电线线径与功率对照表规格与功率

怎么按照功率计算电缆直径?;1.5平方铜芯6.8千瓦;2.5平方铜芯9.1千瓦;4平方铜芯12千瓦;6平方铜芯15.7千瓦;10平方铜芯21.4千瓦;16平方铜芯30千瓦;25平方铜芯39.4千瓦;35平方铜芯48.5千瓦;50平方铜芯61.4千瓦;70平方铜芯75.7千瓦;95平方铜芯92.8千瓦;120平方铜芯107.1千瓦;电工|电缆|功率|耗电量计算
怎么按照功率计算电缆直径?
1.5平方 铜芯6.8 千瓦
2.5平方 铜芯9.1 千瓦
4 平方 铜芯12 千瓦
6 平方 铜芯15.7 千瓦
10 平方 铜芯21.4 千瓦
16 平方 铜芯30 千瓦
25 平方 铜芯39.4 千瓦
35 平方 铜芯48.5 千瓦
50 平方 铜芯61.4 千瓦
70 平方 铜芯75.7 千瓦
95 平方 铜芯92.8 千瓦
120平方 铜芯107.1千瓦
电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全
电功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。
对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。
但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。
例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。
另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。
还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。
________________________________________
电工常用计算公式
一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。
(一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率
N――测量的电度表圆盘转数
K――电度表常数(即每kW•h转数)
t――测量N转时所需的时间S
CT――电流互感器的变交流比
(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率
(三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率
(四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数
例1某单位配电盘上装有一块500转/kW•h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少?
[解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW
②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA
③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar
④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8
二、利用秒表现场测试电度表误差的方法
(一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间
N――选定转数
P――实际功率kW
K――电度表常数(即每kW•h转数)
CT――电流互感器交流比
(二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差
T――N转的标准时间s
t――用秒表实际测试的N转所需时间(s)
注:如果计算出的数是正数,电度表决;负数,则是慢。
【例】某用户有一块750转/kW•h上电度表,配有150/5电流互感器,接有10kW的负载,现场测试60s圆盘转了5圈。求电度表误差是多少?
〔解〕①先求电度表转5圈时的标准秒数由公式(1),得T=72s
②由公式(2)得出电度表误差ε=20%,快20%。
三、配电变压器的高低压熔丝选择方法
(一)先计算变压器高低压侧的额定电流
S――变压器容量kVA
U――电压kV
(二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5)
(三)低压保险丝=低压额定电流(I)
(例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压的额定电流各是多少 A?高压侧应选择多少A的熔丝?低压侧应选择多少A的保险丝?
〔解〕①将数值代入公式(1),得高压电流I= 2.8 A
②将数值代入公式(l),得低压电流I=72A
③高压侧熔丝=2.8x(1.5~2.5)=4.2~7A可选择5A的熔丝。
④低压额定电流是72A,可选择80A的保险丝。
四、架空线路铝绞线的截面选择简捷公式
(一)首先计算负荷矩M=kW.km
(二)选用铝导线时,每kW•km可按4mm2估算,即;导线截面S=M&#
[例]某单位在离配电变压器800m处按一台10kW的电动机。应选择多大截面的错绞线?
〔解〕①先把m化成km,即800m=0.8km
②计算负荷矩M= 10 x 0.8=8kW•km
③将数值代入公式(2),得导线截面
S= 8 x 4=32mm2,应选用35mm2的铝绞线。
五、拉线坑与电杆的距离和拉线长度的计算公式
(一)拉线坑与电杆的距离计算公式L=h•ctga(m)
h――电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)
a――拉线与电杆的夹角(技术规程规定拉线与电杆的夹角一般采用45˚,在地形限制的情况下可采用30˚或60˚)
注: Ctg45˚=1
ctg30˚=1.732
ctg60˚=0.577
(二)使用楔型线夹扎上把,uT型线夹扎下把时拉线长度计算公式:
L=h/sina十上下把绑扎长度――拉线棒露出地面的长度
h――电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)m
a――拉线与电杆的夹角
注: Sin45˚=0.707, Sin30˚=0.5,Sin60˚=0.866。
[例]有一根终端杆打一条拉线,电杆在地面与拉线悬挂点间的高度是8m,电杆与拉线的夹角是45˚,拉线上把使用楔型线夹,下把使用uT型线夹,上下把绑扎长度 lm,拉线棒露出地面lm.计算拉线坑与电杆间的距离和拉线长度各为多少m?
[解]①将数值代入公式(1),得拉线坑与电杆间的距离L=8m
②将数值代入公式(2),得拉线长度L=11.3m
________________________________________
电缆计算公式
1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)
2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长―挤护套前的周长)/2π
或护套厚度=(挤护套后的周长―挤护套前的周长)×0.1592
3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1
4.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1
5.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2
6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)
重量=π×钢丝直径²×ρ×L×根数×λ
7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ
8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)
9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K) 其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K
ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。
________________________________________
电缆线径计算方法
电线电缆的规格都是用横截面积表示的如1.5mm2 2.5mm2等,但是怎么估算里面铜线或铝线的直径呢,要是电缆进场,怎样检测线的粗细是否合格。
通常可以将导线的截面积除以导线股数,再除以3.14后开平方,其值乘以2就可以算出线径。用千分尺检测线径大小按前面步骤反算就可以求出导线截面面积。如1.5平方独股铜线线径1.38mm,计算(1.38/2)×(1.38/2)×3.14×1股=1.494954平方,这就是合格的国标线径!
________________________________________
单相电知识
1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系
A、耗电量单位:千瓦.小时 (KW∙H),简称“度”
B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W)
C、电流(I)单位:安培,简称安(A)
D、电压(U)单位:伏特,简称伏(V),家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。
E、功率=电流×电压 ,即P=U×I
F、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T。耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。
________________________________________
三相电知识
2.1三相电负载的接法
分为三角形接法和Y形接法。
三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;
Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。
三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)
2.2 三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为:
1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。
注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。 ________________________________________
三相电负载的接法
分为三角形接法和Y形接法。
三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对
地线的电压为220V;
耗电量、功率、电流、电压的关系
空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等
情况下,自动切断电路。
目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
________________________________________
三相电电表
三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,
一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。 注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
电工快速估算口诀
一:各种绝缘导线安全载流量的估算
截面与安全截面的倍数见表
口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对,
三五线乘三点五,双双成组减半倍。
注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5mm²;即以下的各种铝
芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4MM²;以上,导线的安全载流 量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM²;的导线的安全
载流量为截面的33.5倍;即“三五线乘三点五”,50MM²;以上,截面数和安全
三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、行业资料、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、专业论文、外语学习资料、生活休闲娱乐、应用写作文书、高等教育、怎么按照功率计算电缆直径72等内容。 
 导线直径对应的功率电流快速计算公式_电力/水利_工程科技_专业资料。电缆直径选型...就按铝线 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方以下的乘以 4...  都知道功率公式:P=UI 根据公式结合上面的计算方法就可 算出导线所带负荷功率了...6m O、10m O等等),如果直径是 10.0mm 的电线就是一条非常粗 的电线。 ...  电机功率与配线直径计算首先要计算100KW 负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,...所以计算电流的步骤是不能省略。 导线选择:根据某电线厂家的电线允许载流量表,...  多大功率用多大电线电缆怎么算?卖电线电缆时经常碰到知道功率不知道用多大的电缆的客户, 当然现在都希望节 约成本,这就需要运算正确。请问这怎么算比较准确呢?既让...  平方 MM^2, 直径 0.52MM, 根数 49,电流 65A 铜线安全计算方法是: 2.5 ...电缆皮上一般有标注,根据功率和电压、电流的关系可以简单的推得.. 你这也太大...  多大功率用多大电线电缆怎么算_电力/水利_工程科技_专业资料。多大功率用多大电线电缆怎么算?一般铜线安全计算方法是: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4...  算电线直径_建筑/土木_工程科技_专业资料。有关电缆线径、截面积、重量估算公式...首先计算负荷距(架空线) 负荷距=功率×长度 =PL P=功率(kw) L=长度(km) ...  功率负荷如何计算电缆_专业资料。选择导线的原则: 1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量); 2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要...  根据设备的功率选择电缆的型号_电力/水利_工程科技_...1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的...是直径 25 毫米的 PVC 管 FC 是暗装不全是英文...查看: 12788|回复: 2
电缆怎么选型?电缆和功率之间有什么对应关系?
各位大虾:对电器设备,怎么选用相应的电缆?电缆和功率之间有什么对应关系?有什么资料可以提供?谢谢各位大虾了!!!!!
本帖最后由 翱宇鹰 于
16:27 编辑
怎样选用电线电缆及注意事项
选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:电线电缆规格选用参考表导体截面mm 2
铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度25℃架空敷设227 IEC 01(BV)
铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1 (3+1)
钢芯铝绞线环境温度
30℃架空敷设LGJ
允许载流量 A
允许载流量 A
允许载流量 A
<font color="#.0
<font color="#
<font color="#
<font color="#.5
<font color="#0
<font color="#
<font color="#0
<font color="#
<font color="#4
<font color="#
<font color="#
<font color="#7
<font color="#
<font color="#0
<font color="#
<font color="#0
<font color="#
<font color="#
<font color="#7
<font color="#5
<font color="#5
<font color="#
<font color="#5
<font color="#9
<font color="#
<font color="#0
<font color="#9
<font color="#5
<font color="#9
<font color="#2
<font color="#5
<font color="#
<font color="#2
<font color="#8
<font color="#0
<font color="#5
<font color="#5
<font color="#5
<font color="#0
<font color="#4
<font color="#1
<font color="#0
<font color="#3
<font color="#、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。
4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。
3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。
5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。
6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。
<font color="#.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。
8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。
9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。
10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。
11.电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。
12.电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。<font color="#.电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。
通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:
14.电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。
15.人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。
16.机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。
17.施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。
18敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm 2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。
19.电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。以下有之前在学校时老师留下的方法,看来还挺实用,所以发在这里了^_^ 电缆电线电流的大小口诀计算 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。&& 1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系&&10下五,100上二,&&25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。&&穿管、温度,八、九折。&&裸线加一半。&&铜线升级算。&& 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:&& 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:&& 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉&& 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍&& 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。&& 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:&& 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;&& 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;&& 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;&& 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。&& (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。&& 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。&& 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:&& 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。&& (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。&& 例如对裸铝线载流量的计算:&& 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。&& (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。&& 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。&& 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。 如何选用电线型号规格-教您简单易记方法 电工快速估算口诀一:各种绝缘导线安全载流量的估算
截面与安全截面的倍数见表
口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对,& && &三五线乘三点五,双双成组减半倍。注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5mm&sup2;;即以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4MM&sup2;;以上,导线的安全载流量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM&sup2;;的导线的安全载流量为截面的33.5倍;即“三五线乘三点五”,50MM&sup2;;以上,截面数和安全电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组减半倍”.特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25&;C时明敷.当环境温度升高和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正.口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级.& && & 导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.”注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按表加大一个线号记算.如记算16MM&sup2;;的铜线,可视为25MM&sup2;;的铝线,用口诀一有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”.& & 导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍.二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算
口诀三:容量算电流,系数相乘求,& && && && &六千零点一,十千点零六;& && && && &低压流好算,容量流好算。三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算& && & 口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。注:低压侧熔丝大小,可以根据高压侧额定电流的大小来选择;高压侧熔丝电流约为高压侧电流的二倍。例:10/0.4KV,100KVA三相变压器、低压侧熔丝电流是多少?解:按口诀三,高压侧电流为:
100×0.06=6A故高压侧熔丝电流为:6×2=12A低压侧额定电流为:100×1.5=150A低压侧额定电流为:150A四:直接起动电动机控制开关及熔丝的估算& && & 口诀五:熔丝三倍供电流,七千瓦电机直接投;& && && && &六倍千瓦选开关,四倍千瓦熔丝流。注:1、口诀适用于380V笼式电动机,一办当供电线路容量不小于电动& &机容量的三倍时,才允许7KW即以下的电动机直接起动。2、直接起动常使用的开关,如胶盖闸刀开关、铁壳开关等,其容量& &可按电动机容量的六倍进行选用,作短路保护用的熔丝电流,可& &按电动机容量的四倍选择。例:4.5KW电动机用铁壳开关直接起动,其开关容量及熔丝如和选用?解:根据口诀五:4.5×6=27A
4.5×4=18A& && & 故 开关选HH4-30,熔丝选20A五:电动机供电导线截面的估算& && & 口诀六:多大电线配电机,截面系数相加知。& && && && &二点五加三、四加四,六上加五记仔细;& && && && &百二反配整一百,顺号依次往下推。注:不同截面的导线所供电动机容量的范围就能直接算出,其方法是:“多大电线配电机,截面系数相加知。”即用该导线截面数再加上一个系数,是它所能配电动机的最大KW数。1、“二点五加三、四加四,”即是2.5MM&sup2;;的铜芯绝缘线,三根穿管敷设,可配2.5+3=5.
5KW及以下的电动机;而4MM&sup2;;的铜芯绝缘线,三根穿管敷设可配4+4=8KW即以下的电动机;如10MM&sup2;;的铜芯绝缘导线能10+5=15KW电动机。
2、“百二反配整一百,顺号依次往下推。“表示当电动机的容量达到
100KW以上时,导线所配电机的容量范围不再是上面导线截面数加& && &上一个系数关系,而是反过来120MM&sup2;;的铜芯绝缘导线能配100KW& && &电动机,顺着导线截面规格号和电动机容量顺序排列,依次例推,即150MM&sup2;;的导线可以125KW的电动.六:电焊机支路配电电流的估算& && & 口诀七:电焊支路要配电,容量降低把流算。& && && && &电弧八折电阻半,二点五倍得答案。注:电焊机属于反复短时工作负荷,决定了电焊机支路配电导线可以比正常持续负荷小一些。而电焊通常分为电弧焊和电阻焊两大类,电弧焊是利用电弧发出的热量,使被焊零件局部加热达到熔化状态而到焊接的一种方法;电阻焊则是将被焊的零件接在焊接机的线路里,通过电流,达到焊接温度时,把被焊的地方压缩而达到焊接的目的,电阻焊可分为点焊、缝焊和对接焊,用电时间更短些。所以,利用电焊机容量计算其支路配电电流时,先把容量降低来计算,一般电弧焊可以按焊机容量八折算,电阻焊按五折算,这就是“电弧八折电弧半”的意思,然后再按改变的容量乘2.5倍即为该支路电流。口诀适用于接在380v单相电源上的焊机。
先计算负荷然后根据计算电流来选择截面
还要看使用的环境
可以去看低压配电方面的书籍
那上面介绍了电缆的型号种类及选用原则
以及不同的选择方法比如按热稳定性电压损失机械强度
要综合考虑做到合理经济运行可靠
Copyright &   版权所有 法律顾问:高律师 客服电话:
&&Powered by}

我要回帖

更多关于 电线承载功率对照表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信