他方面都没有查到问题可能是由EMC引起的,最后还是采用P2040=0屏蔽故障,目前设备运行正常,分给了第一位回答的
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
是频繁的报&,还是偶尔的报&,设备是旧设备还是在调试的设备呢?如是旧设备,最近开始报,检查一下DP线和DP头,接地线是否有松动如果是新设备,检查一下接地是否规范,是否受EMC的影响,检查一下DP线和DP头,适当的加大一下p2014&&p2040,我之前也遇到过类似的情况,是70的装置,最后在加了一个中继解决问题!
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 21:44:26
哈哈,,,楼主遇到EMC问题了你的通讯肯定不稳定!用sfc51监视一下各DP站的情况,,,,做好接地,屏蔽!
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 22:32:03
F0070&故障——&&&&&是指变频器与PLC之间的通讯出了问题,变频器在P2040所设定的时间内接收不到合适的报文而产生的故障。一般情况是:1)通讯线接触不好,受到干扰。2)通讯板坏或接触不好。3)主站PLC出了问题。&&&&&&如果能够排除上位PLC故障的话,建议你好好检查一下DP网络的走线,以避免PLC与变频器之间的通讯受到干扰——1)与动力线分开2)屏蔽层接地3)终端电阻&&&&同时,你可以看看通讯模块上的显示灯是什么状态?什么颜色?如何闪动?&&&&&如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文(检查PLC的控制报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异常)。&&&&如果是常亮的话,就要检查EMC的问题。包括通讯模块的供电方式、包括通讯电缆的抗干扰防护(单独走金属管最好)、通讯系统接地方式等等。&你还可以参考西门子专家对于F0070这个故障问题的解释说明——实在不行的话,干脆设置P2040=0,屏蔽掉这个故障算了。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 07:53:15
这个我以前遇到过,变频器在运行期间忽然停掉报F0070,检查发现,DP头屏蔽层没有接好,已经*处理,检查还发现,这个MM440通讯模板还没有插好,插着,虚的,没有卡好,处理后,正常至今无故障,请您引以为戒。
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 14:57:56
我们设备上一台变频器也报F070,就是偶尔报,之后动了一动DP线,就莫名的好了!不解?
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 06:18:39
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!导航菜单&&
当前位置:
&>&&>&&>&&>&
上海仰光电子科技有限公司
主营行业:变频器、触摸屏、开关电源、驱动器、伺服电机、工程机
浏&&览&&量:483
所&&在&&地:上海市 &浦东区
发布时间:
注册时间:
认证状态:公司实名认证
电话:021-
联系人:毛小姐
地址:东靖路1900弄40...
变频器故障代码窗体底端&故障代码&&故障现象类型&故障原因&&解决对策F0001&&过流&1.电动机的功率与变频器的功率不对应2.电动机电缆太长3.电动机的导线短路4.有接地故障&检查以下各项:&1.电动机的功必须与变频器的功率相对应2.电缆的长度不得超过允许的最大值3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应5.输入变频器的定子电阻值必须正确无误6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载7.增加斜坡时间8.减少“提升”的数值F0002&过电压&1.禁止直流回路电压控器直流回路的电压超过了跳闸电平2.由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压3.斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下&检查以下各项:&1.电源电压必须在变频器铭牌规定的范围以内2.直流回路电压控制器必须有效,而且正确地进行了参数化3.斜坡下降时间必须与负载的惯量相匹配4.要求的制动功率必须在规定的限定值以内注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长外形尺寸和的变频器应接入制动电阻F0003&欠电压&1.供电电源故障2.冲击负载超过了规定的限定值&检查以下各项:&1.电源电压必须在变频器铭牌规定的范围以内2.检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低3.使能动态缓冲F0004&变频器过温&1.冷却风量不足2.环境温度过高&检查以下各项:1.负载的情况必须与工作停止周期相适应2.变频器运行时冷却风机必须正常运转3.调制脉冲的频率必须设定为缺省值4.环境温度可能高于变频器的允许值F0005&变频器过热保护&1.变频器过载2.工作停止间隙周期时间不符合要求3.电动机功率超过变频器的负载能力&检查以下各项:&1.负载的工作停止间隙周期时间不得超过指定的允许值2.电动机的功率必须与变频器的功率(相匹配F0011&&电动机过温&电动机过载&检查以下各项:&1.负载的工作间隙周期必须正确2.标称的电动机温度超限值-必须正确3.电动机温度报警电平必须匹配如果或,请检查以下各项:1.检查铭牌数据是否正确如果不进行快速调试2.采用电动机参数自动检测的方法,可以得到准确的等效电路数据3.检查电动机的重量是否合理,必要时加以修改4.如果您使用的电动机不是西门子的标准电动机,请通过参数修改过温保护的数据如果,请检查以下各项:1.检查参数中显示的温度是否合理2.检查温度传感器是否是不支持其他的传感器F0012&变频器温度信号丢失&变频器(散热器的温度传感器断线F0015&电动机温度信号丢失&1.电动机的温度传感器开路或短路2.如果检测到信号已经丢失,温度监控开关便切换为监控电动机的温度模型F0020&电源断相&如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输出,变频器仍然可以带负载&检查输入电源各相的线路F0021&接地故障&如果相电流的总和超过变频器额定电流的时将引起这一故障F0022&功率组件故障&1.在下列情况将引起硬件故障和:●直流回路过电流短路●制动斩波器短路●有接地故障●板没有正确地插入外形尺寸至、、、2.外形尺寸至、、3.外形尺寸、由于所有这些故障只是由功率组件的一个故障信号来表示,因此,不能确定实际上是哪一个组件出现了故障4.外形尺寸和5.当和故障值,或或根据而定时,检测故障&1.检查板2.它必须完全插入F0023&输出故障&输出的一相断线时出现这一故障F0024&整流器过温&1.通风风量不足2.冷却风机没有运行3.环境温度过高&检查以下各项:&1.变频器运行时冷却风机必须处于运转状态2.脉冲频率必须设定为缺省值3.环境温度可能高于变频器允许的运行温度F0030&冷却风机故障&风机不再工作&1.在装有操作面板选件或时,故障不能被屏蔽2.需要安装新风机F0035&在重试再起动后自动再起动故障&试图自动再起动的次数超过确定的数值F0040&自动校准故障&仅指变频器F0041&电动机参数自动检测故障&电动机参数自动检测故障报警值:负载消失报警值=:进行自动检测时已达到电流限制的电平报警值:自动检测得出的定子电阻小于或大于报警值:自动检测得出的转子电阻小于或大于报警值:自动检测得出的定子电抗小于或大于报警值:自动检测得出的电源电抗小于或大于报警值=:自动检测得出的转子时间常数小于或大于报警值:自动检测得出的总漏抗小于或大于报警值:自动检测得出的定子漏抗小于或大于报警值:自动检测得出的转子漏感小于或大于报警值=:自动检测得出的通态电压小于或大于报警值:电流控制器达到了电压限制值报警值:自动检测得出的数据组自相矛盾,至少有一个自动检测数据错误基于电抗的百分值,,&0:检查电动机是否与变频器正确连接1-40:检查电动机参数是否正确检查电动机的接线应该是哪种型式星形,三角形F0042&速度控制优化功能故障&1.速度控制优化功能故障2.故障值:在规定时间内不能达到稳态速度:读数不合乎逻辑&&F0051&参数故障&存储不挥发的参数时出现读写错误&1.工厂复位并重新参数化2.与客户支持部门或维修部门联系F0052&功率组件故障&读取功率组件的参数时出错,或数据非法&检查硬件,与客户支持部门或维修部门联系F0053&I/OEPROM故障&读信息时出错,或数据非法&1.检查数据2.更换模块F0054&I/O板错误&&连接的板不对&板检测不出识别号,检测不到数据&1.检查数据2.更换模板F0060&Asic超时&内部通讯故障&如果存在故障,请更换变频器或与维修部门联系F0070&CB设定值故障&在通讯报文结束时,不能从(通讯板)接设定值&检查板和通讯对象F0071&USS(BOP-链接)设定值故障&在通讯报文结束时,不能从得到设定值&检查主站F0072&USS(COM链接)设定值故障&在通讯报文结束时,不能从得到设定值&检查主站F0080&ADC输入信号丢失&1.断线2.信号超出限定值F0085&外部故障&由端子输入信号触发的外部故障&封锁触发故障的端子输入信号F0090&编码器反馈信号丢失&从编码器来的信号丢失&1.检查编码器的安装固定情况,设定并选择控制方式(或)2.如果装有编码器,请检查编码器的选型是否正确(检查的编码器的设置值)3.检查编码器与变频器之间的接线4.检查编码器应无故障选择,在一定的速度下运行,检查中的编码器反馈信号5.增加编码器反馈信号消失的门限值()F0101&功率组件溢出&软件出错或处理器故障&运行自测试程序F0221&PID反馈信号低于最小值&PID反馈信号低于设置的最小值&改变的设置值或调整反馈增益系数F0222&PID反馈信号高于最大值&PID反馈信号超过设置的最大值&改变的设置值或调整反馈增益系数F0450&BIST测试故障&故障值:1.有些功率部件的测试有故障2.有些控制板的测试有故障3.有些功能测试有故障4.有些模块测试有故障仅指变频器)5.上电检测时内部有故障&1.变频器可以运行,但有的功能不能正确工作2.检查硬件,与客户支持部门或维修部门联系F0452&检测出传动皮带有故障&电动机的负载状态表明传动皮带故障或传动机构有故障&检查下列各项:&1.驱动链有无断裂,卡死或堵塞现象2.如果使用了外接速度传感器检查外接速度传感器是否正确地工作检查参数P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)的数值必须正确无误3.如果采用转矩控制,以下参数的数值必须正确无误:&(频率门限值)P2183(频率门限值)P2184(频率门限值)P2185(转矩上限值)P2186(转矩下限值)P2187(转矩上限值)P2188(转矩下限值)P2189(转矩上限值)P2190(转矩下限值)P2192(与允许偏差对应的延迟时间)A0501&电流限幅&&电动机的功率与变频器的功率不匹配2.电动机的连接导线太长3.接地故障&检查以下各项:&1.电动机的功率必须与变频器功率相对应2.电缆的长度不得超过最大允许值3.电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致5.定子电阻值必须正确无误电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载增加斜坡上升时间减少“提升”的数值A0502&过压限幅&1.达到了过压限幅值2.斜坡下降时如果直流回路控制器无效3.(=)就可能出现这一报警信号&1.电源电压()必须在铭牌数据限定的数值以内2.使能直流回路电压控制器(),并正确地进行参数化3.斜坡下降时间()必须与负载的惯性相匹配4.要求的制动功率必须在规定的限度以内A0503&欠压限幅&1.供电电源故障2.供电电源电压()和与之相应的3.直流回路电压()低于规定的限定值()&1.电源电压()必须在铭牌数据限定的数值以内2.对于瞬间的掉电或电压下降必须是不敏感的3.使能动态缓冲()A0504&变频器过温&变频器散热器的温度()超过了报警电平,将使调制脉冲的开关频率降低和或输出频率降低(取决于的参数化)&检查以下各项:&1.环境温度必须在规定的范围内2.负载状态和“工作-停止”周期时间必须适当3.变频器运行时冷却风机必须运行4.脉冲频率()必须设定为缺省值A0505&变频器过温&如果进行了参数化(),超过报警电平()时,输出频率和或脉冲频率将降低&1.检查“工作-停止”周期的工作时间应在规定范围内2.电动机的功率()必须与变频器的功率相匹配A0506&变频器的“工作-停止”周期&散热器温度与的结温超过了报警的限定值&检查“工作-停止”周期和冲击负载应在规定范围内A0511&电动机过温&1.电动机过载2.负载的“工作-停止”周期中,工作时间太长&无论是哪种过温,请检查以下各项:&1.负载的工作停&机&周期必须正确2.电动机的过温参数()必须正确3.电动机的温度报警电平()必须匹配如果或,请检查以下各项:铭牌数据是否正确(如果不执行快速调试)等效回路的准确数据可以通过电动机参数自动检测()来得到电动机的重量)是否可靠必要时应进行修改如果使用的电动机不是西门子的标准电机,应通过参数,,改变过温的标准值如果,请检查以下各项:&显示的温度值是否可靠传感器是否是(不支持其它的传感器)A0512&电动机温度信号丢失&1.至电动机温度传感器的信号线断线2.如果已检查出信号线断线,温度监控开关应切换到采用电动机的温度模型进行监控A520&整流器过温&整流器的散热器温度超出报警值&请检查以下各项:&1.环境温度必须在允许限值以内2.负载状态和“工作-停止”周期时间必须适当3.变频器运行时,冷却风机必须正常转动A521&运行环境过温&运行环境温度超出报警值&请检查以下各项1.环境温度必须在允许限值以内2.变频器运行时,冷却风机必须正常转动3.冷却风机的进风口不允许有任何阻塞A523&输出故障&输出的一相断线&可以对报警信号加以屏蔽A0535&制动电阻发热&1.增加工作停止周期2.增加斜坡下降时间A0541&电动机数据自动检测已激活&已选择电动机数据的自动检测()功能,或检测正在进行A0542&激活速度控制的优化功能&速度控制优化功能()已选定或已投入运行A0590&编码器反馈信号丢失的报警&从编码器来的反馈信号丢失,变频器切换到无传感器矢量控制方式运行&停止变频器,然后,&1.检查编码器的安装情况,如果没有安装编码器,应设定,并选泽运行方式(或)2.如果装有编码器,请检查编码器的选型是否正确(检查参数的设定)3.检查变频器与编码器之间的接线4.检查编码器有无故障(选择,使变频器在某一固定速度下运行,检查的编码器反馈信号)5.增加编码器信号丢失的门限值()A0600&RTOS超出正常范围A0700&CB报警,详情请参看手册&CB(通讯板)特有故障&参看“用户手册”A0701&CB报警,详情请参看手册&CB(通讯板)特有故障&参看“用户手册”A0702&CB报警,详情请参看手册&CB(通讯板)特有故障&参看“用户手册”A0703&CB报警,详情请参看手册&CB(通讯板)特有故障&参看“用户手册”A0704&CB报警,详情请参看手册&CB(通讯板)特有故障&参看“用户手册”A0705&CB报警,详情请参看手册&CB(通讯板)特有故障&参看“用户手册”A0706&CB报警,详情请参看手册&CB(通讯板)特有故障&参看“用户手册”A0707&CB报警,详情请参看手册&CB(通讯板)特有故障&参看“用户手册”A0708&CB报警,详情请参看手册&CB(通讯板)特有故障&参看“用户手册”A0709&CB报警,详情请参看手册&CB(通讯板)特有故障&参看“用户手册”A0710&CB通讯错误&变频器与(通讯板)通讯中断&检查硬件A0711&CB组态错误&CB(通讯板)报告有组态错误&检查的参数A0910&直流回路最大电压控制器未激活&1.直流回路最大电压控制器未激活,因为控制器不能把直流回路电压()保持在()规定的范围内2.如果电源电压()一直太高,就可能出现这一报警信号3.如果电动机由负载带动旋转,使电动机处于再生制动方式下运行,就可能出现这一报警信号4.在斜坡下降时,如果负载的惯量特别大,就可能出现这一报警信号&检查以下各项:&1.输入电源电压()必须在允许范围内2.负载必须匹配A0911&直流回路最大电压控制器已激活&1.直流回路最大电压控制器已激活2.斜坡下降时间将自动增加,从而自动将直流回路电压()保持在限定值()以内A0912&直流回路最小电压控制器已激活&1.直流回路电压()降低到最低允许电压()以下,直流回路最小电压控制器将被激活2.电动机的动能受到直流回路电压缓冲作用的吸收,从而使驱动装置减速短时的掉电并不一定会导致欠电压跳闸A0920&ADC参数设定不正确&ADC的参数不应设定为相同的值,因为,这样将产生不合乎逻辑的结果故障值:参数设定为输出相同故障值:参数设定为输入相同故障值:参数设定输入不符合的类型A0921&DAC参数设定不正确&DAC的参数不应设定为相同的值,因为,这样将产生不合乎逻辑的结果故障值:参数设定为输出相同故障值:参数设定为输入相同故障值:参数设定输出不符合的类型A0922&变频器没有负载&1.变频器没有负载2.有些功能不能象正常负载情况下那样工作A0923&同时请求正向和反向点动&1.已有向前点动和向后点动()的请求信号2.这将使的输出频率稳定在它的当前值A0952&检测到传动皮带故障&电动机的负载状态表明皮带有故障或机械有故障&检查以下各项:1.驱动装置的传动系统有无断裂,卡死或堵塞现象&2.外接的速度传感器(如果采用速度反馈的话)工作应正常P0409(额定速度下每分钟脉冲数)&(回线频率差)和&(与允许偏差相对应的延迟时间)的数值必须正确无误3.如果使用转矩控制功能,请检查以下参数的数值必须正确无误:&(频率门限值)P2183(频率门限值)P2184(频率门限值)P2185(转矩上限值)P2186(转矩下限值)P2187(转矩上限值)P2188(转矩下限值)P2189(转矩上限值)P2190(转矩下限值)和&(与允许偏差相对应的延迟时间)4.必要时加润滑
联系我们时请说明是在上看到的,我们会更优惠!谢谢!
相关维修信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,百修网对此不承担任何责任,百修网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提示:本网站仅作为维修信息发布平台,为规避风险,建议您在涉及到钱财时务必确认维修商资质。
本商铺的维修分类
同类维修信息推荐
您最近浏览的信息
主营:西门子变频器维修西门子触摸屏维修西门子电源维修等...
无锡市新视点网络科技有限公司
公安备案号:70全国免费服务热线:028-
本网声明:该企业相关信息,均为用户自行提供,不表示本网站认可该信息真实、准确。该企业未经核实,请广大客户谨慎与其合作,未经核实并造成任何后果的本网站概不负责。
上海一擎电气有限公司&
主营产品:西门子触摸屏维修 西门子变频器维修 西门子伺服驱动器维修 西门子伺服电机维修 西门子数控机床维修
会员年限:第4年
公司实体信息未核实
快速报价微信扫我
上海一擎电气有限公司
西门子触摸屏维修,西门子变频器维修,西门子伺服驱动器维修,西门子伺服电机维修,西门子数控机床维修&
上海 - 松江区&
共&&个证书
未认证商家
上海市松江区洞泾镇长浜路501弄43号1216室
防骗提醒:请不要提前给未经认证的商家打款,严防骗子诈骗。
其它联系方式:
联系我时,请说是在万贯五金机电网上看到的,谢谢!
您所在的位置: &
西门子MM440报A0511维修
西门子430风机水泵系列专用维修中心,快速维修6SE-1CA01,销售代理MICROMASTER MM430/380V/11KW变频器,价格合理,技术精湛,配件齐全,欢迎合作。6SE-1CA0维修,上海6SE-1CA0维修,西门子6SE-1CA0维修低价MM430故障F0001厂家维修,专业西门子6SE6440报警F0002维修价格,上海西门子MM440变频器故障F0001低价维修,上海西门子MM420变频器报警F0002代理维修,专修MM430故障F0001快速维修实体公司,6SE6430报警F0002快速维修,6SE6420专家维修,西门子440变频器维修,上海西门子MICROMASTER 440变频器维修中心,典型疑难故障,F,F,F0002轻松解决,另代理MM440变频器,西门子MM430变频器销售,上海西门子MM420变频器销售
西门子变频器MM430故障报警全系列维修
6SE-5CA0 6SE-1CA0 6SE-5CA0&
6SE-8DA0 6SE-8DB0 6SE-2DA0 6SE-2DB0 6SE-0DA0 6SE-0DB0&
6SE-7EA0 6SE-7EB0 6SE-5EA0 6SE-5EB0 6SE-5FA0 6SE-5FB0 6SE-5FA0 6SE-5FB0 6SE-8FA0 6SE-8FB0 6SE-1FA0 6SE-1FB0 6SE-3FA0 6SE-3FB0 6SE-6GA0 6SE-6GB0 6SE-0GA0 6SE-0GB0 6SE-5GA0 6SE-5GB0
MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
--------------------------------------------------------------------------------
200V-240V &10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;&
380V-480V&10%,三相,交流,0.37kW-250kW;&
矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;&
高过载能力,内置制动单元;&
三组参数切换功能。&
--------------------------------------------------------------------------------
线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;&
标准参数结构,标准调试软件;&
数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,输出3个;&
独立I/O端子板,方便维护;&
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;&
内置PID,参数自整定;&
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;&
具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;&
可实现主/从控制及力矩控制方式;&
在电源消失或故障时具有&自动再起动&功能;&
灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;&
快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;&
有直流制动和复合制动方式提高制动性能。&
--------------------------------------------------------------------------------
过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;&
过电压、欠电压保护;&
变频器、电机过热保护;&
接地故障保护,短路保护;&
闭锁电机保护,防止失速保护;&
采用PIN编号实现参数连锁。&
MM440维修,MM440变频器维修,上海西门子440变频器维修,南通MM440变频器维修,MM440模块模块烧维修,MM440电源板坏维修,440变频器销售。
西门子MM440变频器维修销售,专业维修炸保险、开不了机、开机报故障代码、F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修、F0012温度信号不正常维修、F0022功率组件故障维修、F0024故障维修、F0540故障维修、F0504故障维修,西门子440显示------,故障不能复位、运行变频器内部冒烟,面板无显示等均可快速修复。公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制板、IO板等均有现货,器件采用西门子原装配件,维修速度快,客户当天送机当天可修好,同时办理变频器除尘保养程序备份等。6SE-0BA1 4.0 kw&
西门子变频器故障率高一般都是报F0001代码多一点,主要原因为:1.由于客户没有对西门子变频器维护使变频器里面的灰尘多,变频器受潮里面的高压短路到低压的驱动部分造成元器件烧毁而报F0001代码。2.变频器长时间的工作,超温、超负荷而使变频器元件老化性能下降变频器烧毁报F0001故障。西门子变频器报F0001故障一般是:模块烧毁、驱动电路烧毁、检测电路坏、主板坏、CUP坏、电源电路坏都会报F0001故障代码
西门子变频器维修,西门子触摸屏维修,西门子直流调速装置维修,西门子直流调速器维修,西门子PLC维修,西门子电源模块维修,西门子数控系统维修,欧陆直流调速维修,ABB变频器维修,ABB直流调速维修,西门子模块维修,西门子UPS维修,UPS维修,
西门子变频器MM440报故障F0001维修,报故障F0002维修,报故障 F0003维修, 报故障F0004维修, 报故障F0005维修, 报故障F0011维修, 报故障F0012维修, 报故障F0015维修, 报故障F0020维修, 报故障F0021维修, 报故障F0022维修, 报故障F0023维修, 报故障F0024维修, 报故障F0030维修, 报故障F0035维修, 报故障F0040维修, 报故障F0041维修, 报故障F0042维修, 报故障F0051维修, 报故障F0052维修, 报故障F0053维修, 报故障F0054维修, 报故障F0060维修, 报故障F0070维修, 报故障F0071维修, 报故障F0072维修, 报故障F0080维修, 报故障F0085维修, 报故障F0090维修, 报故障F0101维修, 报故障F0221维修, 报故障F0222维修, 报故障F0450维修, 报故障F0452维修
西门子变频器故障报警 A0501维修, 故障报警A0502维修, 故障报警 A0503维修, 故障报警 A0504维修,故障报警A0505维修,故障报警A0506维修,故障报警 A0511维修, 故障报警A0512维修,故障报警 A520维修,故障报警A521维修,故障报警A522维修,故障报警A523维修,故障报警A0535维修, 故障报警A0541维修,故障报警A0542维修, 故障报警A0590维修,故障报警A0600维修, 故障报警A0700维修, 故障报警A0701维修, 故障报警A0702维修, 故障报警A0703维修, 故障报警A0704维修, 故障报警A0705维修, 故障报警A0706维修, 故障报警A0707维修, 故障报警A0708维修, 故障报警A0709维修, 故障报警A0710维修, 故障报警A0711维修, 故障报警A0910维修, 故障报警A0911维修, 故障报警A0912维修, 故障报警A0920维修, 故障报警A0921维修, 故障报警A0922维修, 故障报警A0923维修, 故障报警 A0952维修,
西门子变频器维修,西门子触摸屏维修,西门子伺服电机维修,西门子数控系统维修,西门子工控机维修,西门子操作面板维修,西门子电源模块维修,西门子驱动模块维修,西门子功率模块维修,&西门子&ABB&欧陆富士松下施耐德&FANUC&发那科欧姆龙台达三菱伦茨博士力士乐安川&AB等品牌维修.电梯电路板维修,伺服放大器维修,软启动器维修,编码器维修,变频器维修,触摸屏维修,伺服电机维修,数控系统维修,操作面板维修,工控机维修,变频器维修,直流调速器维修,伺服控制器维修,伺服驱动器维修,伺服器维修,PLC维修,NCU维修,电路板维修,控制面板维修,数控面板维修,显示器维修,UPS维修,控制器维修,轴卡维修,控制卡维修,工控主板维修,控制主板维修,驱动板维修,脉冲出发板维修,液晶显示屏维修,按键式面板维修,人机界面维修,工业电脑维修,工业触摸屏维修,工业主机维修,工业显示器维修,驱动电源维修,西门子NCU维修,西门子数控系统维修,西门子伺服电机维修,西门子驱动器维修等工控控设备维修.
西门子MM440报A0511维修 由【】优惠供应.
固定电话:021-
移动电话:
联系地址:上海市松江区洞泾镇长浜路501弄43号1216室
主营范围:西门子触摸屏维修,西门子变频器维修,西门子伺服驱动器维
联系QQ:
企业网站:
万贯商城产品推荐
该类别其他产品
500.00 元/ 台
500.00 元/ 台
500.00 元/ 台
100.00 元/ 台
500.00 元/ 台
500.00 元/ 台
1000.00 元/ 台
500.00 元/ 台
你可以通过以下类目找到类似信息:
免责声明:
以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。万贯五金机电网对
此不承担任何责任。
友情提醒:
为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐与万贯五金机电网认证
商家、营业执照认证商家进
行交易,保障您的交易安全!
相关搜索:}

我要回帖

更多关于 西门子变频器mm430 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信