大型电动机匝间短路故障剖析与处理
【摘 要】近年来全国大容量机组越来越多,重要辅机电机的容量也随之增大,电动机定子线圈故障的事件时 有发生,特别是发生匝间短路故障后,电机损坏严重,修理时间长,给生产企业带来巨大经济损失。为此,本文把一电 厂4B 引风机电机烧毁匝间短路故障的经过、检查、处理及原因分析进行了详细阐述,总结经验教训,提出了应该采取 的预防措施等,为从事发电企业的各位同仁提供借鉴和建议,增强机组安全稳定运行,提高企业经济效益提供保证。 【关键词】电动机 匝间短路 原因分析 防范措施 1 设备情况 该厂引风机电机为上海电机厂生产的YKK900-6 型卧式电动机,生产日期2008 年9 月,2009 年 12 月随着机组一起投入生产,电机额定功率6300kW,额定电压6kV,额定电流706A,冷却方式为强 迫风冷。此种电机共72 槽,每槽上、下层线棒为分相布置,上、下层之间放置的绝缘垫条共11mm 厚。每根线棒分为两分支,每分支为10 根。 2 事件经过及现场检查 4 月9 日运行人员在4B 引风机电机送电前测绝缘时,发现定子线圈对地绝缘为零。办理工作票 对引风机电机进行检查,发现C 相线圈对地绝缘为零,A 和B 相线圈对地绝缘均为400 兆欧。现场 检查发现,4B 引风机电机驱动端定子线圈端部槽口7 点钟方向有放电痕迹、电机中性点接线盒侧铁 心有过热现象、电机中性点接线盒侧壳体底部有铜流化后的铜屑,随即通知电机厂技术人员到现场 检查确认问题,回复需要返厂检修,具体情况见下图1、图2 和图3 所示 图1 定子线圈端部槽口7 点钟方向有放电痕迹
561 图2 电机中性点接线盒侧铁心有过热现象 图3 电机中性点接线盒侧壳体底部有铜流化后的铜屑 3 运行参数检查与分析 3.1 通过查阅DCS 历史站记录的4B 引风机电机温度和电流(A 相)曲线发现在3 月17 日电流曲线 和温度曲线均出现异常情况,具体如下:
562 1)电流变化情况:电流突变时间持续5 秒钟。 2010 年3 月17 日23:53:40,电流为226A 2010 年3 月17 日23:53:41,电流为295A
1 三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、生活休闲娱乐、中学教育、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、外语学习资料、行业资料、79大型电动机匝间短路故障剖析与处理等内容。 
 大型汽轮发电机转子匝间短路故障分析技术经验交流_能源/化工_工程科技_专业资料。发电机转子匝间短路故障分析定位大型汽轮发电机转子匝间短路故障分析技术经验交流 大型...  发电机转子匝间短路故障分析及处理方法_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。发电机转子匝间短路故障分析及处理方法 【摘要】转子绕组发生匝间短路,严重者将影响发电...  发电机转子匝间短路故障分析及处理 摘要: 某电厂 2 号汽轮发电机组运行中 7#...发电机是东方电机股份有限公司生产的 qfsn-655-2-22a 型汽轮发电机,2005 年 ...  本人就电动机使用过程中常出现的机械故障总结、分析如下, 以供处理故障时参考。...其内部原因主要 是绕组匝间短路或在电动机重绕修理时线圈匝数错误或接线错误。 绕...  了发电机 A、B、C 三相对 中性点之间的电动势...大型汽轮发电机匝间短路保护必要性探讨 1 发电机...1.2 故障分析 从定子绕组的损坏状况分析,此次事故...  #2发电机转子匝间短路检查分析处理情况_能源/化工_工程科技_专业资料。发电机转子绕组匝间短路是一种常见故障,现代汽轮发电机转子匝间短路故障多发生在运行时间不长时...  高压电动机常见的故障分析及处理孔祥强 安徽华电芜湖发电有限公司 摘要:公司 2 ...常发生的故障,一种是绕组绝缘击穿接地,另 一种是匝间绝缘损坏造成匝间短路烧坏...  本文对大型汽轮发电 机组的转子冷却方式、结构、造成故障的原因及转子运行时的磁场做了较为详细的分析。 1 1.1 转子绕组匝间短路的故障原因分析汽轮发电机的转子...电机接线盒内已经有接地线了,外壳还需要接地吗?是非防爆区
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:27:50 楼主
我个人认为电机接线盒内已有接地端子,接到控制柜的地排上了,况且接线盒内的接地端子就是和外壳相连的,现在控制柜进线一般都是五根线,就有专门的接地线,外壳就没有必要就地了,不知我说的对不对?但经常看到电机外壳接地?没搞明白?望高手指点,谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:14:55 1楼
我认为外部是给保护接地用的,接线合内是给保护接零用的.方便两种系统.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:35:35 2楼
最好都接了?????????????????????????????????
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:40:04 3楼
引用杨小伟 的回复内容:我认为外部是给保护接地用的,接线合内是给保护接零用的.方便两种系统.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:05:04 4楼
电缆四线是三相有零或地,电缆五线是三相有零和地
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:43:58 5楼
看你的系统保护方式了。 一般情况下电缆四线是三相有PEN线,电缆五线是三相有PE和N线。
另安全第一,多些安全措施不是更好吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:05:01 6楼
有专门的接地线,外壳就没有必要就地了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:14:17 7楼
三相五线制中设备外壳都应该接地线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:28:58 8楼
设备外壳都应该接地线.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:41:01 9楼
应该就近接地&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:00:53 10楼
接线盒和外壳是一体的没有必要呀
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:00:47 11楼
保护接零?我觉得一般电机就是三相动力电,不需要保护接零吧,况且现在是三相五线制,零和地是分开的,就没有必要保护接零了吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:42:55 12楼
重复接地。防止线断。增加保护。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:21:19 13楼
这种接法,存在一个问题,就是有一根火线和零线接错的话,可能导致电机烧坏.个人观点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:33:13 14楼
外部是给保护接地用的,接线合内是给保护接零用的.
周点击排行周回复排行
[24] [23] [16] [14] [14] [14] [13] [12] [11] [11]
[2] [2] [2] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]最新求助
[0] [0] [3] [6] [3] [1] [10] [1] [3] [4]}

我要回帖

更多关于 电机接线盒位置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信