&&&&&&&&&&&&民用建筑电气设计中室外电缆埋地敷设规定
民用建筑电气设计中室外电缆埋地敷设规定
相关标签:
&&&&1&当沿同一路径敷设的室外电缆根数为8根及以下且场地有条件时,宜采用直接埋地敷设。
&&&&2&电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.70m,穿越农田时不应小于1m,并应在电缆上下各均匀铺设100mm厚的细砂或软土,然后覆盖混凝土保护板或类似的保护层,覆盖的保护层应超过电缆两侧各50mm。
&&&&在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损坏。
&&&&直埋深度超过1.10m时可不考虑上部压力的机械损伤。
&&&&3&向一级负荷供电同一路径的双路电源电缆,不应敷设在同一沟内。
&&&&4&电缆通过有振动和承受压力的下列各地段应穿管保护:
&&&&(1)电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和过墙等处。
&&&&(2)电缆通过铁路、道路和可能受到机械损伤等地段。
&&&&(3)电缆引出地面2m至地下0.20m处行人容易接触和可能受到机械损伤的地方。
&&&&5&电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外。电缆引入建筑物时,所穿保护管应超出建筑物散水坡1OOmm。
&&&&6&电缆与热力管沟交叉时,如电缆穿石棉水泥管保护,其长度应伸出热力管沟两侧各2m;用隔热保护层时应超过热力管沟和电缆两侧各1m。
&&&&7&电缆与道路、铁路交叉时,应穿管保护,保护管应伸出路基1m。
&&&&8&埋地敷设的电缆长度,应比电缆沟长约1.5%~2%,并做波状敷设。
&&&&9&埋地敷设的电缆,接头盒下面必须垫混凝土基础板,其长度应伸出接头保护盒两侧0.60~0.70m。
&&&&10&电缆中间接头盒外面应设有生铁或混凝土保护盒,或者用铁管保护。当周围介质对电缆有腐蚀作用或地下经常有水冬季会造成冰冻时,保护盒应注沥青。
&&&&11&电缆沿坡度敷设时,中间接头应保持水平。多根电缆并列敷设时,中间接头的位置应互相错开,其净距不应小于0.50m。
&&&&12&电缆在拐弯、接头、终端和进出建筑物等地段,应装设明显的方位标志。直线段上应适当增设标桩,桩露出地面一般为0.15m。