三相四线制电源使用三相设备能工作。使用照明时取它的一火一零则跳总闸?

大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
我是三相四线供电,为什么零线与接地线一碰到,漏电开关就跳闸?
浏览次数:0
正常现象!三相四线中有单相电器设备,单相设备经零构成回路了所以跳闸我记得是不使用单相负荷就不跳,纯三相设备零线接地也不跳
不知道下面这条知识能否帮助到您
随着我国工业化程度的不断加深,三相漏电开关在我们的日常生活中被大量使用,相信大家对于三相漏电开关一定不会很陌生,那么三相漏电开关的原理是怎样呢?三相漏电开关跳闸的原因你清楚吗?
三相漏电开关跳闸的原因
三相四线供电时,如果当出现较大的三相负载不平衡时,流过零线的电流会比较大,此时容易造成零线对地电位升高,所以当零线碰到地线时就会出现一定的电流,当漏电开关对地电流≥30mA就会跳闸了。有可能是这个原因,你自己检查一下看看吧。
正常不过。但你讲的有点问题。只有单相三线制有相线/零线/地线。三相五线制才有相/零线/地线。
三相四线制供电怎么会有零线和接地线?是单相三线制供电吧?零线不一定是零电位,与接地线之间可能有电压差,碰到后产生短路,所以会跳闸。
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:0,askr:58,askz:18,askd:17,RedisW:0askR:0,askD:98 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:100
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:三相四线电源进入时零线需要经过空气开关吗
给TA发消息
加TA为好友
悬赏5分-已结帖 发表于: 17:39:58 楼主
如题,零线需要经过空气开关吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:18:47 1楼
必需的,否则你从一相取电和零线带单相负载,会立即跳闸,这个开关原理就是,三相输出的电流和零线回去的电流平衡,可以带单相负载,如果你没有单相负载,可以零线不经过开关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:30:42 2楼
&&& TN-C与TN-S都是三相四线电源,只是TN-S的保护接地线PE与中性线N自变电所以后分开敷设,楼主问的是哪一种?&&& 楼上说的,是装设漏电保护开关的情况;早期见过中性线通过开关、但没有经过触头(直通)的情况,后来由于工作中不使用,我没有注意过开关的结构了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:31:40 3楼
那要看你用什么开关了,说的具体点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:58:33 4楼
要通过,如果不通过有单相负载它就跳闸。我提倡一楼的答案。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:59:20 5楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:05:24 6楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:22:54 7楼
引用 刘阳和 的回复内容:那要看你用什么开关了,我们车间好些空开零线从不接入。但带漏电保护的必须接入。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:28:49 8楼
两种不同的供电系统中,N线需要进开关隔离,如自发电与市电之间的N线,应采用4极开关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:29:08 9楼
无非也就是两种开关,空气开关和漏电开关空气开关零线无需经过,漏电保护开关必须经过它们适合使用的场所有所不同;漏电断路器是在空气开关的基础上,设置漏电跳闸装置,由零序互感器和跳闸机构组成的开关。一般空气开关配置有过电流跳闸和过电压跳闸装置。在一般配电柜和配电箱中,大多使用空气开关。在一般操作柜和操作箱中,对用电设备的控制,移动用电装置、手持电动工具、临时用电线路等情况下必须采用。以防止中电,保证人员安全,按规定应装漏电开关控制用电设备。不知楼主明白了吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:24:47 10楼
& 同意二楼说法
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:32:16 11楼
引用 今生缘 的回复内容:无非也就是两种开关,空气开关和漏电开关空气开关零线无需经过,漏电保护开关必须经过它们适合使用的场所有所不同;漏电断路器是在空气开关的基础上,设置漏电跳闸装置,由零序互感器和跳闸机构组成的开关。一般空气开关配置有过电流跳闸和过电压跳闸装置。在一般配电柜和配电箱中,大多使用空气开关。在一般操作柜和操作箱中,对用电设备的控制,移动用电装置、手持电动工具、临时用电线路等情况下必须采用。以防止中电,保证人员安全,按规定应装漏电开关控制用电设备。不知楼主明白了吗?同意9楼说法
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:54:25 12楼
可以针对不同的要求来选择。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:55 13楼
同意9楼说法!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:32:52 14楼
你的问题是电源通过空气开关,这个在早期的安全规程就有规定:零线不许装设开关和熔断器。4P的空气开关是用在TN-S系统,工作零经开关,那是三相五线供电。三相四线的供电系统是TN-C,&TN-C系统不能使用漏电保护器,要使用漏保,必须是局部TN-S,既TN-C-S系统。工作零(N线)进漏保,保护零不进漏保。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:49:48 15楼
保护零线不可以经过空气开关,工作零线视空气开关而定,有接零线位置的就接,没有就不接;漏保必须接工作零线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:36:07 16楼
要试情况而定,一般负载我们这零线不经过开关,直接接在零线母排上,有漏电保护的必须经过开关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:50:56 17楼
很简单&&&&& 漏无空有!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:06:14 18楼
赞同9楼说法,应该是正确的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:27:58 19楼
引用 今生缘 的回复内容:
加TA为好友 发表于: 21:39:13 20楼
同意9楼的说法,我们单位的零线也不经过空气开关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:19:43 21楼
最佳回答是个错误的回答!三相四线制只能使用三进三出空气开关,不容许使用四进四出空气开关。原因因为pen线是根公用线,如果用了四进四出空气开关保护线就没了。如果要用四进四出空气开关,必将要三相四线制改为五线制才能使用。四线制如需单相使用,必须使用双触点空气开关连接一根相线和pen线。最佳回答答案是漏电保护器的用法!空气开关的用法不能和漏电开关的用法混淆了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:39:13 22楼
“三相四线电源”&1、“三相四线电源”有两个系统:1)IT系统,不接地系统;2)TN-C系统,接地系统;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:45:08 23楼
2、IT不接地系统:1)采用3P开关,2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线进开关但没触点是直通的;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:51:19 24楼
3、TN-C接地系统:1)采用3P开关;2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线N进开关但没触点是直通的;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:00:00 25楼
4、你可以变更TN-C接地系统为TN-C-S系统:1)总开关箱或总配电柜处零线重复接地,并分成两路,一路为工作电源零线N,一路为保护零线PE;2)总开关还是采用3P+1,零线N进开关,但直通不要触点;3)保护零线不进开关,直进保护PE零排!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:41:33 26楼
1、不管是什么系统,4极开关是个错误的开关,最好不要用!2、零线N要通过开关时,选直通形的;