工艺设备外壳接地是应该电气设备安装工艺单位还是电气安装单位做

医院大型设备防雷接地阻值要求多少
比如磁共振设备
09-03-31 &匿名提问
1、防雷接地的重要性及方式   防雷与接地是关系建筑物及人身生命安全的头等大事,雷击时有强大电流通过,产生机械力和热效应,破坏建(构)筑物和电气设备。但是在监理过程中,经常遇到施工或相关专业人员对防雷接地重视不够,认为其技术性不强,工艺较简单,范围又窄小,往往在施工中出现不规范作业或纰漏,也未能引起人们的警觉。因此,防雷与接地隐蔽工程的施工验收在监理工作中至关重要,其施工质量直接影响整个建筑的使用功能、安全和使用寿命。  通常雷电损害的形式有3种:直击雷、感应雷和雷电反击。  在建筑设计中规定了建筑物设防要有多种防雷接地的要求,防雷的基本方法为“泄”和“抗”。一方面,要因势利导,使用接地的避雷设施,把雷电引向自身泄掉,以削弱其威力。另一方面,要求各种电气设备具有一定的绝缘水平或采取其他补救措施,以提高抵抗雷电破坏的能力。两者如能恰当地结合,并根据保护物的具体情况,灵活地采取措施,就可以防止或减少雷害,达到保证安全供电的目的。目前建筑工程常用的防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成,如图 1 所示。  2、防雷接地系统施工质量通病  (1)用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线,镀锌焊接破坏层不刷防锈漆。  (2)引下线、均压环、避雷带搭接的连接长度不够,扁钢小于宽度的2倍,圆钢小于直径的6倍,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。  (3)接地体的引出线未作防腐处理,使用镀锌扁钢时,引 出线的焊接部位未补刷防腐涂料。  (4)接地线跨越建筑物变形缝处时,未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。  (5)屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连。  (6)螺栓连接的连接片未经处理,镀锌或镀锡面不完整,片与片接触不严密。  (7)电气设备接地(接零)的分支线,未与接地干线连接,实行串联连接或通过支架、基础槽钢过渡。  (8)接地体安装埋设深度不够,距地面高度小于0.6 m.  (9)避雷带变形严重、支架脱落、引下点间距偏大、不预留引下线外接线。  (10)以金属管代替PE 线、等电位联结,桥架及金属管、电器的柜、箱、门等跨接地线线径不足。  (11)多层住宅采用TN— S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB.  (12)插座接地线互相串接,安装高度低于2.4 m的灯具可接近金属导体的未接地。  3、防雷接地系统施工质量控制要点  3.1做好防雷接地的预控工作[4]  做好防雷接地施工的预控是首项基础工作,监理人员必须熟悉设计图纸、电气设计说明中有关供电方式和防雷接地系统。  (1)要仔细地审查设计图纸。不仅要熟悉电气图,还要对建筑设计中的结构、设备布置进行认真分析,要充分领会设计中有关说明,发现设计中的问题。现在许多设计中相关专业设计图纸衔接不清,不按规定协调配合的问题普遍存在,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,则极易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。最常见的是接地钢筋网的连接点的错、漏焊和作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况更易发生[5].又如各专业管道、线路相互碰撞、相互矛盾的问题已成了施工图多发病等。  (2)对有些特殊的建筑工程项目系统,监理应注意设计中的说明,并做好设计交底。如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的。如果施工队技术力量不足,极易忽略,监理应注意做好设计交底,并对于施工中容易忽视和特别重要的问题应写入审批意见,以提醒施工单位执行。  (3)对于楼内设备的接地,要注意对照强制性标准、施工验收规范查看施工图有无不符合规范要求之处。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时向业主反映,并与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。  3.2 实行见证取样,严控材料质量控制关  防雷接地所用材料有角钢、圆钢、扁钢,其中主控内容是:一是验材料三证;二是看材料规格;三是查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌材料。在施工监理过程中,作业人员往往随手拿普通结构用钢筋做帮条焊接,或用普通钢材代替镀锌材料。这一错用材质的毛病,一定要严格纠正。  3.3审查专业队伍资质和施工操作人员上岗证  防雷接地焊接始终伴随着施工的全过程,焊接质量决定着工程质量。实践表明,由于使用焊接技术不过关的人员进行防雷接地,造成工程防雷接地不合格的情况时有发生,故应严格审核专业防雷接地队伍的资质等级,施工队的技术人员、班(组)长和带领实际操作的骨干人员必须持有上岗证。  3.4加强对防雷接地关键部位和工序的质量控制  针对施工中易出现质量通病的几个环节,设置质量控制点,制定监理预控措施,对于关键部位或关键工序实行旁站监理,做到预防为主,动态跟班监督,保证防雷接地施工质量。  (1)地基接地焊接是接地施工中的第一环节。对于基础圈梁焊接或桩基钢筋与基础钢筋的焊接、基础钢筋与柱筋的焊接,都要严格按基础图和接地点逐一进行检查,尤其要对伸缩缝处基础钢筋是否跨接连通进行确认。当整个接地网焊接完成后,马上用电阻仪进行接地电阻值测试,确认是否符合设计要求。  当电阻值不满足设计要求时,再次检验焊接质量或按设计要求补做人工接地装置。  (2)对以柱筋为引上线的接地网,要求施工人员采用每层按轴线标清每根柱子的位置及钢筋焊接根数进行施工,防止漏焊或错焊位置,焊接长度及质量不满足设计及规范要求等。监理要对引上点和跨钢筋焊接质量仔细检查,并要求对焊接引上线进行定位标识,以防向上层焊错主筋,造成接地中断错误。特别是对于结构的转换层,由于柱筋的调整,防雷引下线利用柱内主筋焊接引下容易错焊、漏焊,要进行反复核实。  (3)对于等电位焊接以及设计注明要进行重复接地的部位,如进户钢管的接地、卫生间等电位插座、等电位楼层部位都要认真核查。符合设计要求后,才允许工程进入下道工序。  (4)对于避雷针和避雷网,它们是避雷系统中唯一暴露在建筑屋面上的设置。它们的施工质量从一个侧面反应出电气施工的水平,而且也直接影响防雷接地的可靠性。要增加监控力度:一是要注意其规格必须符合设计要求,安装要牢固可靠。二是对引用进口的各种避雷针,必须有合格证、使用说明及各种技术资料。三是屋顶上装设的防雷网和建筑物顶部的避雷针及金属物体应焊接成一个整体。四是从接地体引到屋顶上的引线和避雷网焊接处要做明显的标志。五是采用规定直径的镀锌圆钢与结构柱内主筋作防雷引下线,保证所用材料规格、焊接间距、焊接质量等均应符合规范要求。  3.5按规范要求进行防雷接地工程施工质量验收  防雷接地工程作为一个子分部工程,其分项工程在施工过程中应按检验批进行验收。验收时建立工序质量的“三检”制度:应由操作人员在自检合格的基础上,进行工序之间的交接检验和专职质量人员的检查,检查结果应有完整的记录,再由监理工程师进行检查和确认,并及时做好隐蔽验收。检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收,分项工程检验批不符合质量标准要求时,应及时进行处理,直至合格。施工完后应进行接地电阻值的摇测。无论自然接地体还是人工接地体以及玻璃幕墙、避雷网格、避雷针等在施工完后都要及时进行接地电阻值的摇测。尤其是接地体或接地网施工完成后,应及时认定接地电阻值符合设计规定值。因为以桩基为接地体的接地系统,当接地电阻值达到设计要求时,可不再增加人工接地体的施工,这样可以减少施工费用。另外,也可避免在土建完工后再进行补救,而与其他工程发生冲突,造成人力、物力和财力上的重复浪费。按 GB50208— 2002《工程施工质量验收》附录规定进行,并对照防雷接地分级规定评定施工等级,作为防雷接地工程施工验收的必须文。  4、结束语  当前建筑市场发育还不健全,企业自律性差,受利益驱使违法分包、转包现象严重,施工单位管理、技术人员不能完全履职,部分施工方的工作被转嫁到了监理身上,所以落实监理制度,发挥其专业优越性,提高监理质量,对于工程质量的保证至关重要。  当然,施工中发现的问题是多种多样的。现场监理工程师应当善于总结,加强对防雷接地新技术的学习掌握,对防雷接地设计的不合理或欠缺之处要提出自己的建议,熟悉防雷接地施工的安装与验收规范。同时,应加强现场管理和沟通、协调工作,组织专业会议交代施工技术要求和注意事项,检查施工成果,坚持旁站监理,注重过程控制,避免常见问题的发生,建筑工程防雷接地的质量也会得到保证。  参考文献:  [1] 张小青。 建筑防雷与接地技术[M]. 北京: 中国电力出版社,1996.  [2] 周碧华, 石立华。 国防工程电磁防护[M]. 北京:国防工业出版社,2005.  [3] 曹 珍。 浅谈防雷接地在高层建筑设计中的应用[J]. 江苏煤炭,2004(3): 65-66.  [4] 杨玉安, 班善林。 对防雷接地系统施工监理的探讨[J]. 建设监理,2004(3):27-31.  [5] 金保宁。 建筑电气工程监理常见问题与对策[J]. 建设监理,2004(2): 34-36.  [6] GB50343— 2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社,2004.
请登录后再发表评论!
防雷技术方面的问题,我觉得最好去咨询专业的防雷公司
请登录后再发表评论!
电源部分小于4欧以下,信号部分小于1欧以下才行&&021-&&QQ:&&&&上海海腾电子有限公司系一个集电子防雷产品和电子电源产品技术研发与设计,产品生产、销售、技术支持和服务与一体的高新技术型民营企业。公司系中国气象学会雷电防护委员会团体会员单位。公司旗下的上海海腾防雷设备有限公司主要负责本公司电子防雷产品的销售和服务。公司坚信“创新实现梦想,科技引领安全”的信念,采用前沿技术不断推出新的防雷产品,目前已拥有自主研发的数十项自主知识产权的电子防雷产品,不少产品还是“国内独创”的、别无二家的产品;公司在国内电子防雷产品的技术上拥有行业领先的“等电位截流”防雷新技术、强大的新品研发能力,产品拥有完全自主的知识产权,形成了国内齐全的电子防雷产品系列。公司目前拥有多条产品生产线,目前具有年产百万件防雷产品的生产能力。公司实施“让防雷产品走进各行各业和千家万户”的战略目标,以技术实力和价格优势不断加速电子防雷产品的应用普及。海腾系列电子防雷产品全方位、整系列的成功推出,使公司在防雷产品行业内,迅速成为国内一流的防雷产品生产商、供货商。公司防雷产品已经广泛应用于广播电视、通信、电源、宽带网络、计算机与网络、远程教育、数字化校园、安防、消防、监控、智能(大楼)管理系统、小区管理、平安城市(社区)、市政交通、高速公路、港口码头、低压电器、家用电器、工业控制、电子电器、医疗设备、加油(气)站、石化企业、矿山、工厂、户外电子屏、热电、新能源、国防、边防等领域;目前在各行业中使用的防雷产品与雷电防护器件己超百万件。海腾公司雷电防护的新技术产品,由于电子设备的防雷保护效果和设备是否接地没有关联,突破了传统的“防雷必须接地”的理念,使得电子防雷工程在技术上获得重大、关键性的突破!让电子设备和电器的防雷保护工程变得省工、省时、省钱,施工方便,安装简单;同时还提高了设备的安全性、稳定性、可靠性和运营效率,延长设备的使用寿命。获得了用户和工程商的厚爱和青睐!
请登录后再发表评论!
安徽中普防雷,专业防雷工程施工单位,防雷方案设计,防雷技术为一体的一站式防雷服务团队。安徽中普防雷科技有限公司:
请登录后再发表评论! 上传我的文档
 下载
 收藏
毕业于医学院校,在医院工作,有相对丰富的护理经验
 下载此文档
某泵站电气设备安装调试施工方案
下载积分:2500
内容提示:某泵站电气设备安装调试施工方案
文档格式:DOC|
浏览次数:25|
上传日期: 10:21:46|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
某泵站电气设备安装调试施工方案
官方公共微信电气安装工程工艺标准
我的图书馆
电气安装工程工艺标准
&&&&&&& &&
RT BZ DQ 001-2005
RT BZ DQ 001-01-2005
2.1.1 PVC27%
→→→→→
3.5.3 120mm
3.5.4 2m1.5m1.5m
3.5.6 150~300mm31
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3-1
&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3-2&&&&
1——200mm35
3.5.1030mPVC
3.5.11 PVCPVC
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3-3
&&&&&&&& D
2.1.1 PVC27%
3.3.2 25mm
2300~500mm
4.2.1 15mm
4.2.4 PVCPVC3133
6.1 15mm1.5
2.1.5 1.2mm
3.3.2 15mm
3.3.3 50mm
/→→→→→→→
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3-5 &&&&
145m30m20m12m
250mm230m70~95mm220m96~240mm218m
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3-6
a— 200mm35
3.8.4 50mm
300mm90&150mm
3.10.1 63-7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3-7
3.11.1 64303mm25253mm120mm
3150~500mm38
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3-8 &
3.12.4 25mm
3.12.5 3kg6mm1m
3.12.6 1.5m15~30cm
4.1.1 0.5MΩ
4.2.1 15mm.
4.2.2 5mm2~4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3-9
&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-11
→→→→→→→
3.3.1 50505
3.4.1 16~10kV
&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-12
201#202#301#
1~5mm2~4mm4mm
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-13& &&&
&&& 250mm50mm
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-14
3.7.3 900mm1200mm
3.7.4 1.5~2mm
3.8.1 2-162-17
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-16
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-17
3.8.2 l0mm
3.9.2500V500V0.5M
(1)2~4mm4~7mm
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-18
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-19
2.1.1 -1527%
2.1.2 1.0mm22.5mm2
→→→→→
500mm300mm50mm30mml00mm
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3-34
3.5.2 150mm
4.2.1 l00mm
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&3-35
2.1.5 LC27%2.5mm24mm21mm24mm2
2.1.8 185~260
→→→→→→
11.2~2.0mm10~15cm
b7095mm220m
c180~240mm218m
345&15&45&
26mm290&105
2903~53~55
22.5mm215mm5~7
1.5mm22.5mm24mm22~410~12mm
B2.5mm24mm22~4317
&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&& 3-18
58.5%40%5%80%1.5%20%
500V0~500M
4.1.2 0.5Ml M
6.10 LC27%
21342..580mm
3.4.2 2.2m
3.4.6 40mm
3.4.8 1.8m
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-20
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-21
7.1 &&&& 7.2
7.3 && 7.4
7.5 &&&&&& 7.6 &&&& 7.7
&&& →→→→→→→→→→。
11KV1KV10M
23~10KV2.5KV
3.3.5 15cm
4.2.2 1KV1KV
→→→→→→→
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&2-30
10.5mm112.216.2M12M16231
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-31
2500V0.5 M
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-32 &&&&
→→→→→→→
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-34
3.4.3 1.2m
3.4.4 3100~150mm
3.4.7 0.5mm
3.4.9 0.05mm0.02mm
3.4.12 1000V1m
3.6.3 70~80
3.7.4 0.3m
1a1kV1kv1b1KV2.5KV751 M0.5 M
31000V1000KW
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2-35 &
2.1.2 500V337
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3-37
2.1.5 10mm 1.5mm
2.1.6 6mm10mm2
C800~1l00mm20mm
7I00WBV105
4.1.3 2.4m
4.1.4 2.5m
6.2 150mm150mm
a2~3m150~200mm
b1.4m150~200mm
4.2.3 0.5mm
4.2.5 0.5mm
→→→→。
& & &&&&&&3-48
3.2.2 0.6m
3.2.3 2.5m5m
3.2.4 1.5m
3.2.5 3m50~90mm2m
40404mm2.5m
0.8~1m0.5m
3.5.4 200mml0mm404mm50mm70mmlm1.5m0.5m
3.5.5 2/1000l0mm
C250~300mml0mm
&&&&&&&&& 3-49
E12mml00mm24mm
1l00mm80mm
3l00mm20mm
41m2m1.5m30mm250mm
52m3/10003m2/1000l0mm
1254mm12mm
21.5~1.8ml0mm
101.8~2.2m
416mm1.8ml00mm
6l0ml0m20m20m
210~20cm1.5m0.30.5m
4.2.4 2b6D6D
6.10 90mm2
2.2.1 616.12.5.12.5.22.5.32.5.42.5.52.5.62.5.72.6
3.2.5 6610
3.2.6 30mm
3.2.8 1.51/2
3.2.11 6-10.15~0.5m
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&6-1
3.2.12 20mm
3.2.18 1/22-3
10.2m0.3m0.5m1m
3.2.25 0.1m
3.2.27 6mm1~1.5m0.5m
3.2.31 220mm
3.2.33 2m0.5m
3.3.2 250V500V
3.3.3 lmm20.75mm20.5mm2
3.3.4 40%50%
3.3.11 50mm230m
31.0mm21.5mm22.5mm24mm22~410~13mm
51~2mml6-2
3.3.14 500V0~500M20M120r/min1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6-3
2D1D11D9AR
K0.7~0.91.0
B200~600mm6-4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6-4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6-5
103ml0m15m
31.5m0.5m1.2m
A0.05~0.2m
C1.5m2m3m1m4m1m
D4M1M16mm24mm2
3.5.5 GB4717
3.5.10 120h
GBJ30088GBJ30388
4.1 GBJ30388231
4.1.2 30mm
4.1.3 66D10D
4.2 GBJ30388431
4.3 GBJ30388471
4.4 GBJ30388501
10.5m1.5m0.5m
4.6GBJ30088
6.2.7 2m0.5m
6.2.11 20 M
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢当前位置: >>
冶金电气设备工程安装验收规范
冶金电气设备工程安装验收规范 应用讲座 ***********有限公司目前 第一章录言?????????????????????????????????(1) 概述??????????????????????????????(2)第一节 验收规范的演
变过程???????????????????????(2) 第二节 冶金电气设备工程安装验收规范的修订原则?????????????(2) 第三节 冶金电气设备工程安装验收规范的修订过程?????????????(7) 第二章 冶金电气设备工程安装验收规范内容介绍??????????????(10) 第一节 总则及一般规定?????????????????????????(10) 第二节 冶金电气设备工程安装分项、 分部、 单位工程划分??????????? (12) 第三节 冶金电气设备工程安装质量验收的程序和组织????????????(14) 第四节 第三章 竣工验收应提交的资料?????????????????????? (26) 冶金电气设备工程安装验收规范分项工程条文释义??????????(26)第一节 高压电器????????????????????????????(26) 第二节 电力变压器安装?????????????????????????(31) 第三节 互感器电抗器避雷器电容器的安装?????????????????(33) 第四节 旋转电机安装??????????????????????????(36) 第五节 配电盘、 成套柜安装???????????????????????? (37) 第六节 蓄电池安装???????????????????????????(38) 第七节 低压电器安装??????????????????????????(38) 第八节 起重机电气设备安装???????????????????????(40) 第九节 滑触线和移动式软电缆安装????????????????????? (41) 第十节 母线装置安装??????????????????????????? (41) 第十一节 电缆线路???????????????????????????? (43) 第十二节 露天采矿场线路敷设??????????????????????? (45) 第十三节 矿井下电缆敷设????????????????????????? (46) 第十四节 电缆支架、 桥架安装??????????????????????? (46) 第十五节 电缆终端头、 电缆接头制作???????????????????? (46) 第十六节 架空线路及杆上电气设备安装??????????????????? (47) 第十七节 牵引网的安装?????????????????????????? (48) 第十八节 配管、 配线安装????????????????????????? (48) 第十九节 电气照明装置安装???????????????????????? (50) 第二十节 矿井下照明灯具及配电箱安装??????????????????(51) 第二十一节 避雷针 (网) 及接地装置????????????????????? (52) 第二十二节 爆炸危险场所电气线路敷设??????????????????(54) 第二十三节 爆炸危险场所电气设备安装??????????????????(56) 第二十四节 火灾危险场所电气装置安装??????????????????(58) 第四章 质量验收记录表?????????????????????????(59) 施工现场质量管理检查记录表 A.0.1????????????????????(59) 检验批质量验收记录表 A.0.2???????????????????????(60) 分项工程质量验收记录表 A.0.3??????????????????????(61) 分部 (子分部) 工程质量验收记录表 A.0.4?????????????????(62) 单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录表 A.0.5???????????????(63) 单位 (子单位) 工程质量控制资料核查记录 A.0.5-1?????????????? (64) 单位 (子单位) 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 A.0.5-2???? (65) 单位 (子单位) 工程观感质量检查记录 A.0.5-3???????????????? (66) 分项工程检验批质量验收记录表 A.0.6???????????????????(67) 高压电器(SF6 组合电器安装)检验批质量验收记录表 YD001??????????? (67) 高压电器(高压开关安装)检验批质量验收记录表 YD002????????????(68) 电力变压器安装检验批质量验收记录表 YD003????????????????(69) 互感器、 电抗器、 避雷器、 电容器安装检验批质量验收记录表 YD004???????? (70) 电机安装检验批质量验收记录表 YD005???????????????????(71) 成套配电柜 (盘) 及动力开关箱安装检验批质量验收记录表 YD006???????? (73) 蓄电池安装检验批质量验收记录表 YD007??????????????????(74) 低压电器安装检验批质量验收记录表 YD008?????????????????(75) 起重机电气设备安装检验批质量验收记录表 YD009??????????????(76) 滑触线和移动式软电缆安装检验批质量验收记录表 YD010???????????(77) 母线装置安装检验批质量验收记录表 YD011?????????????????(78) 电缆线路安装检验批质量验收记录表 YD012?????????????????(79) 露天采矿场线路敷设安装检验批质量验收记录表 YD013????????????(80) 矿井下电缆敷设安装检验批质量验收记录表 YD014??????????????(81) 电缆支架、桥架安装检验批质量验收记录表 YD015??????????????(82) 电缆终端头、电缆接头制作安装检验批质量验收记录表 YD016?????????(83) 架空线路与杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 YD017??????????(84) 牵引网的安装检验批质量验收记录表 YD018?????????????????(85) 电气配管检验批质量验收记录表 YD019???????????????????(86) 电气配线检验批质量验收记录表 YD020???????????????????(87) 电气照明安装检验批质量验收记录表 YD021?????????????????(88) 矿井下照明灯具及配电箱安装检验批质量验收记录表 YD022??????????(89) 避雷针(网)及接地装置安装检验批质量验收记录表 YD023???????????(90) 爆炸危险场所电气线路敷设安装检验批质量验收记录表 YD024?????????(91) 爆炸危险场所电气设备安装检验批质量验收记录表 YD025???????????(92) 火灾危险场所电气装置安装检验批质量验收记录表 YD026???????????(93) 前言国家标准《冶金电气设备工程安装验收规范》近日就要出版发行了,这本规范是按照 建设部和国家经贸委标准修编工作的要求, 在推进企业技术进步, 提高工程质量的精神指 导下,在《冶金电气设备安装工程施工及验收规范》的基础上修订而成的。这本规范与原 规范相比内容上有了很大的变化,体现了“验评分离, 强化验收,完善手段,过程控制” 的指导思想,增加了强制性条文。为了更好更快地贯彻执行这套规范,建设部要求尽快地 在全国开展贯彻工作,逐级进行培训,以便更快地掌握这本规范,同时也为了进一步落实 国务院《建设工程质量管理条例》 ,确保冶金电气工程质量,落实竣工验收制度,为此编 写了这本《冶金电气设备工程安装验收规范》应用讲座。 本讲座对规范的演变过称,修订原则,修订过程,条文释义,验收表格的填写说明进 行了系统的介绍。 本讲座主要是培训施工单位质量检查人员及监理单位和建设单位质量验 收人员使用,以便能更好地理解本验收规范,提高检查验收的效果,也可以为工程质量监 督人员及有关管理人员学习参考。 本讲座由该验收规范的主要编写人员编写, 由于编写时间较紧, 编写人员的经验和水 平的局限,错漏之处实属难免,敬请同行专家提出宝贵意见,以便及时改正。编者***1 第一章第一节概述验收规范的演变过程1979 年由原冶金部批准实施了《冶金电气设备安装工程施工及验收规范》 (冶基规 202―79)开始实施。 1985 年,根据冶金部(85)冶基技字第 41 号通知和冶金部(85)冶基便技 字 9002 号便函的要求,对原冶金部颁标准《冶金电气设备安装工程施工及验收 规范》冶基规 202―79 进行了全面的修订。这次修订后分为 43 章,其中电气设 备安装共 11 章, 其内容不包括与国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ232―82 通用的篇章,如:电力变压器、油断路器、空气断路器、电力电容 器、蓄电池、电气配管、低压电器、起重机、电梯、电气照明和架空线路等篇章, 以上均按国家标标执行,电气设备试验与调试部分共 32 章,为了完整起见,其 内容包括了上述国家标准中《电气设备交接试验标准》的有关规定,该规范于 1989 年 2 月 1 日发布,1989 年 7 月 1 日实施,编号为 YBJ217-89。 2003 年 7 月中国冶金建设协会按照建设部和原国家经贸委标准修编工作的 要求,为推进技术进步,提高工程质量,在广西召开了冶金建筑、选矿、烧结、 焦化、炼钢、轧钢、液压和电气九项行业标准修编工作会议,会议从全面建设小 康社会,完善社会主义经济制度,积极应对加入世界贸易组织,有利于政府职能 转变, 保障工程质量安全五个方面阐述标准修订的重要意义,提出力争经过五年 时间建立和完善工程标准化体系, 强化标准和实施监督力度, 基本实现有法可依, 会议对规范修订工作提出了具体要求。中国第三冶金建设公司是原《冶金电气设 备安装工程施工及验收规范》 的主编单位,这次对该规范的修订仍然由中国第三 冶金建设公司作为主编单位来完成。 这次修订将 YBJ217-89 的验评标准中的质量检验与质量评定的内容分开, 将施工及验收规范中的施工工艺和质量验收的内容分开, 将验评标准的质量检验 与施工规范中的质量验收衔接, 形成新的工程质量验收规范《冶金电气设备工程 安装验收规范》 。同时这次修订将冶金电气设备安装验收和冶金电气设备交接试 验分开独立编写,形成两个独立的验收规范,并正式上升为国家标准。这是建设 工程必须完成的最低标准, 是施工单位必须达到的施工质量标准,也是建设单位 和监理单位进行质量验收所必须遵守的规定。2 第二节冶金电气设备工程安装验收规范的修订原则为了贯彻国务院《建设工程质量管理条例》 ,分清质量责任,加强工程质量 的监督管理,按照“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的指导原则, 吸收现行标准和规范中适应当前冶金电气安装工程施工的条款, 保留必要的管理 内容,基本上去除操作工艺性质的内容,强调过程控制,强调检测手段在施工质 量控制中的应用,与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 协调一 致。参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB、 《工业安装工程质 量检验评定统一标准》GB50254-94 编写本规范。 本规范适用于冶金企业新建,扩建和改建的,额定电压为 500kV 及以下的电 气设备安装工程的质量验收。 规范的主要内容由总则、基本规定、高压电器安装、电力变压器安装、 互 感器电抗器避雷器电容器安装、 旋转电机安装、配电盘成套柜安装、蓄电池安 装、低压电器安装、起重机电气设备安装、滑触线和移动式软电缆安装、母线装 置安装、 电缆线路、 露天采矿场线路敷设、 矿井下电缆敷设、 电缆支架桥架安装、 电缆终端头电缆接头制作、架空线路与杆上电气设备安装、牵引网的安装、配管 配线、电气照明装置安装、矿井下照明灯具及配电箱安装、避雷针(网)及接地 装置安装、爆炸危险场所电气线路敷设、爆炸危险场所电气设备安装、火灾危险 场所电气装置安装、附录 A:施工现场质量检查及验收记录、附录 B:蓄电池用 材质及电解液标准分、附录 C:矩形母线搭接要求、附录 D:配电装置的安全距 离 E: 直埋电缆之间、 电缆与管道、 公路、 建筑物之间平行和交叉时的最小距离、 附录 F: 爆炸与火灾环境危险区域划分、 本规范用词说明和条文说明等部分组成。 1.具体编制要求 ① 编写格式参照 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 的格式, 分主控项目和一般项目; ② 将直接涉及建设工程安全、人身健康、环境保护和公共利益的技术要求, 用黑体字注明,作为强制性条文,必须严格执行; ③ 标准内容的编写及编排格式,编号以及标准中图表、公式、注等编写应 符合标准化工作守则《标准化结构和编写规定》GB1.1、 《标准出版印刷的规定》 GB1.2、 《符号、代号标准编写规定》GB1.5《术语标准编写规定》GB1.6 等标准3 的规定; ④ 编制质量验收表格; ⑤ 编写相应条文的说明。 2.“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的编制思想 为贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的编制思想,本次编 制是将冶金电气设备安装工程施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并, 组 成新的工程质量验收规范体系, 实际是重新建立一个技术标准体系,以统一质量 验收方法、程序和质量指标。 ⑴ 验评分离:是将现行的验评标准中的质量检验与质量评定的内容分开,将 现行的施工及验收规范中的施工工艺和质量验收的内容分开, 将验评标准中的质 量检验与施工规范中的质量验收衔接,形成工程质量验收规范。施工及验收规范 中的施工工艺部分作为企业标准,或行业推荐标准;验评标准中的评定部分,主 要是为企业操作工艺水平进行评价,可作为行业推荐性标准,为社会及创优评价 提供依据。 ⑵ 强化验收: 是将施工规范中的验收部分与验评标准中的质量检验内容合并 起来,形成的一个完整的工程质量验收规范,作为强制性标准,是建设工程必须 完成的最低标准, 是施工单位必须达到的施工质量标准,也是建设单位验收质量 所必须遵守的规定。其规定的质量指标都必须达到。强化验收体现在: ① 强制性标准; ② 只设合格一质量等级; ③ 强化质量指标都必须达到规定的指标; ④ 增加检测项目。 ⑶ 完善手段:以往不论是施工规范还是验评标准,对质量指标的科学检测重 视不够,以至评定及验收中,科学的数据较少。为改善质量指标的,在这次修订 中,努力补救这方面的不足,主要是从三个方面着手改进。一是完善材料、设备 的检测;二是改进施工阶段的施工试验;三是开发竣工工程的抽测项目,减少或 避免人为因素的干扰和主观评价的影响。工程质量检测,可分为基本试验、施工 试验和竣工工程有关安全、使用功能抽样检测三个部分。基本试验具有法定性, 其质量指标、检测方法都有相应的国家或行业标准,其方法、程序、设备仪器,4 以及人员素质都应符合有关标准的规定, 其试验一定要符合相应标准方法的程序 及要求,要有复演性,其数据要有可比性。施工试验是施工单位内部质量控制, 判定质量时, 要注意技术条件, 试验程序和第三方见证, 保证其统一性和公正性。 竣工抽样试验是确认施工检测的程序、方法、数据的规范性和有效性,为保证结 构安全和使用功能的完善提供数据。 统一施工检测及竣工抽样检测的程序、 方法、 仪器设备等。 ⑷ 过程控制:是根据工程质量的特点进行的质量管理。工程质量验收是在施 工全过程控制的基础上。 一是体现在建立过程控制的各项制度;二是在基本规定 中,设置控制的要求,强化中间控制和合格控制,强调施工必须有操作依据,并 提出了综合施工质量水平的考核。作为质量验收的要求;三是验收规范的本身, 检验批、分项、分部、单位工程的验收,就是过程控制。 3. 施工现场管理体系 管理内容的体现是贯彻有关管理规定的精神, 具体是第二章基本规定中的施 工现场管理体系,主要是施工的基本程序、控制重点、管理的基本要求等。基本 规定的全部条文都是围绕管理提出的,质量验收的划分,验收程序和组织等,也 都是管理的内容。 这样有利于落实当前有关工程质量的法律、 法规、 质量责任制。 将《中华人民共和国建筑法》 、 《建设工程质量管理条例》的精神进行落实。并考 虑参与工程建设的建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位等责任主体单 位的质量责任落实,分清质量责任。 标准服务的对象是施工单位、建设单位及监理单位。要按《冶金电气设备工 程安装验收规范》的规定进行验收,不能随便降低标准。 《冶金电气设备工程安 装验收规范》是施工合同双方应共同遵守的标准。同时,也是参与建设工程各方 应尽的责任,以及政府质量监督和解决施工质量纠纷仲裁的依据。 4.验收标准的水平 标准编制中水平的确定是标准修订的一个重要内容, 以往都是以全国平均先 进水平为准, 但这次是施工规范和验收标准的分离,而在这个基础上确定新的验 收标准的水平,却是一项很难解决的问题。因为新的验收标准只规定“合格”一 个质量等级,又要求不能将原施工及验收规范、检验评定标准的规定降低。新验 收规范的质量指标取消了 70%合格,90%优良的允许偏差项目,新标准又规定5 各项质量指标必须全部达到。所以,必须讲明新验收标准的水平,虽只一个合格 等级,但其标准是提高了,不是降低了,而且提高的幅度还比较大。新的验收标 准水平的确定是在全国先进水平上,而不是像以往规范、标准的水平确定在全国 平均水平上。一级、二级企业和管理水平较好的三级企业,只要注意管理是能达 到质量要求的, 这些企业能完成当前任务的绝大部分,标准水平提高不会影响到 建设任务的完成。同一个对象只能制订一个标准,以减少交叉,便于执行。这次 质量验收规范的修订,基本能实现这个目标。 5.标准强制性条款 强制条文 (规范中用黑体字体注明) ,其相当于国际上发达国家的技术法规, 是强制性的,是将直接涉及建设工程安全、人身健康、环境保护和公共利益的技 术要求,用法规的形式规定,严格在工程建设工作中贯彻执行,不执行技术法规 就是违法,就要受到处罚。这是《条例》为适应社会主义市场经济要求,工程建 设标准管理体制推进改革的关键措施。这种管理体制,由于技术法规的数量相对 较少,重点内容比较突出,因而运作作起来比较灵活。不仅能够满足建设市场运 行管理的需要,也不会给工程建设的发展、技术的进步造成障碍。这是我国工程 建设标准体制的改革向国际惯例靠拢的重要步骤。 《工程建设标准强制性条文》 的推出, 是贯彻落实 《条例》 的一项重大举措。 长期以来,教训告诉我们,一定要加强工程建设全过程的管理,一定要把工程建 设和使用过程中的质量、安全隐患消灭在萌芽状态。 《条例》的发布,对建立新 的建设工程质量监督管理制度做出了重大决定,为保证工程质量提供了法律武 器,一是对业主的行为进行严格规范;二是将建设单位、勘察、设计、施工、监 理单位规定为质量责任主体, 并将其在参与建设过程中容易出现问题的重要做出 了明确规定,依法实行责任追究。规定了对施工图设计文件审查制度,施工许可 制度,竣工备案制度。并规定了政府对工程质量的监督管理,将以建设工程的质 量、安全和环境质量为主要目的,以法律、法规和工程建设强制性标准条文为依 据, 以政府认可的第三方强制性监督的主要方式,以相关的工程建设各方责任主 体的质量行为为主要内容的监督制度。 三是对执行强制性技术标准条文做出了严 格的规定, 不执行工程建设强制性技术标准条文就是违法,根据违反强制性标准 条文所造成后果的严重程度, 规定了处罚措施。这就打破了以往政府单纯靠行政6 手段强化建设工程质量管理的概念, 走上了行政管理和技术规定并重的保证建设 工程质量的道路, 这就为我国在社会主义市场经济条件下,解决建设工程过程中 可能出现的各种质量和安全问题奠定了基础。 《工程建设标准强制性条文》的推 出, 为改革工程建设标准体制迈出了第一步,工程建设标准化是强化政府监督职 能的基础和手段,对确保工程质量和安全、促进工程建设的技术进步,提高建设 经济效益和社会效益有重要意义。 6.质量管理内容 验收规范的技术标准中增加了一定比例的质量管理的内容, 除了前边讲的基 本规定、 一般规定的内容外,验收内容是确保工程质量,保证工程顺利进行, 提高工程管理水平和经济效益的基础工作。 附录 A.0.1 表由施工单位现场主管人 员填写, 实际是提醒施工人员核查施工管理的软件情况,不能像以往那样盲目上 马施工。附录 A.0.1 表由总监理工程师检查,签字认可,目的是督促检查施工单 位做好施工前的准备工作。 监理单位开工前的准备工作。监理单位开工的首要工 作就是检查附录 A.1 表中规定的内容,为监理工作开好头。也为今后的继续监理 工作奠定了良好基础。 7.工程质量验收划分 在工程质量验收划分上,增加子单位工程、子分部工程和检验批。原《冶金 电气设备安装工程施工及验收规范》质量验收的划分只有单位工程、分部工程和 分项工程。 这次质量验收规范的编制,结合冶金建设工程规模大和施工单位专业 化的实际情况,为了大型单体工程能分批验收,及早形成固定资产投入使用,提 高社会投资效益奠定了基础。 一个单位工程可将能形成独立使用功能的的部分作 为一个子单位工程验收, 只要能满足使用要求,一个单位工程可分为几个子单位 分期验收。 同时,由于工程量的增大,工程复杂程度的增加,参与建设的专业公司不断 增多,增加了子分部工程的验收,就是按材料种类、 施工特点、施工程序、专 业系统及类别等,对工程质量做出评价,既及时得到质量控制,又给承担施工的 单位做出评价。在子分部工程评价指标中,增加了资料核查和观感质量的验收, 并将竣工质量的抽查检测工作, 凡能在分部 (子分部) 中检测的尽量放在分部 (子 分部)检测。这是对该施工单位的总体评价。对其来讲,相当于竣工验收。实际7 是将竣工验收的一些内容提前了。 检验批的提出:原“验评标准”中只有分项工程,但一个分项工程分为几次 的分批验收,没有一个明确的说法,致使在叙述时,经常发生混淆。在参照产品 检验分批做法的基础上,这次修订时,将分项工程就确定为分项工程,对分层验 收的明确为检验批,就是将一个分项工程分为几个检验批来验收。 监理单位作为验收方,由总监理工程师亲自签认验收。如果按规定不委托监 理单位的工程,可由建设单位项目专业负责人亲自签认验收。第三节冶金电气工程安装验收规范的修订过程二 00 二年四月九日,我们接到中国冶金建设协会指定中国第三冶金建设公 司负责对原冶金部颁布的《冶金电气设备安装工程施工及验收规范》YBJ217-89 (以下简称 “89 规范” ) , 《冶金电气设备安装工程质量检验评定标准》 YB9239-92 (以下简称“92 标准” )的复审工作。四月十六日在总工程师的主持下,召开 标准修订研讨会, 由十二名专业技术人员组成标准修订小组,采取分工负责定期 集中研讨的方式开展工作;同时采用信函调研的方式,向“89 规范”参编单位 的技术部门发函, 想广泛征求和收集各方面意见,由于各种原因到复审结束时也 没有收到回信。五月十日召开了第二次研讨会,总结了前期调研,查阅文献工作 情况, 对参编人员提出的问题进行了讨论,将我们无法解决的问题向上级主管部 门进行了反映。五月十六日我们对“89 规范” 、 “92 标准”条款按着保留、删除、 修改、合并、新增五个方面的修订结果汇总、整理,上报给上级主管部门, “89 规范” 、 “92 标准”复审工作告一段落。 二 00 二年十二月二十六日,又接到冶金协会关于标准修订新的精神,要求 在坚持 “验评分离、 强化验收、 完善手段、过程控制”指导原则的前提下,将“89 规范”和“92 标准”合并,形成与国家新的质量验收体系相一致的《冶金电气 设备安装工程质量验收规范》 (以下简称“2003 冶金规范” ) 。当时我们公司处 于年末收尾工程较多的情况, 人员也很分散, 短时间内集中在一起有一定的困难。 二 00 三年三月初, 我们组织了在鞍的参编人员撰写 “2003 冶金规范” 修订大纲, 三月十七日报送上级主管部门。四、五月间我们通过发传真或 e-mail 的形式先 后向参编单位总公司及下属的电装公司技术部门发函征求意见,到最后,我们收 到了上海五冶电装公司,二十冶电装公司的回函。8 由于“非典”的影响,部分返鞍人员需要隔离,计划召开的讨论会也无法按 期进行,我们的编写计划难以如期实施。非典疫情解除后,六月十二日,我们特 邀了部分已退休在家,参与过“89 规范”和“92 标准”编写工作的老同志进行 座谈。大家回顾了当时的历史背景、冶金系统的企业状况、参编单位的分工,主 管部门的领导组织及长达二年多的编写经历等情况,对一些问题进行了探讨,提 出了对“2003 冶金规范”修编的意见,并愿意参与“2003 冶金规范”的修编工 作。与会的参编人员受到了很大的鼓舞,纷纷表示要在各自的岗位上,克服重重 困难,做好“2003 冶金规范”编写工作经历了一年来的时间形成了初稿,初稿 形成之后编审小组经过三次内部审核校对形成了征求意见稿,于 2004 年 8 月在 网上发布了征求意见稿, 在 6 个月的时间里收到一冶、 五冶、 十三冶、 二十二冶、 宝冶、宝钢质量监督站、鞍钢质量监督站、上海国家仪器仪表防爆安全监督检验 站等单位共 114 条参考意见,编审小组对这些宝贵的意见进行认真的归纳整理, 最终按采纳、不采纳、和待审定会讨论认定三种方式对这些意见进行了处理,最 终形成了送审稿。 中国冶金建设协会于 2005 年 8 月 17 日―18 日在辽宁省鞍山市召开了冶金 行业标准《冶金电气设备工程安装验收规范》审查会议。出席会议的有:建设部 标准定额司、中国冶金建设协会、冶金工程质量监督总站、一冶、三冶、五冶、 宝冶、十三冶、十七冶、二十冶、二十二冶、鞍钢建设公司、鞍钢矿建公司、宝 钢质量监督站、太钢质量监督站、鞍钢质量监督站等 16 个单位的 40 余位专家。 会议由中国冶金建设协会端木祥副秘书长主持, 建设部标准定额司赵霞对规范修 编和审查提出了明确要求。 中国冶金建设协会端木祥副秘书长对开好审查会也提 出了具体要求。要求与会专家,在审查过程中注意内容和技术水平的定位,要符 合和适应当今本领域科学技术发展的需要。 会上 《冶金电气设备工程安装验收规范》修编组的代表作了送审稿修订情况 的汇报。冶金行业标准《冶金电气设备工程安装验收规范》 (送审稿)是在原冶 金工业部《冶金电气设备安装工程施工及验收规范》YBJ217-89、 《冶金电气设备 安装工程质量检验评定标准》YB9239-92 基础上修编而成。为了与《建筑工程施 工质量验收统一标准》GB 要求的相一致,本次修订在整体结构和编 写层次上做了较大的调整, 每个分项工程都按主控项目和一般项目来编写。本规9 范共分二十六章、六个附录及条文说明,前二章是总则、基本规定,后二十四章 为分项工程。分项工程的划分是依据《工业安装工程质量检验评定统一标准》 GB50252 中的规定进行的。根据我国冶金工业发展的需要和实际情况,本次修订 增加了电压等级为 3~500kV 的六氟化硫组合电器、3~500kV 空气断路器施工质 量验收的内容, 使本规范的适用范围由 220kV 扩大到 500kV 及以下;增加了电力 变压器安装、蓄电池安装、低压电器安装、露天采矿场线路敷设、架空线路与杆 上电气设备安装、 电气照明灯具安装等章节;将近年来在电气工程安装中新采用 的插接式封闭母线、安全式滑触线、10~35kV 冷(热)缩电缆接头、金属管塔、 无火花型和粉尘防暴电气设备的内容编入了本规范; 规定了采用力矩扳手紧固硬 母线螺栓的方法检查硬母线搭接面的质量; 取消了沿用多年的用塞尺检查的落后 方法。 在为期二天的审查会议中,与会专家以严肃认真、科学严谨、实事求是的态 度,畅所欲言、民主平等、各抒己见,对规范进行逐条审查,字斟句酌,审查会 取得了良好的成效。与会专家一致认为: 第一,本规范在大量调研和论证基础上而形成,内容全面详实,充分体现了 行业特点,总体编制水平较高,可以满足冶金行业工程建设的需要; 第二, 本规范参照国内外先进的规范标准,提出了冶金行业电气工程安装验 收的标准要求和方法, 第三,本规范安全适用、经济合理,有较好的可操作性。能够满足冶金电气 安装验收的需要,为提高工程质量提供了有力保证。 同时,与会专家对标准提出了如下主要修改意见: ① 将国标《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 中的强制性条 文,列入本规范相关章节的主控项目。 ② 对 35kV 以上电缆头的制作、35kV 以上的架空线路的质量验收,在本规 范中不作规定。施工时,可参照国家标准或电力系统的标准执行。 ③ 在“配管配线安装”一章中,应补充有关“明、暗配管的跨接地线及其 连接方式”的内容,并规定“当镀锌钢管采用螺纹连接暗配时,可用圆钢作跨接 地线熔焊连接” 。 ④ 将第二十六章中“防暴灯具安装”的内容归并到“电气照明装置安装”10 一章中;在“避雷针(网)及接地装置安装”一章中,补充有关防暴设备接地的 内容。 ⑤ 将国标中“不同电压等级母线的相间允许间距及与周围建筑物间的安全 距离”的内容,补充到“母线装置安装”一章中。 ⑥ 将第 13.1.2、 16.1.1、 20.1.1、 20.1.2、 21.1.1、 21.1.2、 23.1.1、 25.1.6、 26.1.1 条确定为强制性条文,必需严格执行。 ⑦ 将本规范的名称“冶金电气设备安装工程验收规范”改为“冶金电气设 备工程安装验收规范” 。 最后,中国冶金建设协会端木祥副秘书长要求编制组应进一步开展调研工 作,按照《工程建设标准编制规定》的要求,结合专家组提出的修改意见,抓紧 修改,尽快形成报批稿上报。审查会议结束后,编审小组按照审查会议纪要的要 求经过一个月的修改完成了报批稿,于 2005 年 12 月上报建设部审批。2007 年 4 月中华人民共和国建设部第 621 号公告批准了《冶金电气设备工程安装验收规 范》 ,并将其定为国家标准,编号为 GB5。批件下发后,我们又同出 版社经过两次审核三次较对, 终于在 2007 年 9 月出版发行,于 10 月 1 日开始实 施了。第二章冶金电气设备工程安装验收规范内容介绍第一节 总则及一般规定一、总则 1. “为了加强冶金电气设备安装工程的质量管理,统一冶金电气设备安装工程 施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范”,该条明确规范制定的目的,是 为了对冶金电气设备安装工程施工质量验收时,提供判断质量是否合格的标准。 2.“本规范适用于冶金企业新建、扩建和改建的,额定电压为 500kV 及以下的 电气设备安装工程的施工质量的验收。 国外引进电气设备的验收应按合同规定执 行”,该条说明适用范围。目前 500kV 电气设备的安装技术较为成熟,本规范将 适用范围由原标准的 220kV 及以下,提高到 500kV 及以下。 3. “冶金电气安装工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量 验收的要求不得低于本规范的规定”,本条是认真执行具体落实《建设工程质量11 管理条例》规定的体现,也是符合标准化法的规定。 4. “冶金电气设备安装工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家 现行有关标准、规范的规定”,该条说的是随着我国经济发展和技术进步加快, 经济、技术管理趋向国际化,与规范相关的法律、法规、技术标准和管理标准, 必然会更迭或修正,要有动态观点,密切注意变化,才能正确执行本规范。 二、一般规定 1.冶金电气设备安装工程施工应有相应施工技术标准,健全的质量管理体系, 施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。可按本规范附录 A.0.1 的要求进行检查记录。 ① 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗; ② 安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在检定有效期内。本 条结合电气专业特点,在符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 第 2.0.1 条对施工现场应有的质量管理体系、制度和遵循的施工技术标准及其检查 内容规定的前提下,对特殊工种作业人员,安装、调试用的精密计量器具作了补 充规定。 2.冶金电气设备安装工程的施工应根据施工组织设计和施工方案进行组织, 对 复杂、 关键的安装和试验工作应编制施工技术方案。施工前应对施工人员进行技 术交底。施工组织设计和施工方案的编制和实施对控制工程进度、质量、安全、 成本起着重要作用。施工单位技术人员应预先熟悉图纸,提前发现和解决问题。 技术交底包括工程施工任务的具体内容和安排, 以及有关施工工艺、 方法、 质量、 安全、工作程序和要求。 3.额定电压交流在 1kV 及以下、直流在 1.5kV 及以下的为低压电气设备、器具 和材料;额定电压大于交流 1kV、直流 1.5kV 的为高压电气设备、器具和材料。 本条是对冶金电气工程高、低压的定义。与《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 及国际标准相同的。 4.电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行 时,应在有效期内。这些仪表的信号准确与否,关系到正确判断电气设备的运行 状态、以及预期的功能和安全要求。 5.冶金电气设备的交接试验必须符合现行国家标准 《电气装置安装工程电气设12 备交接试验标准》 GB50150 的规定。 冶金电气设备在投入运行前必须做交接试验, 试验按现行国家标准 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 执行。 6.工程使用的设备和材料, 均应符合国家或行业的现行技术标准,并有合格证 件。设备应有铭牌,尚无标准的新设备和新材料,应有依法定程序获得准入的证 明材料。 国外引进的设备和材料应符合合同规定。合格证表示制造商已做有关试 验符合标准, 可以出厂进入市场,同时也表明制造商对产品质量的承诺和负有相 关质量法律责任。随着技术进步和创新,新的电气设备、器具 、材料必然会被 大量推广和应用,为了保证质量,做出此条规定。 7.冶金电气设备安装工程施工应符合设计文件及本规范的规定, 并应符合产品 安装使用说明书的要求。对设计的修改必须有原设计者的文件确认。 8.爆炸危险场所电气线路敷设、电气设备安装仅适用于冶金工厂范围内的生 产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现气体、蒸汽、粉尘、纤维爆 炸性混合物和火灾危险物质环境的电气安装工程。不适用于矿井下及使用、贮存 火药、炸药、起爆药等爆炸物质的环境。 9.火灾危险场所电气装置安装仅适用于冶金工厂范围内生产、加工、处理、转 运或贮存过程中出现或可能出现火灾危险物质环境的电气安装工程。三、主要设备及材料的检验 1.主要设备、材料、成品、半成品进场应符合国家现行技术标准的规定,并应 有合格证件,设备应有铭牌,进厂检验应有记录。 主要设备、材料进场检验工作,是施工管理的停止点,其工作过程、检验结 论要有书面证据,所以要有记录,检验工作应有施工单位和监理单位参加,施工 单位为主,监理单位确认。 2.工程使用的设备和材料到达现场后,应及时做好下列检查、验收: ① 开箱清点检查,其规格、型号和数量与装箱单及设计文件的要求一致, 且无残损和短缺; ② 产品技术文件和质量证明书齐全,并登记保管好; ③ 按有关要求作好外观检查,并根据技术要求,采取必要措施,严防丢失、13 损坏和变质; 根据质量体系的 ISO9000 族标准的有关规定,设备、材料进入现场后,要进 行检验或验证。 3.依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规 范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 新的设备、器具、材料,必然有新的安装技术要求,使用维修保养有特定的 规定,为便于作业人员熟悉掌握,做出此条规定。第二节冶金电气设备工程分项、分部、单位工程的划分1.冶金电气设备工程安装质量验收应划分单位 (子单位) 工程、 分部 (子分部) 工程、分项工程和检验批。分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工 程的划分目的,是为了方便质量管理和控制工程质量,根据某项工程的特点,将其 划分为若干个检验批和分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程以 对其进行质量控制和阶段验收。但不论如何划分检验批、分项工程,都要有利于 质量控制,能够取得较完整的技术数据,而且要防止造成检验批、分项工程的大 小过于悬殊, 影响质量验收结果的可比性,这是由于抽样方法是按一定的比例抽 样的。 2.单位(子单位)工程应按下列原则确定: ① 具备独立的工艺系统和使用功能的电气装置安装工程,为单位工程(如 输电线路等) ; ② 建设规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的电气装置安装 工程划定为子单位工程(如厂区电缆网等) 。 3.分部(子分部)工程应按下列原则确定: ① 分部工程可按工艺系统、区段、车间、厂房、设计图卷等进行划分; ② 当分部工程规模较大、工艺系统较复杂时,可按分部工程划分原则划分 子分部工程。 4.冶金电气设备工程安装的分项工程名称应符合表 2.3.4 的规定: ① 分项工程一般应按工序、设备组别、区段等来划分。 ② 当分项工程较大时还可根据部位、层面等划分为若干个检验批。 分项工程的划分, 要视工程的具体情况, 既便于质量控制, 也便于质量验收,14 划分的好坏反映了工程的管理水平。因为划得太小增加工作量,划得太大验收通 不过返工量太大,大小悬殊太大,又使验收结果可比性差。 检验批的提出, 由于分项工程是一个比较大的概念,真正进行分项工程验收 的并不是一个分项工程的全部而是分不同的部分进行的, 我们就把组成分项工程 的不同部分叫做检验批。 一个分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批可 根据施工及质量控制点和专业验收需要,按电气设备系统、楼层、厂房行、列柱 及施工图卷号等划分。这样一来,分项工程的验收实际上就是检验批的验收了, 分项工程中的检验批都完成了, 分项工程的验收也就完成了。由于抽样方法用同 一个百分比的做法,检验批的划分大小相差太悬殊时,其验收结果可比性较差, 所以,正常情况下,建议还是不要大小悬殊太大为好。表 2.3.4 序号 工程类别冶金电气设备工程安装分项工程的划分表 分项工程名称 一般分项工程 架空线路及杆上电气设备安装工程, 露天采矿场线路敷设工程,牵引网的 矿 井 下 电 缆 敷 设 工 特殊分项工程1线路敷设工程安装工程,电缆线路工程,电缆终端 程,爆炸危险场所电 头、电缆接头制作工程,电缆支架、 气线路敷设工程 桥架安装工程,配管、配线工程2母线、滑线、吊车安 装工程母线装置安装工程,滑触线和移动式 软电缆安装工程,起重机电气设备安 装工程 高压电器安装工程,电力变压器安装 工程,互感器、电抗器、避雷器、电 矿井下照明灯具及配 电箱安装工程,爆炸 危险场所电气设备安 装工程,火灾危险场 所电气装置安装工程3电气设备安装工程容器安装工程,旋转电机安装工程, 配电盘、成套柜安装工程,蓄电池安 装工程,低压电器安装工程,电气照 明装置安装工程15 4接地装置安装工程避雷针(网)及接地装置安装工程第三节冶金电气设备工程质量验收的程序和组织一、检验批质量的验收 分项工程由一个或若干个检验批组成, 因此分项工程的验收首先应进行检验 批的验收。检验批质量验收合格应符合下列规定: ① 主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格; ② 应有完整的施工操作依据、质量检查记录; 1.主控项目。 主控项目的条文是必须达到的要求,是保证工程安全和使用功能 的重要检验项目,是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项 目,是确定该检验批主要性能的。如果达不到规定的质量指标,降低要求就相当 于降低该工程项目的性能指标, 就会严重影响工程的安全性能;如果提高要求就 等于提高性能指标,就会增加工程造价。 主控项目包括的内容主要有: ① 重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术 性能等。检查出厂证明及试验数据。 ② 一些重要的允许偏差项目,必须控制在允许偏差限值之内。 2.一般项目。 一般项目是除主控项目以外的检验项目,其条文要求也是应该达 到的, 只不过对不影响工程安全和使用功能的少数条文可以适当放宽一些,这些 条文虽不像主控项目那样重要,但对工程安全、使用功能、美观都是有较大影响 的。这些项目在验收时,绝大多数抽查的处(件) ,其质量指标都必须达到要求。 一般项目包括的内容主要有: ① 允许有一定偏差的项目,放在一般项目中,用数据规定的标准,可以有 个别偏差范围,最多不超过 20%的检查点可以超过允许偏差值,但也不能超 过允许值的 150%。 ② 有具体要求规定的要符合规定的要求,如母线连接要求涂电力复合脂、 直埋电缆要求铺沙盖砖。 ③ 一些无法定量的而采用定性的项目,如一些要求间距均匀,横平竖直, 排列整齐,固定牢固等。这些就要靠监理工程师来掌握了。16 二、分项工程的质量验收 1.分项工程分成一个或若干个检验批来验收。 分项工程质量验收合格应符合下 列规定: ① 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定; ② 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 2.分项工程质量的验收是在检验批验收的基础上进行的,是一个统计过程,有 时也有一些直接的验收内容,所以在验收分项工程时应注意: ① 核对检验批的部位、区段是否全部覆盖分项工程的范围,有没有缺漏的 部位没有验收到。 ② 一些在检验批中无法检验的项目,在分项工程中直接验收。如大型电机 的安装必须在交接试验完成试车合格以后才能验收。 ③ 检验批验收记录的内容及签字人是否正确、齐全。 三、分部(子分部)工程质量的验收 1.分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定: ① 分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格; ② 质量控制资料应完整; ③ 分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定; ④ 观感质量验收应符合要求。 2.验收原则: ⑴ 分部、子分部工程的验收内容、程序都是一样的,在一个分部工程中只有 一个子分部工程时,子分部就是分部工程。当不是一个子分部工程时,可以一个 子分部、一个子分部地进行质量验收,然后,应将各子分部的质量控制资料进行 核查; 对设备安装工程等分部工程中的子分部工程有关安全及功能的检验和抽样 检测结果的资料核查;观感质量评定等。 分部(子分部)工程所含分项工程的质量均验收合格。实际验收中,这项内 容也是统计工作。 ① 检查每个分项工程验收是否正确。 ② 注意查对所含分项工程,有没有漏、缺的分项工程没有归纳进来,或是 没有进行验收。17 ③ 注意检查分项工程的资料是否完整, 每个验收资料的内容是否有缺漏项, 以及分项验收人员的签字是否齐全及符合规定。 ⑵ 质量控制资料应完整的核查, 这项验收内容, 实际也是统计、 归纳和核查, 主要包括三个方面的资料。 ① 检查和归纳各检验批的验收记录资料,查对其是否完整。 ② 检验批验收时,应具备的资料应准确完整才能验收。施工操作依据、质 量检查记录、原材料、构配件出厂合格证及按规定进行的试验资料的完整程度。 一个分部、 子分部工程能否具有数量和内容完整的质量控制资料,是验收规范指 标能否通过验收的关键,但在实际工程中,从资料的类别、数量会有欠缺,不够 那么完整,这就要靠我们验收人员来掌握其程度。 ③ 注意核对各种资料的内容、数据及验收人员的签字是否规范等。 ⑶ 分部工程有关安全及功能的检测和抽样检测结果应符合有关规定。 这项验 收内容, 包括安全及功能两个方面的检测资料。抽测其检测项目在各专业质量验 收规范中已有明确规定,在验收时应注意三个方面的工作。 ① 检查各规范中规定的检测的项目是否都进行了验收,不能进行检测的项 目应该说明原因。 ② 检查各项检测记录(报告)的内容、数据是否符合要求,包括检测项目 的内容,所遵循的检测方法标准、检测结果的数据是否达到规定的标准。 ③ 检查资料的检测程序、有关取样人、检测人、审核人、试验负责人,以 及公章签字是否齐全等。 ⑷ 观感质量验收应符合要求。分部(子分部)工程观感质量检查,是经过现 场工程的检查,由检查人员共同确定评价的好、一般、差,在检查和评价时注意 以下几点: ① 分部(子分部)工程观感质量评价是这次验收规范修订新增加的,目的 有两个。一是现在的工程体量越来越大,越来越复杂,待单位工程全部完工后再 检查,有的项目要看的看不见了,看了还应修的修不了,只能是既成事实。另一 方面竣工后一并检查, 由于工程的专业多, 而检查人员中又不能太多, 专业不全, 不能将专业工程中的问题看出来, 再就是有些项目完工以后, 工地上就没有事了, 各工种人员就撤出去了,即使检查出问题来,再让其来修理,用的时间也长。二18 是新的建筑企业资质就位后, 分层次有了专业承包公司, 对这些企业分包的工程, 完工以后也应该有个评价, 也便于对这些企业的监管。这样可克服上述的一些不 足,同时,也便于分清质量责任,提高后道工序对前道工序的成品保护。 ② 在进行检查时,要注意一定要在现场,将工程的各个部位全部看到,能 操作的应操作,观察其方便性、灵活性或有效性等;能打开观看的应打开观看, 不能只看“外观” ,应全面了解分部(子分部)的实物质量。 ③ 观感质量是一个辅助项目,其评价内容只列出了项目,其具体标准没有 具体化。基本上是各检验批的验收项目,多数在一般项目内。检查评价人员宏观 掌握, 如果对于做的较好细部处理到位就可以评为合格,如果有的部位达不到要 求,或有明显的缺陷,甚至能够影响安全或使用功能的,则评为不合格,应修理 以后再评价。 评价时,施工企业应先自行检查合格后,由监理单位来验收,参加评价的人 员应具有相应资格,由总监理工程师组织,不少于三位监理工程师来检查,在听 取其他参加人员的意见后, 共同做出评价, 但总监理工程师的意见应为主导意见。 在做评价时,可分项逐点评价,也可按项目进行大的方面综合评价,最后对分部 (子分部)做出评价。 一个分部工程中有几个子分部工程时,每个子分部验收完,分部工程就验收 完了。除了单位工程观感检查时,再宏观认可一下以外,不必要再进行分部工程 质量验收了。 四、单位(子单位)工程质量竣工验收 单位工程质量验收,是对工程交付使用前的最后一道工序把关。单位(子单 位)工程质量验收合格应符合下列规定: ① 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。 ② 质量控制资料应完整。 ③ 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。 ④ 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 ⑤ 观感质量验收应符合要求。 单位(子单位)工程的质量验收,是工程质量验收的最后一道把关,是对工 程质量的一次总体综合评价。 参与建设的各方责任主体和有关单位及人员,应该19 重视这项工作, 认真做好单位 (子单位) 工程质量的竣工验收, 把好工程质量关。 单位(子单位)工程质量验收,总体上讲还是一个统计性的审核和综合性的 评价。是通过核查分部(子分部)工程验收质量控制资料、有关安全、功能检测 资料、 进行的必要的主要功能项目的复核及抽测,以及总体工程观感质量的现场 实物质量验收。 1.单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格 这项工作总承包单位应事前进行认真准备,将所有分部、子分部工程质量验 收的记录表,及时进行收集整理,并列出目次表,依序将其装订成册。在核查及 整理过程中,应注意以下三点: ① 核查各分部工程中所含的子分部工程是否齐全。 ② 检查各分部、 子分部工程质量验收记录表的质量评价是否完善,有分部、 子分部工程质量的综合评价、有质量控制资料的评价、设备安装分部、子分部工 程规定的有关安全及功能的检测和抽测项目的检测记录,以及分部、子分部观感 质量的评价等。 ③ 核查分部、子分部工程质量验收记录表的验收人员是否是规定的有相应 资质的技术人员,并进行了评价和签认。 2.质量控制资料应完整 总承包单位应将各分部、 子分部工程应有的质量控制资料进行核查。检查内 容为:图纸会审及变更记录,设备、构件、原材料质量合格证书,隐蔽工程验收 记录,电气试验报告,施工记录,分项工程质量验收记录,分部工程质量验收记 录等。由监理工程师进行核查确认,可按单位工程所包含的分部、子分部工程分 别核查、也可综合抽查。其目的是强调设备性能、使用功能方面主要技术性能的 检验。每个检验批规定了“主控项目” ,并提出了主要技术性能的要求,检查单 位工程的质量控制资料时, 应对检验批的主要技术性能进行系统的核查,如在检 验批、分项工程验收时,可能仅对安装方面进行了验收,对调试内容没有验收。 如一个空调系统只有分部、子分部工程才能综合调试,取得需要的数据。 ⑴ 工程质量控制资料的作用 技术资料分为:工程质量验收资料、工程质量记录资料、施工技术管理资料和竣 工图等。20 建筑工程质量控制资料是反映建筑工程过程中, 各个环节工程质量状况的基本数 据和原始记录; 反映完工项目的测试结果和记录。这些资料是反映工程质量的客 观见证,是评价工程质量的主要依据。工程质量资料是工程的“合格证”和技术 证明书。工程质量资料是工程技术资料的核心。 在验收一个分部、子分部工程的质量时,为了系统核查工程的结构安全和 重要使用功能,虽然在分项工程验收时,已核查了规定提供的技术资料,但仍有 必要再进行复核,只是不再象验收检验批、分项工程质量那样进行微观检查,而 是从总体上通过核查质量控制资料来评价分部、 子分部工程的结构安全与使用功 能控制情况和质量水平。当一个分部、子分部工程的质量控制资料虽有欠缺,但 能反映其结构安全和使用功能, 是满足设计要求的,则可以认定该工程的质量控 制资料为完整。 由于每个工程的具体情况不一,因此什么是完整,要视工程特点和已有资 料的情况而定。总之,重点要掌握,即验收或核验分部、子分部工程质量时,核 查的质量控制资料, 看其是否可以反映工程的结构安全和使用功能,是否达到设 计要求。如果能反映和达到上述要求,即使有些欠缺也可认为是完整。 工程质量的质量资料,是从众多的工程技术资料中,筛选出的直接关系和 说明工程质量状况的技术资料。 多数是提供实施结果的见证记录、报告等文件材 料。 对一个单位工程全面进行技术资料核查,还可以防止局部错漏,从而进一 步加强工程质量的控制。 ⑵ 单位(子单位)工程质量控制资料的判定 质量控制资料对一个单位工程来讲, 主要是判定其是否能够反映保证结构安 全和主要使用功能是否达到设计要求,如果能够反映出来,即或按标准及规范要 求有少量欠缺时,也可以认可。因此,在标准中规定质量控制资料应完整。但在 检验时都应具备完整的施工操作依据、质量检查资料。单位工程质量控制资料完 整判定的三个层次: ① 该有的资料项目必须要有。 ② 在每个项目中该有的资料不仅要有而且要有数据。表中应有的项目中, 应该有的数据有了,没有发生的资料不应该有。21 ③ 在每个资料中该有的数据有了。在各项资料中,每一项资料应该有的数 据有了。资料中应该证明的材料、工程性能的数据必须具备,如果其重要数据没 有或不完备,这项资料就是无效的,就是有这样的资料,也证明不了该材料、工 程的性能,也不能算资料完整。 由于每个工程的具体情况不一,因此什么是资料完整,要视工程特点和已有 资料的情况而定,总之,有一点是验收人员应掌握的,看其是否可以反映工程的 安全和使用功能,是否达到设计要求。如果资料能保证该工程安全和使用功能, 能达到设计要求,则可认为是完整。否则,不能判为完整。 3.单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整 在分部、子分部工程中提出了一些检测项目,在分部、子分部工程检查和验 收时,应进行检测来保证和验证工程的综合质量和最终质量。这种检测(检验) 应由施工单位来检测, 检测过程中可请监理工程师或建设单位有关负责人参加监 督检测工作,达到要求后,并形成检测记录签字认可。在单位工程、子单位工程 验收时,监理工程师应对各分部、子分部工程应检测的项目进行核对,对检测资 料的数量、数据及使用的检测方法标准、检测程序进行核查,以及核查有关人员 的签认情况等。 4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 目的主要是综合检验工程质量能否保证工程的功能,满足使用要求。这项抽 查检测多数抽查检测还是复查性的和验证性的。 主要功能抽测项目已在分部、子分部工程中列出,有的是在分部、子分部工 程完成后进行检测,有的还要待相关分部、子分部完成后才能检测,有的则需要 待工程全部完成后进行检测。 这些检测项目应在单位工程完工,施工单位向建设 单位提交工程验收报告之前,全部进行完毕,并将检测报告写好。 (如调试记录、 电机安装试车记录、变压器试运行记录、变压器油化验、各种仪器仪表的检定证 明) 多数情况是施工单位检测时,监理、建设单位都参加,不再重复检测,防止 造成不必要的浪费及对工程的损害。 通常主要功能抽测项目,应为有关项目最终的综合性的使用功能。主要功能 抽测项目的进行,不要损坏建筑成品。22 主要功能抽测项目进行,可对照该项目的检测记录逐项核查,可重新做抽测 记录表,也可不形成抽测记录,在原检测记录上注明签认。 5.观感质量验收应符合要求 观感质量评价是工程的一项重要评价工作,是全面评价一个分部、子分部、 单位工程的外观及使用功能质量,促进施工过程的管理、成品保护,提倡文明施 工,提高社会效益和环境效益。观感质量检查绝不是单纯的外观检查,而是实地 对工程的一个全面检查, 核实质量控制资料, 核查分项、 分部工程验收的正确性。 观感质量的验收方法和内容与分部、子分部工程的观感质量评价一样,只是 分部、子分部工程的范围小一些而已,一些分部、子分部工程的观感质量,可能 在单位工程检查时已经看不到了。所以单位工程的观感质量更宏观一些,按单位 (子单位)工程观感质量检查记录的各个项目进行评价。 评价时,要在现场由参加检查验收的监理工程师共同确定,确定时,可多听 取被验收单位及参加验收的其他人员的意见。并由监理工程师签认,监理工程师 的意见应有主导性。 五、冶金电气设备工程安装质量验收记录应符合下列规定: ① 检验批质量验收可按本标准附录 A.0.2 进行; ② 分项工程质量验收可按本标准附录 A.0.3 进行; ③ 分部(子分部)工程质量验收应按本标准附录 A.0.4 进行; ④ 单位(子单位)工程质量验收,质量控制资料,安全和功能检验资料主 要功能抽查记录,观感质量检查应按本标准附录 A.0.5-1、A.0.5-2、A.0.5-3 进行。 六、冶金电气设备工程安装质量不符合要求,返工处理后的验收 工程质量不符合验收质量规范要求时,应按规定进行处理,验收规范共规定 了如下五种情况: ① 经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收; ② 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批, 应予以验收; ③ 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认 可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收; ④ 经返修的分项、分部工程,能满足安全使用要求的,可按技术处理方案23 和协商文件进行验收; ⑤ 通过返修仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程,严禁验收。 前三种是能通过正常验收的。第四种是特殊情况的处理,虽达不到验收规 范的要求, 但经过加固补强等措施能保证结构安全或使用功能。建设单位与施工 单位可以协商,根据协商文件进行验收,是让步接受或有条件验收。第五种是不 能验收。通常这样的事故是发生在检验批。当检验批、分项工程质量不符合要求 时,通常应该在检验批质量验收过程中发现,对不符合要求的工程要进行分析, 找出是那个或那几个项目达不到质量标准的规定。其中包括检验批的主控项目、 一般项目有那些条款不符合标准规定, 影响到安全。 造成不符合规定的原因很多, 有操作技术方面的,也有管理不善的,还有材料等质量方面的。因此,一旦发现 工程质量任何一项不符合规定时,必须及时组织有关人员,查找分析原因,并按 有关技术管理规定,通过有关方面共同商量,制定补救方案,及时进行处理。经 处理后的工程,再确定其质量是否可通过验收。 1.经返工重做或更换器具、设备的检验批应重新进行验收 重新验收时, 应该按程序和对该项目的规定, 重新抽样、 选点、 检查和验收, 重新填写检验批质量验收记录。 2.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批,应予取予以验收 这种情况多是某项质量指标不够。经有资质的检测机构,对工程进行检验测 试。其测试结果证明,该检验批的工程质量能够达到原设计要求的。这种情况应 按正常情况给予验收。 3.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求, 但经原设计单位核算认可能够满 足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收 这种情况与第二种一样, 多是某项质量指标达不到规范的要求。经有资质的 检测单位检测鉴定 达不到设计要求,但这种数据距达到设计要求的差距有限, 不是差距太大。经过原设计单位进行验算,认为仍可满足安全和使用功能,可不 进行加固补强。由设计单位出具正式的认可证明,由注册结构工程师签字,并加 盖单位公章。由设计单位承担质量责任。因为设计责任就是设计单位负责,出具 认可证明,也在其质量责任范围内,可进行验收。 以上三种情况都应视为是符合规范规定质量合格的工程。只是管理上出现了24 一些不正常的情况,使资料证明不了工程实体质量,经过补办一定的检测手续, 证明质量是达到了设计要求,给予通过验收是符合规范规定的。 4.经返修或加固处理的分项、 分部工程,虽改变外形尺寸但仍能满足安全使用 要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收 这种情况多数是某项质量指标达不到验收规范的要求, 如同第二、 三种情况, 经过有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,由其设计单位经过验算,也认 为达不到设计要求。 由原设计单位出具加固技术方案,通常由原施工单位进行加 固,虽然改变了个别建筑构件的外形尺寸,或留下永久性缺陷,包括改变工程的 用途在内,应按协商文件验收,也是有条件的验收,由责任方承担经济损失或赔 偿等。 这种情况实际是工程质量达不到验收规范的合格规定,应算在不合格工程 的范围。但在《建设工程质量管理条例》的第 24 条、第 32 条等条都对不合格工 程的处理做出了规定,根据这些条款,提出技术处理方案(包括加固补强) ,最 后能达到保证安全和使用功能,也是可以通过验收的。为了维护国家利益,不能 出现了质量事故的工程都推倒报废,只要能保证结构安全和使用功能的,仍作为 特殊情况进行验收。不能列为违反《建设工程质量管理条例》的范围。但处理后 必须达到保证结构安全和使用功能的。 造成永久缺陷是指通过加加固补强后,只是解决了结构性问题,而其本质并 未达到原设计要求的,均属造成永久性缺陷。上述情况,该工程的质量虽不能正 常验收,但由于其尚可满足结构安全和使用功能要求,对这样的工程质量,可按 协商验收。 在工业生产中称为让步接受,就是某产品虽有个别质量指标达不到产 品合同的要求, 但在其使用中, 其影响是有限的, 可考虑这项质量指标降低要求, 但产品的价格也应相应的调整。 5.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位) 工程,严禁验收 这种情况是非常少的,但确实是有的。这种情况,通常是在制订加固技术方 案之前, 就知道加固补强措施效果不会太好, 或是加固费用太高不值得加固处理, 或是加固后仍达不到保证安全、功能的情况。这种情况就应该坚决拆掉,不要再 花大的代价来加固补强。 6.做好原始记录25 经处理的工程必须有详尽的记录资料,处理方案等原始数据应齐全、准确, 能确切说明问题的演变过程和结论,这些资料不仅应纳入工程质量验收资料中, 还应纳入单位工程质量事故处理资料中,对协商验收的有关资料,要经监理单位 的总监理工程师签字验收。 并将资料归纳在竣工资料中, 以便在工程使用、 管理、 维修及改建、扩建时作为参考依据等。 七、验收程序及组织 1.验收程序 为了方便工程的质量管理,根据工程特点,把工程划分为检验批、分项、分 部(子分部)和单位(子单位)工程。验收的顺序首先验收检验批、或者是分项 工程质量验收,再验收分部(子分部)工程质量、最后验收单位(子单位)工程 的质量。 对检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的质量验 收,都是先由施工企业检查评定后,再由监理或建设单位进行验收。 ⑴ 生产者自我检查 生产者自我检查是工程质量验收的基础,标准规定工程质量的验收应在班 组、 企业自行检查评定合格的基础上,由监理工程师或总监理工程师组织有关人 员进行验收。 工程质量验收首先是班组在施工过程中的自我检查,自我检查就是按照施工 操作工艺的要求, 边操作边检查将有关质量要求及误差控制在规定的限值内。自 检主要是在本班组(本工种)范围内进行,由承担检验批、分项工程的工人和班 组进行。在施工操作过程中或工作完成后,对工程进行自我检查和互相检查,及 时发现问题,及时整改。班组自我质量把关,在施工过程中进行控制质量,经过 自检、 互检使工程质量达到合格标准。单位工程项目专业质量检查员组织有关人 员(专业工长、班组长、班组质量员) ,对检验批质量进行检查评定,由项目专 业质量检查员评定, 作为检验批、 分项工程质量向下一道工序交接的依据。 自检、 互检突出了生产过程中加强质量控制。从检验批、分项工程开始加强质量控制, 由生产者本身把好质量关,把质量问题和缺陷解决在施工过程中。 工序交接检验是各班组之间,或各工种、各分包之间,在工序、检验批、分 项或分部工程完毕之后,下一道工序、检验批、分项或分部(子分部)工程开始26 前,共同对前一道工序、检验批、分项或分部(子分部)工程的检查,经后一道 工序认可, 并为他们创造了合格的工作条件。交接检验是保证下一道工序顺利进 行的有力措施, 也有利于分清质量责任和成品保护,也可以防止下道工序对上道 工序的损坏,也促进了质量的控制。 在检验批、分项工程、分部(子分部)工程完成后,由施工企业项目专职质 量检查员,对工程质量进行检查评定。这是企业内部质量部门的检查,也是质量 部门代表企业验收质量。检验批、分项工程的质量不能由班组来自我评定,应以 专业质量检查员评定的为准。达不到标准的规定,操作者要负责任,企业的质量 部门要起到督促检查的作用。 企业的专职质量检查员必须掌握企业标准和国家质 量验收规范的要求,经过培训持证上岗。 施工企业对检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程, 都应按照验收标准检查验收合格之后, 将各验收记录表填写好, 再交监理单位 (建 设单位)的监理工程师、总监理工程师进行验收。企业的自我检查评定是工程验 收的基础。 对于分包工程,分包单位对所承担的工程质量负责。并应按照规定的程序进 行自我检查评定,总包单位应派人参加。分包工程完成后,应将工程的有关资料 交总包单位。监理、建设单位进行验收时,总包单位、分包单位的有关人员都应 参加验收。 ⑵ 监理单位(建设单位)的验收 施工企业的质量检查人员(包括各专业的项目质量检查员) ,将企业检查评 定合格的检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程,填好 表格后及时交监理单位, 对一些政府允许的建设单位自行管理的工程,应交建设 单位。 监理单位或建设单位的有关人员应及时组织有关人员到工地现场,对该项 工程的质量进行验收。 监理或建设单位应加强施工过程的检查监督,对工程质量 进行全面了解, 验收时可采取抽样方法、 宏观检查的方法, 必要时进行抽样检测, 来确定是否通过验收。 由于监理人员或建设单位的现场质量检查人员,在施工过 程中是进行旁站、平行或巡回检查,根据自己对工程质量了解的程度,对检验批 的质量, 可以抽样检查或抽取重点部位或自我认为必须检查的部位进行检查,如 果认为在施工过程中已对该工程的质量情况掌握了,也可以不检查。27 在对工程进行检查后, 确认其工程质量符合标准规定, 由有关人员签字认可, 否则, 不得进行下道工序的施工。如果认为有的项目或地方不能满足验收规范的 要求时,应及时提出,让施工单位进行返修。 2.验收程序及组织 ⑴ 验收程序 为了方便工程的质量管理,根据工程特点,把工程划分为检验批、分项、分 部(子分部)和单位(子单位)工程。验收的顺序首先验收检验批、或者是分项 工程质量验收,再验收分部(子分部)工程质量、最后验收单位(子单位)工程 的质量。 对检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的质量验 收,都是先由施工企业检查评定后,再由监理或建设单位进行验收。 ⑵ 验收组织 标准规定,检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程分别由监 理工程师或建设单位的项目技术负责人、 总监理工程师或建设单位项目技术负责 人负责组织验收。检验批、分项工程由监理工程师、建设单位项目技术负责人组 织施工单位的项目专业技术负责人等进行验收。分部工程、子分部工程由总监理 工程师、建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人(项目经理)和技术、质 量负责人参加验收, 这是符合当前多数企业质量管理的实际情况的,这样做也突 出了分部工程的重要性。单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检 查评定,并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后,应由 建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位) 、设计、监理等单位(项目) 负责人进行单位(子单位)工程验收。 单位工程有分包单位施工时, 分包单位对所承包的工程项目应按本标准规定 的程序检查评定,总包单位应派人参加。分包工程完成后,应将工程有关资}

我要回帖

更多关于 电气仪表设备安装 的文章