站用变压器两相变压器及以上高压保险熔断时,为什么不允许试用

在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,另外一相的电流为什么为0? Yd11接线的变压器低压侧发生两相_微博生活网
你目前正在浏览:& > &
在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,另外一相的电流为什么为0?
在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,另外一相的电流为什么为0?
在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,另外一相的电流为什么为0?还有低压侧三角形绕组的三个电流和为何为0?
----见基尔霍夫第一定律1、在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,另外一相的电流为什么为0?----因为未短路的一相没有构成电流的闭合回路。所以没电流。2、还有低压侧三角形绕组的三个电流和为何为0:对于一个结点或一个断面,流出电流与流入电流之和为零
在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,另外一相的电流为什么为0? ……
1、在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,另外一相的电流为什么为0? ----因为未短路的一相没...在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,星行侧某一相电流等于其他两项的多少 ……
星行侧某一相电流等于其他两相的2倍。在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,星行侧某一相电流等于其他两项的2倍 ……
二次绕组某相短路后,三相实际变为了单相,即其中一个绕组的电压为零,另外两个绕组的电压相等,方向相同(...在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,星行侧某一相电流等于其他两... ……
不是 低压AB短路 短路电流是额定电流的20-30倍 所以你的高压A B 两项电流也要比正常增加20...当YD11接线的升压 变压器Y侧两相短路时,低压侧各相电流 ……
△/Y接线的变压器高压侧保险一相熔断时,低压侧有一相电压正常。其它两相电压降低一半。请教高手关于YD11接线变压器D侧AB两相短路的问题 ……
请问为什么会有 Ia+Ib+Ic=0 ? 有人说因为△侧不可能产生零序分量,所以...2015-11...在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,星行侧某一相电流等于其他两项的多少,为什么 ……
2倍 建议用序分量法画下看看就知道了 主要还是零序不能穿过三角绕组造成的一台YD11接线,容量为31.5MVA,电压为110/35KV的变压器,高压侧TA变比为300/5,... ……
变压器高压侧额定电流为165.337A,采用300/5电流互感器二次电流为2.7556A,因为高压侧...YD11变压器两侧的电流相位有什么关系? ……
在不考虑变压器的电源侧线圈励磁电流的条件下,二侧线电流相位差应与线电压相位差一致。 变压器(Tran...
你可能感兴趣的内容?高压令克跌落保险一相熔断另外两相不断为什么对电源不构成影响
高压令克跌落保险一相熔断另外两相不断为什么对电源不构成影响
09-10-11 &匿名提问
10kV跌落式熔断器的安装、操作和维护注意事项  1.1安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N的拉力),否则容易引起触头发热。  1.2熔断器安装应牢固可靠,不得有任何的晃动现象。  1.3熔管应有向下(25±2)°的倾斜角,以利于熔体熔断时熔管依靠自身重量迅速跌落。  1.4熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配电变压器的外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防熔管掉落引发其他事故。  1.5熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的2/3以上,以免在运行中自行跌落。但熔管亦不可顶死鸭嘴,以防熔体熔断后熔管不能及时跌落。  1.6所用熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N的拉力。  1.710kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于0.7m。  2跌落式熔断器的操作  2.1操作时由2人进行(1人监护,1人操作),必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴,戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作。在雷电交加或者大雨的天气条件下禁止操作。  2.2在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了1倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很校最后拉断迎风边相时,仅有配电变压器对地的电容电流,产生的电火花则很校 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息   2.3合闸的时候先合迎风边相,再合背风边相。这是因为中间相未合上,相间距离较大,即使产生较大的电弧,造成相间短路的可能性也很校最后合上中间相,仅使配电变压器两相运行变为三相运行,其产生的电火花很小,不会发生异常问题。  2.4因操作跌落式熔断器很频繁,易造成触头烧伤产生毛刺引起接触不良,使触头过热,弹簧压力减小,促使触头接触更为不良,如此形成恶性循环,所以,拉、合熔管时不要用力过猛,合上后,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。  3跌落式熔断器的运行维护  3.1应按要求选择正规厂家的合格产品并正确使用。  3.1.1熔断器额定电流与熔体应和负荷电流值匹配,若配合不当必须进行调整。  3.1.2操作须仔细认真,严防蛮干,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。  3.1.3要尽量避免跌落式熔断器连续多次断开额定遮断容量,对熔管内壁为钢纸管的熔断器,连续断开额定遮断容量不应超过3次。  3.1.4熔管内必须使用正规厂家生产的标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎使用。  3.1.5对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求。 来源:  3.1.6熔体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体连结起来再装入熔管继续使用。  3.1.7应定期对熔断器进行巡视,每月不少于1次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,如有问题要立即安排处理。  3.2春检停电检修时熔断器的检查内容。  3.2.1静、动触头接触是否吻合、紧密完好,有无烧伤痕迹。  3.2.2熔断器转动部位是否灵活,有无锈蚀,零部件是否损坏等。  3.2.3熔体本身有否受到损伤,经长期通电后有无发热伸长过多使得接触不牢。  3.2.4熔管经日晒雨淋后有无损伤变形,长度有无缩短。  3.2.5绝缘子有无损伤、裂纹或放电痕迹,拆开上、下引线,用2500V兆欧表测绝缘电阻应符合要求。  3.2.6检查熔断器上下连接引线有无松动、放电、过热现象等。&br/&&br/&&font color=#0556A3&参考文献:&/font&电工知识