低压电缆电缆的绝缘阻值要求是多少为合格?

电气工程分区
查看: 3678|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
,WDZA-YJY4*95+50 ,使用电子兆欧表,测试电压为550V,三相和对地,电压都为550兆欧。
因为本人是。。。看别人测试电阻,很多不明白的,所以请教各位大大。
& && & 1、是否低压电阻测试,一般都是使用550V或者500V的档位。
& && & 2、是否测试的电阻最大值(我看测试的时候,数字都是跳到550兆欧就不跳了)就是测试电压的数字?
& && & 3、查阅规范要求电线电缆测试大于0.5兆欧就行,今天测试对地的有90多兆欧,测试人员说线路有问题,不是大于0.5兆欧就行了吗!
问题比较多,但是本人很想知道为什么,麻烦大家了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分288帖子
五星助理工程师, 积分 288, 距离下一级还需 212 积分
电压不是550兆欧,你看到的应该是绝缘电阻值。
1、低压电缆,你的电缆型号没有写明电缆耐压等级,但是测试电压550V的话,电缆应该为0.6/1kV的电缆。如果10kV电缆就要使用5000V或10000V的兆欧表测试了。
2、550兆欧应该是那个表的量程了,数字的就是这样,当大于等于量程时,就只显示这个量程值了 ,你要是用指针式的话,您能看到指针超过量程指向无穷。
3、按照要求,每千伏一兆欧,所以0.4kV电缆一般大于0.5兆欧就行了,可用。但是就电工来说,一定要心细点,如果电缆测试对地绝缘电阻只有90多兆欧,最好检查下,是电缆或设备受潮了,还是电缆或设备存在问题。使用的话,理论没问题,但是要查明原因。曾经检查10kV电缆,相对地绝缘电阻300兆欧(未测试吸收比),按要求也符合(10兆欧即可),但还是检查了一边,发现10kV电缆护套处有高温老化的情况,处理后,绝缘电阻10kV兆欧表满量程。如果当时放任它继续运行,说不定哪一天电缆就彻底击穿,酿成事故。
&总感觉这 每千伏一兆欧太不靠谱了。&
听众数收听数自我介绍讲废话,不如不说话!!最后登录注册时间主题精华0积分1995帖子
五星工程师, 积分 1995, 距离下一级还需 505 积分
moon0467 发表于
电压不是550兆欧,你看到的应该是绝缘电阻值。
1、低压电缆,你的电缆型号没有写明电缆耐压等级,但是测试 ...
谢谢,学习了。
不与天争,不与人争,该争则争。与人斗,与天斗,其乐无穷。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2367帖子
moon0467 发表于
电压不是550兆欧,你看到的应该是绝缘电阻值。
1、低压电缆,你的电缆型号没有写明电缆耐压等级,但是测试 ...
很好的经验
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分119帖子
二星助理工程师, 积分 119, 距离下一级还需 31 积分
沙发说的很好哦,估计电缆头受潮,如果是低压电缆的话,问题不放大,高压电缆的话有隐患
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1485帖子
五星工程师, 积分 1485, 距离下一级还需 1015 积分
路过学习了。
听众数收听数自我介绍我是一只动物最后登录注册时间主题精华0积分4574帖子
三星高级工程师, 积分 4574, 距离下一级还需 426 积分
moon0467 发表于
电压不是550兆欧,你看到的应该是绝缘电阻值。
1、低压电缆,你的电缆型号没有写明电缆耐压等级,但是测试 ...
总感觉这 每千伏一兆欧太不靠谱了。
不要懦怯于生存
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12905帖子
moon0467 发表于
电压不是550兆欧,你看到的应该是绝缘电阻值。
1、低压电缆,你的电缆型号没有写明电缆耐压等级,但是测试 ...
有道理、有见解!!!
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
一般电工不太用电子式兆欧表,偶也没看过试验电工用的电子式兆欧表,楼主朋友可能看到的读数是不是绝缘电阻值还不一定。
测量绝缘电阻不要认为“规范上0.5MΩ“以上就合格了,这是对老旧线路的最低要求,对0.6/1KV的电缆,《交接试验标准》中要求用1000V摇表,绝缘电阻也不是≥0.5MΩ,新电缆的绝缘电阻应该与电缆长度成反比,个人认为,就1000米长度的电缆,相间绝缘电阻应不小于2MΩ!普通长度(200米以内)都在15MΩ以上才算正常,所以,楼主看到90多MΩ(可能看错)测量的人且说电缆不正常,就是这个原理。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分579帖子
一星工程师, 积分 579, 距离下一级还需 71 积分
有道理,学习了
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)如何摇测低压电缆的绝缘?-无图版--电线电缆网DXDLW
&& 电线电缆专业网dxdlw →
如何摇测低压电缆的绝缘?各位大虾&&& 请帮忙& 单位要考试&&&& 如何摇测低压电缆的绝缘?&& 还没给评分标准&那位知道的请帮助.最好把&摇测的具体步骤 电缆绝缘的标准& 以及注意事项写清楚.&
电缆的摇测&&&&&& 1、拆除被测电缆的电源和一切对外连线,同时将被测电缆的芯线全部接地并放电1min。  2、擦去电缆终端头表面的污垢。  3、确定摇表的规格,对工作电压在1kV及以下的电缆使用1kV摇表,1kV以上的电缆采用2500V摇表。  4、在测试三芯电缆时,一芯接(+),其他两芯应和铅包一同接地。如果被测电缆可能由于表面泄漏而引起测量误差时,还应连接保护环。  5、摇动摇表到额定转速(1200r/min),绝缘电阻应是摇1min以后,电阻值稳定时的读数。测量时摇表转速不应低于额定转速的80%。  6、电缆的一根芯线测试完毕后,经充分放电,再按同样方法分别检测其他各芯线。摇表使用注意事项  1、选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V以上的设备、电机绕组和电力变压器绕组等应选用V的摇表; 测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表。  2、为了防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果,在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电。  3、仪表的接线柱与被测设备间连接的导线,不能用双股绝缘线和绞线,应用单股线分开单独连接,以免因绞线绝缘不良而引起误差。  4、被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。  5、测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“O”,否则说明摇表有故障,需要检修。  6、测量时,应把摇表放平稳。L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。  7、测量大电容的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将与L接线柱的连线断开,再降速松开摇表手柄,以免被测设备向摇表倒充电而损坏仪表。  8、禁止在有雷电时或邻近高压设备时使用摇表,以免发生危险。  9、测量结束后,应将被测设备充分放电。&
天灏:电缆的摇测&&&&&& 1、拆除被测电缆的电源和一切对外连线,同时将被测电缆的芯线全部接地并放电1min。  2、擦去电缆终端头表面的污垢。  3、确定摇表的规格,对工作电压在1kV及以下的电缆使用1kV摇表,1kV以上的电缆采用2500V摇表。  4、在测试三芯电缆时,一芯接(+),其他两芯应和铅包一同接地。如果被测电缆可能由于表面泄漏而引起测量误差时,还应连接保护环。  5、摇动摇表到额定转速(1200r/min),绝缘电阻应是摇1min以后,电阻值稳定时的读数。测量时摇表转速不应低于额定转速的80%。  6、电缆的一根芯线测试完毕后,经充分放电,再按同样方法分别检测其他各芯线。十分感谢斑竹细致的回复&& 可是还有几个问题想搞的详细点& 辛苦斑竹在帮忙下1& 关于选表&& 我以前在工作中测量220V/380V电缆一直使用 500V摇表(单位只有500、2500两种表)偶尔660V电缆也用500V摇表,考试时是否允许??2& 电缆绝缘好、坏、及是否受潮湿,界定绝缘电阻值的标准现在是多少MΩ?&3测量时环境温度、湿度对测量的影响有什么界定值吗?4再测量方法中 您只说了各项对地的测量,没有提相间测量的方法,不需要进行相间测量吗?以上的疑惑请斑竹及个位大虾赐教!!并再次感谢指导!!!
我们探讨一下你提的问题:1.上面已说过1KV以上的电缆采用2500V摇表,所以660V电缆用2500VD的摇表足够了.2.塑力.交联GB/T12706上没有标准规定,橡套线有规定,是橡套线吗?3.环境温度有温度系数,湿度的要求是不超过80%.&&& 绝缘电阻的公式:&&& 绝缘电阻=实测值x温度系数x长度4.一芯接(+)其他芯与金属层接地&& 二芯接(+)其他芯与金属层接地 一直类推.从上所述单线对地,对另外几芯做过测量了.再者说绝缘与绝缘之间绝缘的厚度,绝缘电阻更高.对吗?
电线电缆专业网_线缆技术交流服务平台_线缆行业门户网站- DXDLW网站导航 | 会员条款 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 |  |  | 会员服务电线电缆专业网站 版权所有 Copyright & 2006 dxdlw Inc All Rights Reserved.mailto: QQ:7545801版权所有您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电缆绝缘电阻的正确测量.doc 6页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
电缆绝缘电阻的正确测量电线电缆命名与型号
命名原则及案例: ????电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? ????电线电缆产品的命名有以下原则: ????1、产品名称中包括的内容   ????(1)产品应用场合或大小类名称   ????(2)产品结构材料或型式;   ????(3)产品的重要特征或附加特征   ????基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 ????2、结构描述的顺序   ????产品结构描述按从内到外的原则:导体--&绝缘--&内护层--&外护层--&铠装型式。 ????3、简化   ????在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 ????案例: ????额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   ????“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级   ????“阻燃”——强调的特征   ????“铜芯”——导体材料   ????“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料   ????“钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)    ????“聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)    ????“电力电缆”——产品的大类名称   ????与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。 ????电线与电缆的区分 ????其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 ????电线电缆的型号组成与顺序如下: ????[1:类别、用途]    ????[2:导体]    ????[3:绝缘]    ????[4:内护层]    ????[5:结构特征]    ????[6:外护层或派生]    ????[7:使锰卣]    ????1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。    ????型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。    ????第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 ????电力电缆铠装和外护套数字
数字标记 铠装层???????????????????????? 外被层或外护套 0???????????? 无?????????????????????????????????? 1???????????? 联锁铠装??????????????????????纤维外被 2???????????? 双层钢带??????????????????????聚氯乙烯外套 3???????????? 细圆钢丝??????????????????????聚乙烯外套 4???????????? 粗圆钢丝??????????????????????????
5???????????? 皱纹(轧纹)钢带?????????????????? 6???????????? 双铝(或铝合金)带??????????????
7???????????? 铜丝编织??????????????????????????
8???????????? 钢丝编织??????????????????????????
  电力电缆是在电力系统中传输或分配大功率电能用的电缆。由电站发出的电能通过架空输电线、电力电缆联结各种电压级别的变电配电站,而后送到各个用电单位。电力电缆同其它架空裸线相比,其优点是受外界气候干扰小、安全可靠、隐蔽、较少维护、经久耐用,可在各种场合下敷设。但电力电缆结构与生产工
正在加载中,请稍后...查看: 30|回复: 10
用摇表检测消防弱电接地达到多少兆欧才要得
万用表电阻挡位能测量接地的。 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一
用万用表的蜂鸣档测接地电阻,红表笔接信号线 黑表笔搭在地线上(如桥架接地铜线上,强电的配电箱里的底线,或者是装修的话吊顶上的KBG管子上,消防的镀锌管上,吊杆上都可以),如果表显示数值1,0,0以上的 一般没什么问题,如果再一百以下或者
避雷带的接地检测只能用接地揺表或钳形接地测试仪检测。 兆欧表是电工常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻。 接地揺表(接地电阻测试仪)适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一
摇表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表 漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差而产生的。想让不漏电就是要把电器外壳于电源绝缘起来。 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而
用万用表的电阻档,测试总线与大地是否有连接(总线与铁管、总线与机柜外壳) 如果没有,用兆欧表测量绝缘好坏,消防总线是弱电,一般与地是金属性连接,用万用表就可以测出来
1.选用摇表 选用摇表电压等级时应注意,测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表; 2.测前检查 a.测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连
1楼错,照明绝缘电阻不低于2兆欧,插座不低于5兆欧!摇表是用来检测线路是否短路以及接地,应该把线路上所有的用电器都断开,因为用电器都有电阻,不断开永远也检测不出哪里出了问题!线路没有问题再查用电器是否有问题!
低压电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。因此对电力电缆绝缘 电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可 进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量,测量的步骤如 下。 1、按照电力电缆的额定电压选择合适的兆欧表。50
可以摇,但要把摇表线接实不要打火,摇速缓慢增加。 数字万用表电阻档出现负数是交流电源感应或漏电干扰造成的。}