为什么水泥墙体剪力墙浇筑几天拆模完毕拆模后会有大面积蜂窝状汽泡?

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
地下工程侧墙出现大面积蜂窝,怎么处理???
发表于&&4条回复&&2261次阅读&&&&&&&&
混凝土剪力墙出现大面积的麻面、蜂窝,以及跑模现象,而且是地下工程,怎么处理???
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:28:45
&&发表于&&|&
1、地下室防水采用背水面喷涂PCCM聚合物水泥砂浆层防水以及对蜂窝、裂缝、 穿墙管等渗漏部位进行化学灌浆处理。 2、采用LW水溶性聚氨酯化学灌浆补漏 3、采用聚合物水泥沙浆勾缝、压力灌浆、单组分聚氨酯密封胶封闭等综合治理补漏 。 如果做好有漏水,先找到漏水的区域,应该好找!先将积水扫除后即可发现漏水区域,如果总是扫除不净的地方肯定是漏水区域。发现后采用压力灌浆法将一种密封液(产品名称忘了,不过咨询一下防水公司都知道)压入地下或墙上即可高枕无忧了,因为这种液体对水有吸附性并遇水凝固堵住缝隙,压入得越多越往外延伸,直至墙体以外,这样就可起到防水作用。我在工程上用过,处理一次到位,决不漏水! 地下室防水一直是施工难点所在,处理地下室漏水的方法无非以下两种,“堵”或“疏”,针对你说的情况,我认为采用“疏”比较恰当一些,即在地下室四周留一条暗沟到集水井。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:44:13
点赞
&&发表于&&|&
蜂窝的产生原因及处理:1、混凝土局部酥松,砂浆少,石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状孔洞,这种现象称为混凝土蜂窝。其原因是:混凝土搅拌时间短,未拌和均匀,振捣不密实;下料不当,一次下料过多,未及时振捣又下料,漏振;未分层分段浇筑;模板孔隙未堵好,或模板支设不劳,振捣时模板移位,漏浆。2、治理混凝土蜂窝的方法是:(1)混凝土有小蜂窝,可先用水冲洗,然后用1:2或1:2.5的水泥砂浆修补;(2)混凝土有大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔除,尽量剔成喇叭口,外边大些,然后用清水冲洗干净、湿透,再用比原混凝土强度等级高一级的豆石混凝土捣实,加强养护。3、混凝土麻面的产生原因及处理:3.1麻面是指结构构件表面呈现许多缺浆的小凹坑而无钢筋外露的现象。产生麻面的主要原因是:模板表面粗糙或清理不干净;浇筑混凝土前,木模板没有浇水湿润或润湿不够;钢模板脱模板剂涂刷不均匀或局部露刷;模板接缝拼装不严密;混凝土振捣不足,气泡未排出。3.2麻面的处理:将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后水泥素浆或1:2水泥砂浆抹平。砼麻面 现象:砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和石子外露。原因分析:1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。预防措施: 模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前,用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆。钢模板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。处理方法:麻面主要影响砼外观,对于面积较大的部位修补。即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥砂浆或1∶2水泥砂浆抹刷。 蜂窝现象:砼局部酥松,砂浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。 原因分析: 1、砼配合比不合理,石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少石子多。 2、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。
3、未按操作规程灌注砼,下料不当,使石子集中,振不出水泥浆,造成砼离析。 4、砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未振捣又下料。
5、模板孔隙未堵好,或模板支设不牢固,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。 预防措施:砼配料时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确。采用电子自动计量。砼拌合均匀,颜色一致,其延续搅拌最短时间符合规定。砼自由倾落高度一般不得超过2m。如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。砼的振捣分层捣固。灌注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;对细骨料砼拌合物,则不大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm。砼振捣时,必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣现象为:砼不再显著下沉,不再出现气泡。灌注砼时,经常观察模板、支架、堵缝等情况。发现有模板走动,立即停止灌注,并在砼初凝前修整完好。 治理方法:砼有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1∶2或1∶2.5水泥砂浆修补,如果是大蜂窝,则先将松动的石子和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实,加强养护。1首先应分清蜂窝还是麻面;2麻面可以不作处理,只作表面修饰即行;3蜂窝看情况进行处理,严重的就凿除,用环氧补或请设计拿出具体的处理方案;4蜂窝可能是漏震引起的,而麻面可能是过震引起,也有可能是模板或材料引起,要视具体情况定,不过你们的震捣肯定是不过关的
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:25:52
点赞
&&发表于&&|&
混凝土外观质量控制常见问题及预防处理方法
混凝土工程的内在质量人们一直都很重视,现已经有一套成熟的质量控制措施,而混凝土外观质量较少被关注,而且有关外观质量控制的理论和实践经验也较少,因此,混凝土外观质量控制成了现在工程技术人员面前的一个重要技术课题。1、混凝土工程中常见的外观质量问题⑴ 混凝土跑模,表面不平整,线条不畅,主要表现为表面波浪,用3米直尺检查不符合相对应的质量检验评定标准要求。⑵ 混凝土表面产生蜂窝、麻面、气泡,主要表现为混凝土局部酥松,砂浆少石子多,石子之间形成蜂窝状的孔洞,从而造成混凝土不密实、强度低。混凝土表面局部粗糙,或有许多小凹坑,致使混凝土表面不光滑,外观不美观。⑶ 钢筋混凝土结构内的受力筋或箍筋等,没有被混凝土包裹形成露筋,从而影响钢筋与混凝土的握裹,使应力不能有效传递,局部钢筋无混凝土保护层而很快锈蚀,造成结构不安全。⑷ 施工缝处混凝土结合不好,有缝隙或夹有杂物形成缝隙夹层,造成结构物整体性不好。⑸ 混凝土表面骨料显露、颜色不均匀及有砂痕产生。2、对以上常见外观质量问题的原因分析2.1 混凝土几何尺寸产生变形的原因⑴ 模板加固不牢靠,地基不牢,支撑不够,模板制作不规范统一,致使安装不牢固,不便发现问题。⑵ 振捣离模板太近且功率大时间长,致使模板变形跑模。⑶ 模板使用时间长本身变形。2.2 混凝土表面产生蜂窝、麻面、气泡的原因⑴ 混凝土配合比不准确或材料、用水等计量不准确,造成砂浆少而石子多。⑵ 混凝土搅拌时间短,没有拌和均匀,混凝土和易性差,振捣不密实。⑶ 混凝土下料不当,如混凝土依次下料过多,没有分段分层浇注,因而振捣不实或下料与振捣配合不好,未及振捣又下料造成漏振等,都会造成混凝土离析而产生蜂窝。⑷ 模板孔隙未堵好或模板支设不牢固,振捣混凝土时模板移位,造成严重漏浆、“烂根”,形成蜂窝。⑸ 模板表面粗糙或清理不干净,钢模板隔离剂涂刷不均匀或局部漏刷,致使拆模时混凝土表面粘损。⑹ 木模板浇注混凝土前没有湿润或湿润不够,浇注时与模板接触的那部分混凝土水分被模板吸去,使其表面失水过多出现麻面。⑺ 板接缝拼装不严密,浇注时形成漏浆,沿板缝位置混凝土面出现麻面;混凝土振捣不密实,其气泡未排除,一部分气泡停留在模板表面形成麻面。2.3 混凝土表面形成露筋的原因分析⑴ 混凝土浇注时,振捣器碰撞钢筋,使钢筋垫块移位,造成钢筋紧贴模板或钢筋被移位致使拆模后露筋。⑵ 结构断面较小,钢筋过密、过大使石子卡在钢筋上,混凝土水泥浆不能填满钢筋周围,使该处产生露筋。⑶ 配合比不当或下料不当使混凝土产生离析,浇注部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋。2.4 形成缝隙夹层的原因分析⑴ 浇注混凝土前,没有认真处理施工缝表面,浇注时振捣不够。⑵ 在施工停歇期间有木块、锯末等杂物积存在混凝土表面,如果没有及时清理,再次浇注时杂物混入其中形成夹层。2.5 混凝土表面骨料显露、颜色不均匀及有砂痕产生的原因⑴ 模板内表面材料过分柔软或为高致密材料;混凝土拌和物砂率低,用间断级配,骨料干燥或多孔,粗骨料过多、过振等,均产生骨料显露。⑵ 模板表面吸收色彩能力有差别,材料颜色不匀;掺氯化物会形成暗色条纹,钢筋或钢模板锈色污染混凝土造成颜色不匀。⑶ 由于与模板面相平行的泌水,造成细颗粒离析形成砂痕;模板不吸水,施工时温度低,拌和物泌水性大及细骨料中砂不足,空气含量低,拌和物泌水性大及细骨料中砂不足,空气含量低,浇注速度过快,过振,均会产生砂痕。3 对以上常见外观质量问题的预防措施3.1 对于混凝土几何尺寸变形的预防措施要防止模板的变形,首先得从模板的支撑系统分析解决问题,模板的支撑系统主要由模板、横挡、竖挡、内撑、外撑和穿墙对拉螺杆组成。为了使整个模板系统承受混凝土侧压力时不变形、不发生胀模现象,我们必须注意以下几个问题:⑴ 在模板制作过程中,尽量使模板统一规格,使用面积较大的模板,对于中小型构造物,一般使用木模,经计算中心压力后,在保证模板刚度的前提下,统一钻拉杆孔,以便拉杆和横挡或竖挡连接牢固,形成一个统一的整体,防止模板变形。⑵ 确保模板加固牢靠,不管采用什么支撑方式,混凝土上料运输的脚手架不得与模板系统发生联系,以免运料和工人操作时引起模板变形,浇注混凝土时,应经常观察模板、支架、堵缝等情况。如发现有模板走动,应立即停止浇注,并应在混凝土凝结前修整完好。⑶ 每次使用之前,要检查模板变形情况,禁止使用弯曲、凹凸不平或缺楞少角等变形模板。3.2 对于混凝土表面产生蜂窝、麻面、气泡的预防措施⑴严格控制配合比,保证材料计量准确。现场必须注意砂石材料的含水量,根据含水量调整现场配合比,加水时应制作加水曲线,校核搅拌机的加水装置,从而控制好混凝土的水灰比,减少施工配合比与设计配合比的偏差,保证混凝土质量。⑵ 混凝土拌和要均匀,搅拌时间不得低于规定的时间,以保证混凝土良好的和易性及均匀性,从
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:25:57
点赞
&&发表于&&|&
《人民防空工程施工及验收规范》6.4.18 混凝土表面缺陷的修整,应符合下列规定:面积较小且数量不多的蜂窝或露石的混凝土表面,可用)1:2~1:2.5 的水泥砂浆抹平,在抹砂浆之前,必须用钢丝刷或加压水洗刷基层;较大面积的蜂窝、露石或露筋,应按其全部深度凿去薄弱的混凝土层和个别突出的骨料颗粒,然后用钢丝刷或加压水洗刷表面,再用比原混凝土强度等级提高一级的细骨料混凝土堵塞并捣实。6.5.1混凝土应振捣密实。按梁、柱的件数和墙、板、拱有代表性的房间应各抽查)10%,且不得少于3处。当每个检查件有蜂窝、孔洞、主筋露筋、缝隙夹渣层时,其蜂窝、孔洞面积、主筋露筋长度和缝隙夹渣层长度、深度,应符合下列规定:1.梁、柱上任何一处的蜂窝面积不大于1000cm,累计不大于2000cm,孔洞面积不大于40cm2,累计不大于80cm2,主筋露筋长度不大于10cm,累计不大于20cm;缝隙夹渣层长度和深度均不大于20cm。2. 墙、板、拱上任何一处的蜂窝面积不大于2000cm2,累计不大于4000cm2;孔洞面积不大于100cm2,累计不大于200cm2;主筋露筋长度不大于20cm,累计不大于40cm;缝隙夹渣层长度不大于20cm,深度不大于5cm,且不多于2处。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:26:03
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总178页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:50积分
2人评价161页
1人评价95页
0人评价95页
0人评价83页
0人评价156页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
我要评价:
下载:50积分君,已阅读到文档的结尾了呢~~
施工组织设计施工,组织,设计
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
施工组织设计
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 混凝土浇筑拆模时间 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信