110KV电力变压器等电气设备设计制造招标公告
110KV电力变压器等电气设备设计制造招标公告
时间:地区:福建
华安水电站扩建工程110KV电力变压器等电气设备设计制造招标公告和资格预审公告
&中国华电集团福建分公司对华安水电站扩建工程110KV电力变压器等电气设备设计制造及相关服务进行国内竞争性招标信息公开发布。
一、招标人:中国华电集团公司福建分公司
二、招标代理机构:华电招标有限公司
三、招标编号:CHDT137/08-SB-0301
四、招标内容:华安水电站扩建工程110KV电力变压器等电气设备设计制造招标
五、工程介绍
1、建设依据
华安水电站扩建工程已于2009年9月通过福建省发展改革委员会核准(核准批文号:闽发改交能【号)。 项目法人为华电福新能源有限公司。
2、工程投资情况
建设资金由项目法人华电福新能源有限公司自筹。
3、工程概况
华安水电站扩建工程位于华安县境内,项目安装二台单机容量为40MW机组,利用现华安水电站的拦河坝,水库总库容1000万m3。坝址位于华安县城关,厂址距华安县城约20km,漳平~华安、漳州~华安公路和鹰厦铁路从九龙江两岸经过,安溪~华安省道也从工程区经过,对外交通便利。
新建枢纽建筑物由引水系统、发电厂房及开关站等主要建筑物组成。引水系统进水口采用岸塔式结构,布置在现华安电站拦河坝上游约2km处;引水隧洞布置在左岸,洞线总长7126m,隧洞开挖洞径10.5m,圆型断面,衬砌后内径为9.0m;调压井布置在厂房后边坡约130m高程处;压力管道为圆型,主管开挖洞径8.8m,支管开挖洞径6.2m,总长约207m,采用钢板衬砌。厂址位于现华安水电厂厂房下游约500m处,为地面式厂房,布置两台单机容量为40MW的混流式水轮发电机组,主厂房尺寸为68.2m×22.1m×46.963m(长×宽×高)。升压开关站为户内式,平面尺寸为20.00m×9.00m。
工程计划首台机投产时间:2013年3月。
六、华安水电站扩建工程110KV电力变压器等电气设备设计制造招标范围及标段划分如下:
A标段:华安水电站扩建工程110kV电力变压器等电气设备设计制造
本合同的工作内容和供货范围如下:
1、110kV电力变压器:2台50MVA、10.5/121kV三相双绕组油浸风冷无载调压升压电力变压器及其辅助附件、备品备件等设备项目的设计、制造、工厂装配、出厂前的试验、包装、运输及其保险、交货、并负责指导安装和现场试验、参加试运行和验收、对运行和维护人员的培训指导、与其它供应方的协调;保证期内的维护等。
2、机端电压设备开关柜:12kV金属铠装中置手车式开关柜、专用工器具和备品备件等设备项目的设计、制造、工厂装配、出厂前的试验、包装、运输及其保险、交货、并负责指导安装和现场试验、参加试运行和验收、对运行和维护人员的培训指导、与其它供应方的协调、保证期内的维护等。
3、低压配电柜及厂用变压器:低压配电柜、动力柜、厂用变压器及其备品备件等设备项目的设计、制造、工厂装配、出厂前的试验、包装、运输及其保险、交货,并负责指导安装、指导现场试验、参加试运行和验收、对运行和维护人员的培训指导、与其它供应方的协调、保证期内的维护等。
B标段:110KV气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)及其附属设备设计制造
本合同的工作内容和供货范围如下:
包括一套126kV气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)及其附属设备项目的设计、制造、工厂装配、出厂前的试验、包装、运输及其保险、交货、并负责指导安装和现场试验、参加试运行和验收、对运行和维护人员的培训指导、与其它供应方的协调、保证期内的维护等。
七、合格投标人应具备的条件
投标人应具有圆满履行合同的能力,具体应符合下列条件:
A标段:华安水电站扩建工程110kV电力变压器等电气设备设计制造
1、投标人必须是一个在中华人民共和国境内依法组建、注册、具有独立法人资格的企业,且注册资本资金须不少于1.5亿,投标人应提供经年检的企业营业执照、行业许可证等资格及业绩证明的复印件,并提供原件供验证。
2、投标人应具有良好的商业信誉和业绩,获得用户的好评,且在华电集团系统无不良工程供货业绩。
3、投标人应具有良好的财务状况,具有足够的流动资金来承担本合同设备项目的制造供货。投标人应提交及2010年会计年度的财务报表(包括资产负债表、现金流量表、益损表)及银行出具的资信证明。
4、投标人正在履行的项目和准备承诺的项目,不应影响本合同项目的按时完成和交货(出具排产计划表)。
5、投标人应具有ISO质量管理体系列或等同质量保证体系认证书及年检记录。
6、投标人未被中国华电集团公司评为D级供应商。
7、只接受生产厂家的投标,不接受生产厂家的贸易商及代理商投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司公司不得在本项目同时投标。同一集团下属的不同单位仅允许一家单位参加投标。
8、投标人设备制造的业绩要求:
投标人应具有近5年至少有两台套110KV电力变压器在水电工程安全稳定运行的产品业绩,投标人应提交近五年(截止日)已生产并成功投运过的50MVA及以上110kV三相双绕组油浸风冷无载调压升压电力变压器的设计、制造、运行情况的说明资料,并附有该设备的至少两年成功投运经验说明资料或有关证明文件。
B标段:110KV气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)及其附属设备设计制造
1、投标人必须是一个在中华人民共和国境内依法组建、注册、具有独立法人资格的企业,投标人应提供经年检的企业营业执照、行业许可证等资格及业绩证明的复印件,并提供原件供验证。
2、投标人应具有良好的商业信誉和业绩,获得用户的好评,且在华电集团系统无不良工程供货业绩。
3、投标人应具有良好的财务状况,具有足够的流动资金来承担本合同设备项目的制造供货。投标人应提交及2010年会计年度的财务报表(包括资产负债表、现金流量表、益损表)及银行出具的资信证明。
4、投标人正在履行的项目和准备承诺的项目,不应影响本合同项目的按时完成和交货。
5、投标人应具有ISO质量管理体系列或等同质量保证体系认证书及年检记录。
6、投标人未被中国华电集团公司评为D级供应商。
7、只接受生产厂家的投标,不接受生产厂家的贸易商及代理商投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司公司不得在本项目同时投标。同一集团下属的不同单位仅允许一家单位参加投标。
8、投标人应具有126KV GIS设计经验的设计机构与人员,具有技术规范书所规定的设备、试验室、设施和制造工艺。同时具备252KV GIS的生产能力,并有设备两年及以上安全稳定运行的产品业绩。投标人应提交已生产并成功投运过的126kV气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的设计、制造、运行情况的说明资料,并附有该设备的至少两年安全稳定运行说明资料或有关证明文件。
八、资格预审文件与提交
1、资格文件包括但不限于如下内容:
(1)投标申请书;(2)企业状况介绍;(3)经年检合格的企业法人营业执照、行业许可证;(4)授权委托书;(5)法定代表人证明、银行信用或资信证明;(6)组织机构代码证;(7)ISO9000系列或等同质量保证体系认证书及年检记录;(8)经审计的近三年企业资产负债表、损益表及现金流量表;(9)自有厂房设备状况(包括厂房面积、制造设备和试验装备);(10)按第七条要求的各标段在国内有成功设计、制造过设备的业绩(必须注明建设单位、投资规模、投产时间、工程质量、验收情况、建设单位的联系人、联系电话等)。
2、截止时间:日17:00
3、提交资格文件的地点:招标人和招标代理机构。
4、提交方式与份数:以电子邮件(注:电子邮件的主题栏需填“各标段设备设计、制造××单位《资格文件》”字样)方式提交,所有的文件(包括资质文件)必须制作成壹个WORD文件,不接受传真,招标人与招标代理机构每位联系人一份(按照下面所列E-mail地址发送电子邮件),不接待来访。不按要求提供的,其申请为无效申请。
九、招标公告发布媒体与时间
潜在投标商应如实填写投标申请书内容,并按要求提供相关附件。提供的所有资质文件必须真实有效,保证合同执行期间有关证件、文件处于有效期。一旦发现虚假文件或内容,无论多么微小,将取消其投标资格。
1、时间:日
十、招标人、招标代理机构联系人与联系方式
1、中国华电集团福建分公司华安水力发电厂
联 系 人:潘英伟
联系电话:
地 址:福建省华安县城关平湖路1号
邮政编码:363800
2、华电招标有限公司
联系人:黄凯
联系电话:010-
传真: 010-
地址:北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦B座6层
邮政编码:100031
十一、投标资格
招标代理机构将向资格审查合格的投标人发出投标邀请函,只有收到投标邀请函的潜在投标人才能在规定的时间内按要求购买标书。
十二、本次招标,如出现资格预审符合要求的投标人少于4人时,招标人保留调整招标条件的权力。
十三、投标文件的提交
1、投标截止时间:具体时间待定;
2、投标书的提交地点:具体地点另行通知;
3、开标时间:具体时间待定;
4、开标地点:具体地点另行通知。
华安水电站扩建工程*****设计、制造
投标申请书
授权代表签字:
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
供应商服务
供应信息发布
采购商服务
手机客户端
微信公众号
,即可查看免费招标信息
法人/总经理
招投标负责人(招投标办)
销售人员(业务部)
后勤人员(行政部)
我同意接受网站《用户服务条款》
服务热线: 400-810-9688
,即可查看免费招标信息
服务热线:400-810-9688
,优先匹配项目,提高中标率!
电子邮箱:
填写您所关注的产品关键词分,以便我们将优质招标、项目及是发送至您的邮箱。湖州110kV石淙等11项输变电工程环境影响报告表
项目名称:湖州110kV石淙等11项输变电工程环境影响报告表建设地点: 湖州公示时间: 0:00:00 至
0:00:00 联系人:忽凯联系电话:6传& 真:0验收主要内容:前言
湖州市地处浙江北部的杭嘉湖平原,东与嘉兴市接壤,南临杭州市,北濒太湖,与苏州、无锡两市隔湖相望,并和江苏省宜兴市毗连,西倚天目山脉,与安徽省广德县、宁国县为邻。境内土地肥沃,物产及旅游资源丰富,水陆交通方便,工商经济发达,是长江三角洲经济开放区之一。全市土地面积5816.7平方公里,总人口272.49万。
湖州电网辖有吴兴,南浔2个区及长兴、德清、安吉3个县,是浙江电网的重要组成部分。经过多年的建设和发展,湖州电网已形成以500kV含山变和长兴电厂为电源,220kV变电站为骨干,110kV为主网的供电网络。至2006年上半年,湖州市区电网(包含吴兴,南浔)拥有110kV变电所24座,110kV主变37台,变电容量 1463.5MVA;35kV变电所15座,主变29台,总变电容量294MVA.
随着湖州市经济的迅速发展,电力需求进一步加大;为保证经济的可持续发展,必须有安全可靠的电力供应。湖州电力局根据“十一五”电网规划的发展需要,为了保证全社会的用电量及用电安全,2007年计划建设一批110kV输变电工程,以满足当地电力负荷发展的需要。
本次110kV输变电工程共有11项,本期新增变压器容量550MVA,规划新增变压器容量1650 MVA;新建110kV线路长度为:双回路2×63.0km,单回路1×7.78km。改建线路长度为2×0.8km。
参照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院253号令)及国家环境保护总局《电磁国徽环境保护管理办法》(国家环保总局令第18号)的有关要求,本项目需进行环境影响评价。湖州电力局委托国电环境保护研究院负责进行该项目的环境影响评价工作。
我院接受任务后,收集了有关工程情况、可行性研究和背景资料,对变电所所址及送电线路进行了现场踏勘;并征求了湖州市环境保护局、浙江省电力公司、湖州市电力局等有关单位对本次环评的意见;评价单位在对各工程周围环境质量现状监测、类比监测及理论计算的基础上,按照国家有关环境影响评价技术规范的要求,编制完成了湖州地区110kV石淙等11项输变电工程环境影响报告表。
本次环评主要根据输变电工程的环境影响特点,以噪声、工频电场、磁场、无线电干扰和公众参与为重点,重点评价工频电场、磁场、无线电干扰及变电所的噪声对周围环境的影响。
在本工程环境影响报告表的编制过程中,得到了浙江省电力公司、湖州市环境保护局、湖州电力局、湖州电力设计院等诸多有关单位的大力支持和帮助,评价单位在此表示衷心的感谢。
2.1有关法律、法规、标准、导则、规范及规程
2.1.1 采用的法律
(1)《中华人民共和国环境保护法》,日。
(2)《中华人民共和国环境影响评价法》,日。
(3)《中华人民共和国水污染防治法》,日。
(4)《中华人民共和国大气污染防治法》,日。
(5)《中华人民共和国噪声污染防治法》,日。
(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,日。
(7)《中华人民共和国水土保持法》,日。
(8)《中华人民共和国土地管理法》,日。
(9)《中华人民共和国清洁生产促进法》,日。
(10)《中华人民共和国电力法》,日。
2.1.2 采用的法规
(1)中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》。
(2)国家环境保护总局环发[2003]第14号令《建设项目环境保护分类管理名录》。
(3)国家环境保护局[1997]第18号令《电磁辐射环境保护管理办法》。
(4)中华人民共和国国务院《电力设施保护条例》,日。
(5)《全国生态环境保护纲要》,日。
(6)中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部第8号令《电力设施保护条例细则》。
(7)浙江省人民政府第166号令《浙江省建设项目环境保护管理办法》。
(8) 《浙江生态省建设规划纲要》,日。
2.1.3有关标准
(1)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)。
(2)《污水综合排放标准》(GB)。
(3)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。
(4)《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)。
(5)《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB)。
2.1.4有关技术导则
(1)《环境影响评价技术导则―声环境》(HJ/T2.4-1995)。
(2)《环境影响评价技术导则―非污染生态影响》(HJ/T19-1997)。
2.1.5有关管理导则
(1)《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)。
(2)《辐射环境保护管理导则
电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)。
2.1.6有关技术规范
《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)。
2.1.7有关测量方法
(1)《城市区域环境噪声测量方法》(GB/T14623-93)。
(2)《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349-90)。
(3)《高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法》(GB/T)。
2.1.8 有关设计规程
输变电工程所执行的规程见表2-1。
表2-1 输电线路工程有关设计规程一览表
序号 标准号 标准名称 等级
1 GB 航空无线电导航台(站)电磁环境要求 国家
2 GB 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值 国家
3 GB 架空电力线路与调幅广播收音台的防护距离 国家
4 GB 短波无线电测向台(站)电磁环境要求 国家
5 GB 对空情报雷达站电磁环境防护要求 国家
6 GBJ143-1990 架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准 国家
7 DL/T0~500kV架空送电线路设计技术规程 行业
8 DL 送电线路对电信线路危险影响设计规程 行业
9 DL/T 送电线路对电信线路干扰影响设计规程 行业
10 DL/T 高压送电线路对无线电台影响设计规定 行业
11 GB~110kV变电所设计规范 国家
12 SDL5-85 高压配电装置设计技术规程 行业
2.1.9 环评委托书和相关批准文件
湖州市环境保护局《关于湖州市110kV输变电工程环境影响评价适用标准的函》(见附件一)。
2.1.10 工程报告资料
本次环评所采用的工程资料见表2-2。
本次环评的工程资料一览表
序号 工程资料名称 编制单位 编制时间
1 《110kV石淙输变电工程可行性研究报告》 湖州电力设计院 2006年6月
2 《110kV西塞输变电工程可行性研究报告》
2005年11月
3 《110kV官田输变电工程可行性研究报告》
4 《110kV龙古输变电工程可行性研究报告》
5 《110kV西庄输变电工程可行性研究报告》
6 《110kV洛舍输变电工程可行性研究报告》
7 《110kV新安输变电工程可行性研究报告》
8 《110kV温塘输变电工程可行性研究报告》
2006年12月
9 《110kV环沉输变电工程可行性研究报告》
10 《110kV泗安输变电工程可行性研究报告》
11 《110kV康山输变电工程可行性研究报告》
2006年12月
2.1.11 有关的区域规划文件、意向
湖州地区输变电工程的有关所址、路径的批复文件见表2-3(各工程批复文件附在相应报告表后)。
湖州地区输变电工程的批复文件一览表
序号 工程名称 工程的批复情况
1 湖州110kV石淙输变电工程 所址已得到湖州市城乡建设委员会、湖州市南浔区石淙镇人民政府盖章同意
线路路径已得到湖州市城乡建设委员会、湖州市南浔区石淙镇人民政府盖章同意
2 湖州110kV西塞输变电工程 所址得到湖州市建设局开发区分局的盖章同意
线路路径得到湖州市建设局开发区分局的盖章同意
3 湖州110kV官田输变电工程 所址得到织里镇人民政府和织里镇城镇建设办公室的盖章同意
线路路径得到湖州市吴兴区城乡建设与交通局、湖州市吴兴区八里镇人民政府、湖州市吴兴区织里镇人民政府的盖章同意
4 湖州110kV龙古输变电工程 所址已得到湖州市南浔区双林镇人民政府盖章同意
线路路径已得到湖州市南浔区城乡建设与交通局,双林镇城镇建设办公室盖章同意
5 湖州110kV西庄输变电工程 所址得到菱湖镇城镇建设委员会盖章同意
线路路径得到湖州市城乡建设委员会、菱湖镇人民政府和菱湖镇城镇建设委员会盖章同意
6 德清110kV洛舍输变电工程 所址已得到德清县建设局盖章同意
线路路径已得到德清县洛舍镇人民政府城镇建设管理办公室,德清县乾元镇人民政府城镇办公室盖章同意
7 德清110kV新安输变电工程 所址已得到德清县新安镇人民政府盖章同意
线路路径已得到德清县雷甸镇村镇建设管理站,德清县新安镇村镇建设管理站盖章同意
8 长兴110kV温塘输变电工程 所址得到长兴镇建设局盖章同意。
线路路径已得到长兴县小浦镇人民政府盖章同意
9 长兴110kV环沉输变电工程 所址得到长兴县建设局的盖章同意
线路路径得到长兴县夹浦镇人民政府的盖章同意
10 长兴110kV泗安输变电工程 所址得到长兴县建设局的盖章同意
线路路径得到长兴县泗安镇人民政府、长兴县林城镇人民政府的盖章同意
11 安吉110kV康山输变电工程 所址已得到安吉县国土资源局、安吉县建设局盖章同意
线路路径已得到递铺镇村镇建设管理办公室盖章同意
2.2评价等级、评价范围、评价标准及评价方法
2.2.1评价等级
根据相应评价技术导则,确定各环境要素的评价等级如下:
(1)电磁环境
电磁辐射是输变电工程运行期的一个重要环境问题,对输电线和变电所的电磁环境影响进行重点预测评价,按《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)要求执行;由于评价范围内无无线电设施,因此仅对无线电干扰作达标分析。
(2)声环境
运行期噪声影响敏感点主要为线路沿线及变电所周边的村民,鉴于该项目建设前后敏感点噪声级增加较小(一般在3dB之内),根据《环境影响评价技术导则―声环境》,噪声评价等级为三级。
(3)生态环境
由于整个工程占地(永久、临时)总面积小于0.5km2,所址区土地类型一般为农田或规划工业用地;线路较短,不涉及敏感区域,根据《环境影响评价技术导则 非污染生态影响》的要求,生态环境影响评价等级为三级,由于本次输变电工程中涉及范围小,不占用敏感区,生态环境影响仅作简要分析。
(4)水环境
工程施工期废水排放量很小,变电所生活污水经过化粪池处理装置处理后用于所区绿化或排入污水管网,因此根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93),工程的水环境评价等级为三级,由于本次输变电工程产生的水量很小,水环境影响仅作污水达标评价。
2.2.2评价范围
(1)施工期
• 施工噪声:变电所围墙外200m范围的敏感区内。
• 施工扬尘:变电所及线路塔基周围环境。
• 生态环境:变电所及线路周围100m范围内。
• 水体环境:变电所及塔基施工废水及生活污水排放去向。
(2)运行期
• 运行噪声:变电所围墙外200m范围内,输电线路走廊两侧30m带状区域,以及周围环境敏感点。
• 工频电磁场:根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》要求,确定以线路走廊两侧30m带状区域、以变电所为中心向外500m范围内区域,并考虑周围环境敏感点。
• 无线电干扰:根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》要求,确定以送电线路走廊两侧2000m带状区域、变电所围墙外2000m或距最近带电构架投影2000m内区域。根据实际情况变电所重点评价围墙外100m区域范围。
2.2.3评价标准
根据输变电工程所在区域的环境功能区划以及湖州市环境保护局对评价标准的确认意见(见附件一)。本次环评采用如下评价标准。
(1)电磁场
根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)的推荐值,以4kV/m作为居民区工频电场评价标准,应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mT作为磁感应强度的评价标准。
110kV输变电工程参照该标准执行。
(2)无线电干扰
根据《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB)规定:在距边相导线投影20m距离处、测试频率为0.5MHz,在晴天条件下:110kV送电线路的无线电干扰限值不大于46dB(μV/m)。
变电所无线电干扰值参照执行。
(3)声环境
各变电所采用的声环境评价标准见下表。
声环境评价标准
序号 工程名称 执行标准 标准级别 备注
1 湖州110kV石淙变电所工程 环境标准:《城市区域环境噪声标准》(GB)排放标准:《工业企业厂界噪声标准》(GB)施工期:《建筑施工场界噪声限值》(GB) 环境:2类;排放:Ⅱ类 湖州市环保局对声环境评价标准作出批复
2 湖州110kV西塞变电所工程
3 湖州110kV官田变电所工程
4 湖州110kV龙古变电所工程
5 湖州110kV西庄变电所工程
6 德清110kV洛舍变电所工程
7 德清110kV新安变电所工程
8 长兴110kV温塘变电所工程
9 长兴110kV环沉变电所工程
10 长兴110kV泗安变电所工程
11 安吉110kV康山变电所工程
(4)水环境
各变电所运行期生活污水经处理后,用于所区绿化或接入附近的城镇或开发区污水管网(若附近有城镇或开发区污水管网)。若接入附近的城镇或开发区污水管网,污水排放执行《污水综合排放标准》(GB)表4中的三级标准。
2.2.4评价方法
110kV输变电工程评价方法主要采取类比监测及理论计算确定其影响。
•本次环评对变电所的环境影响评价采用类比监测的方法进行,类比的项目为工频电场、磁场及无线电干扰。考虑到本次环评的变电所中最终规模及主变和配电装置的布置方式,因此类比对象选择了两个变电所,一个是110kV洪武路变(位于江苏省南京市,3台40MVA主变户内布置,110kV进出线4回,电缆进出线)、另一个是110kV何山变电所(在苏州市境内,3台40MVA主变户外布置,110kV进出线3回),这两个类比变电所与本次环评110kV变电所工程规模类似、电压等级相同的进行工频电场、磁场及无线电干扰类比监测。
•对110kV送电线路采用类比监测及理论计算方法进行预测评价。类比的项目为工频电场、磁场及无线电干扰。类比对象选用湖州110kV雀杨1587线、白杨1586线同塔双回路线路(逆相序排列)、嘉兴110kV禾城-禾泾、东禾送电线路(同相序排列)和禾塍1239单回线路(三角形排列)进行类比测量。
•变电所的施工噪声及厂界噪声预测采用《环境影响技术导则-―声环境》推荐的噪声模式进行预测计算,并根据《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)及《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)规定的要求对厂界噪声及周围声环境的影响进行预测评价。
•根据变电所废水排放特征,对变电所废水影响进行简要分析,并确定废水治理措施。
•本次110kV变电所及送电线路工程主要位于平原,根据变电所征地面积分析其建设对林业、农业生产和水土保持的影响及在工程建设时应采取的保护措施。
2.3环境保护目标
根据现场踏勘及工程设计资料,以及对湖州地区输变电工程所经地区情况的了解,本次环评的输变电工程所址及线路路径不占用自然保护区、重点文物保护单位、历史文化保护地、森林公园等特殊保护地。工程建设地区多为平原,为此确定本工程的主要环境保护目标为110kV变电所围墙外200m范围内毗邻变电所的民房、送电线路走廊两侧30m带状区域内的民房,主要保护对象为人群。
本次环评的环境保护目标见表2-5。
本工程环境保护目标一览表
序号 工程名称 地理位置 环境保护目标 环境因素
1 湖州110kV石淙变电所 湖州市吴兴区石淙镇东侧,石淙至双林公路南侧 所址东南侧90m杨树斗民房 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
110kV石淙变进线 吴兴区石淙镇 线路东北侧30m处双桥村双桥坝78号二层尖顶民房 工频电场、磁场及无线电干扰
2 湖州110kV西塞变电所 湖州市经济开发区西塞工业园区西风漾与礼堂前附近 变电所200m范围内无敏感目标 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
110kV西塞变进线 西塞工业园区 线路走廊30m范围内无敏感目标 工频电场、磁场及无线电干扰
3 湖州110kV官田变电所 湖州市吴兴区织西新区官田巷村 所址200m范围内无敏感目标 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
110kV官田变进线 吴兴区织里镇、八里镇 线路西侧约15m桥下村51号二层尖顶民房 工频电场、磁场及无线电干扰
4 湖州110kV龙古变电所 湖州市南浔区双林镇黄龙兜村 变电所南面180m为黄龙斗民房 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
110kV龙古变进线 南浔区,双林镇 线路西北侧约25m为东南埭二层平顶民房 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
5 湖州110kV西庄变电所 湖州市南浔区菱湖镇西庄村 所址西北侧57m处大树下村民房
噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
所址东侧 18m处一层尖顶出租房
所址东南侧65m处西庄村民房
110kV西庄变进线 南浔区,菱湖镇 线路西南侧约15m处大树下3号二层尖顶民房 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
线路南侧约35m处杨家桥16号二层尖顶民房
6 德清110kV洛舍变电所 德清县洛舍镇工业区中部,草塘村东侧 变电所西侧120m处草塘村民房 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
110kV洛舍变进线 洛舍镇,乾元镇 线路东北侧约10m幸福村六十亩组民房二层尖顶楼房 工频电场、磁场及无线电干扰
线路南侧约20m距宣家湾促家村何家田58号二层平顶民房
7 德清110kV新安变电所 德清县新安镇区内,镇塘公路12公里处 变电所西侧45m处于家埭民房 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
110kV新安变进线 雷甸镇,新安镇 线路南侧约10m处汪家埭22号二层尖顶民房 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
线路北侧约20m处陆家角1号至7号七间二层尖顶民房
8 长兴110kV温塘变电所 长兴县槐坎乡桥下村东侧 变电所西南侧100m处为桥下村民房 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
110kV温塘变进线 小浦镇 线路东北侧约30m处方一村8号二层尖顶民房
噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
线路西南侧约25m处方一村一层尖顶民房周定成家
9 长兴110kV环沉变电所 长兴县夹浦镇二期工业园区 所址西南侧70m沈家浜二层尖顶民房 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
110kV环沉变进线 夹浦镇 线路南侧约10m处王长村二层尖顶民房; 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
线路北侧约10m处夹水公路旁新建住房
线路东南侧约25m处沈家浜一层尖顶民房
10 长兴110kV泗安变电所 长兴县泗安镇区与工业区之间 所址西侧130m处在建民房 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
110kV泗安变进线 泗安镇,林城镇 线路北侧约33m皂山村一层尖顶民房 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
线路西北侧约25m熊家弯广埭村7号民房
线路东南侧约20m尹家边32号二层尖顶民房
11 安吉110kV康山变电所 安吉县康山工业园区内,东王庙村西侧,狮子山村东侧 所址北侧40m处城西职业中学 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
所址西侧150m处狮子山村民房
110kV康山变进线 递铺镇 ―― 噪声、工频电场、磁场及无线电干扰
无线电干扰评价范围内无导航台、卫星地面站或广播电视发射塔;变电所所址及线路路径没有发现具有开发价值的自然和人文景观。
3工程概况及工程分析
3.1输变电工程的构成及规模
本次110kV输变电工程共有11项,本期新增变压器容量550MVA,规划新增变压器容量1650 MVA;新建110kV线路长度为:双回路2×63.0km,单回路1×7.78km。改建线路长度为2×0.8km。
工程的构成及规模
序号 工程名称 性质 规模 进展阶段
1 湖州110kV石淙变电所工程 新建 本期 1×50MVA 可研
最终 3×50MVA 可研
110kV石淙变线路工程
新建线路全长2×6.2km 可研
2 湖州110kV西塞变电所工程 新建 本期 1×50MVA 可研
最终 3×50MVA 可研
110kV西塞变线路工程
新建线路全长2×8.2km 可研
3 湖州110kV官田变电所工程 新建 本期 1×50MVA 可研
最终 3×50MVA 可研
110kV官田变进线工程
新建线路全长2×3km+1×0.68km 可研
4 湖州110kV龙古变电所工程 新建 本期 1×50MVA 可研
最终 3×50MVA 可研
110kV龙古变线路工程
新建线路全长2×1.8km 可研
5 湖州110kV西庄变电所工程 新建 本期 1×50MVA 可研
最终 3×50MVA 可研
110kV西庄变线路工程
新建线路全长2×6.5km 可研
6 德清110kV洛舍变电所工程 新建 本期 1×50MVA 可研
最终 3×50MVA 可研
110kV洛舍变线路工程
新建线路全长2×6km 可研
7 德清110kV新安变电所工程 新建 本期 1×50MVA 可研
最终 3×50MVA 可研
110kV新安变线路工程
新建线路全长2×5.0km 可研
序号 工程名称 性质 规模 进展阶段
8 长兴110kV温塘变电所工程 新建 本期 1×50MVA 可研
最终 3×50MVA 可研
110kV温塘变线路工程
新建线路全长2×10.1km+1×7.1km 可研
9 长兴110kV环沉变电所工程 新建 本期 1×50MVA 可研
最终 3×50MVA 可研
110kV环沉变线路工程
新建线路长为2×3.5km,改造线路长为2×0.8km 可研
10 长兴110kV泗安变电所工程 新建 本期 1×50MVA 可研
最终 3×50MVA 可研
110kV泗安变进线工程
新建线路全长2×12.5km 可研
11 安吉110kV康山变电所工程 新建 本期 1×50MVA 可研
最终 3×50MVA 可研
110kV康山变线路工程
新建线路长为2×0.2km, 可研
具体规模、组成将在各工程的环境影响报告表中给予详细叙述。
湖州市110kV输变电工程的地理位置示意图见图3-1(a)。
德清县110kV输变电工程的地理位置示意图见图3-1(b)。
长兴县110kV输变电工程的地理位置示意图见图3-1(d)。
安吉县110kV输变电工程的地理位置示意图见图3-1(e)。
3.2 各变电所主要指标
本次11个变电所工程环评中,将投运的变电所单台主变容量为50MVA。各变电所的主要指标见表3-2。
各变电所主要指标
序号 工程名称 建设规模 主变压器布置型式 电压等级 110kV进出线 110kV配电装置
1 湖州110kV石淙变电所 本期 1×50MVA 户外布置 110kV 2回 户内布置
最终 3×50MVA
2 湖州110kV西塞变电所 本期 1×50MVA 户内布置
最终 3×50MVA
3 湖州110kV官田变电所 本期 1×50MVA
最终 3×50MVA
4 湖州110kV龙古变电所 本期 1×50MVA 户外布置
最终 3×50MVA
5 湖州110kV西庄变电所 本期 1×50MVA
最终 3×50MVA
6 德清110kV洛舍变电所 本期 1×50MVA
最终 3×50MVA
7 德清110kV新安变电所 本期 1×50MVA
最终 3×50MVA
8 长兴110kV 温塘变电所 本期 1×50MVA
最终 3×50MVA
9 长兴110kV环沉变电所 本期 1×50MVA
最终 3×50MVA
10 长兴110kV泗安变电所 本期 1×50MVA
最终 3×50MVA
11 安吉110kV康山变电所 本期 1×50MVA
最终 3×50MVA
3.3 新建110kV送电线路敏感点的背景监测
根据本工程线路可研资料和现场勘测,送电线路均不跨越民房。为了更好地了解送电线路敏感点处(即保护目标见表2-5)的背景情况,本次环评于日~30日对部分有代表性的敏感点进行了背景监测(即线路走廊两侧30m范围内的敏感目标),监测结果见表3-5。
环境温度:7 ~ 17℃
相对湿度:35 ~ 68%
线路敏感点背景监测值
序号 工程名称 线路名称 现状监测点 户主名 工频电场强度垂直分量(kV/m) 工频磁感应(×10-3mT) 无线电干扰dB(μV/m) 噪声*(dB(A))
垂直分量 水平分量
1 湖州110kV石淙输变电工程 110kV石淙变线路 双桥村双桥坝78号民房 二层尖顶民房 0.003 0.021 0.019 27 39.4/30.1
2 湖州110kV西塞输变电工程 110kV西塞变线路 ― ― ― ― ― ― ―
3 湖州110kV官田输变电工程 110kV官田变线路 桥下村51号民房 二层尖顶民房 0.008 0.037 0.042 35 44.3/35.3
4 湖州110kV龙古输变电工程 110kV龙古变线路 东南埭 二层平顶民房 0.001 0.012 0.019 28 42.7/31.5
5 湖州110kV西庄输变电工程 110kV西庄变线路 大树下3号民房 二层尖顶民房 0.001 0.018 0.017 27 42.6/31.1
杨家桥16号民房 二层尖顶民房 0.002 0.019 0.031 29 45.1/36.7
6 德清110kV洛舍输变电工程 110kV洛舍变线路 幸福村六十亩组二层尖顶楼房 二层尖顶楼房 0.001 0.014 0.016 29 43.8/34.8
宣家湾促家村何家田58号民房 二层平顶民房 0.002 0.015 0.015 31 41.2/31.9
7 德清110kV新安输变电工程 110kV新安变线路 汪家埭22号民房 二层尖顶民房 0.002 0.018 0.017 31 46.6/37.2
陆家角1号至7号民房之间 二层尖顶民房 0.001 0.021 0.022 30.5 43.7/30.8
8 长兴110kV温塘输变电工程 110kV温塘变线路 杨岭村8号民房 二层尖顶民房 0.005 0.011 0.012 30 42.7/30.9
杨岭村周定成家 一层尖顶民房 0.005 0.014 0.015 29 43.1/31.4
9 长兴110kV环沉输变电工程 110kV环沉变线路 王长村民房 二层尖顶民房 0.001 0.017 0.017 30 42.5/30.7
夹水公路新建房 新建住房 0.001 0.018 0.017 ― 49.8/35.5
沈家浜民房 一层尖顶民房 0.001 0.018 0.018 30 43.1/31.4
10 长兴110kV泗安输变电工程 110kV泗安变线路 皂山村民房 一层尖顶民房 0.002 0.011 0.021 28 39.8/30.2
熊家弯广埭村7号二层尖顶民房 二层尖顶民房 0.002 0.013 0.015 27 40.4/30.1
尹家边32号二层尖顶民房 二层尖顶民房 0.003 0.011 0.013 27 41.2/30.7
11 安吉110kV康山输变电工程 110kV康山变线路 ― ― ― ― ― ― ―
由表3-3可知:线路敏感点处的工频电磁场背景值均远小于4kV/m、0.1mT的推荐限值,无线电干扰背景值均小于46 dB(μV/m)的标准限值;声环境的背景值昼、夜间均满足1类标准的要求。
3.4变电所的工程分析
3.4.1工艺流程
在输送电能时,采用高压(500kV、220kV、110kV)输送可减少线路损耗,提高能源利用率。由于高压电能不能直接提供给工农业生产和人民生活使用,必须进行逐级降压。本工程将来自110kV输电线路的电能通过输电线路接入110kV变电所,通过所内的110kV配电装置,经110kV变压器,降压为35kV或10kV电能,再经过35kV或10kV配电装置向周围变电所送出。输变电工程的工艺流程与产污过程如图3-2所示。由图可见,输变电工程的施工期与运行期的环境影响各有特点。
输变电工程的工艺流程示意图
3.4.2污染因子分析
(1)施工期
变电所土建施工主要包括三通一平、基础施工、土建施工及设备安装等几个阶段。施工期对环境的影响主要有:土地占用、植被破坏、施工噪声、施工扬尘、固体废弃物、施工废水和施工人群生活污水的排放等。
(2)运行期
变电所在运行期的主要污染因子有:工频电场、工频磁场、无线电干扰、运行噪声及生活污水。
3.4.3工频电场、磁场及无线电干扰分析
110kV变电所内的主变压器、110kV配电装置和输电线端在运行期间会形成一定强度的工频电场、磁场及无线电干扰。
3.4.4噪声污染源分析
根据现场调查、观测及资料分析,本工程的110kV变电所所在位置附近无工矿企业等较大的噪声污染源,变电所投入运行后对外界环境可能造成噪声污染的主要污染源为变电所内的设备,主要有以下几个方面:
(1)变电所主变压器
通过实际调查及目前已运行的110kV变电所实际测量结果,主变压器在工作时,产生的噪声一般在60dB(A)左右,以中低频成份为主。
对于目前新建的110kV主变压器都采用强迫油循环风冷却三相三圈降压结构无励磁型调压变压器,在设备招投标时已对设备噪声水平进行控制,因此变电所运行时主变压器的噪声级一般在55dB(A)(距离主变2m位置)以下。
(2)变电所电抗器
对于110kV变电所,在主变压器附近可能布置110kV并联高压电抗器,这些电抗器在工作时的电磁噪声一般在65dB(A)左右。本次环评的110kV变电所内都没有布置高压电抗器,35kV电抗器布置在室内。
因此,本次110kV变电所的主变压器的工作噪声是造成对周围环境影响的污染源。
110kV变电所的声源设备见表3-4。
110kV变电所的声源设备一览表
工程名称 建设规模 声源名称 数量 A声级(dB(A))
湖州110kV石淙变电所 本期(1×50MVA) 主变压器 1台 55
最终(3×50MVA)
湖州110kV西塞变电所 本期(1×50MVA)
最终(3×50MVA)
湖州110kV官田变电所 本期(1×50MVA)
最终(3×50MVA)
湖州110kV龙古变电所 本期(1×50MVA)
最终(3×50MVA)
湖州110kV西庄变电所 本期(1×50MVA)
最终(3×50MVA)
德清110kV洛舍变电所 本期(1×50MVA) 主变压器 1台 55
最终(3×50MVA)
德清110kV新安变电所 本期(1×50MVA)
最终(3×50MVA)
长兴110kV温塘变电所 本期(1×50MVA)
最终(3×50MVA)
长兴110kV环沉变电所 本期(1×50MVA)
最终(3×50MVA)
长兴110kV泗安变电所 本期(1×50MVA)
最终(3×50MVA)
安吉110kV康山变电所 本期(1×50MVA)
最终(3×50MVA)
3.4.5主变压器及所用变等排油系统
变电所内设有事故油池,当所内任何一台主变压器发生事故时,变压器油坑里的全部油水混合液体经事故油管排至事故油池内,事故油由专门的回收公司回收,不外排。事故油池由水泥筑成,上部密闭,满足防渗要求。
3.4.6生活污水
110kV变电所为有人职守,无人值班变电所。生活污水较少,一年约43 m3/a。生活污水的主要污染物为COD、SS。
110kV官田变的生活污水经化粪池处理后,接入织里镇污水管网;其余变电所的生活污水经化粪池处理后,经除臭、消毒后,上清液满足绿化水质要求,用于所区绿化,剩余部分请环卫部门定期清理。各变电所生活污水排放去向见表3-5。
各变电所生活污水排放去向
序号 变电所名称 生活污水排放去向
1 110kV石淙变 用于所区绿化,不外排。
2 110kV西塞变
3 110kV官田变 接入织里镇污水管网
4 110kV龙古变 用于所区绿化,不外排。
5 110kV西庄变
6 110kV洛舍变
7 110kV新安变
8 110kV温塘变
9 110kV环沉变
10 110kV泗安变
11 110kV康山变
3.5送电线路的工程分析
3.5.1送电线路污染因子分析
110kV送电线路工程对环境的影响可分为施工期和运行期。
施工期和运行期对环境的影响因素和影响程度见表3-6和表3-7。表3-6
施工期的环境影响因素和影响程度一览表
序号 影响因素 影响程度
1 土地占用 ①塔基占地②施工临时占地
2 矿产 无影响
3 水文状态及洪水 无影响
4 施工扬尘 对周围环境空气有一定影响,施工结束即可恢复
5 施工噪声 对周围声环境有一定影响
6 施工期间的生活污水 影响很小
7 施工期间的废水排放 影响很小
8 植被 施工租用地的植被被破坏,塔基四个角处的部分植被被清除
9 景观 对局部部分区域的景观有影响
10 航运 无影响
11 公路 短暂影响,施工结束后可恢复
12 铁路 无影响
13 农业生产 土地性质改变
14 文化遗址 无影响
15 风景名胜 无影响
16 邮电通讯线和电力线 影响很小,主要为拆迁改线
17 水土保持 土石方开挖,植被清除等改变当地的水土流失状况
运行期的的环境影响因素和影响程度一览表
序号 影响因素 影响程度
1 土地占用 ①塔基永久占用②线路走廊土地使用功能受到一些限制
2 工频电场、磁场 满足推荐标准的要求
3 无线电干扰 满足标准的要求
4 噪声 满足标准的要求
5 植被 塔基破坏部分植被
6 航运 无影响
7 公路、铁路 无影响
8 有线和无线通讯 无影响
9 景观 建成后对局部区域景观有一定影响
10 农业生产 土地性质改变
11 水土保持 有轻微影响
由表3-6和表3-7可知,经筛选后本次环评的评价因子如下:
(1) 施工期
• 线路施工噪声、扬尘和施工废水对周围环境的影响。
• 线路施工对生态环境的影响,对于山地和丘陵的水土保持作简要分析。
(2)运行期
&#kV送电线路运行产生的工频电场、磁场、噪声和无线电干扰对环境的影响。
3.5.2工程环保特点
根据送电线路工程的具体情况,给出送电线路工程建设的特点:
(1)本次环评的送电线路路径为山地、丘陵和平地,线路建设涉及影响面小,施工期短。
(2)110kV送电线路工程建成后没有环境空气污染物产生。
(3)工程建成后没有固体废弃物产生。
(4)工程建成后会有噪声、工频电场、磁场、无线电干扰等产生。
3.5.3主要的环保问题
110kV送电线路建设对环境的影响主要包括施工期和运行期的环境影响。
(1)施工期
• 送电线路塔基建设对附近居民及植被的影响。
• 送电线路塔基永久占地及临时占用土地等对农业生产及植被的影响。
• 施工噪声对附近居民的影响。
• 施工扬尘对周围环境的影响。
• 施工时对附近景观的影响。
(2)运行期
• 送电线路运行产生的噪声对环境的影响。
• 送电线路运行产生的工频电场和工频磁场对环境的影响。
• 送电线路产生的无线电干扰对邻近有线和无线电装置的影响。
对于送电线路工程建设,上述环境问题中最主要的是工频电场、磁场、无线电干扰及建设期对当地植被的影响。
3.6当地规划管理部门对输变电工程的意见及落实情况
本次环评的11个输变电工程的所址及线路走廊均征询了当地规划管理部门的意见。变电所所址的用地性质和土地部门的预审意见、线路走廊的规划许可意见及上述意见的落实情况见表3-8。
规划管理部门对输变电工程的意见及意见落实情况一览表
序号 工程名称 用地性质 预审意见 落实情况
1 石淙变电所 建设用地 同意选址,具体技术经济指标等按审批方案执行 ――
送电线路 ―― 北塘桥往东段请考虑沿夹塘港走向 在设计中已落实
2 西塞变电所 建设用地 同意选址 ――
送电线路 ―― 同意该线路方案 ――
3 官田变电所 建设用地 同意选址
送电线路 ―― 同意线路方案 ――
4 龙古变电所 建设用地 符合规划,同意选址 ――
送电线路 ―― 符合规划,同意线路方案 ――
5 西庄变电所 建设用地 符合规划,同意选址 ――
送电线路 ―― 符合规划,同意线路方案 ――
6 洛舍变电所 建设用地 同意选址 ――
送电线路 ―― 同意线路方案 ――
7 新安变电所 建设用地 同意选址 ――
送电线路 ―― 同意线路方案 ――
8 温塘变电所 建设用地 同意选址 ――
送电线路 ―― 符合规划,同意线路方案
9 环沉变电所 建设用地 变电所位置尽量向北面移 在设计中已落实
送电线路 ―― 线路走向尽量往南侧靠,若遇到房屋则可以从北面通行 在设计中已落实
10 泗安变电所 建设用地 符合规划,同意选址 ――
送电线路 ―― 同意沿兴业路向东为线路走向,要求线路最低点对高度不低于20m;原则同意新架设线路利用35kV老线路路径 在设计中已落实
11 康山变电所 建设用地 符合规划,同意选址 ――
送电线路 ―― 符合规划,同意线路方案 ――
4.1自然环境概况
湖州市位于浙江省北部,地处长江下游,东邻嘉兴市及江苏省吴江市;西倚天目山脉与安徽省宣州市毗连;南接杭州市;北濒临太湖,与江苏省苏州、无锡两市隔湖相望。湖州市地理位置介于东经119°21'-120°29'、北纬30°22'-31°11'之间,东西长126公里,南北宽90公里。全市土地面积为6037平方公里,其中市区面积1621平方公里。境内地势自西南向东北倾斜。西南部为山地丘陵,属天目山余脉,总面积占全市总面积的49.3%,主产竹、木、果、茶、粮、桑;东北部为水网平原地带,土壤肥沃,河港密布,属于长江三角洲冲积平原的一部分。平原面积占全市土地总面积的50.7%,其中水面(未含太湖)占全市土地总面积的9.2%。平原以农作物和经济林为主,也有较多小竹林分布;人工植被主要有茶、桑、水杉、果树等;水面盛产水产品。全市土地构成概称“五山一水四分田”。
湖州境内气候属北亚热带季风气候区,湿润温和,四季分明,年平均气温在15.5℃-16.0℃之间,1月气温最低,平均2.8℃-3.8℃;7月最高,平均28.0℃-28.3℃。年平均雨日142-155天,平均降水量在毫米左右,无霜期224-246天。
据湖州市气象资料统计,工程建设地湖州市的气象要素特征见表4-1。
湖州市的气象要素特征值一览表
累年平均气温 16.0℃
累年极端最高气温 39.0℃
累年极端最低气温 -11.1℃
累年平均相对湿度 81%
累年平均降雨量 1277.5mm
累年最大小时降雨量 67.3mm
累年平均水气压 16.8hPa
累年平均雷暴日数 33.7d
最多年雷暴日数 73d
累年最大积雪深度 31cm
累年平均风速 2.8m/s
累年瞬间最大风速 32m/s
累年实测10min平均最大风速 20.3m/s
累年全年主导风向 ESE
4.2 社会环境
湖州是中国长江三角洲地区重要的对外开放城市,是国务院确定的以上海浦东开发开放为龙头的“先行规划、先行发展”的14个城市之一。改革开放以来,全市国民经济快速、持续、健康发展,综合实力明显增强,人民生活已实现小康目标。湖州市政府坚持“接轨大上海、融入长三角”的战略取向,在各方面都取得明显成效,是长三角都市经济圈中的重要成员。 2005年地区生产总值达到640.05亿元,人均地区生产总值达到3036美元,财政总收入达到74.24亿元。
湖州经济在实施“工业立市,工业强市”战略中昂首迈进。工业结构在改造提高丝绸纺织和矿产建材两大传统产业的同时,已经形成的现代纺织、特色机电、新型建材、精细化工和生物医药四大特色优势产业正在快速发展,其中精细化工被列为全国十四个重点培育发展的生产基地。
湖州素有“丝绸之府、鱼米之乡、文化之邦”的美誉。建城历史2300多年,是世界丝绸文化发祥地之一,也是历代列为“文房四宝”之首的湖笔的故乡。湖州向以山水清远而著称,自然风光秀美。人杰地灵的湖州历代人才辈出,“茶圣”陆羽隐居湖州所撰的《茶经》成为闻名中外的第一部茶叶专著;书画家赵孟\、吴昌硕开创的“赵体”书、“吴门”画,在中国艺术史上留下了深远影响。
湖州也是全国粮油、蚕茧、淡水鱼、毛竹的重要生产基地。亚洲第一的天荒坪抽水蓄能电站就在湖州境内,杭宁高速公路、在建的申苏浙皖高速公路和黄金水道长湖申杭线都在湖州交汇通过,湖州基础设施完善、交通运输便利,吸引了大批中外投资者。
湖州正紧紧围绕“建设大城市、实现新跨越”的奋斗目标,加快迈向“太湖时代”步伐,全力优化城市空间布局,建设经济强市,创建生态市、文化大市和富庶之市,使湖州成为一座太湖之滨的现代化大城市。
5环境影响预测及评价
5.1工频电场、磁场及无线电干扰类比监测
5.1.1变电所类比监测
(1)类比变电所选择原则
为预测本工程的110kV变电所运行后产生的工频电场、磁场及无线电干扰对所址周围环境影响,选取了与本工程110kV变电所条件相似,即电压等级为110kV,容量和110kV主接线形式相同、建设规模大致相同的110kV变电所作为类比测试对象。
(2)工频电磁场的类比监测
为美国Holandy公司HI-3604工频场强测量仪,该仪器在国家电力公司武汉高压所的国家电磁兼容实验室进行了检定,在检定有效期内。
采用《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24―1998)中所规定的工频电场、工频磁场的测试方法。
?监测点布设
根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998),工频电场、磁场的测量选择在高压进线处一侧,以围墙为起点,测点间距为5m,按规范应测至500m为止。由于变电所产生的工频电场、磁场随距离衰减很快,按实际情况,监测距离做适当的简化。测量离地1.5m高处的工频电场强度垂直分量、工频磁感应强度的垂直分量和水平分量。
地面1.5m高处的工频电场强度的垂直分量、磁感应强度的垂直分量和水平分量。
监测环境:晴天条件下,相对湿度小于80%。
每个测点在稳定情况下监测5次,每次测量观测时间≥ 15s,取5次监测的平均值。
(2)无线电干扰的类比监测
无线电干扰场强测量采用北京无线电仪器二厂生产的ZN3950电磁干扰测量接收机测量0.5MHz频段的无线电干扰场强值。该仪器在中国计量科学研究院进行了检定,在检定有效期内。
采用《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24―1998)中所规定的无线电干扰场强的测试方法。
类比监测点选在离变电所围墙20m处。
地面1.5m处的无线电干扰。
监测环境:晴天条件下,相对湿度小于80%。
每个点监测1次,每次测量观测时间≥ 15s,1个点共测20个数据,取其平均值。
5.1.2送电线路类比监测
(1)类比送电线路的选择原则
本工程新建的110kV送电线路多采用同塔双回路架设,双回架设线路较短。按照类似本项目的建设规模、电压等级、容量、架线型式及使用条件等原则,选择已运行110kV送电线路进行类比监测。
(2)工频电磁场类比测量
为美国Holandy公司HI-3604工频场强测量仪,该仪器在国家电力公司武汉高压所的国家电磁兼容实验室进行了检定,在检定有效期内。
采用《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24―1998)中所规定的工频电场、工频磁感应强度及无线电干扰场强的测试方法。
实际监测时,选择晴好天气测量,并考虑地形的影响,测点避开较高的建筑物、树木、高压线及金属结构,选择空旷地进行测试。
以档距中央导线弛垂最大处线路中心的地面投影点为测试原点,沿垂直于线路方向进行,测点间距为2m,顺序测至边向导线地面投影点外60m处止。分别测量离地1.5m处的工频电场强度垂直分量、磁感应强度垂直分量和水平分量。
监测环境:晴天条件下,相对湿度小于80%。
地面1.5m高处的工频电场强度的垂直分量、磁感应强度的垂直分量和水平分量。
每个测点在稳定情况下监测5次,每次测量观测时间≥ 15s,取5次监测的平均值。
(2)无线电干扰类比监测
无线电干扰场强测量采用北京无线电仪器二厂生产的ZN3950电磁干扰测量接收机测量0.5MHz频段的无线电干扰场强值。该仪器在中国计量科学研究院进行了检定,在检定有效期内。
采用《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HT/T24―1998)中所规定的无线电干扰场强的测试方法及《高压交流架空送电线路无线电干扰限值》(GB)所规定方法进行。
按HJ/T24-1998中规定进行:分别测量频率在0.5MHz上,平行于高压进线方向以距围墙2n m处测量。其中n=0、1、2、3、4、5……,在以上各点的无线电干扰场强值。
计量单位:无线电干扰场强计量单位用dB(μV/m)表示。
5.2工频电场、磁场及无线电干扰环境影响预测评价
(1)计算模式
工频电场、磁场及无线电干扰预测采用《500kV超高压送电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)推荐模式计算。
①高压送电线下空间电场强度分布的理论计算(附录A)
?单位长度导线下等效电荷的计算:
高压送电线上的等效电荷是线电荷,由于输电线半径r远小于架设高度h,等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。
设送电线路为无限长并且平行于地面,地面可视为良导体,利用镜像法计算送电线上的等效电荷。
多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算:
式中:[Ui]――各导线上电压的单列矩阵;
[Qi]――各导线上等效电荷的单列矩阵;
[λij]――各导线的电位系数组成的n阶方阵(n为导线数目)。
[U]矩阵可由送电线的电压和相位确定,从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。
[λ]矩阵由镜像原理求得。
?计算由等效电荷产生的电场:
为计算地面电场强度的最大值,通常取夏天满负荷有最大弛垂时导线的最小对地高度。因此,所计算的地面场强仅对档距中央一段(该处场强最大)是符合的。
当各导线单位长度的等效电荷量求出后,空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出,在(x,y)点的电场强度分量Ex和Ey可表示为:
式中:xi、yi――导线i的坐标(i=1、2、…m);
m――导线数目;
Li、Li‘――分别为导线i及镜像至计算点的距离。
由于接地架空线对于地面附近场强的影响很小,对500kV单路水平排列的几种情况计算表明,没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约1%~2%,所以常不计架空地线影响而使计算简化。
②高压送电线下空间工频磁场强度分布的理论计算(附录B)
根据“国标大电网会议第36.01工作组”的推荐方法计算高压输电线下空间工频磁场强度。
500kV导线下方A点处的磁场强度(见图5-1):
式中:I――导线i中的电流值;
h――计算A点距导线的垂直高度;
L――计算A点距导线的水平距离。
磁场向量图
③高压交流架空线路无线电干扰场强的理论计算(附件C)
0.5MHz时高压交流架空线路的无线电干扰场强计算:
式中:E―无线电干扰场强,dB(μV/m);
r―导线半径,cm;
D―被干扰点距导线的距离,m;
gmax―导线表面最大电位剃度,kV/cm。
g―导线的平均表面电位梯度。
式中:Q―每极导线的等效总电荷。
d―次导线直径,cm;
n―次导线根数;
R―通过次导线中心的圆周直径,cm。
高压交流架空送电线路无线电干扰场强:
根据上式计算出高压交流架空送电线路三相导相在某一点产生的无线电干扰场强,如果有一相的无线电干扰场强值至少大于其余的每相值3dB(μV/m),则高压交流架空送电线路无线电干扰场强值即为该场强值,否则按下式计算:
式中:E―高压交流架空送电线无线电干扰场强,dB(μV/m);
E1、E2―三相导线中的最大两个无线电干扰场强,dB(μV/m);
对于不同频率下的无线电干扰值采用频率修正公式:
式中:△E―相对于0.5MHz的无线电干扰场强的增量,dB(μV/m);
f―频率,MHz。
说明:△E第一式中的适用频率范围为0.15~4MHz。
(2)参数的选取
本工程110kV送电线路导线的有关参数详见表5-1所示。
110kV送电线路导线及参数
参数 110kV送电线路工程
导线型号 LGJ-400/35
线路电压 110kV
直径 21.60mm
导线结构:根×直径 钢:7×2.40mm
铝:24×3.60mm
主要塔型 自立式直线塔
(3)工频电磁场及无线电干扰的计算结果
导线计算点离地面高1.5m,导线最大弛垂处。同塔双回架设导线相序排列为同向排列(上A中B下C、上A中B下C排序等),单回导线为三角形排列。线下工频电场强度、磁场强度、无线电干扰的计算结果见各环评表中所列。
5.3声环境影响预测与评价
5.3.1声环境现状调查与分析
为了解新建的110kV变电所附近的声环境现状,对所址周围的声环境进行了现状监测,有关情况如下:
(1)监测点布设
沿所址周围共布设1~4个监测点,监测所址区域的声环境,具体监测点位置见110kV变电所平面布置图所示。
(2)监测时间与频率
监测时间每天分昼间(06∶00-22∶00)、夜间(22∶00-06∶00)。
(3)监测仪器、方法及质量保证
使用的以下监测仪器符合《声级计电声性能及测试方法》(GB3875-83)之规定:
• 仪器名称:HS5670脉冲积分声级计
• 校准仪器:活塞发声器
编号:46225
• 该噪声分析仪已经江苏省计量测试技术研究所年检,在质量保证期内。
• 气象条件:晴,风速小于4级。
声环境测量方法按照以下有关规范标准执行:
• 《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349-90)。
•《城市区域环境噪声测量方法》(GB/T14623-93)。
5.3.2变电所施工噪声
(1)变电所施工噪声水平类比调查
变电所施工期机械运行将产生噪声,根据国内外同类变电所施工所使用的设备噪声源水平类比调查,其中主要施工机械噪声水平如下表5-2所示。
主要施工机械噪声水平
设备名称 距设备距离,m 噪声源,dB(A)
灌桩机 2 85
推土机 1-2 91
挖土机 1-2 91
搅拌机 1-2 87
电锯、电刨 1 99
(2)变电所施工噪声预测计算模式
根据《环境影响评价技术导则
声环境》(HJ/T2.4-1995),施工噪声预测计算公式如下:
L1――为距施工设备r1(m)处的噪声级,dB;
L2――为与声源相距r2(m)处的施工噪声级,dB。
(3)施工噪声预测计算结果与分析
利用表5―2中主要施工机械噪声水平类比资料作为声源参数,根据上述预测模式进行预测,计算的变电所厂界(厂界外1m处)的施工噪声水平预测结果如表5-3所列。
距声源不同距离施工噪声水平
施工阶段 施工机械 声源(dB) 5m 10m 20m 30m 40m 50m 80m 100m 150m 200m
打桩 灌装机 85 77 70 63 60 57 55 51 48 45 42
结构 搅拌机 87 82 75 68 65 62 60 55 53 50 47
土石方 推土机 91 87 82 75 71 68 66 62 60 57 53
结构装修 电锯电刨 99 92 85 78 74 71 69 64 62 59 56
由表5-3,在使用推土机、挖土机、搅拌机、灌桩机、电锯和电刨时,220kV变电所场界施工噪声离施工场界10m处噪声水平为70-85dB(A),变电所的施工噪声水平昼间在施工场界150m处满足《建筑施工场界噪声限值》的要求。对于灌桩机、电锯电刨禁止在夜间施工。
5.3.3变电所运行期声环境影响预测评价
(1) 变电所的设备噪声源及噪声水平
变电所运行噪声源主要来自于主变压器、电抗器等大型声源设备,一般情况下变电所运行期的主要噪声源来自主变压器。本工程采用低噪声变压器,110kV变压器满负荷运行且散热器全开时,其外壳2.0m处的噪声级为55dB(A),变电所的设备噪声源见表5-4。
变电所的设备噪声源
设备名称 噪声源,dB(A)
110kV变电所的主变压器(离主变2m处) 55
(2)运行期设备运行噪声预测计算模式
噪声从声源传播到受声点,受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响,声级产生衰减。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-1995),变电所噪声预测计算的基本公式为:
LA(r)=LAref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)
上式中:LA(r)――距声源r处的A声级,dB;
LAref(r0)――参考位置r0处的A声级,dB;
Adiv――声源几何发散引起的A声级衰减量,dB;
Abar――声屏障引起的A声级衰减量,dB;
Aatm――空气吸收引起的A声级衰减量,dB;
Aexc――附加衰减量,dB。点声源的几何发散衰减的基本公式为:
L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)
式中L(r)、L(r0)分别是r、r0处的声级。
对某一受声点受多个声源影响时,有:
LP――为几个声源在受声点的噪声叠加,dB。
根据变电所的平面布置图,结合上述预测计算模式,以10m×10m为一计算网格,利用已有的噪声源噪声级数据作为计算参数,计算投运后变电所的厂界噪声预测值。
(3)变电所运行期噪声预测计算结果
按照《环境影响评价技术导则
声环境》(HJ/T2.4-1995)的要求,根据噪声源到各预测点的距离,先计算声源噪声的各倍频程声压级的距离衰减,合成后再与本底叠加,以确定预测点的声压级,经模式预测计算,确定110kV变电所建成后厂界噪声对各预测点的预测值。
(4)变电所运行期噪声预测计算结果分析
由预测计算结果分析110kV变电所投运后对周围声环境的影响。
5.3.4送电线路运行期声环境影响预测评价
110kV送电线路运行时,送电线路导线的电晕放电会产生一定量的噪声。
在天气晴好情况下,根据以往110kV线路监测的数据及有关资料表明,运行状态下的110kV送电线路中心驰垂断面30m范围内的噪声水平最大一般不超过43dB(A)。本工程线路附近30m范围内民房处测得的背景噪声如表3-4所示,背景噪声均满足1类标准要求。由于本工程所有110kV送电线路附近的环境保护目标距线路边导线至少有10m,送电线路在这些敏感目标处运行产生的噪声贡献值相对较小,叠加背景值后的噪声预测值也满足1类标准要求。
在雨雾天气或湿度较大的天气情况下,绝缘子污秽导致放电会产生电晕噪声,其噪声源强一般不超过60dB(A)。但放电时间比较短暂,因此对所经区域的噪声环境影响也较小。
5.4其它环境影响分析
5.4.1对环境空气的影响分析
主要分析工程施工期引起的扬尘污染。
110kV变电所及送电线路的塔基在施工中,由于土地裸露产生的局部、少量二次扬尘,可能对周围环境产生暂时影响,但变电所及塔基建成后对裸露土地进行绿化即可消除。
另外,变电所及线路塔基在施工中,由于汽车运输使用临时施工道路,会产生少量的二次扬尘,但由于变电所及送电线路施工点的施工强度不大,基础开挖量不大,而且大部分施工点几乎都远离居民区,因此,其对环境空气的影响程度和影响范围很小。
在变电所及塔基施工时,对水泥装卸作业时要谨慎作业,以防止水泥粉尘对环境质量的影响。
施工弃土弃渣等要合理堆放,可采用人工控制定期洒水;对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料,在运输时用防水布覆盖。
通过采取一些有效的措施,可减少施工扬尘等对周围环境的影响。
5.4.2对水域的环境影响分析
《污水综合排放标准》(GB),根据地方的水系功能,按污水综合排放标准执行。
变电所产生的生活污水主要为SS、COD。110kV变电所为无人值班变电所,一年产生的生活污水为43t。变电所排放的生活污水经化粪池处理后用于所区绿化或接入附近的污水管网。
110kV变电所在发生故障或事故时,可能会在电容器或主变压器发生漏油现象。因此,110kV变电所在设计时,变电所内设施了事故油池,当变压器发生事故时,变压器油或电容器油将直接进入事故油池内,由专门的回收公司回收,不外排。
5.4.3水土保持对环境影响分析
对于输变电工程存在的水土流失问题,主要表现在变电所基础回填、塔基施工时,存在土地开挖、土方量的运输等。
一、变电所所址
变电所施工时均注意土石方的防护措施,如护拦、护坡、排水沟等,防治雨天时水土流失对环境造成的影响。
二、送电线路
塔基基础施工时,存在土地开挖,土方量的运输。施工产生的弃土、弃渣是引起水土流失的主要原因,水土流失强度和影响程度的大小与自然和人为因素有关,水土流失成因中自然因素包括降雨、植被、地形、土壤等。本工程在施工过程中要求施工方及时将路旁临时堆置的弃土清运,最小化水土流失的影响。
本工程除转角兼终端塔外,所有铁塔都有全方位不等高接腿可供选择,可以大大减少尖峰土石方量,有利于水土保持。
线路施工过程中有临时占地,主要为牵张场,牵张场施工期较短;施工结束后要立即对场地按原土地类型进行恢复,可有效的减少水土流失,将影响最小化。
5.4.4对景观、交通的影响分析
(1)变电所和塔基施工对周围景观有短暂影响,变电所建成后不会影响周围的景观。
(2)变电所及塔基土建施工会增加汽车流量,大件运输车辆、线路架设及施工设备对道路交通有短暂影响,大件运输、线路架设应选择在交通低峰期进行施工,尽量减少对交通的影响。
(3)送电线路建成后,对周围景观可能产生一定影响,在线路架设时应充分考虑城镇规划,以减少对周围景观的影响;送电线路架设时对附近交通有短暂的影响,但影响时间不长。为减少变电所运行对周围环境的影响,应加强变电所周围环境的绿化工作。
5.4.5对农业生态的环境影响分析
(1)变电所及线路塔基在施工过程中征用一部分临时用地,比如设备运输道路,施工中人员进出道路,施工人员的临时住房等,这些占地在施工结束后即可恢复,重新种植庄稼,农作物生长恢复正常,农作物的破坏是暂时性的,受影响的农作物视季节而异,冬季、春季施工主要受影响的农作物是小麦;夏季、秋季施工主要受影响的农作物是水稻。
(2)110kV变电所占地一般为农田和规划工业用地,从施工开始原来种植的农作物就受到破坏,工程建设将改变原来的土地使用功能。
(3)110kV输变电工程都经过地区没有经过自然保护区,对自然保护区没有影响。
5.4.6线路跨越民房情况分析
本次送电线路沿线没有跨越民房。
5.4.7拆迁安置
本次输变电工程无拆迁安置工作。
5.4.8对线路安全运行的影响分析
110kV送电线路工程在设计时已经根据本地区历年的气象条件,按最不利气象条件进行设计,充分考虑了送电线路的安全运行。根据湖州电力局提供的资料分析,在湖州境内已运行的110kV送电线路的设计最大风速为30m/s,运行至今尚未发生过因风灾引起的倒塔断线事故。
另外,由于变电所的自动化程度很高,有很成熟、很灵敏的继电保护装置,当线路发生意外事故时,能在瞬间切断电源,保证线路的安全运行。
5.4.9对电信线路的影响分析
经现场踏勘,送电线路工程未与重要的金属型通信线路交叉或平行接近。对于非金属型光缆通信线路,送电线路对光纤信道不存在危险和干扰影响。
5.4.10 全户内变电所风险分析
目前110kV全户内变电所均为有人值守、无人值班变电所。为了保证变电所的安全生产、防止意外事故的发生,变电所在设计时从多个方面提供安全保障。
1、变电所电气设备布置严格按照规范、规程要求设计,所有电气设备均有可靠接地,电气设备进入户内一方面有利于电气设备在恶劣天气上的安全运行,另一方面也有利于人身设备的安全。
2、根据无人值班变电所的要求,变电所设图像监控装置,供监控部门随时了解该变电所的运行情况。另外,全户内变电所自动化控制程度很高,当变电所出现异常情况,会并自动跳闸、切断电源,并遥控至有关单位报警,不会发生变电所变压器爆炸之类的重大事故。
3、全户内变电所火灾检测装置,设置悬挂式气体自动灭火装,并遥控至有关单位。总之,全户内变电所在采取严格管理措施的情况下,不会发生变压器爆炸之类的重大事故。
6 项目保护治理措施
6.1项目前期的污染防治措施
(1)送电线路和变电所工程在设计中已采用了护栏、护坡等措施,防止水土流失;
(2)送电线路和变电所尽可能远离或绕开居民区、环境敏感目标及各类保护目标;
(3)线路和变电所尽可能少占土地,尤其是要少占农田,对受影响的居民按照规定给予补偿;
(4)已充分听取政府部门、环保部门、规划部门、城建部门、邮电部门和当地受影响群众的意见,优化设计,以减少工程的环境影响;
(5)线路在跨越水体时,已不在水中建塔,避免线路对航运和河道泄洪能力的影响;
(6)线路与公路、通讯线、电力线、河流交叉跨越时,严格按照规范要求留有足够净空距离。
6.2施工期污染防治措施
(1)变电所施工时在施工现场周围设置围栏,对所内堆土定期洒水,以减少施工噪声、扬尘对周围环境的影响。
(2)110kV变电所施工人数各约40人,应分别在每个变电所临时生活区内设置1座6-16A00型化粪池,生活污水经化粪池处理后由当地环卫部门定期清运或用作农肥,化粪池定期清挖。
(3)施工期注意对可能发现的文物进行保护。
(4)在农业区,采用自立式直线塔,以便少占农田,减少对农业机械耕作的影响。
(5)加强送电线路塔基的防护(护坡、排水沟等)措施,并对其周围进行绿化,保护当地植被,防止水土流失。
(6)对于经过山地的送电线路塔基,除转角兼终端塔外,其它铁塔都有全方位不等高接腿可供选择,可以大大减少尖峰土石方量,有利于水土保持。
(7)变电所及线路塔基施工过程中的临时用地在施工结束后即可恢复,重新种植庄稼和经济作物,尽量减小对耕作影响。
(8)线路施工经过植被时尽量不砍伐,取加高杆塔等跨越措施,保证对树木4.5米的最小垂直距离。线路跨越经济作物、果树、竹林时按自然生长高度跨越,最小化对生态环境的影响。
(9)110kV变电所大件运输会给水陆交通带来一定的影响,因此,在选择大件运输时,应尽量避开交通运输的高峰期,以减少对人们出行的影响。
本工程送电线路在架线经过公路时,应尽量避开交通运输的高峰期,以减少线路放线给当地公路运输带来的影响。
(10)加强施工现场的监督管理。
6.3运行期的环保治理措施
(1)对沿线相关的通讯线路和无线电设施进行通信保护设计
①根据《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》(GB6830-86)、电力行业标准《送电线路对电信线路危险影响设计规程》(DL5033-94)、四部关于《防止和解决电力线路对通信信号线路危险和干扰影响的原则协议》及四部一局颁发的《架空电力线与弱电线路接近和交叉规程》进行设计。
本工程地线采用了良导体地线,增强了地线对通讯线路影响的屏蔽效果,减少了对邻近通信线路感应影响的程度。
②为了减少对邻近通信线路的感应影响,本工程送电线路在路径设计时充分考虑了对通信线路影响。
(2)送电线路导线对地距离按规程要求设计,双回路导线应尽量按逆相序排列,单回路导线采用三角形排列,降低走廊下地面工频电场强度。
(3)将变电所内电器设备接地,所区地下设接地网,以减小电磁感应影响,从而减小变电所外的电磁场强。
(4)为防止主变压器发生事故,影响周围环境,变电所在设计时就考虑在变电所内设置了事故油池,当变压器发生事故时,变压器油直接流到事故油池,事故油由专门的回收公司回收,不外排。事故油池由水泥筑成,上部密闭,不会出现渗漏。
110kV变电所在正常情况下,变电所只产生少量的生活污水排放,排放的生活污水经化粪池处理后上清液用于所区绿化或在附近建设污水管网后就近排入污水管网。化粪池由当地环卫部门定期清理。
(5)控制主变压器的噪声源。考虑到环保要求,本工程采用的主变压器的噪声源均不大于55dB(A)。
6.4环保投资
本次11项110kV输变电工程总投资40664.14万元,其中环保投资为276.5万元,占变电所投资的0.68%,具体项目见投资估算表6-1。
湖州110kV输变电工程环保投资估算表 (单位:万元)
项目名称 环保措施
施工期水处理设施(沉淀池、化粪池、污水管道) 低噪声主变 主变室隔音消声材料 事故油池、化粪池 所区绿化 水土保持(护坡、挡土墙、植被恢复等) 合计
110kV石淙输变电工程 2 10 ― 5 2.5 2 21.5
110kV西塞输变电工程 2 10 20 5 2.5 2 41.5
110kV官田输变电工程 2 10 20 5 2.5 2 41.5
110kV洛舍输变电工程 2 10 ― 5 2.5 2 21.5
110kV新安输变电工程 2 10 ― 5 2.5 2 21.5
110kV龙古输变电工程 2 10 ― 5 2.5 2 21.5
110kV西庄输变电工程 2 10 ― 5 2.5 2 21.5
110kV温塘输变电工程 2 10 ― 5 2.5 2 21.5
110kV环沉输变电工程 2 10 ― 5 2.5 2 21.5
110kV泗安输变电工程 2 10 ― 5 2.5 2 21.5
110kV康山输变电工程 2 10 ― 5 2.5 2 21.5
总计 22 110 40 55 27.5 22 276.5
本次评价对湖州市境内新建的110kV输变电工程进行了环境公示。
环境公示是建设项目环境影响评价的重要组成部分。项目建设不仅要具有良好的经济效益、社会效益,而且要具有良好的环境效益。因此在项目建设前需要了解变电所及线路经过周边地区的居民和地方政府部门共同关心的问题,如工频电场、磁场、无线电干扰、厂界噪声及线路运行噪声的影响等,以便在该工程的环境影响评价和环境保护设计中加以体现。
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政府第166号令)要求,本次公众参与采取以下方法:对每个输变电工程进行现场张贴公示并请公示所在地政府配合监督。
7.1选址及线路选线设计时的公众参与
110kV变电所及110kV送电线路等工程在变电所选址、路径选线方案审查时已经征求当地规划等政府部门及沿线主要乡镇的意见,已经得到当地政府部门的大力支持。其意见汇总如下:
(1)对本工程建设的意见
•本工程建设不影响城镇建设及规划;
•本工程建设对公路、河流的交通有短暂影响,建成后无影响;
•本工程建设对通讯、广播、设施无影响;
•本工程建设不压矿产资源,不影响矿产资源的开采;
•本工程建设不影响文化遗迹、名胜古迹、旅游资源及景观。
(2)本工程对社会经济环境影响的意见
本工程建设对进一步促进湖州市经济发展,增加就业机会,提高人民的生活质量是十分有益的。
7.2环境影响评价时的环境公示
7.2.1 张贴《项目信息公示》表
对湖州地区的11项110kV输变电工程全部进行公示。
公示方法:在项目所在地的政府公告栏进行张贴公示。
公示实施主体:由建设单位和评价单位共同作为公告的发布单位。
公示内容:(一)建设单位名称;(二)建设项目的性质及内容;(三)建设单位名称及联系方式;(四)评价单位的名称和联系方式;(五)项目环境影响评价表审批单位。
由项目所在地政府对所有11项110kV输变电工程进行公示,内容见图7-1~图7-11。
发放信息公示表后,未收到民众的电话、书面信件或其他任何有关对输变电项目环境保护方面的反馈意见。
7.2.2 公示证明
本次环评公示后由公示所在地政府对所有11项110kV输变电公示情况开据证明,内容附后。
7.3公示结果
在公示期间均未收到民众的电话、书面信件或其他任何有关对输变电项目环境保护方面的反馈意见。
8环境管理规定与监测计划
8.1输变电项目环境管理规定
参照《电磁辐射环境保护管理办法》的有关规定,工程建设主管部门和地方环保行政主管部门对工程环境保护工作进行监督和管理。
对每个输变电工程,建设单位应指派人员具体负责执行有关的好久保护对策措施,并接受有关部门的监督和管理。监理单位在施工期间应协助地方环保行政主管部门加强对施工单位好久保护对策措施落实情况的监督和管理。
8.2环境管理内容
8.2.1施工期的环境管理
监测施工期对临时占用的土地的植被环境影响,并监督施工单位要少占用土地,对临时征用土地应及时恢复植被。
8.2.2运行期的环境管理
建设单位的兼职环保人员对输变电工程的建设、生产全过程实行监督管理,其主要工作内容如下:
(1)负责办理建设项目的环保报批手续。
(2)参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收等工作。
(3)检查、监督项目环保治理措施在建设过程中的落实情况。
(4)在建设项目投运后,负责组织实施环境监测计划。
8.3环境监测计划
根据项目的环境影响和环境管理要求,制定了环境监测计划,环境监测计划的职责主要是:测试、收集环境状况基本资料;整理、统计分析监测结果,上报本工程所在的县级至省级环境保护行政主管部门。由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。
具体的环境监测计划见表8-1。
环境监测计划
时期 环境问题 环境保护措施 负责部门 监测频率
环保验收 检查环保设施及效果 按照环境影响报告书的批复进行监测或调查 环保部门 工程正式投产运行后监测一次
8.4监测项目
(1)地面1.5m高处的工频电场强度垂直分量、工频磁感应强度垂直分量和水平分量。
(2)频率为0.5MHz晴天天气条件下的无线电干扰场强。
(3)等效连续A声级。
8.5监测点位
环保竣工验收时对变电所的厂界进行监测、对送电线路的监测将从表2-5的环境保护目标中抽样选择进行环境监测。
9输变电工程预测评价
本次评价对湖州市境内新建的110kV输变电工程采用类比调查及理论计算的方法,进行环境影响分析,以表格形式列出,各输变电工程环境影响报告表内容详见附表1~附表11所示。
110kV输变电工程环境影响报告表一览表
序号 工程填表名称 页码
湖州110kV石淙输变电工程环境影响报告表 67
湖州110kV西塞输变电工程环境影响报告表 76
湖州110kV官田输变电工程环境影响报告表 85
湖州110kV龙古输变电工程环境影响报告表 94
湖州110kV西庄输变电工程环境影响报告表 103
德清110kV洛舍输变电工程环境影响报告表 112
德清110kV新安输变电工程环境影响报告表 121
长兴110kV温塘输变电工程环境影响报告表 130
长兴110kV环沉输变电工程环境影响报告表 141
10 附表10 长兴110kV泗安输变电工程环境影响报告表 150
11 附表11 安吉110kV康山输变电工程环境影响报告表 169
10.1项目建设的必要性
湖州110kV石淙等输变电工程共有11项工程,这些工程的建设,可优化湖州地区的电网结构、 提高电网的供电能力和可靠性,保证了湖州市经济高速增长的态势,促进当地的经济发展;输变电工程建设可减少当地的环境污染,有利于当地经济和环境的协调发展,符合国家的产业政策。
10.2本项目的规划要求
湖州110kV石淙等输变电工程是当地城市建设的一部分,同时也符合当地发展规划的要求。在目前的工程可研阶段,就充分征求了当地规划、土地、交通等政府部门的意见,所址和线路路径均已取得地方政府部门的盖章同意;本工程建设不仅为当地经济发展发挥重要作用,而且使工程建设更好地符合当地城镇发展规划的要求,同时也符合电力发展规划的要求。
10.3项目的组成
本次110kV输变电工程共有11项,本期新增变压器容量550MVA,规划新增变压器容量1650 MVA;新建110kV线路长度为:双回路2×63.0km,单回路1×7.78km。改建线路长度为2×0.8km。
10.4环境影响评价
10.4.1 声环境影响预测评价
10.4.1.1声环境现状评价
(1)变电所所址周围声环境现状
从现状监测结果可知,11个变电所所址周围的声环境的噪声均满足昼、夜间均满足《城市区域环境噪声标准》相应标准的要求。
(3)变电所附近敏感点处声环境现状
从现状监测结果可知,11个变电所附近敏感点处声环境均满足相应的标准要求。
(2)送电线路周围保护目标处的声环境现状
从现状监测结果可知,送电线路附近敏感点处的声环境现状均满足相应的标准要求。
10.4.1.2变电所投运后所址周围声环境预测评价
各变电所均按最终规模进行噪声预测。
&#kV石淙变(主变户外布置)变电所选用低噪声变压器,本体噪声不大于55dB(A),主变压器经一定距离衰减后,厂界噪声贡献值为34~48 dB(A), 昼、夜间均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)II类标准要求;叠加本底后噪声预测值昼间为44.6~49.9dB(A)、夜间为39.6~48.5dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。变电所东南侧民房噪声叠加本底后噪声预测值昼间不高于44.8dB(A)、夜间不高于39.0dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。
&#kV 西塞变(全户内布置)变电所选用低噪声变压器,本体噪声不大于55dB(A),主变压器经过墙体隔声、百叶窗、消声器等降噪措施及距离衰减后,厂界噪声贡献值为32~40dB(A), 昼、夜间均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)II类标准要求;叠加本底后噪声预测值昼间为45.4~53.0dB(A)、夜间为41.9~44.3dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。
&#kV官田变(全户内布置)变电所选用低噪声变压器,本体噪声不大于55dB(A),主变压器户内布置,按最终规模考虑,主变噪声经过墙体、百叶窗、消声器及距离衰减后,厂界噪声贡献值为34~36dB(A), 昼、夜间均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准要求;叠加本底后噪声预测值昼间为45.2-51.9dB(A)、夜间为42.3-47.6dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。
&#kV龙古变(主变户外布置)变电所选用低噪声变压器,本体噪声不大于55dB(A),经距离衰减后3台主变运行产生的厂界噪声贡献值为35~48 dB(A), 昼间、夜间的厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB)Ⅱ类标准要求;叠加本底后噪声预测值昼间为45.6~50.5dB(A)、夜间为46.8~49.0 (A),昼间、夜间的噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB)2类标准要求。变电所南面黄龙斗民房噪声叠加本底后噪声预测值昼间不高于45.4dB(A)、夜间不高于40.7dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。
&#kV西庄变(主变户外布置)变电所选用低噪声变压器,本体噪声不大于55dB(A),主变压器室外布置,按最终规模考虑,主变噪声经过消声器等降噪措施及距离衰减后,厂界噪声贡献值为35~48dB(A), 昼、夜间均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB)Ⅱ类标准要求;叠加本底后噪声预测值昼间为43.1~50.9dB(A)、夜间为42.0~49.1dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB)2类标准要求。变电所附近民房噪声叠加本底后噪声预测值昼间不高于48.9dB(A)、夜间不高于47.5dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。
&#kV洛舍变(主变户外布置)变电所选用低噪声变压器,本体噪声不大于55dB(A),主变压器经一定距离衰减后衰减后,厂界噪声贡献值为37~49dB(A), 昼、夜间均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)II类标准要求;叠加本底后噪声预测值昼间为43.8~50.3dB(A)、夜间为40.6~48.8dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。变电所西侧草塘村民房噪声叠加本底后噪声预测值昼间不高于45.8dB(A)、夜间不高于40.7dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。
&#kV新安变(主变户外布置)变电所选用低噪声变压器,本体噪声不大于55dB(A),主变压器经一定距离衰减后,厂界噪声贡献值为35~48dB(A), 昼、夜间均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)II类标准要求;叠加本底后噪声预测值昼间为46.5~50.1dB(A)、夜间为39.8~48.4dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。变电所西侧于家埭民房噪声叠加本底后噪声预测值昼间不高于47.4dB(A)、夜间不高于40.6dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。
&#kV温塘变(主变户外布置)变电所选用低噪声变压器,本体噪声不大于55dB(A),主变压器经一定距离衰减后,厂界噪声贡献值为35~48 dB(A), 昼、夜间均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB)Ⅱ类标准要求;叠加本底后噪声预测值昼间为44.6~50.7 dB(A),夜间为40.6~48.7 dB(A)昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。变电所西南侧桥下村民房噪声叠加本底后噪声预测值昼间不高于45.3dB(A)、夜间不高于38.9dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。
&#kV环沉变(主变户外布置)变电所选用低噪声变压器,本体噪声不大于55dB(A),主变压器室内布置,按最终规模考虑,主变噪声经过墙体隔声、消声器等降噪措施及距离衰减后,厂界噪声贡献值为35~48dB(A), 昼、夜间均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准要求;叠加本底后噪声预测值昼间为41.6-52.7dB(A)、夜间为41.0-48.5dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。变电所西南侧民房噪声叠加本底后噪声预测值昼间不高于43.8dB(A)、夜间不高于40.3dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。
&#kV泗安变(主变户外布置)变电所选用低噪声变压器,本体噪声不大于55dB(A),主变压器室外布置,按最终规模考虑,主变噪声经过消声器等降噪措施及距离衰减后,厂界噪声贡献值为34~48dB(A), 昼、夜间均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准要求;叠加本底后噪声预测值昼间为49.7-50.4dB(A)、夜间为44.8-49.8dB(A),昼、夜间的环境噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB类标准要求。变电所西侧民房噪声叠加本底后噪声预测值昼间不高于44.4dB(A)、夜间不高于41.5dB(A),}